La température en fin de journée dépend de la capacité initiale et du volume consommé.
Un jour de réveillon, il n'est pas rare d'avoir besoin de passer en chauffage forcé si de multiples vaisselles ont été effectuées, surtout si la capacité du chauffe-eau est faible.
Cordialement.
Citation :Ce qui fait 8 heures et est largement suffisant pour chauffer et entretenir 300 litres d'eau, voire moins.
l’eau chauffe que pendant les heure creuses
Citation :Pas tant que cela, le chauffe-eau est isolé. Si l'on tire l'eau avec modération, sans utiliser toute la capacité disponible, l'eau tiédit, sans plus.
car l’eau se refroidit dans le ballon au cours de la journée
La température en fin de journée dépend de la capacité initiale et du volume consommé.
Un jour de réveillon, il n'est pas rare d'avoir besoin de passer en chauffage forcé si de multiples vaisselles ont été effectuées, surtout si la capacité du chauffe-eau est faible.
Citation :Le compteur compte l'énergie, le contacteur alimente le récepteur.
Si je mets pas le compteur en mode forcé
Cordialement.
29 janvier 2025 à 22:54

On ne connait pas la configuration du terrain. En souterrain, l'idéal est d’utiliser un tube TPC de bon diamètre de façon à tirer le câble sans problème avec le minimum de changement de direction, et à la limite, une chambre de tirage intermédiaire.
La terre peut être au droit du hangar.
Pour le moment, il faut passer une ligne. Dans la foulée vous vous documentez sur les ponts, le coût certes, et leur motorisation. Vous pouvez aussi voir comment cela se passe chez votre garagiste ou le contrôleur technique automobile.
Il y a des règles pour les tranchées dévolues au passage de câbles.
Intéressez vous aussi aux tableaux secondaires, sujets abondamment traités sur le forum.
Cordialement.
La terre peut être au droit du hangar.
Pour le moment, il faut passer une ligne. Dans la foulée vous vous documentez sur les ponts, le coût certes, et leur motorisation. Vous pouvez aussi voir comment cela se passe chez votre garagiste ou le contrôleur technique automobile.
Il y a des règles pour les tranchées dévolues au passage de câbles.
Intéressez vous aussi aux tableaux secondaires, sujets abondamment traités sur le forum.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 22:43

Bonjour Gabin37
S = pi×D²/4 = 1,8 mm²
Vous ne pouvez alimenter un atelier à 70 m avec cette section.
Un moteur de pont élévateur fonctionnant en triphasé fournira 2 kW sur l'arbre en régime permanent (la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale ; le courant en ligne est ce qu'il faudrait connaitre).
Ce qui importe est la puissance appelée à la mise en service du pont, ou plutôt, l'intensité absorbée. A distance on ne peut que l'estimer "à la louche". Si vous possédez le pont, le mesurage peut être effectué avec une pince ampèremétrique.
Si vous ne le possédez pas, il faut réfléchir avant toute acquisition.
Sans aller plus loin dans le projet, l'alimentation du hangar nécessitera au moins 6 mm² par conducteur.
Voyez comment vous pouvez passer une nouvelle ligne.
On raisonne avec l'intensité par phase.
Votre projet "n'est pas mur".
Cordialement.
Citation :Oui, et il faut bien reconnaitre qu'elles ne suffisent pas pour élaborer ce type de projet. Il faut être passé par l'enseignement technique de bon niveau.
je n'ai de connaissance que la théorique apprise à l'école.
S = pi×D²/4 = 1,8 mm²
Vous ne pouvez alimenter un atelier à 70 m avec cette section.
Un moteur de pont élévateur fonctionnant en triphasé fournira 2 kW sur l'arbre en régime permanent (la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale ; le courant en ligne est ce qu'il faudrait connaitre).
Ce qui importe est la puissance appelée à la mise en service du pont, ou plutôt, l'intensité absorbée. A distance on ne peut que l'estimer "à la louche". Si vous possédez le pont, le mesurage peut être effectué avec une pince ampèremétrique.
Si vous ne le possédez pas, il faut réfléchir avant toute acquisition.
Sans aller plus loin dans le projet, l'alimentation du hangar nécessitera au moins 6 mm² par conducteur.
Voyez comment vous pouvez passer une nouvelle ligne.
On raisonne avec l'intensité par phase.
Votre projet "n'est pas mur".
Cordialement.
29 janvier 2025 à 21:12

Bonjour Ulk.
Juste une remarque en passant,
Cordialement.
Juste une remarque en passant,
Citation :Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel ? Rien ne précise que ce soit l'un ou l'autre des appareillages. On suppose néanmoins qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel il devrait y avoir un disjoncteur tri ou tétrapolaire et un contacteur.
J'ai un différentiel 400V prévu pour le triphasé (3 phases et un neutre bleu).
Citation :De par son principe de fonctionnement, qu'il y ait juste 2 pôles, 3 pôles ou 4 pôles utilisés, le DDR sait détecter un défaut d'isolement.
Comment va-t-il me protéger en 30 mA s'il ne peut pas calculer la différence ?
Cordialement.
29 janvier 2025 à 19:57

Bonjour Gabin37.
Quelle est la puissance souscrite en triphasé ?
Il n'était pas utile de passer un fil de terre sur cette distance. Une prise de terre locale suffit.
On suppose que vous êtes assez éloigné du métier.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas certain. Donc à préciser.
section de environ 1.75m²
Quelle est la puissance souscrite en triphasé ?
Citation :Il faut que le moteur soit triphasé. 16 A par phase nous semble beaucoup.
Un pont élévateur automobile c'est tout de suite 16 ou 20 ampères
Il n'était pas utile de passer un fil de terre sur cette distance. Une prise de terre locale suffit.
Citation :On verra.
ça va disjoncter à chaque fois que je l'utilise ?
Citation :Le point de départ de la ligne n'est pas le compteur, mais le tableau de répartition principal.
70m séparent le compteur électrique et le hangar
On suppose que vous êtes assez éloigné du métier.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 14:57

