Re. Normalement, les abaques reprennent des calculs de chute de tension classiques, mais il faut savoir interpréter. Vous avez vu qu'avec le tableau Schneider-Electric on retrouve des résultats comparables pour la ligne en 2,5 mm². La chute de tension est évidemment fonction du courant dans la ligne, mais aussi du facteur de puissance du débit, selon que la charge est résistive pure (chauffage) ou non, ce qui est le cas des moteurs, en régime permanent ou au démarrage. C'est pour cela qu'on préfère aussi travailler avec la puissance apparente en VA plutôt que la puissance active en W, cette dernière étant toujours inférieure à la puissance apparente. On ne peut trop rentrer dans les détails. Mais au niveau de l'utilisation, c'est bien la puissance active, qui porte bien son nom, qui nous importe.
Maintenant, il faudrait voir ce tableau, mais si vous êtes rassuré, ce n'est pas la peine.
On retiendra que les limites de chutes de tension en régime établi sont de 3% pour la lumière et 5 % pour les autres utilisations.
La ligne en 2,5 mm² peut rester en place puisque vous n'avez pas de grosses applications dans le hangar. Il faudra juste faire une mesure de la tension en bout de ligne, à vide puis en charge, afin de voir si la prédétermination est bonne.
Dans la tranchée devrait se trouver un gros tube TPC qui permet de passer les câbles, ou de les changer sans avoir à creuser. On espère que vous ne les avez pas enterrés directement sans protection.
Cordialement.
Maintenant, il faudrait voir ce tableau, mais si vous êtes rassuré, ce n'est pas la peine.
On retiendra que les limites de chutes de tension en régime établi sont de 3% pour la lumière et 5 % pour les autres utilisations.
La ligne en 2,5 mm² peut rester en place puisque vous n'avez pas de grosses applications dans le hangar. Il faudra juste faire une mesure de la tension en bout de ligne, à vide puis en charge, afin de voir si la prédétermination est bonne.
Dans la tranchée devrait se trouver un gros tube TPC qui permet de passer les câbles, ou de les changer sans avoir à creuser. On espère que vous ne les avez pas enterrés directement sans protection.
Cordialement.
06 mai 2021 à 12:41
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage sur le forum ÉlectricitéBonjour Ismben. Désolé, mais votre tableau est câblé de bric et de broc, sans respect des couleurs, des sections (pontages sur les DJ du haut), du dénudage (un peu partout).
On peut vous conseiller de le refaire en respectant les règles de l'art, ou mieux, de confier le travail à un professionnel.
Quant à la prise triphasée, il faut que ses 4 conducteurs actifs soient issus du même disjoncteur tétrapolaire. Le disjoncteur tétrapolaire utilisé ne doit protéger que la ligne de cette prise de courant sans aucune autre dérivation.
On ne bricole pas en électricité. Il en va de la sécurité des usagers. Votre tableau ne semble pas avoir été fait avec cette exigence indispensable.
Désolé d'être très négatif.
Cordialement.
On peut vous conseiller de le refaire en respectant les règles de l'art, ou mieux, de confier le travail à un professionnel.
Quant à la prise triphasée, il faut que ses 4 conducteurs actifs soient issus du même disjoncteur tétrapolaire. Le disjoncteur tétrapolaire utilisé ne doit protéger que la ligne de cette prise de courant sans aucune autre dérivation.
On ne bricole pas en électricité. Il en va de la sécurité des usagers. Votre tableau ne semble pas avoir été fait avec cette exigence indispensable.
Désolé d'être très négatif.
Cordialement.
06 mai 2021 à 12:20
consulter ce sujet Installer prise triphasée avec neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour loulou738.
Il existe des spots dimmables sans qu'il soit besoin de rajouter des accessoires. Sauf erreur, vous avez fait le mauvais choix.
Cela ne fonctionne pas à tous les coups.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il existe des spots dimmables sans qu'il soit besoin de rajouter des accessoires. Sauf erreur, vous avez fait le mauvais choix.
Citation :Il se peut que ce soit un argument commercial.
...afin de les rendre dimable.
Cela ne fonctionne pas à tous les coups.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2021 à 00:17
consulter ce sujet Problème variateur et leds compatibilité sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Quelqu'un sait-il comment fonctionne le dispositif voyant témoin sans neutre ?
La gamme Céliane comporte la référence 0 670 07 avec led intégrée, mini 60 W- maxi 1000 W. Donc il faut du courant pour faire fonctionner l'appareillage. La notice précise : 4 ampères maximum.
On trouve des affirmations bidon telle que "En effet, il utilise les courants de fuite de la phase pour produire une petite lumiere....temoin...".
Derrière le boîtier de l'appareillage se trouvent des petites ouïes évoquant un refroidissement de l'intérieur.
En cherchant un peu, certains évoquent la présence de diodes tête-bêche qui, parcourues par le courant de la lampe allumée, permettent de disposer d'une tension alternative carrée d'amplitude 0,6 V environ.
Arrivé à ce stade, on ne voit pas comment pouvoir allumer un voyant. On se demande si une fonction multiplicateur de tension n'est pas utilisée.
L'idéal serait de disposer de l'appareillage, mais il faut sortir quelques dizaines d'euros, à prendre sur le budget "études". Le montage ne doit pas être bien compliqué.
Il faudrait que Louis démonte son interrupteur.
Cordialement.
La gamme Céliane comporte la référence 0 670 07 avec led intégrée, mini 60 W- maxi 1000 W. Donc il faut du courant pour faire fonctionner l'appareillage. La notice précise : 4 ampères maximum.
On trouve des affirmations bidon telle que "En effet, il utilise les courants de fuite de la phase pour produire une petite lumiere....temoin...".
Derrière le boîtier de l'appareillage se trouvent des petites ouïes évoquant un refroidissement de l'intérieur.
En cherchant un peu, certains évoquent la présence de diodes tête-bêche qui, parcourues par le courant de la lampe allumée, permettent de disposer d'une tension alternative carrée d'amplitude 0,6 V environ.
Arrivé à ce stade, on ne voit pas comment pouvoir allumer un voyant. On se demande si une fonction multiplicateur de tension n'est pas utilisée.
L'idéal serait de disposer de l'appareillage, mais il faut sortir quelques dizaines d'euros, à prendre sur le budget "études". Le montage ne doit pas être bien compliqué.
Il faudrait que Louis démonte son interrupteur.
