Bonjour. Vous utilisez du tube TPC orange de diamètre convenable. Ensuite vous tirez un câble U 1000 R2V avec le nombre de conducteurs qui convient à l'application : 2 pour une alimentation d'un habitat en monophasé par exemple, 3 pour une dépendance depuis le tableau de répartition.
Le tube s'approvisionne chez un grossiste en matériels électriques plutôt qu'en grande surface. Les produits son ressemblants, mais l'expérience montre que les produits de GSB deviennent cassants à la longue.
Et cassent. Ce qui n'est pas le but recherché, la longévité.
Le TPC multicouche est plus que préférable.
Cordialement.
Le tube s'approvisionne chez un grossiste en matériels électriques plutôt qu'en grande surface. Les produits son ressemblants, mais l'expérience montre que les produits de GSB deviennent cassants à la longue.
Et cassent. Ce qui n'est pas le but recherché, la longévité.
Le TPC multicouche est plus que préférable.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 12:32
consulter ce sujet Enterrer des fils électriques quel type de gaine ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Même en s'y connaissant un peu il n'y a pas grand chose à faire, hormis retour au vendeur si le produit a été acheté récemment.
La lampe est-elle munie d'un variateur ? Éventuellement, avez-vous possibilité de changer "l'ampoule" ?
La description de l'objet est succincte.
Cordialement.
La lampe est-elle munie d'un variateur ? Éventuellement, avez-vous possibilité de changer "l'ampoule" ?
La description de l'objet est succincte.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 09:14
consulter ce sujet Problème lampe à led qui s'éteint toute seule sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 10. Pas trop de monde pour vous répondre. Il faudra certainement changer le thermostat électronique si la panne est confirmée. Sur le site de la marque, vous trouverez un lien vers une société de Viry Châtillon qui pourra peut-être vous renseigner et fournir la pièce.
Support technique après-vente Acova
Cordialement.
Support technique après-vente Acova
Cordialement.
08 octobre 2015 à 00:00
consulter ce sujet Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge sur le forum ChauffageBonjour. Manifestement, le bleu est commun.
Mais il faudrait regarder si sur chaque moteur il n'y aurait pas un condensateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Mais il faudrait regarder si sur chaque moteur il n'y aurait pas un condensateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 23:39
consulter ce sujet Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine sur le forum ÉlectricitéRéponse préparateur ECS : "Un préparateur d'eau chaude sanitaire est un ballon de stockage d'eau chaude dédié au réseau sanitaire de l'habitation." En gros, un échangeur de chaleur.
D'après document Atlantic.
Il n’empêche qu'électriquement, il y a du travail.
D'après document Atlantic.
Il n’empêche qu'électriquement, il y a du travail.
07 octobre 2015 à 23:28
consulter ce sujet Aide branchement électrique pompe à chaleur sur le forum PlomberieBonjour. On peut comprendre que le client a souscrit un tarif EJP.
Ces branchements un peu particuliers ne peuvent résulter d'une entraide bricolage car ça n'en n'est pas.
Vous devez faire comprendre à votre client que vous devez sous-traiter le poste électricité à un électricien professionnel expérimenté (pas un monteur).
Sinon, il y a moyen que l'automatisme ERDF EJP assure la commutation.
Quant à l'amortissement de cette usine à gaz à eau, elle va s'échelonner sur des années. Les températures de l'eau fournie par la chaudière ou la PAC ne seront pas les mêmes. Pas certain que thermiquement ce soit un bon choix. Cela s'étudie.
Cordialement.
Ces branchements un peu particuliers ne peuvent résulter d'une entraide bricolage car ça n'en n'est pas.
Vous devez faire comprendre à votre client que vous devez sous-traiter le poste électricité à un électricien professionnel expérimenté (pas un monteur).
Sinon, il y a moyen que l'automatisme ERDF EJP assure la commutation.
Quant à l'amortissement de cette usine à gaz à eau, elle va s'échelonner sur des années. Les températures de l'eau fournie par la chaudière ou la PAC ne seront pas les mêmes. Pas certain que thermiquement ce soit un bon choix. Cela s'étudie.
Citation :Qu'est-ce ?
...mettre un préparateur ECS.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 20:19
consulter ce sujet Aide branchement électrique pompe à chaleur sur le forum PlomberieBien reçu. Donc il y a un relais.
Il n'y a pas lieu de revoir le branchement du relais.
Mais pourquoi (et comment) 2 zones ?
Le thermostat ne délivre pas d'impulsion. Il ne fait que commuter la tension comme vous pouvez voir sur le schéma.
A votre place je ferais intervenir un professionnel qui saura retrouver qui fait quoi si jamais le montage ne fonctionne pas ou mal. Il serait dommage que vos branchements engendrent un incident.
Cordialement.
Il n'y a pas lieu de revoir le branchement du relais.
Mais pourquoi (et comment) 2 zones ?
Le thermostat ne délivre pas d'impulsion. Il ne fait que commuter la tension comme vous pouvez voir sur le schéma.
A votre place je ferais intervenir un professionnel qui saura retrouver qui fait quoi si jamais le montage ne fonctionne pas ou mal. Il serait dommage que vos branchements engendrent un incident.
Citation :On en déduit que le montage est actif.
J'arrive à des températures de 24 en commandant du 22 degré.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 20:09
consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic sur le forum ÉlectricitéBonjour Jérémy.
Vous enlevez le tuyau d'arrivée d'eau LL, vous nettoyez le filtre, vous faites couler l'eau dans une cuvette et observez s'il y a du sable ou non, puis remontez.
Si vous êtes dans vos murs, l'installation d'un filtre à cartouche à l'arrivée peut capter les impuretés.
Cordialement.
Citation :On ne sait pas, sinon vous auriez eu des réponses. Le sable va où il peut, pas systématiquement vers le LL.
Quel problème peut-il y avoir ?
Vous enlevez le tuyau d'arrivée d'eau LL, vous nettoyez le filtre, vous faites couler l'eau dans une cuvette et observez s'il y a du sable ou non, puis remontez.
Si vous êtes dans vos murs, l'installation d'un filtre à cartouche à l'arrivée peut capter les impuretés.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 15:30
consulter ce sujet Sable à la sortie du robinet sur le forum PlomberieOk. Rouge et violet vous semblent-ils reliés à la résistance chauffante ? Derrière l'écran on hésite à vous faire manipuler un multimètre. Il n'y a qu'une seule alimentation, phase et neutre, et le fil pilote. A part la terre il devrait rester la résistance chauffante. On en est là. Et il faudrait être certain que le deuxième rouge et le violet y sont bien reliés. D'où le besoin d'un multimètre.
Si vous savez où est raccordé la résistance dont les conducteurs sortent de la dalle, il doit y avoir une boitier de raccordement. Il faut aller voir dedans.
Cordialement.
Si vous savez où est raccordé la résistance dont les conducteurs sortent de la dalle, il doit y avoir une boitier de raccordement. Il faut aller voir dedans.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 15:12
consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il ne s'agit pas de production d'énergie, mais de transfert. S'agit-il d'une étude proposée dans la cadre d'une formation, et si oui, de quel niveau ? Et dans quel but pratique ?
Si c'est le cas ce n'est pas un problème que l'on peut soumettre à un novice.
Il faut revoir les caractéristiques d'une batterie, notamment sa capacité en Ah. Idem pour le condensateur.
Cordialement.
Si c'est le cas ce n'est pas un problème que l'on peut soumettre à un novice.
Il faut revoir les caractéristiques d'une batterie, notamment sa capacité en Ah. Idem pour le condensateur.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 15:05
consulter ce sujet Transfert d'énergie entre deux batteries/condensateur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le MX 430 est un excellent multimètre analogique à tout faire. Il dispose de la fonction ohmmètre classique permettant de mesurer des résistances.
Mesurer des isolements se fait sous des tensions pouvant atteindre des centaines de volts et nécessite l'usage d'appareils spécifiques.
Demandez à votre ami ce qu'il compte faire exactement car mesurer des isolements n'est pas une activité de bricolage. S'il pose cette question on peut penser qu'il n'est pas du métier.
On peut avoir à tester l'isolement des bobinages d'une machine tournante par exemple. Il serait étonnant que votre ami ait à faire ce type de mesure. Par contre, tester la continuité de la liaison terre dans un habitat peut se faire sans problème avec un MX 430.
Cordialement.
Mesurer des isolements se fait sous des tensions pouvant atteindre des centaines de volts et nécessite l'usage d'appareils spécifiques.
Demandez à votre ami ce qu'il compte faire exactement car mesurer des isolements n'est pas une activité de bricolage. S'il pose cette question on peut penser qu'il n'est pas du métier.
On peut avoir à tester l'isolement des bobinages d'une machine tournante par exemple. Il serait étonnant que votre ami ait à faire ce type de mesure. Par contre, tester la continuité de la liaison terre dans un habitat peut se faire sans problème avec un MX 430.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 14:39
consulter ce sujet Contrôle des isolants avec un Metrix MX 430 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le truc blanc est un condensateur. Il faudrait que vous mesuriez à l'ohmmètre les résistances entre les 3 fils du moteur afin de voir quel branchement vous proposer.
