Bonsoir. Ici, s'il n'y a pas d'erreur, la consommation enregistrée en 4,5 h est de 8 kWh, ce qui est conforme aux caractéristiques du chauffe-eau en cours de chauffe. Dans ce cas le thermostat fonctionne, preuve en est la mesure indirecte précédente. Donc d'après les observations il serait en bon état, bien qu'un thermostat électromécanique, s'il s'agit bien d'un tel élément, est une pièce d'usure.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
Cordialement.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
Cordialement.
05 avril 2015 à 22:39
consulter ce sujet Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau sur le forum PlomberieBien reçu.
Soyons logiques, à deux on devrait y arriver.
On parle bien du déclenchement d'un interrupteur différentiel ID (défaut d'isolement), et non d'un disjoncteur DJ (surintensité).
Si le thermostat est à 0, les résistances ne sont pas sous tension et rien ne se passe.
La résistance du bas fait déclencher, mais à ce moment vous tournez bien un bouton pour mettre le four en service avec la résistance de sole.
Ce que vous pouvez faire : vous mettez l'appareil en service et vous constatez le déclenchement de l'interrupteur différentiel. Vous débranchez la fiche et vous faites la mesure de résistance apparente entre chaque broche mâle et l'alvéole de terre en vous assurant que le contact est bon. Vous devez trouver l'infini ou pas loin. Ou bien une faible valeur s'il y a défaut d'isolement, hypothèse de départ.
La commande de cette cuisinière est-elle électronique ou n'y a t-il que des composants électromécanique ?
Une autre idée : on suppose que la cuisinière est déshabillée ; vous débranchez et isolez les cosses d'alimentation de toutes les résistances sauf leur liaison à la terre, puis vous remettez sous tension et refaites les essais de mise en service. S'il n'y a pas de déclenchement d'un ID, on incriminera une résistance. Ensuite, vous les reconnectez une à une et vous recommencez les essais.
A suivre.
Cordialement.
Soyons logiques, à deux on devrait y arriver.
Citation :
...fait sauter le disjoncteur
On parle bien du déclenchement d'un interrupteur différentiel ID (défaut d'isolement), et non d'un disjoncteur DJ (surintensité).
Si le thermostat est à 0, les résistances ne sont pas sous tension et rien ne se passe.
La résistance du bas fait déclencher, mais à ce moment vous tournez bien un bouton pour mettre le four en service avec la résistance de sole.
Ce que vous pouvez faire : vous mettez l'appareil en service et vous constatez le déclenchement de l'interrupteur différentiel. Vous débranchez la fiche et vous faites la mesure de résistance apparente entre chaque broche mâle et l'alvéole de terre en vous assurant que le contact est bon. Vous devez trouver l'infini ou pas loin. Ou bien une faible valeur s'il y a défaut d'isolement, hypothèse de départ.
La commande de cette cuisinière est-elle électronique ou n'y a t-il que des composants électromécanique ?
Une autre idée : on suppose que la cuisinière est déshabillée ; vous débranchez et isolez les cosses d'alimentation de toutes les résistances sauf leur liaison à la terre, puis vous remettez sous tension et refaites les essais de mise en service. S'il n'y a pas de déclenchement d'un ID, on incriminera une résistance. Ensuite, vous les reconnectez une à une et vous recommencez les essais.
A suivre.
Cordialement.
05 avril 2015 à 22:13
consulter ce sujet Four électrique fait disjoncter le secteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.
Cordialement.
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.
Citation :Pas bien vieux quand même si bonne qualité au départ.
...plus de 10 ans...
Cordialement.
05 avril 2015 à 19:58
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude sur le forum PlomberieBien reçu. C'est comme si c'était fait.
Cordialement.
Cordialement.
05 avril 2015 à 18:56
consulter ce sujet Raccordement gaine TPC et boite dérivation sur le forum ÉlectricitéCitation :Eh oui, chez Sony. Pas fait attention à Focal.
SW800 correspondrait à un récepteur radio
Les petits yeux sans doute.
Cordialement.
05 avril 2015 à 17:30
consulter ce sujet Problème câblage caisson de basse Home Cinéma sur le forum Hi-Fi VidéoBien reçu.
Les valeurs de résistances entre terre et bornes actives sont bonnes.
Il faudrait essayer de voir si le déclenchement se produit pour le four, pour le grill, pour la mise en service chaleur tournante (mais il ne semble pas y en avoir).
Ce pourrait être une panne liée à la chauffe, ou à l'électronique en service. Mais à ce moment des observations, on est un peu démunis.
Essayez quand même de les affiner de façon à circonscrire les conditions du déclenchement.
On ne pense pas à un problème du côté plaque de cuisson, électrique mais il faudrait aussi regarder de ce côté.
Cordialement.
Citation :A priori non, car elle semble être double, pour deux puissances de chauffe grill.
Résistance du haut HS ?
Les valeurs de résistances entre terre et bornes actives sont bonnes.
Il faudrait essayer de voir si le déclenchement se produit pour le four, pour le grill, pour la mise en service chaleur tournante (mais il ne semble pas y en avoir).
Ce pourrait être une panne liée à la chauffe, ou à l'électronique en service. Mais à ce moment des observations, on est un peu démunis.
Essayez quand même de les affiner de façon à circonscrire les conditions du déclenchement.
On ne pense pas à un problème du côté plaque de cuisson, électrique mais il faudrait aussi regarder de ce côté.
Cordialement.
05 avril 2015 à 16:29
consulter ce sujet Four électrique fait disjoncter le secteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
SW800 correspondrait à un récepteur radio, sauf erreur.
Sinon, la seule sortie signal correspond à un signal mono pour subwoofer mono amplifié.
L'ampli ne comporte que des sorties vers des enceintes dédiées comme spécifié dans cette notice
http://pdf.crse.com/manuals/4488941141.pdf
Une sortie signal stéréo permet d'alimenter deux enceintes amplifiées dans une zone 2.
Cordialement.
SW800 correspondrait à un récepteur radio, sauf erreur.
Sinon, la seule sortie signal correspond à un signal mono pour subwoofer mono amplifié.
L'ampli ne comporte que des sorties vers des enceintes dédiées comme spécifié dans cette notice
http://pdf.crse.com/manuals/4488941141.pdf
Une sortie signal stéréo permet d'alimenter deux enceintes amplifiées dans une zone 2.
Cordialement.
05 avril 2015 à 11:28
consulter ce sujet Problème câblage caisson de basse Home Cinéma sur le forum Hi-Fi VidéoBien reçu roby67. Avant de démonter, assurez vous quand même que la résistance absorbe bien son courant nominal; ce qui pour 1 800 W sous 220 V est de l'ordre de 8 A. Le compteur électronique peut afficher cette valeur.
On a du mal à imaginer que le calcaire puisse chauffer à la place de l'eau et ne pas lui transmettre son énergie. Seulement 30 °C en 5 h ne s'explique pas.
Cordialement.
On a du mal à imaginer que le calcaire puisse chauffer à la place de l'eau et ne pas lui transmettre son énergie. Seulement 30 °C en 5 h ne s'explique pas.
Cordialement.
05 avril 2015 à 11:13
consulter ce sujet Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour. Dans ce cas là, vous prenez une boite de profondeur adéquate pour faire un trou de diamètre suffisant.
