Profil du membre GL
Actuellement
1 927
questions dans le
forum toitures
Membre inscrit GL
a posté 31 179 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Quel est le problème exactement ? Vous pouvez toujours connecter un prolongateur sur la prise pour alimenter la hotte.
Si vous êtes locataire sur un long terme, vous pouvez essayer de prolonger le circuit en encastré (placo) ou avec une petite goulotte (mur en dur) vers la hotte.
Cordialement.
Si vous êtes locataire sur un long terme, vous pouvez essayer de prolonger le circuit en encastré (placo) ou avec une petite goulotte (mur en dur) vers la hotte.
Cordialement.
10 février 2014 à 12:53
consulter ce sujet Conformité prise 16A plan de travail proche plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Le nouveau est qu'il y a une plieuse. On peut supposer qu'elle fonctionne en triphasé. Il faudra lui prévoir une ligne spécifique avec un DJ différentiel.
En gros, il faut que vous fassiez l'inventaire des récepteurs en triphasé, puis en mono, sachant que vous disposez de 30 A par phase, soit un bon 6 kVA.
Ensuite vous choisissez les ID puis les protections surintensité.
L'éclairage peut être commandé par va et vient direct s'il bn'y a pas trop de luminaires, ou par l'intermédiaire d'un contacteur. Un ou des télérupteurs peuvent assurer la fonction de façon plus pratique qu'un va et vient. Mais pour deux points de commande maxi, pourquoi pas.
Nota : ID et DJ ont des fonctions différentes, et vous ne pouvez vous affranchir ni des protections contre les défauts d'isolement (ID), ni des protection surintensité (DJ) ; un DJ différentiel assure les deux fonctions simultanément (machines).
Le contacteur tripolaire n'est pas très pratique, sauf si vous l'utilisez en mono ; il faudrait faire en sorte qu'un incident sur une ligne lumière ne laisse pas tout le dépôt dans le noir. De toute façon tous les circuits doivent être protégés tant en différentiel qu'en surintensité.
Le projet est donc à affiner.
A suivre.
Le nouveau est qu'il y a une plieuse. On peut supposer qu'elle fonctionne en triphasé. Il faudra lui prévoir une ligne spécifique avec un DJ différentiel.
En gros, il faut que vous fassiez l'inventaire des récepteurs en triphasé, puis en mono, sachant que vous disposez de 30 A par phase, soit un bon 6 kVA.
Ensuite vous choisissez les ID puis les protections surintensité.
L'éclairage peut être commandé par va et vient direct s'il bn'y a pas trop de luminaires, ou par l'intermédiaire d'un contacteur. Un ou des télérupteurs peuvent assurer la fonction de façon plus pratique qu'un va et vient. Mais pour deux points de commande maxi, pourquoi pas.
Nota : ID et DJ ont des fonctions différentes, et vous ne pouvez vous affranchir ni des protections contre les défauts d'isolement (ID), ni des protection surintensité (DJ) ; un DJ différentiel assure les deux fonctions simultanément (machines).
Le contacteur tripolaire n'est pas très pratique, sauf si vous l'utilisez en mono ; il faudrait faire en sorte qu'un incident sur une ligne lumière ne laisse pas tout le dépôt dans le noir. De toute façon tous les circuits doivent être protégés tant en différentiel qu'en surintensité.
Le projet est donc à affiner.
A suivre.
10 février 2014 à 12:18
consulter ce sujet Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Pour la plaque de cuisson vous faites un raccordement triphasé en 5g2,5 issu de l'ID tétrapolaire type A. Il faudra acquérir une plaque classique (feux fonte robustes) qui fonctionne soit en tri + N ou deux phases + N.
Une cuisinière électrique ferait peut-être l'affaire davantage que des éléments séparés, four + plaque.
Sur cet ID vous pouvez brancher aussi un chauffe-eau tri.
Le compresseur peut être branché à part sur un DJ différentiel tétra.
Le chauffage à part en aval d'un ID tétra type AC
Puis les 3 ID bipolaires AC (voire un A) pour le reste. Pensez éventuellement à une ligne LL en aval d'un ID bipolaire type A. et une ligne four micro-ondes non obligatoire, voir une ligne four. Avec peut-être éclairage de secours et éclairage extérieur.
A mon humble avis, il faudrait reprendre un boitier plus industriel que l'actuel. C'est bien un premier prix.
Il faut bien reconnaitre que ce n'est pas beau. Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
Qu'est-ce que Zing ? Les produits stockés sont-il du matériel de gouttière ou couverture métallique ?
Cordialement;
Une cuisinière électrique ferait peut-être l'affaire davantage que des éléments séparés, four + plaque.
Sur cet ID vous pouvez brancher aussi un chauffe-eau tri.
Le compresseur peut être branché à part sur un DJ différentiel tétra.
Le chauffage à part en aval d'un ID tétra type AC
Puis les 3 ID bipolaires AC (voire un A) pour le reste. Pensez éventuellement à une ligne LL en aval d'un ID bipolaire type A. et une ligne four micro-ondes non obligatoire, voir une ligne four. Avec peut-être éclairage de secours et éclairage extérieur.
A mon humble avis, il faudrait reprendre un boitier plus industriel que l'actuel. C'est bien un premier prix.
Il faut bien reconnaitre que ce n'est pas beau. Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
Qu'est-ce que Zing ? Les produits stockés sont-il du matériel de gouttière ou couverture métallique ?
Cordialement;
10 février 2014 à 10:06
consulter ce sujet Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Votre ami vous a fait un cadeau empoisonné, d'autant plus que le tableau premier prix bas de gamme semble fait à l'économie (pas de place, très peu d'emplacements en réserve, peu de profondeur, un tableau qui conviendrait pour une petite maison). Votre ami aurait pu s'adresser à un professionnel plus entrainé, vous auriez eu moins de soucis.
On ne connait pas la puissance souscrite.
En cas de distribution triphasée, il est d'usage de faire fonctionner en tri tous les récepteurs qui le peuvent. Ici, à part le chauffe eau et le compresseur, il n'y en n'a pas d'autres.
Maintenant que vous avez acheté les ID (et non les DJ), c'est un peu tard.
Pour faciliter l'équilibrage, il aurait fallu
Un ID tétra pour le chauffe eau + le compresseur. On peut remplacer par 2 DJ différentiels tétrapolaires.
Un ID tétra pour le chauffage alimentant le chauffage et le gestionnaire d'énergie éventuel.
Trois ID bipolaires alimentant chacun les autres circuits judicieusement répartis sur les trois phases.
Cette installation nécessite peut-être un éclairage de secours.
Vous avez mélangé les marques et ce n'est pas bon pour la pose des plastrons. Vous aurez du mal à fermer. Quant à l'esthétique elle risque d'être négligée.
Il serait préférable de reprendre le projet, tant pour le schéma de principe que pour la réalisation pratique ; le boitier ne convient pas. Il existe des accessoires de câblage qui évitent les enchevêtrements de conducteurs.