Cordialement.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 12:02
consulter ce sujet Problème branchement extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce problème est régulièrement traité dans le forum, notamment dans les questions apparentées ci-dessous.
S'il y a glouglou, c'est que l'évacuation se fait mal en aval certainement à cause d'un bouchon.
Vous faites le test du seau d'eau dans différents lavabos (celui en cause tout d'abord), éviers, WC pour observer le débit de chaque vidange, tout en écoutant les bruits d'évier divers.
Cordialement.
Ce problème est régulièrement traité dans le forum, notamment dans les questions apparentées ci-dessous.
S'il y a glouglou, c'est que l'évacuation se fait mal en aval certainement à cause d'un bouchon.
Vous faites le test du seau d'eau dans différents lavabos (celui en cause tout d'abord), éviers, WC pour observer le débit de chaque vidange, tout en écoutant les bruits d'évier divers.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 22:57
consulter ce sujet Bruits dans évacuation évier lave-vaisselle sur le forum PlomberieBonjour. Je ne dois pas me tromper, mais vous voyez une partie conique au fond de la baignoire. Elle devrait être recouverte par la couronne de la bonde. La vôtre n'a pas le bon diamètre.
On dirait une bonde de lavabo. Ou bien elle est mal montée.
Risque d'inondation car en dessous c'est pareil. Pas d'étanchéité.
S'il y a une trappe sur l'habillage, ouvrez la afin de voir l'envers du décor. Vous faites couler 0,2 litre d'eau et observez.
Voyez votre entreprise.
Attendons d'autres avis pour confirmer ou non les impressions.
Cordialement.
On dirait une bonde de lavabo. Ou bien elle est mal montée.
Risque d'inondation car en dessous c'est pareil. Pas d'étanchéité.
S'il y a une trappe sur l'habillage, ouvrez la afin de voir l'envers du décor. Vous faites couler 0,2 litre d'eau et observez.
Voyez votre entreprise.
Attendons d'autres avis pour confirmer ou non les impressions.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 22:45
consulter ce sujet Problème bonde baignoire sur le forum PlomberieBien reçu. On va dire que le potentiomètre est bon, soit de 1 k à 5 k multiplié par 100, soit 220 k.ohms.
Pour la liaison entre le radiateur métallique et le potentiomètre, c'est normal car vous voyez que l'anode dont vous avez ressoudé la liaison (2056) est relié à un conducteur gris qui va au potentiomètre ; mais c'est à vérifier car sur la photo le fil fait une boucle et cache la soudure.
Il faut maintenant faire l'essai.
Cordialement.
Pour la liaison entre le radiateur métallique et le potentiomètre, c'est normal car vous voyez que l'anode dont vous avez ressoudé la liaison (2056) est relié à un conducteur gris qui va au potentiomètre ; mais c'est à vérifier car sur la photo le fil fait une boucle et cache la soudure.
Il faut maintenant faire l'essai.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 22:36
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerOk Joseph.
Si votre cuisine est au top, il devrait y avoir des blocs de prises répartis au dessus du plan de travail. S'il n'y en n'a pas, vous en mettez en les fixant au mur juste sous les éléments.
La hotte et le frigo se raccordent à une prise quelconque ; les prises spécialisées sont réservées à cuisson, lave-linge, four etc.
On évite les multiprises, sources de mauvais contacts et d'échauffements quand on les utilise sur des gros consommateurs.
Cordialement.
Citation :Dans ces cas là, on fait un carré dans le fond en isorel de l'élément et la prise est accessible. Ce n'est jamais bon de cacher des appareillages.
...ne sera plus accessible
Si votre cuisine est au top, il devrait y avoir des blocs de prises répartis au dessus du plan de travail. S'il n'y en n'a pas, vous en mettez en les fixant au mur juste sous les éléments.
La hotte et le frigo se raccordent à une prise quelconque ; les prises spécialisées sont réservées à cuisson, lave-linge, four etc.
On évite les multiprises, sources de mauvais contacts et d'échauffements quand on les utilise sur des gros consommateurs.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 17:10
consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisine sur le forum ÉlectricitéOk. Le "truc" blanc a disparu (une lampe ?). Quant au câble noir, c'est peut-être l'alimentation d'un moteur à deux vitesses.
A ce stade, il faut avoir l'objet dans les mains, et par ondes hertziennes, on ne sait pas transférer la matière.
Bref, essayez de voir où vont ces câbles, surtout le noir, et dites ce que vous voyez On en fera peut-être quelque chose.
Cordialement.
A ce stade, il faut avoir l'objet dans les mains, et par ondes hertziennes, on ne sait pas transférer la matière.
Bref, essayez de voir où vont ces câbles, surtout le noir, et dites ce que vous voyez On en fera peut-être quelque chose.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 17:01
consulter ce sujet Problème branchement extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéOk.
Sur la notice on voit bien comment s'alimente le thermostat. De la gauche vers la droite :
CDC ; relié à un contact interne qui commute la phase
L FP et N : phase directe, fil pilote, neutre (respecter les emplacements phase et neutre pour la bonne action du fil pilote)
C CDC : contact qui relie le corps de chauffe au neutre (relais interne) ; ou bien borne directement reliée à N.
Il faut donc repérer les deux conducteurs qui alimentent la résistance, et les brancher sur C et C CDC.. Le problème est que derrière l'écran, on ne sait pas à quoi sert le violet.
Pas bien compliqué, mais il faut repérer les conducteurs de la résistance et il y en a forcément deux (peut-être trois avec la terre).
Avec un ohmmètre on saurait faire ce repérage rapidement, c'est pour cela que vous serez peut-être amené à vous faire aider. Il n'y a pas de risque de détruire la résistance, mais le thermostat, oui (ses contacts).
Cordialement.
Citation :On va essayer.
Un autre conseil ?
Sur la notice on voit bien comment s'alimente le thermostat. De la gauche vers la droite :
CDC ; relié à un contact interne qui commute la phase
L FP et N : phase directe, fil pilote, neutre (respecter les emplacements phase et neutre pour la bonne action du fil pilote)
C CDC : contact qui relie le corps de chauffe au neutre (relais interne) ; ou bien borne directement reliée à N.
Il faut donc repérer les deux conducteurs qui alimentent la résistance, et les brancher sur C et C CDC.. Le problème est que derrière l'écran, on ne sait pas à quoi sert le violet.
Pas bien compliqué, mais il faut repérer les conducteurs de la résistance et il y en a forcément deux (peut-être trois avec la terre).
Avec un ohmmètre on saurait faire ce repérage rapidement, c'est pour cela que vous serez peut-être amené à vous faire aider. Il n'y a pas de risque de détruire la résistance, mais le thermostat, oui (ses contacts).
Cordialement.
06 octobre 2015 à 16:46
consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic sur le forum ÉlectricitéBonjour. La notice de branchement est ici :
thermostat plancher rayonnant electrique atlantic.pdf
Ce thermostat permet d'alimenter un plancher chauffant. Un thermostat de ce type alimente en tout ou rien le plancher chauffant, directement ou par l'intermédiaire d'un relais.
Le thermostat 109420 a, semble-t-il, fait l'objet d'un rappel pour dysfonctionnement possible.
Votre thermostat commande peut-être un relais de puissance. D'où la présence de fils supplémentaires.
Si vous êtes éloigné du métier, il faudra faire appel à un professionnel, la règle étant de ne jamais faire de branchements au hasard, sans savoir ce que l'on fait.
Cordialement.
thermostat plancher rayonnant electrique atlantic.pdf
Ce thermostat permet d'alimenter un plancher chauffant. Un thermostat de ce type alimente en tout ou rien le plancher chauffant, directement ou par l'intermédiaire d'un relais.
Le thermostat 109420 a, semble-t-il, fait l'objet d'un rappel pour dysfonctionnement possible.
Votre thermostat commande peut-être un relais de puissance. D'où la présence de fils supplémentaires.
Si vous êtes éloigné du métier, il faudra faire appel à un professionnel, la règle étant de ne jamais faire de branchements au hasard, sans savoir ce que l'on fait.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 12:11
consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un coup de pschitt légèrement lubrifiant peut améliorer les choses. Jeltonet C1 par exemple, qui sert à tout.
Cordialement.
Cordialement.
06 octobre 2015 à 11:55
consulter ce sujet Problème prise électrique de sécurité difficulté à utiliser sur le forum ÉlectricitéBonjour Joseph. Le moyen le plus simple est d'utiliser des prolongateurs avec fiches surmoulées, mais avec des sections de conducteurs 2,5 mm². Il faut que les fiches soient accessibles en cas de démontage ou de dépannage.
La plaque de cuisson est à soigner. Il faut un câble souple HORN-F 3x6 mm² que vous raccorderez dans une sortie de câble prévue à cet effet (l'autre extrémité du câble étant reliée au bornier de la plaque). Il faudra utiliser des embouts de câble si vous utilisez des dominos. S'il s'agit d'une prise 32 A, il faudra connecter le câble sur une fiche dans les mêmes conditions.
