Bien reçu Gérard. Vous avez bien compris.
08 septembre 2014 à 13:18
forum consulter ce sujet Déplacement interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Je serais plus rigoureux pour les couleurs. Si le bleu est utilisé, il faut changer sa couleur dans les parties visibles dans les appareillages. Vous utilisez alors de l'adhésif, noir dans votre cas pour assurer une continuité de couleurs. Brun pour la phase, on garde.
Jamais de bleu pour conducteur autre que le neutre.
Cordialement.

08 septembre 2014 à 12:05
forum consulter ce sujet Déplacement interrupteur sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Miaou18. Une question d’électricité dans le jardinage !
Cette électrovanne est 'costaude" : pas loin de 500 W en régime permanent. Courant d'appel 39 A sous 24 V CA, et 20 A en régime établi.
Si vous connaissez l'électrovanne en elle même (marque, distributeur), vous pourrez peut-être savoir si la bobine est disponible en pièce détachée. Peut-être faudrait-il voir chez les fabricants de pompe. La vôtre doit être de taille respectable.

Pourriez vous faire une photo de l'objet pour voir de quoi il s'agit ?

Après recherches. On trouve cet objet sur le net en tapant Solenoid Richdel 811 24V 50hz Il faut quelques dollars. Reste à savoir si c'est la bonne pièce.

Cordialement.
08 septembre 2014 à 00:15
forum consulter ce sujet Recherche Solenoid pour électrovanne de pompe d'arrosage sur le forum Jardinage

Bien reçu, après lecture et réponse de votre question en 6944 : Détecter un branchement frauduleux
On comprend qu'un branchement provisoire peut être connecté en sortie de votre compteur.
Un ami électricien pourrait vérifier de visu la structure des branchements et vous fournir un rapport écrit, puisque le technicien ERDF n'a pas poussé davantage ses investigations.
Il s'agit bien de vérifier les branchements, et non le compteur.

Si c'est ainsi, effectivement il y a vol. Mais le voisin n'est peut être pas responsable.
Comme la sortie compteur appartient à ERDF, c'est bien à eux de lever les doutes sans vous facturer quoi que ce soit (si l'on est logique, mais allez savoir...). Il va vous falloir écrire en recommandé avec AR à l'agence régionale.
On peut rester persuadé que la vérification de la sortie compteur est de la responsabilité propre de ERDF. D'autant plus que le branchement de chantier a forcément été effectué par ERDF ou une entreprise mandatée. Ce pourrait être le début de vos courriers s'il s'agit bien d'un branchement de chantier branché en sortie de votre compteur et non en amont.

Il serait facile à EDF de mettre en évidence une surconsommation après telle date par analyse statistique de votre consommation depuis un certain temps. De même, ce branchement provisoire avec sa date de montage doit bien être mentionnée dans un dossier.

Il ne faut pas attendre la pose des nouveaux compteurs Linky. Ici, vous êtes lésé depuis un certain temps et c'est au fournisseur d'énergie de vous dédommager si le mauvais branchement est avéré, ce que l'on peut penser. Peut-être faudrait-il commencer par là avant d'envisager une plainte qui mettra bien du temps avant d'aboutir.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
07 septembre 2014 à 21:09
forum consulter ce sujet EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive sur le forum Électricité

Bonjour. Petite erreur Jeff, ERDF est responsable jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement. Ce qui implique que entrée et sortie compteur et entrée DJ de branchement sont plombées.
La fraude est un autre problème qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 20:34
forum consulter ce sujet Détecter un branchement frauduleux sur un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Bonjour. C'est simple, une ligne en 5g2,5 facile à approvisionner. En effet, le neutre n'est généralement pas utile, mais rien ne vous empêche de le distribuer. Dans ce cas on protège la ligne avec un DJ 3pôles + neutre 10 ou16 A .
Avec une petite puissance (moins de 1 kW par phase) et pour une distance moyenne on peut simplement utiliser une ligne 5g1,5 protégée de la même façon, mais sachant que 10 A suffira.
En Schneider Electric on peut prendre un disjoncteur A9N21064 10 A courbe C et un contacteur A9C21834.
Conclusion : vous avez le choix.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 20:27
forum consulter ce sujet Section de câble pour chauffe eau 380V de 2000W sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez trouver un pont de diodes équivalent chez Conrad ; un 400 V 2 A suffira, ou un peu plus costaud qui sera mieux refroidi. Mais il faudrait dessouder et tester le pont supposé défectueux.
Idem pour le condensateur de filtrage en sortie.
Vous pouvez trouver un pont sur des cartes électroniques usagées.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème hotte Arthur Martin AFC 9003 sur le forum Électroménager

