1. La machine nécessite-t-elle 3 phases ou 3 phases + neutre ?
2. Quelle est la tension nominale de la bobine du contacteur ? 230 V ou 400 V ?
3. Il vous faudra 2 BP : un pour la mise en marche et l'autre qui servira d'arrêt d'urgence. Est-ce bien cela ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :Presque.
Cela vous va-t-il comme explication ?
1. La machine nécessite-t-elle 3 phases ou 3 phases + neutre ?
2. Quelle est la tension nominale de la bobine du contacteur ? 230 V ou 400 V ?
3. Il vous faudra 2 BP : un pour la mise en marche et l'autre qui servira d'arrêt d'urgence. Est-ce bien cela ?
A suivre.
Cordialement.
14 mai 2016 à 17:19
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut incriminer notamment le condensateur moteur, car on peut comprendre que le moteur démarre comme il peut à vide, mais n'a pas suffisamment de couple lorsqu'il entraine la pompe.
Il faut donc vérifier en premier ce composant en le remplaçant par un modèle identique.
Cordialement.
Il faut donc vérifier en premier ce composant en le remplaçant par un modèle identique.
Cordialement.
14 mai 2016 à 13:15
consulter ce sujet Problème de démarrage Karcher 720MX sur le forum DiversBonjour.
Problème évoqué dans le forum plomberie ou maçonnerie.
Mais 1,5 cm est beaucoup.
Le bac est-il en faïence ou en acrylique ? Posé sur le carrelage ? Surélevé et comment (plots réglables ou maçonnerie légère avec béton cellulaire) ?
Est-il démontable ? Est-ce un professionnel qui l'a posé ?
Ce cas a déjà été résolu personnellement en utilisant le silicone en deux ou trois fois afin de faire des couches de remplissage, puis en finissant par un joint classique.
Mais pas sur 1,5 cm, et sur des bacs en faïence bien rigides.
A suivre. Avec des photos si possible.
Cordialement.
Problème évoqué dans le forum plomberie ou maçonnerie.
Mais 1,5 cm est beaucoup.
Le bac est-il en faïence ou en acrylique ? Posé sur le carrelage ? Surélevé et comment (plots réglables ou maçonnerie légère avec béton cellulaire) ?
Est-il démontable ? Est-ce un professionnel qui l'a posé ?
Ce cas a déjà été résolu personnellement en utilisant le silicone en deux ou trois fois afin de faire des couches de remplissage, puis en finissant par un joint classique.
Mais pas sur 1,5 cm, et sur des bacs en faïence bien rigides.
A suivre. Avec des photos si possible.
Cordialement.
14 mai 2016 à 10:17
consulter ce sujet Ecart important autour du bac à douche sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Après recherches.
Le brise vide est une sorte de soupape dont l'utilité est de pouvoir mettre le réservoir à l'air libre quand l'arrivée de fluide est coupée. Dans ce cas, le petit robinet vertical à droite n'est pas au bon endroit, sauf s'il y en a un autre en amont du tuyau d'arrivée en bleu.
Néanmoins, il semble que l'installation telle que vous la décrivez ne présente un inconvénient que lors de la maintenance du système. Mais c'est déjà trop.
Vos doutes semblent fondés, et votre plombier devrait intervenir pour rendre cette installation conforme.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Après recherches.
Le brise vide est une sorte de soupape dont l'utilité est de pouvoir mettre le réservoir à l'air libre quand l'arrivée de fluide est coupée. Dans ce cas, le petit robinet vertical à droite n'est pas au bon endroit, sauf s'il y en a un autre en amont du tuyau d'arrivée en bleu.
Citation :Peut-être mais après avoir obtenu l'avis d'un professionnel local. L'intervention devrait être brève.
je devrais faire corriger le tout
Néanmoins, il semble que l'installation telle que vous la décrivez ne présente un inconvénient que lors de la maintenance du système. Mais c'est déjà trop.
Vos doutes semblent fondés, et votre plombier devrait intervenir pour rendre cette installation conforme.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
14 mai 2016 à 09:22
consulter ce sujet Installation d'un brise vide / coupe vide sur le forum PlomberieBonjour jacquess. Pas de problème si vous utilisez des bornes rapides à levier, telles que celle-ci, qui convient aussi bien pour les conducteurs rigides que pour les souples.
Cordialement.

Cordialement.

14 mai 2016 à 08:50
consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago sur le forum ÉlectricitéApprovisionner = action de faire des provisions, faire les courses en somme.
Dans votre cas, vous allez dans une agence CGED (ou autre) si vous en avez une pas loin de chez vous, et vous achetez le matériel qu'il vous faut. Vous approvisionnez réglettes, interrupteurs etc.
On peut vous conseiller les réglettes Mazda avec leur capot polycarbonate.
Le fonctionnement est sans bruit.
Le transformateur n'en n'est pas un. C'est un gros bobinage sur un noyau ferromagnétique qui est en série avec le tube. Cela se nomme ballast.
Cordialement.
Dans votre cas, vous allez dans une agence CGED (ou autre) si vous en avez une pas loin de chez vous, et vous achetez le matériel qu'il vous faut. Vous approvisionnez réglettes, interrupteurs etc.
On peut vous conseiller les réglettes Mazda avec leur capot polycarbonate.
Le fonctionnement est sans bruit.
Le transformateur n'en n'est pas un. C'est un gros bobinage sur un noyau ferromagnétique qui est en série avec le tube. Cela se nomme ballast.
Cordialement.
14 mai 2016 à 00:30
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Ce sont des modèles industriels.
Pour une cave vous prenez le premier modèle qui se présente dans la surface bricotruc voisine.
Éventuellement chez le grossiste le plus proche vous approvisionnez une réglette simple ou double avec son capot en polycarbonate, juste pour une étanchéité meilleure.
Cordialement.
Pour une cave vous prenez le premier modèle qui se présente dans la surface bricotruc voisine.
Éventuellement chez le grossiste le plus proche vous approvisionnez une réglette simple ou double avec son capot en polycarbonate, juste pour une étanchéité meilleure.
Cordialement.
13 mai 2016 à 23:23
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente sur le forum ÉlectricitéBonjour guillaumebaron. Les poignées sont simplement emmanchées sur l'axe cannelé de la tête de robinet.
Il faut exercer une traction diamétrale, donc de chaque côté de la poignée. A la main vous tirez vers vous ; l'assemblage est glissant juste.
