Profil du membre GL
Actuellement
1 927
questions dans le
forum toitures
Membre inscrit GL
a posté 31 203 messages sur les forums BricoVidéo :
La partie nue sous tension est certainement la douille.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
Cordialement.
Pour les calibres, on rappelle que la ligne en 2,5 mm² qui alimente un circuit de prises de courant est protégée par un DJ 20 A maximum.
Un circuit lumière en 1,5 mm² est protégé par un DJ 16 A maximum. Regardez les calibres et les sections, capot enlevé.
Pour le reste, on ne sait pas.
Les défauts, à part la douille, sont peut-être mineurs.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 21:43
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéUne épissure est une liaison entre deux conducteurs où l'on dénude les extrémités sur 2,5 cm, puis on les tortille ensemble.
Bien faite cela tient des dizaines d'années, mal faite et mal isolée une épissure est source de mauvais contact et d'échauffements dès que le courant passe.
De toute façon la norme interdit ce type de liaison.
A suivre.
Cordialement.
Bien faite cela tient des dizaines d'années, mal faite et mal isolée une épissure est source de mauvais contact et d'échauffements dès que le courant passe.
De toute façon la norme interdit ce type de liaison.
A suivre.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:19
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Rénover un tableau monophasé avec un seul ID est facile.
Rénover un tableau monophasé avec plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre parcourus par des intensités rigoureusement égales.
Rénover un tableau triphasé avec un seul ID tétrapolaire est facile, mais inconcevable, l'habitat étant dans le noir au premier incident d'isolement.
Rénover un tableau triphasé avec plusieurs ID, mono et tétrapolaires, est difficile et nécessite d'appairer tous les circuits.
Si le tableau comporte un contacteur EJP cela se complique encore plus.
Il faut être bon professionnel pour ce type de réalisation.
Un circuit prioritaire sera toujours alimenté quelle que soit la période tarifaire EJP.
Un circuit non prioritaire sera déconnecté de toute alimentation pendant la période rouge EJP.
Le circuit chauffage électrique doit être alimenté à partir d'un ID tétrapolaire alimentant des DJ bipolaires. L'équilibrage sur les 3 phases est indispensable. L'ajout d'un gestionnaire d'énergie de façon à pouvoir diminuer la puissance souscrite est conseillé.
Les circuits prioritaires sont en aval de 3 ID bipolaires.
Le schéma du tableau sera déduit de l'inventaire des lignes en présence, prioritaires ou non, mono ou triphasées. Sans parler de l'appariement phases et neutres.
Tant que ce travail n'aura pas été fait on ne peut élaborer quelque schéma de tableau que ce soit.
Le tableau présenté dans l'article a nécessité tout le travail préparatoire précédemment décrit. Tous les circuits étaient déjà appairés, avec seulement deux ou trois reprises de neutre d'époque qu'il a fallu modifier.
Ce ne peut être envisagé si l'on n'est pas très expérimenté dans le métier.
Le coût de l'appareillage n'est pas négligeable.
Cordialement.
Rénover un tableau monophasé avec un seul ID est facile.
Rénover un tableau monophasé avec plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre parcourus par des intensités rigoureusement égales.
Rénover un tableau triphasé avec un seul ID tétrapolaire est facile, mais inconcevable, l'habitat étant dans le noir au premier incident d'isolement.
Rénover un tableau triphasé avec plusieurs ID, mono et tétrapolaires, est difficile et nécessite d'appairer tous les circuits.
Si le tableau comporte un contacteur EJP cela se complique encore plus.
Il faut être bon professionnel pour ce type de réalisation.
Un circuit prioritaire sera toujours alimenté quelle que soit la période tarifaire EJP.
Un circuit non prioritaire sera déconnecté de toute alimentation pendant la période rouge EJP.
Le circuit chauffage électrique doit être alimenté à partir d'un ID tétrapolaire alimentant des DJ bipolaires. L'équilibrage sur les 3 phases est indispensable. L'ajout d'un gestionnaire d'énergie de façon à pouvoir diminuer la puissance souscrite est conseillé.
Les circuits prioritaires sont en aval de 3 ID bipolaires.
Le schéma du tableau sera déduit de l'inventaire des lignes en présence, prioritaires ou non, mono ou triphasées. Sans parler de l'appariement phases et neutres.
Tant que ce travail n'aura pas été fait on ne peut élaborer quelque schéma de tableau que ce soit.
Le tableau présenté dans l'article a nécessité tout le travail préparatoire précédemment décrit. Tous les circuits étaient déjà appairés, avec seulement deux ou trois reprises de neutre d'époque qu'il a fallu modifier.
Ce ne peut être envisagé si l'on n'est pas très expérimenté dans le métier.
Le coût de l'appareillage n'est pas négligeable.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:13
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéOK. Mais dans ce cas les contributeurs en voient moins que vous.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 13:47
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 11:54
consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour djoubman. Le grésillement est signe de mauvais contact, mais où ?
Votre électricien devra certainement changer le toron complet (pas difficile si le toron est libre dans la gaine, et non coincé dans un virage). En titillant les fils vous avez dû accentuer l'incident. Pas très grave.
Néanmoins, s'il y a une liaison domino ou épissure dans la gaine, c'est plus qu'anormal.
La liaison est certainement coupée.
Vous mettez une lampe témoin ou un voltmètre en sortie du disjoncteur qui alimente la ligne.
S'il y a présence tension, la ligne est coupée pas très loin de la prise et le disjoncteur est en bon état.
Cordialement.
Votre électricien devra certainement changer le toron complet (pas difficile si le toron est libre dans la gaine, et non coincé dans un virage). En titillant les fils vous avez dû accentuer l'incident. Pas très grave.
Néanmoins, s'il y a une liaison domino ou épissure dans la gaine, c'est plus qu'anormal.
La liaison est certainement coupée.
Vous mettez une lampe témoin ou un voltmètre en sortie du disjoncteur qui alimente la ligne.