Cordialement.
05 mai 2021 à 14:11
consulter ce sujet Renseignement branchement applique sur le forum ÉlectricitéBonjour steph80gs. J'ai essayé de schématiser votre installation.
Sur le document Schneider Electric joint, on va prendre une liaison monophasé en 2,5 mm² charge résistive pure, cos(phi) = 1.
On voit que pour 1 km de ligne et pour 1 A, la chute de tension est de 19 V. Pour 60 m et 1 A, la chute de tension est de 1,14 V. Supposons un débit de 8 A en régime permanent. La chute est alors de 9,12 V, soit en %, environ 3,9 %. La limite autorisée pour un usage autre que lumière est de 5 % (et 3% pour la lumière). On voit qu'avec 8 A consommée, la puissance consommée est environ 1 800 VA (ou W puisque récepteur à cos(phi) = 1). N'est-ce pas suffisant pour vos applications ? En gros un perforateur.
A la louche et sans calcul on voit que vous pouvez disposer de 2 kVA en restant dans les limites de la chute de tension autorisée de 5 %
Le générateur pour la clôture peut être alimenté avec une grosse pile ou bien avec un accumulateur alimenté par cellules solaires.
Deux lignes pour le hangar ne se justifient pas ; une seule en 6 mm² aurait été plus simple.
Avec le tableau vous pouvez estimer vous même les chutes de tension.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :Actuellement, l'habitat est secouru par le GE situé à 50 mètres grâce à un prolongateur de section 6 mm².
...y mettre du 16 mm² pour alimenter mon habitation avec mon GE.
Sur le document Schneider Electric joint, on va prendre une liaison monophasé en 2,5 mm² charge résistive pure, cos(phi) = 1.
On voit que pour 1 km de ligne et pour 1 A, la chute de tension est de 19 V. Pour 60 m et 1 A, la chute de tension est de 1,14 V. Supposons un débit de 8 A en régime permanent. La chute est alors de 9,12 V, soit en %, environ 3,9 %. La limite autorisée pour un usage autre que lumière est de 5 % (et 3% pour la lumière). On voit qu'avec 8 A consommée, la puissance consommée est environ 1 800 VA (ou W puisque récepteur à cos(phi) = 1). N'est-ce pas suffisant pour vos applications ? En gros un perforateur.
A la louche et sans calcul on voit que vous pouvez disposer de 2 kVA en restant dans les limites de la chute de tension autorisée de 5 %
Le générateur pour la clôture peut être alimenté avec une grosse pile ou bien avec un accumulateur alimenté par cellules solaires.
Deux lignes pour le hangar ne se justifient pas ; une seule en 6 mm² aurait été plus simple.
Avec le tableau vous pouvez estimer vous même les chutes de tension.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 mai 2021 à 21:47
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage sur le forum ÉlectricitéBonjour Rafou. Tout d'abord il faut vérifier la hauteur d'axe de la sortie WC, généralement 18 cm. Ensuite il faudra voir la profondeur du WC et éviter que celui-ci soit trop loin du mur.
Pour prévoir l'avenir et un débouchage éventuel, la pose d'un tampon de visite dans le sens de l'écoulement avant la jonction pourrait être utile. Faites en sorte que la pente du tuyau soit suffisante.
Plutôt que de coller la pipe, elle peut être insérée dans un manchon horizontal Nicoll permettant la pose dépose.
Bref, voyez déjà les dimensions du WC à venir et étudiez les raccordements.
Cordialement.
Pour prévoir l'avenir et un débouchage éventuel, la pose d'un tampon de visite dans le sens de l'écoulement avant la jonction pourrait être utile. Faites en sorte que la pente du tuyau soit suffisante.
Plutôt que de coller la pipe, elle peut être insérée dans un manchon horizontal Nicoll permettant la pose dépose.
Bref, voyez déjà les dimensions du WC à venir et étudiez les raccordements.
Cordialement.
04 mai 2021 à 20:15
consulter ce sujet Évacuation WC avec un Té sur le forum PlomberieRe. Pas d'expérience concernant les voyants témoin sans neutre. On se demande comment cela peut fonctionner car luminaire allumé implique interrupteur fermé = shunté = en court-circuit.
Si vous changez l'appareillage Sagane pour du Mosaic ou Céliane, la fonction voyant témoin nécessite la présence du neutre, avec un voyant led spécifique pour cette fonction.
Cordialement.
Si vous changez l'appareillage Sagane pour du Mosaic ou Céliane, la fonction voyant témoin nécessite la présence du neutre, avec un voyant led spécifique pour cette fonction.
Cordialement.
04 mai 2021 à 14:03
consulter ce sujet Renseignement branchement applique sur le forum ÉlectricitéBonjour Pasher.
On n'a aucune vue d'ensemble. Disjoncteur de branchement déclenché, vous pouvez contrôler le serrage de toutes les connexions dans le tableau de répartition, et notamment la sortie du dispositif de coupure des surintensités qui alimente le circuit lumière en cause. Il faudrait préciser aussi si le circuit lumière en cause alimente un autre endroit que la salle de bains, et si celui-ci fonctionne.
La personne qui a changé l'appareillage serait peut-être à même de dépanner ?
Cordialement.
Citation :Iol ne s'agit pas d'un compteur. Il faudrait préciser de quel appareillage il s'agit.
changement de compteur différentiel
On n'a aucune vue d'ensemble. Disjoncteur de branchement déclenché, vous pouvez contrôler le serrage de toutes les connexions dans le tableau de répartition, et notamment la sortie du dispositif de coupure des surintensités qui alimente le circuit lumière en cause. Il faudrait préciser aussi si le circuit lumière en cause alimente un autre endroit que la salle de bains, et si celui-ci fonctionne.
La personne qui a changé l'appareillage serait peut-être à même de dépanner ?
Cordialement.
04 mai 2021 à 13:39
consulter ce sujet Faux contact sur spot de la salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonjour Louis. Il faudrait préciser s'il s'agit bien d'un témoin de repérage de l'emplacement de l'appareillage. Quand l'inter est ouvert, le voyant est allumé, et vice-versa quand il est fermé.
L'argument du vendeur tient la route, car les leds, ou plutôt les convertisseurs qui les alimentent, ne se comportent pas comme les lampes anciennes à filament.
De toute façon, vous pouvez essayer. Le voyant fonctionnera ou non, mais bien entendu vous pourrez allumer et éteindre le luminaire.
