Bonjour. On ne pourra vous dire la fonction de tous les fils rouges.
Il y a certainement une phase directe, peut-être repiquée pour un autre point lumineux.
Il y a certainement une phase coupée (par un interrupteur) qui alimente un luminaire. Resterait un rouge à la fonction indéfinie, sauf si l'appareillage était un double allumage.
Dans les bleus il y a certainement un neutre direct et un repiquage vers un autre point lumineux.
Avec une lampe témoin et un peu d’habitude on peut résoudre le problème en étant sur place.
Vous comprenez pourquoi on conseille d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Avant démontage un repérage (papier + crayon) est indispensable.

La première des choses à faire est de repérer phase et neutre directs avec une lampe témoin. Après, ce sera plus simple, on pourra vous téléguider.
D'office, vous relierez ensuite les deux bleus.
Cordialement.
09 septembre 2016 à 16:36
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur j'ai débranché sans faire attention sur le forum Électricité

Bonjour. Peut-être qu'un contributeur pourra vous répondre, la question est trop spécifique.
Pourquoi ne pas faire l'échange des moteurs ?
Cordialement.
09 septembre 2016 à 16:25
forum consulter ce sujet Motorisation portail électrique CAME HS et moteur FAAC 412 pour remplacer sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Si le portail fonctionnait bien avant l'incident, il faut recâbler à l'identique en respectant les couleurs des conducteurs.
On ne sait si ce câble était dans un conduit.
Si ce n'est pas le cas, il faudrait y remédier. Peut-être faudra-t-il changer le câble en entier.
Cordialement.
09 septembre 2016 à 16:21
forum consulter ce sujet Câble portail électrique 4 fils jaune, blanc, marron, vert sur le forum Électricité

Bonjour CMT. Ce sera votre TP du week-end.

L'inversion phase neutre est sans importance dans un branchement monophasé, sauf pour les chaudières pour un problème de sonde (évoqué et découvert dans le forum il y a très longtemps).
Donc, pas d'incidence de ce côté là concernant la cuisinière.

L'humidité résiduelle dans le four est sans importance également, car dans un emploi normal, les aliments en cours de cuisson émettent de la vapeur d'eau ; celle-ci est évacuée vers l'extérieur, et l'ID ne déclenche pas.

Un fil qui toucherait quelque part produirait un déclenchement immédiat.
Et vu qu'il sont connectés avec des cosses cela est très peu probable.

Toutes les résistances sont reliées à la terre ; si l'une "fuit" à la chauffe elle déclenche l'ID.
Si elle est coupée et sans défaut d'isolement, l'ID ne déclenche pas.

Rechercher une continuité phase ou neutre vers la terre sera caractéristique.
Avec un ohmmètre analogique à l'ancienne cela se voit assez rapidement.
Vous pouvez faire la manip à froid, puis à chaud immédiatement après déclenchement de l'ID.

Une résistance comprend une enveloppe métallique reliée à la terre, puis un fil résistant isolé du tube par une matière minérale. Il peut arriver (cas de certains fours à raclette que des questions du forum évoquent quelquefois) qu'une humidité résiduelle venue d'on ne sait où fasse déclencher un ID 30 mA.
On peut, en prenant des précautions extrêmes, faire chauffer quelques temps sans terre l'appareil pour évacuer l'humidité.
Mais si la résistance est en contact avec l'enveloppe, il faut la remplacer.

Pour éviter de manipuler sans terre, vous pouvez brancher la cuisinière directement sur les borniers phase et neutre du tableau. Le DDR 500 mA du DJ de branchement protègera les personnes.
S'il déclenche, le défaut d'isolement est conséquent. S'il ne déclenche pas et que le four chauffe, une résistance pourra peut-être retrouver un peu de jeunesse.

Les résistances de dégivrage des réfrigérateurs, ayant la même structure, peuvent se mettre en défaut également.

Il n'y a plus qu'à préparer votre boite à outils.
Bien cordialement.
09 septembre 2016 à 09:23
forum consulter ce sujet Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA sur le forum Électricité

Citation :
J'ai pris une photo de la pile, elles sont compatibles ?
Oui. En réalité c'est un accumulateur Ni-MH classique qui se charge pendant les périodes d'alimentation du chauffe-eau.
Cet accumulateur se décharge-t-il anormalement ? En l'absence de mesures sur la platine on ne peut rien dire.
Mais il y a peut-être un défaut de ce côté.
Cordialement.
07 septembre 2016 à 23:08
forum consulter ce sujet Remplacement pile par un transfo 220V sur le forum Électricité

Bonjour. Le problème est assez simple. Quoique...

Actuellement le DJ de branchement est calibré à 10 A par phase.
Cela permet de "tirer" sur une phase 10 A maximum, soit environ 2,3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup.
Au total, les trois phases étant chargées, vous pourriez disposer au plus d'un peu plus de 6 kVA et c'est très peu.
Cela peut se concevoir si l'on a une machine tournante triphasée absorbant cette puissance.
En montant à 15 A par phase, vous pouvez disposer au maximum de 3×3,5 kVA soit un peu plus de 9 kVA.

