Bonjour Laurent. On peut supposer que ce tableau a été rénové dernièrement avec pose de deux interrupteurs différentiels ou plus, ou bien qu'un circuit prise ait été branché récemment.
Si deux ID déclenchent, phase et neutre du circuit incriminé sont en aval de deux ID et non un seul.
On peut penser également qu'un autre circuit utilise la phase ou le neutre du circuit initial, avec le neutre ou la phase de ce circuit en aval d'un autre ID.
C'est un problème habituel en rénovation.
Le voltmètre ne devrait pas provoquer de déclenchement, sa consommation étant négligeable.
La question précédente mérite une réponse précise.
Cordialement.
Si deux ID déclenchent, phase et neutre du circuit incriminé sont en aval de deux ID et non un seul.
On peut penser également qu'un autre circuit utilise la phase ou le neutre du circuit initial, avec le neutre ou la phase de ce circuit en aval d'un autre ID.
C'est un problème habituel en rénovation.
Le voltmètre ne devrait pas provoquer de déclenchement, sa consommation étant négligeable.
La question précédente mérite une réponse précise.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 22:56
consulter ce sujet DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC sur le forum ÉlectricitéBien reçu. A priori, d'après la référence que vous donnez, le radiateur Cala n'est pas équipé du kit DBM
Thermostat et résistance sont à part.
Il vous faudrait le boîtier Timerprog réf. 874100. Voir sur le site ACOVA.
Cordialement.
Thermostat et résistance sont à part.
Il vous faudrait le boîtier Timerprog réf. 874100. Voir sur le site ACOVA.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 18:56
consulter ce sujet Sèche-serviettes électrique Acova CALA chauffe en permanence sur le forum ChauffageBonjour réponse 2.
Sur un forum personne n'est dérangé.
Cordialement.
Citation :Normal si le fil bute sur le réservoir. Regardez derrière le frigo. Si le fil bute et que le tube est débouché, c’est bon.
...je ne peux pas aller plus loin.
Sur un forum personne n'est dérangé.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 12:09
consulter ce sujet Évacuation réfrigérateur bouchée sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous êtes assez inquiet. Sur le tableau de répartition se trouvent des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs différentiels.
Le disjoncteur de branchement présent dans l'habitat et accessible vous permet une coupure d'urgence.
Il n'y a rien à rajouter.
L'expérience personnelle montre que les cas où l'usage de la coupure d'urgence est nécessaire est très (très) rare.
Pas le souvenir que dans l'habitat de bien des proches cette fonction ait été utilisée un jour. Mais il est essentiel que l'on puisse couper rapidement.
D'autres avis devraient vous rassurer.
Cordialement.
Le disjoncteur de branchement présent dans l'habitat et accessible vous permet une coupure d'urgence.
Il n'y a rien à rajouter.
L'expérience personnelle montre que les cas où l'usage de la coupure d'urgence est nécessaire est très (très) rare.
Pas le souvenir que dans l'habitat de bien des proches cette fonction ait été utilisée un jour. Mais il est essentiel que l'on puisse couper rapidement.
D'autres avis devraient vous rassurer.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 11:13
consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. La plupart des convertisseurs sont fabriquées en RPC de toute façon avec des cahiers des charges précis comme peuvent l'être tous les produits électroniques grand public mais pas que.
Il n'y a pas à priori de dangers particulier sur ces convertisseurs, ils fonctionnent ou tombent en panne en toute discrétion.
Chaque projecteur led est alimenté par un convertisseur fournissant un courant constant. Il faut alors inclure le convertisseur à proximité du spot encastré au dessus du plafond. Ce peut être une source d'inquiétude.
Par sécurité on peut faire un test sur l'établi pendant quelques jours et estimer les températures.
Sur le comptoir des grossistes, des spots sont en démonstration. Il est alors simple d'aller les tâter ; on ne se brule pas, c'est tout juste tiède. Chez les mêmes grossistes on rencontre des professionnels qui peuvent donner leurs impressions sure tel ou tel matériel. Certains déconseillent les spots dimmables ; mais rien sur la température.
Le boitier plastique répond à des cahiers des charges précis vis à vis des échauffements. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que cela.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il n'y a pas à priori de dangers particulier sur ces convertisseurs, ils fonctionnent ou tombent en panne en toute discrétion.
Chaque projecteur led est alimenté par un convertisseur fournissant un courant constant. Il faut alors inclure le convertisseur à proximité du spot encastré au dessus du plafond. Ce peut être une source d'inquiétude.
Par sécurité on peut faire un test sur l'établi pendant quelques jours et estimer les températures.
Sur le comptoir des grossistes, des spots sont en démonstration. Il est alors simple d'aller les tâter ; on ne se brule pas, c'est tout juste tiède. Chez les mêmes grossistes on rencontre des professionnels qui peuvent donner leurs impressions sure tel ou tel matériel. Certains déconseillent les spots dimmables ; mais rien sur la température.
Le boitier plastique répond à des cahiers des charges précis vis à vis des échauffements. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que cela.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 janvier 2015 à 11:03
consulter ce sujet Leds 12W encastrées quelles protections rajouter ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Apparemment ces produits vendus en grandes surfaces de bricolage ne présentent guère d'immunité vis à vis des rayonnements électromagnétiques parasites.
Sur le forum on conseille les modules Yokis made in France et garantis, plutôt que des produits d'origine lointaine à la fiabilité souvent médiocre (mais pas chers).
Des solutions existent dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, et disponibles chez les grossistes en matériels électriques.
Certains vendent aux particuliers (et sont bien contents).
Cordialement.
Sur le forum on conseille les modules Yokis made in France et garantis, plutôt que des produits d'origine lointaine à la fiabilité souvent médiocre (mais pas chers).
Des solutions existent dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum, et disponibles chez les grossistes en matériels électriques.
Certains vendent aux particuliers (et sont bien contents).
Cordialement.
13 janvier 2015 à 00:23
consulter ce sujet Problème va et vient radiocommandé Homéa de marque ZEIGER sur le forum ÉlectricitéVous démontez puis regardez dans le trou si la portée vous semble propre ou non.
C'est cet appareil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On le trouve chez les grossistes en matériels sanitaires. Mais si vous êtes locataire vous pouvez vous en passer, sauf si le robinet goutte. Vous pouvez en emprunter un chez un proche qui bricole.
Cordialement.
C'est cet appareil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On le trouve chez les grossistes en matériels sanitaires. Mais si vous êtes locataire vous pouvez vous en passer, sauf si le robinet goutte. Vous pouvez en emprunter un chez un proche qui bricole.
Cordialement.
12 janvier 2015 à 22:59
consulter ce sujet Problème pour démonter tête robinet évier sur le forum PlomberieBonjour. C'est un mélangeur premier prix ; les têtes sont cannelées comme on peut le voir.
Avec deux pinces longs becs coudées ou deux tournevis, on fait levier de chaque côté, délicatement, en protégeant au mieux avec des petits morceaux de chiffon.
Ensuite il faudra dévisser la tête en tenant bien le corps du robinet. Il faut un peu d'outillage (clefs plates, pince multiprise, rodoir de siège de joint si possible). On met de la graisse silicone sur le filet de la tête et sur l'axe cannelé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Avec deux pinces longs becs coudées ou deux tournevis, on fait levier de chaque côté, délicatement, en protégeant au mieux avec des petits morceaux de chiffon.