Cordialement.
L'argument du vendeur tient la route, car les leds, ou plutôt les convertisseurs qui les alimentent, ne se comportent pas comme les lampes anciennes à filament.
De toute façon, vous pouvez essayer. Le voyant fonctionnera ou non, mais bien entendu vous pourrez allumer et éteindre le luminaire.
Cordialement.
04 mai 2021 à 13:33
consulter ce sujet Renseignement branchement applique sur le forum ÉlectricitéRe re. Si vous êtes artisan il vous est facile de faire la manipulation. Quant au fournisseur d'eau, il peut faire l'essai de débit et pression avant et après compteur, installation de l'habitat débranchée, sans qu'il y ait besoin d'un quelconque expert ou huissier.
Si débit et pression sont conformes en sortie de compteur, les aléas sont dus à la maison, on pense aux sections des tubes. Et comme déjà dit, éventuel réducteur de pression supprimé.
Vu d'ici, le diagnostic est facile à faire, même pour un bricoleur outillé et expérimenté.
Cordialement.
Si débit et pression sont conformes en sortie de compteur, les aléas sont dus à la maison, on pense aux sections des tubes. Et comme déjà dit, éventuel réducteur de pression supprimé.
Vu d'ici, le diagnostic est facile à faire, même pour un bricoleur outillé et expérimenté.
Cordialement.
04 mai 2021 à 13:27
consulter ce sujet Problème de débit à la sortie du compteur d'eau sur le forum PlomberieBonjour genos65.
On peut juste vous indiquer le SAV de la marque https://www.velux.fr/sav-et-entretien/confirmation-sav/services-apres-vente-delai-de-intervention
Cordialement.
On peut juste vous indiquer le SAV de la marque https://www.velux.fr/sav-et-entretien/confirmation-sav/services-apres-vente-delai-de-intervention
Cordialement.
04 mai 2021 à 08:50
consulter ce sujet Volet roulant Velux qui ne s'arrête plus en bas et tourne dans le vide. sur le forum ÉlectricitéBonjour borat66.
C'est l'affaire du plombier qui semble se défausser.
Vous pouvez aller chez un distributeur de matériels sanitaires avec la photo de l'objet (Cedeo, Brossette et bien d'autres). Le magasinier au comptoir devrait pouvoir vous renseigner.
Cordialement.
C'est l'affaire du plombier qui semble se défausser.
Vous pouvez aller chez un distributeur de matériels sanitaires avec la photo de l'objet (Cedeo, Brossette et bien d'autres). Le magasinier au comptoir devrait pouvoir vous renseigner.
Cordialement.
04 mai 2021 à 08:44
consulter ce sujet Recherche marque de bonde de douche sur le forum PlomberieRe. La situation s'est produite chez un proche. Le service des eaux a été contacté après quelques vérifications.
Un technicien est venu et a fait la manœuvre décrite. Auparavant un manomètre avait été posé en provisoire en sortie du premier robinet disponible. Celui-ci indiquait une pression statique normale, quelques bars. Par contre, elle chutait dès que le débit augmentait. Cela avait été communiqué au distributeur.
La cause du dysfonctionnement était la vanne sur la route. Celle-ci avait été fermée pour une raison quelconque pour résoudre un incident, puis ouverte... à moitié, ce qui limitait le débit. Une fois rouverte à fond, la distribution est redevenue normale.
C'est fort de cet exemple qu'il vous est proposé une manœuvre identique. Il se peut que la manœuvre ait été faite directement avant, puis après compteur.
Conclusion : il faut voir le distributeur. Vous posez un manomètre directement en sortie de compteur, sans limiteur de pression. Vous ne signalez pas l'existence de ce matériel qui peut être une cause.
Cordialement.
Un technicien est venu et a fait la manœuvre décrite. Auparavant un manomètre avait été posé en provisoire en sortie du premier robinet disponible. Celui-ci indiquait une pression statique normale, quelques bars. Par contre, elle chutait dès que le débit augmentait. Cela avait été communiqué au distributeur.
La cause du dysfonctionnement était la vanne sur la route. Celle-ci avait été fermée pour une raison quelconque pour résoudre un incident, puis ouverte... à moitié, ce qui limitait le débit. Une fois rouverte à fond, la distribution est redevenue normale.
C'est fort de cet exemple qu'il vous est proposé une manœuvre identique. Il se peut que la manœuvre ait été faite directement avant, puis après compteur.
Conclusion : il faut voir le distributeur. Vous posez un manomètre directement en sortie de compteur, sans limiteur de pression. Vous ne signalez pas l'existence de ce matériel qui peut être une cause.
Cordialement.
04 mai 2021 à 08:41
consulter ce sujet Problème de débit à la sortie du compteur d'eau sur le forum PlomberieBonjour Louis1366. Il y a toujours possibilité de brancher une lampe led. Vous verrez alors ce que fait le voyant.
On distingue la fonction voyant, qui permet de repérer l'interrupteur dans le noir, de la fonction témoin qui allume le voyant en même temps que le luminaire. Pour cette dernière fonction, il faut le neutre.
Sans neutre c'est plutôt la fonction voyant.
Cordialement.
On distingue la fonction voyant, qui permet de repérer l'interrupteur dans le noir, de la fonction témoin qui allume le voyant en même temps que le luminaire. Pour cette dernière fonction, il faut le neutre.
Sans neutre c'est plutôt la fonction voyant.
Cordialement.
03 mai 2021 à 21:34
consulter ce sujet Renseignement branchement applique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut contrôler débit et pression en sortie de compteur. On débranche l'utilisation et on monte un tuyau qui débite à l'extérieur ; vous verrez alors si le jet "crache" loin ou non.
La pression se mesure directement en sortie de compteur.
Cordialement.
La pression se mesure directement en sortie de compteur.
Cordialement.
03 mai 2021 à 21:30
consulter ce sujet Problème de débit à la sortie du compteur d'eau sur le forum PlomberieBonjour Steph80gs. Votre post du 7 avril est tombé dans les oubliettes.
Jusqu'ici il était question de faire un prolongateur avec un câble de 6 mm² que vous raccordez en sortie du GE. Les détails ont été exposés par 1Insp.
On change de sujet. Vous avez posé 60 m en 1,5 mm² et 60 m en 2,5 mm² pour alimenter un hangar. Pour la détermination des sections on s'appuie sur l'intensité en régime nominal, et l'intensité en régime transitoire lors du démarrage de moteurs asynchrones par exemple.