S'il y a présence tension, la ligne est coupée pas très loin de la prise et le disjoncteur est en bon état.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 10:39
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Pour compléter le post de Alma1.
Le bas de porte peut se couper sur quelques millimètres avec une très bonne scie égoïne, ou mieux, si vous avez possibilité d'emprunter une scie circulaire, d'effectuer la coupe en guidant la scie avec une règle positionnée avec deux serre-joint.
Une lame de parquet flottant, peu épaisse, permet de guider sans difficulté.
1 cm voire 1,5 cm se fait sans tomber dans le vide.
La défonceuse n'est pas l'outil de coupe adapté.
Cordialement.
Pour compléter le post de Alma1.
Le bas de porte peut se couper sur quelques millimètres avec une très bonne scie égoïne, ou mieux, si vous avez possibilité d'emprunter une scie circulaire, d'effectuer la coupe en guidant la scie avec une règle positionnée avec deux serre-joint.
Une lame de parquet flottant, peu épaisse, permet de guider sans difficulté.
1 cm voire 1,5 cm se fait sans tomber dans le vide.
La défonceuse n'est pas l'outil de coupe adapté.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 10:29
consulter ce sujet Porte coulissante sous mezzanine basse sur le forum MenuiserieBonjour à tous.
Il est préférable d'alimenter les circuits non prioritaires, à priori le chauffage, par l’intermédiaire d'un interrupteur différentiel tétrapolaire. Le neutre des circuits chauffage ne peut être repris sur les 3 ID mono qui doivent alimenter leurs charges.
On peut alors effectuer le branchement suivant : un ID tétrapolaire alimenté depuis le bornier du tableau, le contacteur, les DJ des différentes lignes.
Il faut bien appairer les circuits et ce peut être délicat.
Ceci n'est qu'une indication, on ne connait pas la répartition actuelle des charges, qu'elles soient monophasées ou triphasées.
Avant de commander l'appareillage il faut faire un bilan des charges en présence, monophasées ou triphasées, prioritaires ou non. Ensuite on dessine le tableau.
Il faudra au minimum 4 ID, peut-être plus en fonction de l'étude préalable. Un article en tête de forum relate la rénovation d'un tableau triphasé, opération globalement longue.
Cordialement.
Citation :Oui, et c'est compréhensible.
C'est surtout le neutre qui me pose problème
Citation :Non, le ou les ID vont déclencher à la première mise sous tension.
Puis-je relier les trois sorties neutre des inter. diff. à l'unique entrée neutre
Il est préférable d'alimenter les circuits non prioritaires, à priori le chauffage, par l’intermédiaire d'un interrupteur différentiel tétrapolaire. Le neutre des circuits chauffage ne peut être repris sur les 3 ID mono qui doivent alimenter leurs charges.
On peut alors effectuer le branchement suivant : un ID tétrapolaire alimenté depuis le bornier du tableau, le contacteur, les DJ des différentes lignes.
Il faut bien appairer les circuits et ce peut être délicat.
Ceci n'est qu'une indication, on ne connait pas la répartition actuelle des charges, qu'elles soient monophasées ou triphasées.
Avant de commander l'appareillage il faut faire un bilan des charges en présence, monophasées ou triphasées, prioritaires ou non. Ensuite on dessine le tableau.
Il faudra au minimum 4 ID, peut-être plus en fonction de l'étude préalable. Un article en tête de forum relate la rénovation d'un tableau triphasé, opération globalement longue.
Cordialement.
25 septembre 2016 à 21:00
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La machine est certainement équipée d'un moteur universel comme sur les aspirateurs.
Il se pourrait que la pédale actionne un potentiomètre. Vous la démontez, observez et relevez ce qu'il y a dedans, non sans avoir repéré tous les conducteurs. On trouvera peut-être une solution.
A suivre.
Cordialement.
Il se pourrait que la pédale actionne un potentiomètre. Vous la démontez, observez et relevez ce qu'il y a dedans, non sans avoir repéré tous les conducteurs. On trouvera peut-être une solution.
A suivre.
Cordialement.
25 septembre 2016 à 12:16
consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour, certes tardif, mais suite à une réparation efficace.
L'ami maçon37 ainsi que Marie ont laissé de côté le forum. Espérons les retrouver s'ils ont de nouveau un peu de temps disponible.
Cordialement.
L'ami maçon37 ainsi que Marie ont laissé de côté le forum. Espérons les retrouver s'ils ont de nouveau un peu de temps disponible.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 23:54
consulter ce sujet Un camion a cassé à la base un pilier de portail sur le forum MaçonnerieBonjour. Il n'y a ni + ni - dans les réseaux électriques de l'habitat. Il y a phase, neutre et terre.
Sur le fil de phase le testeur à lampe néon s'allume. Sur le neutre généralement bleu le testeur ne s'allume pas sauf assez faiblement si le conducteur est "en l'air", c'est à dire relié nulle part. Effet dû aux tensions induites.
On déconseille régulièrement l'utilisation d'un testeur à lampe néon, dont les indications sont quelquefois très mystérieuses si l'on n'est pas du métier.
Un contact entre phase et neutre est un court-circuit et est bien évidemment prohibé.
Cordialement.
Sur le fil de phase le testeur à lampe néon s'allume. Sur le neutre généralement bleu le testeur ne s'allume pas sauf assez faiblement si le conducteur est "en l'air", c'est à dire relié nulle part. Effet dû aux tensions induites.
On déconseille régulièrement l'utilisation d'un testeur à lampe néon, dont les indications sont quelquefois très mystérieuses si l'on n'est pas du métier.
Un contact entre phase et neutre est un court-circuit et est bien évidemment prohibé.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:25
consulter ce sujet Problème installation prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour sensei. Ce forum n'est peut-être pas le meilleur endroit pour trouver la réponse à votre question.
Si ce n'est pas un concurrent direct, vous pourriez avoir le renseignement auprès de etameurcasserole.com
La recherche sur le net avec les mots clé étain alimentaire pourrait vous aider.