Vous ne précisez pas si votre poste à souder est mono ou triphasé.
On suppose qu'il est monophasé. Votre contrat en triphasé doit alors monter à environ 20 A par phase, ce qui fera en tout 3×4,6 kVA soit un peu plus de 12 kVA.

Réponses.

1. Oui, il faut augmenter la puissance souscrite, ou bien passer l'installation en monophasé à 45 A, soit un peu plus de 9 kVA ce qui est suffisant pour un habitat moyen tout électrique avec délesteur pour le chauffage.

2. EDF fournit du courant (donc de la puissance active, réactive et apparente) ; c'est à l'utilisateur de faire en sorte qu'il puisse "tirer" le courant nécessaire sur la source pour laquelle il a souscrit un contrat.

3. "Volts x des Ampères = des Watts". Eh non, cela fait des voltampères. Courant et tension instantanés (sinusoïdaux) ne sont pas généralement en phase, sauf dans le domestique où ce déphasage phi est faible. On assimile alors puissance apparente (en VA) à la puissance active (en W) ; la relation entre les deux grandeurs étant P = U.I. cos(phi) avec P en W, U en V, I en A.

"volonté délibérée pour que Mr et Mme Tout-le-Monde n'y comprenne que pouic" Non, car il s'agit juste de lois de la physique et des grandeurs sinusoïdales. EDF fournit du courant et les DJ sont calibrés en courant.
L'utilisateur souscrit une fourniture de courant ; sous 230 V cela se traduit par des VA et non des W.
Des récepteurs tels que les moteurs asynchrones généralement triphasés ont un cos(phi) à vide qui est petit ; la machine absorbe pas mal de courant et absorbe des VA (puissance apparente S) qui se répartissent entre quelques watts (puissance active P) et de la puissance réactive (Q en VAr) plus forte. La relation est S² = P² + Q².
On en restera là pour cette initiation.

Chez le particulier, le compteur comptabilise juste l'énergie active (en Wh) alors que dans l'industrie le compteur comptabilise énergie active (en Wh) et énergie réactive (en VAr) ; de même, il calcule tangente(phi) et si c'est mauvais, facture des pénalités.

Conclusion pour le milieu industriel : on s'arrange toujours pour minimiser la puissance réactive consommée (on dit qu'on relève cos(phi)) ; pour cela, on inclut dans l'installation des composants qui fournissent de l'énergie réactive au lieu d'en absorber, donc des batteries de condensateurs.

En espérant que c'est moins pouic.
Cordialement.
07 septembre 2016 à 15:56
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Dans ce cas vous connectez la terre vers le luminaire à partir de la terre de la prise. En rénovation on ne peut pas toujours séparer les lignes de terre. De toute façon la protection des personnes sera assurée, à condition que la ligne de terre soit bien raccordée sur le bornier de terre dans le tableau de répartition, ce que vous pouvez vérifier avec un ohmmètre ou une "sonnette".
Pour la prise un disjoncteur 20 A maximum suffit, et 16 A maximum pour la lumière.
Cordialement.
06 septembre 2016 à 22:49
forum consulter ce sujet Raccordement des terres dans boîtier Plexo sur le forum Électricité

Bonjour didi53.
Doit-on comprendre qu'il n'y a qu'une seule ligne pour la prise et la lumière pour ce qui s'apparente à un ajout de point lumineux avec un interrupteur ?
Quel est le calibre de la protection en amont ?
Cordialement.
06 septembre 2016 à 19:27
forum consulter ce sujet Raccordement des terres dans boîtier Plexo sur le forum Électricité

Bien reçu Fidoune. Il manque la page suivante, mais ce n'est pas grave.
On relie les bornes 5 et 4 sur le neutre bleu.
On relie les bornes 1, 2 et 3 sur la phase ; on utilise des pontets en laiton.
Ensuite on raccorde phase (marron ou rouge) neutre (bleu) et terre (vert jaune) sur la sortie de câble 32 ampères normalement présente dans la cuisine.
Il faut soigner le raccordement du câble de façon qu'il n'y ait aucun court-circuit dû à des conducteurs dénudés trop longs.
Faites vous aider au besoin si vous n'avez pas trop l'habitude ou si vous manquez d'outillage.
Cordialement.
06 septembre 2016 à 12:09
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Indesit I6V6C1A.H(W)/FR sur le forum Électricité

Bien reçu. Il est bizarre que cette pile soit déjà morte au bout de si peu de temps. En effet, elle alimente en tension l'anti corrosion et alors un voyant vert s'allume.
Quand le chauffe-eau est sous tension, seulement en période de chauffe, un voyant rouge s'allume. Normalement.
Quelle est la marque du chauffe-eau ?
Avez vous mesuré la tension de la pile (déconnectée, puis connectée) ?
La pile possède un numéro caractéristique permettant de retrouver la même en Varta ou une autre marque. Il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut une tension continue filtrée et régulée, bref, une alimentation stabilisée d'un bon prix. Oublions cette idée.
Regardez sur le site "rue des piles" ; ensuite on pourra chercher ailleurs.
Une photo nette de la pile avec les inscriptions apparentes pourrait aider.
Cordialement.
05 septembre 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Remplacement pile par un transfo 220V sur le forum Électricité