Citation :Il faut tirer fort.
J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir si elle était clipsée, a priori ça ne bouge pas.
Ensuite il faudra dévisser la tête en tenant bien le corps du robinet. Il faut un peu d'outillage (clefs plates, pince multiprise, rodoir de siège de joint si possible). On met de la graisse silicone sur le filet de la tête et sur l'axe cannelé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 janvier 2015 à 23:35
consulter ce sujet Problème pour démonter tête robinet évier sur le forum PlomberieBonjour réponse 3. Votre schéma n'est pas bon ; il manque l'horloge et il ne faut pas court-circuiter la bobine du contacteur.. Voir la question apparentée 13618 qui traite une demande analogue. (Horloge programmable ballon d'eau chaude)
Doit-on comprendre que vous disposez d'un contrat double tarif sans commande possible du contacteur en heures creuses ?
Si vous n'avez que le plein tarif, l'horloge ne vous apportera aucune économie, l'intérêt étant d’avoir de l'eau chaude en permanence.
Cordialement.
Doit-on comprendre que vous disposez d'un contrat double tarif sans commande possible du contacteur en heures creuses ?
Si vous n'avez que le plein tarif, l'horloge ne vous apportera aucune économie, l'intérêt étant d’avoir de l'eau chaude en permanence.
Cordialement.
11 janvier 2015 à 23:04
consulter ce sujet Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour Jérôme.
A vide, le transformateur consomme juste ses pertes, quelques watts sans plus. Quand il est chargé, il transmet la puissance consommée par la charge.
La puissance consommée par l'éclairage est négligeable par rapport à la cuisson, le chauffage etc. Inutile de vous précipiter pour rien.
Cordialement.
Citation :La personne devrait réviser ses cours de physique.
Une personne me dit que le transformateur consomme 150W quelque soit le nombre de spots
A vide, le transformateur consomme juste ses pertes, quelques watts sans plus. Quand il est chargé, il transmet la puissance consommée par la charge.
La puissance consommée par l'éclairage est négligeable par rapport à la cuisson, le chauffage etc. Inutile de vous précipiter pour rien.
Cordialement.
11 janvier 2015 à 19:09
consulter ce sujet Consommation transformateur spots sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que l'électronique interne de la plaque de cuisson est double. On fait les connexions au niveau de la plaque à bornes avec des pontets en laiton. L’intérêt est de pouvoir faire fonctionner les 3 ou 4 feux ensemble sur la même alimentation. En France on fonctionne en mono ou en N + 2 L dans le cas d'une fourniture triphasée.
Concernant la ligne cuisson, en mono 32 A un ID mono suffit. Dans le cas d'une alimentation triphasée avec neutre, on utilise un ID tétrapolaire, même si une phase n'est pas utilisée.
En tri cuisson, 4 fois 2,5 mm² suffit. Mais 4 fois 6 mm² aussi ; inutile de re-passer des conducteurs de section inférieure.
Le DJ en tête protège la ligne et non la charge ; qu'il y ait défaut ou non sur la platine, si elle doit lâcher, elle lâche.
En cas de court-circuit dans la charge, le DJ en amont déclenche.
Cordialement.
Concernant la ligne cuisson, en mono 32 A un ID mono suffit. Dans le cas d'une alimentation triphasée avec neutre, on utilise un ID tétrapolaire, même si une phase n'est pas utilisée.
En tri cuisson, 4 fois 2,5 mm² suffit. Mais 4 fois 6 mm² aussi ; inutile de re-passer des conducteurs de section inférieure.
Le DJ en tête protège la ligne et non la charge ; qu'il y ait défaut ou non sur la platine, si elle doit lâcher, elle lâche.
En cas de court-circuit dans la charge, le DJ en amont déclenche.
Cordialement.
10 janvier 2015 à 13:37
consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. A priori le récepteur fournit un contact à fermeture.
Il faut faire l'essai en utilisant un interrupteur électromécanique classique.
Vous verrez alors si le récepteur est en cause ou non. On pense que non.
Mais on penche davantage sur un défaut du convertisseur.
Il ne doit pas chauffer plus que cela. Apparemment, il se met en sécurité thermique.
Cordialement
Il faut faire l'essai en utilisant un interrupteur électromécanique classique.
Vous verrez alors si le récepteur est en cause ou non. On pense que non.
Mais on penche davantage sur un défaut du convertisseur.
Il ne doit pas chauffer plus que cela. Apparemment, il se met en sécurité thermique.
Cordialement
10 janvier 2015 à 12:57
consulter ce sujet Coupure lampe de miroir sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut déjà un bon signal à l'antenne ; l'antenne électronique ne fait qu'amplifier ce qu'elle reçoit, et si elle ne reçoit pas grand chose, à la sortie il en est de même.
Il faut sélectionner l'entrée péritel sur le tv (normalement c'est automatique dès la mise en service du décodeur) ; tant que vous n'avez pas la page d'accueil du décodeur, vous ne pouvez lancer la recherche automatique des émetteurs.
Il faut soupçonner le cordon péritel, le tv qui ne sélectionne pas l'entrée péritel si cette fonction est défectueuse, et enfin le décodeur.
Conclusion : il faut tout d'abord que le tv affiche la page d'accueil du décodeur, signe que la liaison est bonne.
Vous pouvez tester l'entrée péritel et le cordon en connectant un lecteur de dvd par exemple.
Cordialement.
Il faut sélectionner l'entrée péritel sur le tv (normalement c'est automatique dès la mise en service du décodeur) ; tant que vous n'avez pas la page d'accueil du décodeur, vous ne pouvez lancer la recherche automatique des émetteurs.
Il faut soupçonner le cordon péritel, le tv qui ne sélectionne pas l'entrée péritel si cette fonction est défectueuse, et enfin le décodeur.
Conclusion : il faut tout d'abord que le tv affiche la page d'accueil du décodeur, signe que la liaison est bonne.
Vous pouvez tester l'entrée péritel et le cordon en connectant un lecteur de dvd par exemple.
Cordialement.
10 janvier 2015 à 09:50
consulter ce sujet Problème installation TNT sur un vieux téléviseur couleur Thomson sur le forum Hi-Fi VidéoBien reçu. S'agit-il d'un transformateur classique ou d'un convertisseur ?
Dans les deux cas quel type de lampe est prévu, et pour quelle puissance ?
Même question pour l'interrupteur télécommandé.
Des photos des appareils en cause, avec leurs caractéristiques, seraient bienvenues.
Cordialement.
Dans les deux cas quel type de lampe est prévu, et pour quelle puissance ?
Même question pour l'interrupteur télécommandé.
Des photos des appareils en cause, avec leurs caractéristiques, seraient bienvenues.
Cordialement.
10 janvier 2015 à 00:56
consulter ce sujet Coupure lampe de miroir sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut soupçonner une incompatibilité entre votre interrupteur commandé si son organe de coupure est un semiconducteur, et le convertisseur qui se devrait être commandé en tout ou rien avec un interrupteur mécanique.
Cordialement.
Citation :Cela ne veut rien dire, tout comme l'expression "retour de neutre".
D’après moi, il existe 2 solutions : défaut de masse
Citation :Pas impossible, mais il faudrait constater cette surchauffe, et surtout en connaitre sa raison.