Cordialement.
Si ce n'est pas un concurrent direct, vous pourriez avoir le renseignement auprès de etameurcasserole.com
La recherche sur le net avec les mots clé étain alimentaire pourrait vous aider.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:19
consulter ce sujet Recherche étain à usage alimentaire pour étamer des casseroles en cuivre sur le forum DiversBonjour Patrick. Si vous avez une nacelle à disposition gratuite dans votre environnement votre société sera gagnante. On peut comprendre qu'un seul technicien intervient, puisque vous devez déléguer un surveillant pour la nacelle. Mais ailleurs il est mentionné "nos techniciens".
Le technicien a obligation de résultats. Peut-être faudrait-il attendre un certain temps avant de payer la facture.
Vous direz ce que le technicien aura trouvé ou effectué, juste pour le plaisir de la connaissance.
Bien cordialement.
Le technicien a obligation de résultats. Peut-être faudrait-il attendre un certain temps avant de payer la facture.
Vous direz ce que le technicien aura trouvé ou effectué, juste pour le plaisir de la connaissance.
Bien cordialement.
24 septembre 2016 à 22:07
consulter ce sujet Réglage frein moteur de pont roulant Demag sur le forum DiversBien reçu. On suppose que la vis du haut actionne un robinet de fermeture. Si le système est ancien et sujet à un dépôt de calcaire, l'étanchéité est mauvaise.
Il faudrait certainement démonter et nettoyer, ou remplacer par du neuf.
Un contributeur expérimenté sur ce type de matériel pourra éventuellement vous conseiller.
Votre plombier pourra certainement vous dépanner.
Cordialement.
Il faudrait certainement démonter et nettoyer, ou remplacer par du neuf.
Un contributeur expérimenté sur ce type de matériel pourra éventuellement vous conseiller.
Votre plombier pourra certainement vous dépanner.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:55
consulter ce sujet Problème urinoir mural sur le forum PlomberieBonjour réponse 7.
Oui, on a vu passer cette annonce.
En allant sur le site correspondant au titre trompeur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un site de vente par correspondance (voir les conditions générales). On peut comprendre que les lampes gratuites sont des produits d'appel.
Bref, sachant que rien n'est gratuit, il vaut mieux ne pas succomber aux sirènes du marketing qui aimeraient vous faire tomber dans leur filet.
D'habitude c'est l'inverse.
Le choix d'une lampe led réclame de l’attention : température de couleur, angle d'émission, intensité lumineuse émise, bref, vu le prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
Préférence personnelle pour le moment pour les lampes COB (chips on board).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Oui, on a vu passer cette annonce.
En allant sur le site correspondant au titre trompeur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un site de vente par correspondance (voir les conditions générales). On peut comprendre que les lampes gratuites sont des produits d'appel.
Bref, sachant que rien n'est gratuit, il vaut mieux ne pas succomber aux sirènes du marketing qui aimeraient vous faire tomber dans leur filet.
D'habitude c'est l'inverse.
Le choix d'une lampe led réclame de l’attention : température de couleur, angle d'émission, intensité lumineuse émise, bref, vu le prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
Préférence personnelle pour le moment pour les lampes COB (chips on board).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:48
consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Happyman.
Il y a juste inversion phase et neutre. Pas grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de norme qui positionne phase et neutre de façon impérative dans une prise.
Il n'y a pas de problème à résoudre.
testeur de prises electrique.pdf
Cordialement.
Il y a juste inversion phase et neutre. Pas grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de norme qui positionne phase et neutre de façon impérative dans une prise.
Il n'y a pas de problème à résoudre.
testeur de prises electrique.pdf
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:36
consulter ce sujet Problèmes prises électriques avec testeur sur le forum ÉlectricitéOui, c'est peut-être un peu compliqué pour qui est un peu étranger à l'électricité.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:28
consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Marie. Le compteur est certainement à l'extérieur de l'habitat. Il faut chercher.
Comment fait l'agent ERDF pour effectuer le relevé de consommation ?
Cordialement.
Comment fait l'agent ERDF pour effectuer le relevé de consommation ?
Cordialement.
24 septembre 2016 à 17:16
consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut regarder le compteur. Celui-ci n'apparait pas sur la photo.
Votre tableau mériterait d'être équipé de disjoncteurs modulaires et d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
Votre tableau mériterait d'être équipé de disjoncteurs modulaires et d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:17
consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La calculette de référence est celle de l'ami Labobine : http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.
Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.
La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.
Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.
La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:13
consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu, pas forcément si le bouchon est loin et qu'il s'est vidé pendant la nuit. Mais tout cela mériterait d'être vérifié sur place. Essayez de voir où ce bouchon pourrait être. Essayer également la méthode des seaux d'eau jetés dans les WC et dans les lavabos simultanément, en espérant que le flux produit puisse dégager l'obstruction. Il faut essayer de vérifier le débit des évacuations. D'où les seaux d'eau.
Si le phénomène est récent, il y a bien un bouchon.
Cordialement.
Si le phénomène est récent, il y a bien un bouchon.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 11:41
consulter ce sujet Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche sur le forum PlomberieBonjour rojo.
Il faudrait voir de près comment est fait le système d'action de la chasse (robinet Presto ?).
On ne sait pas ce qu'est le système de fermeture que vous évoquez.
Cordialement.
Il faudrait voir de près comment est fait le système d'action de la chasse (robinet Presto ?).
On ne sait pas ce qu'est le système de fermeture que vous évoquez.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:33
consulter ce sujet Problème urinoir mural sur le forum PlomberieBonjour nick840.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:29
consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre sur le forum ÉlectricitéBonjour. 3 ou 4 secondes pour un tour correspond à environ 15 tours par minute.
Seuls certains moteurs spéciaux avec une électronique adaptée permettent de moduler la vitesse en bout d'arbre avec de si petites valeurs.
