Ok. Pas de contre indication, bien que le tableau soit relativement ancien, avec un seul interrupteur différentiel qui peut être la cause de la mise de l'habitat dans le noir au premier incident.
Il semble y avoir une place en haut et à droite pour un DJ supplémentaire.
Sinon, vous mettez un petit tableau à côté avec un DJ ou un DJ différentiel pour éviter l'inconvénient décrit ci-dessus.
Il est certain qu'une mise à niveau ne serait pas du luxe, avec la pose de plusieurs ID et un agrandissement du tableau. Quelques bonnes centaines d'euros.
Cordialement.
Il semble y avoir une place en haut et à droite pour un DJ supplémentaire.
Sinon, vous mettez un petit tableau à côté avec un DJ ou un DJ différentiel pour éviter l'inconvénient décrit ci-dessus.
Il est certain qu'une mise à niveau ne serait pas du luxe, avec la pose de plusieurs ID et un agrandissement du tableau. Quelques bonnes centaines d'euros.
Cordialement.
03 mars 2016 à 00:25
consulter ce sujet Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Chaque remarque demandant de faire intervenir un électricien qualifié doit être suivie d'effet, notamment en B5.3.a et B6.3.1.a
L'agence n'est pas la mieux placée pour estimer le danger. Ceux-ci sont bien relatés principalement dans les deux points précédents.
L'électricien aura peu de travail, mais s'il veut fouiller un peu, peut-être y passera-t-il du temps. 1 000 € ou un peu plus ne me semblerait pas scandaleux.
Vous devrez mettre en location un logement décent au sens juridique du terme, donc ne présentant pas de dangers pour les personnes, électriques notamment. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Le bail comprendra également un diagnostic électrique ; si vous ne faites rien le locataire potentiel s’enfuira à toutes jambes.
Vous faites au mieux.
D'autres avis devraient suivre.
Cordialement.
L'agence n'est pas la mieux placée pour estimer le danger. Ceux-ci sont bien relatés principalement dans les deux points précédents.
L'électricien aura peu de travail, mais s'il veut fouiller un peu, peut-être y passera-t-il du temps. 1 000 € ou un peu plus ne me semblerait pas scandaleux.
Vous devrez mettre en location un logement décent au sens juridique du terme, donc ne présentant pas de dangers pour les personnes, électriques notamment. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Le bail comprendra également un diagnostic électrique ; si vous ne faites rien le locataire potentiel s’enfuira à toutes jambes.
Vous faites au mieux.
D'autres avis devraient suivre.
Cordialement.
02 mars 2016 à 22:36
consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il se pourrait bien que vous ayez amené une phase coupée orange sur le variateur, alors qu'il faut une phase directe. Au milieu, on voit une phase directe en rouge, et deux phases coupées, une en violet à gauche et une autre en orange à droite.
Vous pouvez vérifier ?
Cordialement.
Vous pouvez vérifier ?
Cordialement.
02 mars 2016 à 22:25
consulter ce sujet Problème variateur Legrand 0 670 82 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le problème est que l'on voit juste un câble 4g2,5, ce qui signifie 4 conducteurs dont la terre de 2,5 mm².
Il faudra protéger cette liaison par un disjoncteur 16 ou 20 A. Avec un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ce serait encore mieux.
Cordialement.
Il faudra protéger cette liaison par un disjoncteur 16 ou 20 A. Avec un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ce serait encore mieux.
Cordialement.
02 mars 2016 à 22:16
consulter ce sujet Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne sur le forum ÉlectricitéOk. Si l'adoucisseur est en cause, il faut faire intervenir un SAV. CPS-Service à Cergy fait ce travail un peu partout avec des techniciens itinérants.
D'une façon générale, une intervention d'entretien par an est nécessaire. Le Th normal en sortie d'adoucisseur est environ de 8 unités françaises. Jamais 0.
Cordialement.
D'une façon générale, une intervention d'entretien par an est nécessaire. Le Th normal en sortie d'adoucisseur est environ de 8 unités françaises. Jamais 0.
Cordialement.
02 mars 2016 à 17:43
consulter ce sujet Consommation d'eau trop importante due à un équipement sur le forum PlomberieOk. Le contact de l'horloge n'est simplement pas prévu pour commuter pas loin de 3 kW pour un 300 litres.