Ce que vous pouvez faire : remettre le projet à plat en faisant une étude préalable plus poussée, investir dans un boitier adapté, ne pas mélanger les marques, câbler éventuellement avec du câble souple + embouts, et évidemment faire financer le surcout par votre ami.
Il faudrait que le tableau soit évolutif en vue d'un besoin éventuel d'autres circuits si le local est loué.
Vous pouvez voir un petit tableau "normal" en question 6640.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
On ne connait pas la puissance souscrite.
En cas de distribution triphasée, il est d'usage de faire fonctionner en tri tous les récepteurs qui le peuvent. Ici, à part le chauffe eau et le compresseur, il n'y en n'a pas d'autres.
Maintenant que vous avez acheté les ID (et non les DJ), c'est un peu tard.
Pour faciliter l'équilibrage, il aurait fallu
Un ID tétra pour le chauffe eau + le compresseur. On peut remplacer par 2 DJ différentiels tétrapolaires.
Un ID tétra pour le chauffage alimentant le chauffage et le gestionnaire d'énergie éventuel.
Trois ID bipolaires alimentant chacun les autres circuits judicieusement répartis sur les trois phases.
Cette installation nécessite peut-être un éclairage de secours.
Vous avez mélangé les marques et ce n'est pas bon pour la pose des plastrons. Vous aurez du mal à fermer. Quant à l'esthétique elle risque d'être négligée.
Il serait préférable de reprendre le projet, tant pour le schéma de principe que pour la réalisation pratique ; le boitier ne convient pas. Il existe des accessoires de câblage qui évitent les enchevêtrements de conducteurs.
Ce que vous pouvez faire : remettre le projet à plat en faisant une étude préalable plus poussée, investir dans un boitier adapté, ne pas mélanger les marques, câbler éventuellement avec du câble souple + embouts, et évidemment faire financer le surcout par votre ami.
Il faudrait que le tableau soit évolutif en vue d'un besoin éventuel d'autres circuits si le local est loué.
Vous pouvez voir un petit tableau "normal" en question 6640.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
09 février 2014 à 23:33
consulter ce sujet Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il faudrait voir ce qu'est cette bague et pour cela faire une photo nette. Le dessin vue de dessus est significatif.
On trouve en GSB du substitut de vinaigre. Pas de mystère, c'est de l'acide acétique dilué. Très efficace avec du temps.
Il faut enlever les cônes.
A suivre.
On trouve en GSB du substitut de vinaigre. Pas de mystère, c'est de l'acide acétique dilué. Très efficace avec du temps.
Il faut enlever les cônes.
A suivre.
09 février 2014 à 15:32
consulter ce sujet Conseil changement mitigeur baignoire sur le forum PlomberieBonjour. Une réponse possible en question 5746, avec un manchon et un peu de colle.
Mais pourquoi un tuyau de 32 mm en sortie de LL ?
Cordialement.
Mais pourquoi un tuyau de 32 mm en sortie de LL ?
Cordialement.
09 février 2014 à 13:55
consulter ce sujet Conseils évacuation machine à laver sur le forum PlomberieBonjour.
Dans ce type de machine, seuls les balais où l'induit peuvent être mis en cause, mais pas l'inducteur série.
Sans plus de renseignements communiqués par Olivier, on suspecte davantage l'induit.
Cordialement.
Dans ce type de machine, seuls les balais où l'induit peuvent être mis en cause, mais pas l'inducteur série.
Sans plus de renseignements communiqués par Olivier, on suspecte davantage l'induit.
Cordialement.
09 février 2014 à 10:28
consulter ce sujet Problème marteau perforateur Hilti qui fait des flammes sur le forum OutillageBonjour. Il y a donc bien un mauvais choix de la section. Il est certain qu'avec 70 mm² vous seriez tranquille de ce côté là.
On voit un repiquage d'un câble genre sonnerie sur deux gros câbles secteur (avant ou après protection ?). Ce n'est pas très sain et peu conforme à l'usage, donc à voir.
Certes, le tableau a belle allure, mais ce que l'on voit dans la goulotte peut paraitre suspect ; sans parler de l'absence de coupure d'urgence sur le tableau (interrupteur sectionneur) ; il ne faut pas avoir à courir 100 m dehors pour tout couper. Ici, c'est bien la C15-100 qui s'applique.
Les détails du branchement ici, page 14 : raccordement au reseau electrique.pdf
Cordialement.
On voit un repiquage d'un câble genre sonnerie sur deux gros câbles secteur (avant ou après protection ?). Ce n'est pas très sain et peu conforme à l'usage, donc à voir.
Certes, le tableau a belle allure, mais ce que l'on voit dans la goulotte peut paraitre suspect ; sans parler de l'absence de coupure d'urgence sur le tableau (interrupteur sectionneur) ; il ne faut pas avoir à courir 100 m dehors pour tout couper. Ici, c'est bien la C15-100 qui s'applique.
Les détails du branchement ici, page 14 : raccordement au reseau electrique.pdf
Cordialement.
09 février 2014 à 10:23
consulter ce sujet Conformité raccordement électrique maison sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
On peut comprendre que votre livraison est en triphasé. Dans ce cas, il y a lieu de répartir au mieux les intensités. On peut penser que ce chauffe-eau monophasé n'est pas un bon choix concernant l'équilibrage, surtout s'il consomme entre 2,5 et 3 kW.
Cordialement.
On peut comprendre que votre livraison est en triphasé. Dans ce cas, il y a lieu de répartir au mieux les intensités. On peut penser que ce chauffe-eau monophasé n'est pas un bon choix concernant l'équilibrage, surtout s'il consomme entre 2,5 et 3 kW.
Cordialement.
09 février 2014 à 10:01
consulter ce sujet Connecter ballon monophasé sur disjoncteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sans connaitre le modèle Proxxon, le plus simple serait d'aller en GSB avec un pied à coulisse. Le site Dremel, s'il existe, précise peut-être les dimensions.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
09 février 2014 à 02:23
consulter ce sujet Mini perceuse Proxxon adapter accessoires Dremel sur le forum OutillageBonjour. Ce n'est pas très clair, il faudrait faire un dessin ou quelques photos nettes.
Le calcaire se dissout avec des produits spécifiques (vinaigre blanc), mais pas de détartrant WC qui va attaquer le chrome. L'alcool ne sert à rien.
Les caches coniques se dévissent avec une pince multiprise munie d'un chiffon. Si vous abimez, vous pouvez en racheter.
A suivre, avec des précisions.
Le calcaire se dissout avec des produits spécifiques (vinaigre blanc), mais pas de détartrant WC qui va attaquer le chrome. L'alcool ne sert à rien.
Les caches coniques se dévissent avec une pince multiprise munie d'un chiffon. Si vous abimez, vous pouvez en racheter.
A suivre, avec des précisions.
08 février 2014 à 18:24
consulter ce sujet Conseil changement mitigeur baignoire sur le forum PlomberieBonjour réponse 4.