On ne voit pas comment vous pourriez obtenir une si faible valeur autrement qu'en trouvant un petit moteur muni d'un réducteur mécanique.
Tinguely lui même devait fréquenter les récupérateurs divers pour trouver des moteurs lui permettant d'animer ses sculptures.
A l'époque il n'y avait pas d'électronique, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'engrenages démultiplicateurs.
En gros, il vous faut une hélice qui tourne très lentement.
La machine qui peut faire cela se nomme moteur pas à pas. Pas facile à trouver ni à mettre en œuvre. regardez sur le net avec ces mots clés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Seuls certains moteurs spéciaux avec une électronique adaptée permettent de moduler la vitesse en bout d'arbre avec de si petites valeurs.
On ne voit pas comment vous pourriez obtenir une si faible valeur autrement qu'en trouvant un petit moteur muni d'un réducteur mécanique.
Tinguely lui même devait fréquenter les récupérateurs divers pour trouver des moteurs lui permettant d'animer ses sculptures.
A l'époque il n'y avait pas d'électronique, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'engrenages démultiplicateurs.
En gros, il vous faut une hélice qui tourne très lentement.
La machine qui peut faire cela se nomme moteur pas à pas. Pas facile à trouver ni à mettre en œuvre. regardez sur le net avec ces mots clés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:21
consulter ce sujet Utilisation d'un ventilateur pour une sculpture sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT et jackyrot.
Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.
Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.
La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.
Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.
Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.
Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.
Cordialement.
Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.
Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.
La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.
Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.
Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.
Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:06
consulter ce sujet Calcul section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Angy50. Il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation des WC.
Voir les sujets apparentés ci-dessous et revenez sur le forum si besoin est.
Cordialement.
Voir les sujets apparentés ci-dessous et revenez sur le forum si besoin est.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 01:53
consulter ce sujet Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche sur le forum PlomberieBonjour. Pour répondre à votre question il faut plus que 3 lignes de description succincte.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
Cordialement.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
Cordialement.
23 septembre 2016 à 07:58
consulter ce sujet Branchement résistance chauffante sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez essayer ici http://www.bazardélectricité.fr/index_site.php
C'est à Paris.
Cordialement.
Vous pouvez essayer ici http://www.bazardélectricité.fr/index_site.php
C'est à Paris.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 21:28
consulter ce sujet Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas de risque particulier, à condition de respecter les dimensions des fusibles qui doivent rigoureusement correspondre à celle des porte-fusibles. Ce que vous avez fait semble-t-il.
A terme, équiper le tableau avec des disjoncteurs serait souhaitable.
Cordialement.
A terme, équiper le tableau avec des disjoncteurs serait souhaitable.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 14:05
consulter ce sujet Fusible 16A dans porte fusible 32A sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Soit vous utilisez le câble actuel en réunissant les fils de phase, soit vous approvisionnez un câble HO7RNF (souple) 3×6 mm² que vous raccordez sur un disjoncteur 32 A.
Évitez les dominos intermédiaires.
Il faut respecter les conditions de sécurité draconiennes décrites dans la notice.
Le schéma de branchement est 230/240 1N.
Il faudra brancher aussi ce qui est appelé boitier de contrôle de température.
Cordialement.
Évitez les dominos intermédiaires.
Il faut respecter les conditions de sécurité draconiennes décrites dans la notice.
Le schéma de branchement est 230/240 1N.
Il faudra brancher aussi ce qui est appelé boitier de contrôle de température.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 11:51
consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Il faut simplement une ligne spécialisée en 32 A avec protection différentielle 30 mA, comme une plaque de cuisson et non un four qui utilise une ligne ordinaire en 2,5 mm².
Désolé, mais ce problème ne peut se traiter autrement qu'en étant sur place.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
La notice de branchement doit préciser que celui-ci doit être effectué par un professionnel.
Le premier document, trop petit, est inexploitable bien que la photo soit nette.
Le lien est erroné.
Désolé.
Cordialement.
Désolé, mais ce problème ne peut se traiter autrement qu'en étant sur place.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
La notice de branchement doit préciser que celui-ci doit être effectué par un professionnel.
Le premier document, trop petit, est inexploitable bien que la photo soit nette.
Le lien est erroné.
Désolé.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:36
consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW sur le forum ÉlectricitéOk. Si les deux lampes ont chacune leur interrupteur les phases coupées sont indépendantes.
Il faut que vous travailliez à partir d'un schéma.
Cordialement.
Il faut que vous travailliez à partir d'un schéma.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:14
consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Il n'y a plus beaucoup de matière sur laquelle repose l'IPN du côté façade.
Il faudrait certainement faire revenir le maçon afin d'avoir son avis.
Peut-être faudra-t-il faire un pilier en saillie, côté intérieur, pour dormir tranquille. Tant pis pour l'esthétique, tant mieux pour la résistance des matériaux, à condition que le sol soit bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il n'y a plus beaucoup de matière sur laquelle repose l'IPN du côté façade.
Il faudrait certainement faire revenir le maçon afin d'avoir son avis.
Peut-être faudra-t-il faire un pilier en saillie, côté intérieur, pour dormir tranquille. Tant pis pour l'esthétique, tant mieux pour la résistance des matériaux, à condition que le sol soit bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:11
consulter ce sujet Question IPN ouverture d'un mur porteur sur le forum MaçonnerieBonjour. Il s'agit de deux montages simple allumage indépendants.
Il serait prudent que vous fassiez un schéma unifilaire et que vous le soumettiez sur le forum ou à un proche expérimenté.
Rappelons les couleurs : neutre = bleu, phase directe = rouge (par exemple), phase coupée d'une autre couleur, orange par exemple. Terre = vert/jaune.
L'usage de bornes automatiques à levier est plus pratique que les dominos.
Cordialement.
Il serait prudent que vous fassiez un schéma unifilaire et que vous le soumettiez sur le forum ou à un proche expérimenté.