Cordialement.
La plaque de cuisson est à soigner. Il faut un câble souple HORN-F 3x6 mm² que vous raccorderez dans une sortie de câble prévue à cet effet (l'autre extrémité du câble étant reliée au bornier de la plaque). Il faudra utiliser des embouts de câble si vous utilisez des dominos. S'il s'agit d'une prise 32 A, il faudra connecter le câble sur une fiche dans les mêmes conditions.
Citation :On espère que oui si vous êtes soigneux, que vous dénudez juste ce qu'il faut et pas plus. Avec une pince Facom 183 et les tournevis qui vont bien.
cela peut-il se faire par quelqu'un comme moi
Cordialement.
05 octobre 2015 à 23:17
consulter ce sujet Conseils installation électrique cuisine sur le forum ÉlectricitéBonsoir Hervé. Le coax n'y est pour rien, il ne polarise pas l'antenne, mais si vous le reliez à la terre, il devient un assez bon chemin pour la foudre ; assez bon parce qu'une bonne prise de terre est meilleure et faite pour.
Il est préférable que la foudre tombe sur les arbres. Mais même si elle tombe près, les courants telluriques peuvent engendrer des dégâts sur les équipements de la maison, le potentiel de la terre étant alors soumis à des remontées importantes.
Vous savez que des vaches ou des joueurs de foot on subi des électrisations rien que par la tension apparaissant entre les membres inférieurs (on parle de "tension de pas"). Même si la foudre tombe loin.
Le coaxial peut être parcouru par un courant dérivé de celui de l'éclair, tout comme une gouttière,
De toute façon, les phénomènes associés à la décharge de foudre sont complexes. On ne pense pas, on fait au mieux pour s'en protéger.
Je changerais donc l'ID comme déjà dit, et si le phénomène persiste, je mettrais un parafoudre de protection fine. Incriminer l'antenne ne peut être fait derrière l'écran, mais sans certitude.
Assurez-vous que :
1. la terre présente une faible résistance
2. que les liaisons terre vers les différents tableaux sont de bonne section.
Comment cela se passe-t-il pour vos voisins dans la même configuration ?
Cordialement.
Il est préférable que la foudre tombe sur les arbres. Mais même si elle tombe près, les courants telluriques peuvent engendrer des dégâts sur les équipements de la maison, le potentiel de la terre étant alors soumis à des remontées importantes.
Vous savez que des vaches ou des joueurs de foot on subi des électrisations rien que par la tension apparaissant entre les membres inférieurs (on parle de "tension de pas"). Même si la foudre tombe loin.
Le coaxial peut être parcouru par un courant dérivé de celui de l'éclair, tout comme une gouttière,
De toute façon, les phénomènes associés à la décharge de foudre sont complexes. On ne pense pas, on fait au mieux pour s'en protéger.
Je changerais donc l'ID comme déjà dit, et si le phénomène persiste, je mettrais un parafoudre de protection fine. Incriminer l'antenne ne peut être fait derrière l'écran, mais sans certitude.
Assurez-vous que :
1. la terre présente une faible résistance
2. que les liaisons terre vers les différents tableaux sont de bonne section.
Comment cela se passe-t-il pour vos voisins dans la même configuration ?
Cordialement.
05 octobre 2015 à 20:53
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéOk Hervé, mais
La section de 4 mm² entre la sortie du parafoudre et le bornier de terre est la valeur minimum imposée par la CEI. Il s'agit d'un conducteur qui peut être parcouru par un courant intense, qui obéit donc à la loi d'Ohm. Vous connaissez la suite, quant à l'expression de la chute de tension.
Si l'arc vient de l'ID (par transparence c'est possible), une fois, ça va, mais ensuite, il vaudrait mieux le changer.
On insiste : laissez la tresse indépendante de la terre ; si vous faites cela, il peut y avoir de très gros dégâts.
On peut se demander s'il ne faudrait pas un parafoudre de protection fine dans chaque tableau secondaire.
Un document utile Schneider : installation parafoudres schneider.pdf
Cordialement.
Citation :Surtout pas, votre antenne va se transformer en paratonnerre.
...connecter la tresse du coax de mon antenne à la terre,
La section de 4 mm² entre la sortie du parafoudre et le bornier de terre est la valeur minimum imposée par la CEI. Il s'agit d'un conducteur qui peut être parcouru par un courant intense, qui obéit donc à la loi d'Ohm. Vous connaissez la suite, quant à l'expression de la chute de tension.
Si l'arc vient de l'ID (par transparence c'est possible), une fois, ça va, mais ensuite, il vaudrait mieux le changer.
On insiste : laissez la tresse indépendante de la terre ; si vous faites cela, il peut y avoir de très gros dégâts.
On peut se demander s'il ne faudrait pas un parafoudre de protection fine dans chaque tableau secondaire.
Un document utile Schneider : installation parafoudres schneider.pdf
Cordialement.
05 octobre 2015 à 14:39
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBien reçu hervé2a.
Si les essais en 1 et 2 ne changent rien, on peut en déduire que l'origine du défaut est bien sur le tableau incriminé, et particulièrement sur un circuit qu'il alimente.
Bien des installations comportent des antennes extérieures et elles ne déclenchent pas ; c'est mystérieux ce qui se passe chez vous. Et l'arc que vous voyez de façon fugitive n'a pas d'explications à ce stade.
Le tableau est sain ? (pas de conducteur pouvant amorcer avec une liaison terre ?).
Le parafoudre écrête les surtensions véhiculées sur la ligne, donc en amont..
J'essaierais bien un ID HPI de la marque, à défaut de savoir ce qui se passe.
Quelques explications sur ce document Legrand : legrand.fr les différentiels
L’origine de l'arc est à éclaircir. Mais rester en arrêt devant le tableau ouvert les jours d'orage est impensable.
Cordialement.
Si les essais en 1 et 2 ne changent rien, on peut en déduire que l'origine du défaut est bien sur le tableau incriminé, et particulièrement sur un circuit qu'il alimente.
Bien des installations comportent des antennes extérieures et elles ne déclenchent pas ; c'est mystérieux ce qui se passe chez vous. Et l'arc que vous voyez de façon fugitive n'a pas d'explications à ce stade.
Le tableau est sain ? (pas de conducteur pouvant amorcer avec une liaison terre ?).
Le parafoudre écrête les surtensions véhiculées sur la ligne, donc en amont..
J'essaierais bien un ID HPI de la marque, à défaut de savoir ce qui se passe.
Quelques explications sur ce document Legrand : legrand.fr les différentiels
L’origine de l'arc est à éclaircir. Mais rester en arrêt devant le tableau ouvert les jours d'orage est impensable.
Cordialement.
05 octobre 2015 à 11:47
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour leo2401.
Un parafoudre type 2 pour tableau d'abonné conviendra très bien, tel que ce modèle :
parafoudre protection tableau dabonne.pdf
Sur le document vous verrez des liens vers les caractéristiques techniques et les notices de montage. Il faudra respecter la règle des 50 cm.
L'indice kéraunique de votre région et l'alimentation de votre habitat justifient-ils l'installation d'un parafoudre ?
Pour le consuel, il faut les lignes, mais pas les équipements douches etc.
D'autres contributeurs pourront préciser les choses.
Le cumulus dans le vide sanitaire n'est peut-être pas un bon endroit pour la maintenance.
La puissance souscrite est de 9 kVA.
Perso, préférence pour les bacs à douche en faïence : inusables, faciles à poser, beau rendu, rigides etc.
Que des qualités.
Cordialement.
Un parafoudre type 2 pour tableau d'abonné conviendra très bien, tel que ce modèle :
parafoudre protection tableau dabonne.pdf
Sur le document vous verrez des liens vers les caractéristiques techniques et les notices de montage. Il faudra respecter la règle des 50 cm.
L'indice kéraunique de votre région et l'alimentation de votre habitat justifient-ils l'installation d'un parafoudre ?
Pour le consuel, il faut les lignes, mais pas les équipements douches etc.
D'autres contributeurs pourront préciser les choses.
Le cumulus dans le vide sanitaire n'est peut-être pas un bon endroit pour la maintenance.
La puissance souscrite est de 9 kVA.
Perso, préférence pour les bacs à douche en faïence : inusables, faciles à poser, beau rendu, rigides etc.
Que des qualités.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 23:10
consulter ce sujet Conseils achat parafoudre sur le forum ÉlectricitéOui Odilequit, derrière l'écran on est limité. Psychorigide ou pas, votre installateur, s'il est du métier, doit être capable de dépanner.
Mettre les deux bleus ensemble pour assurer la continuité du neutre oui, mais pas dans la douille, pas faite pour servir de domino.
Il va vous falloir passer par la case ami expérimenté ou professionnel de type chercheur.
Avec un voltmètre et une lampe témoin on peut dépanner.
Il faudrait voir si une anomalie de branchement affecte les deux lampes externes. Mais on ne voit pas comment cela aurait pu se produire.