La société qui fabrique cet appareil n'est certainement pas facilement accessible ; peut-être faut-il parler l'asiatique couramment. Il faudrait trouver les plaques signalétiques du moteur thermique et de la génératrice synchrone ; on pourrait peut-être y trouver des indices.
Si le GE neuf présente un défaut la garantie constructeur s'applique.
Néanmoins, on pourrait discuter du problème de conception que vous avez constaté.
La société qui fabrique cet appareil n'est certainement pas facilement accessible ; peut-être faut-il parler l'asiatique couramment. Il faudrait trouver les plaques signalétiques du moteur thermique et de la génératrice synchrone ; on pourrait peut-être y trouver des indices.
Si le GE neuf présente un défaut la garantie constructeur s'applique.
Néanmoins, on pourrait discuter du problème de conception que vous avez constaté.
07 février 2014 à 22:29
consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain. Le câble U 1000 R2V RH C2 étant non propagateur de la flamme (caractéristique C2) n'a pas besoin de conduit supplémentaire pour cheminer dans les combles. Rien ne vous empêche de le poser sur un petit chemin de câbles.
Les caractéristiques sont ici : nexans.fr U 1000 R2V RH C2
Il faudra également passer un câble de téléinformation, nécessairement sous conduit rigide ou annelé non propagateur de la flamme.
La liaison de télé-information à partir du compteur EDF doit être réalisée avec un câble dit de télé-report, une paire torsadée 5 à 8/10 de mm avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
Cordialement.
Les caractéristiques sont ici : nexans.fr U 1000 R2V RH C2
Il faudra également passer un câble de téléinformation, nécessairement sous conduit rigide ou annelé non propagateur de la flamme.
La liaison de télé-information à partir du compteur EDF doit être réalisée avec un câble dit de télé-report, une paire torsadée 5 à 8/10 de mm avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
Cordialement.
07 février 2014 à 14:58
consulter ce sujet Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V sur le forum ÉlectricitéBien reçu. C'est bien ça.
En attendant, vous branchez le moteur sur le réseau triphasé et il tournera. Suivant le service que vous attendez, vous utiliserez ou non ce capteur.
Cordialement.
En attendant, vous branchez le moteur sur le réseau triphasé et il tournera. Suivant le service que vous attendez, vous utiliserez ou non ce capteur.
Cordialement.
07 février 2014 à 12:49
consulter ce sujet Avis branchement moteur électrique 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour Alan. Vous êtes donc dans les ennuis.
Avez-vous vu le certificat Consuel ? Votre vendeur a pu commander un contrôle en tant que particulier.
Vous pouvez déjà consulter la question 12754 qui aborde le sujet de la section et des chutes de tension.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation en VPC sur leur site.
Vous y trouverez des détails facilement compréhensibles.
Les normes semblent ne pas être respectées, tant pour la section pour une telle longueur et pour une liaison monophasée, que pour la coupure obligatoire dans le logement s'il n'y en n'a pas.
12 kVA conviendra si le chauffage est géré par un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
Au niveau juridique votre notaire devrait pouvoir vous renseigner sur la possibilité d'un recours contre le vendeur pour ce qui ressemble à des vices cachés et qui sera à prouver au préalable.
En premier lieu il faudrait faire effectuer une expertise par un électricien professionnel qui établira un bilan des malfaçons éventuelles. D'autres contributeurs préciseront si un organisme officiel de contrôle est préférable.
Vous pouvez déjà commencer à creuser, si possible pas à vos frais, une fois l'expertise effectuée.
Attendons d'autres avis.
Avez-vous vu le certificat Consuel ? Votre vendeur a pu commander un contrôle en tant que particulier.
Vous pouvez déjà consulter la question 12754 qui aborde le sujet de la section et des chutes de tension.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez acquérir le livret Promotelec locaux d'habitation en VPC sur leur site.
Vous y trouverez des détails facilement compréhensibles.
Les normes semblent ne pas être respectées, tant pour la section pour une telle longueur et pour une liaison monophasée, que pour la coupure obligatoire dans le logement s'il n'y en n'a pas.
12 kVA conviendra si le chauffage est géré par un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
Au niveau juridique votre notaire devrait pouvoir vous renseigner sur la possibilité d'un recours contre le vendeur pour ce qui ressemble à des vices cachés et qui sera à prouver au préalable.
En premier lieu il faudrait faire effectuer une expertise par un électricien professionnel qui établira un bilan des malfaçons éventuelles. D'autres contributeurs préciseront si un organisme officiel de contrôle est préférable.
Vous pouvez déjà commencer à creuser, si possible pas à vos frais, une fois l'expertise effectuée.
Attendons d'autres avis.
07 février 2014 à 00:19
consulter ce sujet Conformité raccordement électrique maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce moteur asynchrone a son stator couplé en étoile ce qui est normal sur un réseau triphasé 230 / 400 V.
Bien qu'on ne puisse voir où vont ces petits fils, le domino est certainement connecté à une thermistance (CTP, coefficient de température positif) interne au bobinage faisant office de capteur de température, de façon à ce qu'un automatisme puisse couper l'alimentation en cas d'augmentation anormale de la température interne.
Vous pouvez mesurer la valeur à froid à l'ohmmètre. A chaud la résistance augmente.
Cordialement.
A suivre si vous avez d'autres renseignements.
Ce moteur asynchrone a son stator couplé en étoile ce qui est normal sur un réseau triphasé 230 / 400 V.
Bien qu'on ne puisse voir où vont ces petits fils, le domino est certainement connecté à une thermistance (CTP, coefficient de température positif) interne au bobinage faisant office de capteur de température, de façon à ce qu'un automatisme puisse couper l'alimentation en cas d'augmentation anormale de la température interne.
Vous pouvez mesurer la valeur à froid à l'ohmmètre. A chaud la résistance augmente.
Cordialement.
A suivre si vous avez d'autres renseignements.
06 février 2014 à 23:43
consulter ce sujet Avis branchement moteur électrique 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous auriez dû le laisser là bas. L'achat d'un transformateur 220/110 V ne se justifie pas vu le prix d'un lecteur neuf.
Sauf si vous trouvez un transformateur de 50 VA dans une brocante pour 5 €, et s'il est sécurisé (donc sans bornes apparentes).
Cordialement.
Vous auriez dû le laisser là bas. L'achat d'un transformateur 220/110 V ne se justifie pas vu le prix d'un lecteur neuf.
Sauf si vous trouvez un transformateur de 50 VA dans une brocante pour 5 €, et s'il est sécurisé (donc sans bornes apparentes).
Cordialement.
06 février 2014 à 17:39
consulter ce sujet Brancher un lecteur DVD 110V sur du 220V sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. C'est ce qui avait été préconisé. Par contre, on suppose que les liaisons sont triphasées et que les départs vers chaque bâtiment sont en parallèle et non en cascade comme on pourrait le croire. Un document reprenant le schéma exact devrait être archivé, ou au moins présent dans les armoires.
