Bonjour Patrick. On comprend qu'il y a un incident sur un circuit de chauffage où trois radiateurs seraient branchés (en effet, ce peut être un circuit pour deux radiateurs et un autre pour le troisième).
Si le tableau est refait, il doit comporter un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. S'agit-il bien d'un déclenchement de ce type ?
On peut penser que oui, sachant que l'électricien a coupé deux disjoncteurs divisionnaires.
On se pose alors la question : pourquoi deux ? Une hypothèse est que les radiateurs seraient branchés sur deux lignes et non une.
Dans votre cas, et afin de pouvoir vous aider, il faudrait apporter des précisions sur ces points.
Mais Il demeure un doute.
Si un ID (interrupteur différentiel) 30 mA déclenche, il détecte une "fuite" de courant vers la terre.
Or, vos radiateurs à double isolation (donc non raccordés à la terre) ne peuvent déclencher un ID dans ces conditions.
Un autre déclenchement d'interrupteurs différentiels peut se produire si phase et neutre d'un même circuit sont en aval de 2 ID différents (résultant d'un non appariement des lignes lors du câblage).
Vous pouvez essayer d'approfondir les branchements de vos radiateurs (notamment la qualité du raccordement du neutre que vous avez constaté).
Ces quelques hypothèses devraient vous permettre d'y voir un peu plus clair.
Pour le moment, s'il y a au moins deux ID, on pencherait pour un défaut d'appariement Ph + N des lignes.
A suivre, avec des précisions permettant d'éliminer des hypothèses.
Mais il est de la responsabilité de l'électricien de résoudre ce problème car il a obligation de résultats, face une rénovation de tableau qu'il n'a pas mené à bien, d'autant plus qu’auparavant il n’y avait pas d'incident.
Tant pis s'il "bouffe" sa marge, face à l'obligation de résultats.
Cordialement.
Si le tableau est refait, il doit comporter un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. S'agit-il bien d'un déclenchement de ce type ?
On peut penser que oui, sachant que l'électricien a coupé deux disjoncteurs divisionnaires.
On se pose alors la question : pourquoi deux ? Une hypothèse est que les radiateurs seraient branchés sur deux lignes et non une.
Dans votre cas, et afin de pouvoir vous aider, il faudrait apporter des précisions sur ces points.
Mais Il demeure un doute.
Si un ID (interrupteur différentiel) 30 mA déclenche, il détecte une "fuite" de courant vers la terre.
Or, vos radiateurs à double isolation (donc non raccordés à la terre) ne peuvent déclencher un ID dans ces conditions.
Un autre déclenchement d'interrupteurs différentiels peut se produire si phase et neutre d'un même circuit sont en aval de 2 ID différents (résultant d'un non appariement des lignes lors du câblage).
Vous pouvez essayer d'approfondir les branchements de vos radiateurs (notamment la qualité du raccordement du neutre que vous avez constaté).
Ces quelques hypothèses devraient vous permettre d'y voir un peu plus clair.
Pour le moment, s'il y a au moins deux ID, on pencherait pour un défaut d'appariement Ph + N des lignes.
A suivre, avec des précisions permettant d'éliminer des hypothèses.
Mais il est de la responsabilité de l'électricien de résoudre ce problème car il a obligation de résultats, face une rénovation de tableau qu'il n'a pas mené à bien, d'autant plus qu’auparavant il n’y avait pas d'incident.
Tant pis s'il "bouffe" sa marge, face à l'obligation de résultats.
Cordialement.
07 janvier 2016 à 11:51
consulter ce sujet Problème radiateurs électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. En complément.
Il s'agit d'un compteur électromécanique classique qui mesure l'énergie active (celle qui fait "tourner" les compteurs et génère des factures pour les particuliers).
10 A correspond à l'intensité nominale du compteur, et 40 A l'intensité maximum transitoire (on lit bien 10(40) sur le cadran de l'appareil en photo, mais l'interprétation est la même pour un 10(60)).
Cet appareil peut convenir à votre application, que les récepteurs soient monophasés ou triphasés, à condition qu'elle ne consomme pas trop au delà de l'intensité nominale de 10 A par phase en régime permanent.
Si la prise n'alimente que la machine à laver et si la puissance de celle-ci ne dépasse pas trop 7 kW au total, le compteur conviendra, mais avec cette limite.
Il faudra raccorder le neutre et les trois phases.
La condition ci-dessus est impérative afin de ne pas surcharger le compteur en régime permanent.
Cordialement.
Il s'agit d'un compteur électromécanique classique qui mesure l'énergie active (celle qui fait "tourner" les compteurs et génère des factures pour les particuliers).
10 A correspond à l'intensité nominale du compteur, et 40 A l'intensité maximum transitoire (on lit bien 10(40) sur le cadran de l'appareil en photo, mais l'interprétation est la même pour un 10(60)).
Cet appareil peut convenir à votre application, que les récepteurs soient monophasés ou triphasés, à condition qu'elle ne consomme pas trop au delà de l'intensité nominale de 10 A par phase en régime permanent.
Si la prise n'alimente que la machine à laver et si la puissance de celle-ci ne dépasse pas trop 7 kW au total, le compteur conviendra, mais avec cette limite.
Il faudra raccorder le neutre et les trois phases.
La condition ci-dessus est impérative afin de ne pas surcharger le compteur en régime permanent.
Cordialement.
07 janvier 2016 à 11:21
consulter ce sujet Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les questions posées sur les automatismes de portail restent la plupart du temps sans réponse car il faut disposer de la notice technique de montage et réglage.
Le net propose des revendeurs spécialisés en commande de portail qui distribuent cette marque, et peuvent peut-être vous conseiller sur les actions à effectuer.
Votre automatisme MS4 n'est plus au catalogue Beninca.
Cordialement.
Le net propose des revendeurs spécialisés en commande de portail qui distribuent cette marque, et peuvent peut-être vous conseiller sur les actions à effectuer.
Votre automatisme MS4 n'est plus au catalogue Beninca.
Cordialement.
06 janvier 2016 à 11:27
consulter ce sujet Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On couple les deux bornes de neutre ensemble car notre distribution 230/400 n'en comporte qu'un.
Il existe des réseaux étrangers ou deux neutres indépendants sont distribués.
Entre chacun de ces neutres et leur phase respective il y a 230 V.
Chez vous la plaque fonctionnera avec deux phases et un neutre.
Il n'y a plus qu'à coupler et essayer.
Cordialement.
Il existe des réseaux étrangers ou deux neutres indépendants sont distribués.
Entre chacun de ces neutres et leur phase respective il y a 230 V.
Chez vous la plaque fonctionnera avec deux phases et un neutre.
Il n'y a plus qu'à coupler et essayer.
Cordialement.
06 janvier 2016 à 11:19
consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230 sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne comprend pas pourquoi ces deux pompes ne tournent pas.
Les moteurs de pompe de vidange sont de type asynchrone monophasé à spires de Frager (sans condensateur auxiliaire), et l'on ne comprend pas quels seraient les effets d'une variation de fréquence de + 10 Hz.
Il faudrait voir si ces moteurs sont alimentés par l'automatisme, bref si le cycle fonctionne bien en commutant la tension d'alimentation de ces moteurs. Pour cela, un voltmètre suffirait, mais il faut se pencher sur le problème et avoir accès aux entrailles des machines.
Le plus curieux est que deux machines soient concernées avec deux moteurs identiques.
On ne peut faire l'essai sur l'établi ici ne disposant pas d'une alimentation 60 Hz sinus.