Le touret en 1,5 mm² est optimiste, et sous entend que la charge est du type résistive, sans courant pointe. Dans ce cas, il pourra transiter 3 kW sans problème ; on ne sait quelle chute de tension a été envisagée.
Pour le hangar on se pose la question : pourquoi deux lignes ? Pour quels usages ? Une seule ligne en 6 mm² aurait-elle convenu ?
A suivre.
Cordialement.
Jusqu'ici il était question de faire un prolongateur avec un câble de 6 mm² que vous raccordez en sortie du GE. Les détails ont été exposés par 1Insp.
On change de sujet. Vous avez posé 60 m en 1,5 mm² et 60 m en 2,5 mm² pour alimenter un hangar. Pour la détermination des sections on s'appuie sur l'intensité en régime nominal, et l'intensité en régime transitoire lors du démarrage de moteurs asynchrones par exemple.
Le touret en 1,5 mm² est optimiste, et sous entend que la charge est du type résistive, sans courant pointe. Dans ce cas, il pourra transiter 3 kW sans problème ; on ne sait quelle chute de tension a été envisagée.
Pour le hangar on se pose la question : pourquoi deux lignes ? Pour quels usages ? Une seule ligne en 6 mm² aurait-elle convenu ?
Citation :Oui, mais il subsiste des interrogations comme vous avez constaté. Quand vous dites tout recommencer, on pense à l'alimentation du hangar, le GE ayant été traité. S'il y a un circuit lumière classique avec des leds, le 1,5 mm² suffira. Si le 2,5 mm² alimente un compresseur un peu costaud, cette section pourrait ne pas convenir.
J'espère que je suis clair.
A suivre.
Cordialement.
03 mai 2021 à 14:29
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage sur le forum ÉlectricitéBonjour Lise55. Des odeurs d'égout apparaissent si un ou des siphons se vident.
Vous pouvez remplir d'eau un grand seau ou une cuvette, et vider d'un coup dans la cuvette du WC.
Vous voyez alors si le débit est correct. Si vous entendez des glouglous, des siphons de lavabo, douche etc peuvent se vider car la canalisation ne respire pas.
On fait de même dans les lavabos, éviers etc. Une canalisation qui "respire" bien n'engendre pas de glouglous.
En gros, il faut équilibrer les pressions.
C'est pour cela que la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture.
Il faudrait voir avec votre plombier.
Cordialement.
Vous pouvez remplir d'eau un grand seau ou une cuvette, et vider d'un coup dans la cuvette du WC.
Vous voyez alors si le débit est correct. Si vous entendez des glouglous, des siphons de lavabo, douche etc peuvent se vider car la canalisation ne respire pas.
On fait de même dans les lavabos, éviers etc. Une canalisation qui "respire" bien n'engendre pas de glouglous.
En gros, il faut équilibrer les pressions.
C'est pour cela que la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture.
Il faudrait voir avec votre plombier.
Cordialement.
03 mai 2021 à 09:51
consulter ce sujet Problème d’odeurs dans les WC après des travaux sur le forum PlomberieBonjour Zuko43.
E27 est certainement trop grand. Il serait plus facile d'adapter une douille plus petite, comme E14.
Vous devriez déjà déterminer la lampe que vous voulez mettre, ensuite vous trouvez la douille, puis mettez en œuvre la méthode OSD.
Il faut être imaginatif et avoir un stock de bidouilles diverses et adapter.
Sinon http://bazar-d-electricite.fr/ est à même de transformer votre lampe. Il ne faut pas être pressé.
Cordialement;
Citation :Vous avez fait des efforts et c'est méritoire. Mais plate et rectangulaire n’évoque pas une forme particulière.
J'espère être clair.
E27 est certainement trop grand. Il serait plus facile d'adapter une douille plus petite, comme E14.
Vous devriez déjà déterminer la lampe que vous voulez mettre, ensuite vous trouvez la douille, puis mettez en œuvre la méthode OSD.
Il faut être imaginatif et avoir un stock de bidouilles diverses et adapter.
Sinon http://bazar-d-electricite.fr/ est à même de transformer votre lampe. Il ne faut pas être pressé.
Cordialement;
02 mai 2021 à 22:58
consulter ce sujet Changer douille sur ancienne lampe infrarouge sur le forum ÉlectricitéBonjour Luc12. Sachant que le pied = 0,3048 mètre, la longueur est d'un peu moins de 13 mètres. On peut arrondir à 15 m.
De ce côté ci de l'Atlantique, on prendrait du 16 mm², soit 5 AWG (à vérifier).
Vous ne dites pas si la liaison est en résidentiel 120 V ou commercial 240 V.
Les données ci-dessus sont à faire vérifier par votre électricien, compte tenu des particularités de la distribution au Canada.
Cordialement.
De ce côté ci de l'Atlantique, on prendrait du 16 mm², soit 5 AWG (à vérifier).
Vous ne dites pas si la liaison est en résidentiel 120 V ou commercial 240 V.
Les données ci-dessus sont à faire vérifier par votre électricien, compte tenu des particularités de la distribution au Canada.
Cordialement.
02 mai 2021 à 20:51
consulter ce sujet Fil souterrain pour 60 ampères sur le forum ÉlectricitéBonjour Shahmate. Essayez de dévisser la partie inférieure avec une pince multiprise, tout en entourant la pièce avec un gros chiffon pour ne pas marquer le métal.
Cordialement.
Cordialement.
02 mai 2021 à 11:45
consulter ce sujet Fuite col de cygne sans écrou sur le forum PlomberieBonjour réponse 4 et merci pour votre contribution. Haribo92 n'a pas joint la photo de la pièce, c'est pour cela qu'on n'a pu lui conseiller quoi que ce soit, hormis essayer d'en trouver une autre ou de bidouiller, mais sans savoir quoi ni comment.
Votre solution est évidente pour tout bricoleur outillé et imaginatif.
N'hésitez pas à revenir sur le forum, on est plus forts à plusieurs.
Cordialement.
Votre solution est évidente pour tout bricoleur outillé et imaginatif.
N'hésitez pas à revenir sur le forum, on est plus forts à plusieurs.
Cordialement.