Si des amis ou voisins sont dans la même situation, vous pouvez leur rappeler qu'un chauffe-eau nécessite toujours l'emploi d'un contacteur, le B. A. BA de la commande de puissance.
Cordialement.
Si des amis ou voisins sont dans la même situation, vous pouvez leur rappeler qu'un chauffe-eau nécessite toujours l'emploi d'un contacteur, le B. A. BA de la commande de puissance.
Cordialement.
02 mars 2016 à 12:21
consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mais vous devriez vous en rendre compte rien qu'au bruit de l'écoulement en continu.
Cordialement.
Citation :Oui, s'il présente un défaut au cours de la régénération et que celà implique un écoulement continu vers l'égout.
Mon adoucisseur pourrait-il être la cause de soucis ?
Mais vous devriez vous en rendre compte rien qu'au bruit de l'écoulement en continu.
Cordialement.
02 mars 2016 à 11:38
consulter ce sujet Consommation d'eau trop importante due à un équipement sur le forum PlomberieBonjour. Si vous aviez un bout de terrain sans béton ce serait l'idéal.
400 ohms est trop grand, mais si vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA les risques sont très fortement limités, la tension de sécurité ne dépassant pas 12 V. Avec le DJ différentiel (500 mA) de branchement, on dépasserait 200 V, soit 150 V au dessus de la valeur maximum.
Un piquet de 2 m peut diminuer la valeur, mais un tuyau galvanisé de plus grande longueur bien planté peut arranger les choses.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé, et si votre distribution est en aérien, un parafoudre en tête de tableau pourrait ne pas être inutile.
Cordialement.
400 ohms est trop grand, mais si vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA les risques sont très fortement limités, la tension de sécurité ne dépassant pas 12 V. Avec le DJ différentiel (500 mA) de branchement, on dépasserait 200 V, soit 150 V au dessus de la valeur maximum.
Un piquet de 2 m peut diminuer la valeur, mais un tuyau galvanisé de plus grande longueur bien planté peut arranger les choses.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé, et si votre distribution est en aérien, un parafoudre en tête de tableau pourrait ne pas être inutile.
Cordialement.
02 mars 2016 à 09:45
consulter ce sujet Piquet de terre mal installé sur le forum ÉlectricitéOk. Il ne semble pas, d'après le document, que ce contact ait été systématiquement alimenté, tout dépend à quand remonte autrefois. Il est d'usage que les deux bornes du contact soient distribuées directement au tableau.
Une simple observation visuelle, voire une mesure de tension, permet de s'en assurer.
Le fusible 2 A est soit dans le relais 175 Hz, soit en sortie du compteur électronique, dans une partie accessible à l'usager.
Cordialement.
Une simple observation visuelle, voire une mesure de tension, permet de s'en assurer.
Le fusible 2 A est soit dans le relais 175 Hz, soit en sortie du compteur électronique, dans une partie accessible à l'usager.
Cordialement.
02 mars 2016 à 09:36
consulter ce sujet Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéOui, mais le mot de la fin pourrait être apporté par Bandit77.
Pourquoi ne pas faire fonctionner le chauffe-eau en permanence ? L'aspect économique ne semble pas justifié. Seul un non déclenchement du DJ de branchement pourrait se comprendre.
Cordialement.
Pourquoi ne pas faire fonctionner le chauffe-eau en permanence ? L'aspect économique ne semble pas justifié. Seul un non déclenchement du DJ de branchement pourrait se comprendre.
Cordialement.
01 mars 2016 à 23:46
consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum ÉlectricitéOn va essayer. Je ne garantis rien.
"Uniquement pour le faire fonctionner la nuit ! car je n'ai pas le contrat avec EDF (relais 175Hz)"
En résumé, il n'y a pas de contrat HP/HC, donc pas de contact C1C2 disponible ; or, Bandit77 souhaite faire fonctionner le chauffe-eau la nuit. Cela justifie l'emploi de l'interrupteur programmable.
L'intérêt est peut-être de délester l'installation le jour, lors de l'emploi de gros consommateurs, afin de ne pas déclencher le DJ de branchement. Sinon, le chauffe-eau pourrait être sous tension 24 h sur 24.
Pourquoi un contacteur ? Parce que la coupure est omnipolaire et prévue pour commuter des kW.