Il y a donc le neutre bleu direct, et le noir qui doit venir de l'interrupteur (montage simple allumage - l'interrupteur reçoit la phase directe (rouge ?) et délivre la phase coupée vers la lampe (noir)) ; il ne devrait y avoir qu'un seul noir sur l'interrupteur.
S'il y en a deux, vous en déconnectez un et vous voyez ce qui se passe.
A suivre.
07 septembre 2014 à 19:01
forum consulter ce sujet Déplacement interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Votre description est trop succincte. Quel est exactement l'appareillage qui disjoncte ? En effet, le LL ne disjoncte pas.
Mais il peut s'arrêter en plein cycle. C'est peut-être ce qui se passe ; dans ce cas c'est destination SAV.
Il ne se rallume plus, mais que faites vous alors pour le faire fonctionner de nouveau ? On peut comprendre que le LL est définitivement à l'arrêt.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème disjonction lave linge Far L 1220 sur le forum Électroménager

Bonjour.
Citation :
Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule
C'est un bon début.
Citation :
...respectivement 1 noir, 1 rouge au milieu, 1 noir.
Là on se dit que c'est un va et vient.
Citation :
Cet interrupteur ne sert que pour cette pièce.
A ce moment on est déçu. N'y aurait-il pas un va et vient condamné dans cette pièce ?

Les trois fils sont-ils connectés sur cet appareillage ? Regardez quelles ont les couleurs des fils au plafond de cette pièce.
A suivre.
07 septembre 2014 à 13:25
forum consulter ce sujet Déplacement interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait déjà identifier phase et neutre au niveau de la prise. On peut utiliser un testeur à lampe néon, faute de mieux. Ensuite vous exprimerez les tensions phase neutre, phase terre et neutre terre (plutôt que droite gauche).
Votre prise fonctionne-t-elle bien ? Essai avec n'importe quel récepteur, une lampe témoin par exemple.
Il faut tester la continuité de la broche de terre avec un ohmmètre raccordé sur cette broche et la barrette de terre sur le tableau de répartition.
Chez vous on peut suspecter une discontinuité de la terre, d'où l'essai proposé.
A suivre.
07 septembre 2014 à 13:19
forum consulter ce sujet Tension Phase terre versus Neutre terre sur le forum Électricité

Ok. Mais avez vous été remboursé des 200 € de contacteur ? Pas très au courant votre électricien, le branchement d'un contacteur n'est pas bien compliqué.
Citation :
...qu'il m'a montré grillé
Possible, mais c'est un appareil robuste.

Sinon, il faut corriger le problème de terre. Il y a une urgence car l'accident est toujours possible.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 11:57
forum consulter ce sujet Coups de jus dans appartement devis plus de 500 € sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il y a une incertitude concernant votre projet, à savoir le cycle de l’air chaud : où va-t-il être prélevé, comment va-t-il être propulsé, y-a-t-il un risque de véhiculer du monoxyde de carbone, température au niveau du prélèvement, type de gaine, présence continue de poussières, risque de surchauffe au niveau du faux plafond etc.
Pour un usage assez limité dans le temps du fait de la période de chauffe, peut-être serait-il préférable d'équiper chaque chambre avec un convecteur électrique de qualité. Le fonctionnement sera simple, sans danger, et l'aération des pièces sera sans problèmes. Respirer de l'air chaud plus ou moins pollué n'est peut-être pas bon.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 09:29
forum consulter ce sujet Distributeur de chaleur dans un faux plafond sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 3. On ne peut vous aider derrière l'écran. Si la protection déclenche, il faudrait savoir si c'est à vide ou en charge, et dans ce dernier cas avec quel type de charge (surcharge ou non).
Il vous faudra trouver un SAV, et pour ces machines made in on ne sait où, ce ne sera pas simple.
Cordialement.
07 septembre 2014 à 09:17
forum consulter ce sujet Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc sur le forum Électricité