Une méthode est décrite en question 6397 : Comment démonter ces têtes de robinet
Il faut juste changer les joints après avoir nettoyé leur portée.
Jacob Delafon fin années 70, et certainement début 80.
Merci de faire un retour une fois l'ensemble rénové.
Cordialement.
Il faut exercer une traction diamétrale, donc de chaque côté de la poignée. A la main vous tirez vers vous ; l'assemblage est glissant juste.
Une méthode est décrite en question 6397 : Comment démonter ces têtes de robinet
Il faut juste changer les joints après avoir nettoyé leur portée.
Jacob Delafon fin années 70, et certainement début 80.
Merci de faire un retour une fois l'ensemble rénové.
Cordialement.
13 mai 2016 à 23:13
consulter ce sujet Démontage robinet Jacob Delafon collection sur le forum PlomberieBonjour bernardhervé.
Le plus simple est de vous rendre sur le site de l'ami Labobine qui détaille les branchements à effectuer :
couplage-moteur-tri-en-mono
Comme il précise, ce n'est pas une science exacte, mais cela peut vous aider à faire fonctionner votre application.
Au niveau scientifique, l'utilité du montage est d'arriver à fabriquer un "champ tournant", certes de qualité moyenne, dans l'entrefer de la machine, afin que le rotor soit entrainé. Cela se fait naturellement avec un branchement triphasé. En monophasé, on rajoute un condensateur comme expliqué sur le site, de façon à créer ce champ "glissant" résultant.
On perd du couple, mais votre application n'a peut-être pas besoin de grand chose. Il n'en serait pas de même pour entrainer un compresseur.
Cordialement.
Le plus simple est de vous rendre sur le site de l'ami Labobine qui détaille les branchements à effectuer :
couplage-moteur-tri-en-mono
Comme il précise, ce n'est pas une science exacte, mais cela peut vous aider à faire fonctionner votre application.
Au niveau scientifique, l'utilité du montage est d'arriver à fabriquer un "champ tournant", certes de qualité moyenne, dans l'entrefer de la machine, afin que le rotor soit entrainé. Cela se fait naturellement avec un branchement triphasé. En monophasé, on rajoute un condensateur comme expliqué sur le site, de façon à créer ce champ "glissant" résultant.
On perd du couple, mais votre application n'a peut-être pas besoin de grand chose. Il n'en serait pas de même pour entrainer un compresseur.
Cordialement.
13 mai 2016 à 12:19
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut rester pratique et ne pas utiliser la norme à la marge inférieure.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..
Attendons d'autres avis complémentaires.
Cordialement.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..
Attendons d'autres avis complémentaires.
Cordialement.
13 mai 2016 à 10:02
consulter ce sujet Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits sur le forum ÉlectricitéL'autonomie en Ah sera le produit du courant moyen débité multiplié par le temps pendant lequel la batterie va débiter seule (la plupart du temps ce sera l'alternateur qui débitera du courant vers la charge, et vers la batterie qui se rechargera). Vous allez comparer avec une batterie d'automobile, nettement plus grosse en poids et en capacité en Ah. ici, quelques Ah devraient suffire. Regardez quelle est la capacité de votre accumulateur de portable, peut-être 2 200 mAh à 2 800 mAh. Et ce n'est pas bien gros.
Ici la batterie est dite "tampon" : elle assure la constance de la tension de sortie pour une grande variation du courant débité. Son boulot est d'être présente afin de garantir la stabilité de la tension autour de 12 V et quelques. Tantôt elle se décharge un peu, mais la plupart du temps elle absorbe du courant et se recharge.
Dans une automobile avec assistance électrique, le principe est le même sauf que courant de charge et de décharge sont contrôlés et régulés, de même que la température de la batterie qui doit rester dans une fourchette acceptable.
Quand la batterie est dans un avion et qu'elle commence à flamber, c'est grave. C'est arrivé sur le DreamLiner de Boeing.
Pour en revenir à votre montage, une batterie 12 V récupérée dans un onduleur de secours d'ordinateur devrait suffire, ou une petite batterie de moto récupérée elle aussi.
Caractéristiques principales d'une batterie : fem, capacité en Ah (pour une décharge moyennée sur un certain temps, souvent 10 h pour les batteries au plomb), et courant pointe en A (cas des batteries au plomb sous le capot qui doivent délivrer un courant de cheval (des centaines d'ampères) pour actionner le démarreur classique, moteur série à courant continu). Pour les alterno-démarreurs c'est différent. Mais très intéressant aussi.
Cordialement
Ici la batterie est dite "tampon" : elle assure la constance de la tension de sortie pour une grande variation du courant débité. Son boulot est d'être présente afin de garantir la stabilité de la tension autour de 12 V et quelques. Tantôt elle se décharge un peu, mais la plupart du temps elle absorbe du courant et se recharge.
Dans une automobile avec assistance électrique, le principe est le même sauf que courant de charge et de décharge sont contrôlés et régulés, de même que la température de la batterie qui doit rester dans une fourchette acceptable.
Quand la batterie est dans un avion et qu'elle commence à flamber, c'est grave. C'est arrivé sur le DreamLiner de Boeing.
Pour en revenir à votre montage, une batterie 12 V récupérée dans un onduleur de secours d'ordinateur devrait suffire, ou une petite batterie de moto récupérée elle aussi.
Caractéristiques principales d'une batterie : fem, capacité en Ah (pour une décharge moyennée sur un certain temps, souvent 10 h pour les batteries au plomb), et courant pointe en A (cas des batteries au plomb sous le capot qui doivent délivrer un courant de cheval (des centaines d'ampères) pour actionner le démarreur classique, moteur série à courant continu). Pour les alterno-démarreurs c'est différent. Mais très intéressant aussi.
Cordialement
12 mai 2016 à 23:44
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Remède : on refait les connexions à neuf, on nettoie tout ce qui est oxydé, on remplace les rondelles acier par du laiton, et c'est reparti pour des années.
Nota : ce qui est expliqué, et qui résulte de votre description, peut présenter des variantes suivant l'endroit exact où le raccordement a chauffé.
Cordialement.