Une fois la solution trouvée, revenez en faire part sur le forum (notez le numéro de la question).
Cordialement.
Mettre les deux bleus ensemble pour assurer la continuité du neutre oui, mais pas dans la douille, pas faite pour servir de domino.
Citation :Non. Sauf si par une intervention malencontreuse la lampe de dehors était en série avec une autre (mais dans ce cas deux lampes seraient affectées). Vous pouvez contrôler avec le voltmètre la tension phase coupée neutre dehors (donc la tension lampe, interrupteur de commande actionné).
...Y a-t-il une raison...
Il va vous falloir passer par la case ami expérimenté ou professionnel de type chercheur.
Avec un voltmètre et une lampe témoin on peut dépanner.
Il faudrait voir si une anomalie de branchement affecte les deux lampes externes. Mais on ne voit pas comment cela aurait pu se produire.
Une fois la solution trouvée, revenez en faire part sur le forum (notez le numéro de la question).
Cordialement.
04 octobre 2015 à 22:15
consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour. Autres avis perso complémentaires.
Ce qui diffère d'un stratifié à l'autre est l'épaisseur de la couche superficielle, sa dureté, l'épaisseur du substrat et son matériau.
La qualité du substrat a son importance, carton plus ou moins compressé (premier prix chez bricotruc), plastique dur., ou bois blanc. A partir de 9 ou 10 mm d'épaisseur le produit présente une certaine qualité. Il existe des produits où la surface est du bois de bonne épaisseur avec un vernis dur. Très joli, avec un prix en rapport avec la qualité.
Il faut éviter des lames avec le support isolant incorporé ; l'expérience personnelle a été désastreuse pour une marque avec pignon sur rue quant au bruit de couinement sous les pas (cela s'est terminé par un collage en bonne et due forme sur la dalle ciment).
Il faudra bien choisir le support intermédiaire en dessous, en évitant les produits peu épais en rouleaux. Il existe des plaques de fibre de bonne épaisseur qui donnent de bons résultats. Jamais trouvé de parquet flottant dénué de l'effet tambour.
Enfin, il vous faudra trouver un produit peu émetteur de formaldéhyde (toxique par inhalation).
Un bon produit a une surface dure. Mais une chaise à roulettes devant un bureau finit par faire des traces. On trouve des tapis transparents pour éviter cette usure dans certaines grandes surfaces plutôt bleues.
Dernier point, les plinthes. Si vous commandez les plinthes en même temps que les paquets de lames, assurez vous avant de payer que toutes les longueurs ont la même teinte. Un essai désastreux également dans une grande surface pas très sainte a été rude, le vendeur qui s'en moquait ne voulait pas reprendre les 6 ou 7 longueurs découpées et mises en place, puis retirées vu les différence de teintes.
Les plinthes premier prix sont un aggloméré carton avec un papier collé pour la couleur. Un peu ...dique, mais on peut trouver mieux. Le massif a une autre allure, et des dimensions moins minuscules en hauteur.
La pose des plinthes avec collage n'est pas simple si l'on veut un résultat parfait, avec une plinthe qui appuie bien sur la lame, et est très collée au mur. On reviendra sur une méthode personnelle au besoin.
Pour finir, une scie circulaire avec lame neuve est bien utile, une porte à l'envers sur des tréteaux, des serre-joint, différentes cales, une bonne égoïne neuve, une équerre, des cales spéciales en coin pour positionner par rapport au mur, une scie à onglet avec sa boite du même nom.
Voilà donc quelques renseignements.
Cordialement.
Ce qui diffère d'un stratifié à l'autre est l'épaisseur de la couche superficielle, sa dureté, l'épaisseur du substrat et son matériau.
La qualité du substrat a son importance, carton plus ou moins compressé (premier prix chez bricotruc), plastique dur., ou bois blanc. A partir de 9 ou 10 mm d'épaisseur le produit présente une certaine qualité. Il existe des produits où la surface est du bois de bonne épaisseur avec un vernis dur. Très joli, avec un prix en rapport avec la qualité.
Il faut éviter des lames avec le support isolant incorporé ; l'expérience personnelle a été désastreuse pour une marque avec pignon sur rue quant au bruit de couinement sous les pas (cela s'est terminé par un collage en bonne et due forme sur la dalle ciment).
Il faudra bien choisir le support intermédiaire en dessous, en évitant les produits peu épais en rouleaux. Il existe des plaques de fibre de bonne épaisseur qui donnent de bons résultats. Jamais trouvé de parquet flottant dénué de l'effet tambour.
Enfin, il vous faudra trouver un produit peu émetteur de formaldéhyde (toxique par inhalation).
Un bon produit a une surface dure. Mais une chaise à roulettes devant un bureau finit par faire des traces. On trouve des tapis transparents pour éviter cette usure dans certaines grandes surfaces plutôt bleues.
Dernier point, les plinthes. Si vous commandez les plinthes en même temps que les paquets de lames, assurez vous avant de payer que toutes les longueurs ont la même teinte. Un essai désastreux également dans une grande surface pas très sainte a été rude, le vendeur qui s'en moquait ne voulait pas reprendre les 6 ou 7 longueurs découpées et mises en place, puis retirées vu les différence de teintes.
Les plinthes premier prix sont un aggloméré carton avec un papier collé pour la couleur. Un peu ...dique, mais on peut trouver mieux. Le massif a une autre allure, et des dimensions moins minuscules en hauteur.
La pose des plinthes avec collage n'est pas simple si l'on veut un résultat parfait, avec une plinthe qui appuie bien sur la lame, et est très collée au mur. On reviendra sur une méthode personnelle au besoin.
Pour finir, une scie circulaire avec lame neuve est bien utile, une porte à l'envers sur des tréteaux, des serre-joint, différentes cales, une bonne égoïne neuve, une équerre, des cales spéciales en coin pour positionner par rapport au mur, une scie à onglet avec sa boite du même nom.
Voilà donc quelques renseignements.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 21:57
consulter ce sujet Sous couche liège caoutchouc avec parquets ou lames PVC sur le forum Sols . CarrelagesOk. Les deux jaune/vert sont normalement des conducteurs de terre ; mais normalement.
Si un jaune vert a été utilise pour une autre fonction :
1. ce n'est pas normal.
2. derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se cache.
On déduit que le lustre ne fonctionne toujours pas ; on a bien dit qu'il fallait le connecter aux bleus et au rouge.
Les deux fils de terre sont normalement à relier ensemble, et à connecter sur le métal du lustre, sauf si ce dernier est à double isolation (symbole : 2 carrés l'un dans l'autre).
Les fils de terre ne permettent pas l'alimentation de la lampe, juste la protection des personnes. Il y a une arrivée, et un départ pour un autre équipement. Idem pour les neutres bleus, une arrivée directe et un départ (peut-être vers la lampe cuisine et l'extérieur).
Un électricien avec sa lampe témoin, son voltmètre, et à la limite un tournevis et une pince longs becs pour ouvrir l'appareillage aurait rapidement retrouvé les bonnes liaisons. C'est ce que l'on ferait si on pouvait abolir les distances.
Il faut passer votre père au sérum de vérité (l'apéro vu l'heure) : a-t-il bien vu les deux conducteurs de terre reliés ? Le nombre de combinaisons est réduit, vu qu'il n'y en n'a qu'une (rouge et deux bleus). Il serait prudent d'aller voir au tableau si une protection différentielle 30 mA ou un fusible (ou disjoncteur) n'aurait pas déclenché. Toujours possible si votre père a travaillé sans filet (courant non coupé).
Possédez vous un minimum d'outillage d'électricien ?
A suivre, après vérifications sur le tableau de répartition.
Cordialement.
Si un jaune vert a été utilise pour une autre fonction :
1. ce n'est pas normal.
2. derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se cache.
On déduit que le lustre ne fonctionne toujours pas ; on a bien dit qu'il fallait le connecter aux bleus et au rouge.
Les deux fils de terre sont normalement à relier ensemble, et à connecter sur le métal du lustre, sauf si ce dernier est à double isolation (symbole : 2 carrés l'un dans l'autre).
Les fils de terre ne permettent pas l'alimentation de la lampe, juste la protection des personnes. Il y a une arrivée, et un départ pour un autre équipement. Idem pour les neutres bleus, une arrivée directe et un départ (peut-être vers la lampe cuisine et l'extérieur).
Un électricien avec sa lampe témoin, son voltmètre, et à la limite un tournevis et une pince longs becs pour ouvrir l'appareillage aurait rapidement retrouvé les bonnes liaisons. C'est ce que l'on ferait si on pouvait abolir les distances.
Il faut passer votre père au sérum de vérité (l'apéro vu l'heure) : a-t-il bien vu les deux conducteurs de terre reliés ? Le nombre de combinaisons est réduit, vu qu'il n'y en n'a qu'une (rouge et deux bleus). Il serait prudent d'aller voir au tableau si une protection différentielle 30 mA ou un fusible (ou disjoncteur) n'aurait pas déclenché. Toujours possible si votre père a travaillé sans filet (courant non coupé).
