Bien reçu. Il faudrait contacter un distributeur ou installateur de la marque.
Vous trouverez des références sur le site Came France.
Vous pouvez aussi contacter France-automatisme.com qui distribue des pièces détachées de la marque.
La pièce Conrad ne convient pas.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10 sur le forum Électricité

Bien reçu.
En mode forcé le contacteur est mécaniquement fermé et il est normal que le chauffe-eau fonctionne.
Si vous voulez que le chauffe eau soit délesté il faut laisser sa commande sur S4, et la laisser configurée telle qu'elle est. A priori il n'y a rien à changer.
Le gestionnaire d'énergie ne fera que le délestage.
Le chauffe eau sera alimenté en permanence, ce qui ne présente aucun inconvénient.
Vous avez lu un peu partout, soit, mais nous n'avons d'autre possibilité que de se référer à la notice du produit disponible sur le net.
Une demande au service clients Delta Dore lèverait les doutes en y posant les questions suggérées par CMT.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220 sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Il doit bien y avoir une raison à cette fâcherie.
On comprend qu'il vous voue un certain ressentiment justifié ou non.
Un arrangement serait préférable.
Vous pourriez contacter le médiateur local qui serait à même de vous conseiller.
Les eaux pluviales ne peuvent-elles pas s'écouler ailleurs qu'en prenant le chemin sous le terrain du voisin ?
Cordialement.
07 novembre 2016 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème conduits d'eau pluviale avec voisin sur le forum Divers

Bonjour. Une fois le réservoir déposé vous pouvez essayer de décoller le calcaire éventuel avec un outil adapté (gros fil de fer, tournevis, tout autre système fruit de votre imagination et de votre caisse à outils).
HCl est un acide fort qui est dangereux à utiliser en intérieur. Si la faïence est endommagée elle se dégradera. En plus il faudrait boucher la sortie pour que l'acide dissolve le calcaire.
Peut-être faudra-t-il démonter la cuvette et aller voir en extérieur si vous pouvez déboucher la sortie.
Sinon, le changement de WC sera la solution.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 11:17
forum consulter ce sujet Problème WC l'eau de la chasse ne s'écoule plus sur tout le tour de la cuvette sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
Vu la configuration que vous avez détaillée, on peut penser que cette évacuation respire bien. Le débit des eaux grises est insuffisant pour aspirer le siphon WC dont la masse d'eau est importante.
A priori un clapet est inutile.
Rien ne vous empêche de prévoir une jonction vers un clapet, d'équilibrage des pressions en incluant un tampon de visite pour nettoyage éventuel.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet Configuration WC clapet aérateur nécessaire ? sur le forum Plomberie

Bonjour poupxp. On comprend que la canalisation de sortie du chauffe-eau est de diamètre 18 mm ce qui est amplement suffisant pour une installation domestique classique
De même, vous mentionnez un flexible de diamètre 20 mm ; mais ce flexible doit être raccordé sur une autre canalisation rigide que vous n'évoquez pas ; on peut penser qu'elle est de 18 mm également.
Il n'y a pas de problème.
Puisque vous êtes dans l'observation du chauffe-eau, vérifiez si le groupe de sécurité n'est pas entartré, et traquez les fuites éventuelles au niveau des raccords.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Diamètres entrée et sortie chauffe eau sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous pourriez éventuellement trouver cette pièce spécifique munie d'un détrompeur auprès d'un distributeur ou un installateur de la marque, ou auprès de votre revendeur. Il faut chercher la bonne adresse sur le net.
Apparemment, il s'agit d'une seule pièce à deux positions.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 09:56
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10 sur le forum Électricité

Ok. On est un peu dans le brouillard. Cet ID commande donc le gestionnaire, le contacteur ECS et les DJ alimentant les radiateurs.
Si vous débranchez, en les repérant, les fils pilote en sortie du gestionnaire que se passe-t-il ? Idem pour la commande contacteur de chauffe-eau sur la sortie S4.
Il faut que tous les DJ des lignes radiateurs soient en aval d'un même ID. A priori c'est le cas.
A suivre.
06 novembre 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Vérifier gestionnaire chauffage et ECS sur le forum Électricité

Synthèse : dans le tarif de base il n'y a plus de commande HC/HP. Donc on suppose que la sortie S4, configurée pour le chauffe-eau et non un radiateur, délivre la tension de commande en permanence pour le contacteur ECS (comme le pense réponse 5).
Ceci sera donc à vérifier quand vous aurez changé votre contrat. On suppose néanmoins que la sortie sera désactivée lors du délestage cascado-cyclique ce que précise la notice. Dans ce cas, le délestage sera complet sur les quatre sorties, y compris le chauffe-eau.