On perce le pourtour en diamètre 3 à 5 (pointillés), puis on défonce et on termine à la râpe à bois1/2 ronde fine denture. On peut aussi terminer avec du très gros abrasif sur du tube PVC de 30 mm pour faire un trou parfait.
L'autre solution est de ne pas mettre de boite et de courber à 180 ° l'extrémité vers le bas, puis on passe le câble vers l'intérieur à travers un tube ICT avec la bonne pente.
Cordialement.
On perce le pourtour en diamètre 3 à 5 (pointillés), puis on défonce et on termine à la râpe à bois1/2 ronde fine denture. On peut aussi terminer avec du très gros abrasif sur du tube PVC de 30 mm pour faire un trou parfait.
L'autre solution est de ne pas mettre de boite et de courber à 180 ° l'extrémité vers le bas, puis on passe le câble vers l'intérieur à travers un tube ICT avec la bonne pente.
Cordialement.
05 avril 2015 à 11:06
consulter ce sujet Raccordement gaine TPC et boite dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Électriquement, vos mesures semblent correctes, 80 ohms par élément, 220 V, 8 kWh en 4,5 h (s'il s'agit bien de la consommation du chauffe-eau seul), cela amène à une puissance de l'ordre de 1 700 W.
Néanmoins, une mesure de l’intensité totale absorbée en charge pourrait confirmer la puissance instantanée consommée.
L'énergie absorbée ne peut que se transformer en chaleur, donc élève la température des matériaux (même le calcaire et l'enveloppe métallique) et finalement de l'eau. On ne peut imaginer que la présence de calcaire puisse affecter les lois de la physique.
On pourrait comprendre que les échanges de chaleur soient minimisés, mais pas au point de produire de l'eau à peine tiède.
Alors problème de résistance ? Pas franchement démontré. La résistance stéatite est en état ou non et cela se voit et se mesure. Ici elle semble être en bon état.
Un électricien mesurerait l'intensité en charge, mais ici "le compteur tourne". Et il y a contradiction entre puissance déduite et effets calorifiques.
Désolé pour cette contribution qui ne mène à rien, à part quelques interrogations supplémentaires.
Cordialement
Néanmoins, une mesure de l’intensité totale absorbée en charge pourrait confirmer la puissance instantanée consommée.
L'énergie absorbée ne peut que se transformer en chaleur, donc élève la température des matériaux (même le calcaire et l'enveloppe métallique) et finalement de l'eau. On ne peut imaginer que la présence de calcaire puisse affecter les lois de la physique.
On pourrait comprendre que les échanges de chaleur soient minimisés, mais pas au point de produire de l'eau à peine tiède.
Alors problème de résistance ? Pas franchement démontré. La résistance stéatite est en état ou non et cela se voit et se mesure. Ici elle semble être en bon état.
Un électricien mesurerait l'intensité en charge, mais ici "le compteur tourne". Et il y a contradiction entre puissance déduite et effets calorifiques.
Désolé pour cette contribution qui ne mène à rien, à part quelques interrogations supplémentaires.
Cordialement
05 avril 2015 à 09:56
consulter ce sujet Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour. Effectivement, vos observations sont trop succinctes.
Il faudrait préciser :
1. Installation triphasée ou monophasée - distribution aérienne ? aéro-souterraine ? souterraine ?
2. maison individuelle ou habitat collectif - ancien ou récent ?
3. les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
4. comment se traduisent les variations de tension ? Sur lampes à incandescence, sur petits moteurs ?
5. tous les circuits de l'habitat sont-ils concernés ou bien quelques uns, et si oui, lesquels ?
6. le tableau de répartition vous semble-t-il en bon état avec des connexions saines, c'est à dire avec les connecteurs bien serrés sans bricolages horribles comme le forum en présente souvent ?
7. avez vous mesuré avec un bon multimètre la tension en différents endroits de l'installation, notamment en sortie de disjoncteur de branchement ?
Vos réponses permettront de formuler quelques hypothèses, mais ne mèneront pas forcément à une solution.
Cordialement.
Il faudrait préciser :
1. Installation triphasée ou monophasée - distribution aérienne ? aéro-souterraine ? souterraine ?
2. maison individuelle ou habitat collectif - ancien ou récent ?
3. les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
4. comment se traduisent les variations de tension ? Sur lampes à incandescence, sur petits moteurs ?
5. tous les circuits de l'habitat sont-ils concernés ou bien quelques uns, et si oui, lesquels ?
6. le tableau de répartition vous semble-t-il en bon état avec des connexions saines, c'est à dire avec les connecteurs bien serrés sans bricolages horribles comme le forum en présente souvent ?
7. avez vous mesuré avec un bon multimètre la tension en différents endroits de l'installation, notamment en sortie de disjoncteur de branchement ?
Vos réponses permettront de formuler quelques hypothèses, mais ne mèneront pas forcément à une solution.
Cordialement.
05 avril 2015 à 09:26
consulter ce sujet Problème de baisse de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Effectivement, une pipe longue Nicoll ou équivalent devrait convenir. S'il faut couder d'un angle epsilon, on peut chauffer délicatement avec un générateur d'air chaud. On évite de pincer le PVC.
Sinon, il existe de la même marque des pipes lisses orientables.
La photo du haut ne montre pas bien le plan de la pipe, c'est pourquoi le recours à un léger changement de direction est peut-être nécessaire.
Pour emmancher la pipe, on peut graisser légèrement la faïence. On s'entraine avant.
Pour assurer une bonne assise de la cuvette, on peut également déposer un petit boudin de silicone délimité par de l'adhésif côté contour extérieur de la cuvette.
Cani devrait y arriver sans problème. Mais on peut avoir mal au dos.
Cordialement.
Effectivement, une pipe longue Nicoll ou équivalent devrait convenir. S'il faut couder d'un angle epsilon, on peut chauffer délicatement avec un générateur d'air chaud. On évite de pincer le PVC.
Sinon, il existe de la même marque des pipes lisses orientables.
La photo du haut ne montre pas bien le plan de la pipe, c'est pourquoi le recours à un léger changement de direction est peut-être nécessaire.
Pour emmancher la pipe, on peut graisser légèrement la faïence. On s'entraine avant.
Pour assurer une bonne assise de la cuvette, on peut également déposer un petit boudin de silicone délimité par de l'adhésif côté contour extérieur de la cuvette.
Cani devrait y arriver sans problème. Mais on peut avoir mal au dos.
Cordialement.
04 avril 2015 à 23:36
consulter ce sujet Changer cuvette WC sur le forum PlomberieBien reçu Yann. Oui, c'est répondu.
Dans ce cas, il s'agit d'un défaut d'isolement, donc environ plus de 22 mA qui s'échappent vers la terre. 22 mA est le seuil d'intensité qui déclenche un différentiel 30 mA.
Il faut que vous testiez à l'ohmmètre, puisque vous en avez un, le résistance entre le châssis métallique (la terre) et chaque broche de la fiche secteur, ensuite sur les résistances de chauffe débranchées (sauf leur liaison à la terre) et la terre, les bornes moteur ventilateur et la terre et ainsi de suite. On doit trouver l'infini.
On opère fiche secteur débranchée.
Vous pouvez faire de même bouton de commande à l'arrêt, puis en marche (broches fiche secteur / terre).