Possédez vous un minimum d'outillage d'électricien ?
A suivre, après vérifications sur le tableau de répartition.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 19:23
consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour odileguit. On va faire aussi semblant de réfléchir, en espérant davantage de succès.
On peut supposer que les deux bleus sont des neutres qu'il faut raccorder ensemble et au lustre. De même, on suppose que la phase coupée par l'interrupteur est rouge, à raccorder au lustre. On pense aussi que les verts sont plutôt jaune vert et que ce sont les conducteurs de terre à raccorder ensemble, et au lustre sur le tube métallique.
Vous essayez ces branchements.
Si ça ne marche pas, vous essayez de voir comment l'interrupteur est branché, c'est à dire avec les couleurs des conducteurs. Vous devez avoir 2 interrupteurs avec une phase directe commune, puis une phase coupée supposée rouge pour le lustre, et une autre qui alimente la lampe dehors.
Pour votre père, il faudra lui faire effectuer un stage ; thème " quand je démonte, je note tout"
Une lampe témoin serait un bon outil pour retrouver qui fait quoi.
A suivre.
Cordialement.
On peut supposer que les deux bleus sont des neutres qu'il faut raccorder ensemble et au lustre. De même, on suppose que la phase coupée par l'interrupteur est rouge, à raccorder au lustre. On pense aussi que les verts sont plutôt jaune vert et que ce sont les conducteurs de terre à raccorder ensemble, et au lustre sur le tube métallique.
Vous essayez ces branchements.
Si ça ne marche pas, vous essayez de voir comment l'interrupteur est branché, c'est à dire avec les couleurs des conducteurs. Vous devez avoir 2 interrupteurs avec une phase directe commune, puis une phase coupée supposée rouge pour le lustre, et une autre qui alimente la lampe dehors.
Pour votre père, il faudra lui faire effectuer un stage ; thème " quand je démonte, je note tout"
Une lampe témoin serait un bon outil pour retrouver qui fait quoi.
A suivre.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 18:06
consulter ce sujet Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé, mais le démontage de la carte n'apportera rien.
Il y a bien longtemps que l'on ne peut intervenir dans toutes ces machines où l'électronique commande les programmes.
Dans le temps on changeait le programmateur électromécanique et "ça repartait", ou pas...
Il faut passer par un SAV agréé. Le technicien rechargera peut-être le programme.
En attendant, déconnectez le secteur momentanément quelques secondes. La carte se ré-initialisera peut-être. Le bricoleur ne peut rien faire d'autre.
Attendons quand même d'autres avis.
Cordialement..
Il y a bien longtemps que l'on ne peut intervenir dans toutes ces machines où l'électronique commande les programmes.
Dans le temps on changeait le programmateur électromécanique et "ça repartait", ou pas...
Il faut passer par un SAV agréé. Le technicien rechargera peut-être le programme.
En attendant, déconnectez le secteur momentanément quelques secondes. La carte se ré-initialisera peut-être. Le bricoleur ne peut rien faire d'autre.
Attendons quand même d'autres avis.
Cordialement..
04 octobre 2015 à 16:51
consulter ce sujet Lave linge Bosch WFT 2400 devient fou sur le forum ÉlectroménagerBonjour. 220 V ou 230 V est la tension nominale d'alimentation du lustre, comme tous les équipements de votre habitat qui fonctionnent sur une prise de courant.
Par contre, le lustre est peut-être muni d'une connexion de terre. Si la sortie de câble au plafond ne comporte pas de conducteur de terre jaune/vert, il est souhaitable que votre tableau de répartition soit équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Travail de propriétaire, pas de locataire.
Cordialement.
Par contre, le lustre est peut-être muni d'une connexion de terre. Si la sortie de câble au plafond ne comporte pas de conducteur de terre jaune/vert, il est souhaitable que votre tableau de répartition soit équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Travail de propriétaire, pas de locataire.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 14:32
consulter ce sujet Intensité électrique installation d'un lustre sur le forum ÉlectricitéBien reçu vos deux derniers posts. Le problème de l'éclair ne s'explique pas.
1. Parce que parafoudre est là pour écrêter les surtensions et écouler le courant de foudre vers la terre
2. Car un seul ID est affecté.
On ne voit pas non plus le rôle que pourrait avoir une antenne hertzienne. Son mat n'est pas relié à la terre, et le dipôle non plus, la tresse servant juste de blindage de l'âme. Dans le temps, il était inscrit sur les notices des téléviseurs qu'il ne fallait pas relier la tresse à la terre (sous entendu, l'antenne deviendrait un paratonnerre).
La vision d'un éclair montre un arc inexplicable. L'arc pourrait se produire dans l'ID au moment de la coupure, à condition qu'il ait un fort courant à couper ; en plus, le boitier est fermé.
Ce que vous pouvez faire :
1. Vérifier les connexions et donc resserrer les vis dans le tableau en cause. De toute façon cela ne fera pas de mal.
2. Vous pouvez échanger deux ID identiques et voir au prochain orage si le déclenchement affecte un autre tableau ou le même.
3. Mais le changement pour un ID SI ou HPI (suivant la marque, Schneider Electric ou Legrand - on n'imagine pas que vous soyez équipé de matériels d'origine autre qu'européenne à la fiabilité douteuse) résoudrait peut être ce qui peut être un déclenchement intempestif.
A la relecture, le changement de l'ID pourrait se justifier s'il est de premier prix, le nombre de coupures en charge étant très limité ; c'est généralement inscrit dans les caractéristiques.
4. Il faut vérifier l'état du parafoudre ; il doit comporter un dispositif de visualisation qui indique s'il possède toujours ses capacités.
Les phénomènes transitoires induits par la foudre sont complexes, mais le parafoudre est là pour les écouler, et les DDR de type SI sont prévus pour être insensibles à ces transitoires.
Cordialement.
1. Parce que parafoudre est là pour écrêter les surtensions et écouler le courant de foudre vers la terre
2. Car un seul ID est affecté.
On ne voit pas non plus le rôle que pourrait avoir une antenne hertzienne. Son mat n'est pas relié à la terre, et le dipôle non plus, la tresse servant juste de blindage de l'âme. Dans le temps, il était inscrit sur les notices des téléviseurs qu'il ne fallait pas relier la tresse à la terre (sous entendu, l'antenne deviendrait un paratonnerre).
La vision d'un éclair montre un arc inexplicable. L'arc pourrait se produire dans l'ID au moment de la coupure, à condition qu'il ait un fort courant à couper ; en plus, le boitier est fermé.
Ce que vous pouvez faire :
1. Vérifier les connexions et donc resserrer les vis dans le tableau en cause. De toute façon cela ne fera pas de mal.
2. Vous pouvez échanger deux ID identiques et voir au prochain orage si le déclenchement affecte un autre tableau ou le même.
3. Mais le changement pour un ID SI ou HPI (suivant la marque, Schneider Electric ou Legrand - on n'imagine pas que vous soyez équipé de matériels d'origine autre qu'européenne à la fiabilité douteuse) résoudrait peut être ce qui peut être un déclenchement intempestif.
A la relecture, le changement de l'ID pourrait se justifier s'il est de premier prix, le nombre de coupures en charge étant très limité ; c'est généralement inscrit dans les caractéristiques.
4. Il faut vérifier l'état du parafoudre ; il doit comporter un dispositif de visualisation qui indique s'il possède toujours ses capacités.
Les phénomènes transitoires induits par la foudre sont complexes, mais le parafoudre est là pour les écouler, et les DDR de type SI sont prévus pour être insensibles à ces transitoires.
Citation :Oui, il en est de même quand on fixe une taupinière avec une bêche prête à agir. On a vite des crampes ou le tournis.
il est difficile de rester fixer son tableau électrique pendant des heures !
Cordialement.
04 octobre 2015 à 14:18
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéMerci. C'est plus clair. Il y a donc un parafoudre en tête d'installation. Conformément à ce que vous écrivez, il n'y a qu'un seul ID 30 mA qui déclenche, ce qui affecte un appartement sur quatre..
On ne peut alors qu'incriminer un des récepteurs en aval, et relié à la terre.
Il faut faire l'inventaire de ceux-ci et vous devriez en avoir fait le tour rapidement.
On ne comprend pas l'influence de l'orage, bien que la coïncidence soit troublante. Comme vous l'avez justement déduit, il faut chercher en aval de l'ID qui déclenche.
Derrière l'écran on ne peut que confirmer vos déductions.
La mesure des courants de défaut permanents est toujours possible, mais il faut une pince ampèremétrique spécialisée.
Si le phénomène persiste, il faudra installer un ID super immunisé, relativement insensible aux perturbations transitoires dues aux phénomènes atmosphériques.
On aborde quelquefois ce type d'incident sur le forum, et la solutions des ID super immunisés est alors conseillée.
Il en est de même lorsqu'on évoque la protection des lignes d'alimentation des congélateurs ; on conseille alors de mettre en tête un DJ différentiel super immunisé. Et cela donne satisfaction.
Cordialement.