Mais vous même pouvez ouvrir la trappe de la pompe du LL et donner une petite aide sur l'hélice en caoutchouc pour voir si le moteur peut tourner. Vous pouvez aussi détecter l'alimentation de la pompe si vous entendez un grognement lors de la commande de vidange.
Bref, vous posez une colle.
Le moteur de lavage du LL est certainement commandé par une électronique permettant la vitesse variable.
La pompe de cyclage du LV est de type asynchrone monophasé à condensateur alimenté directement par le secteur. Ces deux moteurs fonctionnent-ils ?
Conclusion du jour : il faudrait voir si les deux moteurs de pompe sont normalement commandés, car la théorie ne s'oppose pas à leur fonctionnement sous 60 Hz.
Cordialement.
Les moteurs de pompe de vidange sont de type asynchrone monophasé à spires de Frager (sans condensateur auxiliaire), et l'on ne comprend pas quels seraient les effets d'une variation de fréquence de + 10 Hz.
Il faudrait voir si ces moteurs sont alimentés par l'automatisme, bref si le cycle fonctionne bien en commutant la tension d'alimentation de ces moteurs. Pour cela, un voltmètre suffirait, mais il faut se pencher sur le problème et avoir accès aux entrailles des machines.
Le plus curieux est que deux machines soient concernées avec deux moteurs identiques.
On ne peut faire l'essai sur l'établi ici ne disposant pas d'une alimentation 60 Hz sinus.
Mais vous même pouvez ouvrir la trappe de la pompe du LL et donner une petite aide sur l'hélice en caoutchouc pour voir si le moteur peut tourner. Vous pouvez aussi détecter l'alimentation de la pompe si vous entendez un grognement lors de la commande de vidange.
Bref, vous posez une colle.
Le moteur de lavage du LL est certainement commandé par une électronique permettant la vitesse variable.
La pompe de cyclage du LV est de type asynchrone monophasé à condensateur alimenté directement par le secteur. Ces deux moteurs fonctionnent-ils ?
Conclusion du jour : il faudrait voir si les deux moteurs de pompe sont normalement commandés, car la théorie ne s'oppose pas à leur fonctionnement sous 60 Hz.
Cordialement.
06 janvier 2016 à 11:12
consulter ce sujet Problème de fréquence pour un lave-linge sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste quelques questions en passant.
Il semble, à vous lire, qu'il y ait deux problèmes.
1. Avec deux douches le matin puis plus d'usage de l’eau chaude durant la journée, il n'y a plus d'eau chaude le soir. Où est-elle passée ? On suppose que LL et LV sont alimentés en eau froide.
2. Lors de l'usage de l'eau froide évier, l'eau chaude douche aurait du mal à arriver ; problème de pression ? Y-a-t-il un mitigeur thermostatique au niveau de la douche ?
3. Le débit chez vous en général, vous semble-t-il normal ou plutôt poussif ?
4. Ces problèmes sont-ils apparus récemment ?
Il faut faire les essais au niveau de l'évier quand vous utilisez douche ou autre robinet.
Cordialement.
Il semble, à vous lire, qu'il y ait deux problèmes.
1. Avec deux douches le matin puis plus d'usage de l’eau chaude durant la journée, il n'y a plus d'eau chaude le soir. Où est-elle passée ? On suppose que LL et LV sont alimentés en eau froide.
2. Lors de l'usage de l'eau froide évier, l'eau chaude douche aurait du mal à arriver ; problème de pression ? Y-a-t-il un mitigeur thermostatique au niveau de la douche ?
3. Le débit chez vous en général, vous semble-t-il normal ou plutôt poussif ?
4. Ces problèmes sont-ils apparus récemment ?
Il faut faire les essais au niveau de l'évier quand vous utilisez douche ou autre robinet.
Cordialement.
05 janvier 2016 à 16:35
consulter ce sujet Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle sur le forum PlomberieBonjour. Chaque flexible comprend un joint caoutchouc interne à l'intérieur de l'écrou ce qui fait que l'usage du téflon est inutile.
Il faut revoir vos liaisons.
Pour identifier les fuites, vous disposez du mouchoir papier à différents endroits sur les tubes.
On ne voit pas sur quoi est raccordé la partie femelle du té.
De même, de quel raccord femelle femelle s'agit-il ? Un flexible ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faut revoir vos liaisons.
Pour identifier les fuites, vous disposez du mouchoir papier à différents endroits sur les tubes.
On ne voit pas sur quoi est raccordé la partie femelle du té.
De même, de quel raccord femelle femelle s'agit-il ? Un flexible ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 janvier 2016 à 13:44
consulter ce sujet Problème de fuite vasque salle de bain sur le forum PlomberieBonjour. L'alimentation et sa protection conviennent, bien que vous auriez pu découpler l'alimentation du garage et du portail en utilisant un autre disjoncteur dédié pour le portail.
On peut supposer que la semelle n'est pas coulée. Il faudra incorporer les fourreaux pour les deux cellules, un autre pour l'avertisseur lumineux. Sans oublier un clavier de commande sur un des poteaux.
Si ce n'est fait, vous pouvez passer depuis la zone du portail vers l'intérieur de l'habitat des câbles courants faibles pour sonnette et portier vidéo, et un autre pour la commande filaire du portail depuis l'intérieur de l'habitat, sans passer par la télécommande. Un câble LY 2 paires blindées convient.
Cordialement.
On peut supposer que la semelle n'est pas coulée. Il faudra incorporer les fourreaux pour les deux cellules, un autre pour l'avertisseur lumineux. Sans oublier un clavier de commande sur un des poteaux.
Si ce n'est fait, vous pouvez passer depuis la zone du portail vers l'intérieur de l'habitat des câbles courants faibles pour sonnette et portier vidéo, et un autre pour la commande filaire du portail depuis l'intérieur de l'habitat, sans passer par la télécommande. Un câble LY 2 paires blindées convient.
Cordialement.
02 janvier 2016 à 21:19
consulter ce sujet Branchement d'un portail électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Un proche possède une cuisine acquise dans un magasin célèbre d'origine nordique.
Le plan de travail est en bois brut lamellé (peut-être du hêtre).
Le traitement a consisté à appliquer un produit effectivement plus ou moins huileux (pas de précisions, sauf qu'il est vendu en accessoire) en plusieurs fois.
Le traitement est régulièrement renouvelé et depuis un bon nombre d'années il n'y a pas de taches ni de pénétrations dans la matière.
Ici, il sera peut-être difficile de réduire les taches si l'imprégnation est en profondeur.
Il faudra certainement poncer énergiquement la surface avant tout nouveau traitement.
Il faudrait avant tout faire un essai sur une chute de plan, imprégnation puis tests de résistance à l'eau, vinaigre etc.
Cordialement.
Un proche possède une cuisine acquise dans un magasin célèbre d'origine nordique.
Le plan de travail est en bois brut lamellé (peut-être du hêtre).
Le traitement a consisté à appliquer un produit effectivement plus ou moins huileux (pas de précisions, sauf qu'il est vendu en accessoire) en plusieurs fois.
Le traitement est régulièrement renouvelé et depuis un bon nombre d'années il n'y a pas de taches ni de pénétrations dans la matière.
Ici, il sera peut-être difficile de réduire les taches si l'imprégnation est en profondeur.
Il faudra certainement poncer énergiquement la surface avant tout nouveau traitement.
Il faudrait avant tout faire un essai sur une chute de plan, imprégnation puis tests de résistance à l'eau, vinaigre etc.
Cordialement.
