Bien reçu David. Le bloc 2 semble être juste un connecteur. Le moteur de hotte est prévu pour être déporté par rapport à la hotte elle-même. On peut penser que le vitesse est fixe.
Savoir si ce moteur peut être associé à un variateur (gradateur à phase variable) ne nous est pas possible à ce stade. mais rien ne vous empêcherait d'essayer si vous avez un variateur disponible.
Citation :
Comment dois-je faire mon branchement électrique ?
On fait un banal branchement série avec le secteur, comme cela est fait pour un aspirateur ou un lampadaire halogène.

Néanmoins, il serait souhaitable que vous posiez la question directement à la société à Villedieu les Poëles, service clients : com.france@roblin.fr
Le 10 mars je pensais que l'idée était mauvaise car le document ne précisait pas si la variation de vitesse était possible ; et engager une dépense sans certitude n'est pas bien bon.
Cordialement.
11 mars 2016 à 15:03
forum consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3 sur le forum Électricité

Bonjour. Au vu des photos, on peut supposer que Bricodépot ne fait pas dans le haut de gamme.
La poudre noire semble être juste un oxyde dû à la température du tube central en cuivre.
GC sait peut-être ce que c'est. Pas d'expérience personnelle sur ce dispositif. Il serait relié à une borne du secteur ?

Électriquement parlant on constate que le fil marron a chauffé au voisinage du conducteur de liaison vers une résistance. Pas bien bon.
On voit aussi qu'il ne fait pas bon intervenir sous le capot mains nues.

Si la température en fin de chauffe est voisine de 65 ° (on se brule), le chauffe-eau fonctionne normalement. Mais il se pourrait que la consommation de vos grands soit importante.
200 litres nécessite une modération à l'usage ; c'est une capacité normalement suffisante pour quatre.

Quand vous changerez de chauffe-eau, optez plutôt pour un modèle ACI+, avec thermostat électronique et protection interne active (explications sur le net).
Cordialement.
11 mars 2016 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème eau chaude cumulus Acapulco sur le forum Plomberie

Publicité

Bien reçu.
J'ai supposé, au vu du schéma, qu'il y avait un commutateur ; c'est peut-être une erreur.
Auriez-vous une notice qui préciserait si l'ensemble est à plusieurs vitesses et si elles sont discontinues par commutateur, ou à variation continue avec un variateur ?
Il faudrait un document constructeur explicite. Peut-être sur le site Roblin.
N'achetez rien sans être certain du résultat.
Cordialement.
11 mars 2016 à 00:30
forum consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3 sur le forum Électricité

Bonjour. Les phénomènes que vous constatez semblent normaux.
Quand un mitigeur a sa poignée tournée vers le chaud à fond, il doit sortir de l'eau chaude. Le mélange se fait quand on tourne la poignée vers le froid, et de l'autre côté il n'y a que du froid.
Donc on ne peut interpréter vos observations. Ne pas croire tout ce qu'il y a écrit sur le net.
Le groupe qui évacue le trop plein pendant la chauffe envoie une petite cuvette à chaque période vers l'égout. 20 litres par semaine n'est pas anormal.
Par contre, on ne voit pas bien ce qu'est la poudre ni où elle apparait (qu'est-ce que le bouton (?) bleu ?).
On devine quelque chose qui a chauffé, mais quoi ? Si c'est une connexion électrique, il faut s'inquiéter.
Cordialement.
10 mars 2016 à 22:59
forum consulter ce sujet Problème eau chaude cumulus Acapulco sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
je vais acheter un.
Mauvaise idée.
Le moteur est prévu pour fonctionner avec plusieurs vitesses, sans variateur, mais avec le commutateur présent sur le schéma ci-dessus.
Cordialement.
10 mars 2016 à 22:47
forum consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3 sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut tester chaque résistance avec un multimètre en position ohmmètre. Pour cela on débranche une broche de la résistance et l'on fait la mesure. La valeur à trouver vaut R = U² / P, avec R en ohms, U en volts, P en watts.

On peut contrôler aussi qu'il y a de la tension aux bornes de la résistance, avec une lampe témoin.