Bonjour Phil.
La photo ne renseigne en rien.
La solution ne viendra pas du forum car il faut être sur place pour effectuer le schéma de commande et l'interpréter.
Nous écrivons régulièrement qu'en électricité, sans schéma, on ne fait rien.
Et il n'y en n'a pas.
Il faudra vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté sur place, voire un professionnel.
Voir avec l'électricien qui a réalisé le montage, ou le tableau de répartition complet.
Mots clés : schéma du montage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La photo ne renseigne en rien.
La solution ne viendra pas du forum car il faut être sur place pour effectuer le schéma de commande et l'interpréter.
Nous écrivons régulièrement qu'en électricité, sans schéma, on ne fait rien.
Et il n'y en n'a pas.
Il faudra vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté sur place, voire un professionnel.
Citation :C'est possible, mais cela est sans signification pour pouvoir répondre à votre question.
Le détecteur récent identique au précédent et branché correctement
Voir avec l'électricien qui a réalisé le montage, ou le tableau de répartition complet.
Mots clés : schéma du montage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 13:45

Bonjour PC,
Cordialement.
Citation :Ce semble logique, à vous de voir. Plutôt les joints après avoir bien détartré l'ensemble.
seulement la cartouche qui règle l'ouverture de l'eau ?
Cordialement.
29 janvier 2025 à 11:42

Citation :10 mm², car "Mais dans les faits vous ne tirerez pas plus de 9kW avec la piscine et votre prise".
C'est cette liaison qui m'interroge, 10 ou 16 ?
Citation :Il ne supporte que ce qu'il va débiter. Les liaisons par peignes entre les entrées des ID sont largement dimensionnées.
l'ID en tête de la série pourrait supporter ?
Citation :Si c'est du souple multi brins HO7V-K de n'importe quelle section, oui. Dans ce cas on approvisionne des embouts et l'on sertit à la pince multiprise, ou pince étau, ou étau.
Est-il obligatoire de sertir les embouts du câble 16mm² ?
Les "Câbles de connexion avec embout - sertie bleu noir - HO7VK 10² 0,3m DEBFLEX" conviennent.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
29 janvier 2025 à 11:39

Bonjour Charlyyyyy,
L'ami VETC vous a aidé à comprendre le fonctionnement de votre système de chauffage le 03 octobre 2024 à 15:24.
Vous n'avez pas donné suite.
Concernant le Tybox 1117, sans description des schémas T et C, on ne peut vous aider à comprendre pourquoi tout fonctionne comme avant.
Cordialement.
L'ami VETC vous a aidé à comprendre le fonctionnement de votre système de chauffage le 03 octobre 2024 à 15:24.
Vous n'avez pas donné suite.
Concernant le Tybox 1117, sans description des schémas T et C, on ne peut vous aider à comprendre pourquoi tout fonctionne comme avant.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 09:50

Bonjour Steph.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faudrait se référer au schéma de l'appareil et au circuit de commande.
On sait qu'en général la chauffe a lieu la nuit, puis est restituée par soufflage asservi à un thermostat qui est souvent extérieur.
Il n'y a pas de circuit électronique, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faudrait se référer au schéma de l'appareil et au circuit de commande.
On sait qu'en général la chauffe a lieu la nuit, puis est restituée par soufflage asservi à un thermostat qui est souvent extérieur.
Il n'y a pas de circuit électronique, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 09:41

Bonjour Poncho,
Vous ne semblez pas à l'aise pour faire ces travaux. On peut hésiter à vous téléguider pour ce faire.
La première idée serait d'aller voir où aboutit cette ligne et à quoi elle est raccordée, et également voir comment fonctionne le thermostat. Cela a t-il été fait ?
Sans schéma on ne peut rien faire, que ce soit devant l'écran ou sur place. Et nous ne sommes pas sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous ne semblez pas à l'aise pour faire ces travaux. On peut hésiter à vous téléguider pour ce faire.
La première idée serait d'aller voir où aboutit cette ligne et à quoi elle est raccordée, et également voir comment fonctionne le thermostat. Cela a t-il été fait ?
Sans schéma on ne peut rien faire, que ce soit devant l'écran ou sur place. Et nous ne sommes pas sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 22:52

Bonjour Florent48,
Nous vous avons donc déjà croisé sur le forum ?
Mettre en sécurité le tableau de répartition consiste à l'équiper d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA, type A, calibre 40 ou 63 A.
Rénover la maison, soit. Mais mettre l'installation en sécurité est aussi un devoir pour la sécurité des occupants. C'est plus important que les travaux de peinture.
Donc il faudrait persuader votre ami de rénover le tableau de répartition, pour un modèle 2 rangées de 18 modules ou 3 de 13 modules.
Le DDR 500 mA est normalement présent dans le DJ de branchement, faut-il encore vérifier s'il déclenche avec le bouton test.
400 € : bigre ! Mais voir le détail du devis, fournitures et MO. Il y a peut-être une ligne à tirer. Mais c'est beaucoup.
Nota : il est d'usage que le DJ de branchement soit de type S dès lors qu'il y a un ou des ID 30 mA dans le tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
On vous laisse être persuasif.
Cordialement.
Nous vous avons donc déjà croisé sur le forum ?
Mettre en sécurité le tableau de répartition consiste à l'équiper d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA, type A, calibre 40 ou 63 A.
Citation :Il n'est pas certain qu'il puisse faire l'impasse d'un ID 30 mA, puisque son intervention devra respecter la NF C15-100 d'aujourd'hui. Mais obligation ou pas, la conscience professionnelle exige d'en mettre un lors de l'ajout d'une ligne cuisson.
Je ne comprends pas comment un professionnel peut proposer d'installer un disjoncteur 32A sans aucun interrupteur. différentiel
Rénover la maison, soit. Mais mettre l'installation en sécurité est aussi un devoir pour la sécurité des occupants. C'est plus important que les travaux de peinture.
Donc il faudrait persuader votre ami de rénover le tableau de répartition, pour un modèle 2 rangées de 18 modules ou 3 de 13 modules.
Citation :Sans ID 30 mA ce serait plutôt de l'irresponsabilité.
le mettre sur son installation actuelle serait de la folie
Le DDR 500 mA est normalement présent dans le DJ de branchement, faut-il encore vérifier s'il déclenche avec le bouton test.
400 € : bigre ! Mais voir le détail du devis, fournitures et MO. Il y a peut-être une ligne à tirer. Mais c'est beaucoup.
Citation :On le fait tous les jours sur le forum. A vous de jouer.
lui dire précisément ce qu'il doit demander pour mettre son tableau électrique en sécurité, voire aux normes
Nota : il est d'usage que le DJ de branchement soit de type S dès lors qu'il y a un ou des ID 30 mA dans le tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
On vous laisse être persuasif.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 22:43

