Bonjour. Je reprends rapidement.
Le couplage étoile est donc vérifié.
On couple en étoile ou en triangle de façon que chaque enroulement fonctionne sous sa tension nominale. Ici, chaque enroulement fonctionne sous 230 V.
Sur un réseau désormais obsolète de 127/220 V, il faudrait coupler les enroulements en triangle.

Le disjoncteur magnétothermique MS25 convient (les caractéristiques sont sur le net - mots clés Wimex MS25 10)

Avant de changer le DJ DT40 C 10A vous pouvez faire l'essai de démarrage.
La courbe C assure un déclenchement entre 5 et 8 fois le courant nominal, donc entre 50 et 80 A. Il y a un peu de marge.
Passer à 16 A courbe D sera envisageable si le DJ ne supporte pas.
Le câble souple convient mieux qu'un rigide pour une équipement nomade.
On prend alors du HO7RN-F 4G2,5

Cordialement.
06 octobre 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour tonton50.
Si la réglette fonctionne sans soucis sur une prise, il faudrait mettre en cause le fusible.
On peut juste penser que lors de la mise sous tension la réglette absorbe une pointe d'intensité fatale au fusible de protection de la ligne sur laquelle elle est branchée.
Il faudrait donc regarder le calibre du fusible et communiquer en retour toutes les indications écrites dessus.
Ensuite on verra s'il est adapté à laisser passer des pointes de courant.
Enfin on pourra conseiller d'augmenter le calibre du fusible ou prendre le même avec d'autres caractéristiques.
Il se pourrait que vous n'ayez pas fait une affaire avec cette réglette au fonctionnement délicat.

Nota : une réfection du tableau de répartition en changeant les fusibles pour des disjoncteurs modulaires, et avec peut-être l'adjonction d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.

Cordialement.
06 octobre 2016 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Qu'est-ce qu'un néon led ? On connait les luminaires à leds, les réglettes luminescentes (improprement appelées néon), mais pas l'hybride que vous avez installé.
Essayez de brancher ce luminaire en fils volants sur une prise.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème néon télémécanique fusible grille sur le forum Électricité

Bonsoir Ach.
Avez-vous réussi une transplantation ?
05 octobre 2016 à 21:23
forum consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogène sur le forum Électricité

Bonjour. La vue éclatée est parlante ; il y a du monde et l'appareil n'est pas trop fait pour la maintenance.
On peut incriminer la commande (repère 818) ou l'électronique de commande (80). Ce peut être le triac dans le boitier 80 qui est en court-circuit. S'il est accessible on le remplace par un modèle équivalent. On peut tester sa continuité entre ses deux anodes s'il y a possibilité de dessouder ses deux broches les plus à gauche quand on le regarde de face (A1 A2 G)
A part cela on ne peut rien dire d'autre.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème variateur perforateur Bosch GBH 5-40 DE sur le forum Outillage

Bonjour. Le programmateur actionne un contact qui permet d'alimenter la bobine du contacteur.
Il fait office du contact C1 C2 de la commande classique par relais ERDF.
Les schémas sont nombreux sur le forum.

Vous pouvez certainement commander la fermeture de ce contact avec un petit bouton en façade du programmateur.
Il faut vérifier le circuit de commande, au cas où une connexion serait desserrée.
De même, avec une lampe témoin aux bornes de la bobine vous pouvez contrôler son alimentation quand vous forcez le contact du programmateur.

Pas très compliqué à dépanner, voire à changer le programmateur (deux fils pour l'alimentation et deux autres pour le contact).
Si vous êtes "léger" en bricolage, il vaudra mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas on ne change pas un composant si le diagnostic de défaut n'est pas établi.
Cordialement.
05 octobre 2016 à 10:10
forum consulter ce sujet Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une idée en passant.
Déjà, vous pouvez fermer le conduit en bas également, en plus du haut (commencer par le haut).
La solution petite armature + placo est relativement simple à mettre en œuvre.
Mais par rapport au mur de part et d'autre, l'ensemble sonnera creux.
La solution personnelle serait de monter des petites briquettes de béton cellulaire bien collées, puis enduire.
Et fermer le conduit au plafond par la même technique.
Certes, ce serait un peu long, pour une solution en dur.