Cordialement.
"Uniquement pour le faire fonctionner la nuit ! car je n'ai pas le contrat avec EDF (relais 175Hz)"
En résumé, il n'y a pas de contrat HP/HC, donc pas de contact C1C2 disponible ; or, Bandit77 souhaite faire fonctionner le chauffe-eau la nuit. Cela justifie l'emploi de l'interrupteur programmable.
L'intérêt est peut-être de délester l'installation le jour, lors de l'emploi de gros consommateurs, afin de ne pas déclencher le DJ de branchement. Sinon, le chauffe-eau pourrait être sous tension 24 h sur 24.
Pourquoi un contacteur ? Parce que la coupure est omnipolaire et prévue pour commuter des kW.
Cordialement.
01 mars 2016 à 23:16
consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous devez utiliser un luminaire avec lampe 24 V. Il faudra certainement une lampe à incandescence qui, sous 24 V AC ou DC aura le même fonctionnement.
Peut-être que des éclairages à leds seraient compatibles. Voir les luminaires proposés par Somfy, la navigation de plaisance, le caravaning.
Cordialement.
Peut-être que des éclairages à leds seraient compatibles. Voir les luminaires proposés par Somfy, la navigation de plaisance, le caravaning.
Cordialement.
01 mars 2016 à 23:06
consulter ce sujet Eclairage avec un kit solaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est simple, vous allez chez le grossiste et vous demandez un interrupteur sectionneur pour mettre en tête de votre tableau. Il vous amènera la pièce, mais ce ne sera pas un disjoncteur (bien qu'il y ait des ressemblances).
Cordialement.
C'est simple, vous allez chez le grossiste et vous demandez un interrupteur sectionneur pour mettre en tête de votre tableau. Il vous amènera la pièce, mais ce ne sera pas un disjoncteur (bien qu'il y ait des ressemblances).
Cordialement.
01 mars 2016 à 22:52
consulter ce sujet Pose d'un interrupteur disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour compléter, voir le document de dépannage en question 6682 :
Problème branchement cumulus HC et HP
Problème branchement cumulus HC et HP
01 mars 2016 à 22:25
consulter ce sujet Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent.
1. Dans le compteur ou relais EDF 175 Hz il y a un relais dont seul le contact est accessible. Un fusible interne de 2 A protège ce contact. Il peut être grillé si un mauvais circuit a été câblé, ce qui n'est pas le cas chez vous.
2. Le klonk est le bruit du contacteur à l'enclenchement et au déclenchement.
Dans la fiche de dépannage il y a l'option court-circuitage de C1 C2 pour effectuer une commande forcée du contacteur.
C1 C2 ne fait pas de bruit.
On ne change pas le contacteur sans raison. Surtout si l'on sait qu'avec un enclenchement par jour il ne se fatigue pas. Plus de 30 ans de bons et loyaux services est très fréquent.
Cordialement.
1. Dans le compteur ou relais EDF 175 Hz il y a un relais dont seul le contact est accessible. Un fusible interne de 2 A protège ce contact. Il peut être grillé si un mauvais circuit a été câblé, ce qui n'est pas le cas chez vous.
2. Le klonk est le bruit du contacteur à l'enclenchement et au déclenchement.
Dans la fiche de dépannage il y a l'option court-circuitage de C1 C2 pour effectuer une commande forcée du contacteur.
C1 C2 ne fait pas de bruit.
On ne change pas le contacteur sans raison. Surtout si l'on sait qu'avec un enclenchement par jour il ne se fatigue pas. Plus de 30 ans de bons et loyaux services est très fréquent.
Cordialement.
01 mars 2016 à 22:22
consulter ce sujet Contacteur HC ne déclenchement aléatoire sur le forum ÉlectricitéOk. ERDF ne délivre aucune impulsion, mais le fameux relais 175 Hz ou les compteurs électroniques dont Linky possèdent un contact sec (le également fameux C1 C2) qui se ferme pendant les heures creuses. Après, on fait ce que l'on veut avec, par exemple alimenter la bobine du contacteur.
Ici, c'est le contact à fermeture de l'interrupteur programmable qui fait le même travail.
Et voilà.
Cordialement.
Ici, c'est le contact à fermeture de l'interrupteur programmable qui fait le même travail.