Bonjour fafabienman.
Juste pour répondre à votre question.
En AC un circuit RC peut avoir une utilité suivant le relais commandé (cas de l'emploi de thermostats Netamo traités sur le forum).
En DC la diode de roue libre permet d'éviter les surtensions aux bornes des semiconducteurs de commande quand il y en a.
Ici, ce serait un relais DC interne à la carte (à vérifier) qui commanderait un relais extérieur.
La surtension apparaitra aux bornes du contact interne qui, de toute façon, supportera.
Mettre une diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais commandé dans le bon sens assurera la longévité du contact du relais de commande. Ce sera juste une précaution. On met ce qu'on a sous la main, 1N4004 ou 1N4148.
On peut préférer l'usage d'un détecteur Flash Lumimat extérieur, complètement indépendant de la carte portail.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Juste pour répondre à votre question.
En AC un circuit RC peut avoir une utilité suivant le relais commandé (cas de l'emploi de thermostats Netamo traités sur le forum).
En DC la diode de roue libre permet d'éviter les surtensions aux bornes des semiconducteurs de commande quand il y en a.
Ici, ce serait un relais DC interne à la carte (à vérifier) qui commanderait un relais extérieur.
La surtension apparaitra aux bornes du contact interne qui, de toute façon, supportera.
Mettre une diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais commandé dans le bon sens assurera la longévité du contact du relais de commande. Ce sera juste une précaution. On met ce qu'on a sous la main, 1N4004 ou 1N4148.
Citation :Exact.
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non ? Pas plus qu'un DC avec diode ?
On peut préférer l'usage d'un détecteur Flash Lumimat extérieur, complètement indépendant de la carte portail.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 15:32

Bonjour Flav12.
Merci pour votre retour.
Ce sera pour la prochaine fois.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Citation :Et comment ?
Grdf m'annonce que j'ai été prévenu par un de leur responsable
Ce sera pour la prochaine fois.
Cordialement.
28 janvier 2025 à 14:04

Bonjour Tanvox,
Vous changez le contacteur actuel par un modèle tripolaire avec le maneton de commande 3 positions.
Et cela ne vous coutera pas 80 €.
Cordialement.
Citation :On ne vous encourage pas à bricoler.
je souhaiterais en ajouter un sans changer tout le contacteur...
Vous changez le contacteur actuel par un modèle tripolaire avec le maneton de commande 3 positions.
Et cela ne vous coutera pas 80 €.
Citation :On câble fil à fil.
Je ne comprends pas comment il faudrait le câbler.
Citation :Erreur. Il y a juste un contact C1 C2.
piloté avec les contacteurs C1 et C2 de Linky.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 20:41

Re.
Vous envisagez une solution, puis vous allez chez le Cedeo du coin ou équivalent qui est approvisionné en accessoires Nicoll, et vous voyez ce qu'il faut comme accessoires divers.
Ce qu'on voit est une évacuation de l'évier particulièrement haute.
Comme il y a un second bac, vous pouvez mettre une évacuation double à ras des bacs, et après vous voyez comment raccorder le reste.
Pour l'évacuation du lave-vaisselle voir ici, entre autres sujets équivalents :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
On vous laisse imaginer le montage.
Cordialement.
Vous envisagez une solution, puis vous allez chez le Cedeo du coin ou équivalent qui est approvisionné en accessoires Nicoll, et vous voyez ce qu'il faut comme accessoires divers.
Ce qu'on voit est une évacuation de l'évier particulièrement haute.
Comme il y a un second bac, vous pouvez mettre une évacuation double à ras des bacs, et après vous voyez comment raccorder le reste.
Pour l'évacuation du lave-vaisselle voir ici, entre autres sujets équivalents :
Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
On vous laisse imaginer le montage.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 20:18

Bonjour,
Nettoyer la partie 4 et changer le joint conique devrait suffire. Quoique.
Le débit de l'écoulement au niveau de l'évier doit être assez faible.
Il y a certainement des modifications à effectuer.
Cordialement.
Nettoyer la partie 4 et changer le joint conique devrait suffire. Quoique.
Citation :Oui car il est d'usage que l'eau coule directement de la sortie du siphon vers l'écoulement. Ici, il faut qu'elle remonte dans le tuyau vertical blanc.
il me semble que c'est mal foutu
Le débit de l'écoulement au niveau de l'évier doit être assez faible.
Il y a certainement des modifications à effectuer.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 17:59