Rappelons les couleurs : neutre = bleu, phase directe = rouge (par exemple), phase coupée d'une autre couleur, orange par exemple. Terre = vert/jaune.
L'usage de bornes automatiques à levier est plus pratique que les dominos.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:58
consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Apparemment, Duotherm est une désignation ATLANTIC. Marque connue et réputée.
Boilermova, produit italien, ne correspond pas à ce que vous avez signé et donc payé.
S'il n'y a pas eu de réception des travaux, ce sera difficile, 5 ans après, d'obtenir réparation.
Au niveau juridique on ne peut rien conseiller, sauf si un intervenant a des idées plus précises.
Sans être grand devin, la sécurité surchauffe est présente aussi bien sur les thermostats électromécaniques qu'électroniques ; néanmoins, il arrive quelquefois qu'elle soit défaillante, expérience personnelle à l'appui sur un lave-vaisselle.
Vous pouvez quand même demander à votre chauffagiste des éclaircissement concernant la non conformité de l'équipement par rapport au devis, et la preuve qu'une sécurité surchauffe était présente et qu'elle n'a pas fonctionné.
Attendons d'autres avis de spécialistes de ce type d'appareil.
Cordialement.
Boilermova, produit italien, ne correspond pas à ce que vous avez signé et donc payé.
S'il n'y a pas eu de réception des travaux, ce sera difficile, 5 ans après, d'obtenir réparation.
Au niveau juridique on ne peut rien conseiller, sauf si un intervenant a des idées plus précises.
Sans être grand devin, la sécurité surchauffe est présente aussi bien sur les thermostats électromécaniques qu'électroniques ; néanmoins, il arrive quelquefois qu'elle soit défaillante, expérience personnelle à l'appui sur un lave-vaisselle.
Vous pouvez quand même demander à votre chauffagiste des éclaircissement concernant la non conformité de l'équipement par rapport au devis, et la preuve qu'une sécurité surchauffe était présente et qu'elle n'a pas fonctionné.
Attendons d'autres avis de spécialistes de ce type d'appareil.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:53
consulter ce sujet Problème surchauffe résistance ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Il y a beaucoup de fils rouge et orange.
Ce qu'il faudrait arriver à faire est de repérer les deux bornes de l'interrupteur.
En effet, l'interrupteur (ou plutôt, la gâchette) actionne suivant son enfoncement un potentiomètre de réglage relié au module variateur. mais il y a aussi un interrupteur banal qui met le montage sous tension dès l'instant où l'on appuie sur la commande. Finalement, il faut que vous arriviez à dissocier la fonction interrupteur (deux gros fils) de la fonction potentiomètre (un potentiomètre est une sorte de résistance variable ; il peut y avoir deux ou trois bornes).
Ensuite, le montage série précédemment défini : les deux bobinages en série, eux même en série avec le collecteur par l'intermédiaire des balais.
Fichu pour fichu vous pouvez déjà ôter le variateur, vous y verrez plus clair.
Il doit y avoir deux gros fils qui vont dans la variateur et qui sont reliés, au moins pour l'un des deux, à l'ensemble moteur, un orange et un rouge (vous les coupez au ras et faites le ménage). Les petits fils servent à la commande de vitesse.
Repérez bien le petit condensateur gris dans l'environnement de la gâchette ; si la machine tourne, il faudra le rebrancher.
A vos pinces coupantes.
Cordialement.
Citation :On peut faire une formation sur cet organe. Nous ne sommes pas avares de temps sur le forum !
...de savoir seulement identifier l'interrupteur
Il y a beaucoup de fils rouge et orange.
Ce qu'il faudrait arriver à faire est de repérer les deux bornes de l'interrupteur.
En effet, l'interrupteur (ou plutôt, la gâchette) actionne suivant son enfoncement un potentiomètre de réglage relié au module variateur. mais il y a aussi un interrupteur banal qui met le montage sous tension dès l'instant où l'on appuie sur la commande. Finalement, il faut que vous arriviez à dissocier la fonction interrupteur (deux gros fils) de la fonction potentiomètre (un potentiomètre est une sorte de résistance variable ; il peut y avoir deux ou trois bornes).
Ensuite, le montage série précédemment défini : les deux bobinages en série, eux même en série avec le collecteur par l'intermédiaire des balais.
Fichu pour fichu vous pouvez déjà ôter le variateur, vous y verrez plus clair.
Il doit y avoir deux gros fils qui vont dans la variateur et qui sont reliés, au moins pour l'un des deux, à l'ensemble moteur, un orange et un rouge (vous les coupez au ras et faites le ménage). Les petits fils servent à la commande de vitesse.
Repérez bien le petit condensateur gris dans l'environnement de la gâchette ; si la machine tourne, il faudra le rebrancher.
A vos pinces coupantes.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 19:12
consulter ce sujet Cherche induit de perceuse Peugeot 1010W sur le forum OutillageBonjour. Vous laissez le cumulus plein. Vous fermez l'arrivée d'eau au groupe de sécurité ou plutôt au général de l'habitat. A la remise en service il faudra faire l'opération inverse et remettre de l'eau dans le siphon ; elle se sera évaporée pendant la longue absence et il y aura une odeur d'égout.
On suppose que ce n'est pas un modèle ACI.
Cordialement.
On suppose que ce n'est pas un modèle ACI.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 15:44
consulter ce sujet Peut-on débrancher un cumulus sur une longue période ? sur le forum PlomberieBonjour.
Nous manquons d'expérience sur les installations électriques domestiques en Thaïlande.
Ce type de question a été posé il y a quelques mois pour une installation outremer dont l'internaute désirait mettre une borne supposée neutre à la terre.
Il lui a été répondu qu'on ne pouvait modifier le schéma de liaison à la terre qui dépendait de la façon dont était connecté le neutre du poste de transformation qui alimentait l'ilot. Bref, le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre) doit être respecté.
