Bonjour. Le relais thermique a peut-être déclenché si la pompe est bloquée. Dans ce cas :
1. on contrôle la pompe sur l'établi
2. on réarme le relais thermique non sans s'être assuré que les connexions entre sortie contacteur et entrée relais thermique sont serrées.
3. une lampe témoin aux bornes de sortie du relais thermique permet de contrôler le fonctionnement du contacteur et sa commande. Pour cela, on déconnecte 2 bornes de la pompe
Si la pompe tourne à l'envers, on permute deux de ses bornes.
On peut actionner le montage à vide (sans pompe mais avec lampe témoin) en appuyant sur l'armature mobile du contacteur (la partie noire au milieu).
Le schéma de branchement est ci-dessous. Sauf erreur, il ressemble à celui que vous avez relevé. Une fois que le montage fonctionnera, vous pouvez mettre un fusible de 1 A en série avec le circuit de commande.
La qualité du dessin est assez médiocre, mais le courant devrait passer. Mon blanco est sec.
Qu'appelez vous "commande pompe" ? C'est peut-être un interrupteur déporté ?
On n'a pas abordé la protection de la ligne pompe.
Sur le dessin il y a donc un disjoncteur tripolaire normalement présent sur le tableau de répartition, en aval d'un interrupteur différentiel tri ou tétrapolaire.
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1. on contrôle la pompe sur l'établi
2. on réarme le relais thermique non sans s'être assuré que les connexions entre sortie contacteur et entrée relais thermique sont serrées.
3. une lampe témoin aux bornes de sortie du relais thermique permet de contrôler le fonctionnement du contacteur et sa commande. Pour cela, on déconnecte 2 bornes de la pompe
Si la pompe tourne à l'envers, on permute deux de ses bornes.
On peut actionner le montage à vide (sans pompe mais avec lampe témoin) en appuyant sur l'armature mobile du contacteur (la partie noire au milieu).
Le schéma de branchement est ci-dessous. Sauf erreur, il ressemble à celui que vous avez relevé. Une fois que le montage fonctionnera, vous pouvez mettre un fusible de 1 A en série avec le circuit de commande.
La qualité du dessin est assez médiocre, mais le courant devrait passer. Mon blanco est sec.
Qu'appelez vous "commande pompe" ? C'est peut-être un interrupteur déporté ?
On n'a pas abordé la protection de la ligne pompe.
Sur le dessin il y a donc un disjoncteur tripolaire normalement présent sur le tableau de répartition, en aval d'un interrupteur différentiel tri ou tétrapolaire.
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2016 à 10:27
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum ÉlectricitéAprès recherches. Le contacteur possède bien deux contacts auxiliaires. Il faut préciser la tension nominale de la bobine.
L'ensemble est-il protégé par disjoncteur tri ou tétrapolaire sur le tableau de répartition ?
La pompe fonctionnait-elle avant votre intervention ? 400 V nécessite un couplage étoile du stator.
L'ensemble est-il protégé par disjoncteur tri ou tétrapolaire sur le tableau de répartition ?
La pompe fonctionnait-elle avant votre intervention ? 400 V nécessite un couplage étoile du stator.
07 avril 2016 à 22:52
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais quand il fera jour. Vérifiez le contact 13 14 quand vous appuyez sur l'armature ; on utilise un ohmmètre.
Avez-vous un exemple de câblage à me suggérer ?
On suppose que amenez les 3 phases et le neutre. On suppose aussi que la bobine est en 230 V : à vérifier.
La pompe est certainement bonne si elle tournait avant.
Cordialement.
07 avril 2016 à 22:25
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce sujet est traité en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.
Cordialement.
07 avril 2016 à 21:54
consulter ce sujet Raccorder chauffe eau dans tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avez-vous changé l'ensemble boitier + contacteur ? Ou juste le contacteur ? Afin d'éviter de longues recherches, il faudrait vérifier que les bornes 13 et 14 correspondent à un contact à fermeture quand l'armature est attirée (contact dit d'auto maintien).
Ce contact a une utilité et vous ne vous en servez pas. Le câblage n'est pas bon.
Et pourtant auparavant le montage fonctionnait. Vous n'avez pas relevé le schéma du câblage d'origine ?
A suivre, après avoir parcouru la question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
Ce contact a une utilité et vous ne vous en servez pas. Le câblage n'est pas bon.
Et pourtant auparavant le montage fonctionnait. Vous n'avez pas relevé le schéma du câblage d'origine ?
A suivre, après avoir parcouru la question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
07 avril 2016 à 21:46
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Et entre carcasse et fil "de terre" ?
Entre carcasse et conducteurs la résistance semble anormalement faible. On devrait avoir pas loin de l'infini.
Savez vous pourquoi le système a été démonté ?
Possédez vous le module électronique ?
On peut avoir des doutes sur le moteur.
Vous n'êtes guère avancé. Et ici derrière l'écran aussi.
Cordialement.
Entre carcasse et conducteurs la résistance semble anormalement faible. On devrait avoir pas loin de l'infini.
Savez vous pourquoi le système a été démonté ?
Possédez vous le module électronique ?
On peut avoir des doutes sur le moteur.
Vous n'êtes guère avancé. Et ici derrière l'écran aussi.
Cordialement.
07 avril 2016 à 21:22
consulter ce sujet Branchement électrique store banne sur le forum ÉlectricitéAh oui. Je ne me suis pas occupé de la référence. Merci CMT pour la double correction.
Donc Bagdammond ne pourra pas s'en servir pour alimenter une rangée de DJ.
Pas de peigne possible. Il faut un ID.
Cordialement.
Donc Bagdammond ne pourra pas s'en servir pour alimenter une rangée de DJ.
Pas de peigne possible. Il faut un ID.
Cordialement.
07 avril 2016 à 21:16
consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur.
Vous pouvez l'alimenter par le bas, mais il faudra faire une étiquette bien visible à l'intérieur du tableau pour signaler ce branchement.
20 A est un petit calibre.
On met plus souvent 40 ou 63 A suivant les disjoncteurs connectés en aval.
Cordialement.
Vous pouvez l'alimenter par le bas, mais il faudra faire une étiquette bien visible à l'intérieur du tableau pour signaler ce branchement.
20 A est un petit calibre.
On met plus souvent 40 ou 63 A suivant les disjoncteurs connectés en aval.
Cordialement.
07 avril 2016 à 16:08
consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il semble que ce soit un télérupteur silencieux avec commutation et commande électronique.
telerupteur legrand 49120.pdf
Ce fonctionnement est anormal. On peut penser qu'un parasite radio-électrique est reçu par le télérupteur et il déclenche.
Cette sensibilité n'affecte pas les télérupteurs électromécaniques. Certes, un peu plus bruyants.
Peut-être faudrait-il contacter le service clients particuliers de Legrand et leur poser le problème : 0825 360 360 (0,15€ / min TTC) du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Si l'on vous dit que votre installation est en cause, il faudra signaler qu'elle est dans les normes, et qu'il s'agit ici d'un fonctionnement intempestif du télérupteur 49120, et d'une sensibilité supposée aux parasites radio-électriques.
Il faudra que vous ayez un contact avec un technicien, et non un commercial.
Il ne faudra pas que votre correspondant vous renvoie auprès de votre éventuel installateur (qui n'en sait pas plus).
Ce d'autant plus que changer un télérupteur ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.
Merci de nous tenir informés.
Cordialement.
telerupteur legrand 49120.pdf
Ce fonctionnement est anormal. On peut penser qu'un parasite radio-électrique est reçu par le télérupteur et il déclenche.