Cela ne vous permettra pas forcément de dépanner, mais de cerner un peu l'origine du problème.
A suivre.
Cordialement.
Dans ce cas, il s'agit d'un défaut d'isolement, donc environ plus de 22 mA qui s'échappent vers la terre. 22 mA est le seuil d'intensité qui déclenche un différentiel 30 mA.
Il faut que vous testiez à l'ohmmètre, puisque vous en avez un, le résistance entre le châssis métallique (la terre) et chaque broche de la fiche secteur, ensuite sur les résistances de chauffe débranchées (sauf leur liaison à la terre) et la terre, les bornes moteur ventilateur et la terre et ainsi de suite. On doit trouver l'infini.
On opère fiche secteur débranchée.
Vous pouvez faire de même bouton de commande à l'arrêt, puis en marche (broches fiche secteur / terre).
Cela ne vous permettra pas forcément de dépanner, mais de cerner un peu l'origine du problème.
A suivre.
Cordialement.
04 avril 2015 à 15:41
consulter ce sujet Four électrique fait disjoncter le secteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour. La garantie décennale ne concerne que le gros œuvre.
L'artisan devrait savoir. N'importe quel clic sur le net amène aux textes de référence.
La pompe étant sous garantie il doit la prendre en charge et voir avec son vendeur.
D'autres avis devraient confirmer.
Cordialement.
L'artisan devrait savoir. N'importe quel clic sur le net amène aux textes de référence.
La pompe étant sous garantie il doit la prendre en charge et voir avec son vendeur.
D'autres avis devraient confirmer.
Cordialement.
03 avril 2015 à 23:46
consulter ce sujet Contraindre un artisan à réparer une pompe à chaleur sur le forum Litiges TravauxBonjour Yann. Vous prenez le problème à l'envers en démontant et testant au hasard.
Voir la question 16152 Lave linge Miele Softronic WT 945 S fait disjoncter qui aborde la même question : quel est l'organe qui déclenche ?
Cordialement.
Voir la question 16152 Lave linge Miele Softronic WT 945 S fait disjoncter qui aborde la même question : quel est l'organe qui déclenche ?
Cordialement.
03 avril 2015 à 23:39
consulter ce sujet Four électrique fait disjoncter le secteur sur le forum ÉlectroménagerBien reçu.
A votre avis, est-ce que le compteur compte, donc avec clignotement de la led en façade avec fréquence en rapport avec la consommation énergétique instantanée ?
La notice précise : "L’appui sur un bouton-poussoir quelconque restaure l’affichage." Et ce n'est pas le cas ?
Il se pourrait que le compteur soit le siège d'un défaut interne.
Cordialement.
A votre avis, est-ce que le compteur compte, donc avec clignotement de la led en façade avec fréquence en rapport avec la consommation énergétique instantanée ?
La notice précise : "L’appui sur un bouton-poussoir quelconque restaure l’affichage." Et ce n'est pas le cas ?
Il se pourrait que le compteur soit le siège d'un défaut interne.
Cordialement.
03 avril 2015 à 12:04
consulter ce sujet Compteur SAGEM S10C3 ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il s'agit du contacteur. Vous trouverez un document guide de dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Vous y verrez le schéma du montage et quelques idées de contrôles à effectuer.
Sur marche forcée, le chauffe-eau doit chauffer.
Vous regardez et revenez après si vous vous voulez.
Cordialement.
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Vous y verrez le schéma du montage et quelques idées de contrôles à effectuer.
Sur marche forcée, le chauffe-eau doit chauffer.
Vous regardez et revenez après si vous vous voulez.
Cordialement.
03 avril 2015 à 00:20
consulter ce sujet Problème chauffe-eau branché en direct sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En résumé, le LL alimenté mais à l'arrêt, ne crée aucun déclenchement.
Quand vous le mettez en marche en appuyant sur le bouton après avoir choisi un cycle, il provoque un défaut faisant déclencher quel organe de protection ?
Il faut préciser si la ligne LL est en aval d'un disjoncteur modulaire, et si un interrupteur différentiel 30 mA équipe votre tableau de répartition.
Cordialement.
En résumé, le LL alimenté mais à l'arrêt, ne crée aucun déclenchement.
Quand vous le mettez en marche en appuyant sur le bouton après avoir choisi un cycle, il provoque un défaut faisant déclencher quel organe de protection ?
Il faut préciser si la ligne LL est en aval d'un disjoncteur modulaire, et si un interrupteur différentiel 30 mA équipe votre tableau de répartition.
Cordialement.
02 avril 2015 à 22:54
consulter ce sujet Lave linge Miele Softronic WT 945 S fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "sélecteur", et mieux développer vos observations.On ne comprend pas trop ce qui se passe.
Cordialement.
Cordialement.
02 avril 2015 à 20:56
consulter ce sujet Problème chauffe-eau branché en direct sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
L-intensité continue consommée est la grandeur à prendre en compte pour l'autonomie ; cette 'intensité est liée à la puissance.
Un autre problème : en alternatif, la puissance active en W est inférieure à la puissance apparente en VA, ce qui contribue donc à prévoir une intensité théorique supérieure à 15,4 A. ; P = U.I cos(phi) en alternatif sinusoïdal ; en continu, on a bien P = U.I avec les unités habituelles.
Avant de vous lancer dans les achats, essayez d'estimer le prix de revient du projet.
Question nulle ou pas (à voir) : ce système ne pourrait-il pas être alimenté par une bouteille d'air comprimé ?
Cordialement.
Citation :Oui, en gros, juste pour l'ordre de grandeur, mais ce temps serait à modérer car on ne vide pas une batterie à tension constante. Il faudrait apporter des corrections. Il faudrait tenir compte aussi du rendement du convertisseur, ce qui fait que la batterie devrait délivrer une intensité plus importante que 15 A. Mais on ne peut pas dire combien ; on préfère expérimenter et en déduire l'autonomie pratique.
C'est comme cela que je peux calculer ??
L-intensité continue consommée est la grandeur à prendre en compte pour l'autonomie ; cette 'intensité est liée à la puissance.
Un autre problème : en alternatif, la puissance active en W est inférieure à la puissance apparente en VA, ce qui contribue donc à prévoir une intensité théorique supérieure à 15,4 A. ; P = U.I cos(phi) en alternatif sinusoïdal ; en continu, on a bien P = U.I avec les unités habituelles.
Avant de vous lancer dans les achats, essayez d'estimer le prix de revient du projet.
Question nulle ou pas (à voir) : ce système ne pourrait-il pas être alimenté par une bouteille d'air comprimé ?
Cordialement.
02 avril 2015 à 19:23
consulter ce sujet Branchement appareil électrique sur batterie sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Avec ces nouvelles données, la puissance absorbée serait de l'ordre de 450 à 500 W, et c'est beaucoup.
Certes, il faudrait mesurer pour en être certain. Car entre 185 et 500 W il y a un gros écart.
Vous pouvez essayer de trouver un convertisseur sur le net, mais il tirerait quand même beaucoup de courant sur la batterie.
Pas certain que ce projet soit réalisable.
Cordialement.
Avec ces nouvelles données, la puissance absorbée serait de l'ordre de 450 à 500 W, et c'est beaucoup.