Voir le site Acova afin de savoir si la résistance est une fourniture possible en pièce détachée.
Il faut être bon bricoleur, outillé et prudent.
Cordialement.
10 mars 2016 à 22:09
forum consulter ce sujet Panne radiateur Acova taiga voyant rouge toujours allumé radiateur froid sur le forum Chauffage

Bonjour. Juste un avis en passant.
Le karcher est une bonne idée (étanchéifier entre la buse et le tuyau - main ou gros adhésif), mais il faudra fermer les bouchons des éviers, et obstruer les trous de trop plein avec du gros adhésif. Idem pour les évacuations LL LV et évacuation chauffe-eau.
Il faut que la pression s'exerce sur le bouchon et le pousse, et non sur l'eau que contient chaque siphon et qui ne demanderait qu'à sortir vers le haut s'il n'y avait pas d'obstacle.
Cordialement.
10 mars 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL sur le forum Plomberie

Bien reçu. Pas besoin de schéma : un DJ 2A, une horloge, le volet avec son cordon 4 conducteurs dont la terre, et c'est tout. Assurez-vous quand même de la commande montée descente du volet.
En général le neutre est direct, la phase est commutée vers l'enroulement montée ou vers l'enroulement descente.
Les interrupteurs fin de course coupent l'alimentation.
Et voilà.
Cordialement.
10 mars 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Brancher un volet roulant programmé sur le forum Électricité

Bien reçu galia. Seul le professionnel pourra évaluer le travail à effectuer,
On peut supposer que l'alimentation du cabanon a été reprise sur un circuit existant.
L'important est l'alimentation de la plaque à induction avec un circuit dédié en 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A.
Sans avoir à tout casser ? S'il y a possibilité de faire passer un ou des câbles discrètement, ou par utilisation de goulottes, ou bien encore par utilisation des conduits existants, cela pourrait se faire sans casse.
L'électricien pourra dans la foulée, vérifier l'état de la protection des personnes, continuité du circuit de terre et valeur de celle ci, ainsi que présence d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Il y a du travail.
Cordialement.
10 mars 2016 à 13:15
forum consulter ce sujet Branchements dans dominos sur le forum Électricité

Bonjour. Si le volet roulant est commandé par un contact inverseur genre va et vient, un simple interrupteur programmable avec contact inverseur suffira.
En général, le commutateur manuel est à 3 positions : montée, arrêt, descente. Dans votre cas, l'inverseur de l'interrupteur assurera montée ou descente sans arrêt intermédiaire.

Mais est-ce utile que le volet soit fermé la nuit, les poules ayant leur propre horloge biologique ; bref, est-ce un achat vraiment justifié ?

Cordialement.
10 mars 2016 à 12:41
forum consulter ce sujet Brancher un volet roulant programmé sur le forum Électricité

Bonjour. Après avoir regardé à quoi ressemble ce poêle, on voit qu'il y a du monde au niveau de la commande.
Il n'est pas certain que le circuit soit disponible en pièces détachées, et auprès de qui, sachant que l'appareil est vendu en grandes surfaces de bricolage dont on connait les carences en SAV qui n'est pas la fonction première de ces GSB.
Bref, soit vous bricolez pour effectuer une réparation (mais il faut une certaine habitude), soit vous essayez de trouver sur un bon coin le même appareil, soit c'est destination déchèterie.
Cordialement.
10 mars 2016 à 09:56
forum consulter ce sujet Circuit imprimé poêle Inverter sur le forum Chauffage

Oui Michel, le DJ 16 A déclenchera si le DJ Baco est de calibre supérieur.
Il faut éclaircir les mystères des raccordements et de changement de section éventuelle. Quand vous déclenchez le DJ 16 A et que le bâtiment est dans le noir, c'est clair.
Une coutume des mauvais bricoleurs est d'utiliser de "la récup". Et ce n'est pas bon. L'électricité nécessite de la rigueur et le respect des règles de l'art, comme tout métier. Les bricolos en font abstraction et les installations peuvent devenir dangereuses.
Cordialement.
10 mars 2016 à 00:43
forum consulter ce sujet Arrivée électrique Tableau général sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je voudrais savoir si elle est correcte.
Eh non. Vous avez découvert une boite de dérivation.
En tant que débutant, on peut vous conseiller d'acquérir le livret Locaux d'habitation sur le site Promotelec.
Vous verrez qu'un circuit 32 A alimente la cuisson, que LL et LV doivent posséder leur circuit spécifique,
Pour le contrôle des lignes, une lampe témoin est bien pratique, mais il faut être prudent (gants isolants et lunettes), et savoir à quoi s'attendre.
Vous savez également qu'une ligne comprend le neutre bleu, et la phase d'une autre couleur, souvent rouge mais pas seulement.
Pour vos débuts, l'assistance d'un ami expérimenté serait nécessaire, sachant que l'électricité est d'abord un métier.
L'installation doit être bien vieille, et si vous êtes dans vos murs, une rénovation avec mise en sécurité pourrait être envisagée. Les professionnels sont là pour cela.
Cordialement.
09 mars 2016 à 23:25
forum consulter ce sujet Branchements dans dominos sur le forum Électricité

Bonjour Michel.
Citation :
une telle installation est-elle possible ?
En mauvais bricolage tout est possible.