Cette sensibilité n'affecte pas les télérupteurs électromécaniques. Certes, un peu plus bruyants.
Peut-être faudrait-il contacter le service clients particuliers de Legrand et leur poser le problème : 0825 360 360 (0,15€ / min TTC) du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Si l'on vous dit que votre installation est en cause, il faudra signaler qu'elle est dans les normes, et qu'il s'agit ici d'un fonctionnement intempestif du télérupteur 49120, et d'une sensibilité supposée aux parasites radio-électriques.
Il faudra que vous ayez un contact avec un technicien, et non un commercial.
Il ne faudra pas que votre correspondant vous renvoie auprès de votre éventuel installateur (qui n'en sait pas plus).
Ce d'autant plus que changer un télérupteur ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.
Merci de nous tenir informés.
Cordialement.
07 avril 2016 à 10:34
consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas le top car la ligne de prises peut alimenter d'autres récepteurs.
Il faut donc voir quel est le calibre de la protection de la ligne et ce qu'elle alimente. Il faut voir également si la prise est garantie 16 A. Si c'est un modèle très ancien il faudra peut-être la changer.
Locataire ou propriétaire, les possibilités ne sont pas les mêmes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faut donc voir quel est le calibre de la protection de la ligne et ce qu'elle alimente. Il faut voir également si la prise est garantie 16 A. Si c'est un modèle très ancien il faudra peut-être la changer.
Locataire ou propriétaire, les possibilités ne sont pas les mêmes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 avril 2016 à 10:08
consulter ce sujet Branchement plaques induction sur une prise de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si la plaque vitrocéramique est commutable en triphasé, il faut la faire fonctionner ainsi afin d'équilibrer les intensités.
Si c'est une plaque à induction, celle-ci peut fonctionner avec 2 phases.
Le râble qui alimente la plaque est alors un 5g2,5 protégé par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Le four fonctionne en monophasé. Il serait souhaitable de lui dédier une ligne propre en 3g2,5 protégée par DJ 20 A.
Vous ne précisez pas la section de la ligne triphasée ni le calibre de sa protection, et cela a une incidence sur la possibilité de faire fonctionner four et plaque sur cette même ligne. De toute façon, il vaut mieux éviter.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Si la plaque vitrocéramique est commutable en triphasé, il faut la faire fonctionner ainsi afin d'équilibrer les intensités.
Si c'est une plaque à induction, celle-ci peut fonctionner avec 2 phases.
Le râble qui alimente la plaque est alors un 5g2,5 protégé par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Le four fonctionne en monophasé. Il serait souhaitable de lui dédier une ligne propre en 3g2,5 protégée par DJ 20 A.
Vous ne précisez pas la section de la ligne triphasée ni le calibre de sa protection, et cela a une incidence sur la possibilité de faire fonctionner four et plaque sur cette même ligne. De toute façon, il vaut mieux éviter.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 avril 2016 à 10:01
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique et four électrique sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il faut tenir l'axe de sortie de la perceuse avec une pince étau par exemple, et avec une pince multiprise on dévisse le mandrin. Si le mandrin est à clef, on peut s'aider des trous afin de faire levier avec un tournevis de diamètre adapté.
Cordialement.
Cordialement.
07 avril 2016 à 09:54
consulter ce sujet Dévisser mandrin d'une perceuse Peugeot 21 TKE 220 sur le forum OutillageBonjour. Si vous avez des bonnes relations de voisinage cela ne devrait pas poser de problèmes.
Mais si vous voulez être strict, il vaudrait mieux éviter tout débordement chez le voisin.
Il y a moins de problèmes de réception avec la TNT qu'avec l'analogique ; peut-être y avait-il un autre endroit (pignon par exemple). L'antenniste a certainement fait des mesures d'intensité du signal.
Peut-être était plus facile pour lui de ceinturer la cheminée que de poser en pignon ; quoique...
L'autre solution est de poser une antenne satellite, pourquoi pas sur la cheminée. Reste également la réception par box internet.
Vous faites au mieux.
Mais pour conclure, la position d'une antenne en TNT est assez peu critique.
Le mesureur de champ permet de choisir la meilleure réception, et en général cela ne se joue pas à quelques mètres.
Dans le temps, oui.
Cordialement.
Mais si vous voulez être strict, il vaudrait mieux éviter tout débordement chez le voisin.
Il y a moins de problèmes de réception avec la TNT qu'avec l'analogique ; peut-être y avait-il un autre endroit (pignon par exemple). L'antenniste a certainement fait des mesures d'intensité du signal.
Peut-être était plus facile pour lui de ceinturer la cheminée que de poser en pignon ; quoique...
L'autre solution est de poser une antenne satellite, pourquoi pas sur la cheminée. Reste également la réception par box internet.
Vous faites au mieux.
Mais pour conclure, la position d'une antenne en TNT est assez peu critique.
Le mesureur de champ permet de choisir la meilleure réception, et en général cela ne se joue pas à quelques mètres.
Dans le temps, oui.
Cordialement.
07 avril 2016 à 09:51
consulter ce sujet Remplacement antenne râteau suite modications des canaux de réceptions sur le forum Litiges TravauxBonjour. La mise aux normes stricte concerne les constructions neuves.
Comme dit plus haut, un électricien qui fait un ajout (prise de courant ou nouvelle ligne par exemple) effectue le travail en respectant la norme quel que soit l'âge de l'installation.
Une mise en sécurité concerne l'installation existante à laquelle on rajoute des protections différentielles 30 mA, des liaisons à la terre là où il n'y en n'a pas etc. Le forum électricité explique cela dans tous les sens, il n'y a qu'à utiliser le moteur de recherche.
Certes, vous n'avez pas tiré le bon numéro, mais vous avez signé (normalement). Peut-être était-ce le moins disant.
Mais l'absence de calepinage était un indice ainsi que le devis sans descriptif.
Quoi qu'il en soit, il vous faut retrouver un vrai professionnel ayant pignon sur rue et à la bonne réputation.
Évitez de prendre un spécialiste en tout (maçonnerie, peinture, plomberie, cloisons, espaces verts etc.).
Pour l'action en justice, voir si cela en vaut la peine économiquement.
Une fois tous ces problèmes réglés, vous profiterez de la région et du temps qui passe.
Et vous serez débordé à plein temps.
Cordialement.
Comme dit plus haut, un électricien qui fait un ajout (prise de courant ou nouvelle ligne par exemple) effectue le travail en respectant la norme quel que soit l'âge de l'installation.
Une mise en sécurité concerne l'installation existante à laquelle on rajoute des protections différentielles 30 mA, des liaisons à la terre là où il n'y en n'a pas etc. Le forum électricité explique cela dans tous les sens, il n'y a qu'à utiliser le moteur de recherche.
Certes, vous n'avez pas tiré le bon numéro, mais vous avez signé (normalement). Peut-être était-ce le moins disant.
Mais l'absence de calepinage était un indice ainsi que le devis sans descriptif.
Quoi qu'il en soit, il vous faut retrouver un vrai professionnel ayant pignon sur rue et à la bonne réputation.
Évitez de prendre un spécialiste en tout (maçonnerie, peinture, plomberie, cloisons, espaces verts etc.).
Pour l'action en justice, voir si cela en vaut la peine économiquement.
Une fois tous ces problèmes réglés, vous profiterez de la région et du temps qui passe.
Et vous serez débordé à plein temps.
Cordialement.
07 avril 2016 à 09:43
consulter ce sujet Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100 sur le forum Litiges TravauxBonjour. Vous pouvez essayer là : http://www.haute-pression-concept.com/
Pour la rechange Karcher il n'y a pas de problème. Pour votre appareil il faudra demander. Mais si c'est un premier prix d'origine inconnue (ou asiatique, c'est pareil), ce sera difficile.