Bonjour Rogot.
Un incendie d'origine électrique peut être la conséquence d'un mauvais contact parcouru par du courant. Une VMC n'absorbe pas grand chose, donc à postériori c'est injustifiable. L'ancien bloc est certainement parti en déchèterie. Trop tard pour l'examiner.
Vous ne pouvez faire aucun recours, et vis à vis de qui ?, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'accident.
Attendons d'autres avis.
Votre électricien doit vérifier qu'il n'y a aucune connexion à l'air libre, des dominos, sans boitier.
Cordialement.
Citation :Oui, et il faut croire qu'ils n'ont pas regardé à côté plus que cela, ou qu'il n'y avait rien à observer, et peut-être dans le noir ou la pénombre, et sans odeur.
ils se contentent de changer la VMC
Citation :C'est juste une supposition, mais qui, pour être confirmée, devrait s'accompagner d'observations précises.
un départ de feu au niveau de l'ancienne VMC
Un incendie d'origine électrique peut être la conséquence d'un mauvais contact parcouru par du courant. Une VMC n'absorbe pas grand chose, donc à postériori c'est injustifiable. L'ancien bloc est certainement parti en déchèterie. Trop tard pour l'examiner.
Vous ne pouvez faire aucun recours, et vis à vis de qui ?, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'accident.
Attendons d'autres avis.
Votre électricien doit vérifier qu'il n'y a aucune connexion à l'air libre, des dominos, sans boitier.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 17:45

Citation :Oui, et quand bien même, un interrupteur différentiel 30 mA déclencherait à la moindre goutte entre terre et phase ou neutre.
faut en vouloir pour mettre de l'eau sur les prises.
Le danger est nul. La norme a prévu très large.
D'ailleurs, l'emplacement des prises de courant dans l'environnement d'un lavabo oblige à les mettre ailleurs qu'au dessus.
Ce dont on aurait même pas l'idée.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 16:22

Bonjour Martien.
Ok pour le PH légèrement basique.
Il est vrai que l'usage de la graisse citée est peu fréquente, hormis pour braser quelques tubes en cuivre à l'étain.
Et bien faits, les assemblages durent la vie et plus, si les tubes ne se percent pas avant.
La graisse HP3 est certainement moins agressive que ce qu'on trouvait il y a bien longtemps, avant le passage à l'euro. Le pot sentait le chlore en l'ouvrant, avec un liquide odorant agressif qui flottait au dessus.
La pâte contenant du ZnCl2 acide doit être rendue un peu basique pour limiter les effets lors du contact avec la peau, les yeux etc.
Peut-être que le caractère acide prend le dessus lors du chauffage.
Bref, tout cela pour dire que tant qu'on peut réaliser de belles brasures éternelles, le produit peut être considéré comme bon, indépendamment de la date de péremption quand elle est présente sur le contenu.
Cordialement.
Ok pour le PH légèrement basique.
Il est vrai que l'usage de la graisse citée est peu fréquente, hormis pour braser quelques tubes en cuivre à l'étain.
Et bien faits, les assemblages durent la vie et plus, si les tubes ne se percent pas avant.
La graisse HP3 est certainement moins agressive que ce qu'on trouvait il y a bien longtemps, avant le passage à l'euro. Le pot sentait le chlore en l'ouvrant, avec un liquide odorant agressif qui flottait au dessus.
La pâte contenant du ZnCl2 acide doit être rendue un peu basique pour limiter les effets lors du contact avec la peau, les yeux etc.
Peut-être que le caractère acide prend le dessus lors du chauffage.
Bref, tout cela pour dire que tant qu'on peut réaliser de belles brasures éternelles, le produit peut être considéré comme bon, indépendamment de la date de péremption quand elle est présente sur le contenu.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 15:20

"monter un boitier d'encastrement deux postes"
A voir. On ne sait si les deux postes décrits sont horizontaux ou verticaux.
A voir. On ne sait si les deux postes décrits sont horizontaux ou verticaux.
27 janvier 2025 à 14:03

Le Consuel vous a laissé supposer, sans l'écrire, qu'à 6 cm près le montage était conforme.
Faire au mieux :
- Soit faire des travaux et dénaturer le carrelage en déplaçant la prise de 6 cm, qui ne rendra pas l'installation plus sécurisée,
- Soit vous laissez ainsi, ce que vous a laissé comprendre le Consuel à demi mot.
Le technicien sait qu'il n 'y a pas de danger. Il n'y en aurait pas été de même avec les protections des circuits et leur section.
Une solution possible serait de monter un boitier d'encastrement deux postes, condamner le poste le plus proche de la douche, monter le socle PC dans la partie la plus éloignée, mettre un double cadre avec opercule d'un côté, comme si c'était une boite de dérivation.
L'avis personnel est que c'est sans intérêt et beaucoup d'énergie dépensée pour rien.
Cordialement.
Faire au mieux :
- Soit faire des travaux et dénaturer le carrelage en déplaçant la prise de 6 cm, qui ne rendra pas l'installation plus sécurisée,
- Soit vous laissez ainsi, ce que vous a laissé comprendre le Consuel à demi mot.
Le technicien sait qu'il n 'y a pas de danger. Il n'y en aurait pas été de même avec les protections des circuits et leur section.
Une solution possible serait de monter un boitier d'encastrement deux postes, condamner le poste le plus proche de la douche, monter le socle PC dans la partie la plus éloignée, mettre un double cadre avec opercule d'un côté, comme si c'était une boite de dérivation.
L'avis personnel est que c'est sans intérêt et beaucoup d'énergie dépensée pour rien.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 13:22

Citation :Il aurait fallu le signaler initialement, ce qui aurait permis une réponse plus circonstanciée.
Le Consuel la noté en anomalie
Vous faites au mieux.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 11:57

Citation :Oui, puisqu'il a été monté. On ne voit pas bien comment et où il est monté. Les modèles classiques qu'on voit dans les tableaux de répartition sont encliquetés sur des rails omega.
Ce boitier peut-il se démonter ?
Citation :S'il y a défaut d'isolement permanent cela pourrait s'expliquer. Normalement, un interrupteur différentiel est en amont d'une série de disjoncteurs. On les déclenche tous et l'on voit si l'ID tient ou non. S'il ne tient pas, la mécanique interne est usagée et on change l'appareil. Ce ne serait pas étonnant ici.
je ne sais pas si cela peut s'arranger...?
Peut-être faudrait-il revoir l'installation. Il n'est pas d'usage d'avoir un ID perdu à côté d'une porte.
Si la manette tient, un appui sur le bouton test doit le faire déclencher. Vu d'ici, c'est un appareillage obsolète depuis quelques dizaines d'années.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 11:40

