Membre inscrit GL

GL
a posté 31 191 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Toitures

Merci aglouza pour votre retour.
Cordialement.
27 mai 2015 à 23:28
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques sur le forum Électricité

Bien reçu. Tant mieux si la VMC refonctionne, certainement à moitié.
Vous allez passer maintenant à la phase encastrement d'un boitier 3 postes. Prenez du 50 mm de profondeur, il y a plus de place. Repérez tous les conducteurs avant déconnexion. Il semble y avoir une commande de volet roulant en bas.
Cordialement.
27 mai 2015 à 23:26
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement sur le forum Électricité

Publicité

Bien reçu.
Citation :
Et je l’arrête avec l’interrupteur.
L’appareillage étant un commutateur à deux positions, on peut en déduire qu'une vitesse ne fonctionne pas.
Il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faudra grimper dans les combles, et peut-être sortir le groupe, ne serait-ce que pour le nettoyer.
Cordialement.
26 mai 2015 à 23:43
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement sur le forum Électricité

Bonjour Dany. Malheureusement on ne pourra vous répondre, car nous n'avons pas l'expérience nécessaire. On peut juste penser, question de logique, que les canalisations d'évacuation doivent être hors gel, plutôt à l'intérieur des immeubles vu la température l'hiver.
Mais il y a bien un plombier québecois dans votre entourage qui pourrait vous répondre ?
Cordialement.
26 mai 2015 à 22:50
forum consulter ce sujet Colonne de chute normes au Québec sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre problème est simple et les effets tels que vous les avez décrits sont prévisibles. Votre montage revient à brancher toutes les lampes en parallèle et vous vous en êtes aperçu.
On rappelle que la commande forcée consiste à commuter une phase directe sur chaque lampe, comme indiqué dans les notices d'application.

Si vous avez n lampes commandées par n détecteurs avec n interrupteurs pour forcer les allumages individuels, il faudra shunter les n interrupteurs par les n contacts à fermeture d'un relais. Un commun (phase directe) pourra équiper les n contacts, chaque phase commutée alimentera chaque lampe.
Donc votre allumage général sera effectué par un interrupteur qui alimentera un relais à n contacts à fermeture.

Pas compliqué, mais il faut savoir que les contacts du relais vont véhiculer l'intensité de chaque lampe. Cela influera sur le choix du relais.

Pas de diode, ici on travaille en alternatif.

Avant de vous lancer, voyez si cette fonction est vraiment utile.

Cordialement.
26 mai 2015 à 22:40
forum consulter ce sujet Questions sécurité interdire retour de tension sur le forum Électricité

Bien reçu. Sans tableau ni DJ votre installation fonctionnera et sera en sécurité vu les protections en amont
La boite d'arrivée est utile pour y voir déboucher le tube de 40.
Ensuite, comme déjà dit, vous dispatchez. Le fait de mettre un ou des DJ permet de couper les lignes une à une ou ensemble de façon locale en cas d'intervention, sans que vous soyez obligé d'aller couper au tableau de répartition.
Vous faites au mieux, tout a été dit.
Le boitier en photo est ce qu'il y a de mieux pour un inter et une PC.
Cordialement.
26 mai 2015 à 16:50
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. Avant d'engager trop de frais, voyez quand même avec le service clients ERDF.
Vu sa taille, un coffret de façade S300 ne peut recevoir qu'un seul point de livraison incluant boitier fusibles, compteur et disjoncteur si celui-ci est à l'intérieur.
On ne doit pas se tromper beaucoup si l'on considère que le voisin aura son propre coffret.
Suivant la distribution, souterraine ou aérienne, voire les deux simultanément, ERDF alimentera le nouveau coffret en conséquence, et certainement à moindre frais.
Revenez sur le forum quand vous aurez des nouvelles plus précises, que l'on espère en votre faveur.
Cordialement.
26 mai 2015 à 13:32
forum consulter ce sujet Rebrancher un compteur de chantier coupé par EDF sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Virginie 1206. On comprend que vous voulez rajouter une sonnerie supplémentaire sans câblage.
Ne serait-il pas plus simple de passer une ligne supplémentaire, plutôt que de faire une bidouille incluant certainement un relais de commande ?
Derrière l'écran il sera difficile de proposer une solution, Un électricien pourrait effectuer l'installation en fonction de vos besoins.
Néanmoins, on sait que la commande inclut une pile. Le carillon lui même est-il alimenté par piles ou sur le secteur 230 V ?
Le carillon lui même est-il électronique ou électromécanique (avec un petit noyau qui vient frapper une lame) ?
Dans ce dernier cas, il faudra bien évidemment l'alimenter. Ce qui limite l'intérêt de sa commande radio.