Bien reçu. Il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Peut-être au niveau de la résistance du four.
Donc défaut interne au four.
Cordialement.
06 septembre 2014 à 13:13
forum consulter ce sujet Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A sur le forum Électricité

Bonjour. J'allais dire la même chose que TG56. Mais si vous avez un voisin pas loin, vous tirez une rallonge depuis chez lui. Ainsi vous serez certaine que votre installation n'est pas en cause.
Les installateurs déballent et branchent. Il ne faut pas trop attendre des investigations technologiques de leur part.
A suivre, après vos prochains essais.
Cordialement.
06 septembre 2014 à 12:16
forum consulter ce sujet Nouvelle machine à laver toute neuve disjoncte l'installation électrique sur le forum Électroménager

Bonjour Nicole.
Citation :
...il faut faire venir un électricien....
C'est probablement ce que le technicien va vous dire. Votre ligne est certainement mal protégée ou endommagée (mauvais contacts - trace noires dites vous).
Ce qui caractérise un fusible est son intensité nominale et son type, Gg dans votre cas.

Si vous êtes dans vos murs, une réfection du tableau avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs ne serait pas inutile. De même une mise en sécurité minimum avec interrupteurs différentiels 30 mA pourrait être envisagée si le tableau de répartition n'en comporte pas.

Nota : Votre installation comporte le compteur (qui compte), le disjoncteur de branchement (qui déclenche quand vous consommez trop ou qu'il y a un défaut d'isolement important), et le tableau de répartition avec les fusibles qui fondent en cas de surintensité.

Cordialement.
05 septembre 2014 à 23:09
forum consulter ce sujet Nouvelle machine à laver toute neuve disjoncte l'installation électrique sur le forum Électroménager

Ok. Vous avez précisé qu'un interrupteur différentiel déclenchait. Comme ce n'est pas certain, le plus simple est de faire une photo nette du tableau de répartition et d 'indiquer quel appareillage déclenche.
Si c'est un disjoncteur il s'agit d'une surintensité ; ce serait plus facile à corriger qu'un défaut d'isolement qui est... un défaut.
Attendons d'en savoir plus pour rentrer dans les détails.
A suivre.
05 septembre 2014 à 18:54
forum consulter ce sujet Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A sur le forum Électricité

Bonjour. La section du câble et le calibre de la protection surintensité ne sont pas en cause si vous confirmez qu'il s'agit bien du déclenchement d'un interrupteur différentiel. Si c'est un appareillage présent sur le tableau de répartition son calibre est de 30 mA. Dans ce cas le four présente un défaut d'isolement.
Si vous possédez un multimètre on pourra peut-être aller plus loin.
A suivre, avec des précisions.
05 septembre 2014 à 15:39
forum consulter ce sujet Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait connaitre l'intensité en régime nominal des deux moteurs ; cela se mesure, mais on peut avoir cette valeur sur la plaque signalétique. Si vous voulez faire une économie, vous ne vous autorisez à n'utiliser qu'une machine à la fois.
Il faudra que le groupe puisse délivrer l'intensité au démarrage de chaque machine.
Ce transitoire est d'autant plus long que la machine présente de l'inertie ; c'est le cas des scies à ruban professionnelles comportant deux volants de gros diamètre et bien lourds.
Ensuite il sera temps de choisir le GE.
L'autre solution si vous voulez faire fonctionner ces machines sur un réseau monophasé serait d'utiliser un variateur ce fréquence (utilisé à fréquence fixe), alimenté en monophasé et produisant du triphasé 230 V entre phases. Il faut que la puissance du moteur ne dépasse pas 2,5 kW utile..
Cordialement.
05 septembre 2014 à 15:19
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène faut-il pour des machines à bois sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...et j'ai un reflux dans l'autre lavabo.
Cela signifie qu'il y a un bouchon en aval des deux lavabos. Le plus simple est de démonter les deux siphons, et nettoyer la sortie (furet, jet d'eau sous pression avec un tuyau d'arrosage etc.). Ensuite on remonte à l'identique sans forcer.
Cordialement.
04 septembre 2014 à 22:17
forum consulter ce sujet Problème reflux et Glou-glou lavabos sur le forum Plomberie