02 janvier 2016 à 09:33
consulter ce sujet Traitement d'un plan de travail sur le forum DiversBonjour Alain en réponse 11. Il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet.
La solution est entre vos mains ou bien, si vous vous sentez "léger", dans celle d'un ami expérimenté ou d'un professionnel. Il faut récupérer phase neutre et terre d'un circuit lumière, et à partir de là monter les deux circuits comme on le ferait de façon classique ; Pour éviter de creuser des tranchées on peut utiliser des goulotte discrètes.
Derrière l'écran, difficile d'en dire plus.
Cordialement.
La solution est entre vos mains ou bien, si vous vous sentez "léger", dans celle d'un ami expérimenté ou d'un professionnel. Il faut récupérer phase neutre et terre d'un circuit lumière, et à partir de là monter les deux circuits comme on le ferait de façon classique ; Pour éviter de creuser des tranchées on peut utiliser des goulotte discrètes.
Derrière l'écran, difficile d'en dire plus.
Cordialement.
01 janvier 2016 à 23:35
consulter ce sujet Mauvais contacts sur une prise électrique sur le forum ÉlectricitéBien compris. A quatre c'est plus simple.
Mais il y a la commande de la gâche à laquelle vous ne pourrez pas toucher.
Mettre un interphone visiophone est possible, mais il faudra garder le bouton actuel pour la gâche.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel qui fera une installation au goût du jour pour l'ensemble des propriétaires.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Mais il y a la commande de la gâche à laquelle vous ne pourrez pas toucher.
Mettre un interphone visiophone est possible, mais il faudra garder le bouton actuel pour la gâche.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel qui fera une installation au goût du jour pour l'ensemble des propriétaires.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
01 janvier 2016 à 23:18
consulter ce sujet Installation visiophone interphone sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Sur place et avec de l'expérience on aurait vite fait de comprendre le fonctionnement car il n'y a que des résistances à mettre en service ou non.
Si vous avez retrouvé un fonctionnement qui vous convient et sans faire déclencher les protections, il vaut mieux laisser le système ainsi.
Cordialement.
Citation :Ben non. On essaie d’interpréter les descriptions et les photos ; et l'on suppose que les commutateurs règlent deux ou trois puissance de chauffe.
vous savez pourquoi ?
Sur place et avec de l'expérience on aurait vite fait de comprendre le fonctionnement car il n'y a que des résistances à mettre en service ou non.
Si vous avez retrouvé un fonctionnement qui vous convient et sans faire déclencher les protections, il vaut mieux laisser le système ainsi.
Cordialement.
01 janvier 2016 à 23:09
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Bruno en réponse 13. Pour la soudure à l'étain il y a deux règles : il faut chauffer suffisamment avec une panne de fer toujours propre, rajouter de la soudure fraiche sur la pièce à souder, et on ne tartine pas.
Le mieux est de s'entrainer avant.
Bruno est-il en 14 ?
Le mieux est de s'entrainer avant.
Bruno est-il en 14 ?
31 décembre 2015 à 23:13
consulter ce sujet Thermostat platine convecteur HS sur le forum ÉlectricitéOk. On cherche à repérer les bornes des commutateurs, on attend deux bornes pour la partie interrupteur, et une borne pour chaque lampe. Dessinez directement à la main sur le schéma puis scannez en jpeg. Je crains de n'avoir tout compris sur votre document.
Si vous aviez un multimètre avec la position ohmmètre, vous pourriez définir ce que sont les trois bornes de chaque commutateur ; à la limite, un ensemble appelé sonnette (pile + lampe + 2 fils) permettrait cette identification.
Avez-vous approvisionné des commutateurs avec lampe incorporée ? Dans ce cas les bornes devraient être repérées.
Pas facile à distance.
Cordialement.
Si vous aviez un multimètre avec la position ohmmètre, vous pourriez définir ce que sont les trois bornes de chaque commutateur ; à la limite, un ensemble appelé sonnette (pile + lampe + 2 fils) permettrait cette identification.
Avez-vous approvisionné des commutateurs avec lampe incorporée ? Dans ce cas les bornes devraient être repérées.
Pas facile à distance.
Cordialement.
31 décembre 2015 à 23:06
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéC'est déjà ça. Pas de problème pour une utilisation prolongée sous 120 V.
Pour le test sous 230 V, assurez-vous que le moteur ne chauffe pas rapidement.
Pour le test sous 230 V, assurez-vous que le moteur ne chauffe pas rapidement.
31 décembre 2015 à 22:04
consulter ce sujet Branchement électrique ancien ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour JC.
Cordialement.
Citation :Cette précision implique que vous ne pouvez agir sur le système. Seule la copropriété peut prendre l'initiative de changer le dispositif complet pour l'ensemble des résidents.
Je vis dans un appartement au troisième étage
Cordialement.
31 décembre 2015 à 18:35
consulter ce sujet Installation visiophone interphone sur le forum ÉlectricitéOk. Peu importe la notice. Il faut que vous soyez certain qu'il y a un voyant par commutateur, ce dont nous ne sommes pas sûrs, et que chacun des trois commutateurs est à 2 deux positions (arrêt ou marche).
On entend par commutateur ce qu'il y a en dessous de chacune des trois bascules.
Si vous n'avez pas approvisionné de commutateurs absolument identiques, il y a risque de court-circuit si ce sont des inverseurs et non des interrupteurs simples.
Pour un commutateur à bascule et à voyant (?) on a deux cosses pour la partie interrupteur simple et une troisième cosse pour l'alimentation du voyant.
Il faudrait vous faire aider par quelqu'un un peu expérimenté en électricité.
Avez-vous complété le schéma ?
Cordialement.
On entend par commutateur ce qu'il y a en dessous de chacune des trois bascules.
Si vous n'avez pas approvisionné de commutateurs absolument identiques, il y a risque de court-circuit si ce sont des inverseurs et non des interrupteurs simples.
Pour un commutateur à bascule et à voyant (?) on a deux cosses pour la partie interrupteur simple et une troisième cosse pour l'alimentation du voyant.
Il faudrait vous faire aider par quelqu'un un peu expérimenté en électricité.
Avez-vous complété le schéma ?
Cordialement.
31 décembre 2015 à 17:49
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Allons y pour 4,7 V.
31 décembre 2015 à 17:41
consulter ce sujet Transformateur universel sur le forum ÉlectricitéEt voilà. Pour bricoler en famille ce soir.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 décembre 2015 à 17:40
consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous mettez sur 3 V et vous verrez si ça charge (mais quelle est la tension de la batterie ? Si c'est 3 V elle ne sera pas rechargée ; il faut faire l'essai et éventuellement mesurer le courant de charge). Sinon, 4,5 V, sachant qu'en charge cette tension doit diminuer.
Cordialement.
Cordialement.
31 décembre 2015 à 16:31
consulter ce sujet Transformateur universel sur le forum ÉlectricitéOk Laurent.
Peut-être qu'une surchauffe a entrainé la mise en sécurité de la plaque.
La plaque a peut-être dysfonctionné alors qu'elle était en utilisation des deux petites plaques à la fois ?
Si c'est ainsi, vous pouvez refaire le test de la chauffe simultanée.
La notice précise peut-être les conditions d'utilisation.
Cordialement.
Peut-être qu'une surchauffe a entrainé la mise en sécurité de la plaque.
La plaque a peut-être dysfonctionné alors qu'elle était en utilisation des deux petites plaques à la fois ?
Si c'est ainsi, vous pouvez refaire le test de la chauffe simultanée.