A votre demande, joignez une photo de l'embout mâle sur le corps de l'appareil.
Cordialement.
Pour la rechange Karcher il n'y a pas de problème. Pour votre appareil il faudra demander. Mais si c'est un premier prix d'origine inconnue (ou asiatique, c'est pareil), ce sera difficile.
A votre demande, joignez une photo de l'embout mâle sur le corps de l'appareil.
Cordialement.
06 avril 2016 à 23:14
consulter ce sujet Remplacer lance et tuyau nettoyeur haute pression sur le forum OutillageBonjour.
Pour quelle raison posez-vous cette question ? Une question qui vous a été posée ? Dans quel cadre ? Et une sortie de quoi ?
Cordialement.
Pour quelle raison posez-vous cette question ? Une question qui vous a été posée ? Dans quel cadre ? Et une sortie de quoi ?
Cordialement.
06 avril 2016 à 21:56
consulter ce sujet Différence entre sortie PNP et Sorties relais type RT sur le forum ÉlectricitéBonsoir. J'ai bien regardé cette épreuve qui sera présentée à l'oral en 20 min, avec un coefficient en contrôle continu de 12. Bref, il faut respecter le règlement.
Le sujet lui-même semble bien compliqué pour un montage qui finalement, ne vous servira qu'à réfléchir, même s'il ne fonctionne pas.
Technologiquement il faut définir chaque élément du projet.
En premier lieu, il y a des contraintes technologiques qui impliqueront un cout qui sera minimum.
L'alternateur ne peut être qu'un modèle de bicyclette à aimant permanent, vu la puissance à fournir très faible.A vous de l'évaluer : Arduino + électro-aimant + ??
On ne connait pas les pertes d'un alternateur de bicyclette car vu la technologie plus que rudimentaire employée, on peut penser que l'inventeur a réalisé la machine, l'a fait tourner à différents régimes, et a constaté que l'on pouvait alimenter une lampe à incandescence pour le phare du vélo et un feux rouge.
Sera-ce suffisant pour recharger la batterie ? Il faudra faire l'essai. Si l'on table sur 6 V et 0,5 A, cela ne fait que 3 W de puissance utile, peut-être 10 si l'on est optimiste. On est loin du cahier des charges.
Les pertes de cet alternateur de bicyclette sont celles de toute machine tournante fonctionnant en alternatif : pertes mécaniques + pertes fer + pertes joule. Il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de proposer une manipulation en formation initiale. Les bancs machine que le laboratoire doit comporter permettent ces déterminations, sur des machines de quelques centaines de watts à environ 1 500 W ou plus.
Les pertes d'un pont redresseur PD2 (pont de Graetz redresseur double alternance) sont difficiles à calculer en terminale. Par période, 2 diodes sont en conduction avec chacune leur tension aux bornes considérée constante (0,6 V), et parcourue par un courant unidirectionnel ; ce courant peut-il être considéré comme constant ou non ? En tout cas on ne va pas poser le calcul intégral qui montrerait que les pertes dans une diode en conduction est le produit tension de seuil×valeur moyenne du courant.
Conclusion : on néglige les pertes du redresseur par rapport à la puissance commutée.
Pour le condensateur, on est dans la cas où la tension aux bornes varie peu, et il est parcouru par un courant dont il est difficile de prévoir la forme en terminale. En TS ou IUT on pourrait aborder cette question relativement mineure, mais comme il faut être efficace, on laissera le calcul théorique aux bac + au moins 2.
On considèrera que les pertes sont nulles et l'on ne sera pas loin de la vérité.
Pour le régulateur, on ne sait pas, ne sachant pas ce que vous voulez réguler. A mon avis, rien ;
Pertes de la batterie : en fonctionnement elle chauffe et la tension aux bornes est considérée constante. Pour chaque phase de fonctionnement (générateur ou récepteur) les pertes sont essentiellement des pertes joule. Comme on négligera la résistance interne de la batterie, ces pertes seront considérées comme nulles.
Pour un montage un peu jouet comme celui là, les seules pertes intéressantes, car elles influent sur la puissance que doit fournir le pédaleur, sont celles de l'alternateur. On sait qu'elles existent, mais lors de la conception de l'alternateur de bicyclette, cet aspect a dû passer au nième plan pour les raisons écrites plus haut.
Pour ces machines : alternateur aimant permanent/dynamo/alternateur automobile/machine à courant continu réversible que sont les contraintes environnementales attendues ?
Quoiqu'il en soit, vous faites de votre mieux avec la papeterie qui accompagne les épreuves. Votre équipe pédagogique ne doit pas être à la joie avec cette règlementation dont ils ne sont pas responsables.
On peut regretter que le sujet ne soit pas réaliste. Mais c'est bien votre équipe qui l'a présenté et en est responsable. Ce sujet a dû être validé par l'Inspection. Mais il vous sert à réfléchir.
Ensuite, bac en poche, filez en TS génie électrotechnique ou une autre spécialité approchante. Vous n'êtes par armé pour un IUT et encore moins pour une faculté quelconque.
Cordialement.
Le sujet lui-même semble bien compliqué pour un montage qui finalement, ne vous servira qu'à réfléchir, même s'il ne fonctionne pas.
Technologiquement il faut définir chaque élément du projet.
En premier lieu, il y a des contraintes technologiques qui impliqueront un cout qui sera minimum.
L'alternateur ne peut être qu'un modèle de bicyclette à aimant permanent, vu la puissance à fournir très faible.A vous de l'évaluer : Arduino + électro-aimant + ??
On ne connait pas les pertes d'un alternateur de bicyclette car vu la technologie plus que rudimentaire employée, on peut penser que l'inventeur a réalisé la machine, l'a fait tourner à différents régimes, et a constaté que l'on pouvait alimenter une lampe à incandescence pour le phare du vélo et un feux rouge.
Sera-ce suffisant pour recharger la batterie ? Il faudra faire l'essai. Si l'on table sur 6 V et 0,5 A, cela ne fait que 3 W de puissance utile, peut-être 10 si l'on est optimiste. On est loin du cahier des charges.
Les pertes de cet alternateur de bicyclette sont celles de toute machine tournante fonctionnant en alternatif : pertes mécaniques + pertes fer + pertes joule. Il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de proposer une manipulation en formation initiale. Les bancs machine que le laboratoire doit comporter permettent ces déterminations, sur des machines de quelques centaines de watts à environ 1 500 W ou plus.
Les pertes d'un pont redresseur PD2 (pont de Graetz redresseur double alternance) sont difficiles à calculer en terminale. Par période, 2 diodes sont en conduction avec chacune leur tension aux bornes considérée constante (0,6 V), et parcourue par un courant unidirectionnel ; ce courant peut-il être considéré comme constant ou non ? En tout cas on ne va pas poser le calcul intégral qui montrerait que les pertes dans une diode en conduction est le produit tension de seuil×valeur moyenne du courant.
Conclusion : on néglige les pertes du redresseur par rapport à la puissance commutée.
Pour le condensateur, on est dans la cas où la tension aux bornes varie peu, et il est parcouru par un courant dont il est difficile de prévoir la forme en terminale. En TS ou IUT on pourrait aborder cette question relativement mineure, mais comme il faut être efficace, on laissera le calcul théorique aux bac + au moins 2.
On considèrera que les pertes sont nulles et l'on ne sera pas loin de la vérité.