Bonjour Sierra05,
La pâte étant acide elle devrait garder ses propriétés pour faire des assemblages brasés à l'étain en plomberie.
Cette pâte n'a pas d'usage en électricité.
Cordialement.
La pâte étant acide elle devrait garder ses propriétés pour faire des assemblages brasés à l'étain en plomberie.
Cette pâte n'a pas d'usage en électricité.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 11:28

Bonjour stev597.
Vous pouvez essayer un gradateur pour lampadaire halogène 300 à 500 W.
Vous devriez peut-être en trouver dans les grandes surfaces, ou en VPC.
Au pire vous perdrez moins de 20 €.
Mots clés : variateur lampe halogène
Ce variateur diminue la valeur de le tension appliquée. Il se branche en série avec le moteur, directement sur le bornier du variateur. Comme la fiche est surmoulée, vous ferez un adaptateur avec une fiche femelle et deux fils à brancher sur le variateur.
Cordialement.
Vous pouvez essayer un gradateur pour lampadaire halogène 300 à 500 W.
Vous devriez peut-être en trouver dans les grandes surfaces, ou en VPC.
Au pire vous perdrez moins de 20 €.
Mots clés : variateur lampe halogène
Ce variateur diminue la valeur de le tension appliquée. Il se branche en série avec le moteur, directement sur le bornier du variateur. Comme la fiche est surmoulée, vous ferez un adaptateur avec une fiche femelle et deux fils à brancher sur le variateur.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 10:29

Bonjour Martin85.
Faites déjà un branchement des radiateurs sur une prise de courant classique.
Vous conclurez après.
Cordialement.
Faites déjà un branchement des radiateurs sur une prise de courant classique.
Vous conclurez après.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:51

Bonjour Titoux40,
N'importe quel interrupteur différentiel 40 A 30 mA convient, que ce soit en Hager, Legrand, Schneider Electric.
On rappelle qu'il faut tester régulièrement les ID présents sur les tableaux de répartition.
Cordialement.
N'importe quel interrupteur différentiel 40 A 30 mA convient, que ce soit en Hager, Legrand, Schneider Electric.
On rappelle qu'il faut tester régulièrement les ID présents sur les tableaux de répartition.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:48

Bonjour Moh03.
Vous laissez la prise double où elle est actuellement.
Cordialement.
Vous laissez la prise double où elle est actuellement.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:45

Bonjour Ben40465,
L'unique horloge déportée commande un relais bipolaire à 2 contacts NO.
Chaque contact NO commande un contacteur permettant d'allumer une cage d'escalier.
Il y a donc deux contacteurs permettant d'allumer les deux cages.
Chaque contacteur peut être commandé par un ou plusieurs détecteurs comme celui-ci qui commande un contact sec :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/52120-detecte33-ir-evolue-mural-140-blanc
Il y aurait donc un montage comportant une horloge, un relais à 2 contacts NO, deux contacteurs (du type chauffe-eau éventuellement, chacun commandant l'éclairage d'une cage d'escalier), autant de détecteurs que nécessaire, les appareillages de protection des circuits de commande et de puissance.
On vous laisse faire le schéma.
Cordialement.
Citation :Du moment que les BAES sont alimentés conformément au schéma, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas rajouter une commande par horloge déportée.
je ne peux pas modifier car je dois le laisser tel quel.
L'unique horloge déportée commande un relais bipolaire à 2 contacts NO.
Chaque contact NO commande un contacteur permettant d'allumer une cage d'escalier.
Il y a donc deux contacteurs permettant d'allumer les deux cages.
Chaque contacteur peut être commandé par un ou plusieurs détecteurs comme celui-ci qui commande un contact sec :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/52120-detecte33-ir-evolue-mural-140-blanc
Il y aurait donc un montage comportant une horloge, un relais à 2 contacts NO, deux contacteurs (du type chauffe-eau éventuellement, chacun commandant l'éclairage d'une cage d'escalier), autant de détecteurs que nécessaire, les appareillages de protection des circuits de commande et de puissance.
On vous laisse faire le schéma.
Cordialement.
27 janvier 2025 à 09:41

Bonjour,
Ce boîtier a au moins 50 ans.
Cordialement.
Ce boîtier a au moins 50 ans.
Citation :On vous laisse chercher...
un site proposant cette pièce détachée pour le boîtier ?
Cordialement.
26 janvier 2025 à 23:33

Bonjour Murdok,
Cordialement.
Citation :C'est peu probable, mais couper le cuivre, et y mettre un raccord Union pour y fixer une vanne d'arrêt à bille et un flexible de qualité est la solution.
je dois d'abord savoir si l'axe d'arrivée d'eau est standard
Cordialement.
26 janvier 2025 à 21:16

Bonjour AnnieDM,
Sauf erreur, il n'y en n'a pas sur le forum.
Seul un SAV spécialisé, et il y en a, pourrait dépanner la machine.
Vous pouvez essayer là : https://www.ateliermachineacoudre.com/products/revision-machine-a-coudre
Cordialement.
Citation :Non, car il faudrait être mécanicien spécialisé dans ces machines.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être,
Sauf erreur, il n'y en n'a pas sur le forum.
Seul un SAV spécialisé, et il y en a, pourrait dépanner la machine.
Vous pouvez essayer là : https://www.ateliermachineacoudre.com/products/revision-machine-a-coudre
Cordialement.
26 janvier 2025 à 20:46