Soit vous attendez le changement de votre option, soit vous posez la question à Delta Dore.

Mais il est probable que S4 fonctionne ainsi, comme le pensent les contributeurs de ce post.

Cordialement.
06 novembre 2016 à 17:17
forum consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220 sur le forum Électricité

Bonjour Exa. Suite à votre modification de contrat sans option HP/HC, le compteur enverra juste les informations de gestion de délestage cascado-cyclique incluant la sortie S4.
Citation :
...mais ne parle pas de chauffe eau
Si, voir le menu 1. Sauf erreur.

La question que vous posez ne peut recevoir de réponse pour le moment, seule l'expérience montrera si la sortie S4 est activée en permanence par le gestionnaire d'énergie.
Néanmoins, la sortie 4 doit être programmée comme auparavant : 1-04 en zéro (pour ECS). En fil pilote pur cette sortie ne peut commander qu'un convecteur.
Le service client DeltaDore devrait pouvoir répondre à cette "colle" pour laquelle nous n'avons pas d'expérience.

Cordialement.
06 novembre 2016 à 14:47
forum consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220 sur le forum Électricité

Bonjour Rominho.
Citation :
manque d’ampère de mon compteur ?
C'est probable.

On ne connait pas la puissance de votre chauffe-eau (mais certainement pas loin de 3 kW), à laquelle vous ajoutez quelques kW de friteuse et d'autres gros consommateurs, vous arrivez à la limite de votre contrat de fourniture d'énergie électrique, soit pas très loin de 6,5 kW.
Le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), quand il détecte une intensité supérieure à 30 A pendant un certain temps.
Cordialement.
06 novembre 2016 à 13:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute au passage des HC sur le forum Électricité

Bonjour Nico79.
Le gestionnaire d'énergie ne fait qu'alimenter les fils pilote, chaque radiateur étant alimenté entre phase et neutre en respectant bien les emplacements (la tension de commande est appliquée entre fil pilote et neutre).
On peut comprendre que l'élément qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA.
On suppose aussi qu'il n'alimente que les radiateurs par l'intermédiaire de leur disjoncteur propre, ainsi que le chauffe-eau.
Il faudrait préciser ces points, de même que celui-ci : "tout disjoncte".
De la précision de votre description on pourra peut-être émettre quelques hypothèses ou suggérer des vérifications supplémentaires.
On suppose aussi que ce dysfonctionnement est apparu sans que vous ayez changé quoi que ce soit à votre installation, pas même le remplacement d'un radiateur (on pense à un inversion phase neutre sur un bornier).
La notice est ici : notice pilotec confort 20.pdf
A suivre.
Cordialement.
06 novembre 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Vérifier gestionnaire chauffage et ECS sur le forum Électricité

Bonjour. Un doute demeure. Un four domestique se raccorde en monophasé. Il serait souhaitable même si le four fonctionne, savoir comment sont raccordés tous ces fils de couleur dans la sortie de câble, pourquoi le fait d'avoir raccordé le fil noir quelque part sur la plaque à bornes fait disparaitre le défaut, et à quoi ressemble la plaque à bornes.
Vous ne dérangez pas les contributeurs (tous bénévoles sur le forum), mais ces derniers sont là pour mettre en garde contre tous les dangers d'origine électrique. Et ici, il pourrait y en avoir.
Cordialement.
05 novembre 2016 à 20:59
forum consulter ce sujet Aide pour le branchement four électrique sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...tout a sauté.
Oui, mais quoi exactement ? Le disjoncteur de branchement précédemment cité ?
Les fusibles sont en réalité des disjoncteurs qui déclenchent en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel (ID) déclenche en cas de défaut d'isolement. Et il y en a un à chaque extrémité droite des rangées du milieu et du bas.
Il faut mieux cerner ce qui se passe car il y a certaines confusions. On comprend que l'un des circuits du haut repérés par SL77 pourrait être en cause. L'interrupteur différentiel qui déclenche ne serait-il pas celui de la rangée au milieu ?