Pour le régulateur, on ne sait pas, ne sachant pas ce que vous voulez réguler. A mon avis, rien ;
Pertes de la batterie : en fonctionnement elle chauffe et la tension aux bornes est considérée constante. Pour chaque phase de fonctionnement (générateur ou récepteur) les pertes sont essentiellement des pertes joule. Comme on négligera la résistance interne de la batterie, ces pertes seront considérées comme nulles.
Pour un montage un peu jouet comme celui là, les seules pertes intéressantes, car elles influent sur la puissance que doit fournir le pédaleur, sont celles de l'alternateur. On sait qu'elles existent, mais lors de la conception de l'alternateur de bicyclette, cet aspect a dû passer au nième plan pour les raisons écrites plus haut.
Pour ces machines : alternateur aimant permanent/dynamo/alternateur automobile/machine à courant continu réversible que sont les contraintes environnementales attendues ?
Quoiqu'il en soit, vous faites de votre mieux avec la papeterie qui accompagne les épreuves. Votre équipe pédagogique ne doit pas être à la joie avec cette règlementation dont ils ne sont pas responsables.
On peut regretter que le sujet ne soit pas réaliste. Mais c'est bien votre équipe qui l'a présenté et en est responsable. Ce sujet a dû être validé par l'Inspection. Mais il vous sert à réfléchir.
Ensuite, bac en poche, filez en TS génie électrotechnique ou une autre spécialité approchante. Vous n'êtes par armé pour un IUT et encore moins pour une faculté quelconque.
Cordialement.
06 avril 2016 à 21:54
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ce store a une marque ou un installateur et c'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait rechercher. Mais il manque un composant.
Ce store est normalement relié à un boitier électronique sur lequel sont branchés les capteurs. En fonction des seuils réglés par l'opérateur, le store s'ouvre en cas de luminosité ambiante forte, et se replie si la vitesse du vent est trop importante.
les branchements ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut la notice technique du store automatique et son boitier. Une télécommande à distance permet le fonctionnement manuel. En absence d'automatisme un commutateur tout bête permet d'effectuer la commande manuelle sur un commutateur classique pour volets roulants..
Le moteur lui même comporte 3 fils, un commun, une alimentation pour la montée, une alimentation pour la descente. L’électronique commute avec deux relais la montée ou la descente.
En tapant store automatique sur gouglou ou autre moteur de recherche, on trouve suffisamment de renseignements techniques (Somfy entre autres) permettant de comprendre le fonctionnement.
Si le boitier électronique a disparu, il faudra certainement en acquérir un autre compatible avec vos deux capteurs.
Cordialement.
Ce store est normalement relié à un boitier électronique sur lequel sont branchés les capteurs. En fonction des seuils réglés par l'opérateur, le store s'ouvre en cas de luminosité ambiante forte, et se replie si la vitesse du vent est trop importante.
les branchements ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut la notice technique du store automatique et son boitier. Une télécommande à distance permet le fonctionnement manuel. En absence d'automatisme un commutateur tout bête permet d'effectuer la commande manuelle sur un commutateur classique pour volets roulants..
Le moteur lui même comporte 3 fils, un commun, une alimentation pour la montée, une alimentation pour la descente. L’électronique commute avec deux relais la montée ou la descente.
En tapant store automatique sur gouglou ou autre moteur de recherche, on trouve suffisamment de renseignements techniques (Somfy entre autres) permettant de comprendre le fonctionnement.
Si le boitier électronique a disparu, il faudra certainement en acquérir un autre compatible avec vos deux capteurs.
Cordialement.
06 avril 2016 à 13:35
consulter ce sujet Branchement électrique store banne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut vous repiquer sur la lampe actuelle, ce qui ne nomme "branchement parallèle".
Dans la boite de dérivation, il faut donc retrouver le neutre direct à la lampe, normalement bleu, et la phase coupée qui vient de l'interrupteur.
Le repérage de la couleur des conducteurs qui alimentent la lampe peut vous aider à les retrouver dans la boite.
Cordialement.
Dans la boite de dérivation, il faut donc retrouver le neutre direct à la lampe, normalement bleu, et la phase coupée qui vient de l'interrupteur.
Le repérage de la couleur des conducteurs qui alimentent la lampe peut vous aider à les retrouver dans la boite.
Cordialement.
06 avril 2016 à 11:37
consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps. sur le forum ÉlectricitéBonjour. On pourrait s'attendre à un neutre bleu, et deux autres conducteurs de couleurs différentes à relier à la phase par un inverseur, avec montée ou descente.
Le hic ici est la présence supposée d'un conducteur jaune/vert pouvant être le conducteur de protection. Il faut vous assurer que ce conducteur est bien la liaison terre du châssis métallique du store. Ce serait un inconvénient majeur, car alors il manquerait un conducteur pour l'alimentation du moteur.
Mais on peut penser que l'ensemble est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre. Dans ce cas il faut lever le doute concernant le troisième conducteur. Une mesure de la résistance apparente entre les conducteurs peut être une indication majeure, de même qu'une mesure de résistance apparente entre la masse métallique et les trois conducteurs.
Il faut un multimètre utilisé en position ohmmètre petit calibre.
On peut penser que le conducteur repéré terre est le commun du moteur, à relier au neutre.
Pas d'idée sur le capteur ; à quoi cela ressemble-t-il ? Où est-il placé ? A quoi (et comment) est-il relié ?
A suivre, si possible avec le résultat des mesures.
Cordialement.
Le hic ici est la présence supposée d'un conducteur jaune/vert pouvant être le conducteur de protection. Il faut vous assurer que ce conducteur est bien la liaison terre du châssis métallique du store. Ce serait un inconvénient majeur, car alors il manquerait un conducteur pour l'alimentation du moteur.
Mais on peut penser que l'ensemble est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre. Dans ce cas il faut lever le doute concernant le troisième conducteur. Une mesure de la résistance apparente entre les conducteurs peut être une indication majeure, de même qu'une mesure de résistance apparente entre la masse métallique et les trois conducteurs.
Il faut un multimètre utilisé en position ohmmètre petit calibre.
On peut penser que le conducteur repéré terre est le commun du moteur, à relier au neutre.
Pas d'idée sur le capteur ; à quoi cela ressemble-t-il ? Où est-il placé ? A quoi (et comment) est-il relié ?
A suivre, si possible avec le résultat des mesures.
Cordialement.
06 avril 2016 à 10:32
consulter ce sujet Branchement électrique store banne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste quelques idées en passant.
On peut penser que votre facture d'eau élevée ne date pas d'hier, et qu'elle pourrait correspondre à une consommation anormale d'eau chaude due à l'éloignement du chauffe-eau de la salle de bain.
Dernièrement nous avons traité sur le forum une consommation élevée, due finalement à un adoucisseur qui perdait de façon anormale. Une chasse d'eau qui perd peut engendrer une surconsommation comme le souligne BP84. Mais cela se remarque visuellement ou à l'oreille.
Il faudrait examiner vos factures et voir quelle est votre consommation annuelle en m3, en remontant dans le temps, et ainsi voir l'évolution annuelle.
Il faut essayer de mieux cerner votre consommation. Le contrôle régulier de la consommation enregistrée mois par mois par le compteur peut être utile.
Cordialement.
On peut penser que votre facture d'eau élevée ne date pas d'hier, et qu'elle pourrait correspondre à une consommation anormale d'eau chaude due à l'éloignement du chauffe-eau de la salle de bain.
Dernièrement nous avons traité sur le forum une consommation élevée, due finalement à un adoucisseur qui perdait de façon anormale. Une chasse d'eau qui perd peut engendrer une surconsommation comme le souligne BP84. Mais cela se remarque visuellement ou à l'oreille.