Bonjour Thierry. Vous avez raison de douter.
Une pile est un générateur de tension continue, alors qu'un transformateur délivre une tension alternative sinusoïdale.
Sur la pile il y a certainement un numéro ; cela vous permettra de retrouver un modèle équivalent.
D'autre part, la pile supplée l'absence d'alimentation secteur. La modification est donc doublement incompatible (transformateur alimenté par le secteur).
A suivre avec le résultat de vos observations.
Cordialement.
05 septembre 2016 à 20:45
forum consulter ce sujet Remplacement pile par un transfo 220V sur le forum Électricité

Citation :
Un fusible mort peut paraître parfaitement intact.
C'est normal, car s'il ne l'était pas il aurait explosé. Certains ont des petits embouts avertisseurs rouges qui sortent si le fusible est HS.
D'où l’intérêt des disjoncteurs modulaires, ou de la "sonnette" pour tester les fusibles.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
05 septembre 2016 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème de lumière après court-circuit sur le forum Électricité

Ok. Un abus de langage qui change tout :
Citation :
ce doit en effet être une surintensité
Eh non, c'est un défaut d'isolement qui déclenche l'interrupteur différentiel supposé 30 mA.
Voir la procédure de recherche en question 15768 : déclenchement interrupteur différentiel 30 mA

Mais a priori, le tableau est du type bazar...
Cordialement.
05 septembre 2016 à 16:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Bonjour. N'y aurait-il pas confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ?
Citation :
le disjoncteur différentiel à disjoncté
Lequel exactement, car dans une installation domestique, sauf exception, il n'y a que le DJ de branchement (près du compteur) ?
Cordialement.
05 septembre 2016 à 15:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel HS ? sur le forum Électricité

Oui djoubman, ce sera plus sage. La tension se mesure toujours entre deux points ; si votre ami met une pointe de touche sur la broche de terre, où place-t-il la deuxième ?
Le voltmètre lui même a une certaine importance ; on peut supposer qu'il s'agit d'un numérique. Ce type d'appareil peut présenter des indications délicates à interpréter si le circuit sur lequel on le branche est coupé. On a moins de surprises avec les appareils analogiques (à aiguille) mais on en trouve peu dans les boites à outils désormais, et il faut avoir un certain âge pour en posséder et les utiliser.
Demandez un contrôle général au professionnel. Vous devriez avoir en votre possession un diagnostic immobilier incluant l'installation électrique si l'achat est récent.
Cordialement.
04 septembre 2016 à 22:11
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum Électricité

Bonjour dioubman. On ne sait pas comment vous avez opéré,
Citation :
...du jus sur la terre...
Ce n'est pas un terme significatif et à vrai dire, cela ne renseigne en rien. La tension se mesure entre deux points avec un voltmètre. Si vous utilisez un testeur à lampe néon vous êtes dans le cas où l'on ne peut rien déduire.
Comme vous avez récemment emménagé dans cet habitat, un contrôle général de l'installation électrique par un professionnel serait souhaitable.
Il connait les méthodes de mesure à utiliser.
Notamment, il pourra contrôler la continuité de la liaison terre, et en même temps résoudre votre problème.
Il se peut que la sécurité des personnes ne soit pas assurée.
Comme il semble que vous soyez éloigné du métier, vous pouvez faire pire que mieux en intervenant.
Cordialement.
04 septembre 2016 à 20:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum Électricité

Bien reçu Cedric.
Si la protection surintensité déclenche chez vous, soit le calibre est trop faible, ce que l'on ne pense pas, soit il y a court-circuit, ce qui est plus probable.
Remplacer les fusibles de votre tableau par des disjoncteurs modulaires serait un plus dans l'avenir.

Il y a deux types de cartouches. Dans les deux cas il faut raccorder la protection thermique.

"on est bien d'accord ..." Non, car la photo est floue et l'on ne voit pas les raccordements effectués.
On peut inverser phase et neutre, le fonctionnement sera identique.
Il y a certainement un problème de raccordement, car ce n'est pas plus difficile que de connecter un chauffe-eau.
Il faudrait vérifier de nouveau.
Si vous ne trouvez pas, l'installateur de la piscine devrait pouvoir vous dépanner.
Cordialement.

04 septembre 2016 à 19:51
forum consulter ce sujet Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte sur le forum Électricité

"Du coup, je ne vois pas trop.". Vous n'êtes pas tout seul mais on va essayer autre chose.
Le schéma de puissance est très simple.
C'est un montage série dans lequel on a :
- arrivée secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur
- le klixon
- le moteur avec ses deux bornes
- l'anode A1 (ou A2) du triac
- l'anode A2 (ou A1) du triac
- et retour au secteur.

L'ordre précédent n'est pas forcément celui décrit, l'essentiel est que ce soit un montage série : moteur, klixon, triac (A1 A2), interrupteur, l'ensemble étant relié au secteur.

Le montage peut fonctionner sans filtre. On suppose que vous avez contrôlé l'arrivée secteur aux bornes du montage.
Le moteur universel lui même est de type série : inducteurs + induit (balais + collecteur = lamettes en cuivre).

Il faudrait voir si le circuit série est bien raccordé. Vous pouvez aussi vérifier les pistes du circuit imprimé qui sont reliées aux deux anodes. Elles peuvent avoir été endommagées. On regarde aussi s'il n'y a pas une soudure sèche (contrôle visuel ou avec une grosse loupe). Le circuit série (hormis le triac) peut être contrôlé avec un ohmmètre.