Citation :Certainement. Il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique ? Si c'est le cas, des fils mal serrés, mauvais contacts, échauffement local entre vis écrou et conducteur, échauffement qui se propage le long du fil de cuivre, qui s'oxyde alors que le contact est de plus en plus mauvais, la résistance de contact augmente, et il arrive au mieux ce que vous constatez, au pire un fort échauffement pouvant entrainer des dégâts importants.
Comment ça s'explique ? Est-ce un problème électrique ?
Remède : on refait les connexions à neuf, on nettoie tout ce qui est oxydé, on remplace les rondelles acier par du laiton, et c'est reparti pour des années.
Nota : ce qui est expliqué, et qui résulte de votre description, peut présenter des variantes suivant l'endroit exact où le raccordement a chauffé.
Cordialement.
12 mai 2016 à 23:09
consulter ce sujet Problème fils brûlés dans chauffe eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Sur le coin en question, vous pouvez bien tomber ou non. Si l'équipement est neuf, son origine n'est pas garantie. S'il est ancien pourquoi est-il vendu ? Ne faut-il pas souscrire un abonnement gaz ? (un professionnel devrait pouvoir vous renseigner).
Beaucoup de questions auxquelles il n'est pas facile de répondre si l'on n'est pas dans le métier.
Vous pourriez essayer de vous renseigner auprès d'un revendeur spécialisé en outillages et fournitures de plomberie professionnels (Cedeo, Ficop, Brossette et autres grands de ce type de distribution).
Attendons l'avis d'un professionnel utilisant cet outillage spécialisé. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Sur le coin en question, vous pouvez bien tomber ou non. Si l'équipement est neuf, son origine n'est pas garantie. S'il est ancien pourquoi est-il vendu ? Ne faut-il pas souscrire un abonnement gaz ? (un professionnel devrait pouvoir vous renseigner).
Beaucoup de questions auxquelles il n'est pas facile de répondre si l'on n'est pas dans le métier.
Vous pourriez essayer de vous renseigner auprès d'un revendeur spécialisé en outillages et fournitures de plomberie professionnels (Cedeo, Ficop, Brossette et autres grands de ce type de distribution).
Attendons l'avis d'un professionnel utilisant cet outillage spécialisé. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
12 mai 2016 à 20:11
consulter ce sujet Conseils d'achat chalumeau d'occasion sur le forum OutillageBonjour.
12 prises concerne les installations fixes.
Il y a multiprise et multiprise. Il y a celles qui concernent les usages domestiques (1,5 mm²) où il ne faut pas tirer beaucoup de courant sous peine d'échauffements vite prohibitifs, et les modèles plus professionnels plus ou moins étanches (2,5 mm²) que l'on trouve notamment dans les alimentations provisoires scéniques, mais limités à 16 A en intensité assignée totale et non par prise.
Il existe des blocs qui peuvent en comprendre un certain nombre qu'on peut vous laisser chercher sur le E-catalogue Legrand : Ecatalogue Legrand recherche multiprises
Cordialement.
12 prises concerne les installations fixes.
Il y a multiprise et multiprise. Il y a celles qui concernent les usages domestiques (1,5 mm²) où il ne faut pas tirer beaucoup de courant sous peine d'échauffements vite prohibitifs, et les modèles plus professionnels plus ou moins étanches (2,5 mm²) que l'on trouve notamment dans les alimentations provisoires scéniques, mais limités à 16 A en intensité assignée totale et non par prise.
Il existe des blocs qui peuvent en comprendre un certain nombre qu'on peut vous laisser chercher sur le E-catalogue Legrand : Ecatalogue Legrand recherche multiprises
Cordialement.
12 mai 2016 à 19:45
consulter ce sujet Information utilisation multiprise sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas d'idée concernant votre problème. Mais le SAV itinérant Miele saura le régler.
Ce sont des pannes spécifiques pour lesquelles le particulier, même bricoleur, n'est pas armé.
C'est très général en électroménager pour les pannes électroniques.
Cordialement.
Ce sont des pannes spécifiques pour lesquelles le particulier, même bricoleur, n'est pas armé.
C'est très général en électroménager pour les pannes électroniques.
Cordialement.
12 mai 2016 à 17:23
consulter ce sujet Problème lave linge Miele W477 affiche 68h pour le programme différé sur le forum ÉlectroménagerBonjour. D'après les documents que vous avez communiqués, la sortie est bien un contact inverseur libre de potentiel, comme indiqué en allemand.
Vous devriez pouvoir brancher vos deux conducteurs entre 1 et 2.
Sinon, pas d'avis sur ce thermostat, à part sur la partie électrique.
Cordialement..
Vous devriez pouvoir brancher vos deux conducteurs entre 1 et 2.
Sinon, pas d'avis sur ce thermostat, à part sur la partie électrique.
Cordialement..
12 mai 2016 à 17:16
consulter ce sujet A votre avis contact sec ou pas ? sur le forum ChauffageRe bonjour latulipe32. Comme vous êtes un utilisateur assidu des forums Bricovidéo, vous avez dû constater qu'il y a souvent des problèmes de glou-glou, de siphons qui se vident quand le lave-vaisselle ou des WC vidangent, ce qui occasionne des remontées d'odeurs.
On incrimine alors une mauvaise ventilation de la canalisation d'évacuation (ou pas de mise à l'air libre en toiture) ; le remède consiste alors à installer un clapet d'équilibrage des pressions au meilleur endroit, assez efficace malgré tout.
Vous aurez des exemples de mise à l'air libre des canalisations, tant pour le tout à l'égout que sur des fosses septiques sur le site Nicoll, et certainement bien d'autres. Les schémas permettent de comprendre pourquoi il faut équilibrer les pressions.
Puisque vous en êtes à cette partie de la rénovation, pensez à mettre des tampons de visite un peu partout, ce qui aidera à résoudre tous problèmes de bouchons (Sopalin, lingettes, cheveux, savon etc.).
Cordialement.
On incrimine alors une mauvaise ventilation de la canalisation d'évacuation (ou pas de mise à l'air libre en toiture) ; le remède consiste alors à installer un clapet d'équilibrage des pressions au meilleur endroit, assez efficace malgré tout.
Vous aurez des exemples de mise à l'air libre des canalisations, tant pour le tout à l'égout que sur des fosses septiques sur le site Nicoll, et certainement bien d'autres. Les schémas permettent de comprendre pourquoi il faut équilibrer les pressions.