Il faudrait examiner vos factures et voir quelle est votre consommation annuelle en m3, en remontant dans le temps, et ainsi voir l'évolution annuelle.
Il faut essayer de mieux cerner votre consommation. Le contrôle régulier de la consommation enregistrée mois par mois par le compteur peut être utile.
Cordialement.
06 avril 2016 à 10:05
consulter ce sujet Problème de facture d'eau sur le forum PlomberieBien reçu. Certes l'équipe pédagogique (combien de professeurs ?) a un certain nombre de groupes à gérer et à former par la même occasion (c'est d'ailleurs son rôle), mais elle doit vous apporter l'aide nécessaire quand vous en avez besoin, à condition que vous ayez travaillé préalablement autour de la question à poser.
Bref, quand vous aurez rappelé quelles sont les caractéristiques principales d'une batterie, vous aurez avancé et alors vous pourrez en choisir une en fonction de la charge qu'elle doit alimenter.
Si vous êtes en binôme ou en trinôme, le choix doit résulter d''un raisonnement collectif. Ce n'est pas bien difficile.
A suivre, mais il faut faire vite maintenant.
Cordialement.
Bref, quand vous aurez rappelé quelles sont les caractéristiques principales d'une batterie, vous aurez avancé et alors vous pourrez en choisir une en fonction de la charge qu'elle doit alimenter.
Si vous êtes en binôme ou en trinôme, le choix doit résulter d''un raisonnement collectif. Ce n'est pas bien difficile.
A suivre, mais il faut faire vite maintenant.
Cordialement.
05 avril 2016 à 23:47
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simple.
Pour faire varier l'intensité de lampes leds, il faut que celles-ci soient "dimmables". Or peu le sont.
Lors de l'achat, il faut donc approvisionner des lampes dimmables et leur variateur associé.
Conclusion : ce n'est pas simple, et c'est cher.
Conclusion de la conclusion : votre projet est peut-être une fausse bonne idée.
Et pour terminer, sachant que les lampes sont faites pour éclairer, il n'est peut-être pas utile de les graduer, tout comme les lampes à incandescence.
Sinon, suivant les caractéristiques de votre variateur "spécial leds", la gradation est peut-être possible.
Cordialement.
Pour faire varier l'intensité de lampes leds, il faut que celles-ci soient "dimmables". Or peu le sont.
Lors de l'achat, il faut donc approvisionner des lampes dimmables et leur variateur associé.
Conclusion : ce n'est pas simple, et c'est cher.
Conclusion de la conclusion : votre projet est peut-être une fausse bonne idée.
Et pour terminer, sachant que les lampes sont faites pour éclairer, il n'est peut-être pas utile de les graduer, tout comme les lampes à incandescence.
Sinon, suivant les caractéristiques de votre variateur "spécial leds", la gradation est peut-être possible.
Cordialement.
05 avril 2016 à 17:45
consulter ce sujet Comment choisir un variateur de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Il est donc possible que bleu et marron correspondent à neutre et phase, et violet au fil pilote.
Le boitier d'ambiance ne serait-il pas un programmateur délesteur, qui recevrait alors ses ordres du compteur électronique ?
Il vous appartient de savoir comment fonctionne votre système de chauffage.
Il y a une anomalie sur le tableau car aucun symbole d'appareil de chauffage n'apparait.
Il faut donc approfondir un peu tout cela.
Cordialement.
Le boitier d'ambiance ne serait-il pas un programmateur délesteur, qui recevrait alors ses ordres du compteur électronique ?
Il vous appartient de savoir comment fonctionne votre système de chauffage.
Il y a une anomalie sur le tableau car aucun symbole d'appareil de chauffage n'apparait.
Il faut donc approfondir un peu tout cela.
Cordialement.
05 avril 2016 à 15:42
consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous êtes bricoleur cela ne devrait pas poser de problème.
Si la tuyauterie est en cuivre, il faut de l'outillage et une certaine expérience pour rallonger les canalisations.
Sans souder, on peut toujours effectuer des raccordements avec des raccords "olive".
Bien effectuée, une soudure à l'étain a une durée de vie plus que très longue.
Au droit du lavabo on peut poser des vannes d'arrêt.
Sinon, à défaut d'expérience et si vous avez un peu d'euros, faites intervenir un professionnel.
Cordialement.
Si la tuyauterie est en cuivre, il faut de l'outillage et une certaine expérience pour rallonger les canalisations.
Sans souder, on peut toujours effectuer des raccordements avec des raccords "olive".
Bien effectuée, une soudure à l'étain a une durée de vie plus que très longue.
Au droit du lavabo on peut poser des vannes d'arrêt.
Sinon, à défaut d'expérience et si vous avez un peu d'euros, faites intervenir un professionnel.
Cordialement.
05 avril 2016 à 14:14
consulter ce sujet Conseils pour déplacer quelques mètres un vieux lavabo sur le forum PlomberieOk. Il faut contrôler :
1. la tension en sortie de chaque DJ
2. si les conducteurs raccordés en sortie sont bien phase et neutre d'un même circuit.
3. et enfin si les raccordements des conducteurs d'un circuit sont bien réalisés, sans serrer sur l'isolant.
On comprend qu'il y a un ou deux circuits lumière qui ne fonctionnent pas. Ce qui laisse supposer que les autres circuits raccordés en sortie d'autres nouveaux DJ fonctionnent.
On ne peut en dire plus, il faudrait être sur place.
Si vous ne trouvez pas, faites intervenir un professionnel.
Cordialement.
1. la tension en sortie de chaque DJ
2. si les conducteurs raccordés en sortie sont bien phase et neutre d'un même circuit.
3. et enfin si les raccordements des conducteurs d'un circuit sont bien réalisés, sans serrer sur l'isolant.
On comprend qu'il y a un ou deux circuits lumière qui ne fonctionnent pas. Ce qui laisse supposer que les autres circuits raccordés en sortie d'autres nouveaux DJ fonctionnent.
On ne peut en dire plus, il faudrait être sur place.
Si vous ne trouvez pas, faites intervenir un professionnel.
Cordialement.
05 avril 2016 à 14:08
consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre et Johan. Le fait qu'il n'y ait pas de frein électromagnétique simplifie les choses, bien que le post initial mentionnait son existence ; aujourd'hui on peut rajouter éventuelle.
D'autre part les observations montraient que le défaut de freinage était subit. Cela aurait pu être le fait d'un frein électromagnétique bloqué. mais il faut parler à l'imparfait.
La machine entrainée développe une inertie importante, donc une énergie cinétique importante elle aussi, que le frein doit dissiper en très peu de temps. Ce qui représente une puissance de freinage forte que le système ne peut fournir avec constance.dans le temps, certainement à cause de l'usure mécanique fonction des cycles arrêt marche.
Il n'y a plus qu'à faire des copeaux, en prenant garde aux doigts, aux cheveux, au manches bouffantes.
Avec prudence, si on laisse le temps à l'outil pour s'arrêter, il n'y aura pas de danger particulier.
Cordialement.
D'autre part les observations montraient que le défaut de freinage était subit. Cela aurait pu être le fait d'un frein électromagnétique bloqué. mais il faut parler à l'imparfait.
La machine entrainée développe une inertie importante, donc une énergie cinétique importante elle aussi, que le frein doit dissiper en très peu de temps. Ce qui représente une puissance de freinage forte que le système ne peut fournir avec constance.dans le temps, certainement à cause de l'usure mécanique fonction des cycles arrêt marche.
Il n'y a plus qu'à faire des copeaux, en prenant garde aux doigts, aux cheveux, au manches bouffantes.