Nota : la portée et la fiabilité de ce type d'équipement sont aléatoires. La réalisation risque d'être un peu compliquée.
Il faudrait voir ce que propose le marché avec des équipements tout faits.
Peu de probabilité pour vous donner une solution simple à distance.

Cordialement.
26 mai 2015 à 09:16
forum consulter ce sujet Installation carillon sans fil sur un carillon filaire sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous avez accès au branchement du bloc moteur de la VMC, vous devez trouver le neutre bleu, et les deux marrons. Dans ce cas ce bloc moteur serait à deux vitesses.
Vous recâblez à l'identique : la phase directe en noir sur la borne rouge, les marrons en 1 et 2.
Vous faites ces vérifications et ensuite vous câblez.
Si vous avez une lampe témoin, elle doit s'allumer entre bleu et noir.
Il n'y a pas de fils en trop semble-t-il.
Cordialement.
25 mai 2015 à 23:54
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement sur le forum Électricité

Citation :
au niveau du lampadaire.

Lampe enlevée.
25 mai 2015 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux sur le forum Électricité

Bien reçu. Il faut tester à la lampe témoin la présence tension entre le neutre de la ligne et l'arrivée de la phase sur l'interrupteur lampadaire ; vous devez observer aussi la présence tension entre le même neutre et la sortie de l'interrupteur vers le lampadaire quand l'interrupteur est fermé.
La phase directe peut être repiquée dans un interrupteur qui alimente une autre lampe intérieure. Il y a peut-être simplement une connexion desserrée.
L'hypothèse est que ce serait plutôt une coupure de phase, car en supposant le neutre bon, la phase coupée serait "en l'air" et sujette à des tensions induites, d'où la mesure de 220 V environ.
Pour valider l'inverse (neutre éventuellement coupé) il faudrait être sur place.
A la lampe témoin avec un grand fil souple on peut trouver l'origine de la panne.
Exceptionnellement, on va vous demander de positionner un testeur à lampe néon sur les bornes d'arrivée au niveau du lampadaire. Il faut dire si le testeur s’allume, et sur quel conducteur (plutôt le neutre bleu ou la phase coupée par l'interrupteur ?).
A suivre.
Cordialement.
25 mai 2015 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux sur le forum Électricité

Citation :
...que j'avais mis au bout du tuyau plastique gris,
De nouveau ça sent mauvais. On comprend alors que ce tuyau étant bouché l'odeur avait disparu.
"Ne touchez pas au fil" c'est à dire qu'il ne faut pas le déconnecter de la tuyauterie. Pas de danger à mettre son doigt dessus, c'est juste un conducteur de terre.
Essayez de trouver où arrive le tube gris annelé qui rentre dans le sol. Et puis, bouchez le de façon définitive.
Citation :
Je vais essayer avec une pince !
Sans forcer.

Cordialement.
25 mai 2015 à 21:05
forum consulter ce sujet Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore ! sur le forum Plomberie

Bonjour. C'est simple.
Tout d'abord "...pris des coups d'jus." Ce n'est pas normal car si vous travaillez sur des équipements sous tension, il faut prendre des précautions élémentaires, gants isolants et lunettes de protection au minimum ; un masque serait mieux.

Vous mesurez une tension de 220 V avec un multimètre numérique entre un fil de neutre et un fil de phase certainement coupé. Le voltmètre est sensible à la tension induite dans le fil "en l'air".

Il y a donc une tension, mais la source a une résistance interne énorme ce qui fait que la tension aux bornes de la charge devient nulle quand vous demandez le moindre courant.

C'est exactement pareil avec les robinets chez vous.
Robinet fermé, il y a de la pression en sortie de compteur d'eau (et pas de débit) ; robinet ouvert, la pression en sortie de compteur ne change pratiquement pas, alors qu'il y a du débit.
Goldman a retenu que pression et tension sont des paramètres de même nature ; il en est de même avec intensité du courant et débit. Dommage qu'il n'ait pas fait de chanson.