Changer un ID est simple pour qui a de l'expérience. Pour ce qui vous concerne, il vaudrait mieux vous faire aider, une fois que le défaut aura été trouvé.
Pour l'instant on leur fait confiance.
Le recours à un professionnel serait préférable à toute intervention personnelle. On ne bricole pas en électricité.
Cordialement.
05 novembre 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? sur le forum Électricité

Bonjour vero92. Il y a des précisions à apporter.
"...le disjoncteur différentiel qui saute" S'agit-il du disjoncteur de branchement principal (celui placé à proximité du compteur) ? Si oui ce dernier peut déclencher par surintensité ou défaut d'isolement important.
"J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté" On comprend qu'il y a deux fusibles qui ont fondu, mais on ne voit pas ce que pourrait être "un disjoncteur différentiel". Si votre tableau est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce pourrait être cet appareillage.
"...remonter les plombs,"Ce pourrait être des fusibles, ou des disjoncteurs modulaires. Avez vous une méthode pour tester un fusible ?

Vous pouvez joindre une photo nette de près du tableau en désignant quels sont les éléments en cause.
Cordialement.
05 novembre 2016 à 08:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...elle ne m'a pas l'air très sensible.
Oui, et même à 100 % : ni sensible, ni fidèle. L'activation temporisée par l'allumage de la pièce fonctionne à tous les coups.
On peut aussi mettre un autre interrupteur dans le circuit de commande de l'extracteur (inutile de ventiler pour un lavage de mains).
Cordialement.
05 novembre 2016 à 00:23
forum consulter ce sujet Comment activer détecteur hygrométrie VMC sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...un filtre juste avant le projecteur ?.
Non, d'ailleurs on ne sait pas si l'action du parasite se fait par l'alimentation (les fils) ou un rayonnement électromagnétique auquel est sensible le projecteur.
L'ouverture dont vous parlez est peut-être une commande de volets en bois pour atténuer l'intensité du son émis. C'est purement électrique.
Il y aurait de belles manipulations à effectuer en laboratoire sur ce projecteur, juste pour le plaisir de la connaissance.
Ce dernier est en cause et pourrait bien être un premier prix. Si vous l'avez acheté en grande surface cela peut se comprendre. Par contre chez un grossiste professionnel genre CGED ou autre, l'offre est certes plus chère, mais fiable quant à la compatibilité électromagnétique.

En résumé, les instruments que vous avez essayés rayonnent de façon normale, mais seul le projecteur y est sensible. Une voiture (bourrée d'électronique) passant à proximité n'est pas affectée.
De même, dans les théâtres il y a de plus en plus de projecteurs à led, et aucun ne clignote de façon aléatoire.

Conclusion : destination déchetterie pour le projecteur, et aller voir chez un grossiste.
Cordialement.
04 novembre 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous pouvez monter un système de manchons glissants comme détaillé ici dans deux exemples :
Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
Pas de problème de colle.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 22:56
forum consulter ce sujet Recherche colle PVC avec prise retardée sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Si elle connait le problème, le fait qu'elle vienne en janvier ne changera rien, et on se moque qu'elle ne sache pas pourquoi le réglage de température ne fonctionne pas, ce n'est pas le problème.
Il faut exiger le changement du mitigeur par un plombier, d'autant plus qu'à 38 °C ou plus il y a danger de brulures si le mitigeur se met à "débloquer" encore plus, si le débit d'eau froide diminue d'un coup par obstruction partielle due au calcaire par exemple.
Le propriétaire doit louer un logement décent au sens juridique du terme.
C'est une obligation légale.
Voir ce document : louer un logement decent adil13.pdf
Bref, soyez ferme.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 22:47
forum consulter ce sujet Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche sur le forum Plomberie