02 mai 2021 à 11:42
consulter ce sujet Pièces détachées enrouleur Hozelock sur le forum OutillageIl faudrait mettre une grosse boîte de dérivation à la place, raccorder proprement les conducteurs qui s'y trouvent, puis mettre une sortie de câble à côté. Il n'empêche qu'il faut résoudre le problème du calibre de la protection et probablement de la section des conducteurs pour la ligne plaque.
Ce n'est pas bien difficile pour votre électricien.
Avec un beau tableau, cette prise fait tache, et même plus.
Cordialement.
Ce n'est pas bien difficile pour votre électricien.
Avec un beau tableau, cette prise fait tache, et même plus.
Cordialement.
01 mai 2021 à 23:06
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour remiw1.
Vous utilisez des bornes à levier 5 bornes en les mettant en cascade si nécessaire.
Cordialement.
Citation :Non car il y a juste une arrivée supposée protégée par DJ 16 A maximum.
Est-ce que mes wago ne seront pas trop "chargés" ?
Vous utilisez des bornes à levier 5 bornes en les mettant en cascade si nécessaire.
Cordialement.
01 mai 2021 à 21:08
consulter ce sujet Diviser fil avec wago dans boite dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour Tonyok. Malheureusement on ne pourra pas trop vous guider pour deux raisons.
La première est que nous manquons d'expérience sur les installations domestiques suisses et leur structure.
La deuxième est que les interventions sur les installations électriques en Suisse ne peuvent être faites que par des professionnels.
Ici, on dépanne facilement à distance car tout se passe en aval du disjoncteur de branchement. Le compteur est en amont.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La première est que nous manquons d'expérience sur les installations domestiques suisses et leur structure.
La deuxième est que les interventions sur les installations électriques en Suisse ne peuvent être faites que par des professionnels.
Ici, on dépanne facilement à distance car tout se passe en aval du disjoncteur de branchement. Le compteur est en amont.
Citation :On comprend bien. Mais on bloque.
Ce serait super méga aimable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2021 à 20:52
consulter ce sujet Mettre à jour mon coffret électrique sur le forum ÉlectricitéLe tableau est propre avec des interrupteurs différentiels 30 mA.
Vu d'ici, on ne peut être certain que l'installation soit en triphasé. On penche pour du monophasé.
Un point particulier est à examiner. On aperçoit une protection 20 ampères pour un circuit plaque de cuisson.
Le calibre attendu en monophasé est 32 A. Il faudrait voir votre électricien pour qu'il change la sortie plaque de cuisson qui a fait son temps et qui est triphasée. Il faudra aussi qu'il détermine la section de la ligne qui doit être de 6 mm² avec une protection 32 ampères. Si la plaque est à 3 ou 4 feux, le DJ pourra déclencher assez rapidement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Vu d'ici, on ne peut être certain que l'installation soit en triphasé. On penche pour du monophasé.
Un point particulier est à examiner. On aperçoit une protection 20 ampères pour un circuit plaque de cuisson.
Le calibre attendu en monophasé est 32 A. Il faudrait voir votre électricien pour qu'il change la sortie plaque de cuisson qui a fait son temps et qui est triphasée. Il faudra aussi qu'il détermine la section de la ligne qui doit être de 6 mm² avec une protection 32 ampères. Si la plaque est à 3 ou 4 feux, le DJ pourra déclencher assez rapidement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
01 mai 2021 à 20:44
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils sur le forum ÉlectricitéIl faut voir quelle est l'origine de la fuite. C'est le travail du plombier. Vous même, essayez de jeter un œil, ne serait-ce que pour orienter le plombier.
Cordialement.
Cordialement.
01 mai 2021 à 16:21
consulter ce sujet Problème de fuite non réparée dois-je changer de plombier ? sur le forum PlomberieCitation :C'est embêtant. Il faudrait vous renseigner.
j'ignore si elle est triphasée
La prise de courant a l'air d'être historique.
Renseignez vous quand même, auprès d'un proche un peu expérimenté par exemple. Une plaque de cuisson se branche sur un circuit spécifique. En monophasé il faut une ligne de 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 ampères.
Un professionnel pourrait vous faire une visite guidée de votre installation tout en suggérant des mises à niveau si nécessaire. Elle est peut-être dangereuse.
On aperçoit un coin de tableau qui pourrait être récent.
On vous souhaite bonne chance !
Cordialement.
01 mai 2021 à 16:19
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils sur le forum ÉlectricitéRe. Apparemment, phase et neutre sont connectés sur le neutre de la fiche.
Donc il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase.
On ne sait pas si le socle est bien alimenté par 3 phases différentes ou non. C'est vous qui savez.
Quelle est la puissance de la plaque ? Les conducteurs ont l'air bien petits.
Cordialement.
Donc il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase.
On ne sait pas si le socle est bien alimenté par 3 phases différentes ou non. C'est vous qui savez.
Quelle est la puissance de la plaque ? Les conducteurs ont l'air bien petits.
Cordialement.
01 mai 2021 à 15:01
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Darvelis. Vous n'avez pas donné suite à votre question du 23 février 2016 à 15:45
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas bien où le WC fuit.
par le devant, lentement mais surement
Citation :Ce semble évident.
Dois-je insister pour qu'il revienne
Citation :On peut penser que non, car a priori le problème n'est pas résolu. Assurez-vous de la compétence du plombier, bref, s'il sait réparer ce type de WC.
si oui devrai-je repayer
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:31
consulter ce sujet Problème de fuite non réparée dois-je changer de plombier ? sur le forum PlomberieBonjour Mandes La fiche est défectueuse.
Il faudrait préciser si l'alimentation de l'habitat est bien triphasée.
La nouvelle plaque se branche en monophasé, le neutre bleu au centre, la phase en marron sur l'un des autres plots sauf la terre.
Quel est ce fil gris ?
Il faudrait voir comment est protégée cette prise. Si la nouvelle plaque fait plus de 6 kW, la protection surintensité de la ligne supposée triphasée va déclencher.
Il serait bien que vous vous fassiez aider par un ami expérimenté. Pourquoi utiliser une terminaison triphasée pour une charge monophasée ? Il y a une incohérence.
Cordialement.
Il faudrait préciser si l'alimentation de l'habitat est bien triphasée.
La nouvelle plaque se branche en monophasé, le neutre bleu au centre, la phase en marron sur l'un des autres plots sauf la terre.
Quel est ce fil gris ?