Il y a encore des vérifications à effectuer. Le précédent dépannage relaté plus haut a pris du temps.
Cordialement.
04 septembre 2016 à 18:24
forum consulter ce sujet Réparation aspirateur Miele S236i sur le forum Électroménager

Bonjour Cedric77171. Vous suivez le schéma du montage en 230 V et vous réalisez les couplages comme sur le schéma.
Par contre, les conducteurs sont dénudés bien trop longs. La photo est floue et on ne voit pas les détails.
A vous de jouer. Mais si vous êtes éloigné du métier vous allez avoir des difficultés. Un professionnel ferait ces raccordement en sécurité et sans soucis pour vous.
Si votre enrouleur est équipé de conducteurs de section 2,5 mm² vous pourrez l'utiliser. Non dans le cas contraire. Les enrouleurs du commerce classique ne conviennent pas, la section étant trop petite.
Cordialement.
04 septembre 2016 à 16:39
forum consulter ce sujet Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte sur le forum Électricité

Ok. La carte est simplement un gradateur à réglage de phase en série avec le moteur. Soit le triac n'est pas commandé, soit il est coupé.
Il commute entre les deux anodes A1 et A2. On les trouve dans l’ordre suivant, de la gauche vers la droite vu de dessus : A1 A2 G (G = gâchette = commande).
Vous pouvez shunter A1 et A2 (les relier) ; le moteur devrait alors tourner à fond.
Si le moteur tourne le raccordement de la plaquette est bon.
Le klixon est un thermostat bimétallique qui s'ouvre en cas de surchauffe ; en refroidissant il se ferme naturellement.
La tension arrive-t-elle sur l'ensemble (donc cordon d'alimentation non coupé) ?
A suivre.
Cordialement.
03 septembre 2016 à 20:22
forum consulter ce sujet Réparation aspirateur Miele S236i sur le forum Électroménager

Bonjour Michaël.
On pourrait penser que l'interrupteur a été détérioré.
Mais il y a deux luminaires indépendants certainement sur la même ligne.
Il faut contrôler l'alimentation de cette ligne à partir du tableau de répartition.
On regarde donc la présence tension en aval des fusibles.
On utilise un voltmètre ou une lampe témoin. Mais il y a certainement un fusible de grillé.
Un ohmmètre serait bien utile, ou une sonnette ; pile 4,5 V + lampe 3,5 V + deux fils.
Cordialement.
03 septembre 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème de lumière après court-circuit sur le forum Électricité

Faire du neuf = poser une nouvelle prise.
Assurez-vous quand même si c'est un socle 20 A. Il faut voir à l'origine de la ligne.
Cordialement.
03 septembre 2016 à 13:21
forum consulter ce sujet Aide sur prise inconnue sur le forum Électricité

C'est tellement antique qu'il vaut mieux faire du neuf. Pas certain que ce type d'adaptateur existe.
Il semble y avoir une alvéole rectangulaire en haut (cachée par un rond ?), qui pourrait être la broche de terre. Si c'est cela la prise pourrait être un modèle 20 A.
Cordialement.
03 septembre 2016 à 12:21
forum consulter ce sujet Aide sur prise inconnue sur le forum Électricité

Re-bonjour Soseace.
Généralement les contributeurs peuvent éclairer les internautes en perdition, mais la nuit c'est difficile.

Ce robinet est bien ancien.
S'il goutte, il faut changer la tête de robinet (s'il existe des têtes compatibles, ce qui n'est pas certain). La sortie devrait être en 20x27, et il n'est pas certain que ce soit le cas. Il faudra peut-être utiliser un adaptateur.
Le dévissage de la tête risque d'être périlleux si elle est grippée, d'autant plus qu'il est probable que les soudures soient à l'étain, et pouvant donc être fragiles.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez engager les travaux (travail de plombier professionnel).
Si vous êtes locataire, la remise en état du robinet est à la charge du propriétaire. Ces remarques concernent aussi la prise de courant antique que vous évoquez en forum électricité. Aide sur prise inconnue
Cordialement.
03 septembre 2016 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème robinet qui goutte sur le forum Plomberie

Bonjour Soseace.
Il faut bien évidemment remplacer cette prise, mais auparavant voir comment elle est alimentée et protégée contre les surintensités.
Il y a une reprise des conducteurs vers une autre prise semble-t-il.
On ne voit pas bien si la section des conducteurs est de 2,5 ou 6 mm², mais il semble que ce soit du 2,5 mm².
On pourrait alors trouver sur le tableau de répartition une protection surintensité de 16 ou 20 A. A voir.
Il faut donc lever les incertitudes avant d'intervenir.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un ami expérimenté ou d'un professionnel est conseillée.
Bien entendu on intervient installation hors tension.
Cordialement.
03 septembre 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Aide sur prise inconnue sur le forum Électricité

Bonjour koasan. Il n'y aura pas de retour.
L'internaute ayant posé la question n'est pas inscrit, donc ne reçoit pas par courriel l'avis de réponse.
A priori il ne s'est manifesté qu'une fois le 21 mai.
Passons à autre chose.
Cordialement.
02 septembre 2016 à 21:14
forum consulter ce sujet Condamnation radiateurs sans les enlever sur le forum Chauffage

Bonjour biziqu62. Vous prenez le problème à l'envers, par exemple le test d'un enroulement moteur.
Déjà il faudrait connaitre de quel type de moteur il s'agit, supposons asynchrone triphasé. Combien a-t-il d'enroulements et comment sont-ils connectés ? Que cherche-t-on à vérifier ?
Bref, avant de fe faire un mesurage, il faut connaitre l'équipement sur lequel on va opérer.