06 février 2014 à 16:34
consulter ce sujet Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé, mais on ne peut pas effectuer un travail de bureau d'étude, d'autant plus sur un projet que vous résumez en deux lignes. Projet pour un établissement recevant du public et assujetti au respect de normes particulières. En général l'étude préalable est à effectuer avant la signature du contrat de location.
Il faut vous adresser à un cabinet d'architecte.
Cordialement.
Il faut vous adresser à un cabinet d'architecte.
Cordialement.
06 février 2014 à 09:15
consulter ce sujet Chauffage réalisation hammam pro sur le forum ChauffageBonjour. Il est d'usage, quand on change des joints, de rajeunir la portée avec une petite fraise.
Et en général cela suffit.
C'est un outil pas cher à rajouter à l'outillage du plombier occasionnel à la maison.
Voir photo ici d'un rodoir pour robinet.

Et en général cela suffit.
C'est un outil pas cher à rajouter à l'outillage du plombier occasionnel à la maison.
Voir photo ici d'un rodoir pour robinet.

05 février 2014 à 17:28
consulter ce sujet Fuite joints caoutchouc en bon état sur le forum PlomberieBonjour. C'est beaucoup. Êtes vous certain des qualités de votre voltmètre ? Si vous branchez en provisoire une lampe à filament, explose-t-elle ? Bref, si l'on suppose qu'il s'agit d'un habitat, tous les récepteurs sont-ils désormais "grillés" ?
05 février 2014 à 13:40
consulter ce sujet Problème de voltage sur une prise électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu Thierry.
Comme ce n'est pas une pièce de vie, un coffre en bois conviendrait et ce serait moins cher. De toute façon la goulotte est un produit cher, et pour une seule longueur difficile à approvisionner, sauf chez un grossiste qui facturera plein pot sauf si vous avez un ami au comptoir. De la goulotte pour tuyaux de climatisation conviendrait pour ce qui concerne les dimensions.
Au comptoir d'un grossiste vous auriez les renseignements rapidement. Inutile d'aller cher Machinramabricotruc.
Cordialement.
Comme ce n'est pas une pièce de vie, un coffre en bois conviendrait et ce serait moins cher. De toute façon la goulotte est un produit cher, et pour une seule longueur difficile à approvisionner, sauf chez un grossiste qui facturera plein pot sauf si vous avez un ami au comptoir. De la goulotte pour tuyaux de climatisation conviendrait pour ce qui concerne les dimensions.
Au comptoir d'un grossiste vous auriez les renseignements rapidement. Inutile d'aller cher Machinramabricotruc.
Cordialement.
05 février 2014 à 10:11
consulter ce sujet Conseils achat goulottes prix raisonnable sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry. Un ou deux chemins de câbles métalliques ne feraient pas l'affaire ? Un coffrage démontable ?
Avant de choisir les goulottes il faudrait déterminer les dimensions intérieures.
Mais pourquoi mettre en plus de la goulotte des tubes TPC ? Une protection redondante qui ne se justifie peut-être pas. Il faut feuilleter les catalogues chez un grossiste (Legrand, Planet Watthom etc.).
Cordialement.
Avant de choisir les goulottes il faudrait déterminer les dimensions intérieures.
Mais pourquoi mettre en plus de la goulotte des tubes TPC ? Une protection redondante qui ne se justifie peut-être pas. Il faut feuilleter les catalogues chez un grossiste (Legrand, Planet Watthom etc.).
Cordialement.
05 février 2014 à 00:56
consulter ce sujet Conseils achat goulottes prix raisonnable sur le forum ÉlectricitéBonsoir mf06.
Citation :Eh oui, on aimerait bien en savoir plus.
à suivre si possible
05 février 2014 à 00:08
consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Effectivement le projet prend forme. J'avais bien vu la croix, mais le B25 ne pas pas pas signifié grand chose. Pas plus que B par rapport à C du document ci-dessus. Vu la traduction du document, on se demande par quel sous-traitant chinois le DJ différentiel a été fabriqué. On peut être inquiet sur la qualité.
Vous pouvez donc continuer, monter une embase, câbler après avoir fait un schéma puis vous essayez pour voir comment se comporte le DJ différentiel calibré à 25 A. Il sera toujours temps de le changer plus tard.
La mise en cascade de deux différentiels de même sensibilité peut poser un problème de sélectivité, mais pour un fonctionnement peu fréquent, pourquoi pas. Il sera toujours temps de choisir le calibre de la rechange du B25 si besoin est.
A suivre.
Vous pouvez donc continuer, monter une embase, câbler après avoir fait un schéma puis vous essayez pour voir comment se comporte le DJ différentiel calibré à 25 A. Il sera toujours temps de le changer plus tard.
La mise en cascade de deux différentiels de même sensibilité peut poser un problème de sélectivité, mais pour un fonctionnement peu fréquent, pourquoi pas. Il sera toujours temps de choisir le calibre de la rechange du B25 si besoin est.
A suivre.
05 février 2014 à 00:05
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Cordialement.
Citation :Parce que vous en aurez peut-être besoin un jour, et si alors elle ne se fait plus, vous serez content d'en avoir une à disposition. Et au pire, vous perdrez un peu plus de 10 € si le moteur lâche avant. Une paire de charbons serait à approvisionner également.
Pourquoi en approvisionner 2 ?
Cordialement.
04 février 2014 à 14:02
consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum OutillageBonjour. Le net est avare de renseignements concernant ce produit. Il faudrait vous adresser à la société Franke à Villedieu les Poêles qui vous orientera certainement vers un revendeur, peut-être celui qui vous a fourni la hotte.
Le téléphone : 02 33 51 54 79
Quand vous expliquerez le problème il faudra être plus précis qu'avec la mention "tout saute" qui ne permet pas de savoir ce qui se passe.
Cordialement.
Le téléphone : 02 33 51 54 79
Quand vous expliquerez le problème il faudra être plus précis qu'avec la mention "tout saute" qui ne permet pas de savoir ce qui se passe.
Cordialement.
04 février 2014 à 13:27
consulter ce sujet Problème sur hotte Roblin confort pro sur le forum ÉlectroménagerBien reçu.
On fait que que l'on veut avec le commutateur, l'important, et c'est bien écrit sur la notice, est que l'on ne peut pas démarrer en charge nominale. Il y aura donc une procédure de mise en service à respecter.
Autre problème : le DJ différentiel en photo est en réalité un interrupteur différentiel. Il faudrait le remplacer par un DJ différentiel monophasé 32 A (30 ou 300 mA à voir en fonction du tableau) et y connecter en sortie une embase 32 A, et pourquoi pas, laisser une PC 16 A. Il est curieux qu'il n'y ait pas de protection surintensité, encore un point à éclaircir.
L'idéal serait d'alimenter, comme suggéré par 1Insp à 12 h 08, tous les récepteurs prioritaires, un seul ID 30 mA avec toutes ces charges. Cela n'empêcherait pas de ré-étudier l'équilibrage. La mise en service serait simplifiée :
On démarre le GE, on coupe l'ID alimentant les charges prioritaires, on inverse la source (2 pôles utiles), on remet en service l'ID préalablement déclenché à la main. Pour l'arrêt on fait la procédure inverse.