Bonjour. Pour ce qui concerne le robinet de gaz pour plaque de cuisson ou cuisinière, voir la question 5314 qui aborde ce sujet.
Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
Cordialement.
04 septembre 2014 à 16:02
forum consulter ce sujet Déplacer une arrivée de gaz de ville sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 7. Les hauteurs normalisées sont entre sol fini et organe de manœuvre. On distingue les logements pour personnes handicapées ou non, que ce soit pour le dispositif de coupure d'urgence ou les organes de manœuvre des appareillages.
Les hauteurs normalisées sont faciles à trouver sur des documents Legrand ou Schneider-Electric reprenant des extraits de la C15-100.
Sauf erreur, la cote maxi de 1,80 m n'est pas remise en cause.
Cordialement.
03 septembre 2014 à 22:43
forum consulter ce sujet Norme hauteur pose disjoncteur sur le forum Électricité

Au risque d'insister, voyez quand même pour la résistance de voute de votre four avec un site de vente pièces de détachées pour le dépannage électroménager.
Une résistance n'est généralement pas spécifique à un appareil, on la retrouve dans d'autres.
On dit alors qu'elle a été choisie "sur étagère", pour signifier qu'elle n'est pas spécifique.
Presque mort, mais ça peut encore bouger.
03 septembre 2014 à 22:10
forum consulter ce sujet Mini-four fait disjoncter sur le forum Électroménager

Darty est un revendeur parmi d'autres. Voyez plutôt un fournisseur de pièces détachées, Semboutique et d'autres comme Adepem.
Pour le démontage il ne devrait pas y avoir de problème, il suffit de trouver les bonnes vis.
Cordialement.
03 septembre 2014 à 18:27
forum consulter ce sujet Mini-four fait disjoncter sur le forum Électroménager

Citation :
Est-ce que ça vaut le coup ?
Effectivement, c'est une somme qui s'ajoute à d'autres.
La poussière est énorme avec une disqueuse. Une méthode personnelle consiste à utiliser un gros ventilateur de récupération genre turbine avec des gaines souples de 25 cm (aspire d'un côté et rejette de l'autre), mais cela ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval.

Mais pour 160 € vous aurez une découpe propre et avec un minimum de poussière ; le tout pour un montant équivalent à deux pleins, ou une visite chez le vétérinaire pour réparer un chat. Sans compter le gain de temps.

Sinon la méthode du marteau piqueur peut convenir (c'est long), mais il faudra rattraper les bords proprement.

Pour la dalle, sans rien calculer; ferraillage classique avec treillis soudé et béton ordinaire. Vu le volume nécessaire, des sacs de mélange à 4,5 € peuvent convenir (il vaut mieux avoir une bétonnière) ; sinon vous devez approvisionner sable + ciment et pour une petite quantité c'est beaucoup d'énergie à dépenser.

Vous faites au mieux, avec 160 € pour la découpe, et des amis pour l'excavation et la dalle.

Tirer la dalle en creux ne sera pas facile.

Pour le rebouchage, c'est au cas où ; sinon c'est destination déchetterie.