On comprend que vous évoquez un départ de circuit..
Traduction : vous constatez qu'un départ de 2,5 mm² est protégé par un DJ de 16 A. Jusque là, tout est normal.
Vous évoquez une arrivée en 6 mm² ; mais les conducteurs viennent de où ? Si c'est du disjoncteur de branchement, c'est trop faible.
Citation :
Il y a donc forcément une jonction quelque part
Certainement, si l'arrivée dans la dépendance est en 6 mm² et que c'est bien le DJ 16 A qui protège cette ligne.
Citation :
le câble R2V 3G2,50 mm² risque de chauffer ?
Non car dans les conditions précédentes (DJ 16 A), vous ne pourrez tirer plus de 16 A en régime permanent.

Conclusion : il y a des recherches à entreprendre. Et du ménage à effectuer pour rendre un peu de rigueur technique à cette installation.
Cordialement.
09 mars 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Arrivée électrique Tableau général sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. De tels problèmes sont fréquemment abordés sur le forum, mais plutôt en rez de chaussée.
On ne peut hélas répondre avec la précision que vous voudriez, quoique...

On pourrait supposer qu'un bouchon puisse affecter une partie de la canalisation en aval du raccordement des deux écoulements, puisque ceux-ci se font mal. Même faible, l'écoulement devrait être continu et non brusque.
Normalement la colonne descendante devrait être de bon diamètre, et devrait être mise à l'air en toiture.
Lors de la réfection des écoulements on met autant de tampons de visite qu'il faut pour déboucher en cas de problème.
Il faut affiner vos observations verser d'un coup 10 litres d'eau dans l'évier pour voir si le phénomène se reproduit à l'identique. On fait de même dans les toilettes et en salle de bains.

Mais à la relecture on est étonné par "et le raccord de vidange positionné avec un raccord caoutchouc"
Bien évidemment, il faut que la vidange du LV respire, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
La crosse de vidange du LV doit juste rentrer dans le tube, avec un bon jeu.

Il n'y a peut-être que ce raccordement à revoir.

Voir une canalisation de vidange de LL qui respirait mal en question 5746 :
Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.
09 mars 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que vous voulez élargir de 10 cm de chaque côté (ne n'est pas bien large) ; mais il faut voir ce qu'il y a au dessus.
Ce peut être possible, mais l'avis d'un bon professionnel sur place serait souhaitable.
Pour la découpe, les pros de pros possèdent des disqueuses manuelles ou automatiques, certaines refroidies à l'eau et guidées, permettant de découper de façon propre et nette avec un minimum de poussière.
Dans tous les cas, gare aux oreilles.
Cordialement.
09 mars 2016 à 22:37
forum consulter ce sujet Elargir un passage dans un mur béton banché sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Ces logements supposés destinés à la location autre que saisonnière doivent posséder leur propre point de livraison comptage et protection. Même si ce sont des proches qui occupent ces logements, les conditions règlementaires sont les mêmes.
Cordialement.
09 mars 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Choix monophasé triphasé sur le forum Électricité

Oui, et au moins vous bénéficierez d'une garantie, peut-être 3 ou 5 ans moyennant un supplément ?
Cordialement.
09 mars 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF sur le forum Électricité