Bonjour Jean-Marc,
Il n'y a aucun problème, à condition que les appareillages ne concernent qu'un même circuit lumière branché en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur..
Assurez vous que le BP soit bien câblé, contact ouvert au repos.
S'il est fermé en permanence, sauf quand vous appuyez sur le BP, la bobine du télérupteur est alimentée en permanence, et le télérupteur grésille
On vous laisse faire le schéma de l'ensemble pour mieux comprendre.
Cordialement.
Il n'y a aucun problème, à condition que les appareillages ne concernent qu'un même circuit lumière branché en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur..
Assurez vous que le BP soit bien câblé, contact ouvert au repos.
S'il est fermé en permanence, sauf quand vous appuyez sur le BP, la bobine du télérupteur est alimentée en permanence, et le télérupteur grésille
Citation :Il faut ouvrir le tableau, regarder et identifier l'appareillage qui grésille.
j'entends un grésillement inquiétant au tableau électrique
On vous laisse faire le schéma de l'ensemble pour mieux comprendre.
Cordialement.
26 janvier 2025 à 18:05

Bonjour,
Quelle est la signification de l'erreur E09 ?
Un renseignement en passant.
Sur les lave vaisselle il y a un pressostat qui s’actionne quand l'eau est présente et délivre l’information chauffe à l'électronique de commande sous forme d'un contact qui se ferme.
On peut contrôler le fonctionnement de ce pressostat, et s'assurer que le tube de liaison avec la cuve n'est pas bouché.
S'il y a des relais, on peut vérifier que les contacts ne soient pas carbonisés, ce qui peut arriver si les courants commutés sont importants.
Cordialement.
Quelle est la signification de l'erreur E09 ?
Un renseignement en passant.
Sur les lave vaisselle il y a un pressostat qui s’actionne quand l'eau est présente et délivre l’information chauffe à l'électronique de commande sous forme d'un contact qui se ferme.
On peut contrôler le fonctionnement de ce pressostat, et s'assurer que le tube de liaison avec la cuve n'est pas bouché.
S'il y a des relais, on peut vérifier que les contacts ne soient pas carbonisés, ce qui peut arriver si les courants commutés sont importants.
Cordialement.
26 janvier 2025 à 16:32

Bonjour à tous,
La fonction ohmmètre n'est pas en cause, mais c'est la fonction V AC.
Ces appareils sont du type "magnétoélectrique à redresseur".
La tension AC sinusoïdale (transformée en courant AC sinusoïdal) est redressée double alternance et appliquée au galvanomètre en série avec une résistance. La déviation du cadre est proportionnelle à la valeur moyenne du courant redressé double alternance.
Le cadran est gradué en valeur efficace pour les grandeurs sinusoïdales seulement, car il y a une relation simple entre la valeur efficace d'un courant sinusoïdal et la valeur moyenne du courant redressé bi-alternance.
On retiendra que le cadran est gradué en valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale avec une bande passante faible autour de 50 Hz.
Pour la valeur efficace vraie, en analogique on utilisait les appareils ferromagnétiques non polarisés.
Ici, la déviation est moitié de ce qu'elle devrait être. Il est probable que 2 diodes du pont de Graetz soient coupées.
C'est pour cela qu'il a été suggéré à Pedro d'utiliser d'autres calibres V AC qui doivent présenter le même défaut, déviation sensiblement moitié de la déviation normale.
Cordialement.
La fonction ohmmètre n'est pas en cause, mais c'est la fonction V AC.
Ces appareils sont du type "magnétoélectrique à redresseur".
La tension AC sinusoïdale (transformée en courant AC sinusoïdal) est redressée double alternance et appliquée au galvanomètre en série avec une résistance. La déviation du cadre est proportionnelle à la valeur moyenne du courant redressé double alternance.
Le cadran est gradué en valeur efficace pour les grandeurs sinusoïdales seulement, car il y a une relation simple entre la valeur efficace d'un courant sinusoïdal et la valeur moyenne du courant redressé bi-alternance.
On retiendra que le cadran est gradué en valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale avec une bande passante faible autour de 50 Hz.
Pour la valeur efficace vraie, en analogique on utilisait les appareils ferromagnétiques non polarisés.
Ici, la déviation est moitié de ce qu'elle devrait être. Il est probable que 2 diodes du pont de Graetz soient coupées.
Citation :Hélas non.
Votre METRIX nécessite un réglage très simple
C'est pour cela qu'il a été suggéré à Pedro d'utiliser d'autres calibres V AC qui doivent présenter le même défaut, déviation sensiblement moitié de la déviation normale.
Citation :Sur ces appareils on distingue le réglage du zéro mécanique de l'équipage mobile avec la vis centrale, et le tarage de la fonction ohmmètre avec le bouton vert. Ce n'est pas pareil.
Si je ne me trompe pas
Cordialement.
26 janvier 2025 à 00:01

On voit 3 fils. Y a t-il un pontet entre les deux parties du double interrupteur, et si oui, où ?
Sur le nouvel interrupteur, on ne voit pas le marquage. Eventuellement vous repassez les schémas avec un feutre couleur, ou vous faites une photo nette et bien éclairée vue de dessus. Ou les deux.
Sur le nouvel interrupteur, on ne voit pas le marquage. Eventuellement vous repassez les schémas avec un feutre couleur, ou vous faites une photo nette et bien éclairée vue de dessus. Ou les deux.
25 janvier 2025 à 21:05

On lit 125 V AC.
Le schéma : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Il faudrait mesurer d'autres tensions connues, AC et DC.
Vous pouvez contrôler les diodes CR1 à CR4 avec un ohmmètre en dessoudant une patte.
Cordialement.
Le schéma : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Il faudrait mesurer d'autres tensions connues, AC et DC.
Vous pouvez contrôler les diodes CR1 à CR4 avec un ohmmètre en dessoudant une patte.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 21:00