La notice précise peut-être les conditions d'utilisation.
Cordialement.
31 décembre 2015 à 09:28
consulter ce sujet 2 feux HS sur plaque induction FAGOR IFF2R2 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Comme on peut le voir sur le site sur une photo de l'envers de l'objet, il y a un inverseur interne avec blanc = commun, rouge = normalement ouvert, noir = normalement fermé.
Il faudra bricoler un boitier genre Plexo avec liaison secteur, liaison vers la pédale (blanc et rouge), sortie vers la machine sans oublier le conducteur de terre.
Cordialement.
Il faudra bricoler un boitier genre Plexo avec liaison secteur, liaison vers la pédale (blanc et rouge), sortie vers la machine sans oublier le conducteur de terre.
Cordialement.
31 décembre 2015 à 09:22
consulter ce sujet Branchement pédale interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Juste une question.
On peut supposer que l'abonnement sera au nom d'une seule personne.
Si appartement et studio sont loués, comment chacun paiera-t-il sa consommation si ce ne sont pas des locations saisonnières?
Reste effectivement le problème du débit disponible qui peut causer des gênes dans les 3 lieux d'habitation.
Cordialement.
Juste une question.
On peut supposer que l'abonnement sera au nom d'une seule personne.
Si appartement et studio sont loués, comment chacun paiera-t-il sa consommation si ce ne sont pas des locations saisonnières?
Reste effectivement le problème du débit disponible qui peut causer des gênes dans les 3 lieux d'habitation.
Cordialement.
31 décembre 2015 à 09:14
consulter ce sujet Un compteur d'eau pour 3 maisons sur le forum PlomberieOk. Il faut faire l'essai, à la limite vous mesurez l'intensité et la comparez à celle indiquée sur la plaque signalétique.
Bizarre qu'il n'y ait pas de trace d'un couplage à effectuer or, c'est obligatoire de modifier les couplages sous peine de cuisson des enroulements.
Soyez prudent car il n'y a pas la terre. Vous pouvez tester l'isolement avec un ohmmètre branché entre carcasse métallique et les bornes sur le domino. Il faudrait obtenir pas loin de l'infini.
A suivre.
Bizarre qu'il n'y ait pas de trace d'un couplage à effectuer or, c'est obligatoire de modifier les couplages sous peine de cuisson des enroulements.
Soyez prudent car il n'y a pas la terre. Vous pouvez tester l'isolement avec un ohmmètre branché entre carcasse métallique et les bornes sur le domino. Il faudrait obtenir pas loin de l'infini.
A suivre.
31 décembre 2015 à 00:14
consulter ce sujet Branchement électrique ancien ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéÇa se complique bigrement. On ne peut brancher tant que l'on ne sait pas où est la borne de chaque voyant. On comprend qu'il y a un voyant par interrupteur..
Il faudrait voir si vous avez bien des interrupteurs deux positions avec voyant incorporé. Il faut repérer le brochage de chaque interrupteur à remplacer, et voir si les modèles en votre possession sont bien identiques.
Sur place avec un coup d'ohmmètre on aurait vite compris. Avec des touches et un écran c'est plus difficile.
A suivre, mais il faudra être persévérant.
Les interrupteurs en votre possession, si ce sont des inverseurs sans voyant, ne conviennent pas. Et peuvent provoquer le court-circuit que vous constatez à chaque fois.
Cordialement.
Il faudrait voir si vous avez bien des interrupteurs deux positions avec voyant incorporé. Il faut repérer le brochage de chaque interrupteur à remplacer, et voir si les modèles en votre possession sont bien identiques.
Sur place avec un coup d'ohmmètre on aurait vite compris. Avec des touches et un écran c'est plus difficile.
A suivre, mais il faudra être persévérant.
Les interrupteurs en votre possession, si ce sont des inverseurs sans voyant, ne conviennent pas. Et peuvent provoquer le court-circuit que vous constatez à chaque fois.
Cordialement.
31 décembre 2015 à 00:09
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéOk.
Sous 240 V, voir s'il n'y aurait pas une commutation à effectuer au niveau du moteur, surtout pour un appareil de 1950.
Vous êtes vraiment certain qu'en 1950 cet appareil était déjà bitension ? Il y avait forcément une commutation à effectuer. En plus, le 220 V n'existait que sur les réseaux triphasés 110 / 220 V
Cordialement.
Citation :Aucun problème, cela n'a pas d'importance en monophasé. Vous essayez sous120 V.
...fils de phases et neutre inversés.
Sous 240 V, voir s'il n'y aurait pas une commutation à effectuer au niveau du moteur, surtout pour un appareil de 1950.
Vous êtes vraiment certain qu'en 1950 cet appareil était déjà bitension ? Il y avait forcément une commutation à effectuer. En plus, le 220 V n'existait que sur les réseaux triphasés 110 / 220 V
Cordialement.
30 décembre 2015 à 13:57
consulter ce sujet Branchement électrique ancien ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est trop compliqué si le système n'a pas été pensé avant l'installation. Un automatisme est toujours possible moyennant des euros en quantité, mais pour 2 volets, le plus simple est de fermer ou ouvrir à la demande (et pas seulement 2 positions ouvert / fermé) dans chaque pièce séparément. Et cela élimine une source de panne.
Un volet se commande avec un inverseur à point milieu. Ici, vous avez semble-t-il 2 points de commande indépendants.
Une fausse bonne idée. Une telle réalisation est partie intégrante d'un système domotique autour duquel on câble l'habitat.
Cordialement.
C'est trop compliqué si le système n'a pas été pensé avant l'installation. Un automatisme est toujours possible moyennant des euros en quantité, mais pour 2 volets, le plus simple est de fermer ou ouvrir à la demande (et pas seulement 2 positions ouvert / fermé) dans chaque pièce séparément. Et cela élimine une source de panne.
Un volet se commande avec un inverseur à point milieu. Ici, vous avez semble-t-il 2 points de commande indépendants.
Une fausse bonne idée. Une telle réalisation est partie intégrante d'un système domotique autour duquel on câble l'habitat.
Cordialement.
29 décembre 2015 à 23:18
consulter ce sujet Branchement boutons pour commander des volets roulants sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'agit-il d'un extracteur ? Si oui, temporisé ?
Dans un cas comme dans l'autre, il faut alimenter avec phase et neutre directs ; pour l'éventuel troisième conducteur, on verra ultérieurement.
Il vaudrait mieux pour votre usage que ce soit un extracteur temporisé.
On ne pense pas qu'il s'agisse d'une VMC.
Cordialement.
S'agit-il d'un extracteur ? Si oui, temporisé ?
Dans un cas comme dans l'autre, il faut alimenter avec phase et neutre directs ; pour l'éventuel troisième conducteur, on verra ultérieurement.
Il vaudrait mieux pour votre usage que ce soit un extracteur temporisé.
On ne pense pas qu'il s'agisse d'une VMC.
Cordialement.
29 décembre 2015 à 23:10
consulter ce sujet Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur sur le forum ÉlectricitéOk. On voit qu'il peut s'agir de commutateurs inverseurs (sauf celui de gauche pour lequel on ne sait s'il comporte 2 ou 3 broches). Mais sur les photos on voit bien l'étage 0 avec les bleus et orange, on devine l'étage - 1 (au milieu), mais on voit pas s'il y a un étage - 2.
1. Le commutateur de droite comporterait 6 bornes et serait donc un double inverseur ; est-ce cela ? S'il n'y a que 4 bornes, c'est un simple interrupteur.