Bonjour. Une solution assez simple.
Je mettrais bien un morceau de placo collé au map (à reflux) sur la face inférieure.
Pour tenir la plaque on peut la soutenir avec des tasseaux provisoires fixés ou cloués sur le plafond. Ensuite on fignole en enduisant et peignant. Un morceau d'OSB peut aussi faire l'affaire.
Ensuite, suivant si vous voulez pouvoir marcher sur la face supérieure ou non, on peut fixer des tasseaux sur les côtés du trou en haut pour y fixer au choix un morceau de placo qui sera collé, ou un morceau d'aggloméré OSB de 16 ou 20 mm. On peut combler le vide avec de la laine de verre par exemple.
Bref, on s'adapte.
Pour la fixation des tasseaux on se débrouille.
On trouve en GSB des sortes de profilés à trous qui, une fois fixés, peuvent recevoir un tasseau de dimensions adéquates.
Laissez faire votre imagination.
Cordialement.
09 mars 2016 à 16:23
forum consulter ce sujet Refermer un espace vide sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Il faut faire le câblage en fonction du schéma de raccordement livré avec l'appareil.
Pas moyen de faire autrement.
Cordialement.
09 mars 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement combiné interphone Extel sur le forum Électricité

Bonjour. La mesure de la tension n'est pas très significative, ne connaissant pas les caractéristiques du multimètre. Interpréter une indication de multimètre nécessite des connaissances pointues sur les techniques de mesurage et d'emploi des multimètres quand on sort de l'ordinaire, ce qui est la cas chez vous.
Il faudrait savoir ce qu'indique le multimètre en V AC (108 V) et V DC.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Il se pourrait bien que le télévariateur soit défectueux (son semi-conducteur de commutation, certainement un triac).
Un bricoleur très averti démonte et contrôle le semiconducteur de commutation.
Cordialement.
09 mars 2016 à 14:02
forum consulter ce sujet Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie sur le forum Électricité

Ok. Dans ce cas il vous faut un délesteur universel à délestage cascado-cyclique tel que ce modèle :
delesteur universel 3 sorties hager.pdf
Vous verrez que ce produit comprend 3 sorties, chacune pouvant être programmée contact ou fil pilote.
Sur le site vous trouverez la notice du 60060 permettant d'en savoir plus.
Vous utiliserez la sortie téléinformation du compteur électronique.
Il faudra associer des contacteurs avec contacts à ouverture.
Vous ne dites pas si vous disposez d'un double tarif commandant le chauffe-eau.
Pas bien compliqué pour qui est du métier.
Vous pouvez chercher chez d'autres marques. Hager a été sélectionné car étant le premier dossier ouvert.
On suppose que votre système de chauffage a été étudié, notamment son aspect économique.

D'autres contributeurs pourront vous renseigner sur le choix : chauffage central à eau avec chaudière électrique, ou convecteurs séparés dans les pièces à vivre.
Cordialement.
09 mars 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Choix d'un délesteur chaudière et cumulus sur le forum Électricité

Bonjour. Sans données sur la chaudière, on ne peut vous aider pour le moment.
L'entrée délestage consiste-t-elle à réunir deux bornes ou bien cette entrée doit-elle recevoir une tension de commande ?

Vous ne dites pas si vous disposez d'un compteur électronique, pouvant commander un délesteur par liaison série, ou bien un compteur classique qui imposerait alors le choix d'un délesteur à tore.

Le choix économique est contradictoire avec vos objectifs. L'essentiel est de trouver un appareil qui soit conforme au projet technique.

On suppose que vous disposez d'un chauffage central à eau.
Les chaudières électriques ne sont pas réputées pour leur consommation énergétique. Des convecteurs de bonne qualité dans quelques pièces permettent une régulation plus souple. Avec une chaudière, c'est tout ou rien.

Ceci dit, un professionnel serait mieux à même de réaliser cette fonction en fonction de la structure de votre installation. Avec la garantie de résultat et le SAV qui va avec.

A suivre.
Cordialement.
09 mars 2016 à 11:30
forum consulter ce sujet Choix d'un délesteur chaudière et cumulus sur le forum Électricité

Bonjour. réponse 8. Peut-être ce joint est-il disponible chez les revendeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo, Brossette, Aubade etc.) et non en grandes surfaces machinrama.
Sinon, il faudra peut-être approvisionner une bonde neuve avec ses joints.
Reste un point non abordé : comment intervenir sur la bonde sans avoir à démonter le bac à douche ?
Cordialement.
09 mars 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Pose bonde receveur de douche sur le forum Plomberie

Bonjour. On ne peut vous aider directement pour l'instant, car il faut vous référer à la notice de branchement livrée avec l'appareil.
Quant au boitier, vous ne précisez pas où il est ni comment sont raccordés les conducteurs à l'intérieur.
Cordialement.
09 mars 2016 à 00:37
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur VMC sur le forum Électricité