Le paramètre à mesurer. Vous utilisez le terme impédance ; que cela signifie-t-il exactement ? Rappelons qu'il s'agit d'une sorte de résistance, mais en régime sinusoïdal (donc alternatif) mesurée à une fréquence déterminée. Par contre, la résistance se mesure en courant continu ; en alternatif, l'inductance et la capacité présentes dans le dipôle interviennent, alors qu'en continu seule la partie résistive intervient. On peut supposer que vous voulez mesurer la résistance des enroulements du moteur. Brancher les pointes de touche ne suffit pas, il faut savoir comment sont couplés les enroulements; triangle ou étoile On mesurera donc un enroulement dont au moins une de ses bornes est déconnectée.

En conclusion, pour la maintenance d'un équipement il faut en connaitre les composants, leur principe de fonctionnement, les paramètres essentiels. Ensuite il faut mettre en œuvre une technique de mesure adaptée à la mesure d'un paramètre particulier. On n'utilise pas n'importe quel multimètre sans savoir comment il travaille, au moins dans ses grands principes.
On doit connaitre l'ordre de grandeur du paramètre à mesurer L'impédance (terme faux) d'un enroulement moteur ne s'exprime pas en M. ohms.

Conclusion
: vous ne pouvez pas être lâché dans la nature tant que vous n'avez pas acquis des connaissances théoriques sérieuses concernant les équipements sur lesquels vous allez travailler : moteurs à courant alternatif, à courant continu (il y en a encore), électrovannes, etc. etc.
Sans oublier tout ce qui touche à l'alimentation électrique des systèmesLes techniques de mesurage s'apprennent également au cours de la formation théorique. Il ne suffit pas de sortir un multimètre de la caisse à outils, faire un mesurage, et croire ce qu'indique l'appareil.

Bref, en quelques lignes on met l'accent sur les connaissances théoriques indispensables à acquérir avant d'effectuer une mesure quelconque.

Il y a un gros travail en salle avant d'enfiler le bleu et d'aller sur le terrain.

Votre niveau de formation initiale influera sur vos capacités à acquérir rapidement ou non les connaissances du métier.

On mesure plus souvent des résistances que des impédances. On ne mesure pas on ne sait trop quoi sur un appareil qui "envoie" des mV.

Cordialement.
01 septembre 2016 à 21:39
forum consulter ce sujet Conseils aide maintenance électrique sur le forum Électricité

Bonjour Fidoune. Il se trouvera bien un contributeur du forum apte à vous donner quelques explications en couleur si vous joignez la notice lors d'un prochain envoi.
Cordialement.
31 août 2016 à 19:59
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Indesit I6V6C1A.H(W)/FR sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut répondre à votre question ne sachant pas ce que peut être un boitier manuel.
Dans tous les cas, le thermostat électronique traite une information de température donnée par un capteur en liaison avec le fluide ou à proximité immédiate du radiateur pour ce qui est de la température ambiante.
Il ne s'agit pas que le fluide chauffe anormalement.
Essayez de savoir si cette modification est possible, d'après ce que dit la notice du thermostat. Cela restera, de toute façon, un bricolage, peut-être peu sûr, et inesthétique si le boitier n'est pas compatible.

La marque citée est, comme beaucoup, pas ou peu connue, à la durée de vie incertaine comme vous l'avez constatée, ou sans SAV ou encore avec des pannes répétitives rapportées par les internautes.
Il est préférable de choisir des appareils d'une des grandes marques régulièrement citées sur le forum quand il s'agit d'équiper un habitat privilégiant la fiabilité, l'efficacité et l'absence de soucis.
Vous faites au mieux.

Cordialement.
31 août 2016 à 15:23
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur sur le forum Électricité

Bonjour. Le produit Decolnet est très efficace sur les étiquettes. Par extension, il est utilisable pour d'autres adhésifs. Éventuellement, on imbibe la colle, on laisse agir, on passe un chiffon ou une lame de cutter. On peut s'y reprendre à plusieurs fois.
Cordialement
30 août 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Comment enlever traces de colle sur le forum Divers

Bonjour bettyloue64. Juste quelques remarques en passant.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul ID 30 mA en tête de tableau de répartition.
Ce qui fait qu'en cas de déclenchement, tout l'habitat est hors tension. L'inconvénient principal d'un tableau avec un seul ID.
Lors de la rénovation du tableau, la pose de plusieurs ID aurait été souhaitable.

Seul un appareil relié à la terre peut entrainer un déclenchement de l'ID ; la box est donc hors de cause.