Votre tableau de répartition comporte-t-il des ID 30 mA ? Si non, il en faudrait un pour les récepteurs prioritaires.
Une fois que vous aurez validé, on pourra envisager un schéma de principe, même à main levée si Bob n'a pas le temps.
Attendons d'autres avis.
On fait que que l'on veut avec le commutateur, l'important, et c'est bien écrit sur la notice, est que l'on ne peut pas démarrer en charge nominale. Il y aura donc une procédure de mise en service à respecter.
Autre problème : le DJ différentiel en photo est en réalité un interrupteur différentiel. Il faudrait le remplacer par un DJ différentiel monophasé 32 A (30 ou 300 mA à voir en fonction du tableau) et y connecter en sortie une embase 32 A, et pourquoi pas, laisser une PC 16 A. Il est curieux qu'il n'y ait pas de protection surintensité, encore un point à éclaircir.
L'idéal serait d'alimenter, comme suggéré par 1Insp à 12 h 08, tous les récepteurs prioritaires, un seul ID 30 mA avec toutes ces charges. Cela n'empêcherait pas de ré-étudier l'équilibrage. La mise en service serait simplifiée :
On démarre le GE, on coupe l'ID alimentant les charges prioritaires, on inverse la source (2 pôles utiles), on remet en service l'ID préalablement déclenché à la main. Pour l'arrêt on fait la procédure inverse.
Votre tableau de répartition comporte-t-il des ID 30 mA ? Si non, il en faudrait un pour les récepteurs prioritaires.
Une fois que vous aurez validé, on pourra envisager un schéma de principe, même à main levée si Bob n'a pas le temps.
Attendons d'autres avis.
04 février 2014 à 09:14
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 6. Ne seriez-vous pas au Québec ? Si c'est ainsi, la sortie de câble sur le mur semble ne pas convenir : entre le neutre blanc et la phase noir il y a 120 V alors que vous avez besoin du 240 V entre les fils noir et rouge, et 120 V entre le blanc et le rouge ou le noir.
Un électricien sur place devrait pouvoir confirmer.
Cordialement.
Un électricien sur place devrait pouvoir confirmer.
Cordialement.
03 février 2014 à 22:13
consulter ce sujet Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur sur le forum ÉlectricitéBonsoir et merci mf06. Effectivement, il peut y avoir confusion dans les caractéristiques. Il faut faire attention au fait qu'il s'agit de varistances, généralement ZnO mais pas seulement, destinées à l'écrêtage des surtensions.
On peut prendre comme exemple une varistance destinée à cet usage, telle que la 240-129 RS. Elle est effectivement donnée pour 275 V rms 12 kA.
Les caractéristiques basiques précisent Tension AC maximale 275 V (donc rms), Tension DC maximale 370 V. Ces valeurs correspondent à la valeur de la tension (rms sinusoïdale ou DC) à partir de laquelle le composant rentre dans le domaine de fonctionnement dit varistance - zone III.
D'où l'attention à apporter à l'écriture des unités. C'est bien d'avoir fait la remarque qui pourra intéresser les lecteurs, du fait qu'un volt, suivant qu'il est continu ou efficace n'a pas la même signification.
Mais comme on n'achète pas ce genre de composant tous les jours on n'apporte pas toujours l'attention qu'il faudrait.
En attendant on aimerait savoir où en sont les investigations de notre ami guylux.
Cordialement.
On peut prendre comme exemple une varistance destinée à cet usage, telle que la 240-129 RS. Elle est effectivement donnée pour 275 V rms 12 kA.
Les caractéristiques basiques précisent Tension AC maximale 275 V (donc rms), Tension DC maximale 370 V. Ces valeurs correspondent à la valeur de la tension (rms sinusoïdale ou DC) à partir de laquelle le composant rentre dans le domaine de fonctionnement dit varistance - zone III.
D'où l'attention à apporter à l'écriture des unités. C'est bien d'avoir fait la remarque qui pourra intéresser les lecteurs, du fait qu'un volt, suivant qu'il est continu ou efficace n'a pas la même signification.
Mais comme on n'achète pas ce genre de composant tous les jours on n'apporte pas toujours l'attention qu'il faudrait.
En attendant on aimerait savoir où en sont les investigations de notre ami guylux.
Cordialement.
03 février 2014 à 22:06
consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Je dépose les cordons puis splash, le receveur par dessus. Et ça tient sans sonner le creux.
Si vous carrelez avant, il faut faire toute la surface. Niveau et règle de maçon bien utiles, ou tasseaux provisoires pour le premier rang.
Sil 95 chez Point P, comme la colle à carrelage et le joint Weber et Broutin ou Parexlanko. Sil 95 me sert à tout. Pour la technique du joint avec de l'adhésif, on peut utiliser un adhésif de couleur orange (Casto ou autre) qui a l'avantage de ne pas laisser de colle contrairement à l'adhésif papier dit "de peintre". Ce dernier est à éviter pour la peinture, en enlevant le ruban la couche en dessous peut venir avec si l'on attend trop longtemps. Et après, séance retouche.
Pour tirer le joint entre bac et carrelage on peut utiliser une sorte de spatule avec embouts de différents rayons de courbure (GSB), un gadget bien utile.
On peut reboucher au MAP. Si la surface avait été visible, il aurait fallu du plâtre ou un enduit spécifique. N'oublions pas que MAP = colle.
Pour la pose du bac, gare au dos ; une fois le lumbago présent, c'est trois mois d'indisponibilité. Les anti-inflammatoires ne servent à rien.
Bon courage.
Je dépose les cordons puis splash, le receveur par dessus. Et ça tient sans sonner le creux.
Si vous carrelez avant, il faut faire toute la surface. Niveau et règle de maçon bien utiles, ou tasseaux provisoires pour le premier rang.
Sil 95 chez Point P, comme la colle à carrelage et le joint Weber et Broutin ou Parexlanko. Sil 95 me sert à tout. Pour la technique du joint avec de l'adhésif, on peut utiliser un adhésif de couleur orange (Casto ou autre) qui a l'avantage de ne pas laisser de colle contrairement à l'adhésif papier dit "de peintre". Ce dernier est à éviter pour la peinture, en enlevant le ruban la couche en dessous peut venir avec si l'on attend trop longtemps. Et après, séance retouche.
Pour tirer le joint entre bac et carrelage on peut utiliser une sorte de spatule avec embouts de différents rayons de courbure (GSB), un gadget bien utile.
On peut reboucher au MAP. Si la surface avait été visible, il aurait fallu du plâtre ou un enduit spécifique. N'oublions pas que MAP = colle.
Pour la pose du bac, gare au dos ; une fois le lumbago présent, c'est trois mois d'indisponibilité. Les anti-inflammatoires ne servent à rien.
Bon courage.