Cordialement.
03 septembre 2014 à 16:18
forum consulter ce sujet Creuser pour augmenter hauteur sous-sol de ma maison sur le forum Maçonnerie

Ok. Il faudra pas mal de brouettes pour évacuer le volume de gravats et terre.
Vous allez couper à la disqueuse la dalle actuelle pour délimiter l'excavation ? De la poussière en vue si c'est le cas.
Peut-être faudra-t-il mettre les gravats de côté au cas où il vous faille reboucher.
Bon courage.
03 septembre 2014 à 09:50
forum consulter ce sujet Creuser pour augmenter hauteur sous-sol de ma maison sur le forum Maçonnerie

Ok. La résistance du haut semble en défaut d'isolement dépendant de sa température.
L'essai préconisé par TG56 le 1er septembre aurait pu donner de bons résultats, mais pas dans votre cas puisque le défaut apparait après la chauffe.
Le diagnostic se ferait par une mise en chauffe de la résistance du haut, puis sitôt le déclenchement on teste l'isolement de la résistance à l'ohmmètre (avec les bornes de la résistance déconnectées) entre le tube métallique et chaque borne.
Vous pouvez essayer de trouver une résistance de rechange si elle n'est pas d'un prix prohibitif par rapport à celui d'un four neuf..
Cordialement.
03 septembre 2014 à 08:40
forum consulter ce sujet Mini-four fait disjoncter sur le forum Électroménager

Ok. Défaut d'isolement, certainement. Avez vous essayé sur une autre prise ?
Il faudrait confirmer que le fait de brancher la fiche sans mettre en service le four il y a déclenchement.
Dans ce cas, si l'interrupteur de commande est bipolaire, il faudrait contrôler la liaison vers le bornier du four, et voir s'il n'y aurait pas sur ce bornier un antiparasite relié à phase, neutre, et la terre.
On ne pense pas pour le moment à un contact défectueux avec des brins baladeurs sur le châssis.
Il est bizarre qu’il y ait déclenchement temporisé ou non. Il faut affiner vos observations.
A suivre.
02 septembre 2014 à 23:03
forum consulter ce sujet Mini-four fait disjoncter sur le forum Électroménager

Bonjour goumite. Vous avez posé une question qui revient de temps en temps sur les forums, dont les réponses ou témoignages sont contradictoires :
"J'ai installé la platine sur la GTL réalisée en bois, aucun souci, ni avec le Consuel, ni avec ERDF. "
"L'agent ERDF veut que je pose la platine à droite du tableau, direct sur le mur en béton."

Mais l'extrait C14-100 - 9.3 Fixation des panneaux et appareils est explicite :
"La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être
incombustible (M0) et non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations.
"

Le plus simple pour vous serait donc de poser la platine EDRF (compteur et disjoncteur de branchement) sur le mur à côté ou à proximité de votre coffre en bois. Ainsi votre installation sera forcément conforme vis à vis de la norme C14-100 paragraphe 9.3. Personnellement je ferais ainsi.

Voir une réalisation de RFCO, contributeur sur d'autres forums. Pas de problème de platine ERDF, elle est sur un mur, certainement au droit du tube orange (et à la bonne hauteur) :
http://www.casimages.com/img.php?i=07122106532638321534500.jpg

Attendons la validation de l'ami CMT.

Cordialement.
02 septembre 2014 à 15:37
forum consulter ce sujet Information goulotte GTL passage du consuel sur le forum Électricité

Bonjour Ninie3009. Un retour de votre part suite à votre question du 29 août serait bienvenu. Merci au nom des contributeurs.
Cordialement.
02 septembre 2014 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème toilette bouché sur le forum Plomberie