On peut penser effectivement à un frigo dont la résistance de dégivrage se met en défaut aléatoire. Dans ce cas on la change, mais après en avoir fait le diagnostic, toujours difficile sur un déclenchement sporadique.

Une solution serait de brancher ce frigo sur le bornier général phase neutre par l'intermédiaire d'un DJ modulaire 16 A. Vous verriez bien s'il y a encore déclenchement intempestif de l'ID 30 mA mettant alors le frigo hors de cause.

Pour l'instant, il faudra vider le frigo de ses produits sensibles pendant vos périodes d'absence de quelques jours.

On ne pense pas à la plaque à induction pour le moment, davantage au frigo.
Cordialement.
30 août 2016 à 22:31
forum consulter ce sujet Avis branchement plaque à induction correct ou pas ? sur le forum Électricité

Oui Ludovic, 11,5 A est l'intensité nominale en régime permanent.
Mais l'intensité transitoire, donc au démarrage, peut atteindre 8 fois cette intensité.
C'est pour cela que l'on prend des fusibles type AM pour ces machines. Il vaut mieux utiliser un DJ.
Pas certain que C40 soit un DJ différentiel.
Cordialement.
30 août 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone monophasé sur le forum Électricité

Bonjour nicolas66. Vous devriez vous inspirer fortement du S224, (question 16584) l'électronique, le moteur, le klixon, sont à peu de chose près les mêmes.
Sur votre schéma il manque un fil de liaison au moteur, et le klixon n'apparait pas.
En attendant, vous enlevez l'antiparasite en relevant bien ses connexions.
Vous vérifiez les balais et leur contact sur le collecteur.
Vous pouvez également essayer de faire un branchement du moteur directement sur le secteur en l'isolant par rapport au montage ; mais attention, il va tourner très vite et à fond sitôt branché. Auparavant, testez la continuité des liaisons à partir de la fiche secteur en passant par l'interrupteur, le klixon etc.
Le cordon secteur peut être coupé au niveau de la sortie de la fiche.
Cordialement.
30 août 2016 à 09:37
forum consulter ce sujet Réparation aspirateur Miele S236i sur le forum Électroménager

Bonjour Ludovic59720.
Effectivement, un croquis aurait aidé, mais cette question de 2013 n'a pas été suivie de réponse.
On peut penser que depuis Jmg a résolu son problème.
Mais vous pourriez traiter d'autres questions de maçonnerie ici même si vous avez un peu de temps.
Merci.
Cordialement.
29 août 2016 à 12:01
forum consulter ce sujet Fondation nouvelle contre ancienne comment monter nouveau mur sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Pas trouvé rapidement l'appareil sur le net.
Il y a un numéro à 5 ou 6 chiffres qui permettent de le retrouver.
Sinon, le réglage est assez intuitif si c'est un appareil électromécanique avec un cadran muni de petits picots à commuter.
Cordialement.
29 août 2016 à 11:53
forum consulter ce sujet Notice technique interrrupteur horaire Schneider sur le forum Électricité

Ok Ludovic. Si c'est une ligne spécialisée qui alimente ce moteur, un disjoncteur 16 A courbe C suffira. Comme tous les moteurs asynchrones il absorbe une intensité au démarrage que doit laisser passer le DJ, d'où la courbe de déclenchement.
Pour la protection différentielle, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau cela suffira. Et s'il n'y en n'a pas, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA suffira également si la valeur de la résistance de terre est inférieure à 100 ohms (valeur limite maximum qui est rarement atteinte dans l'habitat, mais cela arrive si la prise est mal réalisée dans un terrain assez peu conducteur).

Pour ce qui concerne le DJ différentiel dont vous parlez, s'il est gratuit il conviendra peut-être, mais il faudra préciser ses caractéristiques. Mais vous confondez peut-être avec un interrupteur différentiel (30 mA ?) ; ce dernier est généralement placé en tête de rangée sur le tableau de répartition et alimente une série de DJ modulaires en cascade.

Si le moteur est installé sur une bétonnière, il faudra pouvoir assurer une coupure d'urgence ; le montage ne sera pas le même.

Vous revenez en cas de doutes.
Cordialement.
29 août 2016 à 11:32
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone monophasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Un condensateur permanent de 35 µF doit suffire. Il n'y a pas besoin de condensateur de démarrage.
Si vous utilisez un DJ moteur tripolaire en mono, il y a une astuce de câblage pour ne pas qu'il déclenche, étant prévu à l'origine pour fonctionner en triphasé.
Cordialement.
29 août 2016 à 00:45
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Ludovic59720.
Le moteur possède deux enroulements : le principal, peu résistant, et l'auxiliaire, plus résistant.
Le principal est relié directement au secteur. L'auxiliaire est en série avec un condensateur ; l'ensemble est connecté au secteur.
Avec un ohmmètre vous déterminez quels sont les deux enroulements.
Il vous faudra trouver un condensateur moteur de 35 µF (environ) 450 V (voir chez Conrad).
Ensuite, vous câblez comme précisé.
Si le rotor tourne à l'envers, on intervertit les deux bornes d'un même bobinage.
On peut penser que les deux fils reliés sont communs aux deux enroulements.
Cordialement.
28 août 2016 à 16:35
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone monophasé sur le forum Électricité