...ou une surchauffe donc une sécurité...
Cordialement.
09 janvier 2015 à 22:19
consulter ce sujet Coupure lampe de miroir sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Et si l'on branche un moteur asynchrone triphasé sans neutre, ID tétra ou ID tripolaire ?
réponse : tripolaire, bien qu'un tétra fonctionnerait sans problème, mais c'est plus cher, et inutile.
Les blocs différentiels additionnels aux disjoncteurs peuvent être bi, tri, ou tétra polaires, parce que... l'on s'efforce de faire des économies.
Le travail du DDR (= différentiel) consiste à vérifier qu'à tout instant la somme des intensités instantanées dans les conducteurs est nulle (avec la bonne orientation des grandeurs). Et en régime sinusoïdal c'est pareil, mais on peut associer à chaque grandeur un vecteur dit de "Fresnel". La somme vectorielle est nulle (cf Loys).
Il suffit de 22 mA efficace de différence pour déclencher un DDR de 30 mA. Pourquoi ? Parce que... c'est calculé pour.
Cordialement.
Citation :
Mais pour la plaque si je branche que 2 phases !!! Idem tétra obligatoire ?...
Et si l'on branche un moteur asynchrone triphasé sans neutre, ID tétra ou ID tripolaire ?
réponse : tripolaire, bien qu'un tétra fonctionnerait sans problème, mais c'est plus cher, et inutile.
Les blocs différentiels additionnels aux disjoncteurs peuvent être bi, tri, ou tétra polaires, parce que... l'on s'efforce de faire des économies.
Le travail du DDR (= différentiel) consiste à vérifier qu'à tout instant la somme des intensités instantanées dans les conducteurs est nulle (avec la bonne orientation des grandeurs). Et en régime sinusoïdal c'est pareil, mais on peut associer à chaque grandeur un vecteur dit de "Fresnel". La somme vectorielle est nulle (cf Loys).
Il suffit de 22 mA efficace de différence pour déclencher un DDR de 30 mA. Pourquoi ? Parce que... c'est calculé pour.
Cordialement.
09 janvier 2015 à 22:11
consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La tension neutre terre nécessite, pour sa mesure, un voltmètre présentant des caractéristiques que l'on ne peut développer ici. Sa valeur dépend de conditions locales liées à la structure des lignes et des raccordements.
On peut trouver jusqu'à moins de 10 V efficace.
Cordialement.
On peut trouver jusqu'à moins de 10 V efficace.
Cordialement.
09 janvier 2015 à 11:35
consulter ce sujet Problème remplacement four électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Le seul problème concerne la puissance dont vous avez besoin. Les protections différentielles viennent ensuite. Quand il n'y a pas de protections différentielles 30 mA, on distribue les charges comme indiqué précédemment.
La plupart des plaques à induction domestiques de bon prix peuvent être connectées en double mono, comme vous dites, donc en 2 fois 230 V ; très rares sont celles qui fonctionnent en 3 fois 230 V.
Comme rappelé précédemment, il faut un ID tétra pour cuisson et chauffe-eau si la puissance nécessaire est supérieure à 12 kVA.
Le problème est que le neutre... est un neutre ; et ce n'est pas que du vocabulaire. Idem pour la phase.
Cordialement.
Citation :
Où est le problème dans ce cas ?
Le seul problème concerne la puissance dont vous avez besoin. Les protections différentielles viennent ensuite. Quand il n'y a pas de protections différentielles 30 mA, on distribue les charges comme indiqué précédemment.
La plupart des plaques à induction domestiques de bon prix peuvent être connectées en double mono, comme vous dites, donc en 2 fois 230 V ; très rares sont celles qui fonctionnent en 3 fois 230 V.
Comme rappelé précédemment, il faut un ID tétra pour cuisson et chauffe-eau si la puissance nécessaire est supérieure à 12 kVA.
Citation :
...En tri en utilisant le neutre comme troisième phase.
Le problème est que le neutre... est un neutre ; et ce n'est pas que du vocabulaire. Idem pour la phase.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 22:05
consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le schéma de CMT est universel et on ne peut faire plus simple. Dans le cas d'un chauffage électrique on rajouterait un autre ID tétrapolaire.
Rappelons qu'il faut une liaison triphasée pour la cuisson, dont au moins deux phases seront utilisées.
Le chauffe-eau tirera sur les 3 phases.
Pour le passage en monophasé, il faut savoir de quelle puissance vous avez besoin.
A partir de15 kVA la livraison sera en triphasé.
Que ce soit en tri ou en mono, à puissances souscrites égales abonnement et énergie sont aux mêmes prix.
Cordialement.
Citation :Oui bien sûr.
Je voudrai savoir si je suis obligé d'avoir un ID Tetra 30ma...
Rappelons qu'il faut une liaison triphasée pour la cuisson, dont au moins deux phases seront utilisées.
Le chauffe-eau tirera sur les 3 phases.
Pour le passage en monophasé, il faut savoir de quelle puissance vous avez besoin.
A partir de15 kVA la livraison sera en triphasé.
Que ce soit en tri ou en mono, à puissances souscrites égales abonnement et énergie sont aux mêmes prix.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 18:13
consulter ce sujet Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est normal que le four dégage un peu de fumée rapidement lors de la première chauffe.
Pour les tensions elles ne sont pas significatives.
Il faut connaitre les techniques de mesurage, les caractéristiques des appareils de mesure et bref, être du métier.
A suivre, mais sauf erreur, il n'y a pas de danger.
Cordialement.
Pour les tensions elles ne sont pas significatives.
Il faut connaitre les techniques de mesurage, les caractéristiques des appareils de mesure et bref, être du métier.
A suivre, mais sauf erreur, il n'y a pas de danger.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 08:09
consulter ce sujet Problème remplacement four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Ce qui semble anormal est que vous ayez acheté cet appartement et surtout que vous l'occupiez sans que le contrôle électrique ait été effectué.
Il semblerait plus que normal que l'acte de vente stipule que le logement est apte à être habité, donc avec un pont de livraison ERDF incluant comptage, disjoncteur de branchement et tableau de répartition conforme.
En imaginant qu'il y ait un incident matériel ou humain résultant d'un défaut électrique, qui en portera la responsabilité ? Bonne question pour laquelle on peut penser que chacun se renverrait la balle.
Il semble que les travaux ne soient pas terminés, que le logement n'ait pas été l'objet d'un contrôle consuel permettant l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique.
D'autre part, le promoteur tentant de revendre de l'énergie électrique est dans l'illégalité (on aborde quelquefois la question des sous-compteurs dans le forum électricité, et ce point est rappelé systématiquement par les contributeurs habituels). Pour finir, si tous les logements sont occupés, comment se fera la répartition ?
L'homme de référence est quand même le notaire dont la connaissance de la loi devrait trancher le problème en votre faveur : nul ne peut revendre de l'énergie électrique (sauf dans des cas très précis). En plus nous n'avez aucun contrôle de votre consommation.
Vous n'auriez pas dû signer ni recevoir les clés avant la déclaration de fin de travaux.
Attendons d'autres avis.
Demandez également à votre entourage professionnel si votre pseudonyme est en rapport.
Cordialement.