Puisque vous en êtes à cette partie de la rénovation, pensez à mettre des tampons de visite un peu partout, ce qui aidera à résoudre tous problèmes de bouchons (Sopalin, lingettes, cheveux, savon etc.).
Cordialement.
12 mai 2016 à 17:04
consulter ce sujet Ventilation primaire pour une installation sanitaire sur le forum PlomberieBonjour latulipe32. Directement dans le placo, la lumière aura du mal à passer, cette matière étant plutôt opaque.
On comprend qu'il n'y a pas de fenêtre directe dans la pièce. Dans ce cas il faudra penser à un autre moyen d'éclairer sans lumière solaire, à moins de choisir des panneaux transparents, mais en quelle matière ? Briques de verre ? Vitrage translucide ? Un tour chez le Point P du coin ou équivalent pourra vous donner des idées.
Pour les avoir installés il y a quelques temps, on conseille des spots encastrés Aric kit Elite A5 en 3 000 K et 60°. L'éclairage de cette pièce doit se faire avec des sources chaudes, d'où la température de couleur 3 000 K qui donne un très bon rendu. Et accessoirement bonne mine (apparente).
Sinon, on rappelle l'obligation de ventiler cet espace, bouche VMC au mieux ou extracteur (beaucoup plus bruyant).
Cordialement.
On comprend qu'il n'y a pas de fenêtre directe dans la pièce. Dans ce cas il faudra penser à un autre moyen d'éclairer sans lumière solaire, à moins de choisir des panneaux transparents, mais en quelle matière ? Briques de verre ? Vitrage translucide ? Un tour chez le Point P du coin ou équivalent pourra vous donner des idées.
Pour les avoir installés il y a quelques temps, on conseille des spots encastrés Aric kit Elite A5 en 3 000 K et 60°. L'éclairage de cette pièce doit se faire avec des sources chaudes, d'où la température de couleur 3 000 K qui donne un très bon rendu. Et accessoirement bonne mine (apparente).
Sinon, on rappelle l'obligation de ventiler cet espace, bouche VMC au mieux ou extracteur (beaucoup plus bruyant).
Cordialement.
12 mai 2016 à 14:53
consulter ce sujet Comment faire rentrer la lumière dans placo sur le forum MaçonnerieBonjour. Ne connaissant pas les particularités de l'alimentation de la machine, on ne peut rien conseiller derrière l'écran.
L'intervention d'un électricien sur place, mieux à même de cerner le problème de visu, permettra d'y remédier.
Cordialement.
L'intervention d'un électricien sur place, mieux à même de cerner le problème de visu, permettra d'y remédier.
Cordialement.
12 mai 2016 à 13:21
consulter ce sujet Comment débloquer le poussoir d’arrêt combiné à bois Sicar brava 300 sur le forum MenuiserieBonjour.
Il faut continuer à chercher. Derrière l'écran on ne peut pas conseiller grand chose dans ce cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On ne sait pas trop, sinon vous auriez eu des réponses.
Que dois-je faire ?
Il faut continuer à chercher. Derrière l'écran on ne peut pas conseiller grand chose dans ce cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mai 2016 à 13:18
consulter ce sujet Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide sur le forum PlomberieBonjour. Ce glou-gloutement peut provenir d'un bouchon en cours de formation en aval du siphon actuel.
Le test du seau d'eau consiste à jeter 8 à 10 litres d'eau d'un coup (évier, douche, WC etc.) afin de voir si le débit de l'écoulement semble normal.
Vous pouvez essayer cette manœuvre afin "d'ausculter" comme on peut les écoulements.
Un nettoyeur haute pression permet quelquefois de résoudre les problèmes. Il faut bien évidemment pouvoir accéder par des tampons de visite.
Cordialement..
Le test du seau d'eau consiste à jeter 8 à 10 litres d'eau d'un coup (évier, douche, WC etc.) afin de voir si le débit de l'écoulement semble normal.
Vous pouvez essayer cette manœuvre afin "d'ausculter" comme on peut les écoulements.
Un nettoyeur haute pression permet quelquefois de résoudre les problèmes. Il faut bien évidemment pouvoir accéder par des tampons de visite.
Cordialement..
12 mai 2016 à 13:16
consulter ce sujet Bruit après écoulement lavabos deux vasques sur le forum PlomberieBien reçu. Je ne sais pas ce qu'est ce condensateur, apparemment célèbre sur le net.
Enlever le moteur ne doit pas être bien compliqué. Changer l'engrenage doit être possible. Celui-ci est une pièce d'usure, généralement en matériau synthétique. Peut-il casser à la longue ? Pas d'avis ; si c'est une usure des dents il ne cassera pas, mais engrènera comme il peut, ou ne peut pas.
Le technicien devrait-être à même d'approvisionner un engrenage, et non un moteur complet, ce qui ne se justifie pas.
Vous m^me pouvez effectuer une recherche sur le net vers un SAV DITEC capable de fournir la pièce détachée.
Si l'on considère qu'il s'agit d'une usure des dents, tout d'abord c'est visible, quitte à se baisser, regarder au mieux, utiliser un miroir, et ensuite rattraper l'espace manquant en abaissant la crémaillère (elle doit comporter des vis de réglage permettant de régler l'écartement).
Il y a encore des ressources avant de changer l'engrenage, mais la difficulté est d'en approvisionner un.
Cordialement.
Enlever le moteur ne doit pas être bien compliqué. Changer l'engrenage doit être possible. Celui-ci est une pièce d'usure, généralement en matériau synthétique. Peut-il casser à la longue ? Pas d'avis ; si c'est une usure des dents il ne cassera pas, mais engrènera comme il peut, ou ne peut pas.
Le technicien devrait-être à même d'approvisionner un engrenage, et non un moteur complet, ce qui ne se justifie pas.
Vous m^me pouvez effectuer une recherche sur le net vers un SAV DITEC capable de fournir la pièce détachée.
Si l'on considère qu'il s'agit d'une usure des dents, tout d'abord c'est visible, quitte à se baisser, regarder au mieux, utiliser un miroir, et ensuite rattraper l'espace manquant en abaissant la crémaillère (elle doit comporter des vis de réglage permettant de régler l'écartement).
Il y a encore des ressources avant de changer l'engrenage, mais la difficulté est d'en approvisionner un.
Cordialement.
12 mai 2016 à 12:21
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre question manque de précision sur la machine en question et le réseau qui l'alimente.
Cordialement.