03 février 2014 à 17:03
consulter ce sujet Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire sur le forum PlomberieOk, mais quel est le calibre du DJ différentiel supposé bipolaire ?
03 février 2014 à 13:33
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéUne interrogation. Ne serait-ce pas un GE triphasé avec 3 prises monophasées ? Il faudrait éclaircir ce point. Avec la notice on pourrait peut-être.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul DJ différentiel ; mais bipolaire ou tétrapolaire ?.
Il faudra peut-être aller voir derrière la plaque de raccordement ce qui s'y trouve. Mais le vendeur en sait peut-être plus.
A suivre donc.
On comprend qu'il n'y a qu'un seul DJ différentiel ; mais bipolaire ou tétrapolaire ?.
Il faudra peut-être aller voir derrière la plaque de raccordement ce qui s'y trouve. Mais le vendeur en sait peut-être plus.
A suivre donc.
03 février 2014 à 12:51
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéMerci pour les renseignements. On comprend donc vos besoins. Mais vous avez l'air pur, et l'eau de source. La nôtre on l'achète en bouteilles plastique.
Il n'y a plus qu'à.
Pour le GE, il faut donc adapter la sortie.
Cordialement.
Il n'y a plus qu'à.
Pour le GE, il faut donc adapter la sortie.
Cordialement.
03 février 2014 à 11:42
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques réponses point par point.
1. Certes, le silicone semble élastique, mais une fois le receveur posé et les joints faits il ne bouge pas d'un pouce. Le premier que j'ai posé il y a longtemps repose sur des plots de colle à carrelage en poudre à préparer : il n'a jamais cassé, bien que ce soit déconseillé.
2. Ce n'est pas pour la protection du béton cellulaire, c'est juste pour que le receveur porte en tous les points de contact avec les briques, du fait de la présence d'alvéoles sur la face inférieure de la faïence.
3 & 4. Si vous collez le carrelage après pose du receveur, il vaudrait mieux enduire le mur avec un produit d'étanchéité (bleu ou marron sur les photos), puis bourrer de silicone en deux fois (SIL 95 par ex.). Ensuite on fixe les carreaux 5 mm au dessus du bac, puis on fait un beau joint avec la méthode de l'adhésif. Personnellement je préfère poser les carreaux avant car c'est plus simple, la façon du joint est aisée, et le changement du bac pour cause de casse est plus simple. Mais aucun bac n'a cassé dans mon environnement familial.
4bis. Vous mettez un peu de colle à béton cellulaire sur les faces verticales en contact avec le mur. Ainsi l'étanchéité sera faite. Ensuite le silicone autour du bac achève l'étanchéité.
5. Le dernier travail de ce type a été fait avec ce genre d'additif de cette marque car je n'avais pas le choix, le produit ayant été acheté préalablement ; pas d'avis sur l'efficacité.
Un avis très négatif concernant le prix prohibitif d'un additif qui ne semble pas utile ; c'est très cher pour ce qui s'apparente à de l'eau colorée en blanc.
En effet, il est préférable d'approvisionner les marques plus professionnelles disponibles chez Point P sans additifs et qui donnent de très bons résultats. Faire les joints de carrelage est assez délicat si l'on veut un beau et bon résultat. Il faut faire de petites surfaces successives.
Nota : il faudra bien préparer votre support, les murs ont souffert semble-t-il. S'il y a une face placo, au besoin on fait des rustines avec du placo vert.
Et pour finir, les tuyaux allant vers le mitigeur doivent être brasés en alliage cuivre/phosphore, et il faudra tester l'étanchéité avant l'encastrement. Bien respecter l'entraxe de 15 cm, avec une horizontalité parfaite.
Du temps à passer.
1. Certes, le silicone semble élastique, mais une fois le receveur posé et les joints faits il ne bouge pas d'un pouce. Le premier que j'ai posé il y a longtemps repose sur des plots de colle à carrelage en poudre à préparer : il n'a jamais cassé, bien que ce soit déconseillé.
2. Ce n'est pas pour la protection du béton cellulaire, c'est juste pour que le receveur porte en tous les points de contact avec les briques, du fait de la présence d'alvéoles sur la face inférieure de la faïence.
3 & 4. Si vous collez le carrelage après pose du receveur, il vaudrait mieux enduire le mur avec un produit d'étanchéité (bleu ou marron sur les photos), puis bourrer de silicone en deux fois (SIL 95 par ex.). Ensuite on fixe les carreaux 5 mm au dessus du bac, puis on fait un beau joint avec la méthode de l'adhésif. Personnellement je préfère poser les carreaux avant car c'est plus simple, la façon du joint est aisée, et le changement du bac pour cause de casse est plus simple. Mais aucun bac n'a cassé dans mon environnement familial.
4bis. Vous mettez un peu de colle à béton cellulaire sur les faces verticales en contact avec le mur. Ainsi l'étanchéité sera faite. Ensuite le silicone autour du bac achève l'étanchéité.
5. Le dernier travail de ce type a été fait avec ce genre d'additif de cette marque car je n'avais pas le choix, le produit ayant été acheté préalablement ; pas d'avis sur l'efficacité.
Un avis très négatif concernant le prix prohibitif d'un additif qui ne semble pas utile ; c'est très cher pour ce qui s'apparente à de l'eau colorée en blanc.
En effet, il est préférable d'approvisionner les marques plus professionnelles disponibles chez Point P sans additifs et qui donnent de très bons résultats. Faire les joints de carrelage est assez délicat si l'on veut un beau et bon résultat. Il faut faire de petites surfaces successives.
Nota : il faudra bien préparer votre support, les murs ont souffert semble-t-il. S'il y a une face placo, au besoin on fait des rustines avec du placo vert.
Et pour finir, les tuyaux allant vers le mitigeur doivent être brasés en alliage cuivre/phosphore, et il faudra tester l'étanchéité avant l'encastrement. Bien respecter l'entraxe de 15 cm, avec une horizontalité parfaite.
Du temps à passer.
03 février 2014 à 11:37
consulter ce sujet Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire sur le forum PlomberieMerci réponse 4. Il faudrait que bompette approvisionne l'interrupteur :
E404#011 - INTERRUPTEUR MS-2 W6402NC L120N/180 - 5131017693
Après recherche, c'est à Toulouse : sav-electroportatif.com
Dans ce cas il faut en approvisionner 2.
Cordialement.
E404#011 - INTERRUPTEUR MS-2 W6402NC L120N/180 - 5131017693
Après recherche, c'est à Toulouse : sav-electroportatif.com
Dans ce cas il faut en approvisionner 2.
Cordialement.
03 février 2014 à 10:50
consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum OutillageBien reçu. A priori, les caractéristiques de l'inverseur sont bonnes.
Pour ce qui concerne le GE, on est bien d'accord qu'il est monophasé. Dans ce cas, la section du câble convient. On croit comprendre que le GE possède plusieurs PC 16 A protégées par DJ différentiel.
Il faudrait raccorder ce câble directement en sortie du DJ différentiel ou mieux, monter ou faire monter une embase femelle 32 A.