Certes, il faudrait mesurer pour en être certain. Car entre 185 et 500 W il y a un gros écart.
Vous pouvez essayer de trouver un convertisseur sur le net, mais il tirerait quand même beaucoup de courant sur la batterie.
Pas certain que ce projet soit réalisable.
Cordialement.
02 avril 2015 à 15:09
consulter ce sujet Branchement appareil électrique sur batterie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous vous procurez la notice du compteur sur le net, puis vous voyez ce qu'il y a à faire pour le programmer en fonction de la puissance souscrite et du double tarif. Bref, vous faites le travail de l'agent ERDF.
Mais s'il n'affiche rien, ne manipulant pas cet appareil, il sera difficile aux intervenants de vous guider derrière l'écran.
La commande chauffe-eau est abondamment décrite sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche.
A tout hasard, je joins la notice d'un compteur équivalent.
Cordialement..
notice compteur siemens.pdf
Vous vous procurez la notice du compteur sur le net, puis vous voyez ce qu'il y a à faire pour le programmer en fonction de la puissance souscrite et du double tarif. Bref, vous faites le travail de l'agent ERDF.
Mais s'il n'affiche rien, ne manipulant pas cet appareil, il sera difficile aux intervenants de vous guider derrière l'écran.
La commande chauffe-eau est abondamment décrite sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche.
A tout hasard, je joins la notice d'un compteur équivalent.
Cordialement..
notice compteur siemens.pdf
02 avril 2015 à 14:13
consulter ce sujet Compteur SAGEM S10C3 ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vos données pourraient montrer que la puissance absorbée est de l'ordre de 2 500 W environ (230x11,5).
Ce qui fait qu'avec un convertisseur (si cela existe dans ces gammes de puissance) la batterie serait épuisée en quelques secondes, ayant à délivrer un courant un peu inférieur à un courant de démarrage de moteur automobile.
Il existe des petits compresseurs d'appoint auto 12 V permettant de regonfler une roue.
Cordialement.
Vos données pourraient montrer que la puissance absorbée est de l'ordre de 2 500 W environ (230x11,5).
Ce qui fait qu'avec un convertisseur (si cela existe dans ces gammes de puissance) la batterie serait épuisée en quelques secondes, ayant à délivrer un courant un peu inférieur à un courant de démarrage de moteur automobile.
Il existe des petits compresseurs d'appoint auto 12 V permettant de regonfler une roue.
Cordialement.
02 avril 2015 à 14:00
consulter ce sujet Branchement appareil électrique sur batterie sur le forum ÉlectricitéBonjour. Réponse : oui.
Vous mettez ces fils à l'abri dans une boite avec couvercle. Au passage, révisez quand même le montage simple allumage. C'est un minimum.
Cordialement.
Vous mettez ces fils à l'abri dans une boite avec couvercle. Au passage, révisez quand même le montage simple allumage. C'est un minimum.
Cordialement.
01 avril 2015 à 23:53
consulter ce sujet Supprimer un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il se pourrait que ce groupe soit prévu pour être monté en vertical, et ait dû être transformé avec le coude.
Il faut dévisser l'ensemble en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez un même groupe, il faudra remonter à l'identique. Si c'est un groupe pour sortie horizontale, ce sera plus simple.
Filasse et pâte sont nécessaires.
Cordialement.
Il faut dévisser l'ensemble en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez un même groupe, il faudra remonter à l'identique. Si c'est un groupe pour sortie horizontale, ce sera plus simple.
Filasse et pâte sont nécessaires.
Cordialement.
01 avril 2015 à 23:35
consulter ce sujet Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau sur le forum PlomberieBonjour.
La puissance demandée au réseau est fonction des paramètres de pompage ; il en est de même de n'importe quelle machine ; elle absorbera la puissance utile demandée par la charge + ses pertes..
1 000 W est la puissance nominale en régime continu (absorbée ? utile ?).
Si la pompe tourne à vide, le réseau fournira juste ses pertes.
Dans votre cas, une mesure de puissance absorbée avec un wattmètre serait très simple ; mais il faut l'appareil de mesure.
Mais à quoi cela servirait-il finalement ?
Cordialement.
La puissance demandée au réseau est fonction des paramètres de pompage ; il en est de même de n'importe quelle machine ; elle absorbera la puissance utile demandée par la charge + ses pertes..
1 000 W est la puissance nominale en régime continu (absorbée ? utile ?).
Si la pompe tourne à vide, le réseau fournira juste ses pertes.
Dans votre cas, une mesure de puissance absorbée avec un wattmètre serait très simple ; mais il faut l'appareil de mesure.
Mais à quoi cela servirait-il finalement ?
Cordialement.
01 avril 2015 à 13:35
consulter ce sujet Consommation électrique d'une pompe de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tout ce qui a été précisé demeure valable
Il faut séparer les circuits et les fonctions, cette installation n'est pas conforme et dangereuse d'après vos constatations.
Exemple : pas de radiateur et prise TV, simplement interdit. ; LL sur circuit dédié ; circuit cuisson sur 32 A,
Faites une rénovation une fois pour toutes, et adressez vous à un professionnel.
Des dégrèvements d’impôts sont possibles.
Cordialement.
Il faut séparer les circuits et les fonctions, cette installation n'est pas conforme et dangereuse d'après vos constatations.
Exemple : pas de radiateur et prise TV, simplement interdit. ; LL sur circuit dédié ; circuit cuisson sur 32 A,
Faites une rénovation une fois pour toutes, et adressez vous à un professionnel.
Des dégrèvements d’impôts sont possibles.
Cordialement.
01 avril 2015 à 09:58
consulter ce sujet Couper des fils électriques sans disjoncter sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Quand il y aura un accident parce que l'installation est non conforme et a mis en jeu la vie d'autrui, il sera trop tard pour réviser votre jugement.
Vos écrits peuvent nous laisser perplexes car vous voulez mettre un bien en location qui peut ne pas être décent au niveau juridique du terme, et ce, aux moindre frais.
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement." Source ANIL.
"la mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement mis en location peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt." Source Promotelec.
Le cache sous le chauffe-eau n'est pas le plus important au niveau des priorités. Rentabiliser votre investissement est normal, mais pas au détriment de la sécurité dont les textes réglementaires vous rendent responsable.
Nous répétons qu'il faut un point de livraison indépendant, avec tableau de répartition et coupure d'urgence à portée.
Cela peut vous couter une rénovation sous goulottes dans ce studio qui ne doit pas être bien grand, le minimum étant quelques circuits spécialisés (cuisson, LL, LV, four) un ou deux circuits de prises idem pour la lumière.
Plus de renseignements sur ce document Promotelec
Promotelec.com propriétaire bailleur installation électrique
Cordialement.
Citation :Si la sécurité donc la vie de l'occupant n'est pas grand chose, alors ne faites rien.
...pour peut-être pas grand chose..
Quand il y aura un accident parce que l'installation est non conforme et a mis en jeu la vie d'autrui, il sera trop tard pour réviser votre jugement.
Vos écrits peuvent nous laisser perplexes car vous voulez mettre un bien en location qui peut ne pas être décent au niveau juridique du terme, et ce, aux moindre frais.
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement." Source ANIL.
"la mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement mis en location peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt." Source Promotelec.