Bonjour Marine.
Assurez vous que le bouton de réglage de température fait bien son office.
On appuie sur le bouton de verrouillage et on tourne la poignée à fond dans un sens puis dans l'autre et l'on voit se qui se passe au niveau température.
Si le réglage de température n'est pas en cause, demandez au propriétaire de remédier au problème.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 21:58
forum consulter ce sujet Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche sur le forum Plomberie

Bonjour yaya60.
Il est anormal de trouver de l'eau dans le capot.
Vous ne précisez pas si le chauffe-eau est du type stéatite (résistance incluse dans un fourreau) ou blindé (thermoplongeur).
S'il y a fuite dans l'un de ces éléments, un défaut d'isolement permanent entraine le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
Remède : faire le diagnostic de la panne, voir si elle est réparable pour pas cher, sinon il faudra remplacer le chauffe-eau. On conseille régulièrement les modèle ACI +.
Dans la foulée on change aussi le groupe de sécurité.
Un électricien ou un plombier savent comment faire.
Vous pouvez remettre le chauffe(eau sous tension en actionnant la manette du contacteur en position forcé.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 21:51
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Pacifique qui ne fonctionne plus sur le forum Plomberie

Bonjour. Ça se complique. Peut être faudra-t-il alors constituer une arche sur toute la largeur de la cavité.
On se demande comment l'arche actuelle tient, et surtout les poutres ou solives en haut si elles ne reposent pas sur du dur.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut : monter une arche en pierres du plus bel effet ; ce serait un travail de maçon spécialisé dans l'ancien. Il faut de l'expérience.
Le fer se tord mais ce n'est pas facile. On peut s'aider avec une cintreuse provisoire maison pas trop difficile, à imaginer, ou bien dans un gros étau bien fixé ; faute de mieux.
Autre idée : une arche en béton bien solide, et un parement en pierres pour la cacher.
Mais techniquement le projet n'est plus trop simple.

Cordialement.
03 novembre 2016 à 09:16
forum consulter ce sujet Comment renforcer une arche en pisé sur le forum Maçonnerie

Ah oui tiens ! Il y a du parquet.
J'aurais tendance à refaire la cloison en placo, et peut-être auparavant, renforcer le support en ouvrant le dit parquet pour voir ce qu'il y a en dessous et rajouter des solives (dénomination non garantie) entre les poutres afin de répartir les charges et éviter l'affaissement du support. Solution personnelle.

Désolé pour Freeman, mais il va falloir camper pendant les travaux de réfection.
L'artisan devrait savoir quoi faire connaissant l'histoire du chantier.
Et peut-être ne pas ouvrir le plancher.
A suivre.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 23:03
forum consulter ce sujet Réparer une fissure dans un mur en plaque de plâtre sur le forum Maçonnerie

Bonjour réponse 22. Cowansville, petite ville du Québec avec la montagne pas loin, de la verdure et de l'eau. On doit y respirer du bon air.
Pas bien loin dans la plaine, à Saint Jean sur Richelieu il y a presque 100 000 habitants.
Mais pour la liaison avec le dépanneur ce sera difficile vu d'ici, l'Atlantique Nord nous sépare.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 20:44
forum consulter ce sujet Cuisinière électrique KENMORE four en panne sur le forum Électroménager

Ouh là là !
Vous disposez, sauf erreur, d'un abonnement triphasé de 9 kVA dont vous n'utilisez que le tiers, soit 3 kVA.
Il n'est pas étonnant que le disjoncteur de branchement déclenche à la moindre petite surcharge.
Il faudrait changer le contrat pour une livraison en monophasé, certainement sans HC.
Comme il s'agit d'une location, il faudrait demander des éclaircissement au propriétaire :
Pourquoi une livraison en triphasé avec branchement mono sur une seule phase ?