On ne peut alors qu'incriminer un des récepteurs en aval, et relié à la terre.
Il faut faire l'inventaire de ceux-ci et vous devriez en avoir fait le tour rapidement.
On ne comprend pas l'influence de l'orage, bien que la coïncidence soit troublante. Comme vous l'avez justement déduit, il faut chercher en aval de l'ID qui déclenche.
Derrière l'écran on ne peut que confirmer vos déductions.
La mesure des courants de défaut permanents est toujours possible, mais il faut une pince ampèremétrique spécialisée.
Si le phénomène persiste, il faudra installer un ID super immunisé, relativement insensible aux perturbations transitoires dues aux phénomènes atmosphériques.
On aborde quelquefois ce type d'incident sur le forum, et la solutions des ID super immunisés est alors conseillée.
Il en est de même lorsqu'on évoque la protection des lignes d'alimentation des congélateurs ; on conseille alors de mettre en tête un DJ différentiel super immunisé. Et cela donne satisfaction.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 10:57
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous verrez, en parcourant le forum, qu'un tableau déporté (cas de l'alimentation d'un habitat autonome avec son propre tableau) comporte normalement un interrupteur sectionneur pour la coupure générale, puis des ID qui alimentent chacun quelques DJ modulaires. Chaque départ à partir du DJ de branchement devrait être protégé par un disjoncteur de bon calibre.
Si chaque tableau secondaire ne comporte qu'un seul ID, on peut s'affranchir de l'interrupteur sectionneur.
Ici, on ne sait pas bien ce qui déclenche, et c'est ce qui devrait être précisé pour imaginer une cause. Vous maintenez que c'est systématiquement par temps d'orage que l'incident se produit, sans que le DJ de branchement déclenche ?.
A distance il nous faut ces précisions. Sur place c'est plus simple.
Si les appartements sont loués, ils devraient avoir leur livraison comptage propre, sauf en cas de location saisonnière ou de location meublée.
D'autre part, si le contrat initial est divisé par 3, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance disponible par appartement.
ID = interrupteur différentiel ; DJ = disjoncteur. Un DJ remplace avantageusement un fusible. DJ de branchement = celui qui coupe l'alimentation de l'habitat complet ; il est différentiel, et normalement de type S dans une installation moderne avec ID 30 mA.
Cordialement
Si chaque tableau secondaire ne comporte qu'un seul ID, on peut s'affranchir de l'interrupteur sectionneur.
Ici, on ne sait pas bien ce qui déclenche, et c'est ce qui devrait être précisé pour imaginer une cause. Vous maintenez que c'est systématiquement par temps d'orage que l'incident se produit, sans que le DJ de branchement déclenche ?.
A distance il nous faut ces précisions. Sur place c'est plus simple.
Si les appartements sont loués, ils devraient avoir leur livraison comptage propre, sauf en cas de location saisonnière ou de location meublée.
D'autre part, si le contrat initial est divisé par 3, il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance disponible par appartement.
ID = interrupteur différentiel ; DJ = disjoncteur. Un DJ remplace avantageusement un fusible. DJ de branchement = celui qui coupe l'alimentation de l'habitat complet ; il est différentiel, et normalement de type S dans une installation moderne avec ID 30 mA.
Cordialement
04 octobre 2015 à 10:00
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéA priori le potentiomètre n'est pas coupé. La valeur trouvée par contre ne correspond pas à ce qui est inscrit.(220 k)
Pour ne pas faire d'erreur de mesure sur le multimètre, vous le mettez en position ohms x par 100. Puis vous court-circuitez les pointes de touche. Vous réglez alors le potentiomètre de tarage (normalement en bas à droite) pour que l'aiguille coïncide avec la valeur 0 ohms, donc à fond à droite. Puis vous faites la mesure. Vous devriez trouver aux environs de 2 k x 100, soit 200 k à peu près. De même, vous pouvez mettre les pointes de touche entre le curseur et l'une des bornes ; si le potentiomètre est monté en résistance variable, d'un côté vous trouvez 0 ohms, de l'autre elle sera variable entre 0 et 200 k.
Pour court-circuiter la résistance pas de problème, Vous mettrez alors le potentiomètre au milieu comme précisé précédemment et ferez l'essai décrit.
Si ça tourne et que la vitesse est réglable, vous mettrez entre 1 k et 4,7 k. Mais nous verrons après l'essai.
100 fois moins que 220 k = 2,2 k.
Cordialement.
Pour ne pas faire d'erreur de mesure sur le multimètre, vous le mettez en position ohms x par 100. Puis vous court-circuitez les pointes de touche. Vous réglez alors le potentiomètre de tarage (normalement en bas à droite) pour que l'aiguille coïncide avec la valeur 0 ohms, donc à fond à droite. Puis vous faites la mesure. Vous devriez trouver aux environs de 2 k x 100, soit 200 k à peu près. De même, vous pouvez mettre les pointes de touche entre le curseur et l'une des bornes ; si le potentiomètre est monté en résistance variable, d'un côté vous trouvez 0 ohms, de l'autre elle sera variable entre 0 et 200 k.
Pour court-circuiter la résistance pas de problème, Vous mettrez alors le potentiomètre au milieu comme précisé précédemment et ferez l'essai décrit.
Si ça tourne et que la vitesse est réglable, vous mettrez entre 1 k et 4,7 k. Mais nous verrons après l'essai.
100 fois moins que 220 k = 2,2 k.
Cordialement.
04 octobre 2015 à 09:42
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il se pourrait que vous confondiez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Un schéma de principe de votre installation depuis le comptage et le disjoncteur différentiel de branchement aiderait à comprendre. Vous évoquez un disjoncteur divisionnaire commun et cela n'aide pas à imaginer la structure.
Il faudrait préciser si le télé est relié à la terre ou non.
On pense que non. Idem pour le démodulateur satellite.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
Un schéma de principe de votre installation depuis le comptage et le disjoncteur différentiel de branchement aiderait à comprendre. Vous évoquez un disjoncteur divisionnaire commun et cela n'aide pas à imaginer la structure.
Il faudrait préciser si le télé est relié à la terre ou non.
On pense que non. Idem pour le démodulateur satellite.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
03 octobre 2015 à 20:12
consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour anthony. On voit deux câbles ; à quoi sont-ils reliés ?
Cordialement.
Cordialement.
03 octobre 2015 à 19:25
consulter ce sujet Problème branchement extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une idée en passant.
On peut tester le fonctionnement du circulateur en le branchant directement sur une prise de courant avec un cordon provisoire muni d'une fiche. Mais le circulateur étant neuf, on ne voit pas pourquoi il serait défectueux. Cet essai s'avère donc inutile.
Les tests à effectuer sont la mesure de la tension en sortie de bornier chaudière et sur le bornier moteur; l'usage d'une lampe témoin est préférable à un voltmètre (l'interprétation de l'indication est quelquefois difficile pour un non initié).
On ne voit pas non plus pourquoi le câble serait défectueux.
Vous ne précisez pas dans quelle situation cette panne s'est produite : subitement ? Après changement du circulateur ? Après une autre action ?
Il faut poursuivre vos recherches au niveau de l'alimentation du moteur.
Cordialement.
On peut tester le fonctionnement du circulateur en le branchant directement sur une prise de courant avec un cordon provisoire muni d'une fiche. Mais le circulateur étant neuf, on ne voit pas pourquoi il serait défectueux. Cet essai s'avère donc inutile.
Les tests à effectuer sont la mesure de la tension en sortie de bornier chaudière et sur le bornier moteur; l'usage d'une lampe témoin est préférable à un voltmètre (l'interprétation de l'indication est quelquefois difficile pour un non initié).
On ne voit pas non plus pourquoi le câble serait défectueux.
Vous ne précisez pas dans quelle situation cette panne s'est produite : subitement ? Après changement du circulateur ? Après une autre action ?
Il faut poursuivre vos recherches au niveau de l'alimentation du moteur.
Cordialement.
03 octobre 2015 à 09:47
consulter ce sujet Circulateur ne s'enclenche pas problème électrique ? sur le forum ChauffageDonc le multimètre indique l'infini, la résistance a bien eu chaud comme l'a remarqué Dom. Ce n'est pas irrémédiable. Vous mesurez la résistance du potentiomètre entre ses bornes extrêmes, puis vous mettez 100 fois moins environ.
Sur le dessin, vous voyez que le potentiomètre est monté en résistance variable, il est en série en haut avec une résistance R1 dite "talon" ; sa valeur précise n'a pas grande importance. Quelquefois on met une résistance ajustable.
Cela vaut la peine de continuer. Vous court-circuiterez les anodes plus tard.
Si vous n'avez pas de résistance sous la main, vous la court-circuitez momentanément, vous mettez le curseur du potentiomètre au milieu et vous branchez. Si tout va bien (triac en état), le moteur doit tourner.
Si c'est le cas, vous modifiez légèrement la position du curseur, la vitesse doit changer. Et si c'est ainsi, vous mettez une résistance talon. Si vous n'en n'avez pas, on verra comment faire.