Il faudrait voir comment est protégée cette prise. Si la nouvelle plaque fait plus de 6 kW, la protection surintensité de la ligne supposée triphasée va déclencher.
Il serait bien que vous vous fassiez aider par un ami expérimenté. Pourquoi utiliser une terminaison triphasée pour une charge monophasée ? Il y a une incohérence.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:25
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils sur le forum ÉlectricitéRe. Si la partie mécanique de l'ID est fatiguée, il peut déclencher n'importe quand.
Normal que le test fonctionne alors que tous les DJ en aval sont déclenchés.
S'il y en a deux identiques dans le tableau de répartition, échangez les et vous verrez ce qui se passe.
Prenez en compte les vérifications préconisées par Bob. A ce stade, un mauvais montage est possible.
Vous pouvez déconnecter les deux sorties de l'ID afin de voir si le réarmement est immédiat ; si c'est oui, on peut suspecter un mauvais montage alors que les DJ sont déclenchés.
Cordialement.
Normal que le test fonctionne alors que tous les DJ en aval sont déclenchés.
S'il y en a deux identiques dans le tableau de répartition, échangez les et vous verrez ce qui se passe.
Prenez en compte les vérifications préconisées par Bob. A ce stade, un mauvais montage est possible.
Vous pouvez déconnecter les deux sorties de l'ID afin de voir si le réarmement est immédiat ; si c'est oui, on peut suspecter un mauvais montage alors que les DJ sont déclenchés.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:16
consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour gg21. 15 kVA en triphasé correspond à un courant par phase de 25 A. On ne voit pas pourquoi Enedis changerait le calibre du DJ de branchement si l'abonnement est bien de 15 kVA.
De toute façon, si un compteur Linky est présent, c'est ce dernier qui limitera l'intensité par phase correspondant à la puissance souscrite. le DJ de branchement sera réglé à son calibre maximum, 30 A si ce DJ présente les calibres suivants 10/15/20/25/30 A.
Il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
De toute façon, si un compteur Linky est présent, c'est ce dernier qui limitera l'intensité par phase correspondant à la puissance souscrite. le DJ de branchement sera réglé à son calibre maximum, 30 A si ce DJ présente les calibres suivants 10/15/20/25/30 A.
Il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:09
consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel triphasé sur le forum ÉlectricitéOn suppose que les prises additionnelles n'alimenteront pas des gros récepteurs comme un radiateur d'appoint. Dans ce cas du 1,5 mm² conviendra pour l'ensemble.
Le fait de brancher l'installation avec une fiche sur une prise de courant permet de considérer que l'ensemble est équivalent à un récepteur quelconque comme une lampe de chevet.
L'essentiel est la sécurité des usagers. Le DJ 16 A "s'occupe de tout" ce qui est surintensité. Pour les défauts d'isolement, on espère qu'il y a des protections différentielles 30 mA (au moins une).
Vous faites au mieux, au plus simple. Mais rien ne vous empêche de faire du davantage définitif avec encastrement complet des lignes, en raccordant la lumière en 1,5 mm² sur une des prises. Encore une fois, le DJ 16 A veille. Encastrer nécessitera de refaire peintures ou papier peint.
Cordialement.
Le fait de brancher l'installation avec une fiche sur une prise de courant permet de considérer que l'ensemble est équivalent à un récepteur quelconque comme une lampe de chevet.
Citation :Oui, mais là on n'est plus dans le neuf ni dans la rénovation. Et il y a le raccordement occasionnel sur la prise, comme si vous raccordiez une cafetière.
la norme interdit le raccordement éclairage sur un circuit prise
L'essentiel est la sécurité des usagers. Le DJ 16 A "s'occupe de tout" ce qui est surintensité. Pour les défauts d'isolement, on espère qu'il y a des protections différentielles 30 mA (au moins une).
Vous faites au mieux, au plus simple. Mais rien ne vous empêche de faire du davantage définitif avec encastrement complet des lignes, en raccordant la lumière en 1,5 mm² sur une des prises. Encore une fois, le DJ 16 A veille. Encastrer nécessitera de refaire peintures ou papier peint.
Cordialement.
30 avril 2021 à 19:11
consulter ce sujet Branchements tête de lit sur prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour castaway. Le calibre de la protection surintensité de 16 A permet d'alimenter l'ensemble en 1,5 mm².
Cordialement.
Citation :Non.
Y a-t-il un risque, aussi minime soit-il ?
Cordialement.
30 avril 2021 à 18:10
consulter ce sujet Branchements tête de lit sur prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'il s'agit du DJ de branchement, il est fourni, posé et entretenu par son propriétaire, à savoir Enedis.
Cordialement.
S'il s'agit du DJ de branchement, il est fourni, posé et entretenu par son propriétaire, à savoir Enedis.
Cordialement.
30 avril 2021 à 18:03
consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel triphasé sur le forum ÉlectricitéRe. Vous cherchez une résistance radio quelque part qui fait cette valeur. Il n'y a pas d'appareil à disposition dans un habitat.
Tout ce qui chauffe fait quelques ohms ou dizaines d'ohms, pas plus.
On ne voit pas non plus où vous pourriez approvisionner en E-commerce, sauf Conrad.
Vous pourriez récupérer une plaque électronique quelconque en déchèterie pour y dénicher une résistance radio marron, noir, orange (10 k), ou gris, rouge rouge (8,2 k) ou autre valeur proche.
Cordialement.

Tout ce qui chauffe fait quelques ohms ou dizaines d'ohms, pas plus.
On ne voit pas non plus où vous pourriez approvisionner en E-commerce, sauf Conrad.
Vous pourriez récupérer une plaque électronique quelconque en déchèterie pour y dénicher une résistance radio marron, noir, orange (10 k), ou gris, rouge rouge (8,2 k) ou autre valeur proche.
Cordialement.

30 avril 2021 à 13:45
consulter ce sujet Appareil de mesure de résistance de la terre sur le forum OutillageRe. C'est une question de budget, d'emprunt éventuel.
Aucune idée sur le prix de l'aménagement d'un camion, c'est pour cela que l'équipementier peut donner les meilleurs conseils. Espérons que votre neveu fasse le bon choix.
Cordialement.
Aucune idée sur le prix de l'aménagement d'un camion, c'est pour cela que l'équipementier peut donner les meilleurs conseils. Espérons que votre neveu fasse le bon choix.
Cordialement.