Le cache sous le chauffe-eau n'est pas le plus important au niveau des priorités. Rentabiliser votre investissement est normal, mais pas au détriment de la sécurité dont les textes réglementaires vous rendent responsable.
Nous répétons qu'il faut un point de livraison indépendant, avec tableau de répartition et coupure d'urgence à portée.
Cela peut vous couter une rénovation sous goulottes dans ce studio qui ne doit pas être bien grand, le minimum étant quelques circuits spécialisés (cuisson, LL, LV, four) un ou deux circuits de prises idem pour la lumière.
Plus de renseignements sur ce document Promotelec
Promotelec.com propriétaire bailleur installation électrique
Cordialement.
31 mars 2015 à 22:32
consulter ce sujet Couper des fils électriques sans disjoncter sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
C'est pour cela qu'il faudrait faire appel à un professionnel. Si vous êtes propriétaire il faut que votre installation soit autonome et en sécurité, et investir en conséquence.
Si vous êtes locataire de ce qui semble être un studio, vous devez avoir un point de livraison ERDF propre, avec son compteur, son disjoncteur de branchement, et votre tableau de répartition avec coupure d'urgence accessible. Si cela n'est pas, il faut en référer au propriétaire qui vous loue un ensemble dangereux mettant en jeu la vie d'autrui.
L'électricien, s'il veut vivre longtemps, doit observer les règles de sécurité apprises durant sa formation, et n'avoir aucune confiance dans les organes de coupure qu'il ne connait pas.
Le forum ne peut vous aider sur un problème dont la solution nécessite une recherche sur place et des modifications de câblage. Vous ne coupez rien.
Attendons d'autres avis, des erreurs d'interprétation sont toujours possibles.
Cordialement.
Citation :
Quant à mes connaissances elles s'arrêtent à ce que j'ai appris au lycée.
C'est pour cela qu'il faudrait faire appel à un professionnel. Si vous êtes propriétaire il faut que votre installation soit autonome et en sécurité, et investir en conséquence.
Si vous êtes locataire de ce qui semble être un studio, vous devez avoir un point de livraison ERDF propre, avec son compteur, son disjoncteur de branchement, et votre tableau de répartition avec coupure d'urgence accessible. Si cela n'est pas, il faut en référer au propriétaire qui vous loue un ensemble dangereux mettant en jeu la vie d'autrui.
L'électricien, s'il veut vivre longtemps, doit observer les règles de sécurité apprises durant sa formation, et n'avoir aucune confiance dans les organes de coupure qu'il ne connait pas.
Le forum ne peut vous aider sur un problème dont la solution nécessite une recherche sur place et des modifications de câblage. Vous ne coupez rien.
Attendons d'autres avis, des erreurs d'interprétation sont toujours possibles.
Cordialement.
31 mars 2015 à 12:05
consulter ce sujet Couper des fils électriques sans disjoncter sur le forum ÉlectricitéBien reçu et grand merci pour m'avoir documenté, ainsi que Reda, sur cette application des thermocouples en débit direct sur ce qui s'avère être un électro-aimant.
Au départ j'étais très dubitatif sur cette possibilité qu'un thermocouple puisse fonctionner en générateur de courant, fonction qui est inhabituelle pour un composant aussi simple, davantage utilisé en comme capteur de température de précision, générateur de tension sans débit.
C'est pourquoi je vous ai sollicité pour approfondir les propriétés du système. Pas besoin d'autres confrères, votre document, de grande qualité, est très clair.
On peut supposer que la bobine doit comporter un nombre de spires énorme, et doit présenter une grande résistance. Peut-être en connaissez vous l'ordre de grandeur ?
N'ayant pas de relations dans les milieux ou cette application est mise en œuvre, je ne pourrais malheureusement pas expérimenter pour le plaisir, alors que quelques bons multimètres et une flamme quelconque suffiraient.
Reda peut donc approvisionner la plaque de cuisson et une boite d'allumettes.
Bien cordialement.
Au départ j'étais très dubitatif sur cette possibilité qu'un thermocouple puisse fonctionner en générateur de courant, fonction qui est inhabituelle pour un composant aussi simple, davantage utilisé en comme capteur de température de précision, générateur de tension sans débit.
C'est pourquoi je vous ai sollicité pour approfondir les propriétés du système. Pas besoin d'autres confrères, votre document, de grande qualité, est très clair.
On peut supposer que la bobine doit comporter un nombre de spires énorme, et doit présenter une grande résistance. Peut-être en connaissez vous l'ordre de grandeur ?
N'ayant pas de relations dans les milieux ou cette application est mise en œuvre, je ne pourrais malheureusement pas expérimenter pour le plaisir, alors que quelques bons multimètres et une flamme quelconque suffiraient.
Reda peut donc approvisionner la plaque de cuisson et une boite d'allumettes.
Bien cordialement.
31 mars 2015 à 11:53
consulter ce sujet Quels éléments alimentés par du 220V dans un réchaud à gaz ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il faut déjà déclencher le disjoncteur de branchement juste à côté de votre compteur, et effectuer vos observations.
Ensuite, comme on peut supposer que vous êtes éloigné du métier, faire intervenir un professionnel, mieux à même de comprendre l'éventuel problème que pourrait présenter votre installation, et y remédier en toute connaissance de cause avec toute la sécurité nécessaire.
Cordialement.
Ensuite, comme on peut supposer que vous êtes éloigné du métier, faire intervenir un professionnel, mieux à même de comprendre l'éventuel problème que pourrait présenter votre installation, et y remédier en toute connaissance de cause avec toute la sécurité nécessaire.
Cordialement.
31 mars 2015 à 10:06
consulter ce sujet Couper des fils électriques sans disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne peut savoir à quoi sert ce fusible sans les documents techniques de l'appareil.
Un fusible ne fond qu'en cas de surintensité. Que protège ce fusible ?
Pour quelle raison y a-t-il fusion ? Pas de réponse possible sur le forum.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas vous ne pourrez réparer vous même, il faudra faire intervenir un SAV.
...cette fois et le fusible n'a plus grillé !
On ne peut savoir à quoi sert ce fusible sans les documents techniques de l'appareil.
Un fusible ne fond qu'en cas de surintensité. Que protège ce fusible ?
Pour quelle raison y a-t-il fusion ? Pas de réponse possible sur le forum.
Cordialement.
31 mars 2015 à 08:47
consulter ce sujet Panne four Arthur Martin Electrolux complètement éteint sur le forum ÉlectroménagerBien reçu Jacques. Trop de savon ce ne semble pas être le problème.
Si l'écoulement présente un débit suffisant il ne peut y avoir de remontées à ce point.
Vous pouvez effectuer vous même et votre locataire le test suivant : on prend un seau d'eau de 8 à 10 litres que l'on jette brusquement dans un lavabo puis dans les toilettes. On voit ainsi si le débit est suffisant et si l'installation glougloute, ce dernier point pouvant traduire un mauvais équilibrage des pressions (mise à l'air de la canalisation principale - supposée de diamètre 100 habituel) ; si vous voyez que le niveau de l'eau dans les siphons de lavabo remonte, le débit est insuffisant ou il y a bouchon, outre le fait que la mise à l'air peut être absente.
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une évacuation tout à l'égout, relativement simple à faire fonctionner.