Bien reçu. Pour trois lampes c'est comme pour une, sauf que les trois lampes sont en parallèle sur la même arrivée (donc sur le domino).
Vous faites au mieux.
02 septembre 2014 à 10:09
forum consulter ce sujet Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous n'y connaissez rien le plus simple est d'acquérir un luminaire qui vous convient et vous le branchez sur l'arrivée au plafond.
Comme la terre ne semble pas être présente au plafond, choisissez un luminaire double isolation qui ne nécessite pas le raccordement à la terre.
Dans le cas de plusieurs lampes, tous circuits unitaires sont absolument identiques et ils sont tous branchés en parallèle.
En quelques lignes on ne peut expliquer davantage, il faut approfondir par vous même.
Cordialement.
02 septembre 2014 à 08:56
forum consulter ce sujet Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un témoignage.
Cela peut se produire alors que de l'air est encore présent dans le tuyau d'alimentation en eau. Au bout de quelques secondes l'appareil retrouve ses esprits et fonctionne normalement. Ensuite, on oublie l'incident jusqu'à la prochaine fois en espérant qu'il ne se renouvellera pas.
Cordialement.
02 septembre 2014 à 08:44
forum consulter ce sujet Problème nettoyeur haute pression Karcher K3500 sur le forum Outillage

Bonjour Sam. A priori ce n'est pas obligatoire, mais ce peut être conseillé. Quelques réponses dans ce sens sur le net.
Peut être utile pour mettre hors pression une installation en cas d'intervention. Mais il suffit aussi d'ouvrir un robinet pour arriver au même résultat.
Un pro pourrait vous le confirmer.
Cordialement.
02 septembre 2014 à 08:35
forum consulter ce sujet Robinet compteur eau sans purge sur le forum Plomberie

Bonjour. On ne peut répondre à ce problème très spécifique et rare pour ce qui concerne le forum. Il faut confier votre TV à un SAV. Espérons qu'il soit encore sous garantie.
Cordialement.
01 septembre 2014 à 21:21
forum consulter ce sujet Large bande blanche à gauche sur TV Plasma Panasonic TH-42PX64EN sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Il faut contrôler la présence tension en sortie de la protection surintensité normalement présente sur le tableau de distribution (fusible ou disjoncteur). On utilise un voltmètre ou une lampe témoin.
Cordialement.
01 septembre 2014 à 21:12
forum consulter ce sujet Panne cumulus voyant éteint sur le forum Électricité

Avec siphon en place, vous remplissez complètement le lavabo, puis vous déclenchez brusquement le vidage en enlevant le champignon bouchon. Le vidage doit être relativement rapide.
Siphon enlevé et tube de sortie accessible, vous essayez de passer un tuyau d'arrosage le plus profondément possible, puis vous ouvrez le robinet de puisage. Avec un peu de chance l'eau ne devrait pas ressortir, et éventuellement enlever le bouchon sous l'action de la pression. On fait l'étanchéité comme on peut. Il faut seau et serpillère à proximité.

Bref, on fait au mieux

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2014 à 08:36
forum consulter ce sujet Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.

Il vous faudrait vérifier si la canalisation n'est pas bouchée après avoir oté le siphon.
Pour ce qui concerne le siphon, s'il est mal monté, il fuit. Mais l'ami GC vous l'a déjà dit.
On approvisionne chez les professionnels du matériel sanitaire, on monte le siphon à la main sans serrer comme une brute, on met les joints dans le bon sens, et tout coule de source sans fuite.
Citation :
éviter les plombiers qui réparent "au scotch"
Avec modération.

Cordialement.
31 août 2014 à 22:43
forum consulter ce sujet Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit sur le forum Plomberie

Bien reçu de nouveau. Donc il y aura Consuel.
Il faudrait arriver à marier le panneau de contrôle et votre caisson.
Si vous savez exactement où va arriver la ligne ERDF, vous pouvez mettre le tableau de répartition contigu ou à proximité.
Regardez sur le net l'allure des GTL comprenant l'ensemble panneau de contrôle et tableau de répartition.

On ne peut rien conseiller sans avoir une vue d'ensemble, arrivée ERDF et arrivées des canalisations. Mais je serais plutôt tendance goulottes bien belles et larges (même si elles ne vont pas jusqu'en bas).

De toute façon ERDF arrivera avec son kit incluant la platine support boitier fusibles + compteur + disjoncteur. Tous les appareillages seront plombés sauf la sortie du DJ de branchement.
Cette platine est généralement fixée sur un mur ou insérée dans un goulotte adaptée ; peut-elle être fixée sur votre caisson dans lequel arriveront les canalisations ?