Bonjour Pedro31.
Avec une photo nette du cadran ce serait mieux.
Pour l'instant, on voit que l'aiguille dévie.
Cordialement.
Avec une photo nette du cadran ce serait mieux.
Pour l'instant, on voit que l'aiguille dévie.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 19:21

Bonjour philb,
On comprend qu'il y a désormais plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition. A confirmer.
Ce n'est pas "toute la rangée qui saute", mais un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'une rangée de disjoncteurs qui déclenche.
Si un circuit (phase + neutre d'une ligne) est "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels, ils détectent un défaut d'isolement et déclenchent.
Les problèmes de raccordements de circuits ne peuvent être résolus que sur place.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
On comprend qu'il y a désormais plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition. A confirmer.
Ce n'est pas "toute la rangée qui saute", mais un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'une rangée de disjoncteurs qui déclenche.
Si un circuit (phase + neutre d'une ligne) est "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels, ils détectent un défaut d'isolement et déclenchent.
Les problèmes de raccordements de circuits ne peuvent être résolus que sur place.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 09:44

Hélas, à part les informations concernant le convertisseur pour le circuit lumière, nous ne pouvons vous aider davantage.
Voir avec un SAV agréé, si cela en vaut la peine économiquement.
C'est le lot de bien des équipements grand public.
Désolé de ne pouvoir en faire plus.
Cordialement.
Voir avec un SAV agréé, si cela en vaut la peine économiquement.
C'est le lot de bien des équipements grand public.
Désolé de ne pouvoir en faire plus.
Cordialement.
25 janvier 2025 à 09:25

Est-ce seulement la lumière qui ne fonctionne plus ou l'ensemble de la hotte ?
Pour la recherche d'un convertisseur pour la lumière les mots clés sont convertisseur lampes halogène 120 W
Moins de 20 €.
On insiste, ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme, mais un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC lampes halogène.
Pour la recherche d'un convertisseur pour la lumière les mots clés sont convertisseur lampes halogène 120 W
Moins de 20 €.
On insiste, ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme, mais un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC lampes halogène.
24 janvier 2025 à 23:52

Le document a été vu lors de votre précédent envoi de 14:31.
Essayez de changer la résistance, on ne peut rien conseiller d'autre à distance.
Pour joindre des fichiers, consultez la rubrique aide.
Essayez de changer la résistance, on ne peut rien conseiller d'autre à distance.
Pour joindre des fichiers, consultez la rubrique aide.
24 janvier 2025 à 23:45

Bonjour drbide.
Il semble qu'il y ait des incompréhensions malgré les explications fournies.
Le rôle des borniers est de faciliter les raccordements ultérieurs.
L'alimentation de la prise Green'Up et la ligne piscine sont complètement indépendants des appareillages du tableau de répartition.
Mais c'est du classique. La protection surintensité est primordiale, et le DJ permet de couper l'alimentation du tableau secondaire.
Au risque de se répéter, la liaison piscine est protégée au départ par un DJ 32 A.
A l'arrivée dans le tableau piscine l'ID30 mA assure la coupure et la protection vis à vis des défauts d'isolement.
La partie qui vous concerne est d'effectuer les raccordements ou liaisons en rapport avec ces deux lignes, piscine et prise Green'Up.
Cordialement.
Il semble qu'il y ait des incompréhensions malgré les explications fournies.
Citation :C'est ce qu'on fait en général.
il faudrait que j'utilise les borniers du tableau
Le rôle des borniers est de faciliter les raccordements ultérieurs.
L'alimentation de la prise Green'Up et la ligne piscine sont complètement indépendants des appareillages du tableau de répartition.
Citation :Oui.
..ne serait plus protégé (vis à vis des défauts d'isolement) par un ID 30mA mais seulement par le 500mA du disjoncteur abonné.
Mais c'est du classique. La protection surintensité est primordiale, et le DJ permet de couper l'alimentation du tableau secondaire.
Au risque de se répéter, la liaison piscine est protégée au départ par un DJ 32 A.
A l'arrivée dans le tableau piscine l'ID30 mA assure la coupure et la protection vis à vis des défauts d'isolement.
La partie qui vous concerne est d'effectuer les raccordements ou liaisons en rapport avec ces deux lignes, piscine et prise Green'Up.
Cordialement.
24 janvier 2025 à 11:08

Bonjour lol06.
Votre dépanneur est dans l'erreur.
L'appareil en photo n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique qui permet d'alimenter des lampes à filament de puissance 12 W minimum à 125 W maximum.
Cela signifie qu'il faut connecter une lampe en bon état pour pouvoir mesurer la tension de sortie*. Si la sortie est à vide (reliée à rien), le convertisseur ne démarre pas.
Il y a un fusible à contrôler au titre des vérifications usuelles, juste pour l'éclairage.
Ce convertisseur n'est aucunement responsable de la panne de la hotte, il sert juste à l'éclairage.
Surtout pour trouver un technicien expérimenté et imaginatif, pas celui qui vous a soutiré 80 € pour rien.
Pour décrire le fonctionnement de ce type de convertisseur il faut l'avoir manipulé avec des moyens de laboratoire.
Ce ne doit pas être le cas du technicien à 80 €.
*La tension n'étant pas du tout sinusoïdale, la mesure de sa valeur efficace, théoriquement de 11,5 V, nécessite l'emploi d'un voltmètre dit RMS (même si cela ne vous dit rien).
Cordialement.
Votre dépanneur est dans l'erreur.
L'appareil en photo n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique qui permet d'alimenter des lampes à filament de puissance 12 W minimum à 125 W maximum.
Cela signifie qu'il faut connecter une lampe en bon état pour pouvoir mesurer la tension de sortie*. Si la sortie est à vide (reliée à rien), le convertisseur ne démarre pas.
Il y a un fusible à contrôler au titre des vérifications usuelles, juste pour l'éclairage.
Ce convertisseur n'est aucunement responsable de la panne de la hotte, il sert juste à l'éclairage.
Citation :Cela ne va pas être facile.
Je cherche donc une solution pour résoudre ce problème
Surtout pour trouver un technicien expérimenté et imaginatif, pas celui qui vous a soutiré 80 € pour rien.
Pour décrire le fonctionnement de ce type de convertisseur il faut l'avoir manipulé avec des moyens de laboratoire.
Ce ne doit pas être le cas du technicien à 80 €.
*La tension n'étant pas du tout sinusoïdale, la mesure de sa valeur efficace, théoriquement de 11,5 V, nécessite l'emploi d'un voltmètre dit RMS (même si cela ne vous dit rien).
Cordialement.
24 janvier 2025 à 09:05