Conclusion : il faut voir comment est réalisé le réseau de l'écoulement chez vous : diamètres, mise à l'air, jonctions des réseaux hauts bas et sortie commune, etc. La plupart des installations en immeuble fonctionnent sans remontées, ce qu'il vaut mieux. Des posts d'occupants au rez de chaussée d'immeubles racontent, sur ce forum, des déboires sévères avec inondation, et pas à l'eau de source. Les raisons sont souvent les mêmes, installations mal faites et bouchons dus aux produits lessiviels, et quelquefois aux corps non miscibles (papier cuisine ou produits d'hygiène).
Un curage par une société spécialisée permet de chasser les bouchons sans trop de démontage.
Cordialement.
Si l'écoulement présente un débit suffisant il ne peut y avoir de remontées à ce point.
Vous pouvez effectuer vous même et votre locataire le test suivant : on prend un seau d'eau de 8 à 10 litres que l'on jette brusquement dans un lavabo puis dans les toilettes. On voit ainsi si le débit est suffisant et si l'installation glougloute, ce dernier point pouvant traduire un mauvais équilibrage des pressions (mise à l'air de la canalisation principale - supposée de diamètre 100 habituel) ; si vous voyez que le niveau de l'eau dans les siphons de lavabo remonte, le débit est insuffisant ou il y a bouchon, outre le fait que la mise à l'air peut être absente.
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une évacuation tout à l'égout, relativement simple à faire fonctionner.
Conclusion : il faut voir comment est réalisé le réseau de l'écoulement chez vous : diamètres, mise à l'air, jonctions des réseaux hauts bas et sortie commune, etc. La plupart des installations en immeuble fonctionnent sans remontées, ce qu'il vaut mieux. Des posts d'occupants au rez de chaussée d'immeubles racontent, sur ce forum, des déboires sévères avec inondation, et pas à l'eau de source. Les raisons sont souvent les mêmes, installations mal faites et bouchons dus aux produits lessiviels, et quelquefois aux corps non miscibles (papier cuisine ou produits d'hygiène).
Un curage par une société spécialisée permet de chasser les bouchons sans trop de démontage.
Cordialement.
31 mars 2015 à 08:29
consulter ce sujet Problème évacuation installation plomberie sur le forum PlomberieC'est une vue d'artiste qui doit dater de quelques années après la première édition d'Objectif Lune.
Quels sont les besoins d'une auto dans une ville du siècle dernier ?
Une prise pour recharger en oxygène si l'habitacle est étanche tant l'air extérieur est pollué comme dernièrement en région parisienne.
Une trappe dans laquelle un boulanger peut glisser une baguette de pain sans que le conducteur ait à s'extirper de l'habitacle.
Même chose pour faire passer un journal.
Le moteur n'a pas l'air bien gros, il n'y a pas de pot d'échappement, les véhicules électriques n'étaient pas à la mode, bien que La Jamais Contente exista à une certaine époque. Ce n'est donc pas une prise pour recharger en énergie électrique.
Ce peut être une caméra permettant au conducteur de reculer sans écraser personne lors d'une manœuvre. A l'époque du dessin, il n'y avait pas de bulgares en panne en pleine campagne sur le bord des routes. Donc la caméra n'avait que cette utilité. On remarquera qu'il n'y a pas d'objectif, ou alors c'est un prototype à lames.
Ce peut être un escalier rétractable permettant aux écureuils de monter dans le moteur pour le faire tourner grâce à leur cage.
Tout le monde connait les rotors à cage d'écureuil. Et ça marche. C'est vrai. On peut le prouver.
Une devinette dans la devinette : qu'a à voir une cage d'écureuil dans un moteur ?
Attendons d'autres avis, même sérieux.
Cordialement.
Quels sont les besoins d'une auto dans une ville du siècle dernier ?
Une prise pour recharger en oxygène si l'habitacle est étanche tant l'air extérieur est pollué comme dernièrement en région parisienne.
Une trappe dans laquelle un boulanger peut glisser une baguette de pain sans que le conducteur ait à s'extirper de l'habitacle.
Même chose pour faire passer un journal.
Le moteur n'a pas l'air bien gros, il n'y a pas de pot d'échappement, les véhicules électriques n'étaient pas à la mode, bien que La Jamais Contente exista à une certaine époque. Ce n'est donc pas une prise pour recharger en énergie électrique.
Ce peut être une caméra permettant au conducteur de reculer sans écraser personne lors d'une manœuvre. A l'époque du dessin, il n'y avait pas de bulgares en panne en pleine campagne sur le bord des routes. Donc la caméra n'avait que cette utilité. On remarquera qu'il n'y a pas d'objectif, ou alors c'est un prototype à lames.
Ce peut être un escalier rétractable permettant aux écureuils de monter dans le moteur pour le faire tourner grâce à leur cage.
Tout le monde connait les rotors à cage d'écureuil. Et ça marche. C'est vrai. On peut le prouver.
Une devinette dans la devinette : qu'a à voir une cage d'écureuil dans un moteur ?
Attendons d'autres avis, même sérieux.
Cordialement.
30 mars 2015 à 23:50
consulter ce sujet Devinette astuce ou invention concernant la voiture sur le forum DiversBonjour. Un peu de physique.
Un thermocouple est un assemblage de deux métaux différents qui délivre une tension qui est une fonction non linéaire de la différence de température entre la soudure chaude et la soudure froide.
Cette tension s'exprime en millivolts, et suivant la nature du thermocouple et de la différence de température entre les deux soudures, elle ne peut dépasser quelques très petites dizaines de millivolts.
D'autre part, un thermocouple ne peut délivrer de courant et ne peut donc alimenter directement un actionneur qui commanderait la fermeture d'un robinet.
Un thermocouple doit être considéré comme un générateur de tension dans sa fonction capteur de température.
Pour commander un actionneur la tension de sortie du thermocouple doit être traitée par un conditionneur de signaux, une électronique doit alors générer un courant susceptible de commander un actionneur lors de la disparition de la flamme. L'alimentation de l'électronique justifie alors le branchement sur le 230 V
L'allume gaz ici n'est pas piézo-électrique, mais nécessite un transformateur qu'il faut bien alimenter.
Voilà donc ce que disent les principes.
Pour ce qui concerne la sécurité thermocouple de la table de cuisson, un document de principe ou des explications davantage précises nous seraient bien utiles afin de pouvoir corriger éventuellement notre point de vue concernant la mise en œuvre du thermocouple dans ce cas particulier.
Aussi, grâce à ses documents, on pourrait détailler la partie mise en œuvre du thermocouple de sécurité.
Une bilame est un dispositif complètement mécanique qui ne nécessite pas d'alimentation, seule la déformation de la pièce est utilisée. On en trouve encore dans les thermostats à bilame des fers à repasser.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un thermocouple est un assemblage de deux métaux différents qui délivre une tension qui est une fonction non linéaire de la différence de température entre la soudure chaude et la soudure froide.
Cette tension s'exprime en millivolts, et suivant la nature du thermocouple et de la différence de température entre les deux soudures, elle ne peut dépasser quelques très petites dizaines de millivolts.
D'autre part, un thermocouple ne peut délivrer de courant et ne peut donc alimenter directement un actionneur qui commanderait la fermeture d'un robinet.