Et voilà.
Cordialement.
01 mars 2016 à 22:13
consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum ÉlectricitéBonjour econdeaux. Ce que vous constatez est normal, la section est un peu petite et le passage du courant dans les conducteurs occasionne une chute de tension dont la loi d'Ohm rend compte, et l'on s’arrêtera là, sauf demande expresse.
Le phénomène est prépondérant au démarrage de l'aspirateur.
Du moment qu'il aspire et que vous voyez clair vous laissez le câble en place. Sinon, il faut passer à la section supérieure.
Il y aura un petit échauffement du câble, mais étant déployé il n'y aura pas d'effet dommageable.
Aucun appareil en vue pour rétablir la situation.
Cordialement.
Le phénomène est prépondérant au démarrage de l'aspirateur.
Du moment qu'il aspire et que vous voyez clair vous laissez le câble en place. Sinon, il faut passer à la section supérieure.
Il y aura un petit échauffement du câble, mais étant déployé il n'y aura pas d'effet dommageable.
Aucun appareil en vue pour rétablir la situation.
Cordialement.
01 mars 2016 à 16:22
consulter ce sujet Perte de puissance sur câble électrique trop long sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
econdeaux est un habitué du forum. Il ne précise pas la section de la ligne, supposée de 2,5 mm², ni comment il constate une diminution d'intensité. En réalité il s'agit d'une chute de tension. 25 m n'est pas bien long et ne devrait pas entrainer de chute de tension en dehors des limites habituelles. Mais il faut 2,5 mm² et non un touret de grande surface.
Cordialement.
econdeaux est un habitué du forum. Il ne précise pas la section de la ligne, supposée de 2,5 mm², ni comment il constate une diminution d'intensité. En réalité il s'agit d'une chute de tension. 25 m n'est pas bien long et ne devrait pas entrainer de chute de tension en dehors des limites habituelles. Mais il faut 2,5 mm² et non un touret de grande surface.
Cordialement.
01 mars 2016 à 13:50
consulter ce sujet Perte de puissance sur câble électrique trop long sur le forum ÉlectricitéBonjour. Mêmes interrogations.
Dans votre cas, le contact de l'interrupteur horaire aurait exactement la même fonction que le contact C1C2 ERDF dont vous trouverez le schéma de montage sur le forum dans les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Ce qui donne :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans votre cas, le contact de l'interrupteur horaire aurait exactement la même fonction que le contact C1C2 ERDF dont vous trouverez le schéma de montage sur le forum dans les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.
Ce qui donne :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mars 2016 à 13:43
consulter ce sujet Schéma branchement Horloge Zeiger sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voir la fiche de dépannage en 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous on pourrait penser à un défaut du circuit de commande, peut-être un mauvais contact sur une connexion.
La commande ERDF est rarement en cause,
Cordialement.
Chez vous on pourrait penser à un défaut du circuit de commande, peut-être un mauvais contact sur une connexion.
La commande ERDF est rarement en cause,
Cordialement.
01 mars 2016 à 10:08
consulter ce sujet Contacteur HC ne déclenchement aléatoire sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui au sens propre, et cela peut se transformer en catastrophe.
très chaud comme problème.
Qu'a vérifié le technicien ERDF exactement ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
29 février 2016 à 23:16
consulter ce sujet Problème mauvaise répartition des masses sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 13. On ne voit pas ce qui vous gêne exactement.
Une photo aurait été nécessaire. Quoi qu'il en soit, la rosace ou le cône est juste un enjoliveur et l'on ne peut compter sur lui pour serrer l'écrou mystérieux, sachant que l'objectif est d'effectuer un serrage de ?? garant de l'étanchéité des raccordements.
Cordialement.
Une photo aurait été nécessaire. Quoi qu'il en soit, la rosace ou le cône est juste un enjoliveur et l'on ne peut compter sur lui pour serrer l'écrou mystérieux, sachant que l'objectif est d'effectuer un serrage de ?? garant de l'étanchéité des raccordements.
Cordialement.
29 février 2016 à 20:51
consulter ce sujet Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate sur le forum PlomberieBonjour. Juste une remarque en passant.
Il serait souhaitable que votre prise de terre reste à l'intérieur de votre propriétés. Il y a différentes solutions décrites ci-dessus, piquets (2 m) et câble nu en terre. La barrette de terre n'a pas à être sur le domaine public.