Ok. N'allez pas dans les combles.
Le conducteur orange est une phase coupée par l'interrupteur sur lequel il est raccordé.
La phase directe est en rouge et est connectée sur la borne rouge de l'interrupteur, et l'autre borne de l'interrupteur (la blanche) délivre soit la phase (interrupteur fermé) ou rien (interrupteur ouvert) ; la phase coupée est donc appelée ainsi en fonction du rôle de l'interrupteur.
Et sauf erreur on voit que l'orange, si c'est le même, alimente la borne de gauche du variateur.
On en déduit que la variateur doit fonctionner quand l'interrupteur est fermé.
Mais c'est juste une interprétation derrière l'écran.
Cordialement.
08 mars 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème variateur Legrand 0 670 82 sur le forum Électricité

Bonjour. On ne doutait pas trop que la colonne soit reliée à la terre.
Par contre, vous pouvez demander au syndic quelle est la valeur de la résistance de terre sachant :
1. que le diagnostiqueur a mesuré 426 ohms
2. que le maximum autorisé par la norme NFC15-100 est de 100 ohms, ce, pour la sécurité des personnes.

Pour le moment, on ne met pas en doute la valeur mesurée par le diagnostiqueur, mais il y a un problème, soit dans la liaison terre de l'appartement au boitier jaune, soit au niveau de la prise de terre de l'immeuble, soit dans la mesure elle-même.
A l'électricien mandaté d'approfondir ses investigations, autres que d'observer des boitiers jaunes.
Ce qu'il y a dedans a une certaine importance.
Cordialement.
08 mars 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum Électricité

Bonjour. Il semble que l'appareillage soit bien un porte-fusibles. Quand il déclenche, aucune manette ne s'abaisse. Il faut donc sortir le fusible et le tester avec une lampe et une pile ou un petit multimètre en fonction ohmmètre.
Faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Nota : si le fusible a déclenche (fondu), il y a une raison et l'incident devrait se reproduire apreès changement pour un neuf. Il faudra donc trouver l'origine de l'incident, d'où le recours conseillé à un professionnel.
Cordialement.
08 mars 2016 à 09:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Citation :
bouillant sans le témoin de chauffe.
C'est plus que bizarre. Derrière l'écran on ne peut rien dire.
Si votre observation est bonne, Il faudra avertir le propriétaire que votre chauffage semble en panne.
En attendant, faites l'essai avec le thermostat franchement diminué.
Le radiateur est-il dans un habitat sans courant d'air froid dans son proche environnement ?
Cordialement.
07 mars 2016 à 00:04
forum consulter ce sujet Consommation électrique radiateur Delonghi Parisio sur le forum Chauffage

Bonjour.
Vos explications pourraient montrer qu'il y a un défaut d'isolement, mais "il disjoncte", "tout pète" et "testé le courant" ne renseignent pas beaucoup, par imprécision.
Au bout de 15 ans de service, l'appareil a certainement vécu.
Il faudrait savoir si l'appareillage qui déclenche (lequel exactement ?) le fait alors que vous rebranchez la fiche dans la prise, four arrêté ou en marche.
Cordialement.
06 mars 2016 à 18:09
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKG 683 disjoncte après une pyrolyse sur le forum Électroménager

Bonjour. L'expression "retour de neutre" n'a pas de signification scientifique et ne veut rien dire.
En revanche, l'expression 'tensions induites" a davantage de significations, les effets que vous constatez en sont la conséquence.
A l'aide du moteur de recherches ci-dessus et avec les deux mots clé précédents vous trouverez suffisamment de contributions qui expliquent le phénomène, fréquent sur des matériels de piètre qualité.
Quant à la facture d'énergie elle ne varie pas, il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
Cordialement.
06 mars 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Consommation sur un retour de neutre sur le forum Électricité

Bonjour. On ne connait pas cet appareil. Il faudrait que votre mari vérifie comment la résistance est alimentée. N'y aurait-il pas une relais ?
Le bouton rouge ne nous dit rien non plus. Certes, cela fait peu d'indication pour l'aide éventuelle, mais il faut commencer par voir comment la résistance est alimentée, sachant qu'à priori elle serait en bon état.
Pour la courroie, on ne peut rien dire. Si votre sèche linge est très ancien, la réparation sera très difficile.
Si le programmateur ne tourne pas, il ne peut commander l'alimentation de la résistance.
Avoir un mari bricoleur... vous connaissez la chanson. Il y a peut-être des solutions.
Cordialement.
06 mars 2016 à 16:02
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Aya ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Ok. Il se confirmerait que la chauffe est permanente.
Essayez d'afficher une température inférieure pour voir si le témoin de chauffe s'éteint et si le radiateur refroidit.
Si les radiateurs sont en panne, il faut prévenir le bailleur pour qu'il prenne en charge le dépannage.