Sur une prise, tant que l'on ne branche rien, il y a 230 V aux bornes ; vous branchez un récepteur, la tension chute un peu alors qu'il y a du courant.
Citation :
...qu'il pouvait y avoir des tensions sans courant...
Eh oui, avant que la foudre ne tombe, il y a de la tension entre les nuages et la terre, puis boum (Charles Trénet), l'éclair se déclenche et ce sont des dizaines de milliers d'ampères qui circulent.
Les exemples sont très nombreux où il y a de la tension entre deux points mais pas de courant.

Un conducteur est coupé quelque part. Une lampe témoin peut être plus utile qu'un voltmètre. Il faut partir du début de la ligne en sortie de tableau, et la suivre jusqu'à la coupure.

Bonne recherche.
Cordialement.
25 mai 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a au moins une question sans réponse.

On peut penser que ce test n'est pas posé dans le cadre d'une formation initiale, mais plutôt en validation d'un stage de formation basique, ou d'habilitation.
On ne fait jamais les devoirs sur le forum, car comme dit Loys, vous apprendrez davantage si vous faites une recherche personnelle.
A vous de reprendre chaque question et de faire une fiche.
Vous ouvrez le dossier images, et vous pourrez observer un mégohmmètre à magnéto en 7 et 72.

Pour l'IP, vous révisez et donnez des exemples, notamment que signifie IP2X. Un boitier genre Plexo pour usage extérieur a quel IP ?

On dit et écrit un transformateur.

Le couplage étoile triangle d'un stator de moteur asynchrone triphasé. L'énoncé est peu précis.

Le cos (phi) : Il faudrait déjà définir l'angle phi.

Dans quel schéma de liaison à la terre le contrôleur permanent d’isolement (CPI) est-il obligatoire? A quoi sert-il ? Que doit faire l'opérateur si l’appareil indique une valeur inférieure au seuil ? Que pourrait-il se passer si l'opérateur n'intervient pas en urgence ?

Vous faites au mieux.
Cordialement.
25 mai 2015 à 20:28
forum consulter ce sujet Conseils sur test électrique sur le forum Électricité

Bien reçu.
A l'arrivée dans le garage vous mettez une grosse boite de dérivation avec la gaine verte dedans, et vous repartez ensuite pour faire ce que vous voulez, avec du tube rigide IRL par exemple.
C'est comme si c'était fait.
Cordialement.
25 mai 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.

Ma solution est-elle envisageable ? A priori, oui

sure / dangereuse ? Plutôt sure si la ligne d'origine est bien protégée par ID 30 mA et DJ 16 ou 20 A, s'il n'y a pas plus de 8 PC sur cette ligne, si la terre est bonne, si la liaison vers le garage est bien protégée mécaniquement par un fourreau adéquat.

conforme aux normes ou pas ? Pas conforme vis à vis des normes actuelles qui demandent de séparer circuits lumière et PC ; mais pour une extension mineure, pourquoi pas si les protections différentielles 30 mA et surintensités sont présentes.
Vous pouvez mettre 2 DJ 10 A dans le garage.

Dans le garage vous mettrez de l'appareillage Plexo, tant pour l'interrupteur lumière que pour la PC.
Il faut un boitier vertical, interrupteur au dessus et PC en dessous.

Cordialement.
25 mai 2015 à 12:36
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne sur le forum Électricité

Bonjour. C'est probablement un dispositif d'antiparasitage comportant 3 condensateurs dans le même boitier.
0,2 uF + 2 x 2 500 pF
Sauf erreur, il y en a un entre phase et neutre (0,2 uF) et les deux autres (2 500 pF) entre phase et châssis et entre neutre et châssis. Ce qui fait bien 5 fils.
Vous pouvez essayer de retrouver un ensemble identique chez Conrad., ou en composants discrets (condensateurs antiparasitage).
Si vous ne trouvez pas, la scie fonctionnera quand même une fois le composant enlevé..
Cordialement.
25 mai 2015 à 00:08
forum consulter ce sujet Dépannage scie circulaire portative condensateur ? sur le forum Outillage