On ne sait comment la mesure a été effectuée, mais il faut moins de 100 ohms.
La méthode habituelle est celle dite "des piquets" (telluromètre) adaptée au mesurage des résistances de terre avec une excellente précision.
Il existe également des ohmmètres de boucle compacts plus faciles à mettre en œuvre, mais dont la précision est moindre.
Le mégohmmètre n'est pas l'appareil adapté pour la mesure des faibles résistances.
Cordialement.
Il serait souhaitable que votre prise de terre reste à l'intérieur de votre propriétés. Il y a différentes solutions décrites ci-dessus, piquets (2 m) et câble nu en terre. La barrette de terre n'a pas à être sur le domaine public.
On ne sait comment la mesure a été effectuée, mais il faut moins de 100 ohms.
La méthode habituelle est celle dite "des piquets" (telluromètre) adaptée au mesurage des résistances de terre avec une excellente précision.
Il existe également des ohmmètres de boucle compacts plus faciles à mettre en œuvre, mais dont la précision est moindre.
Le mégohmmètre n'est pas l'appareil adapté pour la mesure des faibles résistances.
Citation :C'est le travail de l'électricien.
Je ne sais pas comment faire.
Cordialement.
29 février 2016 à 10:44
consulter ce sujet Piquet de terre mal installé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir les questions apparentées ci-dessous dont la 5397 qui traite ce sujet :
Remplacer receveur de douche...
Cordialement.
Voir les questions apparentées ci-dessous dont la 5397 qui traite ce sujet :
Remplacer receveur de douche...
Citation :Oui, on aime bien le béton cellulaire.
faut-il faire un coffrage, pour poser bien à plat le receveur ?
Cordialement.
28 février 2016 à 21:57
consulter ce sujet Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse sur le forum PlomberieBonjour. On ne peut vous aider, car les couleurs ne sont d'aucun secours. Il faut intervenir sur place.
Voir les questions apparentées ci-dessous, dont la 66 :
Brancher relais récepteur 4 groupes dont les contributions sont toujours d'actualité.
Cordialement.
Voir les questions apparentées ci-dessous, dont la 66 :
Brancher relais récepteur 4 groupes dont les contributions sont toujours d'actualité.
Cordialement.
28 février 2016 à 21:50
consulter ce sujet Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous branchez suivant le schéma, Commun en L et navettes en 1 et 2. Cordialement.
28 février 2016 à 21:45
consulter ce sujet Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 11.
Cordialement.
Citation :Aucune idée concernant un matériel autre que celui qui fait l'objet de ce topic. Désolé.
La procédure reste t-elle identique ?
Cordialement.
28 février 2016 à 21:40
consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres sur le forum ÉlectricitéBonjour. "Répartition des masses" ne veut pas dire grand chose, et cela ne vous avance pas.
La seule solution est de faire intervenir un professionnel (ou un ami expérimenté) qui saura établir le diagnostic et remédier au problème.
Ne vous aventurez pas dans le tableau si vous n'avez aucune expérience en électricité.
Cordialement.
La seule solution est de faire intervenir un professionnel (ou un ami expérimenté) qui saura établir le diagnostic et remédier au problème.
Ne vous aventurez pas dans le tableau si vous n'avez aucune expérience en électricité.
Cordialement.
28 février 2016 à 21:36
consulter ce sujet Problème mauvaise répartition des masses sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, et il faut que les gaines soient passées. A deux on fait le même travail ; l'un pousse le toron, l'autre tire. Il faut juste des virages de grand rayon.
il faut en tirer du câble.
Cordialement.
28 février 2016 à 00:11
consulter ce sujet Robot pour tirer les fils électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Problème habituel des évacuations mal faites (diamètres) et avec mise à l'air libre inexistante ou mal montée. Le clapet peut être mis au droit du lavabo du haut, mais une mise à l'air serait préférable.
De nombreuses questions apparentées abordent ce problème.
Cordialement.
De nombreuses questions apparentées abordent ce problème.
Cordialement.
27 février 2016 à 20:41
consulter ce sujet Bruit de glou glou évacuation eaux usées sur le forum PlomberieBonjour. Juste une remarque en passant.