S'il y a un électricien expérimenté qui travaille dans l'immeuble ou pas loin demandez lui ce qu'il en pense.

Une photo du chantier permettrait de mieux cerner le problème..

Attendons les avis des amis contributeurs habituels..
Cordialement.
31 août 2014 à 22:34
forum consulter ce sujet Information goulotte GTL passage du consuel sur le forum Électricité

Bonjour. Vos photos sont très belles.
Citation :
La toiture est en très mauvais état
S'il n'y avait que cela !

Ruine pour ruine, vous pouvez éventuellement acheter pour le prix du terrain en vous assurant qu'il est constructible (ce doit être le cas vu la ligne électrique et les constructions voisines), et le reste est à démolir en gardant quelques poutres et pierres.
Vous pouvez acheter si vous compter faire quelque chose du terrain, sinon ce peut être un vrai boulet.
Sauf si c'est sur les hauteurs de Saint Tropez.

Mais ce n'est qu'un point de vue derrière l'écran.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
31 août 2014 à 22:05
forum consulter ce sujet Avis achat maison en ruine sauvable ou pas ? sur le forum Maçonnerie

Bien reçu. Ce n'est pas le problème du placo, mais l'endroit où sera le panneau de contrôle ERDF.
Voyez comment cela sera fait (ou est fait) dans les autres appartements.
On peut penser que votre logement est actuellement alimenté et qu'il comporte donc une arrivée ERDF incluant compteur et disjoncteur de branchement en fonction.
Si c'est la cas le Consuel ne sera pas forcément une obligation, ce qui n'empêche pas de réaliser une rénovation aux normes. Il faut que vous soyez très bien documenté et que vous soyez très proche du métier.
Il y a donc quelques incertitudes à préciser.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
31 août 2014 à 10:00
forum consulter ce sujet Information goulotte GTL passage du consuel sur le forum Électricité

Bonsoir CMT. Je crois comprendre que goumite désire réaliser un coffre dans lequel passeront ses câbles ou tubes ICT divers, sur lequel sera posé le tableau de distribution. Dans ce cas le bois ou tout autre matériau utilisé en construction est autorisé (PVC, maçonnerie etc. article 771.558.2).

Mais des dispositions particulières concernent le panneau de contrôle ERDF comme vous le rappelez.
Il serait donc intéressant que goumitte précise où sera implanté ce panneau contenant compteur et disjoncteur de branchement.

Les fabricants proposent des kit de goulottes permettant de réaliser des GTL élégantes et pratiques.
Évidemment, le PVC n'est pas donné, mais c'est un investissement unique pouvant être de montant sinon négligeable mais faible dans une construction neuve.

Affaire à suivre.
Cordialement.
31 août 2014 à 00:36
forum consulter ce sujet Information goulotte GTL passage du consuel sur le forum Électricité

Bonjour. Ce sujet est traité dans les questions apparentées, notamment en question 7523 :
Est-il possible de faire soi-même la GTL
Revenez ici si vous désirez des compléments.
Citation :
...si j'avais le droit...
Oui, mais avec couvercle démontable.
Cordialement.
30 août 2014 à 22:56
forum consulter ce sujet Information goulotte GTL passage du consuel sur le forum Électricité

J'ai cliqué trop vite.
Il s'agit du disjoncteur de branchement qui déclenche en cas de surintensité ou défaut d'isolement. Par contre vous signalez un incident sur une partie de l'habitat seulement. Ce qui est anormal vu que c'est le disjoncteur général qui déclenche.
Il faudrait être plus précis dans la structure de votre installation et dans la description des incidents.
Y-a-t-il présence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau ? De disjoncteurs modulaires ou fusibles ? L'un de ces appareillages déclenche-t-il ?
A suivre.
30 août 2014 à 21:30
forum consulter ce sujet Panne tableau Hager HDB245S sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait que vous fassiez une photo bien nette du tableau en indiquant quel est l'organe qui déclenche de temps en temps.
Citation :
...il suffisait de bien tout débrancher puis de relancer le tableau.
Vous n'avez pas choisi les bons forums, mais vous êtes au bon endroit.
Cette manœuvre, telle que vous la décrivez, n'est pas bonne.
A suivre, avec des précisions.
30 août 2014 à 21:23
forum consulter ce sujet Panne tableau Hager HDB245S sur le forum Électricité