Attendons d'autres avis.
Cordialement
05 octobre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Conseils pour combler un trou laissé par ma cheminée sur le forum Maçonnerie

Bonjour. A priori la sortie L' est sur relais ; donc les différents détecteurs sont connectables en parallèle, en respectant l'alimentation phase-neutre. Le site est muet concernant le programme vacances. Peut-être s'agit-il d'un simple marche-arrêt, une sorte de désactivation de la fonction sans avoir besoin de couper l'alimentation.
Sinon vous pourrez avoir le renseignement auprès du service commercial à Hésingue : commercial@zublin.fr

Faites l'essai en direct avec le programme vacances sur un modèle en votre possession.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 23:05
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement IR Zublin infra garde 200 LED sur le forum Électricité

Bonsoir ; bien reçu 1Insp. Effectivement, le courant n'est pas passé.
Avec du mal on comprend bien désormais que c'est l'ID qui déclenche, mais que les DJ "ne veulent pas rester enclenchés" donc quand on relève les manettes ?
Si votre hypothèse est vérifiée, inversion des neutres avec un défaut d'isolement, l'ID déclenche avec l'un ou l'autre des DJ.
Mais pourquoi les DJ ne veulent pas rester enclenchés ?
Il faudrait que l'internaute disjoncte précise davantage ce qu'il constate.
Pour ce qui me concerne le brouillard n'est pas levé complètement.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 22:46
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bonjour. L'autre solution si vous êtes bon bricoleur et bien outillé est d'en monter une vous même.
On conseille régulièrement les VMC avec bouches hygrométriques, commandées pour WC et cuisine, passive pour la cuisine.
Les moteurs silencieux sont à une vitesse.
Voir les VMC hygro chez Atlantic et leurs équivalents en autres grandes marques.
Avant de demander des devis il faut définir le type de VMC que vous envisagez, sinon vous pouvez vous retrouver avec du matériel bas de gamme.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Tarif installation VMC simple flux sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Après avoir pas mal tâtonné, ce ne sont ni les disjoncteurs modulaires qui déclenchent, ni le disjoncteur de branchement, mais bien un interrupteur différentiel 30 mA.
Il déclenche (coupe tous les circuits) quand l'un ou l'autre des deux disjoncteurs est activé, manette en position haute.
Citation :
j'ai déterminé les deux disjoncteurs qui ne veulent pas rester enclenché.
On comprend qu'ils restent en position fermée (on), manette en haut, alors que l'ID déclenche et met tout l'habitat dans le noir. Quoique...
Il est possible qu'en cas de court-circuit général sur un circuit, un disjoncteur déclenche et l'interrupteur différentiel également. C'est peut-être ce que vous avez constaté. Ce point serait à préciser.

On ne pense pas à un mauvais appairage phase et neutre car il ne semble y avoir qu'un seul interrupteur différentiel (mais on ne voit pas tout).

Un électricien saura normalement dépanner rapidement si vous lui fournissez ces indications.
Cordialement.
04 octobre 2016 à 18:55
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Oui, mais les tarifs ont changé en août 2016.
C'est l'ami CMT qui a fait la remarque sur le forum.
56 / 44 c'est bien. Mais difficile à réaliser avec des HC la nuit.
Des chanceux ont des HC pendant midi.
Si vous avez un peu de temps faites une simulation avec votre consommation, juste pour voir.
A suivre donc.
03 octobre 2016 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Oui, si vous entendez un clic-clac au niveau du compteur ce n'est pas normal. Il faut appeler ERDF.
Revenez quand il y aura du nouveau de ce côté.
A noter, que le double tarif n'est plus rentable.
Mais sauf à changer d'option, il faudra quand même continuer à faire la lessive la nuit.
Voir la question 15861 : Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique où un calcul sommaire montre le fait.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Vous voulez dire que c'est le DJ de branchement qui déclenche ?
Celui encre appelé DJ EDF ? Situé près du compteur ?
Ça change tout. S'il n'y a pas d'ID 30 mA sur votre tableau, ce pourrait être un défaut d'isolement "costaud" sachant que vos deux DJ ne déclenchent pas (donc pas de surintensité). Il y a un défaut de contact phase ou neutre vers la terre.
Certainement un récepteur.
Vous abaissez tous les DJ comme vous avez fait, puis les remontez un à un afin d'identifier le circuit en cause.
Un seul circuit doit être en défaut, et non deux.
Vous avancez.
Il faut déterminer le circuit en défaut ; pas de raison qu'il y en ait deux simultanément.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 16:42
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bien reçu. On ne comprend pas pourquoi deux disjoncteurs (DJ) "tomberaient" en même temps.
Chacun vit sa vie avec ses propres récepteurs branchés sur sa ligne propre.

On ne pense pas que l'humidité soit une cause de surintensité. Dans ce dernier cas, ce serait plutôt une protection différentielle 30 mA qui déclencherait (interrupteur différentiel, en abrégé ID et plus généralement DDR).

Il subsiste des mystères qu'il faudrait éclaircir.
Les deux DJ déclenchent-ils en même temps ?
Si toutes les prises n'alimentent aucun récepteur il ne doit y avoir aucune surintensité, sauf si un conducteur s'est malencontreusement déplacé dans la prise et qu'il y a court-circuit.
Mais pourquoi deux DJ ?