Votre question manque de précision sur la machine en question et le réseau qui l'alimente.
Cordialement.
12 mai 2016 à 08:55
consulter ce sujet Conseils choix d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour une petite pompe monophasée de cette sorte, le branchement sur une prise quelconque convient.
Vous pouvez établir un circuit spécifique si vous voulez, mais l'intérêt est limité.
Il est toujours possible de réaliser une signalisation si la pompe s’arrête, mais en général cela se fait sur un modèle triphasé.
Cordialement.
Vous pouvez établir un circuit spécifique si vous voulez, mais l'intérêt est limité.
Il est toujours possible de réaliser une signalisation si la pompe s’arrête, mais en général cela se fait sur un modèle triphasé.
Cordialement.
12 mai 2016 à 08:53
consulter ce sujet Alimenter une pompe de relevage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si cette panne est subite sans aucune intervention préalable de votre part, on peut incriminer le module de raccordement triphasé, ou son alimentation avec les trois phases.
Il faut vous assurer que le 400 V est bien présent.
Si vous possédez encore le module monophasé, vous le mettez à la place afin de voir si le fonctionnement est rétabli.
Cordialement.
Il faut vous assurer que le 400 V est bien présent.
Si vous possédez encore le module monophasé, vous le mettez à la place afin de voir si le fonctionnement est rétabli.
Cordialement.
12 mai 2016 à 08:45
consulter ce sujet Panne cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01 sur le forum ÉlectricitéOk. Le relais est donc bien mort vu qu'il a cuit.
La mesure de la résistance vue des plots reliés à la bobine (mais sans bobine) est assez peu significative. Comme écrit juste avant, c'est la résistance vue de ces plots, et il y a un certain nombre de composants qui y sont connectés.
Mais 0,3 ohms nous interpelle.
Pour fixer les potentiels, vous soudez une résistance de 500 ohms à la place de la bobine et vous faites la mesure de la tension aux bornes (juste pour l’exactitude scientifique, c'est bien le courant qui traverse la bobine).
Il faut que la séquence de fonctionnement du moteur soit enclenchée, d'où peut-être le zéro volt.
Vous pouvez aussi regarder si une des pistes du circuit imprimé (liaisons puissance) n'est pas endommagée ou volatilisée.
Un autre essai possible serait de shunter les plots du contact de puissance pour voir si le moteur tourne.
Mais il faut être certain que le relais soit bien celui affecté à la commande moteur.
A suivre.
Cordialement.
La mesure de la résistance vue des plots reliés à la bobine (mais sans bobine) est assez peu significative. Comme écrit juste avant, c'est la résistance vue de ces plots, et il y a un certain nombre de composants qui y sont connectés.
Mais 0,3 ohms nous interpelle.
Pour fixer les potentiels, vous soudez une résistance de 500 ohms à la place de la bobine et vous faites la mesure de la tension aux bornes (juste pour l’exactitude scientifique, c'est bien le courant qui traverse la bobine).
Il faut que la séquence de fonctionnement du moteur soit enclenchée, d'où peut-être le zéro volt.
Vous pouvez aussi regarder si une des pistes du circuit imprimé (liaisons puissance) n'est pas endommagée ou volatilisée.
Un autre essai possible serait de shunter les plots du contact de puissance pour voir si le moteur tourne.
Mais il faut être certain que le relais soit bien celui affecté à la commande moteur.
A suivre.
Cordialement.
11 mai 2016 à 14:42
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur votre demande nous sommes partis sur une rechange pure et simple du relais.
Son alimentation est en continu ; c'est donc une mesure de la tension en position voltmètre DC qu'il faut effectuer.
Les contacts du relais, fortement sollicités s'il s'agit du relais du commande du moteur, peuvent être défectueux.
L'idée de la rechange n'était pas fausse, mais effectuée en l'absence de diagnostic établi à priori.
Si la tension de commande de la bobine est nulle, le relais n'est pas en cause.
Avant de changer le relais il faut être certain qu'il est défectueux.
Si en fonctionnement vous entendez le "clic" quand il colle, ce n'est pas un problème de bobine ou de sa commande.
Il faudrait que vous cerniez mieux le problème.
Les mesures par rapport à la masse (= la terre) ne sont pas significatives.
Cordialement.
Son alimentation est en continu ; c'est donc une mesure de la tension en position voltmètre DC qu'il faut effectuer.
Les contacts du relais, fortement sollicités s'il s'agit du relais du commande du moteur, peuvent être défectueux.
L'idée de la rechange n'était pas fausse, mais effectuée en l'absence de diagnostic établi à priori.
Si la tension de commande de la bobine est nulle, le relais n'est pas en cause.
Avant de changer le relais il faut être certain qu'il est défectueux.
Si en fonctionnement vous entendez le "clic" quand il colle, ce n'est pas un problème de bobine ou de sa commande.
Il faudrait que vous cerniez mieux le problème.
Les mesures par rapport à la masse (= la terre) ne sont pas significatives.
Cordialement.
11 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une ou deux photos auraient aidé à se faire une idée sur le système de PVC à clipser etc.
Sinon, voyez en question 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique où vous trouverez des liens vers ce forum vous permettant de glaner quelques idées.
Le silicone ne peut pas tout.
A suivre.
Cordialement.
Sinon, voyez en question 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique où vous trouverez des liens vers ce forum vous permettant de glaner quelques idées.
Le silicone ne peut pas tout.
A suivre.
Cordialement.
10 mai 2016 à 23:53
consulter ce sujet Problème fuite dans ma douche sur le forum PlomberieBonjour. Une fissure de la plaque vitroceram n'a pas d'influence sur le fonctionnement de la plaque à induction. Ni sur les casseroles.
Par contre, il ne faudrait pas que des liquides finissent par passer, bien que l'épaisseur de la fissure soit très petite ; on ne sait jamais.
Cristel est le haut de gamme français de la casserole. Pas d'avis sur les autres marques.
Cordialement.
Par contre, il ne faudrait pas que des liquides finissent par passer, bien que l'épaisseur de la fissure soit très petite ; on ne sait jamais.
Cristel est le haut de gamme français de la casserole. Pas d'avis sur les autres marques.
Cordialement.
10 mai 2016 à 17:18
consulter ce sujet Avis fissure plaque induction peut-elle altérer les casseroles sur le forum ÉlectroménagerOui bernardhervé.