Le tableau de répartition comporte bien 3 borniers de phases, mais reliés entre eux et alimentés avec une seule phase.
Ce tableau de semble pas de première jeunesse, il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA. S'il y a des frais à envisager, cela est de la responsabilité du propriétaire.
Au niveau électrique vous n'avez pas fait une affaire.
Citation :
Est-ce un problème plus complexe ?
Non, mais un branchement anormal qui devra être corrigé.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Mon compteur disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour réponse 23. On ne sait pas ce qu'est un tapis magnétique.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum Électricité

Bonjour. L'explication de l'électricien doit être développée.
Vous disposez d'un contrat de fourniture d'énergie de 9 kVA, ce qui est amplement suffisant pour un habitat moyen.
Mais est-ce en mono ou en triphasé ?
Pour une petite puissance de cette valeur, un contrat en monophasé suffit et le triphasé ne se justifie pas.
D'autre part, vu le changement de tarif en août, l'option HC n'est guère rentable.
Vous regardez les termes de votre contrat, vous regardez le cadran du compteur, vous regardez la taille du disjoncteur de branchement ou son étiquetage, et vous saurez si le contrat est en monophasé.
A suivre.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 13:46
forum consulter ce sujet Mon compteur disjoncte sur le forum Électricité

Re bonjour Maçon 37. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas spécialiste de la truelle.

Néanmoins, vos explications sont très claires et François, bricoleur expérimenté et méticuleux, devrait réussir à créer cette arche de consolidation s'il suit vos explications de professionnel.très détaillées.
L'arche béton devra reposer sur quelque chose de stable à la base, peut-être en descendant jusqu'au sol en dur.

Peut-être faudra-t-il lier les fer tor aux briques pour assurer une stabilisation de l'arche dans le plan vertical ? On perce quelques trous en biais dans la brique et l'on inclut des petits bouts de tor recourbés ?
Mais il ne faudrait pas que l'arche descende un jour, au risque d'entrainer les briques.
Qu'en pensez vous ?

François devra soigner le coffrage et bien le raidir.

Je suppose que ce que vous appelez coulisseaux ce sont des planchettes qui permettent de couler le béton au fur et à mesure (en une seule fois) en montant jusqu'en haut de l'arche ? Ingénieux.

A suivre.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Comment renforcer une arche en pisé sur le forum Maçonnerie

Bonjour Maçon37. La solution avec en tout 3 plaques dont une à l’horizontale a donné de très bons résultats chez un proche musicien chez qui une petite pièce insonorisée a été effectuée avec porte vitrée isolante acoustiquement et petite fenêtre idem.
Mais ici Sarahlea n'a peut-être pas d'exigences trop pointues en matière d'isolation acoustique.
Deux plaques devraient suffire.
Qu'en pense Sarahlea ?
Cordialement.
02 novembre 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Fermer une salle de bain dans une chambre genre loft sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. On ne peut croire que le sol s'affaisse, il y aurait d'autres dégâts ailleurs.
Vous dites que le mur est peu épais, mais s'agit-il de plaques de placo BA13 ? Généralement on les fixe sur des montants métalliques et l'ensemble est rigide.
Dans le vide entre les deux plaques on place de l'isolant minéral.
Chez vous le BA13 (s'il s'agit de cela) est peut-être mal monté car en général, une fois fixé sur les profilés métalliques, l'ensemble de la cloison est rigide.
L'impression personnelle, au vu des photos, est qu'il faudrait refaire cette cloison ; un défaut de mise en œuvre est possible.
En effet le mur côté salon semble fissuré en zig-zag. Sans être devin, ces fissures risquent de toujours travailler.
Alma1 et Maçon37 ne vont pas tarder à passer par ici, peut-être quand il fera jour.
A suivre.
Cordialement.
01 novembre 2016 à 23:21
forum consulter ce sujet Réparer une fissure dans un mur en plaque de plâtre sur le forum Maçonnerie

Bonjour.
On peut penser que la fissure est horizontale, vu la présence supposée de ce qui ressemble à un gond sur la photo 1, sans certitude.
Il faut réparer comme précisé par Alma1, en élargissant bien, et plutôt que d'utiliser de l'enduit reboucheur, du map recollerait mieux les deux parties (à condition que la fissure n'évolue pas). On peut enduire ensuite avec de l'enduit fin et peindre après séchage complet.
Peut-être faudra-t-il peindre toute la surface après enduit complet et ponçage pour camoufler la réparation.
On ne voit pas trop, mais le changement complet de la plaque pourrait être une solution.