2. Le commutateur de gauche comporte combien de broches ? Si c'est 2, ce serait un simple interrupteur ; dans ce cas, ne serait-ce pas une commande arrêt marche du radiateur ? Si c'est 3, on verra.
3. Ces commutateurs comportent-ils des voyants ?
Je joins un schéma qu'il vous faut compléter afin de pouvoir rebrancher fil à fil quand le problème aura été éclairci.
Des incertitudes demeurent sur le nombre de broches de chaque commutateur, donc les fonctions : interrupteurs ou inverseurs ?
A suivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1. Le commutateur de droite comporterait 6 bornes et serait donc un double inverseur ; est-ce cela ? S'il n'y a que 4 bornes, c'est un simple interrupteur.
2. Le commutateur de gauche comporte combien de broches ? Si c'est 2, ce serait un simple interrupteur ; dans ce cas, ne serait-ce pas une commande arrêt marche du radiateur ? Si c'est 3, on verra.
3. Ces commutateurs comportent-ils des voyants ?
Je joins un schéma qu'il vous faut compléter afin de pouvoir rebrancher fil à fil quand le problème aura été éclairci.
Des incertitudes demeurent sur le nombre de broches de chaque commutateur, donc les fonctions : interrupteurs ou inverseurs ?
A suivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2015 à 23:06
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent.
Il s'agit du genre de panne que même un bricoleur averti ne peut réparer.
Il faut être en possession des documents de dépannage constructeur permettant de conduire la recherche de la panne avec les tests afférents. Cela se traduit bien souvent par le changement d'une carte de puissance.
Les deux plaques sont certainement sur le même générateur de puissance, la grande peut être sur le deuxième générateur.
Sur le forum, on conseille régulièrement de souscrire une extension de garantie à 5 ans pour ce type d'appareil.
Le recours à un SAV agréé semble être la seule solution. Prise en charge + MO + pièces = peut-être trop d'euros par rapport au prix d'une plaque neuve.
Cordialement.
Il s'agit du genre de panne que même un bricoleur averti ne peut réparer.
Il faut être en possession des documents de dépannage constructeur permettant de conduire la recherche de la panne avec les tests afférents. Cela se traduit bien souvent par le changement d'une carte de puissance.
Les deux plaques sont certainement sur le même générateur de puissance, la grande peut être sur le deuxième générateur.
Sur le forum, on conseille régulièrement de souscrire une extension de garantie à 5 ans pour ce type d'appareil.
Le recours à un SAV agréé semble être la seule solution. Prise en charge + MO + pièces = peut-être trop d'euros par rapport au prix d'une plaque neuve.
Cordialement.
29 décembre 2015 à 17:52
consulter ce sujet 2 feux HS sur plaque induction FAGOR IFF2R2 sur le forum ÉlectroménagerOk. Il sera difficile de vous aider à distance car on ne connait pas le câblage antérieur.
C'est pour cela que l'on espérait que vous l'aviez relevé.
En tout cas le montage doit fonctionner sans faire sauter quelque protection que ce soit, fusible interne ou sur le tableau de répartition. Les interrupteurs sont là pour commuter différentes puissances de chauffe.
La règle en électricité est que l'on effectue aucun branchement au hasard.
Un peu désolé de ne pouvoir vous aider avec davantage de précision pour le moment.
Cordialement.
C'est pour cela que l'on espérait que vous l'aviez relevé.
En tout cas le montage doit fonctionner sans faire sauter quelque protection que ce soit, fusible interne ou sur le tableau de répartition. Les interrupteurs sont là pour commuter différentes puissances de chauffe.
La règle en électricité est que l'on effectue aucun branchement au hasard.
Un peu désolé de ne pouvoir vous aider avec davantage de précision pour le moment.
Cordialement.
29 décembre 2015 à 17:41
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur les interrupteurs défectueux vous deviez avoir en tout 6 cosses, 2 par interrupteur. Vous rebranchez à l'identique fil à fil.
Ce sont 3 interrupteurs simples (à priori car vous n'avez pas fourni une photo de l'envers du décor), ce qui aurait permis de mieux vous guider.
Les couleurs des conducteurs n'apportent aucune indication.
Faites vous aider si vous vous sentez "léger". Un schéma du branchement initial est nécessaire.
0 = interrupteur ouvert, I = interrupteur fermé.
Cordialement.
Sur les interrupteurs défectueux vous deviez avoir en tout 6 cosses, 2 par interrupteur. Vous rebranchez à l'identique fil à fil.
Ce sont 3 interrupteurs simples (à priori car vous n'avez pas fourni une photo de l'envers du décor), ce qui aurait permis de mieux vous guider.
Les couleurs des conducteurs n'apportent aucune indication.
Faites vous aider si vous vous sentez "léger". Un schéma du branchement initial est nécessaire.
0 = interrupteur ouvert, I = interrupteur fermé.
Cordialement.
29 décembre 2015 à 15:38
consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le fil bleu torsadé qui arrive est la phase ou le neutre, qui est commun au bleu moteur et le jaune condensateur par l'intermédiaire d'un pontet sur le domino (liaison à vérifier).
Le fil rouge moteur est à relier au secteur, la phase par exemple. Mais on ne sait s'il faut 110 V ou 220 V.
Comme on suppose que vous disposez du 120 V, vous pouvez essayer.
Peu importe le branchement phase ou neutre, l'essentiel est la valeur de la tension.
Le fil torsadé est une question d'encombrement, afin d'éviter de le couper et réduire sa longueur disponible.
Cordialement.
Le fil rouge moteur est à relier au secteur, la phase par exemple. Mais on ne sait s'il faut 110 V ou 220 V.
Comme on suppose que vous disposez du 120 V, vous pouvez essayer.
Peu importe le branchement phase ou neutre, l'essentiel est la valeur de la tension.
Le fil torsadé est une question d'encombrement, afin d'éviter de le couper et réduire sa longueur disponible.
Cordialement.
29 décembre 2015 à 11:15
consulter ce sujet Branchement électrique ancien ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 9.
Comme il est confirmé que cette plaque fonctionne sur un réseau triphasé (avec deux phases seulement), et compte tenu du branchement monophasé représenté en photo, le branchement sera :
phase 1 sur le plot 1
phase 2 sur le plot 2
neutre sur les plots 3 et 4 reliés par le pontet
terre sur le plot 5.
C'est bien ce que vous avez déduit.
Cordialement.
Comme il est confirmé que cette plaque fonctionne sur un réseau triphasé (avec deux phases seulement), et compte tenu du branchement monophasé représenté en photo, le branchement sera :
phase 1 sur le plot 1
phase 2 sur le plot 2
neutre sur les plots 3 et 4 reliés par le pontet
terre sur le plot 5.
C'est bien ce que vous avez déduit.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 18:54
consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230 sur le forum ÉlectricitéOk. 15 cm est peut-être un peu court. Chez des proches il y a 24 cm entre les gonds et la porte et il y a largement de la place.
La fenêtre mange de la place et vous ne pourrez pas mettre grand chose de part et d'autre.
L'espace en bout de douche permettrait d'y mettre une table à langer (ou) et des rangements, car actuellement, sur le plan ne figure aucun rangement.
Comme l'espace est réduit, derrière la porte conviendrait. Quant au ventilateur il ne se justifie que très moyennement, un petit espace de ce type chauffe très vite.
Le meuble lavabo peut être équipé de dessus et dessous avec une colonne à gauche permettant le rangement.
Vous faites au mieux. Une feuille millimétrée et des dessins.
Cordialement.