Ce moteur n'aurait eu d'intérêt que si vous aviez pu le brancher en monophasé. Il y a bien quelques bidouilles permettant de le faire fonctionner en mono, mais au détriment du couple moteur, et avec 220 W il n'y a déjà pas grand chose.
Ensuite il vous faudrait un réducteur pour passer de 2 800 tr/min à ??
Cordialement.
Ce moteur n'aurait eu d'intérêt que si vous aviez pu le brancher en monophasé. Il y a bien quelques bidouilles permettant de le faire fonctionner en mono, mais au détriment du couple moteur, et avec 220 W il n'y a déjà pas grand chose.
Ensuite il vous faudrait un réducteur pour passer de 2 800 tr/min à ??
Cordialement.
10 mai 2016 à 17:07
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est un moteur triphasé 220 / 380 à brancher en étoile sur le réseau 400 V tri (dont vous ne disposez peut-être pas). La puissance utile est de 220 W, ce qui est peut-être faible pour votre application.
Le branchement initial est fait ainsi ; on branche les 3 phases sur le bas du bornier.
Sa vitesse nominale est inférieure à 3 000 tr/min.
Cordialement.
Le branchement initial est fait ainsi ; on branche les 3 phases sur le bas du bornier.
Sa vitesse nominale est inférieure à 3 000 tr/min.
Cordialement.
10 mai 2016 à 11:59
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Ici, il ne s'agit que de peu d'euros. Vous allez gagner pas grand chose dans l'absolu.
Ça se tient non ?
La minuterie Legrand semble plus facile à programmer.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
10 mai 2016 à 11:54
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour Toe.
Il serait prudent de faire effectuer plusieurs devis détaillés.
"tout refaire", oui, mais à définir pièce par pièce, pour ne pas être coincé s'il manque des équipements.
Si vous faites affaire avec un auto-entrepreneur il faut vous assurer de ses compétences réelles, de sa formation, de ses expériences professionnelles, de son assurance, de son inscription au registre des métiers ou équivalent.
Si c'est un amateur déguisé, vous pourrez regretter ses interventions. Les forums Bricovidéo rassemblent un certain nombre de désagréments, mais qui touchent également d'autres structures professionnelles plus anciennes.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il serait sage de sous-traiter l'ensemble de la rénovation à un professionnel reconnu.
C'est un long travail, une fois le projet bien défini. Il ne faut pas improviser en cours de route en rajoutant des fonctions non prévues au devis (que vous devez signer).
Cordialement.
Il serait prudent de faire effectuer plusieurs devis détaillés.
"tout refaire", oui, mais à définir pièce par pièce, pour ne pas être coincé s'il manque des équipements.
Si vous faites affaire avec un auto-entrepreneur il faut vous assurer de ses compétences réelles, de sa formation, de ses expériences professionnelles, de son assurance, de son inscription au registre des métiers ou équivalent.
Si c'est un amateur déguisé, vous pourrez regretter ses interventions. Les forums Bricovidéo rassemblent un certain nombre de désagréments, mais qui touchent également d'autres structures professionnelles plus anciennes.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il serait sage de sous-traiter l'ensemble de la rénovation à un professionnel reconnu.
C'est un long travail, une fois le projet bien défini. Il ne faut pas improviser en cours de route en rajoutant des fonctions non prévues au devis (que vous devez signer).
Cordialement.
10 mai 2016 à 09:44
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Les photos sont nettes, mais à part cela, on voit que le circuit est simple. Alors chargeur (avec les CMS) défectueux ou l'accumulateur ?
Devant l'écran c'est l'interrogation. A ce stade il faut effectuer des mesures. Ou mettre en déchetterie.
Vous récupérez le moteur, vous le confiez à un enfant de 10 ans avec une pile et il jouera bien.
Le net propose une tondeuse neuve à 25 €.
On ne peut pas faire grand chose de plus. Mais nous sommes un peu moins ignorants.
Cordialement.
Les photos sont nettes, mais à part cela, on voit que le circuit est simple. Alors chargeur (avec les CMS) défectueux ou l'accumulateur ?
Devant l'écran c'est l'interrogation. A ce stade il faut effectuer des mesures. Ou mettre en déchetterie.
Vous récupérez le moteur, vous le confiez à un enfant de 10 ans avec une pile et il jouera bien.
Le net propose une tondeuse neuve à 25 €.
On ne peut pas faire grand chose de plus. Mais nous sommes un peu moins ignorants.
Cordialement.
10 mai 2016 à 00:14
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Généralement c'est la personne qui prend en charge le décès, généralement un parent en ligne directe.
Mais des cas plus compliqués peuvent se présenter (cas de la tutelle).
Attendons d'autres avis. S'il y en a.
Cordialement.
Mais des cas plus compliqués peuvent se présenter (cas de la tutelle).
Attendons d'autres avis. S'il y en a.
Cordialement.
09 mai 2016 à 23:57
consulter ce sujet Relevé des index de compteurs sur le forum DiversBonjour. Vos photos sont trop petites.
Avec une pointe de couteau à huitre par exemple, vous grattez en surface. Si c'est mou et brillant, c'est du plomb.
Mais a priori, vu sur l'écran, ce serait de l'acier, peut-être galvanisé.
La canalisation d'évacuation est en PVC.
Cordialement.
Avec une pointe de couteau à huitre par exemple, vous grattez en surface. Si c'est mou et brillant, c'est du plomb.
Mais a priori, vu sur l'écran, ce serait de l'acier, peut-être galvanisé.
La canalisation d'évacuation est en PVC.
Cordialement.
09 mai 2016 à 17:14
consulter ce sujet Comment reconnaitre une canalisation en plomb ? sur le forum PlomberieBonjour. S'il s'agit d'un appartement loué, le propriétaire se doit de fournir un logement décent au sens juridique du terme. Si le précédent locataire a enlevé ses luminaires, il lui était obligatoire de remettre des douilles à la place
La plot au plafond de la salle de bain sert effectivement de boite de dérivation.
Cordialement.
La plot au plafond de la salle de bain sert effectivement de boite de dérivation.
Cordialement.
09 mai 2016 à 17:10
consulter ce sujet Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Difficile de répondre. Cet accumulateur a certainement une marque. Mais s'il est ancien et que le constructeur n'existe plus, c'est fichu.