Il en est de même pour vous. Il faut vous renseigner sur place auprès de la profession de façon à ne pas faire de branchement interdit ou dangereux.
Ici en France le neutre du poste de transformation est à la terre et les masses métalliques sont reliées à la terre, le schéma est dit TT. et nécessite l'usage de protections différentielles.
Ne sachant ce qu'il en est en Thaïlande, nous ne pouvons malheureusement pas répondre avec certitude.
Les deux conducteurs noirs ne sont pas repérés avec des couleurs différenciées.
On ne sait pas si l'un est un neutre au sens physique du terme, ni comment il est relié au transformateur.
Tout ce que l'on voit est plutôt du domaine du mauvais bricolage.
Désolé.
Cordialement.
Nous manquons d'expérience sur les installations électriques domestiques en Thaïlande.
Ce type de question a été posé il y a quelques mois pour une installation outremer dont l'internaute désirait mettre une borne supposée neutre à la terre.
Il lui a été répondu qu'on ne pouvait modifier le schéma de liaison à la terre qui dépendait de la façon dont était connecté le neutre du poste de transformation qui alimentait l'ilot. Bref, le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre) doit être respecté.
Il en est de même pour vous. Il faut vous renseigner sur place auprès de la profession de façon à ne pas faire de branchement interdit ou dangereux.
Ici en France le neutre du poste de transformation est à la terre et les masses métalliques sont reliées à la terre, le schéma est dit TT. et nécessite l'usage de protections différentielles.
Ne sachant ce qu'il en est en Thaïlande, nous ne pouvons malheureusement pas répondre avec certitude.
Les deux conducteurs noirs ne sont pas repérés avec des couleurs différenciées.
On ne sait pas si l'un est un neutre au sens physique du terme, ni comment il est relié au transformateur.
Tout ce que l'on voit est plutôt du domaine du mauvais bricolage.
Désolé.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 15:25
consulter ce sujet Installer disjoncteur annexe sur vieille installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour micropuce.
Le variateur semble être un premier prix ; on ne comprend pas trop le branchement.
Si l'appareil ne comprend que deux bornes, il doit être connecté en série avec les lampes à incandescence. Les lampes sont connectées en parallèle, comme sur l'étiquette.
Bien que ce ne soit pas dans les règles dans le neuf, on peut malgré tout dans le vieux et faute de mieux, raccorder le montage sur une prise de courant comme on le ferait pour une lampe de chevet.
Vous avez peut-être entamé des travaux qu'il aurait fallu confier à quelqu'un davantage expérimenté.
Pas certain que le variateur :
1. fonctionne car c'est un "tartempion" vu la qualité du schéma
2. vous donne satisfaction. Globalement, la variation d'intensité de l'éclairage est inutile.
Cordialement.
Citation :Bonne idée, mais faut-il encore savoir comment faire. L'électricité est un métier.
j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier,
Le variateur semble être un premier prix ; on ne comprend pas trop le branchement.
Si l'appareil ne comprend que deux bornes, il doit être connecté en série avec les lampes à incandescence. Les lampes sont connectées en parallèle, comme sur l'étiquette.
Bien que ce ne soit pas dans les règles dans le neuf, on peut malgré tout dans le vieux et faute de mieux, raccorder le montage sur une prise de courant comme on le ferait pour une lampe de chevet.
Vous avez peut-être entamé des travaux qu'il aurait fallu confier à quelqu'un davantage expérimenté.
Pas certain que le variateur :
1. fonctionne car c'est un "tartempion" vu la qualité du schéma
2. vous donne satisfaction. Globalement, la variation d'intensité de l'éclairage est inutile.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 14:30
consulter ce sujet Conseils raccordement électrique spots sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il est possible que Grohe ait fait migrer les numéros de 5 vers 8 chiffres.
Il faut attendre la réponse de Grohe, à moins que vous trouviez un service clientèle en 0800 xxx.
La notice n'a pas de représentation éclatée qui vous permettrait de démonter les bonnes pièces ?
Sinon, il ne reste qu'une observation visuelle associée à des tentatives de démontage.
Un grossiste comme Cedeo, Brossette et d'autres, pourrait peut-être vous aiguiller vers le bon service chez Grohe, vu les liaisons qu'ils ont avec la marque ou un de ses représentants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faut attendre la réponse de Grohe, à moins que vous trouviez un service clientèle en 0800 xxx.
La notice n'a pas de représentation éclatée qui vous permettrait de démonter les bonnes pièces ?
Sinon, il ne reste qu'une observation visuelle associée à des tentatives de démontage.
Un grossiste comme Cedeo, Brossette et d'autres, pourrait peut-être vous aiguiller vers le bon service chez Grohe, vu les liaisons qu'ils ont avec la marque ou un de ses représentants.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 13:46
consulter ce sujet Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe sur le forum PlomberieBonjour Dom. L'alterno-démarreur est en réalité une machine synchrone associée à un convertisseur réversible : moteur au démarrage et génératrice (avec redressement et régulation) en fonctionnement normal.
Cette fonction demande des batteries costaudes car elles sont fortement sollicitées.
D'où une maintenance plus chère pour ce poste.
En tout cas, le dispositif est au point quand on sait que le moteur thermique, diesel ou essence, démarre sur un demi tour de vilebrequin.
On est loin de la 2 CV, mais au moins, en cas d'ennui, un coup de manivelle en évitant une fracture du bras était assez souvent possible.
Cordialement.
Cette fonction demande des batteries costaudes car elles sont fortement sollicitées.
D'où une maintenance plus chère pour ce poste.
En tout cas, le dispositif est au point quand on sait que le moteur thermique, diesel ou essence, démarre sur un demi tour de vilebrequin.
On est loin de la 2 CV, mais au moins, en cas d'ennui, un coup de manivelle en évitant une fracture du bras était assez souvent possible.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 11:27
consulter ce sujet Panne sur Micromoteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il se pourrait (gros conditionnel) qu'un filtre antiparasite composé essentiellement de condensateurs ait grillé.