Ce genre de problème peut apparaître lors de la phase de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous voyez qu'un seul ID présente des inconvénients.
Cordialement.
Ce genre de problème peut apparaître lors de la phase de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous voyez qu'un seul ID présente des inconvénients.
Cordialement.
27 février 2016 à 20:35
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif sur le forum ÉlectricitéRe ok.
Vous pouvez faire arriver la ligne sur le premier DJ, puis vous pontez vers le deuxième.
S'il s'agit de câbles souples, il faut utiliser des embouts.
Cordialement.
Vous pouvez faire arriver la ligne sur le premier DJ, puis vous pontez vers le deuxième.
S'il s'agit de câbles souples, il faut utiliser des embouts.
Cordialement.
27 février 2016 à 20:32
consulter ce sujet Calendreuse à brancher en triphasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Les UV sont responsables des coups de soleil sur la peau, mais sur le PVC il n'en n'est pas de même. Les couleurs sont peut-être un peu passées, Mais sur les piquets de tomates ou les arbustes, d'une année sur l'autre on ne constate pas de variations notables.
Comme rappelé par Loys, les conducteurs HO7V-U doivent être dans des conduits.
D'autres câbles comme les aériens que l'on peut voir partout sont insensibles aux agressions extérieures, dont les UV.
Cordialement.
Comme rappelé par Loys, les conducteurs HO7V-U doivent être dans des conduits.
D'autres câbles comme les aériens que l'on peut voir partout sont insensibles aux agressions extérieures, dont les UV.
Cordialement.
27 février 2016 à 20:24
consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 16.
Nous conseillons régulièrement Conrad qui dispose d'un catalogue de composants conséquent en vente par correspondance. A Paris il subsiste quelques boutiques de composants.
Il y a également Radiospares en VPC avec l'espace de vente réservé aux particuliers.
Dans l'habitat, si l'on n'est pas bricoleur on est vite amené à faire intervenir des tiers pour la moindre petite réparation.
Cordialement.
Citation :Eh bien on s'attendait que ce soit Bruno, qui avait écrit un post en réponse 13.
En 14 ? c'est à dire ?
Nous conseillons régulièrement Conrad qui dispose d'un catalogue de composants conséquent en vente par correspondance. A Paris il subsiste quelques boutiques de composants.
Il y a également Radiospares en VPC avec l'espace de vente réservé aux particuliers.
Dans l'habitat, si l'on n'est pas bricoleur on est vite amené à faire intervenir des tiers pour la moindre petite réparation.
Cordialement.
27 février 2016 à 09:16
consulter ce sujet Thermostat platine convecteur HS sur le forum ÉlectricitéMerci pour l'info Roger.
26 février 2016 à 21:44
consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum ÉlectricitéOk. Vous voulez relier comment ? Le câble souple 5 conducteurs doit partir de la sortie du disjoncteur différentiel.
Les bornes ne sont pas prévues pour être utilisées telles quelles. L'absence d'isolation de ces bornes limite leur utilisation.
Cordialement.
Les bornes ne sont pas prévues pour être utilisées telles quelles. L'absence d'isolation de ces bornes limite leur utilisation.
Cordialement.
26 février 2016 à 21:39
consulter ce sujet Calendreuse à brancher en triphasé sur le forum ÉlectricitéOk. Les posts s'ajoutent de façon chronologique, et dans la liste des sujets la date du dernier post apparaît. Ce qui fait que quand on parcours la liste des questions avec réponses, l'ordre chronologique apparaît au premier coup d’œil..
Pour ce qui me concerne vos travaux sont bien engagés, mais vous avez fait, il me semble, le plus facile.
A suivre.
Cordialement.
Pour ce qui me concerne vos travaux sont bien engagés, mais vous avez fait, il me semble, le plus facile.
A suivre.
Cordialement.
25 février 2016 à 23:02
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour. Il faut mettre un condensateur moteur identique, capacité et tension de service. Cordialement.
25 février 2016 à 22:54
consulter ce sujet Remplacer condensateur sur pompe de relevage sur le forum PlomberieBonjour réponse 13. Votre montage fonctionnera sans problème, car vous utilisez le contact à fermeture pour commander le contacteur.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2016 à 22:52
consulter ce sujet Horloge programmable pour ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce variateur permet de commander des ballasts électroniques en 0 à 10 volts.