Afin de ne pas surcharger le GE, plutôt que de le commuter en lieu et place de l'entrée triphasée du tableau branchée en mono, il vaudrait mieux alimenter directement les circuits prioritaires.
Une question à notre tour. Pourquoi avez vous besoin de suppléer la disparition du réseau ? Est-ce un évènement fréquent chez vous ? Congélateur et frigo ne sont pas des récepteurs nécessitant une alimentation 24 h / 24. Quelques lampes de poche sont bien utiles. Bref, ce semble une dépense relativement disproportionnée pour un particulier, et pour un usage supposé peu fréquent.
ERDF a obligation d'assurer la continuité de fourniture de l'énergie.
Cordialement.
Pour ce qui concerne le GE, on est bien d'accord qu'il est monophasé. Dans ce cas, la section du câble convient. On croit comprendre que le GE possède plusieurs PC 16 A protégées par DJ différentiel.
Il faudrait raccorder ce câble directement en sortie du DJ différentiel ou mieux, monter ou faire monter une embase femelle 32 A.
Afin de ne pas surcharger le GE, plutôt que de le commuter en lieu et place de l'entrée triphasée du tableau branchée en mono, il vaudrait mieux alimenter directement les circuits prioritaires.
Une question à notre tour. Pourquoi avez vous besoin de suppléer la disparition du réseau ? Est-ce un évènement fréquent chez vous ? Congélateur et frigo ne sont pas des récepteurs nécessitant une alimentation 24 h / 24. Quelques lampes de poche sont bien utiles. Bref, ce semble une dépense relativement disproportionnée pour un particulier, et pour un usage supposé peu fréquent.
ERDF a obligation d'assurer la continuité de fourniture de l'énergie.
Cordialement.
03 février 2014 à 10:17
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il faut voir si l'interrupteur est récupérable, mais c'est une pièce d'usure soumise à des contraintes thermiques importantes à chaque démarrage. Vous pouvez tester l'interrupteur à l'ohmmètre.
Je ne sais pas trop où avoir une pièce de rechange, cette machine étant vendue en grande surface. Mais en tapant sav rioby sur un moteur de recherche on arrive sur au moins un site de VPC qui propose des pièces détachées de la marque. Il faut le numéro de la scie et la description de la pièce. Un plus serait peut-être de joindre une photo de la pièce.
On trouve aussi des sites de réparation agréés.
Cordialement.
Je ne sais pas trop où avoir une pièce de rechange, cette machine étant vendue en grande surface. Mais en tapant sav rioby sur un moteur de recherche on arrive sur au moins un site de VPC qui propose des pièces détachées de la marque. Il faut le numéro de la scie et la description de la pièce. Un plus serait peut-être de joindre une photo de la pièce.
On trouve aussi des sites de réparation agréés.
Cordialement.
02 février 2014 à 23:03
consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum OutillageBonjour. La méthode consiste à vérifier l'état du cordon d'alimentation, puis l'interrupteur. Ensuite d'autres contrôles sont possibles au niveau du moteur mais c'est une seconde étape. La panne s'est-elle manifestée subitement ou non ?
Outillage : multimètre + outils à main divers.
Cordialement.
Outillage : multimètre + outils à main divers.
Cordialement.
02 février 2014 à 22:21
consulter ce sujet Panne scie circulaire Ryobi WS642 sur le forum OutillageBonsoir mf06.
Pas très d'accord pour le choix des VDR, si l'on met des VDR..
Ici, en alternatif sinusoïdal la tension simple monte à 230×rac(2). Donc au premier branchement ça explose.
Ici il y a une cause non déterminée pour le moment, avec trop de dégâts d'un coup.
Il serait intéressant de savoir si les dégâts apparaissent pour des récepteurs tous branchés entre la même phase et le neutre, ce qui favoriserait les hypothèses émises. Mais si transitoire il y a les trois phases ont pu être affectées au cours du temps, au fur et à mesure que les récepteurs "pétaient" plus ou moins.
De même, il faudrait savoir si le défaut hypothétique a été instantané ou réparti dans le temps.
Cordialement.
Pas très d'accord pour le choix des VDR, si l'on met des VDR..
Ici, en alternatif sinusoïdal la tension simple monte à 230×rac(2). Donc au premier branchement ça explose.
Ici il y a une cause non déterminée pour le moment, avec trop de dégâts d'un coup.
Il serait intéressant de savoir si les dégâts apparaissent pour des récepteurs tous branchés entre la même phase et le neutre, ce qui favoriserait les hypothèses émises. Mais si transitoire il y a les trois phases ont pu être affectées au cours du temps, au fur et à mesure que les récepteurs "pétaient" plus ou moins.
De même, il faudrait savoir si le défaut hypothétique a été instantané ou réparti dans le temps.
Cordialement.
02 février 2014 à 21:26
consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5.
Citation :On utilise le troisième contact car généralement les bornes 2 4 et 6 du relais thermique différentiel ne sont pas accessibles. C'est donc une facilité de câblage.
Pourquoi on utilise les 3 contacts de contacteur pour câbler un moteur monophasé... ?
02 février 2014 à 21:13
consulter ce sujet Contacteur triphasé pour pompe monophasée sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Les fonctions d'un DJ et d'un commutateur sont différentes : le DJ multipolaire déclenche en cas de surintensité détectée par un pôle protégé, le commutateur... commute (une sorte d'aiguillage en somme).
Cordialement.
Cordialement.
02 février 2014 à 19:50
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne peut pas faire grand chose derrière l'écran, seulement vous conduire vers la notice pour que vous vérifiez si les câblages et conditions d'emploi sont bons : legrand 670 92.pdf
Il faudrait expérimenter en fonction des conditions visualisées sur le document.
Pas d'avis sur l'argument Legrand, mais il faut vérifier.
Cordialement.
Nota : halogène = incandescence.
On ne peut pas faire grand chose derrière l'écran, seulement vous conduire vers la notice pour que vous vérifiez si les câblages et conditions d'emploi sont bons : legrand 670 92.pdf
Il faudrait expérimenter en fonction des conditions visualisées sur le document.
Pas d'avis sur l'argument Legrand, mais il faut vérifier.
Cordialement.
Nota : halogène = incandescence.
02 février 2014 à 19:20
consulter ce sujet Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le fusible a été plus rapide que le DJ de branchement et c'est bien ainsi.
Le problème est que l'on ne voit pas bien la relation entre le court-circuit et vos incidents.
Une surtension éventuelle affectant deux tensions phase-neutre pourrait s'expliquer par une rupture du neutre lors d'un incident sur le réseau, mais dans ce cas vous ne seriez pas le seul abonné à avoir subi des surtensions, ou bien suite à un mauvais contact sur le circuit du neutre entre l'arrivée ERDF et la sortie du DJ de branchement jusque dans le tableau de répartition. Dans ce dernier cas vous seriez le seul affecté et personne du voisinage. Et si c'est ainsi, l'incident se reproduira.