Ce qui semble anormal est que vous ayez acheté cet appartement et surtout que vous l'occupiez sans que le contrôle électrique ait été effectué.
Il semblerait plus que normal que l'acte de vente stipule que le logement est apte à être habité, donc avec un pont de livraison ERDF incluant comptage, disjoncteur de branchement et tableau de répartition conforme.
En imaginant qu'il y ait un incident matériel ou humain résultant d'un défaut électrique, qui en portera la responsabilité ? Bonne question pour laquelle on peut penser que chacun se renverrait la balle.
Il semble que les travaux ne soient pas terminés, que le logement n'ait pas été l'objet d'un contrôle consuel permettant l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique.
D'autre part, le promoteur tentant de revendre de l'énergie électrique est dans l'illégalité (on aborde quelquefois la question des sous-compteurs dans le forum électricité, et ce point est rappelé systématiquement par les contributeurs habituels). Pour finir, si tous les logements sont occupés, comment se fera la répartition ?
L'homme de référence est quand même le notaire dont la connaissance de la loi devrait trancher le problème en votre faveur : nul ne peut revendre de l'énergie électrique (sauf dans des cas très précis). En plus nous n'avez aucun contrôle de votre consommation.
Vous n'auriez pas dû signer ni recevoir les clés avant la déclaration de fin de travaux.
Attendons d'autres avis.
Demandez également à votre entourage professionnel si votre pseudonyme est en rapport.
Cordialement.
08 janvier 2015 à 00:31
consulter ce sujet Promoteur a-t-il le droit de faire payer l'électricité fournie par un compteur de chantier sur le forum Litiges TravauxBonjour. Ne vous tracassez pas, il vous faudrait simplement l'alimentation PS-121 Kawaï ou équivalent en 12 V continu 500 mA.
Vous pouvez voir l'alimentation Code produit: 518371 - 62 chez Conrad en vente par correspondance. Vous pouvez chercher également dans les grandes surfaces, sans garantie de réussite.
L'alimentation proposée est multi-tensions de sortie ; à vous de faire la sélection de la tension et de l'embout avec la bonne polarité.
Normal que vous n'ayez pas compris les explications de notre ami mf06 ; il faut être tombé dans la marmite petit.
Le secondaire est le bobinage du transformateur qui fournit une tension alternative de petite valeur (18 V environ, mais ça dépend). Le redressement consiste à rendre cette tension unidirectionnelle, le filtrage consiste à réduire les ondulations de la tension, et la régulation consiste à stabiliser la tension à la valeur voulue quelle que soit l'intensité du courant fourni. Bref, de l'électronique de base, si l'on a suivi le bon cursus.
Cordialement.
Vous pouvez voir l'alimentation Code produit: 518371 - 62 chez Conrad en vente par correspondance. Vous pouvez chercher également dans les grandes surfaces, sans garantie de réussite.
L'alimentation proposée est multi-tensions de sortie ; à vous de faire la sélection de la tension et de l'embout avec la bonne polarité.
Normal que vous n'ayez pas compris les explications de notre ami mf06 ; il faut être tombé dans la marmite petit.
Le secondaire est le bobinage du transformateur qui fournit une tension alternative de petite valeur (18 V environ, mais ça dépend). Le redressement consiste à rendre cette tension unidirectionnelle, le filtrage consiste à réduire les ondulations de la tension, et la régulation consiste à stabiliser la tension à la valeur voulue quelle que soit l'intensité du courant fourni. Bref, de l'électronique de base, si l'on a suivi le bon cursus.
Cordialement.
07 janvier 2015 à 23:05
consulter ce sujet Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano sur le forum ÉlectricitéOk, mais qui déclenche ? Le disjoncteur 32 A ou l'interrupteur différentiel à sa gauche ? La cuisinière est neuve ? On voit qu'elle est connectée en monophasé 230 V. Assurez vous que les pontets métalliques sont bien en place et serrés sous les vis ; il y en a un à gauche qui est de travers. Opérez disjoncteur 32 A abaissé.
On comprend désormais que le seul fait de mettre le four en service, il se pourrait que l'interrupteur différentiel déclenche. Si c'est ainsi, le four présenterait un défaut d’isolation nécessitant de mettre en œuvre la garantie constructeur.
En tout cas le tableau est "nickel". La petite est un peu boudeuse ; quelqu'un lui a pris son doudou ?
A suivre quand il fera jour.
On comprend désormais que le seul fait de mettre le four en service, il se pourrait que l'interrupteur différentiel déclenche. Si c'est ainsi, le four présenterait un défaut d’isolation nécessitant de mettre en œuvre la garantie constructeur.
En tout cas le tableau est "nickel". La petite est un peu boudeuse ; quelqu'un lui a pris son doudou ?
A suivre quand il fera jour.
04 janvier 2015 à 23:27
consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous aviez un thermostat qui vous donnait satisfaction et il semble que vous ayez été tenté par les sirènes de la modernité pour 99,99 €.
On ne sait pas comment le boitier en votre possession agit, il semblerait que ce soit par un contact tout ou rien mais le site de la marque est assez muet sur ce point (malgré tout, on y trouve une commande de fil pilote 4 ordres, avec un boitier alimenté par 4 piles, ce qui semble incompatible - de même il est bien précisé que le boitier remplace un thermostat filaire, adapté aux chaudières classiques). Par contre le marketing est très développé.
En l'absence de plus de renseignements, et à moins de faire intervenir un professionnel, il serait sage de remettre en service l'ancien appareillage.
Il n'y a pas de fil pilote dans votre installation.
Cordialement.
On ne sait pas comment le boitier en votre possession agit, il semblerait que ce soit par un contact tout ou rien mais le site de la marque est assez muet sur ce point (malgré tout, on y trouve une commande de fil pilote 4 ordres, avec un boitier alimenté par 4 piles, ce qui semble incompatible - de même il est bien précisé que le boitier remplace un thermostat filaire, adapté aux chaudières classiques). Par contre le marketing est très développé.
En l'absence de plus de renseignements, et à moins de faire intervenir un professionnel, il serait sage de remettre en service l'ancien appareillage.
Il n'y a pas de fil pilote dans votre installation.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 23:02
consulter ce sujet Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il faut définir quel est l'élément qui déclenche : disjoncteur 32 A ou interrupteur différentiel qui alimente ce disjoncteur ? On pense plutôt au disjoncteur, ce qui serait conforme à l'hypothèse précédente : sur-consommation par utilisation simultanée plaque et four..
A suivre.
A suivre.
04 janvier 2015 à 22:34
consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un ami communique :
"1
2 PC (h = hauteur pour par exemple au dessus du plan de travail cuisine, mais il n'a pas précisé la hauteur)
3
4
5
6 Téléphone et non TV (ce dernier sigle est TV dans un rond)
7
8 BP
9 V et V
Après le reste ça peut être tout et n'importe quoi... Luminaires, PC 20 A ou 32 A, sortie de câble, etc.
Le plus simple serait qu'il envoie le plan avec les différents symboles, ce serait plus simple et moins aléatoire !"
Ce à quoi on peut rajouter : pourquoi ne pas demander à l'électricien ?
Cordialement.