Cordialement.
03 octobre 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Bonjour David. Apparemment les circuits alimentés sont en cause.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. A priori la chaudière ne serait pas en cause.
Il faut donc débrancher tous les récepteurs reliés aux prises et voir quel est celui qui provoque le déclenchement.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi les deux disjoncteurs déclenchent, alors que vous évoquez un seul circuit prises.
Avant d'appeler un électricien il faut bien cerner le problème : quels sont les récepteurs alimentés par chaque ligne.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant sur le forum Électricité

Merci rtt69. Il n'a pas l'air particulièrement protégé thermiquement.
On voit juste un domino pour la connexion du primaire et un autre pour le secondaire.
Les connexions sur les dominos ne semblent pas en cause.
On sait qu'un mauvais contact peut "charbonner" et provoquer des dégâts de ce type.
Cordialement.
03 octobre 2016 à 10:00
forum consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours sur le forum Électricité

Bonjour pacoleto. On ne sait pas si la notice le précise mais il faudra coupler le stator du moteur en étoile si ce n'est fait (alimentation sur réseau 400 V entre phases).
Par contre, compte tenu de l'alimentation sur un réseau triphasé 230/400 V dont on suppose que vous disposez, le moteur pourra tourner à l'envers si un relais de phases incorporé à la machine n'empêche pas ce fonctionnement. Si le moteur tourne à l'envers il suffit de permuter deux phases.
La notice de branchement doit préciser les points évoqués précédemment.
Le disjoncteur Schneider est magnétothermique. Il se peut que dans le coffret s'y trouve un disjoncteur moteur thermique. Voir ce qui est indiqué en façade ou sur la notice de branchement (la photo 1 n'est pas explicite, prise de trop haut).
Cordialement
03 octobre 2016 à 09:17
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseur triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. C'est donc le compteur électronique qui fournit la commande du contacteur.
Il y a un connecteur accessible à l'usager sur la face inférieure.
Il y a un fusible et un relais intérieur avec le célèbre contact C1 C2.
Si l'indication sur l'afficheur passe de HC à HP alternativement, on peut mettre en cause le compteur électronique. D'autant plus si le bruit est très régulier (périodique comme un métronome) et non aléatoire comme un mauvais contact dans le circuit de commande pourrait générer. Si le problème est survenu d'un coup ce peut être un indice.
Pour chauffer, il faut effectivement abaisser le disjoncteur 2 A et passer le contacteur en position "forcé".
Cordialement.
02 octobre 2016 à 23:31
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour Dami.
Il faudrait apporter quelques précisions. Le compteur est-il électromécanique ou électronique ?
Dans le cas d'un électromécanique il y a un relais 175 Hz monté sur la platine du compteur.
On peut incriminer la commande, ou un défaut interne au montage.
Si le battement est très régulier, on pourrait incriminer la commande EDF.
En supposant que le compteur est électromécanique, vous pouvez aller jeter un œil et une oreille dans le coffret dehors.
Si vous entendez un clic-clac régulier au niveau du relais 175 Hz, on peut incriminer ce dernier.
De même, si le compteur est électromécanique, vous pouvez regarder la flèche sur le cadran qui indique le comptage HC ou HP. Normalement cet indicateur ne doit pas battre.
Un document explicatif est en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Vous voyez que l'on peut shunter le contact C1 C2 pour simuler la mise en service du contacteur en HC.
Une expérience à effectuer quand le relais clignote.
A suivre, après vos observations.
Cordialement.
02 octobre 2016 à 22:17
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau déclenchement heure creuse sur le forum Électricité

Bonjour.
Alain
Citation :
comment le programmateur donne t-il ses ordres.
Eh bien, cela dépend du programmateur ?
Est-il électromécanique ou entièrement électronique ? Il y a 12 connexions sur la carte, dont 7 pour la commande, 5 si l'on enlève le secteur. Il y a du monde non visible sur la carte : relais, triac etc. Le schéma de principe de la carte ne suffit pas.
Il est possible que vous soyez coincé par manque de renseignements, et de connaissances un peu approfondies.
Le recours au forum est une bonne idée, mais il nous faudrait avoir le montage sous les yeux, sans oublier beaucoup de temps disponible. Les deux conditions ne peuvent être réunies.
Il ne vous restera que la solution décrite en post 4 ; on est certain qu'elle devrait donner de bons résultats.
Cordialement.
02 octobre 2016 à 14:23
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'un moteur de lave linge sur le forum Électroménager

Bonjour Alain. Vous ne pourrez brancher tel quel le moteur. Il est alimenté par un variateur qui reçoit des ordres du programmateur, le moteur lui renvoie l'information vitesse par l'alternateur tachymétrique. Si vous pouvez tout "désosser" sans oublier aucun fil la machine pourra peut-être tourner.