Cordialement.
06 mars 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Consommation électrique radiateur Delonghi Parisio sur le forum Chauffage

Bonjour. Sauf erreur et d'après ce que vous avez constaté, les radiateurs fonctionnent en permanence.
Pas de connaissances particulières sur ces radiateurs, mais normalement un voyant s’allume pendant la période de chauffe.
Il faut affiner vos observations.19 ° est peut-être déjà un peu fort, sachant qu'en cas de déperditions importantes, cette température de consigne, réglée au niveau du radiateur, peut être différente de la température réelle dans la pièce.
Si vous êtes dans vos murs, un programmateur pourrait asservir la température de consigne aux périodes d'occupation du logement.
Si vous êtes locataire, c'est vous même qui agirez sur chaque thermostat au moment où vous êtes présent.
Cordialement.
06 mars 2016 à 14:19
forum consulter ce sujet Consommation électrique radiateur Delonghi Parisio sur le forum Chauffage

Bonjour. Juste une précision d'ordre scientifique.
L'unité de puissance est le watt, symbole W, multiple le kW.
L'unité légale d'énergie est le joule (J), unité dérivée le wattheure, symbole Wh, multiple le kWh.
Voir ici pour les précisions 7870 : Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
Cordialement.
05 mars 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Avis consommation gaz et électricité maison BBC sur le forum Chauffage

Bonjour Sophie. Pour 8 jours, l'économie serait minime car les pertes des chauffe-eau modernes sont réduites, et quand vous rentrerez il faudra fournir toute l'énergie perdue comme vous le déduisez logiquement.
Pour un mois, on pourrait peut-être couper l'électricité et l'eau, histoire d'éviter les accidents, surtout les inondations.
Cordialement.
05 mars 2016 à 22:50
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une précision d'ordre électrique.
En cas de défaut d'isolement de la résistance, un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau déclenchera, et en l'absence de celui-ci, c'est le disjoncteur de branchement avec sa fonction différentielle 500 mA qui déclenchera.
Quoi qu'il en soit, on ne débranche jamais la liaison terre d'un appareil pour les raisons indiquées ci-dessus. Le câble n'est pas assez dénudé.
Si fuite il y a, ce n'est pas bon signe.
A suivre.
Cordialement.
05 mars 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique sur le forum Plomberie

Bien reçu. Le problème est qu'un interrupteur, de par son principe de fonctionnement, ne vibre pas. Par contre, un contacteur de chauffe-eau, par exemple, vibre un peu.
Si vous avez trouvé, c'est l'essentiel. Profitez en pour vérifier le serrage des conducteurs en sortie des éléments modulaires.
Cordialement.
05 mars 2016 à 09:10
forum consulter ce sujet Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants sur le forum Électricité

Bonsoir. Ce serait donc la plaque métallique qui va chauffer... les tuyaux. Le problème est le même.
Voyez tout d'abord si l'arrière de la cuisinière chauffe beaucoup. On peut isoler avec des plaques que l'on utilise en soudage au chalumeau, mais c'est assez cher. Ce n'est bien évidemment pas de l'amiante, bien qu'il y ait une ressemblance.
On trouve des tuyaux assez longs en rechange des tuyaux d'origine sur LL et LV.
Vous étudiez le problème.

Cordialement.
04 mars 2016 à 22:42
forum consulter ce sujet Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge sur le forum Électricité

Bonjour. Sans renseignements sur le variateur on ne pourra vous répondre.
Faire varier l'éclairement sur des éclairages led nécessite des lampes et des variateurs spécifiques. Beaucoup de contraintes donc.
Cordialement.
04 mars 2016 à 19:08
forum consulter ce sujet Fonctionnement ampoules led variables sur le forum Électricité

Bonjour.
La récupération vous pouvez la mettre en vente lors d'un vide grenier ; il y a des clients généralement pour ces matériels.
4 ou 5 bobines de 1,5 mm² coutent très peu par rapport au prix de la construction, et lors du montage vous ne serez pas ennuyé.
Un mélange de sections pour un même circuit lumière donnerait une impression de bricolage.
Cordialement.
04 mars 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm² sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Il faut juste une arrivée 32 A. Cordialement.
04 mars 2016 à 14:20
forum consulter ce sujet Branchement électrique plaque induction sur le forum Électroménager