Bonjour GM. On a cherché. On n'a rien trouvé.
En tout cas, ce qualificatif est répandu.
Merci de faire un retour si vous en savez plus.
Cordialement.
En tout cas, ce qualificatif est répandu.
Merci de faire un retour si vous en savez plus.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 22:35

Vu d'ici, et c'est pourquoi nous ne l'avons pas évoqué, le noyau bleu avec les deux gros bobinages ne nous est pas apparu comme étant un transformateur, mais une sorte de filtre inductif avec deux bobines magnétiquement couplées. L'analyse rapide des connexions devrait confirmer l'hypothèse. On voit que les deux bobines forment un circuit série (avec phase et neutre).
Il se pourrait que la résistance et le composant gris qui est un condensateur de 0,47 micro.F soient en série.
Difficile de suivre les pistes des yeux.
Vous n'avez rien à perdre à changer la résistance. S'il y a pas d’autres dégâts la carte sera sauvée.
Cordialement.
Il se pourrait que la résistance et le composant gris qui est un condensateur de 0,47 micro.F soient en série.
Difficile de suivre les pistes des yeux.
Vous n'avez rien à perdre à changer la résistance. S'il y a pas d’autres dégâts la carte sera sauvée.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 22:15

Bonjour Ely.
Les contributeurs apportent leur aide bénévole au mieux de l'intérêt des invités.
Votre problème semblait majeur et urgent.
En échange, les retours sont attendus, et toujours appréciés.
Cordialement.
Les contributeurs apportent leur aide bénévole au mieux de l'intérêt des invités.
Votre problème semblait majeur et urgent.
En échange, les retours sont attendus, et toujours appréciés.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 12:07

La rupture de neutre est un incident majeur.
On a davantage de craintes concernant les semiconducteurs. Il faudrait voir dans quel type de circuit la résistance est inserrée. Il est certain qu'elle a fortement chauffé, peut-être rapidement.
La surtension peut affecter l'alimentation. Ici, à première vue, on ne voit pas d'alimentation classique (transformateur, pont redresseur, filtrage capacitif).
Il faut déjà remplacer la résistance, et remettre sous tension en croisant les doigts pour se donner de l'espoir.
Cordialement.
Citation :Ça va être difficile. Les amis Mamigas ou Martien, s'ils passent par là, ont peut-être des idées. Mais en général, les constructeurs ne diffusent jamais les plans. Si une carte est défectueuse, on la change.
Si quelqu'un avait un plan de cette carte électronique...
Citation :Quand on a les moyens d'un labo avec traceur de courbes c'est simple, mais chez soi, à part vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit ou explosées on ne peut rien faire d'autre. Les passer à l'ohmmètre aussi en dessoudant une patte. Néanmoins, ce sont des composants robustes.
Comment peut-on les tester ?
On a davantage de craintes concernant les semiconducteurs. Il faudrait voir dans quel type de circuit la résistance est inserrée. Il est certain qu'elle a fortement chauffé, peut-être rapidement.
La surtension peut affecter l'alimentation. Ici, à première vue, on ne voit pas d'alimentation classique (transformateur, pont redresseur, filtrage capacitif).
Il faut déjà remplacer la résistance, et remettre sous tension en croisant les doigts pour se donner de l'espoir.
Cordialement.
23 janvier 2025 à 10:30

Bon jour Patrick64.
Juste une remarque en passant.
En rénovation on s'adapte avec logique et esprit pratique. On ne met en œuvre la NF C15-100 que dans le neuf. Et la référence que vous citez n'est pas étonnante, toujours dans le neuf, et de PC en PC. Toujours dans le neuf, les circuits lumière en 1,5 mm² (rappelons : 5 à 6 couleurs distinctes suivant les fonctions, ce qui est plus important que la section des liaisons terre) comportent les liaisons terre d'office, en rigide ou en souple avec embouts.
S'il y a une liaison terre sur les luminaires tant mieux. Mais s'il n'y en n'a pas, ce qui arrive dans bien des anciennes installations, la mesure compensatoire est assurée par le ou les DDR 30 mA.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Citation :Heureusement que vous ne vous êtes pas raccordé sur une prise 32 A pour cuisson.
je dois mettre du 2.5 en terre
En rénovation on s'adapte avec logique et esprit pratique. On ne met en œuvre la NF C15-100 que dans le neuf. Et la référence que vous citez n'est pas étonnante, toujours dans le neuf, et de PC en PC. Toujours dans le neuf, les circuits lumière en 1,5 mm² (rappelons : 5 à 6 couleurs distinctes suivant les fonctions, ce qui est plus important que la section des liaisons terre) comportent les liaisons terre d'office, en rigide ou en souple avec embouts.
S'il y a une liaison terre sur les luminaires tant mieux. Mais s'il n'y en n'a pas, ce qui arrive dans bien des anciennes installations, la mesure compensatoire est assurée par le ou les DDR 30 mA.
Citation :C'est la juste façon pratique et tout aussi efficace de voir les choses.
De toute façon, vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
Citation :Vous pouvez tout faire, à condition de ne pas bricoler au titre de pseudo économies.
il me reste du câble 3g 2.5, puis-je m'en servir ?
Cordialement.
23 janvier 2025 à 06:23