Pas d'avis sur la société. Si elle existe encore, essayez un contact.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
Pas d'avis sur la société. Si elle existe encore, essayez un contact.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
09 mai 2016 à 13:27
consulter ce sujet Problème commande radiateur électrique sur le forum ChauffageTrop compliqué. On peut utiliser un simple régulateur série genre 7810 ou 7808.
Le lien arrive sur un site généraliste.
Mais en 12 V l'Arduino devrait fonctionner.
Le lien arrive sur un site généraliste.
Mais en 12 V l'Arduino devrait fonctionner.
09 mai 2016 à 12:00
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéCitation :Je dirais bien non ; il faudrait voir les caractéristiques de l'Arduino concernant son alimentation ; je ne les ai pas.
y a-t-il vraiment besoin d'un convertisseur ?
Peut-être qu'une résistance chutrice suffirait ; il faut voir combien il consomme avec un milliampèremètre alimenté en 10 V, et si le courant est constant, définir la résistance série.
On peut aussi utiliser une diode Zener, mais il faut bien la choisir.
Vous faites l'essai sous 12 V.
Cordialement.
09 mai 2016 à 10:44
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour Sophie. Pas de réponses jusqu'ici.
On peut vous suivre concernant vos remarques, à savoir poser le Styrodur sur des tubes affectera la planéité de la couche isolante.
Vous pouvez poser une première couche de 2 ou 3 cm en découpant à l'emplacement des tubes (ce qui contribuera à l'isolation), puis une deuxième au dessus qui recouvrira le tout, l'ensemble faisant une surface bien plane.
Il faudra recouvrir la surface d'un treillis métallique soudé (ne pas plaquer sur la couche), et désolidariser le pourtour des murs avec 0,5 à 1 cm de polystyrène environ.
Vous pourriez certainement trouver des notices de mise en œuvre sur le net ou auprès de votre distributeur.
Concernant les tubes pour la distribution électrique, pas de problèmes, hormis qu'il faut de grand coudes.
Par contre, pour la plomberie, peut-être y a-t-il des contraintes particulières à respecter.
Ce type de pose est-il habituel ? N'y a-t-il pas des problèmes de longévité suivant la nature et la qualité des tubes ?
Attendons d'autres avis, plombiers, maçons etc.
Avant de couler.
Cordialement.
On peut vous suivre concernant vos remarques, à savoir poser le Styrodur sur des tubes affectera la planéité de la couche isolante.
Vous pouvez poser une première couche de 2 ou 3 cm en découpant à l'emplacement des tubes (ce qui contribuera à l'isolation), puis une deuxième au dessus qui recouvrira le tout, l'ensemble faisant une surface bien plane.
Il faudra recouvrir la surface d'un treillis métallique soudé (ne pas plaquer sur la couche), et désolidariser le pourtour des murs avec 0,5 à 1 cm de polystyrène environ.
Vous pourriez certainement trouver des notices de mise en œuvre sur le net ou auprès de votre distributeur.
Concernant les tubes pour la distribution électrique, pas de problèmes, hormis qu'il faut de grand coudes.
Par contre, pour la plomberie, peut-être y a-t-il des contraintes particulières à respecter.
Ce type de pose est-il habituel ? N'y a-t-il pas des problèmes de longévité suivant la nature et la qualité des tubes ?
Attendons d'autres avis, plombiers, maçons etc.
Avant de couler.
Cordialement.
09 mai 2016 à 10:10
consulter ce sujet Chape avec gaines électriques et Styrodur sur le forum MaçonnerieOk. L'essentiel est de lever le doute sur l'origine électrique du grésillement. Peut-être un bruit mécanique. Si le compteur électromécanique semble vibrer, vous tapotez légèrement dessus afin de voir si cela change quelque chose.
Cordialement.
Cordialement.
09 mai 2016 à 09:30
consulter ce sujet Faible grésillement compteur électrique : danger ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour savoir s'il s'agit d'un phénomène mécanique ou électrique, quand vous entendez un grésillement (ou une vibration ?) vous déconnectez quelques lignes grosses consommatrices de courant en service (fusibles ou disjoncteurs modulaires à déclencher). Un grésillement d'origine électrique (mauvais contact) est d'autant plus fort que le courant est important ; si le mauvais contact est important, une odeur de brulé peut se faire sentir. Sont concernées toutes les connexions en amont du disjoncteur de branchement : arrivée compteur, sortie compteur, entrée disjoncteur de branchement. L'usager ne peut agir à ce niveau, seul ERDF peut intervenir.
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement, l'usager peut contrôler le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché.
Soyez vigilant.
Cordialement.
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement, l'usager peut contrôler le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché.
Soyez vigilant.
Cordialement.
08 mai 2016 à 23:18
consulter ce sujet Faible grésillement compteur électrique : danger ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Pas de soucis particuliers. Pour ce genre de manœuvre, il vaut mieux que les conducteurs dépassent bien des extrémités des tubes et que ceux-ci présentent du mou, bref, qu'ils ne soient pas coupés trop courts. Sinon, on passe de nouveaux torons plus longs, ou un tube.
Cordialement.
Cordialement.
08 mai 2016 à 23:09
consulter ce sujet Bouger des gaines solidité des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il suffit de dériver 22 mA environ pour que l'ID 30 mA déclenche.
"Aucune continuité" peut ne pas avoir de signification. L'isolement d'une machine se mesure avec un appareil spécifique produisant une tension de quelques centaines de volts, ce que ne fait pas un multimètre classique.
Cordialement.
"Aucune continuité" peut ne pas avoir de signification. L'isolement d'une machine se mesure avec un appareil spécifique produisant une tension de quelques centaines de volts, ce que ne fait pas un multimètre classique.
Cordialement.
08 mai 2016 à 23:05
consulter ce sujet Pompe de bassin de marque Oase type Nautilus 250 fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On peut comprendre néanmoins que vous avez le module Legrand en votre possession et que vous allez donc associer un relais à 15 € ?
Cordialement.
Cordialement.
08 mai 2016 à 23:00
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain.
Ce sera du bricolage de précision. Mais on est bien ici sur un forum d'entraide bricolage.
Une solution personnelle.
Tout d'abord il faudra enlever les goujons actuels, et certainement percer délicatement plus à gauche et plus profond ; déplacer l'ensemble de 8 à 10 cm doit être possible. Vous pourrez utiliser des chevilles Fisher de 10 ou 12 mm de bonne longueur (15 cm), suivant les vis inox que vous pourrez approvisionner.