Un thermocouple doit être considéré comme un générateur de tension dans sa fonction capteur de température.
Pour commander un actionneur la tension de sortie du thermocouple doit être traitée par un conditionneur de signaux, une électronique doit alors générer un courant susceptible de commander un actionneur lors de la disparition de la flamme. L'alimentation de l'électronique justifie alors le branchement sur le 230 V
L'allume gaz ici n'est pas piézo-électrique, mais nécessite un transformateur qu'il faut bien alimenter.
Voilà donc ce que disent les principes.
Pour ce qui concerne la sécurité thermocouple de la table de cuisson, un document de principe ou des explications davantage précises nous seraient bien utiles afin de pouvoir corriger éventuellement notre point de vue concernant la mise en œuvre du thermocouple dans ce cas particulier.
Aussi, grâce à ses documents, on pourrait détailler la partie mise en œuvre du thermocouple de sécurité.
Une bilame est un dispositif complètement mécanique qui ne nécessite pas d'alimentation, seule la déformation de la pièce est utilisée. On en trouve encore dans les thermostats à bilame des fers à repasser.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:48
consulter ce sujet Quels éléments alimentés par du 220V dans un réchaud à gaz ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour Jacques. C'est simple, votre écoulement est mal fait ou bouché en aval de votre évacuation commune.
Le débit étant limité, la tuyauterie fait réservoir et le niveau monte.
Conclusion :
1. le locataire n'est pas responsable
2. si le phénomène n'est pas nouveau, le bouchon ou le manque de débit de l'écoulement n'est pas d'aujourd'hui
3. plutôt que le vidage du lavabo, ce peut être le vidage des toilettes ; dans ce cas le phénomène est identique au niveau du principe, pire au niveau des effets
4. vous devez intervenir au plus tôt.
Cordialement.
Le débit étant limité, la tuyauterie fait réservoir et le niveau monte.
Conclusion :
1. le locataire n'est pas responsable
2. si le phénomène n'est pas nouveau, le bouchon ou le manque de débit de l'écoulement n'est pas d'aujourd'hui
3. plutôt que le vidage du lavabo, ce peut être le vidage des toilettes ; dans ce cas le phénomène est identique au niveau du principe, pire au niveau des effets
4. vous devez intervenir au plus tôt.
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:08
consulter ce sujet Problème évacuation installation plomberie sur le forum PlomberieBonjour. Sans savoir que vous êtes au Canada on aurait pu vous dire que vous pouvez vous brancher sur une prise voisine avec un prolongateur.
Sachant que vous êtes au Canada, on vous conseillera de vous brancher également sur une prise de courant plutôt que sur une cuisinière. On attirera votre attention sur les tensions d'alimentation du réfrigérateur et de la cuisinière pas forcément identiques.
Ensuite, sachant que vous pourriez être inexpérimenté, on vous conseillera de faire venir un électricien qui respectera les normes locales de branchement et protection. Mais monter un prolongateur n'est pas bien difficile.
Cordialement.
Sachant que vous êtes au Canada, on vous conseillera de vous brancher également sur une prise de courant plutôt que sur une cuisinière. On attirera votre attention sur les tensions d'alimentation du réfrigérateur et de la cuisinière pas forcément identiques.
Ensuite, sachant que vous pourriez être inexpérimenté, on vous conseillera de faire venir un électricien qui respectera les normes locales de branchement et protection. Mais monter un prolongateur n'est pas bien difficile.
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:00
consulter ce sujet Brancher mon réfrigérateur sur ma cuisinière sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Évidemment, ça coulera toujours car l'emboitement est mauvais.
D'une façon ou d'une autre il faut monter une réduction (ou plusieurs) qui fasse entonnoir comme précisé par BP84.
On partage vos doutes.
Quelquefois, pour adapter des diamètres peu compatibles on peut chauffer le PVC avec un générateur d'air chaud pour gagner le millimètre manquant.
Un peu d'imagination et d'astuce, associées aux bonnes pièces, et l'eau coulera à l'intérieur des tubes.
Un manchon de 75 peut être utile, l'essentiel est de faire les emboitements entonnoirs dans le bon sens.
Vous allez chez le grossiste, et par terre vous faites un montage avec ce que vous trouvez dans les paniers.
Très pratique et efficace.
Avant de coller on dépolit les surfaces en contact avec de l'abrasif fin.
Cordialement.
Évidemment, ça coulera toujours car l'emboitement est mauvais.
D'une façon ou d'une autre il faut monter une réduction (ou plusieurs) qui fasse entonnoir comme précisé par BP84.
On partage vos doutes.
Quelquefois, pour adapter des diamètres peu compatibles on peut chauffer le PVC avec un générateur d'air chaud pour gagner le millimètre manquant.
Un peu d'imagination et d'astuce, associées aux bonnes pièces, et l'eau coulera à l'intérieur des tubes.
Un manchon de 75 peut être utile, l'essentiel est de faire les emboitements entonnoirs dans le bon sens.
Vous allez chez le grossiste, et par terre vous faites un montage avec ce que vous trouvez dans les paniers.
Très pratique et efficace.
Avant de coller on dépolit les surfaces en contact avec de l'abrasif fin.
Cordialement.
30 mars 2015 à 16:27
consulter ce sujet Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées sur le forum PlomberieBien reçu Michel.
Pas très outillé pour corriger la photo.
On espère que l'extracteur n'est pas trop bruyant. Vous pouvez toujours mettre un interrupteur en série avec l'alimentation pour forcer l'arrêt.
Cordialement.
Pas très outillé pour corriger la photo.
On espère que l'extracteur n'est pas trop bruyant. Vous pouvez toujours mettre un interrupteur en série avec l'alimentation pour forcer l'arrêt.
Cordialement.
30 mars 2015 à 15:31
consulter ce sujet Problème électrique commande aspiration disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Les deux comme le précise le document Boulanger ici : notice table de cuisson beko hdg 32210 sw.pdf
Pour alimenter l'allumage piezzo ou bien la sécurité gaz ?
Cordialement.
30 mars 2015 à 09:21
consulter ce sujet Quels éléments alimentés par du 220V dans un réchaud à gaz ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le plus simple pour éviter d'écrire beaucoup de lignes est de consulter ce document Elyotherm
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Il y aura moins d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas la solution car l'eau de toutes façons se dilatera pendant la période de chauffe.
...limiteur de pression à l'arrivée...
Le plus simple pour éviter d'écrire beaucoup de lignes est de consulter ce document Elyotherm
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Il y aura moins d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
29 mars 2015 à 20:57
consulter ce sujet Solution pour fuite d'eau sur chauffe eau sur le forum PlomberieBonjour.
Il faudrait pouvoir enregistrer l'intensité maximum et minimum avec un multimètre adapté. On peut penser à une surcharge modérée intempestive, mais qui n'a pas d'explication possible pour une charge résistive aussi simple.
DJ 20 A pas plus, pourquoi pas, mais l'électricien a-t-il mesuré l'intensité en régime permanent avec sa pince ampèremétrique ?
Cordialement.
Citation :Oui bien sûr.
... le problème serait apparu beaucoup plus tôt.
Il faudrait pouvoir enregistrer l'intensité maximum et minimum avec un multimètre adapté. On peut penser à une surcharge modérée intempestive, mais qui n'a pas d'explication possible pour une charge résistive aussi simple.