Bonjour. Il semble que ces travaux effectués sans autorisation soient de la responsabilité de l'ensemble des copropriétaires, donc du syndic.
L'activité de cet établissement est-elle prévue dans le règlement de la copropriété, et dans quelles conditions concernant l'évacuation de l'air vicié ?

Je ne suis pas certain que le maire soit concerné pour ce qui semble être une propriété privée. Mais au moins aurait-il pu vous assister dans vos démarches.
Il y a peut-être une action concertée à envisager avec l'ensemble des copropriétaires.
A priori pas d'autres solutions que d'écrire autant de fois qu'il faut en recommandé avec accusé réception comme conseillé par Alma1.
Si plainte il y a, elle ne peut être individuelle.

L'autre solution est de boucher cette évacuation un soir en période de fermeture longue avec une bonne auge de béton tout préparé (5 € le sac en GSB). Mettez vous à plusieurs. Peut-être faudrait-il inviter le syndic.

Avec comme thème de recherche règle d'évacuation hotte sur le net, j'ai trouvé ce témoignage :

"selon votre domiciliation, il existe aussi des éléments dans le Règlement sanitaire départemental, au chapitre « Assainissement de l’atmosphère des locaux ».
Celui de mon département (ils sont tous fait de la même manière) précise à l’article 24 : « L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, WC). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. »

- Le même Règlement sanitaire départemental, ajoute à l’article31-2 : «Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.»


Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 août 2014 à 15:41
forum consulter ce sujet Pizzeria évacue ses odeurs dans le sous sol sur le forum Litiges Travaux

L'entourage me dit qu'avec un litre de Destop ou équivalent la digestion de la paupiette serait effective.
Plus difficile pour un téléphone.
Pour Ninie3009 : cet évènement fera partie des souvenirs familiaux qui feront bien rire dans quelques années. Et il y en aura bien d'autres...
On attend de vos nouvelles.
30 août 2014 à 13:54
forum consulter ce sujet Problème toilette bouché sur le forum Plomberie

Bien reçu et grand merci pour votre retour franchement positif, surtout pour votre locataire.
Plus facile d'incriminer une personne du fait de son âge que d'essayer de résoudre un problème objectivement comme vous l'avez fait.
En ce moment il y a un curieux bouchon en question 5926 paupiette dans les toilettes.
Comme quoi tout est possible.
Cordialement.

30 août 2014 à 13:46
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation de WC sur le forum Plomberie

Bonjour niko. On ne peut fournir d'estimation concernant le cout d'une telle réfection.
Il faut faire effectuer quelques devis par des électriciens professionnels. A charge de détailler le devis en séparant pièces et main d’œuvre.

En tout cas bien faire détailler le travail à effectuer : x disjoncteurs de tels calibres, y interrupteurs différentiels, tableau de marque Z type (?) comportant n rangées de m modules, etc.
Faire préciser également la durée des travaux, date de début, date de fin. Voir le forum "litiges" afin d'éviter les ennuis.

Certes il y a le tableau de répartition à changer, mais il y aura peut-être la sécurité à revoir concernant les circuits spécialisés (cuisson + gros électroménager)

Avant de demander une augmentation de puissance à ERDF il faut déjà connaitre la puissance souscrite actuelle ; voir pour cela votre facture ou le calibre intensité inscrit dans une petite fenêtre du disjoncteur de branchement.

Résumé : le tableau est le travail d'un électricien, le changement de puissance se traite avec ERDF.

Voir les sujets apparentés ci-dessous
Cordialement.
30 août 2014 à 12:11
forum consulter ce sujet Tarif pour remplacer un tableau électrique avec fusibles porcelaine sur le forum Électricité