Ce que vous pouvez faire : le moteur est de type universel (comme les aspirateur, perceuse etc.) ; vous le voyez sur le schéma avec l'induit à gauche, l'inducteur au milieu et les deux sont en série. Pour changer le sens de rotation on permute les bornes de l'inducteur.
Il vous suffirait de rendre définitive cette liaison série et de brancher sur le secteur ; le moteur tournera à fond. Pour modifier la vitesse, vous pouvez raccorder le moteur sur un variateur pour lampe halogène. Dans une certaine mesure vous pourrez alors régler la vitesse avec le potentiomètre. Le moteur pourra présenter un certain "pompage" s'il est à vide. Mais cela vaut la peine d'essayer.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 22:13
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'un moteur de lave linge sur le forum Électroménager

Bonjour. Que dit la notice de branchement ?
Le système ne pourra pas commander le télérupteur. Un télérupteur se commande par impulsions sur un bouton-poussoir, ce que ne fait pas un détecteur.
Si vous voulez vraiment mettre un détecteur il faudra revoir le câblage.
A suivre.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 20:36
forum consulter ce sujet Conseils câblage interrupteur automatique sur le forum Électricité

Bonjour.
Juste un témoignage.
Des proches ont fait exécuter dernièrement des travaux de maçonnerie concernant différents murs de soutènement ou non. La technique employée a consisté à faire de solides longrines (fondations), avec moult fers verticaux en attente, puis de disposer des parpaings à bancher. Chaque rangée de parpaings est ferraillée horizontalement, et les parpaings creux sont emboités les uns dans les autres. Les parpaings ont ensuite été remplis de béton costaud.
Et c'est plus que très solide.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Monter un mur de clôture sur un mur de soutènement sur le forum Maçonnerie

Bonjour micropuce.
Merci pour votre retour.
Si l'ensemble vous convient et qu'il fonctionne conformément à la volonté familiale l'objectif est atteint.
Cordialement.
01 octobre 2016 à 10:03
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique spots sur le forum Électricité

Bonsoir. L'appartement n'a pas de propriétés particulières, seul le transformateur est de qualité moyenne. Celui qui est en photo est dit "de sécurité" (symbole en forme d'écusson Philips de dans le temps sur la photo 3), c'est à dire qu'en cas de défaut on ne retrouve pas la tension primaire au secondaire. Toujours pour ce même transformateur il y a une protection interne thermique (sigle tout à fait à droite avec le symbole thêta).

Cela se serait peut-être terminé par un court-circuit au primaire 230 V faisant alors déclencher la protection de la ligne. Ce transformateur semble plus ordinaire, sans fusible thermique interne. En plus l'incident s'est produit alors qu'il était en charge, peut-être en surcharge avec une intensité débitée trop forte.

Vous pouvez faire un essai de branchement dehors, juste pour voir comment l'histoire se serait terminée.
Il vaut mieux laisser tomber le système dans lequel vous ne pouvez avoir confiance.
Un détecteur de fumée peut être utile.
Vous pouvez faire une belle photo nette de près dehors en lumière naturelle, pour faire peur aux lecteurs.

Pas de conseils particuliers, hormis qu'il faut être prudent avec ces transformateurs ; le premier est correct, le deuxième dangereux car mal protégé.

Cordialement.
30 septembre 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Si le mur est sec mais pas bien beau, coller des planches de placo au map :
1. n'est pas difficile
2. résout tous les problèmes de planéité et de peinture.
3. grignote moins de 2 cm d'épaisseur.

Pas d'expérience de la solution durcisseur + peinture.

Cordialement.
30 septembre 2016 à 20:48
forum consulter ce sujet Que faire dans un ancien appartement avant d'isoler et de mettre le placo ? sur le forum Divers

Bonjour. Si vous avez déjà travaillé dans les domaines que vous citez et en avez l'expérience vous savez quels sont les outils indispensables. Chaque domaine appartient à un métier spécifique nécessitant bon nombre d'outillages de base.
En vrac : scie circulaire avec différents types de lames (les planches de parquet flottant sont particulièrement abrasives), disqueuse petit et grand modèle avec différents types de lames, perforateur, petite perceuse, aspirateur industriel, ainsi que tous les outils manuels (tournevis, pinces, scies etc. etc.). Un investissement d'un montant non négligeable. Sans oublier la camionnette. Et peut-être une formation en gestion.

On ne sait pas si le projet d'intervention dans beaucoup de domaines est une bonne idée et si l'activité sera rentable.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
30 septembre 2016 à 08:34
forum consulter ce sujet Projet de création d'activité travaux de rénovation. sur le forum Outillage