Cordialement.
01 novembre 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Réparer une fissure dans un mur en plaque de plâtre sur le forum Maçonnerie

Ok tatanic.

Malheureusement on ne pourra rien dire de plus.
Vous pourriez peut-être avoir un conseil auprès du SAV Miele en remplissant ce formulaire :
SAV miele.fr formulaire de contact

Cordialement.
01 novembre 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème aspirateur Miele GALA S5 GRANDE XL 300 sur le forum Électroménager

Bonjour Sarahlea.
La solution placo est facile et rapide à mettre en œuvre. Pour l'isolation acoustique on met en œuvre du "Placo Phonique" bleu avec un isolant minéral adapté à ce type d'isolation.
Voir cette vidéo : toutplaco.com monter-une-cloison phonique
On peut rajouter une épaisseur de plaque supplémentaire pour augmenter la masse de la cloison et renforcer l'isolation.
Bref, il y a des solutions placo.
Si vous avez des objets lourds à suspendre, on peut disposer des tasseaux internes aux bons endroits.
Il faudra penser à ventiler la salle de bain ainsi constituée.
Attendons d'autres avis.

Votre saignée pour liaison terre est-elle terminée ? Pour pas cher ?
Cordialement.
01 novembre 2016 à 11:00
forum consulter ce sujet Fermer une salle de bain dans une chambre genre loft sur le forum Maçonnerie

Bigre, c'est une affaire qui ne fait que commencer.
La garantie décennale ne s'applique que pour le gros œuvre, ce qui n'est pas le cas ici.
On ne voit pas comment un expert pourrait accepter un tel travail de mauvaise qualité.
Dans le carrelage il y a la qualité du collage et l'étanchéité, et l'esthétique, bref, tout ce qui fait qu'une réalisation peut être acceptée ou non.
Vous pouvez peut-être vous intéresser à la qualification de l'artisan, sa formation, son expérience, ses autres réalisations, bref, son pedigree professionnel.
A suivre effectivement.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 23:36
forum consulter ce sujet Problèmes pose carrelage défauts esthétiques sur le forum Litiges Travaux

Merci pour votre retour llili. On insiste sur le fait qu'il faut une ligne spécialisée de section 6 mm².
Est-ce bien le cas ? La sécurité des personnes et des biens est souvent abordée sur le forum et nous ne manquons pas de rappeler les règles.
Dans votre cas, mettre un fusible 32 A sur une ligne de section 2,5 mm² serait très dangereux.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique sur le forum Électricité

Bonsoir. Quelques compléments.
Le parafoudre peut se justifier si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé (quand les phénomènes orageux violents sont fréquents), et si votre arrivée est en aérien. S'il y a très peu d'orages la pose d'un parafoudre ne se justifiera pas.
Il y a des règles précises pour la pose d'un parafoudre dans un tableau, notamment des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser. Le forum a traité ce sujet plusieurs fois.

Pour ne pas s'embarrasser, la plupart des circuits peuvent être protégés par des DJ 16 A, PC et lumière.

On voit que votre projet comporte des radiateurs électriques. Il est d'usage de brancher leurs lignes en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. Il serait bon d'éviter de brancher trop de radiateurs sur un même circuit. Deux circuits semblent insuffisants, surtout si vous prévoyez un délestage par zones. Pensez à passer les fils pilote.