Avec prudence, si on laisse le temps à l'outil pour s'arrêter, il n'y aura pas de danger particulier.
Cordialement.
05 avril 2016 à 13:10
consulter ce sujet Panne de frein sur un moteur électrique sur le forum OutillageBonjour. Il faut connaitre la puissance de chaque ustensile.
Ensuite il faudra trouver au moins 3 circuits différents afin de ne pas dépasser la puissance autorisée par chaque ligne.
Les 4 PC dont vous parlez sont probablement sur la même ligne.
Il faut voir aussi quel est le calibre de la protection d'une ligne.
Cordialement.
Ensuite il faudra trouver au moins 3 circuits différents afin de ne pas dépasser la puissance autorisée par chaque ligne.
Les 4 PC dont vous parlez sont probablement sur la même ligne.
Il faut voir aussi quel est le calibre de la protection d'une ligne.
Cordialement.
05 avril 2016 à 12:05
consulter ce sujet Conseils branchement 8 appareils à raclette sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si votre installation fonctionnait avant que vous fassiez la modification et que maintenant il y a des circuits qui ne fonctionnent plus, c'est qu'il y a un problème au niveau des circuits et leur identification ou au niveau des raccordements.
Une lampe témoin peut vous être utile pour contrôler les sorties des DJ.
Notre aide à distance est forcément limitée dans votre cas. Il faudrait être sur place.
Cordialement.
Si votre installation fonctionnait avant que vous fassiez la modification et que maintenant il y a des circuits qui ne fonctionnent plus, c'est qu'il y a un problème au niveau des circuits et leur identification ou au niveau des raccordements.
Une lampe témoin peut vous être utile pour contrôler les sorties des DJ.
Notre aide à distance est forcément limitée dans votre cas. Il faudrait être sur place.
Cordialement.
05 avril 2016 à 11:59
consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir à tous.
Par contre, si vous enlevez le toron actuel sans oublier de passer un tire-fil, il n'y aura aucune difficulté à passer 3 conducteurs de 6 mm².
Étant un tableau déporté, la ligne et ce tableau doivent avoir la structure évoquée à 16:45 :
Bornier Ph + N + terre du tableau principal, DJ 32 A, ligne, ID 40 A 30 mA, les DJ.
Cordialement.
Citation :C'est normal si vous essayez de rentrer des conducteurs dans un tube déjà occupé.
on n'arrive pas à passer des nouveaux câbles dans les gaines existantes
Par contre, si vous enlevez le toron actuel sans oublier de passer un tire-fil, il n'y aura aucune difficulté à passer 3 conducteurs de 6 mm².
Étant un tableau déporté, la ligne et ce tableau doivent avoir la structure évoquée à 16:45 :
Bornier Ph + N + terre du tableau principal, DJ 32 A, ligne, ID 40 A 30 mA, les DJ.
Cordialement.
04 avril 2016 à 23:32
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. On ne fait pas de supposition rien qu'en observant les couleurs.
Il faut voir où vont ces conducteurs dans le tableau de répartition. Si tout va bien, il s'agirait d'une ligne dédiée pour le chauffage, donc repérable sur le tableau.
Avec un multimètre et une lampe témoin, il y a moyen de savoir qui fait quoi.
Mais avant tout, il faut ouvrir le tableau, si vous avez un minimum d'expérience.
Cordialement.
Il faut voir où vont ces conducteurs dans le tableau de répartition. Si tout va bien, il s'agirait d'une ligne dédiée pour le chauffage, donc repérable sur le tableau.
Avec un multimètre et une lampe témoin, il y a moyen de savoir qui fait quoi.
Mais avant tout, il faut ouvrir le tableau, si vous avez un minimum d'expérience.
Cordialement.
04 avril 2016 à 22:21
consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéUn petit chauffe-eau à accumulation consomme moins de 3 kW.
Celui que vous envisagez consommerait 7,5 kW. Il ne vous restera pas grand chose pour faire la cuisine (sauf si vous utilisez du gaz). Un four électrique consomme environ 3 kW, un fer à repasser 1 kW, une cafetière beaucoup aussi.
Délester est un minimum, mais votre consommation ne sera pas loin du maximum, et à 45 A... vous savez ce qui va se passer.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Celui que vous envisagez consommerait 7,5 kW. Il ne vous restera pas grand chose pour faire la cuisine (sauf si vous utilisez du gaz). Un four électrique consomme environ 3 kW, un fer à repasser 1 kW, une cafetière beaucoup aussi.
Délester est un minimum, mais votre consommation ne sera pas loin du maximum, et à 45 A... vous savez ce qui va se passer.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
04 avril 2016 à 22:16
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéVous avez tout compris. Avec 9 kW on alimente une maison tout électrique, en délestant le chauffage, et avec un chauffe-eau à accumulation. Ici, le DJ de branchement va déclencher dès l'instant ou le courant dépassera 45 A en régime permanent.
Cordialement.
Citation :Oui, mais ça ne passera pas. Que vous tiriez un litre d'eau ou vingt, le chauffe-eau instantané absorbera ses 9 kW.
je voudrais être sûr que ça va passer.
Cordialement.
04 avril 2016 à 21:24
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéOk. Le problème est que l'on ne voit pas quelle partie du volet pourrait émettre un son à part le moteur.
On atteint la limite de l'entraide par correspondance car établir un diagnostic nécessite d'être sur place et d'expérimenter.
Sans trop croire à l'effet du filtre (électriquement très banal) dans ce cas, pour quelques euros vous pouvez en approvisionner un et faire l'essai.
Néanmoins, on comprend que la commande des volets se fait par courants porteurs. Il se pourrait qu'une commande fugace provoque une rotation infime du moteur et génère un bruit mécanique.
Si c'est cela, est-ce la commande moteur qui est en cause (problème de compatibilité magnétique (CEM) d'un matériel mal pensé, ou bien des lampes leds dont l'électronique est également mal pensée ?
Essayez de voir si une mise en marche intempestive du moteur se produit à l'allumage. Essayez de voir également si l'ensemble des volets réagit ou bien un seul.
Bizarre.
Cordialement.
On atteint la limite de l'entraide par correspondance car établir un diagnostic nécessite d'être sur place et d'expérimenter.
Sans trop croire à l'effet du filtre (électriquement très banal) dans ce cas, pour quelques euros vous pouvez en approvisionner un et faire l'essai.
Néanmoins, on comprend que la commande des volets se fait par courants porteurs. Il se pourrait qu'une commande fugace provoque une rotation infime du moteur et génère un bruit mécanique.
Si c'est cela, est-ce la commande moteur qui est en cause (problème de compatibilité magnétique (CEM) d'un matériel mal pensé, ou bien des lampes leds dont l'électronique est également mal pensée ?
Essayez de voir si une mise en marche intempestive du moteur se produit à l'allumage. Essayez de voir également si l'ensemble des volets réagit ou bien un seul.
Bizarre.
Cordialement.
04 avril 2016 à 21:18
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe led sur le forum ÉlectricitéOk. 230 V 45 A correspondent à environ 10 kW (230×45).
Avec 9 kW de chauffe il ne restera pas grand chose pour l'usage normal de l'habitat.
A vous de faire les bons choix, économique (prix d'un délesteur) et pratique.
Il faut estimer votre consommation en eau chaude, et voir si un petit chauffe-eau à accumulation de puissance moindre pourrait faire l'affaire.
Cordialement.
Avec 9 kW de chauffe il ne restera pas grand chose pour l'usage normal de l'habitat.
A vous de faire les bons choix, économique (prix d'un délesteur) et pratique.