Bonjour Auvergnat06. Juste un avis personnel.
Vu la taille d'un lézard, il faudrait un filtre à mailles très serrées pour l'empêcher de passer.
Certainement la faute à pas de chances.. Le phénomène ne doit pas être bien fréquent.
Vous pourriez mettre un grillage en haut du conduit, juste pour éviter les gros intrus, les petits de toutes façons, passeront.
Une fois l'extracteur démonté, mettez le en service sur l'établi. Si le balourd est éliminé, il devrait retrouver un fonctionnement silencieux.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 août 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Usure prématurée de l'extracteur d'une chaudière sur le forum Litiges Travaux

Bonjour ricardorebroff.
C'est un résultat inespéré car cette machine asynchrone monophasée, sans condensateur (apparemment), est d'une technologie que l'on a dû enseigner avant la dernière guerre. Mais à l'écran on ne voit pas tout.

Il est sûr qu'avec un tel réducteur le couple moteur est important ; vous auriez eu le même résultat avec un moteur plus récent.
Lors de l'utilisation, raccordez quand même la carcasse à la terre.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
26 août 2016 à 22:33
forum consulter ce sujet Vieux moteur électrique à remettre en route sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Pour compléter.
Citation :
Je voudrais changer mon tableau pour mettre des disjoncteurs différentiels
1. Êtes-vous certain que ce soit ce type de matériel dont vous voulez équiper le tableau de répartition et pourquoi ?
2. Comment est-il équipé en ce moment ?
3. Notamment, y a-t-il une coupure générale dans l'habitat ?

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 août 2016 à 21:59
forum consulter ce sujet Informations câbles EDF alimentation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 14.

Bien sûr, pas d'avis concernant l'aptitude des rats à remonter à la verticale d'un tube PVC et de franchir le siphon des toilettes. On sait que les rats sont des animaux très malins, mais de là à admettre qu'ils aient des capacités de spéléologues il y a une marge.
Quelques dizaines de litres d'eau balancées dans les toilettes devraient suffire.
Bref, un usage normal des WC.
On déconseille l'huile chaude, fluide utilisé au Moyen-Age pour éloigner certains intrus au pied des châteaux.
Si vous êtes certain qu'il y a des rats dans le conduit d'évacuation, il faudrait voir par où ils peuvent rentrer.
On peut penser que la pipe accordéon a été attaquée par l'extérieur.
Entendu dire que des rongeurs appréciaient certaines canalisations de véhicules dans des parkings.

Cordialement.
25 août 2016 à 17:35
forum consulter ce sujet Présence de rat ou souris dans évacuation WC sur le forum Plomberie

Bien reçu Eric.
Le radiateur est donc branché sur une ligne encore active qui sert à un autre endroit de l'habitat.
Le plus simple serait de laisser le boitier de raccordement tel quel et de l'obturer par une plaque isolante. Ici on dirait qu'il faut transformer la sortie de câble en boite de dérivation.
A l’intérieur vous isolez toutes les extrémités des conducteurs ; ici on mettrait des dominos.
Avant de refermer la nouvelle boite de dérivation, vous écrivez sur un petit bout de papier quelle était la fonction de cette ligne en mentionnant qu'elle est toujours sous tension, et en précisant son origine sur le panneau de répartition.
Une autre possibilité serait de déconnecter cette partie de la ligne certainement raccordée dans une autre sortie de câble.

Le convecteur est alimenté en 240 V entre ses conducteurs rouge et noir, le conducteur de terre doit être relié à la terre (vert) de la sortie de câble.
Le fil pilote mauve, non utilisé, doit être isolé.

Résumé : vous mettez ces conducteurs isolés à l'abri dans la boite avec un couvercle par dessus.

Cordialement.
24 août 2016 à 22:09
forum consulter ce sujet Fil de plinthe électrique système de chauffage sur le forum Électricité

Bonjour Eric106. Rappelons que le fil vivant est un fil de phase.
Une plinthe fonctionne normalement entre deux fils vivants (et non un vivant et un neutre), bref en 240 V environ. Un thermostat en série régule la température.

On ne sait pas comment vous avez raccordé votre nouveau chauffage (Convectair = radiateur électrique classique).
Néanmoins, on ne voit pas de quel fil il s'agit, sachant que le radiateur devrait être alimenté avec deux.

Pour ce qui concerne les problèmes particuliers des installations électriques au Québec, on oriente souvent les internautes vers les professionnels locaux, mieux à même de les traiter.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
24 août 2016 à 21:25
forum consulter ce sujet Fil de plinthe électrique système de chauffage sur le forum Électricité

Bonjour Nadine. Que l'eau rentre par le dessus du puits est normal.
Mécaniquement l'important est que la fermeture soit solide, comme vous le décrivez.

Électriquement, comme il s'agit d'un raccordement extérieur il faut le soigner comme précisé précédemment.
On ne sait trop comment il est fait et vous seule le savez. Il faudra donc rendre la jonction étanche, une boite de dérivation d'indice de protection IP44 étant le minimum.
On fait rentrer les câbles par le bas, on utilise des dominos en laiton, on entoure d'un adhésif de qualité, on referme bien et le tour est joué.
Au cas ou un ID déclencherait, vous connaissez désormais la procédure de recherche.
Cordialement.
24 août 2016 à 11:55
forum consulter ce sujet 30 mA saute toujours sur le forum Électricité

Bonsoir Nadine. Le hasard a bien fait les choses, ou plutôt votre locataire, bien que la procédure de recherche méthodique précisée à 10 minutes d'intervalle en matinée aurait donné de bons résultats également.