"1
2 PC (h = hauteur pour par exemple au dessus du plan de travail cuisine, mais il n'a pas précisé la hauteur)
3
4
5
6 Téléphone et non TV (ce dernier sigle est TV dans un rond)
7
8 BP
9 V et V
Après le reste ça peut être tout et n'importe quoi... Luminaires, PC 20 A ou 32 A, sortie de câble, etc.
Le plus simple serait qu'il envoie le plan avec les différents symboles, ce serait plus simple et moins aléatoire !"
Ce à quoi on peut rajouter : pourquoi ne pas demander à l'électricien ?
Cordialement.
04 janvier 2015 à 22:29
consulter ce sujet Signification symboles électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si le point de livraison ERDF est présent il n'y aura pas besoin de Consuel. Si le branchement n'est pas effectué, l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique nécessitera la production du certificat Consuel.
A louer ou pas, les exigences seront les mêmes : protection générale (par le DJ de branchement), protection différentielle 30 mA, disjoncteurs modulaires pour les circuits PC et lumière.
Réaliser l'installation vous même pourquoi pas si vous êtes très proche du métier ; dans le cas contraire un professionnel fera l'installation dans les normes, sous sa responsabilité, et initiera la visite Consuel.
Cette dernière solution est conseillée dans la mesure où des tierces personnes seront amenées à utiliser le local ; il ne faudrait pas que pour une raison vous incombant leur sécurité soit en jeu, ne serait-ce que pour une malfaçon toute bête.
Cordialement.
A louer ou pas, les exigences seront les mêmes : protection générale (par le DJ de branchement), protection différentielle 30 mA, disjoncteurs modulaires pour les circuits PC et lumière.
Réaliser l'installation vous même pourquoi pas si vous êtes très proche du métier ; dans le cas contraire un professionnel fera l'installation dans les normes, sous sa responsabilité, et initiera la visite Consuel.
Cette dernière solution est conseillée dans la mesure où des tierces personnes seront amenées à utiliser le local ; il ne faudrait pas que pour une raison vous incombant leur sécurité soit en jeu, ne serait-ce que pour une malfaçon toute bête.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 22:11
consulter ce sujet Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Si l'eau pénètre dans le bornier, cela peut entrainer le déclenchement d'une protection différentielle. Ce qui est surprenant est qu'il faudrait une fuite vers la terre de plus de 200 mA ; c'est beaucoup pour quelques gouttes.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Cela peut arriver si le frigo est ancien (déjà constaté ce phénomène). Il se peut que le bac déborde et il y a alors des traces sur le groupe.
...j'ai constaté que le bol de récupération d'eau...
Si l'eau pénètre dans le bornier, cela peut entrainer le déclenchement d'une protection différentielle. Ce qui est surprenant est qu'il faudrait une fuite vers la terre de plus de 200 mA ; c'est beaucoup pour quelques gouttes.
A suivre.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:51
consulter ce sujet Déclenchement intempestif disjoncteur général sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas grand chose. Il faut une prise de courant 230 V dédiée pour le four, câblée en conducteurs de 2,5 mm² (Phase + neutre + terre), et protégée à 16 ou 20 A.
Êtes-vous en France ?
Cordialement.
Êtes-vous en France ?
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:44
consulter ce sujet Installation four encastrable conseils pour le branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut utiliser la ligne dédiée 32 A pour la plaque à induction, le four étant branché sur une autre ligne dédiée.
Une autre solution est d'utiliser la plaque au minimum pendant la chauffe du four. Mais ce n'est pas pratique.
A vous lire on comprend que le tableau de répartition est équipé de fusibles ; une rénovation possible, si vous êtes dans vos murs, serait de changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, voire ajouter des protections différentielles 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Le fusible doit être calibré à 32 A et non 40.
Cordialement.
Une autre solution est d'utiliser la plaque au minimum pendant la chauffe du four. Mais ce n'est pas pratique.
A vous lire on comprend que le tableau de répartition est équipé de fusibles ; une rénovation possible, si vous êtes dans vos murs, serait de changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, voire ajouter des protections différentielles 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Le fusible doit être calibré à 32 A et non 40.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:40
consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau Dufourc. J'avais déjà été amené à répondre à une question équivalente il y a longtemps.
J'ai retrouvé le document utilisé alors : http://www.worldstandards.eu/electricite.htm#plugs
On constate que les prises F sont utilisées dans la plupart des pays européens, dont L’Espagne.
Le Consuel vérifiera les circuits et leurs protections surintensité et différentielle il me semble.
Attendons d'autres avis sur ce point.
Cordialement.
J'ai retrouvé le document utilisé alors : http://www.worldstandards.eu/electricite.htm#plugs
On constate que les prises F sont utilisées dans la plupart des pays européens, dont L’Espagne.
Le Consuel vérifiera les circuits et leurs protections surintensité et différentielle il me semble.
Attendons d'autres avis sur ce point.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 20:26
consulter ce sujet Normes électricité françaises et mobile-home espagnol sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Zut, va falloir se documenter sur les ampoules F.
Un célèbre moteur de recherche ne mène nulle part avec les mots clés ampoule F ou lampe F
Si vous avez quelques renseignements supplémentaires sur ce type de composant on verra ce que l'on peut en dire.
Aucune relation en Espagne malheureusement pour "appeler un ami" comme dans une célèbre émission.
Cordialement.
Un célèbre moteur de recherche ne mène nulle part avec les mots clés ampoule F ou lampe F
Si vous avez quelques renseignements supplémentaires sur ce type de composant on verra ce que l'on peut en dire.
Aucune relation en Espagne malheureusement pour "appeler un ami" comme dans une célèbre émission.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 14:30
consulter ce sujet Normes électricité françaises et mobile-home espagnol sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Autant Motostar semble être une marque qui n'a fait que passer, autant les autres ont une sérieuse réputation depuis de nombreuses années.
Somfy est un groupe international qui emploie 8 500 personnes dans le monde. Plus de 110 000 000 de moteurs ont été produits depuis 1980. Ce n'est pas franchement une petite société de supermarché.
"Marques réputées ou non" pour un type de motorisation particulier n'est économiquement pas pensable à l'heure de la mondialisation, il suffit pour cela de regarder les catalogues ou les sites des groupes.. Certes, il doit y avoir des matériels premiers prix comme partout, mais un produit solide et de qualité a un prix. Il n'est pas certain que les grandes surfaces de bricolage proposent ces types de produit et de services, mais il faut se renseigner.
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste en matériels électriques tel que CGED, mais il y en a bien d'autres. On pense à des sociétés spécialisées en fermetures.
D'autres sociétés comme http://www.automatic-center.fr/ peuvent apporter conseils et assistance aux particuliers. Sans oublier les pièces détachées en cas de besoin (télécommande, bras ou autres pièces mécaniques). Il n'est pas de leur intérêt de proposer du bas de gamme source d'ennuis et de mauvaise réputation.
Il y a le choix.
Faites au mieux.
Cordialement.
Somfy est un groupe international qui emploie 8 500 personnes dans le monde. Plus de 110 000 000 de moteurs ont été produits depuis 1980. Ce n'est pas franchement une petite société de supermarché.
Citation :Non, pas du tout. Dans mon proche entourage une motorisation à bras de cette marque en service depuis 10 ans (modèle Virgo) a été remplacée par exactement le même modèle avec les mêmes spécifications tant mécaniques qu'électriques ; pour signifier que la marque et la gamme de produits sont pérennes. Les notices multilingues sont d'une clarté exemplaire ; idem pour un produit FAAC dernièrement installé.