On ne sait pourquoi le béton a cédé, mais la rouille associée à la contrainte mécanique est certainement en cause. mais peu importe. On voit bien que la pose du goujon a généré une amorce de rupture.
La fixation en symétrique sur le pilier est à favoriser.
Vous pourrez également percer la platine de façon à éloigner la fixation du bord cassé du pilier, vers l'intérieur comme précisé plus haut.
Ensuite, les emplacements des chevilles étant réservés, vous pourrez appliquer un produit de réparation fibré à approvisionner chez Point P ou autre distributeur spécialisé.
Il y a des mortiers de réparation chez Weber et Broutin, notamment celui-ci :
https://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/gammes-produits/reparation-des-betons/weberrep-structure.html
25 kg est peut-être beaucoup, raison de plus pour aller voir ce qu'il y a en magasin. Il faudra laisser sécher et durcir le temps qu'il faut. L'épaisseur pourra être en deçà du nécessaire de façon à enduire ensuite avec un produit pour façade (même marque ou une autre).
Il faudra refaire dans la foulée la fixation sur l'autre pilier (voire refaire une fixation en plein milieu pour répartir la contrainte sur le poteau). Il faut disposer d'une perceuse à percussion, et percer en plusieurs fois en commençant doucement par un petit diamètre.
La méthode décrite ci-dessus a permis de sauver la fixation d'un même type de dispositif (mortier + chevilles + vis costaudes) il y a deux ans chez un proche.
Vous faites au mieux, en enlevant la porte pour travailler à l'aise et faire un petit coffrage.
Cordialement.
Ce sera du bricolage de précision. Mais on est bien ici sur un forum d'entraide bricolage.
Une solution personnelle.
Tout d'abord il faudra enlever les goujons actuels, et certainement percer délicatement plus à gauche et plus profond ; déplacer l'ensemble de 8 à 10 cm doit être possible. Vous pourrez utiliser des chevilles Fisher de 10 ou 12 mm de bonne longueur (15 cm), suivant les vis inox que vous pourrez approvisionner.
On ne sait pourquoi le béton a cédé, mais la rouille associée à la contrainte mécanique est certainement en cause. mais peu importe. On voit bien que la pose du goujon a généré une amorce de rupture.
La fixation en symétrique sur le pilier est à favoriser.
Vous pourrez également percer la platine de façon à éloigner la fixation du bord cassé du pilier, vers l'intérieur comme précisé plus haut.
Ensuite, les emplacements des chevilles étant réservés, vous pourrez appliquer un produit de réparation fibré à approvisionner chez Point P ou autre distributeur spécialisé.
Il y a des mortiers de réparation chez Weber et Broutin, notamment celui-ci :
https://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/gammes-produits/reparation-des-betons/weberrep-structure.html
25 kg est peut-être beaucoup, raison de plus pour aller voir ce qu'il y a en magasin. Il faudra laisser sécher et durcir le temps qu'il faut. L'épaisseur pourra être en deçà du nécessaire de façon à enduire ensuite avec un produit pour façade (même marque ou une autre).
Il faudra refaire dans la foulée la fixation sur l'autre pilier (voire refaire une fixation en plein milieu pour répartir la contrainte sur le poteau). Il faut disposer d'une perceuse à percussion, et percer en plusieurs fois en commençant doucement par un petit diamètre.
La méthode décrite ci-dessus a permis de sauver la fixation d'un même type de dispositif (mortier + chevilles + vis costaudes) il y a deux ans chez un proche.
Vous faites au mieux, en enlevant la porte pour travailler à l'aise et faire un petit coffrage.
Cordialement.
08 mai 2016 à 22:54
consulter ce sujet Comment réparer le pilier en béton cassé de mon portail sur le forum MaçonnerieMerci, mais c'est un peu brumeux.
Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient d'y voir plus clair pour ce qui concerne votre projet.
Cordialement.
Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient d'y voir plus clair pour ce qui concerne votre projet.
Cordialement.
08 mai 2016 à 17:47
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avec tous les produits que vous avez mis et qui peuvent réagir ensemble, il est possible qu'il y ait des dégagements gazeux, qui néanmoins devraient être bloqués par les siphons.
Si vous êtes dans vos murs et que vous avez accès à l'ensemble de la canalisation d'évacuation, un nettoyage de la tuyauterie avec de l'eau sous forte pression pourrait être une solution, quitte à couper les tubes de façon à avoir accès. Il faudra ensuite réparer, et mettre quelques tampons de visite pour éviter la reproduction de ces phénomènes.
Il faut vérifier tous les écoulements au droit des lavabos, douches, WC afin de localiser un bouchon éventuel.
Un plombier pourrait peut-être intervenir.
Un seau de 10 litres d'eau balancé dans les mêmes endroits permet de voir si l'écoulement est normal ou s'il est ralenti.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si vous êtes dans vos murs et que vous avez accès à l'ensemble de la canalisation d'évacuation, un nettoyage de la tuyauterie avec de l'eau sous forte pression pourrait être une solution, quitte à couper les tubes de façon à avoir accès. Il faudra ensuite réparer, et mettre quelques tampons de visite pour éviter la reproduction de ces phénomènes.
Il faut vérifier tous les écoulements au droit des lavabos, douches, WC afin de localiser un bouchon éventuel.
Un plombier pourrait peut-être intervenir.
Un seau de 10 litres d'eau balancé dans les mêmes endroits permet de voir si l'écoulement est normal ou s'il est ralenti.
Citation :Il n'y a pas de produit miracle. Seules des canalisations non obstruées et à écoulement libre ; associées à des siphons sans dépôts sont efficaces.
...produits qui nettoient, assainissent et désodorisent
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 mai 2016 à 14:47
consulter ce sujet Odeur d'acide tuyau de salle de bain sur le forum PlomberieBonjour latulipe32. Votre travail a bien avancé. Vous allez bientôt pouvoir emménager.
Il y a encore pas mal de travail néanmoins, mais le plus gros est fait.
Courage pour la suite.
Cordialement.
Il y a encore pas mal de travail néanmoins, mais le plus gros est fait.
Courage pour la suite.
Cordialement.
08 mai 2016 à 12:55
consulter ce sujet Refermer un espace vide sur le forum Maçonnerie