Allez, encore un effort. Ce serait bête de ne pas essayer encore de faire tourner cette machine.
Cordialement.
Sur le dessin, vous voyez que le potentiomètre est monté en résistance variable, il est en série en haut avec une résistance R1 dite "talon" ; sa valeur précise n'a pas grande importance. Quelquefois on met une résistance ajustable.
Cela vaut la peine de continuer. Vous court-circuiterez les anodes plus tard.
Si vous n'avez pas de résistance sous la main, vous la court-circuitez momentanément, vous mettez le curseur du potentiomètre au milieu et vous branchez. Si tout va bien (triac en état), le moteur doit tourner.
Si c'est le cas, vous modifiez légèrement la position du curseur, la vitesse doit changer. Et si c'est ainsi, vous mettez une résistance talon. Si vous n'en n'avez pas, on verra comment faire.
Allez, encore un effort. Ce serait bête de ne pas essayer encore de faire tourner cette machine.
Cordialement.
03 octobre 2015 à 09:27
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Juste une remarque en passant.
Cordialement
Citation :Oui, mais à quel prix ! Le petit chauffe-eau va être en chauffe permanente ; vu le prix du kWh, on peut hésiter à mettre cette solution énergivore.
...avoir instantanément de l'eau chaude...
Cordialement
02 octobre 2015 à 22:22
consulter ce sujet SDB loin de la chaudière installation cumulus d'appoint sur le forum PlomberieBien reçu.
Pas forcément, il faut la mesurer.
A bientôt pour d'autres nouvelles.
Cordialement.
Citation :
je pense qu'elle est HS
Pas forcément, il faut la mesurer.
A bientôt pour d'autres nouvelles.
Cordialement.
02 octobre 2015 à 18:01
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour Dom. C'est une piste effectivement, non suivie jusqu'alors.
Ce pourrait être la résistance talon à côté du diac, et dans ce cas le potentiomètre ne doit pas être bien sain.
Dans ce cas, comme s'interroge Mister Condo, la commande pourrait en avoir un coup. Il pourrait contrôler la valeur de cette résistance (quelques kohms), et dans la foulée celle du potentiomètre avec deux bornes déconnectées (quelques centaines de kohms).
On voit (enfin pour ce qui me concerne) une des anodes reliée à une cosse faston, et l'autre certainement sur la vis reliée à ce qui sert de radiateur.
Je joins un schéma de principe trouvé sur le site de Rémy, technicien passionné, http://www.sonelec-musique.com/ que l'on pourra consulter avec beaucoup de plaisir tant il est fourni.
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce pourrait être la résistance talon à côté du diac, et dans ce cas le potentiomètre ne doit pas être bien sain.
Dans ce cas, comme s'interroge Mister Condo, la commande pourrait en avoir un coup. Il pourrait contrôler la valeur de cette résistance (quelques kohms), et dans la foulée celle du potentiomètre avec deux bornes déconnectées (quelques centaines de kohms).
On voit (enfin pour ce qui me concerne) une des anodes reliée à une cosse faston, et l'autre certainement sur la vis reliée à ce qui sert de radiateur.
Je joins un schéma de principe trouvé sur le site de Rémy, technicien passionné, http://www.sonelec-musique.com/ que l'on pourra consulter avec beaucoup de plaisir tant il est fourni.
A suivre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2015 à 08:57
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerOk. Non, on ne touche pas au potentiomètre ; juste court-circuiter les anodes, par où passe le courant moteur.
Autre composant ? Il apparait que la piste a quand même fondu, on suppose suite au court-circuit de l'antiparasite dû sa vieillesse. Vu d'ici la panne d'un autre composant est écartée. Mais on ne voit pas tout.
Sur la table, à l'oscillo on peut vérifier l'état de la commande, avec un traceur de courbes on teste le triac (ou avec un test maison très simple on le fait fonctionner), avec l'habitude on adapte un autre triac.
Bref on est un peu limité par la distance qui nous sépare.
On peut contrôler également l'état des soudures avec une grosse loupe et de la lumière. Mais ici, l'incident ayant été violent il serait étonnant que vous découvriez une soudure sèche (c'est caractéristique en général, avec de bon yeux).
Il est vrai que ce sont des montages robustes, mais l'explosion de l'antiparasite à trois condensateurs est relativement courante. Ici on pense qu'elle a entrainé la volatilisation d'un morceau de piste, et peut-être la mort du triac.
C'est de l'électronique analogique basique de la fin du XXème siècle, que l'on ne trouve plus dans le neuf actuel. Mais les anciens savent comment les montages fonctionnent, et avec un peu de patience, peuvent les réparer. Il ne faudrait pas compter le temps.
Il faut remarquer que l'électronique numérique fonctionne bien, mais on ne répare rien, on change des cartes (sans comprendre ce qui se passe sauf les principes mis en œuvre). Que ce soit l'électroménager, les automobiles, les ordinateurs de bord qui contrôlent la pollution...
Sur le cordon secteur à enrouleur, c'est souvent une coupure à l'extrémité de la fiche surmoulée.
Si vous avez du temps, avec le schéma, vous regardez si le courant de court-circuit a pu passer par les anodes.
Sinon, on peut espérer que vous avez un autre aspirateur. Au mieux celui-ci finira dans l'atelier.
On va laisser la nuit passer.
Cordialement.
Autre composant ? Il apparait que la piste a quand même fondu, on suppose suite au court-circuit de l'antiparasite dû sa vieillesse. Vu d'ici la panne d'un autre composant est écartée. Mais on ne voit pas tout.
Sur la table, à l'oscillo on peut vérifier l'état de la commande, avec un traceur de courbes on teste le triac (ou avec un test maison très simple on le fait fonctionner), avec l'habitude on adapte un autre triac.
Bref on est un peu limité par la distance qui nous sépare.
On peut contrôler également l'état des soudures avec une grosse loupe et de la lumière. Mais ici, l'incident ayant été violent il serait étonnant que vous découvriez une soudure sèche (c'est caractéristique en général, avec de bon yeux).
Il est vrai que ce sont des montages robustes, mais l'explosion de l'antiparasite à trois condensateurs est relativement courante. Ici on pense qu'elle a entrainé la volatilisation d'un morceau de piste, et peut-être la mort du triac.
C'est de l'électronique analogique basique de la fin du XXème siècle, que l'on ne trouve plus dans le neuf actuel. Mais les anciens savent comment les montages fonctionnent, et avec un peu de patience, peuvent les réparer. Il ne faudrait pas compter le temps.
Il faut remarquer que l'électronique numérique fonctionne bien, mais on ne répare rien, on change des cartes (sans comprendre ce qui se passe sauf les principes mis en œuvre). Que ce soit l'électroménager, les automobiles, les ordinateurs de bord qui contrôlent la pollution...
Sur le cordon secteur à enrouleur, c'est souvent une coupure à l'extrémité de la fiche surmoulée.
Si vous avez du temps, avec le schéma, vous regardez si le courant de court-circuit a pu passer par les anodes.
Sinon, on peut espérer que vous avez un autre aspirateur. Au mieux celui-ci finira dans l'atelier.
On va laisser la nuit passer.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 23:58
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerMerci pour votre retour. Comme quoi il faut persévérer. Mais maintenant il faut réparer.
Cordialement.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 19:24
consulter ce sujet Aide démontage centrale Philips GC8320 sur le forum ÉlectroménagerOui, pas encourageant. Le dernier test à effectuer serait de court-circuiter les deux anodes avec un fil soudé pour voir si c'est un problème de câblage (assez inimaginable car vous avez certainement repéré toutes les connexions).
Comme il semble n'y avoir que deux fils gris qui relient la platine au moteur (on a précisé que c'était un montage où le gradateur était en série avec l'ensemble moteur, comme vous l'avez dessiné), vous pouvez court-circuiter ces deux fils.
Si le moteur tourne, on peut en déduire que le triac est HS (plutôt que sa commande).
Il faudrait alors en mettre un autre en bidouillant le montage (problème de boitier)..
Sur l'établi on peut y arriver.
Encore une tentative avant la déchèterie, ou simplement récupérer un aspirateur sans variation de vitesse.
Après tout, pour le garage ou l'atelier il peut encore rendre service.
On n'a pas d'idée sur l'état de l’interrupteur mais vous avez sans doute vérifié.
Cordialement.
Comme il semble n'y avoir que deux fils gris qui relient la platine au moteur (on a précisé que c'était un montage où le gradateur était en série avec l'ensemble moteur, comme vous l'avez dessiné), vous pouvez court-circuiter ces deux fils.
Si le moteur tourne, on peut en déduire que le triac est HS (plutôt que sa commande).
Il faudrait alors en mettre un autre en bidouillant le montage (problème de boitier)..
Sur l'établi on peut y arriver.
Encore une tentative avant la déchèterie, ou simplement récupérer un aspirateur sans variation de vitesse.
Après tout, pour le garage ou l'atelier il peut encore rendre service.