Compléments.
L'aération salle de bain doit être pensée. Une fenêtre à ouvrir ?
Aération WC. Si naturelle avec fenêtre, pourquoi pas. Dans le cas contraire il faudrait une ventilation forcée;
La hotte peut être branchée sur un circuit de prises cuisine. Idem pour réfrigérateur.
Circuit volet roulant ok.
On confirme : comme déjà signalé, un ID pour le circuit chauffage avec un DJ par radiateur. Regardez ce que signifie "délestage cascado-cyclique" ; plus confortable sur 3 zones et non deux. Ainsi, sur deux radiateurs salon il y en aura au moins toujours un en service lors du délestage s'ils sont séparés.. Le délesteur est à alimenter par circuit spécifique 2 A.
On ne déleste que des circuits chauffage.
Prises SDB de préférence en 2,5 mm².
Toutes les protections, hormis la cuisson et le délesteur, peuvent être avec DJ 16 A.
Les radiateurs des chambres semblent surdimensionnés. Une chambre de surface moyenne et bien isolée nécessite au plus 800 W, d'autant plus qu'il faut modérer la température de ce type de pièces. La nuit, voire le jour, la consigne peut passer à 16 °C.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 20:23
forum consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique sur le forum Électricité

Citation :
vous pensiez le contraire
Non bien sûr. "On" = les contributeurs.
Mais vérifier une fiche ou un fusible s'il y en a un (au risque que cela ne mène nulle part), pourquoi pas.
En général les pannes sont plus subtiles, d'où le SAV éventuel.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Panne four à micro-ondes Panasonic NN-B756 sur le forum Électroménager

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut penser que les groupes de sécurité ne sont ni détruits ni explosés, mais étant tarés à 7 bars environ, ils se sont mis à fuir vers l'égout.

Les sociétés de distribution d'eau se gardent de toute responsabilité de variation de pression trop importante pouvant entrainer des fuites chez l'usager. Les contrats précisent que c'est à l'usager de protéger son installation par la pose de réducteurs de pression, sans qu'il y ait obligation.

S'agissant de l'intervention d'une société ayant juste changé un joint, on ne fait pas le lien entre l'intervention et le fait que le limiteur de pression de l'immeuble soit HS.
Il sera difficile de prouver la responsabilité de la société, c'est du moins ce que l'on peut ressentir derrière l'écran.
Le propriétaire de l'immeuble est à même de prendre en charge le changement du limiteur HS.
Mais il y a peut-être eu des dégâts des eaux chez vous car les siphons des groupes de sécurité ont la fâcheuse tendance à dégorger rapidement.

Conclusion : pas d'avis tranché de la responsabilité de quiconque.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 14:03
forum consulter ce sujet Problèmes groupe de sécurité Cumulus sur le forum Plomberie

Citation :
Cela ne viendrait-il pas de là aussi ?
Non. Dès qu'un défaut se produit, tout l'habitat est dans le noir à partit du moment où l'ID 30 mA déclenche.
Votre électricien devrait revoir le tableau de répartition en posant plusieurs ID 30 mA, et rendre la protection foudre efficace. ID type SI partout, disjoncteur de branchement type S, et DJ différentiel type A et Si pour la ligne congélateurs.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:22
forum consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum Électricité

Bien reçu. Vous faites la confusion entre disjoncteur (en abrégé DJ) qui assure la protection surintensité, interrupteur différentiel (qui assure la protection des personnes en cas de défaut d'isolement - en abrégé ID), et disjoncteur différentiel qui assure les deux protections (en abrégé DJ différentiel suivi du calibre de la protection défaut d'isolement - 500 mA pour le DJ de branchement, et 30 mA pour celui qui conviendrait à la ligne du congélateur).

Il semble que votre tableau soit équipé d'un ID 30 mA qui déclenche de temps en temps. S'il était de type SI cela ne se produirait certainement pas.
Pour assurer la sélectivité des déclenchements, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau doit être associée à un DJ de branchement type S ; l'électricien doit le savoir.

Si vous voulez rendre autonome la protection du congélateur, on le protège comme décrit précédemment avec un branchement directement en aval des borniers Ph + N.
.
Il arrive que des ID 30 mA soient mécaniquement fatigués. Ne pas oublier de faire le test de fonctionnement avec le petit bouton en façade.

Dans le Vaucluse, l'équipement en ID de type SI se justifie ; voire le parafoudre en tête de tableau si vous êtes alimenté en aérien. L'électricien doit savoir cela.

Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum Électricité

Monjour Mamigas. On ne conseille jamais d'aller tripatouiller dans le ventre d'un micro-ondes si l'on n'est pas du métier.
Pour la plupart des questions liées à cet appareil méchamment dangereux, on "botte en touche" vers un SAV ou la déchèterie la plus proche.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:01
forum consulter ce sujet Panne four à micro-ondes Panasonic NN-B756 sur le forum Électroménager

Bonjour. Si vous êtes dans une zone géographique à indice kéraunique élevé (nombre d'orages par an), et si la distribution d'énergie est en aérien, l'installation d'un parafoudre en tête de tableau se justifie. Ce parafoudre écrête les surtensions transitoires, et en cas de coup de foudre très fort il assure un déclenchement du disjoncteur de branchement ce qui a pour utilité de protéger les équipements.