Vous semblez mettre BFT...
"Marques réputées ou non" pour un type de motorisation particulier n'est économiquement pas pensable à l'heure de la mondialisation, il suffit pour cela de regarder les catalogues ou les sites des groupes.. Certes, il doit y avoir des matériels premiers prix comme partout, mais un produit solide et de qualité a un prix. Il n'est pas certain que les grandes surfaces de bricolage proposent ces types de produit et de services, mais il faut se renseigner.
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste en matériels électriques tel que CGED, mais il y en a bien d'autres. On pense à des sociétés spécialisées en fermetures.
D'autres sociétés comme http://www.automatic-center.fr/ peuvent apporter conseils et assistance aux particuliers. Sans oublier les pièces détachées en cas de besoin (télécommande, bras ou autres pièces mécaniques). Il n'est pas de leur intérêt de proposer du bas de gamme source d'ennuis et de mauvaise réputation.
Il y a le choix.
Faites au mieux.
Cordialement.
04 janvier 2015 à 14:23
consulter ce sujet Choix motorisation de portail mhouse ou motostar sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les réponses :
1. Oui, il suffit d'approvisionner l'ensemble de la commande et sa notice de montage directement auprès du SAV ACOVA. Il vaudra mieux déposer le radiateur pour travailler à hauteur sans se casser le dos.
2. La résistance ne se change pas si le radiateur chauffe.
Nota : en cas de chauffe permanente on peut incriminer le triac, la commande électronique, la sonde de température. Donc on change la plaque complète.
Cordialement.
1. Oui, il suffit d'approvisionner l'ensemble de la commande et sa notice de montage directement auprès du SAV ACOVA. Il vaudra mieux déposer le radiateur pour travailler à hauteur sans se casser le dos.
2. La résistance ne se change pas si le radiateur chauffe.
Nota : en cas de chauffe permanente on peut incriminer le triac, la commande électronique, la sonde de température. Donc on change la plaque complète.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 21:35
consulter ce sujet Sèche-serviettes électrique Acova CALA chauffe en permanence sur le forum ChauffageBonjour.
Refaire une liaison électrique neuve à partir du bornier du LV.
On ne comprend pas ce que vous décrivez, mis à part que la fiche aurait eu très chaud, à moins que ce ne soit la prise de courant murale. Le changement de fiche suffirait peut-être. (Fiche = sur le câble, prise = sur le mur).
Une photo aurait aidé
Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Citation :
Que peut-on faire ?
Refaire une liaison électrique neuve à partir du bornier du LV.
On ne comprend pas ce que vous décrivez, mis à part que la fiche aurait eu très chaud, à moins que ce ne soit la prise de courant murale. Le changement de fiche suffirait peut-être. (Fiche = sur le câble, prise = sur le mur).
Une photo aurait aidé
Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 21:26
consulter ce sujet D'où vient la panne de mon lave vaisselle ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il serait sage de remplacer les socles de PC s'il le faut avec nos modèles habituels.
Ensuite, en tête de tableau il faut au minimum un interrupteur différentiel 30 mA. Raccordement à la terre de l'installation ou piquet de terre au droit du point d'arrivée.
Sachant que le Consuel passe prochainement, il semble indispensable de faire intervenir un électricien local avant, afin qu'il mette cette installation aux normes. Il n'y a certainement pas grand chose à faire, mais c'est le moyen le plus sûr.
On comprend que c'est vous qui avez demandé la passage du Consuel. Une demande de renseignements sur un forum est insuffisante car il faut effectuer des contrôles de visu. Vous risquez d'être recalé, et devoir payer une contre-visite.
Cordialement.
Ensuite, en tête de tableau il faut au minimum un interrupteur différentiel 30 mA. Raccordement à la terre de l'installation ou piquet de terre au droit du point d'arrivée.
Sachant que le Consuel passe prochainement, il semble indispensable de faire intervenir un électricien local avant, afin qu'il mette cette installation aux normes. Il n'y a certainement pas grand chose à faire, mais c'est le moyen le plus sûr.
On comprend que c'est vous qui avez demandé la passage du Consuel. Une demande de renseignements sur un forum est insuffisante car il faut effectuer des contrôles de visu. Vous risquez d'être recalé, et devoir payer une contre-visite.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 21:16
consulter ce sujet Normes électricité françaises et mobile-home espagnol sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez vérifier à l'écoute si le relais de mise en service du moteur fait "tic", signe qu'"il est commandé soit par la télécommande soit par la commande filaire avec bouton poussoir.
Suivant la marque de votre groupe moteur, vous pouvez visualiser un code de défaut.
Vous pouvez débrancher le moteur et tester à l'ohmmètre la continuité de l'induit. On doit trouver quelques ohms au plus.
On peut contrôler la présence de tension continue sur la carte.
Vous pouvez débrayer la mécanique moteur et manœuvrer la porte à la main, de façon à voir si le moteur n'est pas bloqué.
Bref, il y a des tests ou essais à effectuer.
Après tous les contrôles on peut initialiser la carte, puis refaire un auto-apprentissage.
Pour mener à bien les opérations de contrôle il vaut mieux être proche du métier, avoir la notice sous les yeux, et avoir déjà monté et mis au point un tel système.
Sinon, il vous restera à contacter un SAV expérimenté.
Cordialement.
Suivant la marque de votre groupe moteur, vous pouvez visualiser un code de défaut.
Vous pouvez débrancher le moteur et tester à l'ohmmètre la continuité de l'induit. On doit trouver quelques ohms au plus.
On peut contrôler la présence de tension continue sur la carte.
Vous pouvez débrayer la mécanique moteur et manœuvrer la porte à la main, de façon à voir si le moteur n'est pas bloqué.
Bref, il y a des tests ou essais à effectuer.
Après tous les contrôles on peut initialiser la carte, puis refaire un auto-apprentissage.
Pour mener à bien les opérations de contrôle il vaut mieux être proche du métier, avoir la notice sous les yeux, et avoir déjà monté et mis au point un tel système.
Sinon, il vous restera à contacter un SAV expérimenté.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 21:06
consulter ce sujet Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Je comprends que vous alimentez en 230 V le TV et le décodeur TNT. Mais ce dernier doit être relié à une antenne extérieure, ce qui ne semble pas être le cas. Dans ce cas, il est normal que le TV affiche "pas de signal".
Vous évoquez un amplificateur ; mais quelle est sa fonction ? Il est censé recevoir un signal et en fournir un autre amplifié ; en gros, de quel amplificateur s'agit-il ?
Le "râteau" permet de recevoir en hertzien les signaux TV TNT qui peuvent être décodés directement par le TV si ce dernier est récent (écran plat). Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser un décodeur TNT externe.
La box permet de recevoir un bouquet TV si cette dernière alimente un démodulateur lui même connecté en entrée HDMI du télé.
Pour distribuer le signal dans plusieurs pièces, il ne s'agirait que du bouquet TV de la box à condition d'utiliser un boitier émetteur CPL et des récepteurs CPL également reliés en HDMI à d'autre télés modernes.
Cordialement.
Vous évoquez un amplificateur ; mais quelle est sa fonction ? Il est censé recevoir un signal et en fournir un autre amplifié ; en gros, de quel amplificateur s'agit-il ?