Bonjour. Le sol semble bombé. Maison à l'abandon et sujette au gel ?
Si l'habitat est sur un sol argilo-siliceux comme on en trouve dans certaines régions, que des périodes de sécheresse ont pu faire travailler les sols, que les fondations semblent "légères", qu'il n'y a pas de vide sanitaire ou sous-sol permettant de voir ce qui se passe en dessous, s'il y a d'autres fissures dans les pièces aux coins par exemple, il faut être méfiant.
Rien ne vous empêche de retirer quelques carreaux afin de voir ce qu'il y a en dessous. Vous n'allez pas garder ces carreaux horribles, idem pour le papier peint.

Il faut voir si la maison est saine, mur secs, pas de remontées capillaires, la toiture, les évacuations, l'électricité, l'isolation, la ventilation, les fermetures etc.
Une visite avec un professionnel (un maçon ami) serait une bonne chose si vous avez de forts doutes.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
24 mai 2015 à 21:45
forum consulter ce sujet Avis sur fissures dans le sol sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. Il y a bien quelqu'un qui a installé ce tuyau. Et si l'habitat n'a pas subi de modifications, il y a forcément un écoulement. Quoique...
Ce pourrait être la mise à l'air libre en toiture de la canalisation d'évacuation. A voir.

Le té semble être à l'origine de vos ennuis. Il va falloir opérer de toutes façons.
Si l'on a réussit à vous redonner le moral, c'est déjà bien.
Cordialement.
24 mai 2015 à 21:02
forum consulter ce sujet Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous pendre ne serait pas une solution viable pour que l'écoulement se fasse bien.
Vous avez accès aux tuyaux et c'est déjà bien.
Le tube de 40 est peut-être une évacuation de douche ou lavabo, à vous de voir ce qu'il y a au dessus.
Il faudra de toute façon refaire ces liaisons afin que l'écoulement se fasse naturellement (rappelons qu'on évite les coudes à 90 ° et que dans ce cas on préfère assembler 2 coudes à 45°).
Il faudrait voir à quoi sert ce tube de 100 puis 40 et estimer où le situe le bouchon habituel (on peut supposer que c'est dans le té).
On met autant de tampons de visite que nécessaire, et le té est défectueux. Supprimer le té pourrait être une solution, afin de raccorder l'autre tube très en aval.
Bref, soit vous êtes inventif si vous n'avez pas mal au dos sans être claustrophobe, peut être pour refaire tout l'écoulement, sinon vous voyez avec un plombier si vous avez un peu d'euros de côté.
Pas compliqué, mais il faut du temps et du bon matériel. Un travail d'été quand l'habitat est inoccupé (vous envoyez les occupants en vacances). Mais dans ce cas, et c'est sérieux, il faut être deux si vous ne voulez pas finir en squelette dans le vide sanitaire si vous avez un malaise.
Rappelons que pour le collage on dépolit les surfaces.
Citation :
A quoi sert ce raccord ?

Il y a certainement deux arrivées et un départ, mais peut-être un débit insuffisant du petit tube pour chasser les matières.
Cordialement.
24 mai 2015 à 19:45
forum consulter ce sujet Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée sur le forum Plomberie

Bien reçu. Dans ce cas votre tableau pourrait ressembler de très près à celui décrit dans l'article, avec une rangée tri pour les machines outils (ou un tableau déporté dans l'atelier, incluant tri + mono (éclairage et PC mono)..
Une rangée tri pour le chauffage (en équilibrant), une rangée tri pour chauffe-eau, plaque de cuisson éventuelle, prise tri au cas où..
Il faudra appairer les circuits monophasés si ce n'est fait.
Une belle étude à faire au préalable. Un grand coffret Pragma 4 à 5 rangées de 24 modules par exemple.