Cela entraine un courant de fuite transitoire vers la terre. Quand le composant est complètement grillé il peut alors se comporter comme un circuit ouvert.
Cela s'accompagne d'une odeur, un peu de fumée, un bruit de claquement.
Mais je n'ai aucune idée sur la présence de ce type de composant dans un four (il se pourrait bien qu'il n'y en n'ait pas) ; de même, vous ne signalez pas ces indices.
Que faire ? Attendre que le phénomène se reproduise, ou bien faire intervenir le SAV qui possède la notice de dépannage avec le schéma interne, et qui, fort de l'expérience du technicien, pourra vous dire s'il a déjà constaté ce type de panne.
Préférence personnelle : ne pas attendre et demander des éclaircissements au SAV.
Mais à la limite, si vous êtes bon bricoleur, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez le fond et regardez si un composant directement relié en parallèle avec le secteur est explosé.
C'est un petit boitier de 2×2×1 cm environ.
Comme suggère CMT (bonjour), vous pouvez regarder si tous les fils avec leur cosse sont en place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cela entraine un courant de fuite transitoire vers la terre. Quand le composant est complètement grillé il peut alors se comporter comme un circuit ouvert.
Cela s'accompagne d'une odeur, un peu de fumée, un bruit de claquement.
Mais je n'ai aucune idée sur la présence de ce type de composant dans un four (il se pourrait bien qu'il n'y en n'ait pas) ; de même, vous ne signalez pas ces indices.
Que faire ? Attendre que le phénomène se reproduise, ou bien faire intervenir le SAV qui possède la notice de dépannage avec le schéma interne, et qui, fort de l'expérience du technicien, pourra vous dire s'il a déjà constaté ce type de panne.
Préférence personnelle : ne pas attendre et demander des éclaircissements au SAV.
Mais à la limite, si vous êtes bon bricoleur, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez le fond et regardez si un composant directement relié en parallèle avec le secteur est explosé.
C'est un petit boitier de 2×2×1 cm environ.
Comme suggère CMT (bonjour), vous pouvez regarder si tous les fils avec leur cosse sont en place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 09:33
consulter ce sujet Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Lulu54800.
Le site Grohe ne reconnait pas la référence que vous donnez. Apparemment il faut 8 chiffres.
Il vous faudrait la notice du produit, normalement présente dans la boite lors de l'achat.
Sinon le site de la marque propose un formulaire de contact.
Cordialement.
Le site Grohe ne reconnait pas la référence que vous donnez. Apparemment il faut 8 chiffres.
Il vous faudrait la notice du produit, normalement présente dans la boite lors de l'achat.
Sinon le site de la marque propose un formulaire de contact.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 08:46
consulter ce sujet Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe sur le forum PlomberieBonjour flamandier. C'est très simple ; l'appareil étant sous garantie vous faites intervenir un SAV sans rien ouvrir dans le four.
Pour être certain que le four est bien sujet à un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA (ID) sur le tableau de répartition, vous débranchez la fiche du four. Si l'ID ne déclenche plus, le four est bien en cause.
Ce n'est donc pas un disjoncteur différentiel qui déclenche, mais un interrupteur différentiel.
Rappelons que les disjoncteurs en aval de l'ID protègent les lignes en cas de surintensité, et l'ID en tête de rangée contre les défauts d'isolement 30 mA.
Cordialement.
Pour être certain que le four est bien sujet à un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA (ID) sur le tableau de répartition, vous débranchez la fiche du four. Si l'ID ne déclenche plus, le four est bien en cause.
Ce n'est donc pas un disjoncteur différentiel qui déclenche, mais un interrupteur différentiel.
Rappelons que les disjoncteurs en aval de l'ID protègent les lignes en cas de surintensité, et l'ID en tête de rangée contre les défauts d'isolement 30 mA.
Citation :Oui si la vérification faite précédemment le prouve.
Pensez vous que cet appareil soit en cause ?
Citation :Oui si un composant interne branché en aval de la fiche devient subitement défectueux. A ce propos, avez vous entendu une sorte de claquement, éventuellement accompagnée d'une petite odeur de grillé ?
Est-ce possible qu'un appareil disjoncte seul comme cela ?
Cordialement.
20 septembre 2016 à 08:20
consulter ce sujet Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Il est effectivement plus prudent de ne toucher à rien, même pas aller voir la tête du filtre.
On peut penser que c'est le disjoncteur de branchement (DB) de l'habitat qui déclenche. Le différentiel (DDR) étant calibré à 500 mA, le défaut d'isolement doit être sérieux.
On conseille régulièrement sur ce forum de souscrire une extension de garantie à 5 ans ; la probabilité de l'amortir n'est pas nulle.
Cordialement.
On peut penser que c'est le disjoncteur de branchement (DB) de l'habitat qui déclenche. Le différentiel (DDR) étant calibré à 500 mA, le défaut d'isolement doit être sérieux.
On conseille régulièrement sur ce forum de souscrire une extension de garantie à 5 ans ; la probabilité de l'amortir n'est pas nulle.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 23:17
consulter ce sujet Plaque induction à induction Siemens fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous. Juste pour participer.
mf06 : j'ai tout compris ! De la bonne vieille électronique analogique comme on n'en fait plus. Ici ce doit être numérique.
La masse est généralement reliée au zéro (0) de l'alimentation asymétrique (par exemple, 0 et + 15 V) ; mais elle peut également être reliée au point milieu (0) de l'alimentation symétrique quand il y en a une (Par exemple, - 15 V, 0, + 15 V).
Dans une distribution de tensions réseau, le neutre est repéré N ; eh oui, il n'y a ni + ni - en alternatif.
Une petite traduction : PWM = MLI = modulation de largeur d'impulsions. De très beaux signaux à visualiser. On en trouve en sortie de tous les convertisseurs qui pilotent des machines tournantes. Peut-être même sur les alterno-démarreurs qui équipent certains véhicules avec stop and go.