DJ 20 A pas plus, pourquoi pas, mais l'électricien a-t-il mesuré l'intensité en régime permanent avec sa pince ampèremétrique ?
Cordialement.
29 mars 2015 à 17:13
consulter ce sujet Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une solution utilisable est d'effectuer une coupe, de poser le té ou le Y, et de mettre un système à base de manchons glissants comme vous pourrez voir en question
5811 Comment déboucher une canalisation malgré le siphon ?
Certes le diamètre 100 est l'idéal, mais on peut ventiler avec une canalisation plus petite débouchant en toiture ; vous posez le Y en 100, puis vous repartez en 50 ou un peu plus. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à mettre un ou des tampons de visite pour débouchage éventuel. Ou des raccords à manchons, ce qui évite de tout casser en cas de problème.
Cordialement.
5811 Comment déboucher une canalisation malgré le siphon ?
Certes le diamètre 100 est l'idéal, mais on peut ventiler avec une canalisation plus petite débouchant en toiture ; vous posez le Y en 100, puis vous repartez en 50 ou un peu plus. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à mettre un ou des tampons de visite pour débouchage éventuel. Ou des raccords à manchons, ce qui évite de tout casser en cas de problème.
Cordialement.
29 mars 2015 à 10:44
consulter ce sujet Installer un té sur un PVC de 100 sur le forum PlomberieBonjour Alma1.
La dynamo de vélo est en réalité un alternateur à aimant permanent et est une machine très simple et de rendement médiocre.
Pour avoir un peu de tension disponible utilisable il faudra faire un multiplicateur de vitesse comme le fait le système pédalier - roue - alternateur.
On peut alimenter quelques leds, mais il faudra redresser la tension de sortie.
Bref, il y a un peu de bricolo et essais à effectuer.
On peut aussi utiliser un moteur de machine à laver que l'on ne trouve plus beaucoup : machine à courant continu à aimant permanent ; c'est plus gros et il faut que le rotor tourne vite.
Cordialement.
La dynamo de vélo est en réalité un alternateur à aimant permanent et est une machine très simple et de rendement médiocre.
Pour avoir un peu de tension disponible utilisable il faudra faire un multiplicateur de vitesse comme le fait le système pédalier - roue - alternateur.
On peut alimenter quelques leds, mais il faudra redresser la tension de sortie.
Bref, il y a un peu de bricolo et essais à effectuer.
On peut aussi utiliser un moteur de machine à laver que l'on ne trouve plus beaucoup : machine à courant continu à aimant permanent ; c'est plus gros et il faut que le rotor tourne vite.
Cordialement.
29 mars 2015 à 10:27
consulter ce sujet Fabriquer un moulin à vent de jardin avec dynamo et éclairage sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Normal qu'il y ait déclenchement des ID, sauf quand vous actionnez la lumière au milieu.
Vous essayez la modification proposée sur le dessin joint. La notice de la minuterie serait nécessaire : la commande de celle-ci peut-elle être continue comme chaque relais la fait quand une lumière est allumée?
Vous vérifiez quand même que la modification proposée est compatible avec le fonctionnement voulu.
Pas trop de temps de regarder plus, il est tard.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Normal qu'il y ait déclenchement des ID, sauf quand vous actionnez la lumière au milieu.
Vous essayez la modification proposée sur le dessin joint. La notice de la minuterie serait nécessaire : la commande de celle-ci peut-elle être continue comme chaque relais la fait quand une lumière est allumée?
Vous vérifiez quand même que la modification proposée est compatible avec le fonctionnement voulu.
Pas trop de temps de regarder plus, il est tard.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mars 2015 à 00:07
consulter ce sujet Problème électrique commande aspiration disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas la ruée pour vous répondre. Néanmoins, un raccord Union bien posé dans les règles doit tenir sans problème.
Dans la mesure où vous êtes débutant, bientôt vous ne le serez plus. Il faudra alors passer à l'étape supérieure avec soudure à l'étain pour débuter ou, avec un petit chalumeau adapté, braser au cupro-phosphore. On s'entraine un peu avant.
Cordialement.
Dans la mesure où vous êtes débutant, bientôt vous ne le serez plus. Il faudra alors passer à l'étape supérieure avec soudure à l'étain pour débuter ou, avec un petit chalumeau adapté, braser au cupro-phosphore. On s'entraine un peu avant.
Cordialement.
28 mars 2015 à 15:11
consulter ce sujet Fiabilité raccord union RSO dans le temps sur le forum PlomberieBonjour. Oui, sans compter que c'est bruyant.
Un fonctionnement en dehors de la commande lumière est plus pratique.
Cordialement.
Un fonctionnement en dehors de la commande lumière est plus pratique.
Cordialement.
27 mars 2015 à 12:12
consulter ce sujet Branchement d'un aérateur sur deux circuits sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous installez un aérateur avec minuterie incorporée. Puis vous relayez pour assurer l'indépendance des circuits lumière. Avec chaque relais vous commutez la phase d'alimentation de l'extracteur sur la borne de commande.
Voilà, c'est terminé. Il faut juste approvisionner deux petits relais avec un contact NO.
Cordialement.
Voilà, c'est terminé. Il faut juste approvisionner deux petits relais avec un contact NO.
Cordialement.
26 mars 2015 à 22:10
consulter ce sujet Branchement d'un aérateur sur deux circuits sur le forum ÉlectricitéBien reçu. DJ qui saute = surintensité. Faites un schéma réel à partir des protections. Vous verrez alors s'il peut y avoir court-circuit. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche.
A1 A2 sont les bornes de la bobine (vérifier sur votre schéma). Où va le grand rouge en bas ? Il faudrait revoir le schéma.
A suivre.
Cordialement.
A1 A2 sont les bornes de la bobine (vérifier sur votre schéma). Où va le grand rouge en bas ? Il faudrait revoir le schéma.
Citation :Inexplicable pour le moment.
j’éteins les WC : ça saute aux 2 disjoncteurs.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2015 à 14:42
consulter ce sujet Problème électrique commande aspiration disjoncte sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le délesteur reçoit la téléinfo du compteur qui indique que la limite de 45 A est atteinte ou légèrement dépassée (donc consommation totale - le gestionnaire peut aussi commander le chauffe-eau pendant la période HC).
Le gestionnaire coupe alors de façon cyclique les radiateurs dont les fils pilote sont raccordés (il faut également que les radiateurs soient en mode programme). De façon cyclique pour éviter des baisses notoires de température.
Quand la téléinfo indique une intensité en ligne inférieure à 45 A ; le délestage cesse.
Le 15784 semble correspondre à vos besoins. Mais il faut définir les zones. D'autres marques sont possibles.
Cordialement.
Le gestionnaire coupe alors de façon cyclique les radiateurs dont les fils pilote sont raccordés (il faut également que les radiateurs soient en mode programme). De façon cyclique pour éviter des baisses notoires de température.
Quand la téléinfo indique une intensité en ligne inférieure à 45 A ; le délestage cesse.
Le 15784 semble correspondre à vos besoins. Mais il faut définir les zones. D'autres marques sont possibles.
Cordialement.
26 mars 2015 à 14:35
consulter ce sujet Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques sur le forum Électricité