Pour le matériel si vous optez pour de la qualité il faudra compter pas loin de 2 000 € avec l'enveloppe et les borniers (et tous accessoires de câblage et raccordements). Vous approvisionnez tout chez un grossiste, avec une remise substantielle.
Cordialement.
24 mai 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés sur le forum Électricité

Bonjour réponse 11.
Si la sonnette est la même, le montage est identique à celui d'une lampe ; on trouve en série (programme de 5ème) la pile, le bouton poussoir, et la bobine de la sonnette.
Vous regardez tout cela et ne faites aucun branchement au hasard.
Cordialement.
24 mai 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Legrand sur le forum Électricité

Bonjour. De quelle puissance souscrite disposez vous ? Le chauffage est-il électrique ? Quelles machines devez vous alimenter ?
Voir une rénovation récente ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il vaut mieux faire un (grand) tableau à votre convenance, donc sur mesure.
En GSB ce sera du standard de premier prix non évolutif, qui ne correspondra pas forcément à vos besoins.
Évitez de bricoler 3 tableaux.
Cordialement.
24 mai 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés sur le forum Électricité

Bien reçu. Je ne peux affirmer que le coffret vous appartient, mais une fois suite à un dégât sur la porte, j'ai personnellement réglé la facture de remplacement de la dite porte.

On peut penser que la porte sera changée après la fin du chantier et la création du point de livraison pour le voisin.

Vous faites quelques photos de l'installation actuelle pour faire un dossier que vous pourrez adresser à l'agence régionale pour avoir des éclaircissements.
On peut penser que la propriété du voisin est dans l'alignement de votre limite propre, aussi, il semble logique que son coffret de comptage soit sur sa limite personnelle.

Vous posez un problème spécifique dont nous n'avons pas la réponse, étant de simples usagers comme vous.

Citation :
...et ce cher monsieur veut s'emparer
Ne vous méprenez pas, vous allez vous cotoyer longtemps, le mieux serait de parler ensemble. Mais il semble évident que la position de son coffret de comptage doive être sur son terrain, ce après que ERDF lui eut fait un devis pour la réalisation.

Le contact client est ici edf.com particuliers ; commencez déjà par y poser les bonnes questions.

Cordialement.
24 mai 2015 à 00:01
forum consulter ce sujet Rebrancher un compteur de chantier coupé par EDF sur le forum Litiges Travaux

Donc le siphon est plein.
Et dans ce cas, aucune odeur ne doit sortir de l'orifice. Vérifiez qu'il ne se vide pas quand vous videz le bac de l'évier.
23 mai 2015 à 23:33
forum consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum Plomberie

Bonjour. Dans ce cas de pose pouvant être délicat (la preuve), il vaut mieux s'adresser à des professionnels pour le choix des produits.
Généralement, un primaire d'accrochage peut être nécessaire. Si des carreaux craquent, c'est qu'ils bougent, et qu'ils continueront à bouger.
Il peut arriver que des carreaux se décollent ou se cassent si le sol travaille (cas ou l'habitat n'est pas trop stable si les fondations sont mal faites, sur un sol plus ou moins argileux, sensible à l'humidité).
Vous n'en n’êtes pas là, mais comme on peut supposer qu'un instit't est méticuleux, il ne s'arrêtera pas là et sur le métier remettra son ouvrage ; en mettant la main à la pâte (une bonne activité de classe par ailleurs).

Le burin, c'est vous qui déciderez de l'utiliser (on préfère dans ce cas un burineur électrique).
Quand vous avez disqué les joints, le carreau est-il venu ? Si oui, la colle ne colle pas. Avez vous fait un double encollage ?

Un document intéressant : weber.fr pose carrelage sur ancien revêtement de sol

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
23 mai 2015 à 23:06
forum consulter ce sujet Problème craquements suite à pose de carrelage sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Il serait étonnant que des gaz malodorants soient véhiculés par ce conduit annelé dans lequel passe le conducteur de terre relié aux tuyauteries métalliques. Vous pouvez le boucher avec du silicone, un gros adhésif etc.
Comme relaté dans beaucoup de posts identiques en ce moment, il faut contrôler tous les siphons, surtout ceux qui peuvent se vider par aspiration. Vinaigre blanc ou marc de café (sauf pour prévoir l'avenir) ne servent à rien.
Odeur d'égout = canalisation d'évacuation à l'air libre pour une raison à déterminer, le vidage de siphons par aspiration étant le principal.
Cordialement.
23 mai 2015 à 22:38
forum consulter ce sujet Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore ! sur le forum Plomberie

Bienvenue sur le forum Francis. A vrai dire, le neutre n'a de signification physique que dans la distribution 230 / 400 V. A la sortie du transformateur abaisseur de tension, il n'y a pas de neutre.
Cordialement.
23 mai 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC sur le forum Électricité