Il faut assurer la sécurité électrique du raccordement qui apparait comme étant bricolé s'il n'est pas dans une boite de dérivation étanche. Les dominos, suivant la matière dont ils sont constitués, peuvent s'oxyder rapidement. Dans certain cas on peut noyer le raccordement dans de la résine isolante.

Il faut rester suspicieux ; la pompe elle même peut présenter un défaut d'isolement, pas seulement le raccordement.

Une grosse tôle protège l'entrée du puits de 22 mètres. Est-ce certain que la sécurité des personnes soit assurée dans tous les cas ?

Merci de votre retour.
Cordialement.
23 août 2016 à 23:30
forum consulter ce sujet 30 mA saute toujours sur le forum Électricité

Bien reçu Nadine. Vous faites comme indiqué dans les deux posts précédents, celui de CMT très matinal et le suivant qui l'est moins.
On coupe toutes les lignes, puis après avoir identifié celle en cause, les récepteurs qu'elle alimente.
Cordialement.
23 août 2016 à 10:11
forum consulter ce sujet 30 mA saute toujours sur le forum Électricité

Bonjour eve0816. On comprend que la technique peut vous effrayer, mais il faut vous rassurer vous même.

L'eau s'écoule toujours dans le même sens : le robinet, le lavabo, l'écoulement vers le tout à l'égout, la station d'épuration, le rejet des eaux traitées vers le fleuve, l'évaporation, les nuages, la pluie, la nappe phréatique, la station de pompage, le traitement de l'eau pour la rendre propre à la consommation, la distribution, le château d'eau, et... le robinet.

Conclusion
: la qualité de l'eau dépend de tout ce qui se passe en amont du robinet.

Chez vous il y a probablement un bouchon en aval de l'évacuation baignoire ; il sera peut-être difficile à réduire. On essaie de le localiser si l'installation le permet.
Il est d'usage de nettoyer les siphons quand c'est possible.

Vous pouvez balancer un ou deux grands seaux d'eau dans les WC. Si l'eau remonte dans le bac de douche, le bouchon est bien en aval de l'évacuation baignoire.
Un plombier ou une société de curage devront peut-être intervenir. Voyez avec votre tante.
Cordialement.
23 août 2016 à 08:38
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation baignoire et lavabo qualité de l'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Nadine.
La méthode de recherche régulièrement conseillée pour identifier un défaut d'isolement, que vous avez peut-être pu lire sur des sujets apparentés du forum, consiste à couper tous les départs des lignes sur le tableau (fusibles ou disjoncteurs modulaires) ; puis on ré-enclenche un à un les disjoncteurs ou fusibles jusqu'à ce que le déclenchement de l'interrupteur différentiel 30 mA (ID) se produise. On a alors identifié la ligne en cause.
Ensuite, on regarde quels sont les récepteurs qui sont alimentés par cette ligne, on les débranche tous puis on les remet sous tension jusqu'à ce que l'ID déclenche de nouveau, ce qui permet d'identifier le responsable.

Le réfrigérateur peut être responsable si la résistance de dégivrage est en défaut d'isolement.
Il peut y avoir d'autres causes moins faciles à identifier.

On peut penser que votre tableau de répartition ne comporte qu'un seul ID qui, en cas de déclenchement, coupe tout l'habitat.
A suivre.
Cordialement.
23 août 2016 à 08:17
forum consulter ce sujet 30 mA saute toujours sur le forum Électricité

Bonjour tseqp. Changer les câbles n'est pas la bonne méthode. Changer un ID (pour un modèle de GSB alors qu'il y a des Schneider, Legrand ou Hager sur le marché) , pourquoi pas ; mais il y a un très gros mystère :
Citation :
si tout est sur off .../... le disjoncteur EDF saute quand même alors que rien est alimenté.
Que ce ne soit pas normal on le sait. Par contre on ne comprend pas par où pourrait passer le supposé courant de défaut.
Derrière l'écran on ne pourra aller plus loin. Seule une intervention sur place par un professionnel très expérimenté pourrait certainement résoudre le problème.
On aurait compris qu'un déclenchement des deux ID puisse se produire s'il y avait eu une mauvaise distribution des neutres.
Mais que le DJ de branchement déclenche alors que tout est sur off, montrer que malgré cela, un circuit ne l'est pas. Il faudrait rechercher dans ce sens.
Essayez de brancher une cafetière à la place de la hotte juste pour voir.

Il faut commencer par ouvrir le tableau et voir comment sont raccordés les neutres des circuits. La présence de deux ID nécessite un appairage Ph + N de chaque circuit.
Ensuite... eh bien, il faut s'armer de patience et de méthode, faire des raccordements provisoires etc. Mais ne pas chercher au hasard. Vérifier le tableau semble nécessaire ; du temps à passer.

Cordialement.
22 août 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Je ne comprends pas, ça disjoncte sur le forum Électricité