Ok. Le tableau est des plus simples, mais avec un ID 30 mA ce qui est un minimum. Restent les problèmes évoqués par le diagnostiqueur.
Vous verrez bien ce que dira l'électricien. Notamment sur le circuit de terre de l'immeuble.
Cordialement.
04 mars 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Vous faites ce que vous voulez avec le contact C1C2, les conducteurs ne véhiculent aucune alimentation, un simple contact à fermeture. Il vaut mieux avoir de bonnes connaissances en électricité.
Cordialement.
04 mars 2016 à 10:34
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs appareils heures creuses sur le forum Électricité

Merci pour votre retour. Le problème avait été cerné, avec les doutes normaux derrière l'écran.
Cordialement.
04 mars 2016 à 10:30
forum consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum Électricité

Ok et bien compris. ERDF étant propriétaire du coffret c'est à eux d'intervenir en déplombant et délivrant les conducteurs du contact, avec les bonnes couleurs.
Un électricien mandaté par ERDF peut effectuer le même travail.
Ne faites aucun branchement au hasard.
Cordialement.
04 mars 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger sur le forum Électricité

Ok. 426 ohms est hors normes comme vous le savez.
Des dispositifs différentiels 30 mA assurent néanmoins la protection des personnes.
On ne peut admettre qu'une mise à la terre dans l'environnement de la salle de bain défectueuse ne soit pas dangereuse à terme.
Le diagnostiqueur, bien que formé, n'est pas le plus compétent pour estimer la dangerosité de l'installation (du moins, celui qu'a appelé l'agence devant vous ; ces deux là sont peut-être de connivence pour mettre le client en confiance). Il faut davantage faire confiance à un électricien, voire à un diagnostiqueur compétent et indépendant de l'agence.
La prise de terre de l'immeuble doit être distribuée dans la colonne et jamais par les tuyaux.
Si des appartements ne sont munis que de leur disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, les personnes ne sont pas protégées.
Comme vous dites, ça se complique. Il y a donc deux problèmes, la terre de l’immeuble et l'état de l'installation dans l'appartement.
L'ami CMT, qui ne doit pas être bien loin, devrait vous donner son point de vue.
Cordialement.
04 mars 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum Électricité

Bonjour Flo6289.
La norme a été amendée depuis quelques mois et le nombre de prises maximum a été porté à 12 par circuit.
Les gros consommateurs sont rares dans l'habitat et possèdent leur propre ligne : lave-linge, cuisson etc.
Le circuits PC classiques ne débitent pas beaucoup la plupart du temps, hormis pour un aspirateur, une cafetière ou un fer à repasser et de façon occasionnelle.
Il en sera certainement de même pour votre PC additionnelle dans la cave.
Vous avez le choix : vous raccorder sur un circuit existant sans rien désactiver, ou si vous voulez pouvoir isoler cette nouvelle PC, monter un DJ sur un emplacement libre.
Pas bien compliqué. Vous mettrez une PC genre Plexo.
Cordialement.
04 mars 2016 à 09:42
forum consulter ce sujet Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne sur le forum Électricité

Bonjour Patrick. Bien difficile de trouver la source de la panne en ouvrant le boitier, sans schéma, sans procédure de réparation, si elle existe.
La visite du site Riello UPS n'apporte pas de renseignements sur le SAV. Il n'est pas certain que la réparation soit d'un intérêt économique certain pour ce qui est finalement un petit onduleur, peut-être ancien.
Étrange quand même que 4 pannes soient venues à bout de l'onduleur. Testez quand même la batterie, au cas ou elle présente un défaut comme un circuit ouvert.

Le contact en France pour poser la question : RIELLO ONDULEURS s.a.r.l. - 2/4 Rue du Bois Chaland - ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses (91)
Tel.: 01.60.87.54.54 - Fax: 01.60.87.54.50 - Email: vente@riello-ups.fr

Cordialement.

Nb : le four est-il fonctionnel de nouveau ?
03 mars 2016 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF sur le forum Électricité

Bonjour. Pas de risques.
Sur de vieux tableaux comme celui là on vérifie les connexions en serrant les vis, disjoncteur de branchement déclenché.