Ce que vous pouvez faire :
1. Vous contrôlez le serrage de toutes les connexions impliquant le neutre depuis la sortie du DJ de branchement.
2. Vous vérifiez la tension entre chaque phase et le neutre sur les borniers de votre tableau de répartition. L'idéal serait d'utiliser un voltmètre analogique (à aiguille). Et l’idéal de l'idéal serait de disposer de 3 voltmètres identiques.
3. Si vous constatez des valeurs aléatoires des tensions phase-neutre alors que les connexions chez vous sont bonnes, il faudra appeler l'assistance ERDF pour qu'ils contrôlent les connexions sous les capots plombés.
A suivre, mais il faut que vous agissiez dès que possible pour effectuer les contrôles d'usage, quitte à ce que ce soit un électricien professionnel qui intervienne.
Cordialement.
Le problème est que l'on ne voit pas bien la relation entre le court-circuit et vos incidents.
Une surtension éventuelle affectant deux tensions phase-neutre pourrait s'expliquer par une rupture du neutre lors d'un incident sur le réseau, mais dans ce cas vous ne seriez pas le seul abonné à avoir subi des surtensions, ou bien suite à un mauvais contact sur le circuit du neutre entre l'arrivée ERDF et la sortie du DJ de branchement jusque dans le tableau de répartition. Dans ce dernier cas vous seriez le seul affecté et personne du voisinage. Et si c'est ainsi, l'incident se reproduira.
Ce que vous pouvez faire :
1. Vous contrôlez le serrage de toutes les connexions impliquant le neutre depuis la sortie du DJ de branchement.
2. Vous vérifiez la tension entre chaque phase et le neutre sur les borniers de votre tableau de répartition. L'idéal serait d'utiliser un voltmètre analogique (à aiguille). Et l’idéal de l'idéal serait de disposer de 3 voltmètres identiques.
3. Si vous constatez des valeurs aléatoires des tensions phase-neutre alors que les connexions chez vous sont bonnes, il faudra appeler l'assistance ERDF pour qu'ils contrôlent les connexions sous les capots plombés.
A suivre, mais il faut que vous agissiez dès que possible pour effectuer les contrôles d'usage, quitte à ce que ce soit un électricien professionnel qui intervienne.
Cordialement.
02 février 2014 à 18:53
consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum ÉlectricitéUne autre remarque. Le DJ de branchement de récupération présent sur le schéma voit ses 3 pôles protégés branchés en parallèle. Dans ce cas, il est facile d'imaginer qu'il ne sera pas déclenché par une quelconque surintensité supérieure à quelques petites dizaines d'ampères, l'intensité générale étant divisée on ne sait trop comment entre les trois pôles. On ne branche jamais les pôles d'un DJ en parallèle.
En monophasé, ce DJ tétrapolaire encombrant et aux caractéristiques spécifiques à une utilisation en amont d'un système de distribution ERDF ne se justifie pas.
En monophasé, ce DJ tétrapolaire encombrant et aux caractéristiques spécifiques à une utilisation en amont d'un système de distribution ERDF ne se justifie pas.
02 février 2014 à 16:09
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 10. Effectivement, si l'on part sur un DB 30/60 A mono, une longueur de 80 m nette, avec 230 V on trouve une chute de tension de 3,3 % pour 25 mm², et 1,75 % pour 50 mm² (cette dernière section serait préférable). Dans le cas du projet de réponse 8, la section préconisée en novembre 2013 est erronée. Mais on aurait aimé un retour de sa part.
Pour le projet de clolifier, pour une longueur nette de 110 m avec les sections de 50 puis 70 mm² on trouve respectivement des chutes de tension de 2,4 et 1,8 %. Ce pour un facteur de puissance de 0,8 inductif qui diminue la chute de tension. Avec un facteur de puissance de 1 on trouve 2,7 et 1,9 %. Pour clolifier la section de 70 mm² se justifie, bien que 50 mm² conviendrait à la limite.
Attendons d'autres avis ou doubles corrections.
Pour le projet de clolifier, pour une longueur nette de 110 m avec les sections de 50 puis 70 mm² on trouve respectivement des chutes de tension de 2,4 et 1,8 %. Ce pour un facteur de puissance de 0,8 inductif qui diminue la chute de tension. Avec un facteur de puissance de 1 on trouve 2,7 et 1,9 %. Pour clolifier la section de 70 mm² se justifie, bien que 50 mm² conviendrait à la limite.
Attendons d'autres avis ou doubles corrections.
02 février 2014 à 14:07
consulter ce sujet Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous relatez des incidents, simultanés ou non, dont on ne peut connaitre la cause, ni même s'il y aurait une relation de cause à effet, à savoir le fait qu'un fusible ait "sauté" dans des conditions non définies.
Peut-être y-a-t-il eu des surtensions, mais rien ne le prouve. Vous pouvez demander à des voisins directs s'ils ont subi des incidents identiques.
Il n'y a pas de système régulateur. La procédure consiste à établir un diagnostic avant d'envisager un remède éventuel.
A suivre avec des précisions, notamment sur la structure du réseau d'alimentation.
Cordialement.
Peut-être y-a-t-il eu des surtensions, mais rien ne le prouve. Vous pouvez demander à des voisins directs s'ils ont subi des incidents identiques.
Il n'y a pas de système régulateur. La procédure consiste à établir un diagnostic avant d'envisager un remède éventuel.
A suivre avec des précisions, notamment sur la structure du réseau d'alimentation.
Cordialement.
02 février 2014 à 12:20
consulter ce sujet Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur sur le forum ÉlectricitéUne erreur d'attention s'est glissée dans le post de 19 h 56. Le GE étant monophasé, son intensité nominale est de 6 000 / 230 = 26 A.
Ceci a une incidence sur le choix du DJ en sortie du groupe. Mais comme précisé ce DJ doit déjà être présent en sortie de groupe.
Ce qui concerne le couplage est toujours vrai, sauf que l'on couple sur le secteur des alternateurs triphasés et non monophasés.
Ceci a une incidence sur le choix du DJ en sortie du groupe. Mais comme précisé ce DJ doit déjà être présent en sortie de groupe.
Ce qui concerne le couplage est toujours vrai, sauf que l'on couple sur le secteur des alternateurs triphasés et non monophasés.
02 février 2014 à 11:01
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés sur le forum ÉlectricitéBoinjour.
Citation :Et comment cela se traduit-t-il ?
...se met en sécurité...
01 février 2014 à 21:08
consulter ce sujet Y a-t-il des charbons sur le moteur d'un lave linge Laden F64 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Le premier point à éclaircir serait l'origine de ce dysfonctionnement. Si l'installation est bien faite, avec des siphons où il faut, une bonne mise à l'air en toiture et une canalisation d'évacuation étanche, aucune odeur particulière ne doit diffuser.
Cordialement.
Cordialement.
01 février 2014 à 20:39
consulter ce sujet Clapet anti retour ou siphon ? sur le forum Plomberie