Il ne s'agit pas de réaliser un va et vient, mais de mettre en œuvre des boutons-poussoir permettant de commander le variateur depuis plusieurs points. Le schéma est sur le document.
Cordialement.
Ce variateur permet de commander des ballasts électroniques en 0 à 10 volts.
Il ne s'agit pas de réaliser un va et vient, mais de mettre en œuvre des boutons-poussoir permettant de commander le variateur depuis plusieurs points. Le schéma est sur le document.
Cordialement.
25 février 2016 à 20:06
consulter ce sujet Installation d'un va et vient sur un variateur 67080 sur le forum ÉlectricitéBonjour. A distance on ne peut rien démêler.
Le fait que vous ayez découvert une bouche hygrométrique avec sa commande électrique change tout.
Ce sera difficile d'associer votre groupe avec des bouches hygro, mais pas irrémédiable.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de récupérer la situation si vous essayez le groupe sur l'établi, si vous voyez la fonction du commutateur, si éventuellement vous remplacez la bouche actuelle par celle du kit, bien que l'on puisse la conserver avec sa commande.
Tout cela est dommage car vous n'avez pas fait les vérifications préalables pour voir si cette machine était compatible avec vos bouches.
Il faut maintenant faire intervenir quelqu'un d'averti, car on atteint les limites de l'entraide à distance.
Cordialement.
Le fait que vous ayez découvert une bouche hygrométrique avec sa commande électrique change tout.
Ce sera difficile d'associer votre groupe avec des bouches hygro, mais pas irrémédiable.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de récupérer la situation si vous essayez le groupe sur l'établi, si vous voyez la fonction du commutateur, si éventuellement vous remplacez la bouche actuelle par celle du kit, bien que l'on puisse la conserver avec sa commande.
Tout cela est dommage car vous n'avez pas fait les vérifications préalables pour voir si cette machine était compatible avec vos bouches.
Il faut maintenant faire intervenir quelqu'un d'averti, car on atteint les limites de l'entraide à distance.
Cordialement.
25 février 2016 à 19:20
consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec la notice de la porte et le schéma de raccordement on en saurait plus.
C'est pour cela que pour le moment, on ne peut développer davantage.
A moins que vous ayez une photo de la commande détériorée.
Cordialement.
Citation :Peut-être le 60112, si un poussoir est utilisé pour la montée et l'autre pour la descente.
Pourriez vous m'indiquer lequel je dois prendre ?
Avec la notice de la porte et le schéma de raccordement on en saurait plus.
C'est pour cela que pour le moment, on ne peut développer davantage.
A moins que vous ayez une photo de la commande détériorée.
Cordialement.
25 février 2016 à 15:47
consulter ce sujet Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée sur le forum ÉlectricitéOk. Dans la prise que vous allez transformer en sortie de câble, vous utilisez phase et neutre et pas la terre ; donc vous isolez le fil de terre avec un adhésif isolant.
Pareil pour le câble qui vient du radiateur, vous isolez le fil pilote de la même façon.
Ray Gel est un produit intéressant, mais certainement difficile à trouver.
Une toute petite boite intermédiaire que vous cachez derrière le radiateur, pourquoi pas
Le plus simple est de remplacer le câble entier, une fois que vous aurez ouvert le couvercle du bornier du radiateur. Ne cherchez pas à compliquer.
Le câble qui sort du radiateur a juste 3 conducteurs, Ph + N + FP ; on n'utilise pas le fil pilote et on l'isole.
Cordialement.
Pareil pour le câble qui vient du radiateur, vous isolez le fil pilote de la même façon.
Ray Gel est un produit intéressant, mais certainement difficile à trouver.
Une toute petite boite intermédiaire que vous cachez derrière le radiateur, pourquoi pas
Le plus simple est de remplacer le câble entier, une fois que vous aurez ouvert le couvercle du bornier du radiateur. Ne cherchez pas à compliquer.
Le câble qui sort du radiateur a juste 3 conducteurs, Ph + N + FP ; on n'utilise pas le fil pilote et on l'isole.
Cordialement.
25 février 2016 à 15:39
consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum ÉlectricitéOk. Pour avoir essayé les spots à 35° et 60°, le 60° diffuse plus. Pas d'idée sur le 100°.