Tout cela ne fera pas avancer le dépannage j'en conviens.
Cordialement.
mf06 : j'ai tout compris ! De la bonne vieille électronique analogique comme on n'en fait plus. Ici ce doit être numérique.
La masse est généralement reliée au zéro (0) de l'alimentation asymétrique (par exemple, 0 et + 15 V) ; mais elle peut également être reliée au point milieu (0) de l'alimentation symétrique quand il y en a une (Par exemple, - 15 V, 0, + 15 V).
Dans une distribution de tensions réseau, le neutre est repéré N ; eh oui, il n'y a ni + ni - en alternatif.
Une petite traduction : PWM = MLI = modulation de largeur d'impulsions. De très beaux signaux à visualiser. On en trouve en sortie de tous les convertisseurs qui pilotent des machines tournantes. Peut-être même sur les alterno-démarreurs qui équipent certains véhicules avec stop and go.
Tout cela ne fera pas avancer le dépannage j'en conviens.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 23:00
consulter ce sujet Panne sur Micromoteur sur le forum ÉlectricitéOk, mieux compris. Dans ce cas on n'incrimine pas les instruments de musique, mais plutôt le projecteur qui serait mal immunisé vis à vis des rayonnements électromagnétiques ; on dit alors que le projecteur pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM).
Les instruments semblent émettre des parasites électromagnétiques auxquels les autres équipements de l'église (sonorisation, autres éclairages, stimulateur cardiaque ou pompe à insuline de certains fidèles) sont insensibles.
Cela pour dire que la CEM n'est peut-être pas maitrisée sur le projecteur.
Il faut certainement mettre en cause le projecteur ; on peut penser qu'il s'agit d'un premier prix.
Vous pouvez faire un essai de ce projecteur dans un autre endroit (chez vous par exemple), et vous mettez en service un aspirateur, un mixer, une perceuse etc. afin de voir sa réaction.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Les instruments semblent émettre des parasites électromagnétiques auxquels les autres équipements de l'église (sonorisation, autres éclairages, stimulateur cardiaque ou pompe à insuline de certains fidèles) sont insensibles.
Cela pour dire que la CEM n'est peut-être pas maitrisée sur le projecteur.
Il faut certainement mettre en cause le projecteur ; on peut penser qu'il s'agit d'un premier prix.
Vous pouvez faire un essai de ce projecteur dans un autre endroit (chez vous par exemple), et vous mettez en service un aspirateur, un mixer, une perceuse etc. afin de voir sa réaction.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 22:38
consulter ce sujet Problème projecteur à LED sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut saluer votre opiniâtreté à essayer de sursoir au dépôt en déchetterie de votre perceuse.
On comprend de même votre attachement, mais ce n'est que de la ferraille et un peu de plastique.
Les photos montrent un induit en bon état, un balai douteux, et un module électronique plutôt grillé et irréparable.
Bien que vous ayez quelques difficultés financières, il va falloir vous résigner à vous séparer de façon définitive de l'objet.
La seule chose à faire serait de repérer les deux fils du moteur, d'utiliser l'interrupteur pour couper un des deux fils, et faire tourner la machine à vitesse maxi. Pas conseillé pour la percussion.
L'induit est, par l'intermédiaire des balais, en série avec l'inducteur.
Vu le prix des machines actuellement, pour un usage un peu intensif vous pourriez en trouver une de remplacement pour quelques dizaines d'euros. Voir les modèles verts de Bosch.
Cordialement.
On peut saluer votre opiniâtreté à essayer de sursoir au dépôt en déchetterie de votre perceuse.
On comprend de même votre attachement, mais ce n'est que de la ferraille et un peu de plastique.
Les photos montrent un induit en bon état, un balai douteux, et un module électronique plutôt grillé et irréparable.
Bien que vous ayez quelques difficultés financières, il va falloir vous résigner à vous séparer de façon définitive de l'objet.
La seule chose à faire serait de repérer les deux fils du moteur, d'utiliser l'interrupteur pour couper un des deux fils, et faire tourner la machine à vitesse maxi. Pas conseillé pour la percussion.
L'induit est, par l'intermédiaire des balais, en série avec l'inducteur.
Vu le prix des machines actuellement, pour un usage un peu intensif vous pourriez en trouver une de remplacement pour quelques dizaines d'euros. Voir les modèles verts de Bosch.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 17:35
consulter ce sujet Cherche induit de perceuse Peugeot 1010W sur le forum OutillageBonjour.
Vous reliez le jaune/vert de la douille sur la masse du lampadaire comme prévu, mais au droit du lampadaire vous plantez un piquet de terre que vous raccordez sur le socle.
Cordialement.
Vous reliez le jaune/vert de la douille sur la masse du lampadaire comme prévu, mais au droit du lampadaire vous plantez un piquet de terre que vous raccordez sur le socle.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 17:22
consulter ce sujet Raccordement à la terre lampadaire extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour 30 A par phase et 16 mm² de cuivre, on trouve moins de 2,2 V de chute de tension (par rapport à 230 V).
Avec une section de 10 mm², pour la même intensité et la même longueur on trouve 3,4 V et 1,5 %
Pour 6 mm², 5,6 V et 2,5 %. Valeurs proches de la limite pour l'éclairage (3%).
10 mm² semble un bon choix.
Il n'y a pas lieu d'utiliser du câble pour liaison enterrée sans protection.
Cordialement.
Pour 30 A par phase et 16 mm² de cuivre, on trouve moins de 2,2 V de chute de tension (par rapport à 230 V).
Avec une section de 10 mm², pour la même intensité et la même longueur on trouve 3,4 V et 1,5 %
Pour 6 mm², 5,6 V et 2,5 %. Valeurs proches de la limite pour l'éclairage (3%).
10 mm² semble un bon choix.
Il n'y a pas lieu d'utiliser du câble pour liaison enterrée sans protection.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 13:51
consulter ce sujet Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ? sur le forum Électricité