La fenêtre mange de la place et vous ne pourrez pas mettre grand chose de part et d'autre.
L'espace en bout de douche permettrait d'y mettre une table à langer (ou) et des rangements, car actuellement, sur le plan ne figure aucun rangement.
Comme l'espace est réduit, derrière la porte conviendrait. Quant au ventilateur il ne se justifie que très moyennement, un petit espace de ce type chauffe très vite.
Le meuble lavabo peut être équipé de dessus et dessous avec une colonne à gauche permettant le rangement.
Vous faites au mieux. Une feuille millimétrée et des dessins.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 15:57
consulter ce sujet Conseils emplacement sèche serviette salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il y a 15 cm de disponibles derrière la porte ce pourrait être à cet endroit.
Isoler les WC en mettant une porte sur le couloir et une cloison dans la salle de bain aurait pu être possible.
Il faut ventiler énergiquement tout cet espace.
Cordialement.
Isoler les WC en mettant une porte sur le couloir et une cloison dans la salle de bain aurait pu être possible.
Il faut ventiler énergiquement tout cet espace.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 12:30
consulter ce sujet Conseils emplacement sèche serviette salle de bain sur le forum ÉlectricitéUn seul interrupteur différentiel n'implique donc pas un déclenchement dû à un problème de raccordement du neutre.
Le problème reste entier. Bizarre que frigo et four ne soient pas en aval d'un ID 30 mA.
Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté là. Le neutre du circuit de commande du télérupteur en cause pourrait être en dehors du circuit de l'ID B, puisqu'il semble y avoir un ou deux circuits en dehors de cet ID B. Le voyant ne consomme pas grand chose, mais pourrait éventuellement expliquer les déclenchements intempestifs.
Il y aurait une suspicion du circuit télérupteur, mais comme déjà dit, on n'imagine pas ce qui pourrait se passer car si un ID déclenche, il "voit" un défaut d'isolement ou équivalent.
Néanmoins, on constate que l'ID est bien ancien ; pourrait-il présenter un défaut aléatoire ?
Dans ces cas là, on peut envisager un remplacement pour un modèle neuf de grande marque.
Ce n'est pas un composant très cher. Mais il faut vérifier le raccordement du circuit de commande du télérupteur en cause avant tout changement.
Une dernière question : depuis que vous êtes dans cet appartement que l'on devine ancien (Multi 9) les déclenchements aléatoires de l'ID n'ont jamais cessé ?
La conclusion à 11 h ce jour est qu'il y a encore des vérifications à effectuer, tous les circuits n'étant pas en aval de l'ID, ce qui est anormal.
Cordialement.
Le problème reste entier. Bizarre que frigo et four ne soient pas en aval d'un ID 30 mA.
Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté là. Le neutre du circuit de commande du télérupteur en cause pourrait être en dehors du circuit de l'ID B, puisqu'il semble y avoir un ou deux circuits en dehors de cet ID B. Le voyant ne consomme pas grand chose, mais pourrait éventuellement expliquer les déclenchements intempestifs.
Il y aurait une suspicion du circuit télérupteur, mais comme déjà dit, on n'imagine pas ce qui pourrait se passer car si un ID déclenche, il "voit" un défaut d'isolement ou équivalent.
Néanmoins, on constate que l'ID est bien ancien ; pourrait-il présenter un défaut aléatoire ?
Dans ces cas là, on peut envisager un remplacement pour un modèle neuf de grande marque.
Ce n'est pas un composant très cher. Mais il faut vérifier le raccordement du circuit de commande du télérupteur en cause avant tout changement.
Une dernière question : depuis que vous êtes dans cet appartement que l'on devine ancien (Multi 9) les déclenchements aléatoires de l'ID n'ont jamais cessé ?
La conclusion à 11 h ce jour est qu'il y a encore des vérifications à effectuer, tous les circuits n'étant pas en aval de l'ID, ce qui est anormal.
Cordialement.
24 décembre 2015 à 11:02
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas de connaissance particulière de ce perforateur. Néanmoins, vous pouvez essayer de voir s'il tourne rond sans mèche à béton, puis avec une mèche.
Vous pouvez également voir si l'ensemble mèche mandrin n'a pas de jeu.
Et dernier essai, vous percez dans un parpaing par exemple et voyez si le travail est correct.
On rappelle qu'on perce d'abord avec une petite mèche, et ensuite on agrandit avec la mèche de bon diamètre, tout comme l'on ferait avec des forêts métaux classiques.
On ne voit pas comment le mandrin aurait pu être endommagé. Pas d'avis sur la mécanique interne (engrenages et système perforateur.
On espère que vous vous inquiétez pour rien.
Cordialement.
Pas de connaissance particulière de ce perforateur. Néanmoins, vous pouvez essayer de voir s'il tourne rond sans mèche à béton, puis avec une mèche.
Vous pouvez également voir si l'ensemble mèche mandrin n'a pas de jeu.
Et dernier essai, vous percez dans un parpaing par exemple et voyez si le travail est correct.
On rappelle qu'on perce d'abord avec une petite mèche, et ensuite on agrandit avec la mèche de bon diamètre, tout comme l'on ferait avec des forêts métaux classiques.
On ne voit pas comment le mandrin aurait pu être endommagé. Pas d'avis sur la mécanique interne (engrenages et système perforateur.
On espère que vous vous inquiétez pour rien.
Cordialement.
24 décembre 2015 à 10:36
consulter ce sujet Problème perceuse Bosch GBH 36 VF LI perce de travers sur le forum OutillageBonjour.
Le fusible se met en série avec l’alimentation, mais il y en a peut-être un incorporé au voisinage du bornier de raccordement.
Vous avez un réseau 120 V disponible normalement pour les circuits d'éclairage.
A part cela, nous avons aucune idée concernant le branchement ne connaissant pas votre appareil.
Le plus simple ne serait-il pas d'acquérir un modèle local adaptés aux normes nord américaines ?
L'autre solution serait d'aller voir un électricien local avec le ventilateur sous le bras.
Vous pouvez toujours envoyer une photo nette du bornier ou des conducteurs, mais sans étiquetage, on ne pourra aller bien loin.
Rien ne coûte d'essayer.
Cordialement.
Le fusible se met en série avec l’alimentation, mais il y en a peut-être un incorporé au voisinage du bornier de raccordement.
Vous avez un réseau 120 V disponible normalement pour les circuits d'éclairage.
A part cela, nous avons aucune idée concernant le branchement ne connaissant pas votre appareil.
Le plus simple ne serait-il pas d'acquérir un modèle local adaptés aux normes nord américaines ?
L'autre solution serait d'aller voir un électricien local avec le ventilateur sous le bras.
Vous pouvez toujours envoyer une photo nette du bornier ou des conducteurs, mais sans étiquetage, on ne pourra aller bien loin.
Rien ne coûte d'essayer.
Cordialement.
24 décembre 2015 à 10:19
consulter ce sujet Branchement électrique ancien ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bizarre, il y a une faille quelque part, dans laquelle le réparateur a pu se glisser.
Étant locataire, un incident de chauffage ne résultant pas de l'usure normale est de la responsabilité du propriétaire ou son mandant (l'agence).
D'autre part, vous n'avez pas à payer une intervention sans devis signé, et peut-être même sans facture. S'il y a facture, à l'ordre de qui est-elle établie ?
Il semble que vous ne pourrez récupérer les 200 €.
Néanmoins, si l'intervention fonctionne suite à l'intervention, vous pouvez essayer de partager les frais avec l'agence qui se mettra en rapport- avec le propriétaire. Mais il faut le devis initial, si possible signé, et la facture mentionnant le travail effectué.