On n'a pas d'idée sur l'état de l’interrupteur mais vous avez sans doute vérifié.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 19:21
consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum ÉlectroménagerLa lampe témoin s'allume en permanence entre phase et neutre, donc si l'on a bien tout compris, entre le noir et le bleu.
Entre fil pilote (marron si c'est bien ainsi) et bleu, la tension est nulle en température confort, donc quand la chauffe est programmée suivant la consigne du thermostat.
Pour la température réduite dite éco, la tension est celle du secteur, donc environ 230 V. Pour hors gel et arrêt, les tensions sont demi alternance négative, et demi alternance positive.
Voir le net avec les mots tension fil pilote.
C'est le gestionnaire d'énergie qui génère la tension de commande fil pilote / neutre.
Vous pouvez utiliser votre voltmètre à défaut de lampe témoin (quelques watts à incandescence).
Pour réviser : la tension se mesure entre deux points d'un même circuit électrique, comme l’altitude entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet de la montagne, comme la pression entre celle d'entrée du compteur d'eau et l'air libre.
L'intensité d'un courant se mesure dans un circuit ; c'est une grandeur analogue à un débit.
Cordialement.
Entre fil pilote (marron si c'est bien ainsi) et bleu, la tension est nulle en température confort, donc quand la chauffe est programmée suivant la consigne du thermostat.
Pour la température réduite dite éco, la tension est celle du secteur, donc environ 230 V. Pour hors gel et arrêt, les tensions sont demi alternance négative, et demi alternance positive.
Voir le net avec les mots tension fil pilote.
C'est le gestionnaire d'énergie qui génère la tension de commande fil pilote / neutre.
Vous pouvez utiliser votre voltmètre à défaut de lampe témoin (quelques watts à incandescence).
Pour réviser : la tension se mesure entre deux points d'un même circuit électrique, comme l’altitude entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet de la montagne, comme la pression entre celle d'entrée du compteur d'eau et l'air libre.
L'intensité d'un courant se mesure dans un circuit ; c'est une grandeur analogue à un débit.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 19:03
consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Le changement des joints est du ressort du locataire.
Si l'écoulement réduit résulte d'une autre cause, la réparation est à la charge du propriétaire ou bailleur.
Vous voyez si vous pouvez faire appel au bailleur, qui enverra alors sur place un plombier mandaté.
Si vous avez un proche un peu outillé et expérimenté, il pourra voir ce qui se cache au niveau du joint.
Pas bien difficile, à condition de ne pas faire pire que mieux.
On coupe l'arrivée d'eau avant intervention.
Évitez de faire appel aux "professionnels" en tête de référencement dans certaines pages de couleur, plus aptes à générer des factures aux montants inconsidérés, et sans réelles compétences. Bref, soyez prudente.
Cordialement.
Le changement des joints est du ressort du locataire.
Si l'écoulement réduit résulte d'une autre cause, la réparation est à la charge du propriétaire ou bailleur.
Vous voyez si vous pouvez faire appel au bailleur, qui enverra alors sur place un plombier mandaté.
Si vous avez un proche un peu outillé et expérimenté, il pourra voir ce qui se cache au niveau du joint.
Pas bien difficile, à condition de ne pas faire pire que mieux.
On coupe l'arrivée d'eau avant intervention.
Évitez de faire appel aux "professionnels" en tête de référencement dans certaines pages de couleur, plus aptes à générer des factures aux montants inconsidérés, et sans réelles compétences. Bref, soyez prudente.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 11:38
consulter ce sujet Pas de pression eau chaude baignoire sur le forum PlomberieBonjour Arthur. Il semble que le disjoncteur C10 soit couplé avec un contact à sa droite.
En haut de ce contact il y a un conducteur marron et un rouge, et un marron tout seul au fond.
En bas du DJ MFN 710 il y a deux noirs (on s'attendrait à un bleu et un marron), alors qu'il est bien alimenté avec neutre à gauche et phase à droite par l'intermédiaire des peignes.
On arrive à la limite de ce que l'on peut traiter à distance car on ne peut faire que des suppositions.
Et là, il y a des branchements qui nous échappent.
Mais on peut également être logique : si un autre radiateur a fonctionné à cet endroit, on se demande quelle action ou modification a pu conduire au dysfonctionnement.
On pense aussi que vous avez juste câblé fil à fil le nouveau radiateur sans ouvrir le tableau, n'étant pas du métier comme vous l'avez précisé. Donc il n'y a eu aucune modification effectuée.
Vous pouvez refermer le tableau. Mais les connexions avec des fils dénudés trop long et des couleurs non respectueuses des règles de l'art résultent plutôt du mauvais bricolage..
Reprenons votre premier post :
Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci. Oui, bonne déduction.
Noir + bleu = 220v. Bizarre
Noir + marron = 135v. Bizarre aussi.
Le noir serait donc la phase et le marron le pilote ? On a du mal à répondre oui, car les couleurs sont contraires à la règle. Donc oui.
Conclusion : si la lampe témoin s'allume entre noir et bleu, on peut effectivement déduire que le noir est la phase. Par déduction, le marron serait le fil pilote.
Vous branchez donc comme vous l'avez supposé dans le premier post : bleu = neutre, noir = phase (si la lampe témoin s'allume), et marron = fil pilote supposé.
Conclusion de la conclusion : si votre radiateur fonctionne normalement, on a affaire à une installation qui ne respecte pas les conventions et l'on peut maudire celui qui l'a faite.
Dans le boitier il faut faudra juste étiqueter les 3 conducteurs, surtout phase et fil pilote.
Un dernier essai, et ça va chauffer.
Cordialement.
En haut de ce contact il y a un conducteur marron et un rouge, et un marron tout seul au fond.
En bas du DJ MFN 710 il y a deux noirs (on s'attendrait à un bleu et un marron), alors qu'il est bien alimenté avec neutre à gauche et phase à droite par l'intermédiaire des peignes.
On arrive à la limite de ce que l'on peut traiter à distance car on ne peut faire que des suppositions.
Et là, il y a des branchements qui nous échappent.
Mais on peut également être logique : si un autre radiateur a fonctionné à cet endroit, on se demande quelle action ou modification a pu conduire au dysfonctionnement.
On pense aussi que vous avez juste câblé fil à fil le nouveau radiateur sans ouvrir le tableau, n'étant pas du métier comme vous l'avez précisé. Donc il n'y a eu aucune modification effectuée.
Vous pouvez refermer le tableau. Mais les connexions avec des fils dénudés trop long et des couleurs non respectueuses des règles de l'art résultent plutôt du mauvais bricolage..
Reprenons votre premier post :
Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci. Oui, bonne déduction.
Noir + bleu = 220v. Bizarre
Noir + marron = 135v. Bizarre aussi.
Le noir serait donc la phase et le marron le pilote ? On a du mal à répondre oui, car les couleurs sont contraires à la règle. Donc oui.
Conclusion : si la lampe témoin s'allume entre noir et bleu, on peut effectivement déduire que le noir est la phase. Par déduction, le marron serait le fil pilote.
Vous branchez donc comme vous l'avez supposé dans le premier post : bleu = neutre, noir = phase (si la lampe témoin s'allume), et marron = fil pilote supposé.
Conclusion de la conclusion : si votre radiateur fonctionne normalement, on a affaire à une installation qui ne respecte pas les conventions et l'on peut maudire celui qui l'a faite.
Dans le boitier il faut faudra juste étiqueter les 3 conducteurs, surtout phase et fil pilote.
Un dernier essai, et ça va chauffer.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 09:53
consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Difficile de garder un four dans lequel vous ne pouvez avoir confiance. Destination déchetterie.
Personnellement lors d'une longue absence je coupe l'alimentation de four et plaque de cuisson pour éviter un allumage intempestif. En vertu de "on ne sait jamais".
Cordialement.
Personnellement lors d'une longue absence je coupe l'alimentation de four et plaque de cuisson pour éviter un allumage intempestif. En vertu de "on ne sait jamais".
Cordialement.
30 septembre 2015 à 22:56
consulter ce sujet Four Brandt qui se met en fonction grill ou pyrolyse sur le forum ÉlectroménagerBien reçu Arthur. Vous raccordez le convecteur comme initialement.
Puis vous remontez sur le tableau le disjoncteur "convecteur bain".
Mais préalablement, vous vérifiez la présence tension en haut du DJ à gauche de Q26 (voltmètre ou lampe témoin - préférence pour lampe témoin), puis en sortie en bas.
Vous voyez que neutre et phase ont les bonnes couleurs. Il y a bien un gestionnaire d'énergie.
Profitez en pour resserrer toutes les connexions DJ de branchement déclenché.
A suivre.
Cordialement.
Puis vous remontez sur le tableau le disjoncteur "convecteur bain".
Mais préalablement, vous vérifiez la présence tension en haut du DJ à gauche de Q26 (voltmètre ou lampe témoin - préférence pour lampe témoin), puis en sortie en bas.
Vous voyez que neutre et phase ont les bonnes couleurs. Il y a bien un gestionnaire d'énergie.
Profitez en pour resserrer toutes les connexions DJ de branchement déclenché.
A suivre.
Cordialement.