Il faudrait pouvoir les essayer ; possible si vous avez quelques relations chez un grossiste.
4 000 K est déjà bien blanc. En général, les meubles de salle de bain sont équipés de leds 5 000 K à la lumière blafarde et horrible. On trouve en rechange des modèles de dimensions compatibles en 3 000 K.
Comme on dit, il n'y a pas photo et l'on a meilleure mine.
Faites au mieux, mais bien. Les modèles de grandes surfaces sont également de premiers prix. Par curiosité, regardez les catalogues spécialisés.
Préférence personnelle pour les spots complètement autonomes (230 V). Mais c'est cher.
Cordialement.
Il faudrait pouvoir les essayer ; possible si vous avez quelques relations chez un grossiste.
4 000 K est déjà bien blanc. En général, les meubles de salle de bain sont équipés de leds 5 000 K à la lumière blafarde et horrible. On trouve en rechange des modèles de dimensions compatibles en 3 000 K.
Comme on dit, il n'y a pas photo et l'on a meilleure mine.
Faites au mieux, mais bien. Les modèles de grandes surfaces sont également de premiers prix. Par curiosité, regardez les catalogues spécialisés.
Préférence personnelle pour les spots complètement autonomes (230 V). Mais c'est cher.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:50
consulter ce sujet Questions diverses sur les LED encastrables sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour gagner du temps
Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre ; le fil pilote relié au radiateur est également à isoler.
L'idéal eut été de disposer d'un circuit spécialisé.
Cordialement.
Citation :Pourquoi pas, afin que la liaison soit bien établie.
remplacer la PC par une sortie de câble dans ce cas ?
Citation :Oui, pour les mêmes raisons. Sur le tableau et sur le couvercle de la nouvelle sortie de câble, repérez bien le circuit qui alimentera ce radiateur.
Si oui je la mets juste en lieu et place de la PC ?
Citation :Oui, ça peut se faire, bien que hors normes et l'on ne prêche pas dans ce sens. Assurez vous que le circuit utilisé n'est pas surchargé en puissance.
Ça se fait ?
Dans la sortie de câble vous isolez le fil de terre ; le fil pilote relié au radiateur est également à isoler.
L'idéal eut été de disposer d'un circuit spécialisé.
Citation :Il faudrait arriver à ôter le couvercle du bornier pour y brancher un câble à deux conducteurs. Même difficile, c'est forcément possible.
le système est trop verrouillé.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:42
consulter ce sujet Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier.
Cordialement.
Citation :Il faut tirer fort tout en tournant alternativement le conducteur.
je n'ai pas osé forcer...
Il est préférable d'utiliser des bornes rapides à levier.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:29
consulter ce sujet Branchement lampe boitier de dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1. oui si le dispositif thermique est en contact avec le transformateur.
2 et 3. Pour que le courant passe de nouveau, voyez les questions apparentées en tapant fusible thermique transformateur dans le moteur de recherche.
Cordialement.
1. oui si le dispositif thermique est en contact avec le transformateur.
2 et 3. Pour que le courant passe de nouveau, voyez les questions apparentées en tapant fusible thermique transformateur dans le moteur de recherche.
Cordialement.
25 février 2016 à 14:27
consulter ce sujet Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
Cordialement.
Citation :C'est simple, on ne respire pas. Le transformateur a dû chauffer et les isolants sont dégradés.
Vous pensez que ça peut être dangereux à respirer ?
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
Cordialement.
25 février 2016 à 00:52
consulter ce sujet Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V sur le forum ÉlectricitéOk.
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Un peu d'explications.
Merci pour votre aide mais soyez indulgent, en termes plus profanes cela veut dire ???
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
Citation :Les conduits sont certainement encastrés ; vous devez pouvoir changer des faisceaux sans rien démonter. On ne voit pas trop (normal derrière l'écran) pourquoi vous devriez démonter quelque chose ultérieurement.
...et tout redémonter.
A suivre.
Cordialement.
24 février 2016 à 23:10
consulter ce sujet HPI qui saute tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait détailler la structure de votre tableau, protection différentielle et protections surintensité des départs.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
Cordialement.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
Cordialement.
24 février 2016 à 18:56
consulter ce sujet HPI qui saute tableau électrique secondaire sur le forum Électricité