Pour ce qui concerne la documentation, il y a ce qu'il faut chez Promotelec pour 47,50 € (Installations électriques, bâtiments d'habitation neufs - Remplace le livret Locaux d'habitation). Très complet. Pour un usage professionnel ou amateur éclairé.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet Quels disjoncteurs tableau électrique sur le forum Électricité

Ok. On va vous téléguider.
Sur la photo de la question 13165 on ne voit pas d'élément noté 40 A.
Avant que vous joigniez une photo si vous en avez la possibilité, on va supposer que l'élément qui a déclenché est un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui s'ouvre brusquement en cas de défaut d'isolement, ce qui protège les personnes d'accidents pouvant être graves.
Défaut d'isolement = fuite de courant vers la terre.
En plus on suppose qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau, ce qui met l'habitat dans le noir en cas d'incident. C'est peut-être pour cela que vous avez écrit que le fusible général a sauté.
La prise multiple qu'il semble que vous avez utilisée peut se mettre en défaut quand on y branche le mini-four. Ce n'est pas certain mais pour le moment nous faisons juste quelques suppositions.
Vous pouvez essayer le mini-four chez un voisin.
Vous essayez de tirer tout cela au clair et revenez ensuite
A suivre.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
le fusible général a sauté.
Qu'appelez-vous fusible général ?
On n'utilise pas de multiprise pour brancher des gros consommateurs.
Il faudrait commencer par effectuer le branchement sur une prise saine, avec terre bien entendu.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 21:01
forum consulter ce sujet Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
tout refaire serait le mieux.
Certainement, mais à condition de trouver un vrai professionnel consciencieux et non un sagoin comme celui qui a fait cette pose, on peut imaginer sans niveau, sans règle, sans goût, sans compétences.
Un contributeur vous indiquera peut-être s'il y a une procédure à engager qui vous permettrait de récupérer votre mise.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Problèmes pose carrelage défauts esthétiques sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Vous n'avez pas trop le choix ; il faut passer par en haut. La difficulté sera de passer sous la platine, mais vous devriez pouvoir. Pour faciliter les virages vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts.
Il n'y a pas trop de place dans votre tableau.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet GTL question sur le passage câbles disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour llili. C'est simple. La ligne sur laquelle vous avez branché la cuisinière ne convient pas. Le fusible 10 A a dû fondre et il est bon à changer.
Il vous faut un circuit spécial cuisson électrique avec des conducteurs de section 6 mm² protégé par fusible ou disjoncteur 32 A. Il faut voir si votre appartement dispose d'une telle ligne.
De même, votre cuisinière doit être commutée en 230 V monophasé : phase + neutre + terre.
Un fusible grillé ne se voit pas, mais on peut contrôler sa continuité avec une "sonnette" : pile + ampoule + fils souples (de préférence).
Le compteur ne saute pas, mais un fusible du tableau de répartition oui. Il faudrait connaître la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie ; 6 kVA est une bonne valeur.

Cordialement.
31 octobre 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique sur le forum Électricité

Bonjour. On pouvait penser qu'il s'agissait du filtre antiparasites.
La machine peut fonctionner sans, mais en polluant son environnement par des parasites rayonnés et conduits.
Si vous ne l'aviez pas trouvé en pièce détachée vous auriez pu en acquérir un quelconque chez Conrad par exemple.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Référence condensateur pour perforateur Wurth H2 20-SLE sur le forum Outillage

Bonjour Ladyfrenchy. Pas de tuto concernant cette manipulation. Mais ressort et languette ne nous disent rien.
Avec une photo peut-être.
Mais vu le prix d'un pistolet en grande surface de bricolage ce sera peut-être la solution.
Cordialement.
30 octobre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Remonter pistolet à silicone sur le forum Outillage

Bonjour Ladyfrenchy. Vous avez constaté qu'aucune lumière ne s'est allumée au niveau des contributeurs, contrairement à certains voyants de votre sèche-linge.
Un SAV est-il intervenu depuis 2015 pour effectuer une réparation et en quoi a-t-elle consisté ?
Cordialement.
30 octobre 2016 à 23:34
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ 220 sur le forum Électroménager