Vous avez, semble-t-il, court-circuité le propriétaire sans le vouloir.
Cordialement.
Bizarre, il y a une faille quelque part, dans laquelle le réparateur a pu se glisser.
Étant locataire, un incident de chauffage ne résultant pas de l'usure normale est de la responsabilité du propriétaire ou son mandant (l'agence).
D'autre part, vous n'avez pas à payer une intervention sans devis signé, et peut-être même sans facture. S'il y a facture, à l'ordre de qui est-elle établie ?
Il semble que vous ne pourrez récupérer les 200 €.
Néanmoins, si l'intervention fonctionne suite à l'intervention, vous pouvez essayer de partager les frais avec l'agence qui se mettra en rapport- avec le propriétaire. Mais il faut le devis initial, si possible signé, et la facture mentionnant le travail effectué.
Vous avez, semble-t-il, court-circuité le propriétaire sans le vouloir.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 20:01
consulter ce sujet Entretien chauffe-eau sans accord du propriétaire sur le forum Litiges TravauxBonjour. On ne pourra pas vous aider car il faut mettre l'appareil sur l'établi et effectuer quelques mesures, sans gage de succès.
Vous pouvez toujours faire un branchement fugitif sur le secteur et voir (ou entendre ou sentir) si le fonctionnement est normal.
Il faudrait protéger ce branchement provisoire avec un fusible 2 A par exemple.
Pas certain qu'en 1950 l'appareil fut conçu pour fonctionner en 220 V.
En plus il n'y a pas la terre (on peut toujours la rajouter).
La déchetterie n'est pas loin.
Cordialement.
Vous pouvez toujours faire un branchement fugitif sur le secteur et voir (ou entendre ou sentir) si le fonctionnement est normal.
Il faudrait protéger ce branchement provisoire avec un fusible 2 A par exemple.
Pas certain qu'en 1950 l'appareil fut conçu pour fonctionner en 220 V.
En plus il n'y a pas la terre (on peut toujours la rajouter).
La déchetterie n'est pas loin.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 15:20
consulter ce sujet Branchement électrique ancien ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéOk. Ce tableau n'aurait-il pas été rénové il y a quelques temps, avec pose de 2 interrupteurs différentiels ?
On en voit juste deux, mais y en aurait-il un autre ?
Important : il peut y avoir déclenchement si un circuit lumière ou neutre aurait sa phase en aval du A, et son neutre en aval du B.
Ceci n'a pas encore été vérifié, mais un mauvais appariement Ph + N d'un circuit est possible.
On peut penser au circuit de commande télérupteur du circuit lumière incriminé. Mais cet incident ne devrait alors pas se produire quand vous n'êtes pas là.
Autre question : les BP de commande des télérupteurs sont-ils munis de voyants ?
Il faut donc vérifier en détail les départs sur le tableau. Un professionnel aguerri avec quelques moyens de mesure devrait rapidement trouver la cause du problème, sachant qu'il pourrait ne pas y avoir de défaut d'isolement. Mais si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile pour vous.
Vous pouvez préciser, en retour, si une barrette de neutre est commune à tous les départs, ou si chaque circuit dûment appairé est en aval d'un disjoncteur lui même en aval d'un interrupteur différentiel donné, A ou B.
De même, vous pouvez préciser en détail ce qu'alimente chaque ID, avec chaque disjoncteur ou porte fusible Ph + N en aval alimentant un départ donné.
A suivre, mais il faut désormais rentrer dans les détails de branchement.
Cordialement.
On en voit juste deux, mais y en aurait-il un autre ?
Important : il peut y avoir déclenchement si un circuit lumière ou neutre aurait sa phase en aval du A, et son neutre en aval du B.
Ceci n'a pas encore été vérifié, mais un mauvais appariement Ph + N d'un circuit est possible.
On peut penser au circuit de commande télérupteur du circuit lumière incriminé. Mais cet incident ne devrait alors pas se produire quand vous n'êtes pas là.
Autre question : les BP de commande des télérupteurs sont-ils munis de voyants ?
Il faut donc vérifier en détail les départs sur le tableau. Un professionnel aguerri avec quelques moyens de mesure devrait rapidement trouver la cause du problème, sachant qu'il pourrait ne pas y avoir de défaut d'isolement. Mais si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile pour vous.
Vous pouvez préciser, en retour, si une barrette de neutre est commune à tous les départs, ou si chaque circuit dûment appairé est en aval d'un disjoncteur lui même en aval d'un interrupteur différentiel donné, A ou B.
De même, vous pouvez préciser en détail ce qu'alimente chaque ID, avec chaque disjoncteur ou porte fusible Ph + N en aval alimentant un départ donné.
A suivre, mais il faut désormais rentrer dans les détails de branchement.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 14:40
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut phase ou neutre terre..
Cet incident ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre. Certains luminaires le sont peut-être, d'autres comme le gros électroménager peuvent être en cause (four, cafetière, réfrigérateur etc.) ; ici on constate un défaut aléatoire.
Les circuits lumière, sauf défaut sur un luminaire relié à la terre (une réglette luminescente par exemple), ne sont à priori pas en cause.
Il faut que vous détailliez les circuits en aval de cet interrupteur différentiel B, et recommencer le mode opératoire indiqué par 1Insp.
On suppose que vous actionnez des disjoncteurs modulaires et non des fusibles : manette en bas = circuit ouvert = non alimenté ; manette en haut = circuit fermé = circuit alimenté.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul.
donc je ne sais toujours pas ce qui provoque cette panne.
Cet incident ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre. Certains luminaires le sont peut-être, d'autres comme le gros électroménager peuvent être en cause (four, cafetière, réfrigérateur etc.) ; ici on constate un défaut aléatoire.
Les circuits lumière, sauf défaut sur un luminaire relié à la terre (une réglette luminescente par exemple), ne sont à priori pas en cause.
Il faut que vous détailliez les circuits en aval de cet interrupteur différentiel B, et recommencer le mode opératoire indiqué par 1Insp.
On suppose que vous actionnez des disjoncteurs modulaires et non des fusibles : manette en bas = circuit ouvert = non alimenté ; manette en haut = circuit fermé = circuit alimenté.
A suivre.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 12:26
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit de deux inverseurs, ou va et vient.
Le pontet rouge entre L1 et L2 au milieu. L'arrivée phase directe rouge également.
Le bleu (couleur anormale, à moins que ce soit gris) sur X1
Le noir sur X2.
Cordialement.
Le pontet rouge entre L1 et L2 au milieu. L'arrivée phase directe rouge également.
Le bleu (couleur anormale, à moins que ce soit gris) sur X1
Le noir sur X2.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 12:13
consulter ce sujet Branchement double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. La formule que vous écrivez est valable pour un régime triphasé équilibré avec U = tension composée (380 V pour le groupe ancien), I = intensité du courant en ligne, cos(phi) = facteur de puissance du récepteur, P = puissance active totale en watts.
Dans votre cas on calibre les disjoncteurs en intensité, avec non pas la puissance active P en W mais la puissance apparente S en VA.
S = rac(3) U.I ; ce qui fait I = 38 A d'intensité nominale.
Vous pouvez calibrer le disjoncteur général à 40 A tétrapolaire courbe C. A la limite, un disjoncteur de branchement peut faire l'affaire.
Ensuite, vous calibrez les protections comme sur un tableau domestique avec 3 disjoncteurs différentiels 20 A 30 mA monophasés, un par départ.