Disjoncteur de branchement = disjoncteur EDF ; type S signifie que s'il y a un ou des ID 30 mA, ce sont eux qui déclenchent d'abord, et non celui présent dans le disjoncteur de branchement. Cela s'appelle la "sélectivité". Regardez si le sigle S est présent en façade.

Chez vous il semblerait que seul l'ID qui alimente le congélateur déclenche.

Si le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas en cas d'orage, seul un DJ différentiel type A et super immunisé (SI chez Schneider Electric et HPI chez Legrand) conviendrait pour la ligne du congélateur.
Les modèles SI sont conçus pour ne pas déclencher de façon intempestive, notamment en cas d'orage. Cela peut se justifier chez vous.
A suivre.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 10:37
forum consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum Électricité

Bonjour. Il est conseillé de brancher les radiateurs en aval d'un même interrupteur différentiel, chacun avec sa ligne propre et son disjoncteur associé.
Ce n'est pas un problème de cout, mais juste une commodité.
Le délestage est pratique pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement en cas de dépassement de la puissance souscrite ; dans ce cas le boitier envoie des ordres d'arrêt périodiquement sur chaque radiateur (ou groupe de radiateur) par l'intermédiaire des fils pilote (hormis le radiateur SDB pour une question de confort) Il y a 5 500 W à ne pas consommer.
Pour un abonnement 9 kVA cela vaut la peine.
Le délesteur est commandé par le compteur électronique s'il y en a un.
Autrement il faut un délesteur autonome avec tore de mesure de l'intensité.
On constate qu'il n'y a ni hotte de cuisine, ni VMC, ni aérateur de salle de bain et WC.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 10:25
forum consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique sur le forum Électricité

Bonjour S de nouveau.
Le compteur est en état, le disjoncteur de branchement aussi. Le technicien pourrait refaire la liaison compteur disjoncteur, peut-être en changeant la platine.
Mais on constate aussi que les câbles d'alimentation du compteur sont apparents, ce qui est anormal. Le technicien pourrait faire le ménage aux frais de Direct Energie au titre non de la vétusté, mais de la non conformité des branchements. C'est pour cela qu'il faut faire une demande avec preuves à l'appui, cette photo.
A part cela le tableau mériterait d'être rénové, avec l'implantation de disjoncteurs modulaires en remplacement des fusibles, et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Un travail de professionnel.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Tableau électrique peut-il être déclaré vétuste sur le forum Électricité

Bonjour. Juste pour rassurer.
Ce n'est pas un travail de particulier, hormis vérifier l'alimentation.
Un secret : le condensateur haute tension est normalement muni d'une résistance de décharge interne.
Quand on intervient dans l'appareil on assure une décharge au cas où en shuntant le condensateur.
Mais on évitera d'intervenir si l'on n'est pas très expérimenté.
Après vérification de l’alimentation, ce sera peut-être destination déchèterie.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 15:19
forum consulter ce sujet Panne four à micro-ondes Panasonic NN-B756 sur le forum Électroménager

Bonjour.
Le compteur n'est ni vétuste ni dangereux (juste un peu ancien).
Par contre, la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement devrait être sous la planche, et elle même plombée (généralement).
Cette liaison appartient au fournisseur d'énergie.
Pas très dangereux, mais hors normes. Il y a pire.
Néanmoins le boitier compteur est plombé, ce qui empêche toute intervention par le particulier.
Envoyez cette photo à votre correspondant Direct Énergie pour mise en œuvre de la solution 1.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 14:33
forum consulter ce sujet Tableau électrique peut-il être déclaré vétuste sur le forum Électricité

Oui, le bon sens prévaut. Dans le WC vous pourriez mettre le petit tableau en hauteur.
Ou bien dans un placard de couloir s'il y en a un. Comme précisé à 12:07, un seul ID convient, sachant qu'il ne devrait jamais déclencher.
Évitez d'approvisionner en GSB, surtout les bricotruc. Vous pouvez faire affaire chez certains grossistes (CGED notamment, on paye comptant et il vaut mieux ne pas se tromper sur la quantité (pas de reprise généralement).
Sinon il y a des sites de VPC bien approvisionnés. Regardez RS particuliers, Conrad, voire d'autres distributeurs sérieux.
Mots clé : bloc de jonction rail din
Cordialement.
28 septembre 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Vu le prix du ré-enclencheur, on peut réfléchir à deux fois.
La protection d'une ligne congélateur se fait habituellement avec un disjoncteur différentiel type A super immunisé (contre les déclenchements intempestifs, dus à la foudre notamment).
Ce DJ différentiel est directement branché en aval du bornier principal Ph + N.
La solution que vous avez envisagée est nettement plus chère, d'autant plus qu'il faut associer des modules de même marque pour des problèmes d'adaptabilité mécanique.
Si vous avez un ID qui déclenche en cas d'orage, vous pouvez monter un module parafoudre en tête de tableau, et installer un ou des ID type SI (super immunisé).
Bien évidemment, le disjoncteur de branchement doit être de type S également.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 12:44
forum consulter ce sujet Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin sur le forum Électricité