Il faut estimer votre consommation en eau chaude, et voir si un petit chauffe-eau à accumulation de puissance moindre pourrait faire l'affaire.
Cordialement.
04 avril 2016 à 20:14
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas comment les leds peuvent générer du bruit dans les volets roulants.
Il faut continuer vos recherches.
Cordialement.
Il faut continuer vos recherches.
Cordialement.
04 avril 2016 à 16:52
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe led sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut revoir le système de chauffe de l'eau chaude sanitaire.
Il vaut mieux mettre en œuvre un chauffe-eau à accumulation de puissance entre 2 et 3 kW suivant sa capacité.
Voir également, si vous avez un habitat tout électrique, si un abonnement double tarif ne serait pas intéressant.
9 kW permet d'alimenter un habitat moyen, avec un délesteur programmateur sur les radiateurs électriques.
Cordialement.
Il faut revoir le système de chauffe de l'eau chaude sanitaire.
Il vaut mieux mettre en œuvre un chauffe-eau à accumulation de puissance entre 2 et 3 kW suivant sa capacité.
Voir également, si vous avez un habitat tout électrique, si un abonnement double tarif ne serait pas intéressant.
9 kW permet d'alimenter un habitat moyen, avec un délesteur programmateur sur les radiateurs électriques.
Cordialement.
04 avril 2016 à 16:49
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre électricien a tort.
Le tableau de la cave doit être alimenté par 3 conducteurs uniques de 6 mm². Il faudra peut-être enlever le toron existant et en repasser un nouveau.
LL + PC + éclairage = un bon 6 kW (d'autant plus qu'avec 10 modules il doit y avoir d'autres récepteurs que ceux que vous mentionnez).
Votre électricien devrait avoir en sa possession le livret Promotelec "locaux d'habitation" ; c'est un minimum ; mais la connaissance des règles de l'art fait partie des compétences d'un professionnel.
On comprend que le tableau de la cave pourrait être alimenté par une ligne de 2,5 mm² ; pourquoi pas, mais juste pour le LL.
La ligne doit partir du tableau principal (pas du compteur) avec une protection par DJ 32 A, et à l'arrivée un ID 30 mA 40 A permet de distribuer les différents modules.
Cordialement.
Le tableau de la cave doit être alimenté par 3 conducteurs uniques de 6 mm². Il faudra peut-être enlever le toron existant et en repasser un nouveau.
LL + PC + éclairage = un bon 6 kW (d'autant plus qu'avec 10 modules il doit y avoir d'autres récepteurs que ceux que vous mentionnez).
Votre électricien devrait avoir en sa possession le livret Promotelec "locaux d'habitation" ; c'est un minimum ; mais la connaissance des règles de l'art fait partie des compétences d'un professionnel.
On comprend que le tableau de la cave pourrait être alimenté par une ligne de 2,5 mm² ; pourquoi pas, mais juste pour le LL.
La ligne doit partir du tableau principal (pas du compteur) avec une protection par DJ 32 A, et à l'arrivée un ID 30 mA 40 A permet de distribuer les différents modules.
Cordialement.
04 avril 2016 à 16:45
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que 0,75 kW est la puissance utile du moteur, dans ce cas, vous divisez par le rendement supposé (pourquoi pas 0,8 à la louche) pour avoir la puissance absorbée.
Ensuite, vous multipliez par le nombre d'heures de service et vous aurez l'énergie consommée en kWh.
Une méthode moins empirique serait de mesurer la puissance active par phase, de multiplier par 3, afin d'avoir la puissance absorbée totale ; pour cela, une pince wattmétrique de petit calibre ferait l'affaire.
Il s'agirait d'un groupe VMC de bonne taille ?
Cordialement.
Ensuite, vous multipliez par le nombre d'heures de service et vous aurez l'énergie consommée en kWh.
Une méthode moins empirique serait de mesurer la puissance active par phase, de multiplier par 3, afin d'avoir la puissance absorbée totale ; pour cela, une pince wattmétrique de petit calibre ferait l'affaire.
Il s'agirait d'un groupe VMC de bonne taille ?
Cordialement.
04 avril 2016 à 16:35
consulter ce sujet Calcul consommation moteurs de VMC triphasé sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour Albert. Il n'y a plus qu'à usiner.
Cordialement.
Cordialement.
04 avril 2016 à 13:48
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On reconnait les couleurs d'une distribution nord américaine avec le neutre blanc.
Bien que vous signaliez que votre installation ne fonctionne pas, on ne voit pas exactement ce que vous voulez faire. N'y aurait-il pas dans votre proche environnement un électricien ou un vendeur expérimenté qui pourrait vous renseigner ?
De ce côté ci de l'Atlantique, il semble que ces matériels ne soient pas distribués et nous n'en n'avons pas l'expérience.
Néanmoins, il faut une arrivée 110 V, Ensuite on comprend que les commutateurs peuvent alimenter au choix une ou deux rangées de spots, avec utilisation ou non de deux phases différentes rouge et noire.
Mais cela ne vous avance guère.
Cordialement.
On reconnait les couleurs d'une distribution nord américaine avec le neutre blanc.
Bien que vous signaliez que votre installation ne fonctionne pas, on ne voit pas exactement ce que vous voulez faire. N'y aurait-il pas dans votre proche environnement un électricien ou un vendeur expérimenté qui pourrait vous renseigner ?
De ce côté ci de l'Atlantique, il semble que ces matériels ne soient pas distribués et nous n'en n'avons pas l'expérience.
Néanmoins, il faut une arrivée 110 V, Ensuite on comprend que les commutateurs peuvent alimenter au choix une ou deux rangées de spots, avec utilisation ou non de deux phases différentes rouge et noire.
Mais cela ne vous avance guère.
Cordialement.
04 avril 2016 à 11:09
consulter ce sujet Je n'arrive pas à connecter ce réseau ??? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous mettez un collier classique inox (si possible) de bonne largeur.
Peut-être faudra-t-il couper l'embout déformé.
Cordialement.
Peut-être faudra-t-il couper l'embout déformé.
Cordialement.
04 avril 2016 à 09:33
consulter ce sujet Lave-linge séchant comment enlever ce type de serre-joint ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Une fois que vous avez raccordé phase (certainement rouge) le neutre bleu sur vos alimentations, on ne voit pas ce qui pourrait ne pas fonctionner.
Vos éclairages sont peut-être des premiers prix à la fiabilité douteuse comme souvent.
Depuis quelques temps, pour les avoir mis en œuvre, on conseille des spots intégrés référence Kit Elite F4 de chez Aric (50154). Certes, il faut des euros ; mais en 3 000 K et faisceau de 60° le rendu est excellent.
Pour ce qui concerne vos soucis électriques dans l'habitat, il en est de même ; si l'installation est bien faite il n'y a aucune raison pour que vous ayez ces ennuis (de quel type d'ailleurs ?).
Distribuer phase, neutre (et terre) avec quelques interrupteurs ou socles de prises de courant est d'une simplicité évidente.
Cordialement.
Vos éclairages sont peut-être des premiers prix à la fiabilité douteuse comme souvent.
Depuis quelques temps, pour les avoir mis en œuvre, on conseille des spots intégrés référence Kit Elite F4 de chez Aric (50154). Certes, il faut des euros ; mais en 3 000 K et faisceau de 60° le rendu est excellent.
Pour ce qui concerne vos soucis électriques dans l'habitat, il en est de même ; si l'installation est bien faite il n'y a aucune raison pour que vous ayez ces ennuis (de quel type d'ailleurs ?).