Le "râteau" permet de recevoir en hertzien les signaux TV TNT qui peuvent être décodés directement par le TV si ce dernier est récent (écran plat). Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser un décodeur TNT externe.
La box permet de recevoir un bouquet TV si cette dernière alimente un démodulateur lui même connecté en entrée HDMI du télé.
Pour distribuer le signal dans plusieurs pièces, il ne s'agirait que du bouquet TV de la box à condition d'utiliser un boitier émetteur CPL et des récepteurs CPL également reliés en HDMI à d'autre télés modernes.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 13:46
consulter ce sujet Problème de signal télévision sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. Il faudrait voir dans le menu du TV si vous n'avez pas désactivé la fonction "diffusion par HP en façade".
Cordialement.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 09:24
consulter ce sujet Problème de son sur chaîne hifi sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. On comprend que vous recevez les signaux TV en hertzien par l'intermédiaire d'un répartiteur 4 voies, sans amplification préalable au niveau de l'antenne. Si vous avez l'information 'pas de signal", soit il y a défectuosité de l'émetteur mais vous ne seriez pas seul à subir des désagréments sporadiques (voir le voisinage), ou bien les signaux sont faibles. L'ensemble "antenne + câble de descente + répartiteur + câbles vers prises" génère des pertes de niveau qui peuvent être conséquentes. Il faut vous assurer que les liaisons par câble coaxial sont exemptes de courts-circuits au niveau des connexions.
Seul l'antenniste a le matériel de mesure nécessaire pour tester chaque maillon de la chaine de distribution des signaux. On travaille avec des niveaux de quelques centaines de µV à des fréquences s'exprimant en centaines de MHz. Pour dire que l'utilisation de mesureurs de champ est indispensable.
Il faudrait déjà tester la réception en sortie d'antenne directe sans répartiteur. Le TV vous indique de façon logicielle l'intensité du signal, sans entrer dans les détails.
Cordialement.
Seul l'antenniste a le matériel de mesure nécessaire pour tester chaque maillon de la chaine de distribution des signaux. On travaille avec des niveaux de quelques centaines de µV à des fréquences s'exprimant en centaines de MHz. Pour dire que l'utilisation de mesureurs de champ est indispensable.
Il faudrait déjà tester la réception en sortie d'antenne directe sans répartiteur. Le TV vous indique de façon logicielle l'intensité du signal, sans entrer dans les détails.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 09:22
consulter ce sujet Problème réception signal télé antenne de toit numérique sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. On comprend que vous êtes perdu face aux problèmes de raccordements. Vous guider pas à pas par écrit serait possible, mais ce serait une procédure longue, fastidieuse et sans garantie de bons résultats.
Sur place ce serait plus simple.
Vous pouvez déjà vous référer aux notices du TV, du décodeur satellite et du démodulateur Bouygues. Il faut être méthodique et faire les essais de réception au fur et à mesure en commençant par la réception hertzienne puis satellite ; vous brancherez la box ensuite.
Il sera temps ultérieurement de faire appel à un professionnel qui, en peu de temps, fera les liaisons et réglages nécessaires si vous n'obtenez pas de résultats.
Cordialement.
Sur place ce serait plus simple.
Vous pouvez déjà vous référer aux notices du TV, du décodeur satellite et du démodulateur Bouygues. Il faut être méthodique et faire les essais de réception au fur et à mesure en commençant par la réception hertzienne puis satellite ; vous brancherez la box ensuite.
Il sera temps ultérieurement de faire appel à un professionnel qui, en peu de temps, fera les liaisons et réglages nécessaires si vous n'obtenez pas de résultats.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 09:10
consulter ce sujet Problème réception TNT sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. A vous lire, on comprend que le salon est équipé d'une prise TV reliée à l'antenne extérieure qui reçoit donc les signaux hertziens. Le décodeur SFR vous permet de recevoir ces signaux et d'extraire la TNT. Simultanément ce décodeur vous permet de recevoir le bouquet SFR s'il est relié à l'ordinateur.
Vous évoquez des prises normales, mais à part des prises de courant, on ne voit pas de quoi il pourrait s'agir.
De même, vous "jouez avec l'antenne de l'amplificateur pour capter quelque chose mais en vain", ou "allumez l'amplificateur" ; ce n'est pas bien clair.
Il faudrait que vous apportiez quelques précisions.
A suivre.
Cordialement.
Vous évoquez des prises normales, mais à part des prises de courant, on ne voit pas de quoi il pourrait s'agir.
De même, vous "jouez avec l'antenne de l'amplificateur pour capter quelque chose mais en vain", ou "allumez l'amplificateur" ; ce n'est pas bien clair.
Il faudrait que vous apportiez quelques précisions.
A suivre.
Cordialement.
03 janvier 2015 à 09:02
consulter ce sujet Problème de signal télévision sur le forum Hi-Fi VidéoBien reçu. Cette machine n'est pas récente et la plaque signalétique ne propose aucun autre branchement que triphasé 400 V 3 Ph + N, avec protection 15 A pour 6 750 W de puissance nominale. Le net est muet concernant la marque, hormis une machine à glaçons industrielle bien vieille elle aussi.
Par construction il est probable que les résistances de chauffe fonctionnent en 230 V ; par contre les pompes doivent être équipées de moteurs asynchrones triphasés qui ne peuvent fonctionner en monophasé.
En conséquence vous ne pourrez pas utiliser cette machine en monophasé. Il serait hasardeux de tenter un couplage mono du fait des moteurs qui alors, feraient savoir en grognant, puis chauffant avec émission de fumée, qu'il leur faut du triphasé. Un bon électricien pourrait jeter un œil sur les moteurs et valider l'hypothèse. Mais encore une fois, les données de la plaque sont sans appel.
Déchetterie, ou don à une collectivité ou une association possédant un réseau triphasé.
Cordialement.
Par construction il est probable que les résistances de chauffe fonctionnent en 230 V ; par contre les pompes doivent être équipées de moteurs asynchrones triphasés qui ne peuvent fonctionner en monophasé.
En conséquence vous ne pourrez pas utiliser cette machine en monophasé. Il serait hasardeux de tenter un couplage mono du fait des moteurs qui alors, feraient savoir en grognant, puis chauffant avec émission de fumée, qu'il leur faut du triphasé. Un bon électricien pourrait jeter un œil sur les moteurs et valider l'hypothèse. Mais encore une fois, les données de la plaque sont sans appel.
Déchetterie, ou don à une collectivité ou une association possédant un réseau triphasé.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 23:03
consulter ce sujet Faire fonctionner lave-vaisselle 380V en 220V sur le forum ÉlectroménagerCitation :Non, il est arrivé après 15 h 18.
Avez vous pris connaissance...
Citation :Non, il faut un DJ tétrapolaire 63 A seul (pour protéger les lignes), l'élément différentiel est inutile si la protection différentielle est effectuée sur le tableau propre à chaque dépôt et chez vous.
J'ai pensé donc a ôté celui ci et le remplacer par un inter diff tri+N 63A.
En aval du point de livraison doit se trouver un DJ différentiel de branchement type S (enfin, peut-être). Et le comptage.
Cette installation restera bâtarde tant que les lignes ne seront pas séparées, que ce soit en tri ou en mono.