29 avril 2021 à 22:55
consulter ce sujet Camion frigorifique 380V en 230V sur le forum ÉlectricitéRe. Pour mettre 2 ID, il faut que les circuits soient repérés et appairés.
Pour ce qui concerne la gazinière avec plaque de cuisson, il faut affecter la ligne pour une plaque, et tirer une ligne pour un four électrique, même s'il n'y en n'a pas pour le moment.
Mais qu'entendez vous par "ils" ?
On ne sait pas dans quel but il faudrait poser une gaine technique.
Bref, qui donne les ordres ? A qui ? Qui paye ? Quel est votre position dans les choix ?
On ne peut faire d'estimation à distance, cela est du ressort du professionnel en face de l'installation actuelle et de la mise à niveau envisagée.
Mais pour 200 €, on n'a plus rien.
Cordialement.
Pour ce qui concerne la gazinière avec plaque de cuisson, il faut affecter la ligne pour une plaque, et tirer une ligne pour un four électrique, même s'il n'y en n'a pas pour le moment.
Mais qu'entendez vous par "ils" ?
Citation :Oui, mais on suppose que "ils" ne seront pas là tout le temps.
'ils n'allumaient jamais les deux ensembles
On ne sait pas dans quel but il faudrait poser une gaine technique.
Bref, qui donne les ordres ? A qui ? Qui paye ? Quel est votre position dans les choix ?
On ne peut faire d'estimation à distance, cela est du ressort du professionnel en face de l'installation actuelle et de la mise à niveau envisagée.
Mais pour 200 €, on n'a plus rien.
Cordialement.
29 avril 2021 à 22:51
consulter ce sujet Changement coffret électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Tib59 et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Une bonne application de la méthode OSD.
Cordialement.
Une bonne application de la méthode OSD.
Cordialement.
29 avril 2021 à 20:33
consulter ce sujet Comment remplacer fil cassé moteur de machine à laver sur le forum ÉlectroménagerBonjour damokles67.
Le matériel en référence semble bien ancien.
Les radiateurs de cette marque étaient à tubes quartz particulièrement robustes. Il n'est pas certain qu'ils furent munis de thermostats électroniques avec fil pilote.
Des questions équivalentes concernant le délesteur posées dans ce forum n'ont pas eues de réponses, en 2008 ces matériels appartenaient déjà à l'Histoire.
Cordialement.
Le matériel en référence semble bien ancien.
Les radiateurs de cette marque étaient à tubes quartz particulièrement robustes. Il n'est pas certain qu'ils furent munis de thermostats électroniques avec fil pilote.
Des questions équivalentes concernant le délesteur posées dans ce forum n'ont pas eues de réponses, en 2008 ces matériels appartenaient déjà à l'Histoire.
Cordialement.
29 avril 2021 à 15:35
consulter ce sujet Jacray's délestage et radiateurs sur le forum ChauffageBonjour engrenage.
L'idéal serait de mettre un tableau muni d'un ID 30 mA en tête avec au moins 9 DJ en cascade.
Il faut déjà faire l'inventaire des départs afin de calibrer les protections surintensité. Il faudrait probablement rajouter des circuits spécialisés, cuisson, four, LL, LV etc.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable. Cela vous coûtera quelques petites centaines d’euros.
Cordialement.
L'idéal serait de mettre un tableau muni d'un ID 30 mA en tête avec au moins 9 DJ en cascade.
Il faut déjà faire l'inventaire des départs afin de calibrer les protections surintensité. Il faudrait probablement rajouter des circuits spécialisés, cuisson, four, LL, LV etc.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable. Cela vous coûtera quelques petites centaines d’euros.
Cordialement.
29 avril 2021 à 13:24
consulter ce sujet Changement coffret électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour papamarco83. S'il n'y a pas moyen de réarmer l'interrupteur différentiel 30 mA alors que tous les disjoncteurs en aval sont déclenchés, on peut penser que l'ID est hors service et qu'il faut le changer.
Cordialement.
Cordialement.
29 avril 2021 à 13:18
consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
C'était juste le souci en regardant la photo. On espère que l'ensemble tient bien.
Cordialement.
Citation :Oui, la console en photo est solide. Par contre, il faut que les fixations soient particulièrement robustes. On croit apercevoir 3 chevilles minimum, à moins que les liaisons soient traversantes.
Avec une fixation normale...
C'était juste le souci en regardant la photo. On espère que l'ensemble tient bien.
Cordialement.
29 avril 2021 à 09:00
consulter ce sujet Quels vérins choisir ? sur le forum DiversBonjour Larsen.
On sait qu'un ID 30 mA déclenche pour un défaut d'isolement engendrant une intensité de l'ordre de 22 mA environ.
Pour créer un défaut adéquat, on peut relier une résistance R entre phase et terre, en faisant la liaison avec toutes les précautions nécessaires, pour ne pas rajouter un accident de personne en plus du défaut d'isolement provoqué.
La loi d'ohm donne R = 230 / 0,022, soit environ 10 000 ohm.
Il suffit donc de trouver une résistance de cette valeur de puissance 1 watt minimum (car on espère que l'ID va déclencher instantanément). Éventuellement, on peut prendre une résistance de valeur inférieure, 8 200 ohms par exemple.
Donc, manipulation très simple, mais en prenant des précautions. Il faudra être bref, car la puissance de la résistance choisie est sous-dimensionnée.
Cordialement.
Citation :Vous voulez signifier probablement un interrupteur différentiel.
J'ai déjà mis un disjoncteur différentiel 30mA
Citation :Si, mais on l'a évoqué rarement, sachant que ce peut être dangereux pour qui n'est pas très proche du métier.
il n'y a donc aucun moyen de créer une petite fuite vers la terre qui correspondrait à 30 mA ?
On sait qu'un ID 30 mA déclenche pour un défaut d'isolement engendrant une intensité de l'ordre de 22 mA environ.
Pour créer un défaut adéquat, on peut relier une résistance R entre phase et terre, en faisant la liaison avec toutes les précautions nécessaires, pour ne pas rajouter un accident de personne en plus du défaut d'isolement provoqué.
La loi d'ohm donne R = 230 / 0,022, soit environ 10 000 ohm.
Il suffit donc de trouver une résistance de cette valeur de puissance 1 watt minimum (car on espère que l'ID va déclencher instantanément). Éventuellement, on peut prendre une résistance de valeur inférieure, 8 200 ohms par exemple.