Bien reçu Gil 53. Il n'y a rien de plus simple qu'un va et vient et dans votre cas ce ne devrait pas être difficile d'effectuer un diagnostic. Vous avez le schéma en tête, donc vous débranchez une navette puis l'autre, d'un côté, de l'autre, et vous aurez fait le tour de la question en interprétant ce que vous constatez. Il est bizarre néanmoins que les navettes changent de couleur. Que pourrait-il se passer dans une boite de dérivation ? A part un court-circuit des navettes on ne voit pas trop. Mais pourquoi ?
Quelquefois il est évoqué les mystères de l'électricité sur le forum. Mais comme on n'y croit pas, il y a forcément une raison physique au défaut.
Un interrupteur télécommandé ne serait peut-être pas une solution à long terme, alors qu'un va et vient en état peut durer la vie de l'habitat si les appareillages sont bons et peu sollicités par des surcharges.
Cordialement.
30 octobre 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plus sur le forum Électricité

Bonjour Zelko. On peut penser que votre alimentation secteur est en monophasé 230 V et que le variateur est dit à U/f = cte, donc basique. Il serait à alimentation monophasée et délivre des tensions triphasées disponibles sur 3 bornes. On constate que le moteur est plutôt une ruine dont on n'a pas accès apparemment à une boite à bornes digne de ce nom qui permettrait un couplage triangle des bobinages statoriques, si le moteur est triphasé 230/400 V,
On constate sur la photo 1 qu'il n’y a que deux phases qui alimentent ce moteur + une liaison terre. Mais on ne voit pas les détails.
Vu le prix d'un moteur asynchrone triphasé même d'occasion, il serait peut-être souhaitable de moderniser la motorisation.
On ne connait pas la taille de la scie à ruban, mais si c'est un modèle industriel elle possède deux gros volants qui nécessitent un fort couple au démarrage pour la mettre en vitesse. Dans le temps on utilisait des moteurs à rotor bobiné ou des démarreurs étoile triangle.
Avant d'aller plus loin il faut examiner de près le moteur ; dans la foulée vous potassez les réglages principaux du variateur ; rampe de démarrage et de décélération, réglage de l'intensité thermique conformément au courant nominal du moteur, fréquences mini et maxi, les autres seront vus plus tard.
Cela reste un travail d'électrotechnicien expérimenté.
Il faudrait préciser si vous avez déjà vu cette machine tourner et dans quelles conditions électriques.
Cordialement.
30 octobre 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet Moteur triphasé adapté à un variateur de fréquence ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait connaitre les caractéristiques du condensateur et sa fonction.
Bref, quelle est sa capacité et où est-il branché ?
Cordialement.
30 octobre 2016 à 09:08
forum consulter ce sujet Référence condensateur pour perforateur Wurth H2 20-SLE sur le forum Outillage

Bonjour réponse 7. Pour vous guider il faudrait savoir si les résistances sont compatibles.
Pour le moment on pense que non.
Quelques photos et caractéristiques des éléments de chauffe sont nécessaires.
Notamment, puissances unitaires et tension d'alimentation. Une résistance triphasée en comprend en réalité 3 connectées en étoile afin que chacune fonctionne sous 230 V. La puissance est répartie par tiers.
Une résistance triphasée se remplace par une identique.
Sous 400 V la résistance mono va au mieux servir de fusible.
Le pire est possible aussi.

Cordialement.
29 octobre 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
ils font que du mat.
Non, la plupart des grandes surfaces spécialisées proposent un large choix : Point P, Aubade et bien d'autres. Il faut vous déplacer peut-être un peu plus loin. Vous ne pouvez choisir sur catalogue ou sur écran.
Le brillant, suivant ce que vous avez choisi, peut faire hôpital ou métro ; bref, on fait de jolis carrelages autres que brillants.
Cordialement.
29 octobre 2016 à 15:57
forum consulter ce sujet Recherche carrelage brillant sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Le problème est que vous avez déjà fait les vérifications indispensables. A tout hasard, vous débranchez les fils navettes de chaque côté et vous vérifiez leur continuité et l'absence de court-circuit entre elles. Il faut un multimètre en fonction ohmmètre (opérer hors tension comme il se doit).
Vous pouvez également débrancher la phase coupée vers la lampe : elle devrait s'éteindre.
Votre voisin est-il intervenu sur ce circuit ? La panne est-elle apparue subitement ?
Avec un peu de patience vous devriez trouver ce qui ne va pas.
Cordialement.
29 octobre 2016 à 15:23
forum consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plus sur le forum Électricité