On ne connait pas l'implantation, mais tirer 3 lignes indépendantes devrait être possible.
Vous faites au mieux, un DJ tétrapolaire 63 A en attendant. Et vous ne pouvez tirer que 9 kVA.
Vous voyez que pour appréhender un problème il faut un maximum de précisions, une description de l'installation depuis le compteur au droit du point de livraison, sans confusions technologiques au niveau des fonctions et des calibres.
En conclusion, on suppose malgré tout que le DJ dans l'armoire est sous-calibré par rapport à votre consommation.
Et conclusion de la conclusion, il faut des lignes indépendantes, sinon vous serez toujours ennuyé, et l'installation non conforme aux règles du métier.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 16:05
consulter ce sujet Problème disjoncteur de coupure défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Très froid, l'isolant peut peut-être devenir moins souple et l'on s'en moque; mais comme dit plus haut, ces conducteurs HO7-VU sont forcément sous gaine, protégés des vents froids, et non soumis à des contraintes mécaniques.
Il me semble que dans nos contrées tempérées il n'y a pas lieu de s’inquiéter.
La variation de résistance est minime de toute façon.
Les caténaires en alliage de cuivre subissent des contraintes de température importantes, et pourtant les trains roulent hiver comme été.
Cordialement.
Il me semble que dans nos contrées tempérées il n'y a pas lieu de s’inquiéter.
La variation de résistance est minime de toute façon.
Les caténaires en alliage de cuivre subissent des contraintes de température importantes, et pourtant les trains roulent hiver comme été.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 15:44
consulter ce sujet Problème condensation dans les gaines sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les fluides qui coulent par gravité dans les canalisations vers le bac ne doivent pas rencontrer de bouchon, ni être soumis à une surpression par manque d'air.
A suivre. Il y a forcément une solution.
Cordialement.
Citation :Bien sûr car énormément d'installations de ce type fonctionnent sans problème.
Puis-je garder espoir ?
Les fluides qui coulent par gravité dans les canalisations vers le bac ne doivent pas rencontrer de bouchon, ni être soumis à une surpression par manque d'air.
A suivre. Il y a forcément une solution.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 15:22
consulter ce sujet Remontées dans douche et bidet du traitement Sanibroyeur sur le forum PlomberieBonjour et merci pour vos vœux.
La solution ne sera évidente que si votre installation est conforme dans ses branchements comme expliqué précédemment. Le fait que vous ayez confondu ID et DJ différentiel ne facilite pas le dépannage, les conditions de déclenchement étant différentes ;
Vous avez supprimé le DJ de branchement ; que se passe-t-il alors ?
Pour mémoire, les trois départs doivent être indépendants chacun avec leur DJ 63 A.
Ensuite, à l'arrivée sur votre tableau un DJ pouvant être celui que vous avez ôté, puis les ID 30 mA et les DJ modulaires en cascade pour chaque ligne (lumière, PC etc.) qui sont déjà en place.
45 A correspond à une livraison de 9 kVA ; il se peut que ce soit insuffisant si vous avez un chauffage électrique non délesté.
A suivre.
Cordialement..
La solution ne sera évidente que si votre installation est conforme dans ses branchements comme expliqué précédemment. Le fait que vous ayez confondu ID et DJ différentiel ne facilite pas le dépannage, les conditions de déclenchement étant différentes ;
Citation :
..Mais le différentiel disjoncte...
Citation :
...cela prouve qu'il y a bien une surintensité
Vous avez supprimé le DJ de branchement ; que se passe-t-il alors ?
Pour mémoire, les trois départs doivent être indépendants chacun avec leur DJ 63 A.
Ensuite, à l'arrivée sur votre tableau un DJ pouvant être celui que vous avez ôté, puis les ID 30 mA et les DJ modulaires en cascade pour chaque ligne (lumière, PC etc.) qui sont déjà en place.
45 A correspond à une livraison de 9 kVA ; il se peut que ce soit insuffisant si vous avez un chauffage électrique non délesté.
A suivre.
Cordialement..
02 janvier 2015 à 15:18
consulter ce sujet Problème disjoncteur de coupure défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cette situation est régulièrement décrite sur le forum, généralement dans des immeubles où un étage inférieur peut se retrouver dans les résidus colorés suite à un bouchon dans une canalisation réceptrice.
C'est assez facile à comprendre.
Chez vous ce doit être pareil, bouchon ou surpression par manque de mise à la pression atmosphérique de la canalisation inférieure.
Votre frère possède certainement les compétences pour vous tirer de ce mauvais pas et faire le diagnostic exact.
Voir les sujets apparentés où des essais utilisant des seaux d'eau permettant de visualiser les débits des écoulements (WC, lavabos etc.) sont décrits.
Le Sanibroyeur pourrait peut être être remplacé par un WC classique, à condition d'avoir un écoulement de diamètre suffisant a son étage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C'est assez facile à comprendre.
Chez vous ce doit être pareil, bouchon ou surpression par manque de mise à la pression atmosphérique de la canalisation inférieure.
Votre frère possède certainement les compétences pour vous tirer de ce mauvais pas et faire le diagnostic exact.
Voir les sujets apparentés où des essais utilisant des seaux d'eau permettant de visualiser les débits des écoulements (WC, lavabos etc.) sont décrits.
Le Sanibroyeur pourrait peut être être remplacé par un WC classique, à condition d'avoir un écoulement de diamètre suffisant a son étage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 janvier 2015 à 00:19
consulter ce sujet Remontées dans douche et bidet du traitement Sanibroyeur sur le forum PlomberieBien reçu. Certes des composants fonctionnent en 230 V entre phase et neutre ce qui est normal. Le bornier rouge montre une alimentation en triphasé 3Ph + N + T. Seule la notice technique de raccordement est susceptible d'indiquer une possibilité de faire fonctionner la machine en 230 V monophasé (en réunissant les bornes 1, 2 et 3 avec deux pontets).
La puissance de chauffe (inconnue) et la présence éventuelle de moteurs triphasés pourraient empêcher ce type de raccordement.
A suivre si vous avez des renseignements plus précis, ou disposez d'un lien vers le constructeur. Dans les modèles professionnels, la gamme est très large. Il faudrait au minimum connaitre la puissance absorbée par cette machine.
En attendant, on ne modifie pas le couplage car la règle est de ne pas faire de branchements au hasard.
Cordialement.
La puissance de chauffe (inconnue) et la présence éventuelle de moteurs triphasés pourraient empêcher ce type de raccordement.
A suivre si vous avez des renseignements plus précis, ou disposez d'un lien vers le constructeur. Dans les modèles professionnels, la gamme est très large. Il faudrait au minimum connaitre la puissance absorbée par cette machine.
En attendant, on ne modifie pas le couplage car la règle est de ne pas faire de branchements au hasard.
Cordialement.
01 janvier 2015 à 23:38
consulter ce sujet Faire fonctionner lave-vaisselle 380V en 220V sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Le lave vaisselle étant prévu pour fonctionner en triphasé 400 V, notamment au niveau de l'alimentation des moteurs de pompes, ne pourra pas fonctionner en monophasé 230 V.
Cordialement.
Cordialement.
01 janvier 2015 à 21:39
consulter ce sujet Faire fonctionner lave-vaisselle 380V en 220V sur le forum Électroménager