Donc, manipulation très simple, mais en prenant des précautions. Il faudra être bref, car la puissance de la résistance choisie est sous-dimensionnée.
Cordialement.
29 avril 2021 à 08:49
consulter ce sujet Appareil de mesure de résistance de la terre sur le forum OutillageBonjour Martine 16. Juste une remarque en passant.
Le système a l'air bien léger pour supporter le plateau, le porte-à-faux est important, la force d'arrachement des vis du haut est importante.
Une rapide recherche avec les mots quincaillerie ameublement amène à ce type de produit, peut-être plus costaud que le vôtre (Compas pour abattant DUO FORTE) :
https://www.quincaillerie-enligne.com/ameublement/pivots-compas-coulisseaux-ferrures-porte-relevable.html?p=1
Tablette + le poids des coudes implique une solidité du système qu'il faut soigner.
Cordialement.
Le système a l'air bien léger pour supporter le plateau, le porte-à-faux est important, la force d'arrachement des vis du haut est importante.
Une rapide recherche avec les mots quincaillerie ameublement amène à ce type de produit, peut-être plus costaud que le vôtre (Compas pour abattant DUO FORTE) :
https://www.quincaillerie-enligne.com/ameublement/pivots-compas-coulisseaux-ferrures-porte-relevable.html?p=1
Tablette + le poids des coudes implique une solidité du système qu'il faut soigner.
Cordialement.
28 avril 2021 à 22:04
consulter ce sujet Quels vérins choisir ? sur le forum DiversBonsoir Larsen. Pour une utilisation unique l'achat de l'appareil est une dépense inutile.
Un électricien ami pourra faire la mesure (gratuitement ?) avec une mesure de boucle ou avec la méthode des piquets.
L'utilisation d'une lampe à filament est déconseillée car non significative, cela est expliqué pourquoi sur le forum. Rappelons le néanmoins.
Le filament de tungstène à froid est très peu résistant, pratiquement un court-circuit ou pas loin. Le courant de défaut entre phase et terre est bien plus important que celui qui fait déclencher le différentiel, 500 mA ou 600 mA pour ce qui concerne le DJ de branchement ancien. Donc même si la terre est mauvaise, le DJ différentiel de branchement déclenchera.
Ce que vous pouvez faire, en plus d'avoir mis un piquet, est d'installer un ID 30 mA en tête de tableau.
Il vaudrait mieux emprunter un mesureur de terre ou faire venir un électricien.
Cordialement.
Un électricien ami pourra faire la mesure (gratuitement ?) avec une mesure de boucle ou avec la méthode des piquets.
L'utilisation d'une lampe à filament est déconseillée car non significative, cela est expliqué pourquoi sur le forum. Rappelons le néanmoins.
Le filament de tungstène à froid est très peu résistant, pratiquement un court-circuit ou pas loin. Le courant de défaut entre phase et terre est bien plus important que celui qui fait déclencher le différentiel, 500 mA ou 600 mA pour ce qui concerne le DJ de branchement ancien. Donc même si la terre est mauvaise, le DJ différentiel de branchement déclenchera.
Ce que vous pouvez faire, en plus d'avoir mis un piquet, est d'installer un ID 30 mA en tête de tableau.
Il vaudrait mieux emprunter un mesureur de terre ou faire venir un électricien.
Cordialement.
28 avril 2021 à 20:44
consulter ce sujet Appareil de mesure de résistance de la terre sur le forum OutillageRe re. Pour 130 € TTC il ne faudra pas être trop exigeant sur la fiabilité. Ce n'est pas une mesure de boucle, par contre l'appareil permet de mettre en œuvre la méthode des piquets.
Le SAV est assuré par le fabricant. Si celui-ci est asiatique, cela sera difficile (produit made in RPC).
Ce n'est pas un matériel de professionnel. Pas de notice en français.
On peut préférer un matériel un peu plus cher, avec des caractéristiques plus pointues. A moins de 300 €, l'offre est restreinte. Mais il faut avoir l'utilité de ce type d'appareil.
Cordialement.
Le SAV est assuré par le fabricant. Si celui-ci est asiatique, cela sera difficile (produit made in RPC).
Citation :Exclusion des particuliers ?
Le RCE s'engage à ne vendre qu'à des sociétés ou professionnels ou entités qui achètent dans l'exercice de leur activité professionnelle
Ce n'est pas un matériel de professionnel. Pas de notice en français.
On peut préférer un matériel un peu plus cher, avec des caractéristiques plus pointues. A moins de 300 €, l'offre est restreinte. Mais il faut avoir l'utilité de ce type d'appareil.
Cordialement.
28 avril 2021 à 16:21
consulter ce sujet Appareil de mesure de résistance de la terre sur le forum OutillageRe. On ne peut émettre d'avis seulement avec un prix. Il faudrait disposer d'un document.
Tout ce que l'on peut dire, sans rien savoir, c'est que ce n'est pas un appareil pour un usage intensif professionnel.
Cordialement.
Tout ce que l'on peut dire, sans rien savoir, c'est que ce n'est pas un appareil pour un usage intensif professionnel.
Cordialement.
28 avril 2021 à 11:31
consulter ce sujet Appareil de mesure de résistance de la terre sur le forum OutillageRe. En gros, cela n'encourage pas à acheter ce genre d'article, dont la maintenance est réduite au maximum.
Bidouillez au mieux, avant l'expédition déchèterie.
Pas d'avis sur l'autre marque. Peut-être est-ce pareil.
Cordialement.
Bidouillez au mieux, avant l'expédition déchèterie.
Pas d'avis sur l'autre marque. Peut-être est-ce pareil.
Cordialement.
28 avril 2021 à 11:24
consulter ce sujet Pièces détachées enrouleur Hozelock sur le forum OutillageBonjour haribo92.
Après avoir cherché de quel appareil il s'agissait, vous pouvez essayer de trouver la pièce là https://www.jardinmarket.com/179-pieces-detachees-enrouleurs-hozelock
Un téléphone est proposé.
Cordialement.
Après avoir cherché de quel appareil il s'agissait, vous pouvez essayer de trouver la pièce là https://www.jardinmarket.com/179-pieces-detachees-enrouleurs-hozelock
Un téléphone est proposé.
Cordialement.
28 avril 2021 à 09:23
consulter ce sujet Pièces détachées enrouleur Hozelock sur le forum Outillage