Bonjour. Expérimentalement cela passe sans problème.
Sur la photo ci-dessous, 3 câbles de type HO7V-K (souple) et une gaine de 25. Il y a encore de la place. Avec du rigide HO7V-R ce serait pareil.
Certes, un peu au delà des 88 mm², mais la règle de remplissage est désormais assouplie.
Dans notre cas, le taux de remplissage serait environ de 42 %. Il y a de la marge.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Gaine ICTA et fils électriques

23 mai 2015 à 22:14
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques sur le forum Électricité

LL = lave-linge ; LV = lave-vaisselle

Donc le fixe. Vérifiez si le siphon est bien plein ; vous enlevez la crosse pour ce faire. Peut-être que ce siphon se vide par aspiration quand vous videz l'évier. Tout dépend comment il est placé sur la tuyauterie d'évacuation.
A suivre.
23 mai 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum Plomberie

Ok.
Citation :
...tuyau d'évacuation...
Lequel ? Le souple relié au LL ou le fixe relié à la canalisation d'évacuation, et normalement muni d'un siphon ?

Vous bouchez avec un adhésif large pour bricolage, ou avec un plastique fixé avec un élastique.
A suivre.
23 mai 2015 à 19:12
forum consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum Plomberie

Merci nico974 pour votre retour. Finalement, d'où vient le défaut ? Un BP (on croit comprendre que non), un fil violet pas bien connecté et comment ?

Cordialement.
23 mai 2015 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...je n'ai pas trouvé.
Justement, l'intérêt de la recherche est... de chercher.
Une méthode vous a été proposée à 23:36.
Le fait de vous dire de brancher la borne x et la borne y ensemble n'apportera rien que vous retiendrez.
Dans tous les cas, il faut privilégier les raisonnements, l'électrotechnique n'est pas une suite de recettes.
Quant à préconiser le même ordre des phases, ce serait à expliciter.
A vous de travailler dans le bon sens.
Cordialement.
23 mai 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Branchement relais thermique sur le forum Électricité

Bonjour. La structure de ce type d'extension est toujours la même, il suffit de parcourir le forum..

A l'origine de la ligne dans le tableau principal, un DJ 32 A pour section 6 mm². A l'arrivée dans le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC vu les récepteurs.
En aval de cet ID les protections habituelles, DJ 12 à 16 A maximum pour un circuit lumière en 1,5 mm², DJ 16 à 20 A maximum pour un circuit de 8 prises en 2,5 mm² ; pour les convecteurs il est préférable de tirer des lignes séparées. Dans ce cas, 1,5 mm² suffit avec DJ 16 A maximum (et effectivement 20 A pour ligne 2,5 mm²).
Mais un tableau secondaire peut être évité si vous passez toutes les lignes nécessaires à partir du tableau principal, ce qui est préférable.
Cordialement.
23 mai 2015 à 15:05
forum consulter ce sujet Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage sur le forum Électricité

Bonjour Francis.
D'après la face arrière, il s'agit d'une alimentation 9 V alternatif (AC).
Dans ce cas, n'importe quel transformateur convient, l'électronique interne assurera redressement et régulation de la tension interne.
AC = alternating current, DC = direct current, bref, alternatif et continu.
Cordialement.
23 mai 2015 à 10:45
forum consulter ce sujet Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Il vient d'installer ou de faire installer par ERDF ? Une nuance importante.

Si c'est ERDF, on peut supposer qu'ils se sont branchés en amont de votre point de livraison, et non en sortie de votre compteur. Auquel cas ce serait normal, en attendant la création d'un nouveau point de livraison.
Cordialement.
23 mai 2015 à 00:00
forum consulter ce sujet Rebrancher un compteur de chantier coupé par EDF sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Il faut vous référer à la fonction d'un relais thermique de protection moteur, par rapport au contacteur qui alimente ce moteur. Et voir comment le relais thermique peut couper l'alimentation du contacteur en cas de surcharge ou déséquilibre des trois intensités.
D'autre part la sortie d'automate est-elle une sortie active ou un simple contact ?
Bref, il faut vous poser davantage de questions, et travailler en groupe si possible, en vous aidant des documents en votre possession. L'équipe pédagogique est là pour vous guider, mais avec un travail personnel à la base.
Cordialement.
22 mai 2015 à 23:36
forum consulter ce sujet Branchement relais thermique sur le forum Électricité