Décidément les posts se croisent.
Vous pouvez utiliser la rangée du bas non utilisée au maximum pour y poser des borniers genre Viking pour distribuer les circuits lumière.
Dans l'article en tête de forum rénovation d'un tableau triphasé on y voit une rangée complète de borniers.
S'i vous voulez ne pas utiliser de boites, vous pouvez ramener toutes les lignes lumière, points lumineux et BP, dans le tableau. Dans ce cas, il faudra peut-être une rangée supplémentaire. A vous de voir quelle place il faut.
Regardez de près le branchement des télérupteurs ; il y a différents montages.
Cordialement.
28 septembre 2016 à 12:07
forum consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum Électricité

Ok. Tout a été détaillé à 11:12
On rappelle que sauf exception, les radiateurs sont à double isolation et ne nécessitent pas le raccordement à la terre. Vous passez la ligne, mais elle ne sera pas utilisée. Penser aux fils pilote.
On préfère les bornes rapides à levier.
La puissance des radiateurs est peut-être trop élevée.
Si l'isolation est performante et que vous utilisez des radiateurs rayonnants à inertie de marque reconnue, vous pouvez diminuer la puissance installée (800 W par exemple).
Pour des lignes individuelles radiateurs vous passez en 1,5 mm² avec DJ 16 A maximum.

Nota
1. Les lignes lumière en 1,5 mm² peuvent être en aval de DJ 16 A maximum.
2. Un seul ID peut entrainer le noir total de l'étage en cas d'incident d'isolement. Bien que ceux-ci soient très rares (surtout dans des combles où il n'y a pratiquement pas de récepteurs reliés à la terre), deux ID lèveraient cette contrainte.
3. Tous les DJ peuvent être des 16 A, quelles que soient les lignes protégées.

Cordialement.
28 septembre 2016 à 12:00
forum consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Il serait souhaitable d'augmenter la taille du tableau pour travailler avec plus d'aisance. Chacun a ses marottes sur le site. Préférence personnelle pour la gamme Pragma Evolution Schneider Electric (voir un article en tête du forum où l'on en voit un). Chez vous 2×13 modules ou une fois 18 modules. Élégant et profond.

Les lignes des radiateurs pourraient être protégées de façon individuelle, mais pourquoi pas les trois sur un seul DJ. Préférence personnelle pour la protection individuelle (plus de problème de repiquage, bien que ce ne soit pas difficile si vous utilisez des boitiers de 40 mm Batibox ou 50 mm (dans le placo, il y a de la place derrière). Penser au passage et regroupement des fils pilote (bien que des solutions CPL ou radio soient possibles).

Pour la répartition des circuits lumière vous pouvez mettre une grosse boite de dérivation centrale (15×15 cm ou plus, en profondeur >= 50 mm) en haut d'une pièce ou en bas. Simple et très pratique, esthétique une fois peinte. Des petites boites 10×10 peuvent distribuer la lumière dans chaque pièce. Ce n'est pas inélégant.

On suppose qu'il y a un escalier. Penser aux points d'allumage avec va et vient et témoin lumineux, ou BP + télérupteur. Utiliser de préférence des télérupteurs silencieux.

A l'entrée des deux chambres et dans le couloir vous placez un inter ou un va et vient ou un BP pour télérupteur, avec une PC en dessous (prise aspirateur).

Comme souvent cité dans le forum, l'équipement lumière d'une chambre peut être ainsi :
- entrée : PC + BP éclairage central
- de chaque côté du lit : PC en bas ; inter simple pour lumière liseuse au dessus : BP pour lumière centrale.

On utilise du tube annelé ICT de 20 avec tire-fil pour la plupart des circuits. Éventuellement, pour alimenter un point lumineux on utilise du 16.

Pensez à la VMC éventuelle, et à l'aération WC, au minimum avec un extracteur temporisé, hélas bruyant.
Outre les documents que vous avez utilisés, on conseille le livret Promotelec Locaux d'habitation.
Conclusion : utiliser des boites de dérivation auxiliaires, et augmenter la taille du tableau.

Cordialement.
28 septembre 2016 à 11:12
forum consulter ce sujet Aménagement des combles conseils installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Prenons un abonnement de 9 kVA (45 A en mono).
Ci-dessous prix TTC d'après http://prix-elec.com/tarif-reglemente/bleu

Tarif normal : abonnement 111,35 € ; kWh 0,14620 €
Double tarif : abonnement 117,50 € ; kWh HP 0,156 € ; kWh HC 0,127 €

Pour une consommation supposée de 9 000 kWh, tarif normal.
111,35 + 0,14620×9 000 = 1 427,15 € TTC

Pour une consommation supposée de 6 000 kWh en HP et 3 000 kWh en HC = 9 000 kWh au total
117,50 + 0,156×6 000 + 0,127×3 000 = 1 434,5 €

Sauf erreur de calcul, pour une consommation répartie 1/3 HC et 2/3 HP le double tarif dans cet exemple représente un coût supérieur de 7,35 €.TTC.