Distribuer phase, neutre (et terre) avec quelques interrupteurs ou socles de prises de courant est d'une simplicité évidente.
Cordialement.
04 avril 2016 à 09:17
consulter ce sujet Conseils installation électrique salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous apportez vous même la réponse à vos questions. Oui pour une antenne hertzienne, et oui pour un répartiteur passif deux directions.
Mais le résultat dépendra de la qualité du signal reçu.
Si vous êtes dans un creux, avec un rideau d'arbres devant et loin de l'émetteur, l'image pourra être de piètre qualité.
Un antenniste outillé et expérimenté peut faire une installation ad-hoc sans que vous ayez à vous poser de questions, et sans avoir à monter sur le toit, ce qui peut éviter une infirmité irrémédiable si vous tombez de l'échelle.
Cordialement.
Mais le résultat dépendra de la qualité du signal reçu.
Si vous êtes dans un creux, avec un rideau d'arbres devant et loin de l'émetteur, l'image pourra être de piètre qualité.
Un antenniste outillé et expérimenté peut faire une installation ad-hoc sans que vous ayez à vous poser de questions, et sans avoir à monter sur le toit, ce qui peut éviter une infirmité irrémédiable si vous tombez de l'échelle.
Cordialement.
03 avril 2016 à 13:41
consulter ce sujet TNT HD installation antenne râteau après le 5 avril 2016 sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Albert.
240 V à vide au secondaire est normal, quoique un peu grand.
En charge il y aura moins, mais ce n'est pas une bobine de contacteur qui va beaucoup tirer.
Tout va bien.
Cordialement.
240 V à vide au secondaire est normal, quoique un peu grand.
En charge il y aura moins, mais ce n'est pas une bobine de contacteur qui va beaucoup tirer.
Tout va bien.
Cordialement.
02 avril 2016 à 21:32
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, le moteur et surtout son frein sont bien protégés.
Vous pouvez alimenter le frein, mais pas trop longtemps sachant qu'en service, celui-ci est ventilé.
Un essai à la main sur l'axe peut indiquer si le frein est en action ou non. A priori le frein est bloqué en position "non freinage", donc rotor libre. Opérer hors tension.
Vous pouvez tapoter légèrement sur la carcasse afin de voir si le frein finit par se bloquer.
Pour le démontage éventuel, regardez sur le document comment cela est monté.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il faut les trouver. Un pont de diodes interne redresse la tension (repère 46 dans la boite à bornes).
ne connecter que les fils qui alimentent l'électro-aimant ?
Vous pouvez alimenter le frein, mais pas trop longtemps sachant qu'en service, celui-ci est ventilé.
Un essai à la main sur l'axe peut indiquer si le frein est en action ou non. A priori le frein est bloqué en position "non freinage", donc rotor libre. Opérer hors tension.
Vous pouvez tapoter légèrement sur la carcasse afin de voir si le frein finit par se bloquer.
Pour le démontage éventuel, regardez sur le document comment cela est monté.
Cordialement.
02 avril 2016 à 10:44
consulter ce sujet Panne de frein sur un moteur électrique sur le forum OutillageBonjour Matthieu.
Vous pouvez faire cette modification sans problème. En gros, cela revient à créer une nouvelle prise de terre.
Vous pouvez soigner cette dernière en utilisant un ou plusieurs piquets de bonne longueur (2 mètres pourquoi pas).
Faire passer une câblette de 25 mm² dans une tranchée peut être complémentaire.
Vous faites au mieux.
Comment avez vous déterminé que la terre principale était mauvaise ? La valeur maximum est de 100 ohms, mais avec des protections différentielles 30 mA la sécurité des personnes est assurée.si jamais cette valeur était légèrement supérieure.
Cordialement.
Vous pouvez faire cette modification sans problème. En gros, cela revient à créer une nouvelle prise de terre.
Vous pouvez soigner cette dernière en utilisant un ou plusieurs piquets de bonne longueur (2 mètres pourquoi pas).
Faire passer une câblette de 25 mm² dans une tranchée peut être complémentaire.
Vous faites au mieux.
Comment avez vous déterminé que la terre principale était mauvaise ? La valeur maximum est de 100 ohms, mais avec des protections différentielles 30 mA la sécurité des personnes est assurée.si jamais cette valeur était légèrement supérieure.
Cordialement.
02 avril 2016 à 10:32
consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant de démonter le frein, il faudrait le dépoussiérer à l'air comprimé. Ensuite, vous l'actionnez électriquement moteur à l'arrêt et vous verrez s'il fait "clic". Il se peut qu'il soit bloqué, ou que l'entrefer soit à régler conformément à la notice.
Cordialement.
Cordialement.
02 avril 2016 à 00:20
consulter ce sujet Panne de frein sur un moteur électrique sur le forum OutillageBien reçu. Vous pouvez jeter un œil dans la cloison en démontant les appareillages.
Mais ce semble assez gros. Pas certain qu'il y ait quelque chose derrière.
Désolé pour le 13ème.
Mais au niveau climat vous êtes gagnant. Pour le spectacle il y a le théâtre de la Criée à Marseille et d'autres salles.
Si le carton part, un enduit permet de refaire des rustines.
Je vous laisse chercher.
Cordialement.
Mais ce semble assez gros. Pas certain qu'il y ait quelque chose derrière.
Désolé pour le 13ème.
Mais au niveau climat vous êtes gagnant. Pour le spectacle il y a le théâtre de la Criée à Marseille et d'autres salles.
Si le carton part, un enduit permet de refaire des rustines.
Je vous laisse chercher.
Cordialement.
01 avril 2016 à 15:50
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16A sur le forum ÉlectricitéBien reçu Albert.
Il faut effectivement soigner les connecteurs et les connexions sur le bornier (désoxyder, utiliser au besoin un aérosol adapté pour les contacts), repérer les conducteurs au cas où l'un serait débranché.
Le connecteur moteur qui est en photo semble être entouré d'un adhésif (mais sur le fond vert, on ne voit pas bien).
Tous les câbles sujets à vibration doivent être fixés au châssis (colliers rilsan par exemple).
Protéger le câble de liaison vers le moteur ; il devrait y avoir un presse-étoupe à l'entrée de la boite à bornes.
Par rapport au schéma, les moteurs sont triphasés mais avec un condensateur pour les faire fonctionner en monophasé. Ce n'est pas le top de l'électrotechnique.
Un condensateur moteur est une pièce d'usure ; vous notez ses caractéristiques pour le jour où il faudra le changer.
On suppose qu'il y a un carter au niveau de la courroie.
Pas compliqué pour qui est méthodique.
A suivre.
Cordialement.
Il faut effectivement soigner les connecteurs et les connexions sur le bornier (désoxyder, utiliser au besoin un aérosol adapté pour les contacts), repérer les conducteurs au cas où l'un serait débranché.
Le connecteur moteur qui est en photo semble être entouré d'un adhésif (mais sur le fond vert, on ne voit pas bien).
Tous les câbles sujets à vibration doivent être fixés au châssis (colliers rilsan par exemple).
Protéger le câble de liaison vers le moteur ; il devrait y avoir un presse-étoupe à l'entrée de la boite à bornes.
Par rapport au schéma, les moteurs sont triphasés mais avec un condensateur pour les faire fonctionner en monophasé. Ce n'est pas le top de l'électrotechnique.
Un condensateur moteur est une pièce d'usure ; vous notez ses caractéristiques pour le jour où il faudra le changer.
On suppose qu'il y a un carter au niveau de la courroie.
Pas compliqué pour qui est méthodique.
A suivre.
Cordialement.
31 mars 2016 à 21:34
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum Électricité