Bonjour. C'est un montage classique tel que vous l'avez chez vous : quand vous allumez le couloir, vous n'allumez pas le salon et vice-versa.
Dans le camion, la ligne 12 V sera analogue à n'importe quelle ligne 230 V à la maison.
Donc montage simple allumage pour chaque spot avec interrupteur intégré.
Protégez la ligne 12 V DC par un fusible de calibre adapté.
La masse du véhicule peut véhiculer le moins de la batterie qui, rappelons le, est connecté au châssis.
Cordialement.
22 mai 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Schéma branchement spots interrupteur intégré sur le forum Électricité

Bien reçu yenken.
Le groupe est neuf, un limiteur de pression fait son travail (en avez vous installé un avec manomètre incorporé ?).
Un peu bizarre. De temps en temps on actionne violemment plusieurs fois le bouton rouge de vidange sur le groupe, le calcaire est censé s'évacuer, et généralement cette action suffit.
Des particules peuvent peut-être perturber le fonctionnement du clapet ; le violenter peut le nettoyer.

Le thermostat ne fait que couper l'alimentation une fois la température de l'eau atteinte, vers 60 à 65 °C.
A part actionner le bouton de vidange avec fermeté on ne voit pas quoi faire d'autre. Essayez quand même.

On sèche sur ce problème de fuite.

La fuite se produit bien en entrée de siphon, et non à la liaison ballon / groupe ?
Entendez vous le groupe fuir, comme un écoulement continu. Est-ce du goutte à goutte ?

Enfin, quand vous coupez l'eau en sortie du compteur la fuite doit s’arrêter presque instantanément.
Des observations et essais à poursuivre.
Cordialement.
21 mai 2015 à 22:59
forum consulter ce sujet Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour soph83.
Vous savez tout désormais sur le commutateur va et vient (dit aussi "inverseur unipolaire"), avec son commun et ses deux navettes. Bientôt le montage télérupteur si vous voulez.
Cordialement.
21 mai 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour. L'ensemble se tient.
Réfrigérateur et congélateur peuvent être connectés sur un circuit de PC non dédié. Éventuellement, si l'on a les moyens, un congélateur peut se brancher sur une ligne dédiée protégée par DJ différentiel type SI.
Vous pouvez rajouter un voyant pour signaler le passage en HC.

S'il n'est pas trop tard vous pouvez envisager un seul tableau.
Pour chaque étage, il suffirait de passer environ 15 conducteurs. 2 ICT de 25 ; vous arrivez dans une boite de dérivation équipée de borniers, puis vous dispatchez. Ce ne sera pas plus cher, le temps de réalisation sera identique.
Autre avantage, en distribuant différemment vous pouvez éviter de mettre tout un étage dans le noir.
Cordialement.
21 mai 2015 à 13:18
forum consulter ce sujet Demande d'avis sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. Le bidule blanc est le siphon du groupe. Sauf période d'absence prolongée où le chauffe-eau est à l'arrêt, il ne se vide pas. A chaque période de chauffe de l'eau s'écoule goutte à goutte dedans.
Ce siphon est relié à la canalisation d'évacuation. Faire attention qu'il ne se vide pas si en aval se trouve une évacuation de LL par exemple. Il peut se vider par aspiration comme les autres.

Il est conseillé d'actionner le bouton rouge de temps en temps pour dégripper éventuellement le clapet. En même temps le siphon blanc se remplit s'il était vide..
Post siphon = parties de la canalisation située en aval de la sortie des siphons, donc non reliées à l'air libre..
Cordialement.
20 mai 2015 à 23:06
forum consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour. Vous serez en sécurité dans le garage.
Cordialement.
20 mai 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale sur le forum Électricité

Bonjour.
Il y a beaucoup d'odeurs dans les cuisines en ce moment ; voir la question 6140 :
Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
Les raisons sont toujours les mêmes : il y a une communication entre les canalisations post siphons et l'air libre.
Il faut donc voir si tous les siphons sont remplis, et si l'un d'entre eux ne se vide pas par aspiration quand un gros appareil vidange (lave linge ou lave vaisselle par exemple).
Citation :
...une espèce de siphon au niveau du système de sécurité du ballon d'eau chaude.