Éventuellement, vous pouvez mettre une prise triphasée également protégée de la même façon.
Vous avez bien 40 A disponible par phase en régime établi.
Il faudra mettre un grand piquet de terre au droit de la sortie du groupe.
Sur scène, toutes les parties métalliques seront reliées à la terre.
Avant de brancher, assurez vous que la régulation de tension fonctionne.
Sur le tableau de sortie, vous pouvez mettre 3 ampèremètres de tableau, et pourquoi pas, 3 voltmètres pour les tensions simples.
Cordialement.
Dans votre cas on calibre les disjoncteurs en intensité, avec non pas la puissance active P en W mais la puissance apparente S en VA.
S = rac(3) U.I ; ce qui fait I = 38 A d'intensité nominale.
Vous pouvez calibrer le disjoncteur général à 40 A tétrapolaire courbe C. A la limite, un disjoncteur de branchement peut faire l'affaire.
Ensuite, vous calibrez les protections comme sur un tableau domestique avec 3 disjoncteurs différentiels 20 A 30 mA monophasés, un par départ.
Éventuellement, vous pouvez mettre une prise triphasée également protégée de la même façon.
Vous avez bien 40 A disponible par phase en régime établi.
Il faudra mettre un grand piquet de terre au droit de la sortie du groupe.
Sur scène, toutes les parties métalliques seront reliées à la terre.
Avant de brancher, assurez vous que la régulation de tension fonctionne.
Sur le tableau de sortie, vous pouvez mettre 3 ampèremètres de tableau, et pourquoi pas, 3 voltmètres pour les tensions simples.
Cordialement.
23 décembre 2015 à 10:30
consulter ce sujet Calibrer protection génératrice diesel 25 KVA 220/380V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Est-ce bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenche (et non un disjoncteur modulaire) ?
On comprend que l'incident ne se produit pas quand vous actionnez le télérupteur avec le petit levier en façade (ce que vous appelez le boitier électrique ?).
Dans ce cas, le circuit de commande serait en défaut. Mais on ne voit pas comment un défaut d'isolement se produirait alors que ce circuit ne voisine pas de conducteur de terre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
On comprend que l'incident ne se produit pas quand vous actionnez le télérupteur avec le petit levier en façade (ce que vous appelez le boitier électrique ?).
Dans ce cas, le circuit de commande serait en défaut. Mais on ne voit pas comment un défaut d'isolement se produirait alors que ce circuit ne voisine pas de conducteur de terre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
22 décembre 2015 à 17:27
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBonjour. La courbe Charging Characteristics précise les caractéristiques de charge, intensité et temps.
Notamment, avec 0,1 A de courant constant il faudra environ 5 h. L'intensité pointe de charge est de 2,16 A.
Maintenant, on ne connait pas l'application dans laquelle la batterie va être insérée ni le chargeur que vous allez pouvoir utiliser. Dans tous les cas la charge sera d'autant meilleure que l'intensité de charge sera réduite.
Cordialement.
Notamment, avec 0,1 A de courant constant il faudra environ 5 h. L'intensité pointe de charge est de 2,16 A.
Maintenant, on ne connait pas l'application dans laquelle la batterie va être insérée ni le chargeur que vous allez pouvoir utiliser. Dans tous les cas la charge sera d'autant meilleure que l'intensité de charge sera réduite.
Cordialement.
22 décembre 2015 à 11:20
consulter ce sujet Information chargeur batterie AGM sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une recherche sur le net amène à ce site http://www.roblin.fr qui ne détaille pas le type de motorisation.
On ne sait donc pas comment est assuré la variation de vitesse. On peut supposer qu'il s'agit d'un moteur asynchrone, et c'est à peu près tout. S'il y a un condensateur comme dans la plupart des moteurs asynchrones monophasés, on peut avoir une suspicion sur ce composant si le groupe est ancien.
Si vous êtes très bon bricoleur bien outillé et expérimenté, vous démontez le groupe, déconnectez tous les conducteurs en les repérant, et faites un essai direct sur le réseau ; s'il s'agit bien d'un moteur avec condensateur.
Vous pouvez essayer ce numéro du pôle assistance SAV à Villedieu les Poëles 0 4. 8 8. 7 8. 5 9. 9 3 mieux à même d'apporter quelques explications.
Mais vous serez certainement orienté vers un réparateur agréé.
Cordialement.
On ne sait donc pas comment est assuré la variation de vitesse. On peut supposer qu'il s'agit d'un moteur asynchrone, et c'est à peu près tout. S'il y a un condensateur comme dans la plupart des moteurs asynchrones monophasés, on peut avoir une suspicion sur ce composant si le groupe est ancien.
Si vous êtes très bon bricoleur bien outillé et expérimenté, vous démontez le groupe, déconnectez tous les conducteurs en les repérant, et faites un essai direct sur le réseau ; s'il s'agit bien d'un moteur avec condensateur.
Vous pouvez essayer ce numéro du pôle assistance SAV à Villedieu les Poëles 0 4. 8 8. 7 8. 5 9. 9 3 mieux à même d'apporter quelques explications.
Mais vous serez certainement orienté vers un réparateur agréé.
Cordialement.
22 décembre 2015 à 09:50
consulter ce sujet Moteur hotte Roblin se bloque au changement de vitesse sur le forum ÉlectroménagerMerci pour le retour et la bonne nouvelle.
A partir de là, on échafaude des hypothèses qui vont dans le mur, suite à une description un peu floue. Comme dit une humoriste en rouge : "on ne nous dit pas tout".
Mais l'essentiel est que vous ayez pu remettre un peu d'ordre dans l'automatisme.
Cordialement.
Citation :Ok, mais l'inversion initiale ne s'est pas faite toute seule. On peut comprendre que vous avez démonté le moteur alors que cela ne se justifiait pas.
j'ai dû inverser la polarité du moteur,
A partir de là, on échafaude des hypothèses qui vont dans le mur, suite à une description un peu floue. Comme dit une humoriste en rouge : "on ne nous dit pas tout".
Mais l'essentiel est que vous ayez pu remettre un peu d'ordre dans l'automatisme.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 20:00
consulter ce sujet Absence alimentation moteur de droite sur XP350+ sur le forum ÉlectricitéOk. C'est donc réglé. Regardez l'article sur les autotransformateurs en tête de forum.
Des indications concernant les puissances y sont.
On ne voit pas bien l'utilité d'abaisser la tension, puis la remonter, le tout avec deux transformateurs en cascade.
W et VA sont assez voisins, mais pour le choix d'un transformateur il nous faut la puissance apparente en VA.
Pour un moteur 200 W, il faudrait au moins des transformateurs de 250 VA (1,5 à 2 kg environ).
Ici vos transformateurs sont bien trop petits. Et on ne voit pas franchement l'utilité de votre montage.
Vous pouvez les ranger, vous ne ferez rien avec.
Cordialement.
Des indications concernant les puissances y sont.
On ne voit pas bien l'utilité d'abaisser la tension, puis la remonter, le tout avec deux transformateurs en cascade.
W et VA sont assez voisins, mais pour le choix d'un transformateur il nous faut la puissance apparente en VA.
Pour un moteur 200 W, il faudrait au moins des transformateurs de 250 VA (1,5 à 2 kg environ).
Ici vos transformateurs sont bien trop petits. Et on ne voit pas franchement l'utilité de votre montage.
Vous pouvez les ranger, vous ne ferez rien avec.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 13:52
consulter ce sujet Connexion entre un transformateur et un moteur sur le forum Électricité