A cela s'ajoute des taxes sur lesquelles il faut rajouter la TVA
- taxe sur la consommation finale d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution au service public d'électricité (montant HT + 20% de TVA)
- contribution tarifaire d'acheminement électricité (montant HT + 5,5% de TVA)

Lors de la réalisation du tableau, il faut rajouter, en plus de la protection normale de la ligne, le contacteur chauffe-eau, et la main d’œuvre éventuelle.

Il fut un temps, reculé désormais, EDF favorisait le tarif HC pour encourager la consommation de l'énergie la nuit, période où les centrales nucléaires produisent de toute façon de l'énergie qu'il faut utiliser.

Conclusion :
1. le double tarif n'est plus rentable (merci CMT d'avoir souligné ce fait).
2. cela n'incite pas à moins consommer, sauf à réduire les lessives et vaisselles, le chauffage des habitats.
La consommation de l'éclairage dans l'habitat est relativement négligeable vis à vis des gros consommateurs. Il n'en n'est pas de même dans l'éclairage public non régulé, les immeubles, enseignes et vitrines.

On dit merci qui ?
Attendons la double correction.

Cordialement.
28 septembre 2016 à 10:42
forum consulter ce sujet Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique sur le forum Électricité

Ok. On ne voit pas ce que vous voulez faire exactement, mis à part que cette génératrice doit charger une machine entrainante. L'arbre va tourner à 8 tr/min.
Il y a beaucoup de données inconnues et votre problème ne peut se traiter ainsi en quelques lignes.
Si vous voulez vraiment charger une machine, un frein à poudre associé à un couple-mètre dynamique peut faire l'affaire.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 13:56
forum consulter ce sujet Génératrice CC Couple mécanique en sortie sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre problème est biaisé car il manque beaucoup de données.
On peut penser qu'il s'agit d'un exercice donné dans le cadre d'une formation.
Une génératrice oppose un couple résistant, que doit fournir un moteur qui lui, délivrera un couple moteur.
Ensuite la génératrice possède un certain rendement.
La puissance absorbée sur l'arbre sera égale à la puissance utile de la génératrice + les pertes.
Ensuite, un couple de 60N.m est énorme, mais tout dépend de la fréquence de rotation de l'arbre.
En passant par un réducteur on pourrait éventuellement obtenir un tel couple.

Ce problème est inintéressant parce que non réaliste.
Au niveau bac + 2 on pourrait peut-être tirer quelques résultats.
De nos jours on s'efforce de poser des exercices qui ont un sens ; celui là n'en n'a pas.
Une machine tournante nécessite de connaitre toutes ses caractéristiques pour maitriser son fonctionnement.. Ici, à par P = U.I (quelle P quelle U quel I ?) et P = C×omega on ne va pas loin.
Pour terminer, il y a bien longtemps que la dynamo Gramme et ses descendantes sont obsolètes.
Désolé.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 12:05
forum consulter ce sujet Génératrice CC Couple mécanique en sortie sur le forum Électricité

Bonjour. Votre explication est claire.
Notre expérience sur ce genre de produit est limitée.
Néanmoins, le marché propose des convertisseurs autonomes dont les prises de courant sont munies d'une broche de terre. Est-elle raccordée au moins de la batterie, donc reliée au châssis, ou non ?
La documentation est imprécise et il faudrait avoir l'objet dans les mains.
Préférer les convertisseurs pur sinus. Ne pas s'attendre à pouvoir alimenter un four micro-ondes.
Les revendeurs devraient pouvoir vous renseigner.
Sur le site du salon du caravaning, rubrique accessoires, sous rubrique énergie, on a accès à des revendeurs spécialisés. Ils devraient pouvoir vous répondre.
DMS Electronic par exemple.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 11:17
forum consulter ce sujet Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V sur le forum Électricité

Ok. Comme c'est dehors vous pouvez mettre du fuel. Il s'infiltre partout.
Si vous possédez une pince étau et qu'il y a la place pour passer les mâchoires il faut essayer.
Chauffer avec un petit chalumeau peut être tenté également.
Quelques coups de petit burin pour essayer de faire tourner.
Quelques aspects de la méthode OSD.
Cordialement.
27 septembre 2016 à 00:20
forum consulter ce sujet Recherche outil pour regard eaux usées sur le forum Outillage

Bonjour. N'avez-vous pas la possibilité de dévisser avec une paire de pinces (plate, universelle, multiprise etc.).
La méthode "on se débrouille".
Sinon vous pouvez aller dans un magasin qui vend ce type de plaque.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 21:52
forum consulter ce sujet Recherche outil pour regard eaux usées sur le forum Outillage