Oui, mais quoi exactement ? Une photo permettrait d'en savoir plus.

24 h de remplissage ? On espère que ce n'est pas en débit continu.
Cordialement.
20 mai 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Odeurs non localisées dans la cuisine sur le forum Plomberie

Bonjour. Ce problème est notamment traité en question 10961 Branchement four sur domino de la plaque de cuisson où vous trouverez le schéma du montage toléré.
Électriquement il n'y a pas de danger particulier.
Mais en cas d’installation définitive il est préférable de séparer les circuits.
On suppose que le câble est de section 6 mm².
Il faudrait une boite de dérivation de bonne taille, 10×10 cm par exemple. Avec de bons dominos.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
20 mai 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A sur le forum Électricité

Le télérupteur ne souffre pas dans ces conditions, car, rappelons-le, il n'est activé que lors de chaque appui sur un BP ; le reste du temps, il attend comme s'il était dans sa boite, avec un contact ouvert ou fermé tout ce qu'il y a de plus passif.
Vous allez finir par trouver.
Il n'y a rien de mystérieux dans le fonctionnement d'un TR.
20 mai 2015 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour. On peut supposer que vous êtes locataire.
Un chauffage électrique peut être commandé par horloge et contacteur, ou par un système de programmation électronique par action sur les fils pilote.
L’arrêt complet en HC n'est pas judicieux, sachant qu'un mode de fonctionnement en température éco est préférable.
Il faut que les radiateurs soient munis d'une commande électronique avec sélection des modes de fonctionnement, dont la programmation.
Vous regardez si sur le tableau de répartition ou à coté se trouve un gestionnaire d'énergie.
Un description des radiateurs et leur commande serait nécessaire pour vous aider à éclaircir ce mystère.
Si vous êtes locataire vous devriez pouvoir obtenir l'information auprès du propriétaire.

Cordialement.
20 mai 2015 à 10:12
forum consulter ce sujet Radiateurs non alimentés en heure creuse sur le forum Électricité

Bonour Nico. Effectivement il semble y avoir un problème avec le violet.
Tous les BP sont en parallèle, Il faudrait que vous déterminiez le trajet de chaque conducteur violet, car un seul arrive au tableau.
Les hypothèses élaborées à partir du câblage initial sont que la phase directe alimente chaque BP, et que la phase coupée arrive en violet sur une borne de la bobine.
Le rouge est bien la phase directe connectée sur une borne du contact.

Il faut continuer à chercher par où passent les conducteurs des BP.
Ce qu'il y a de curieux est que ce montage fonctionnait avant, et qu'un incident dont on ne peut supposer l'origine derrière l'écran, s'est produit, ayant pu entrainer la destruction de la bobine du télérupteur, ce que vous n'avez pas confirmé.

Bizarre donc, mais il faut continuer à chercher la connexion défectueuse supposée à l'origine de l'incident.

Cordialement.
20 mai 2015 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité

Bonjour soph83. Il faut connecter le va et vient double conformément au schéma ci dessous.
Pour cela il faut repérer le commun (généralement repéré par la lettre L), et les deux navettes.
La phase directe est probablement le conducteur rose.
Il faudra faire un pontet entre les deux communs du va et vient double.

Les deux interrupteurs séparés sont des va et vient. L'interrupteur double est un double va et vient tout bête.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma double va et vient 14487

19 mai 2015 à 11:57
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour. Réflexions diverses.
Une possibilité serait, si vraiment vous voulez réparer vous même, d'approvisionner une résistance Vishay avec son tube.
A la limite, vous pourriez dériver l'eau dans ce tube si le montage sur le tube d'origine n'était pas possible.
Resterait à savoir si le four va refonctionner et s'il n'y a pas d'autre panne.
Une autre solution serait de faire intervenir Inductotherm qui semble être un leader dans le domaine du chauffage par induction.
Peut-on penser garder le four avec son inducteur tel quel et changer le générateur, ce pour une malheureuse résistance cassée ?

Cordialement.
19 mai 2015 à 10:56
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité