FORUM TOITURES

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum toitures :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 1 927 questions dans le forum toitures


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 193 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Toitures

Ok. On va prendre le problème autrement. Ce radiateur ou un autre a-t-il déjà fonctionné à cet endroit ?
Plutôt qu'un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Comme il s'agit d'une ligne spécifique il faut voir d'où elle part dans le tableau et vérifier la tension au départ avec la lampe témoin (sortie de disjoncteur modulaire ou de fusible).
Bien entendu, entre phase et neutre il faut environ 230 V.
Un programmateur gestionnaire d'énergie est-il présent sur votre installation ?
A suivre, en prenant le problème par le bon bout, c'est à dire au début de la ligne.
Cordialement.

30 septembre 2015 à 22:02
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils sur le forum Électricité

Bonjour. Vous n'êtes pas oublié, mais il faut connaitre les astuces. Ensuite, il faut savoir quoi faire et au besoin approvisionner des pièces détachées.
Beaucoup de raisons qui font que ce n'est pas du bricolage forcément simple, et qui implique le recours à un SAV. On trouve encore quelques artisans qui ont le savoir faire nécessaire.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
30 septembre 2015 à 21:48
forum consulter ce sujet Aide démontage centrale Philips GC8320 sur le forum Électroménager

Publicité

Bonjour. Marron = phase, bleu = neutre, noir = fil pilote.
La tension de commande se mesure entre fil pilote et neutre.
Si le fil pilote n'est pas raccordé sur un gestionnaire d'énergie, ne vous en occupez pas et isolez le.
Vous devez retrouver le fil pilote sur le tableau de répartition. De même, phase et neutre sont en aval d'un disjoncteur dédié sur le tableau.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 21:14
forum consulter ce sujet Convecteur salle de bain tension des fils sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Le foret à béton perce le béton. Pour le métal on utilise un foret en acier rapide.
Pour le rail placo on perce à 1,5 ou 2 mm maxi (bien que la vis soit autoforeuse). La vis placo ne conviendra peut-être pas pour fixer votre équerre avec solidité.
Pas de solution derrière l'écran sans être sur place. Il faudra peut-être envisager un autre moyen de fixation si vous tirez beaucoup sur les chevilles, plutôt que de les faire travailler en cisaillement..
Cordialement.
30 septembre 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Cheville à travers le rail placo sur le forum Maçonnerie

Bonjour réponse 2. Comme souvent, malheureusement, des pistes de recherche ont été énoncées, sans retour de l'internaute. Finalement ce post n'a pas d'intérêt et est inexploitable comme vous le constatez.
Il faut exposer votre problème en détail afin de vous guider au mieux, de même que les essais que vous avez pu faire.
C'est généralement un problème simple à résoudre, il faut préciser quel élément de protection déclenche et dans quelles circonstances.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème avec une prise pour poêle à granules sur le forum Électricité

Bien reçu. A voir le premier dispositif, la prise femelle est juste un by-pass depuis la prise tableau. Il doit y avoir juste un conducteur de liaison.
Tirer 5 W de plus ne changera pas grand chose, d'autant plus que la puissance moyenne peut être inférieure. L'alimentation de l'ordinateur tirera ce qu'elle doit tirer, sans limitation due au dispositif d'alimentation.
On peut penser que le constructeur du dispositif veut éviter qu'une application du genre phare auxiliaire ne soit utilisée.
Il s'agit bien d'utiliser non le port USB, mais la prise allume cigare femelle. Pas le deuxième port USB (qui de plus, délivre du 5 V DC)
Citation :
...utiliser le port 12V TomTom pour brancher mon alim d'ordi.
Non, pour les raisons expliquées ci-dessus.

Cordialement.
30 septembre 2015 à 17:31
forum consulter ce sujet Chargeur allume cigare 12V vers 19V sur le forum Électricité

Bonjour. Si l'on comprend bien, il s'agit d'alimenter ce qui s'apparente à des convertisseurs de puissance et de tensions de sortie différentes, dont 5 V DC 500 mA max pour l'USB.
Il faut alimenter ces convertisseurs directement sous 12 V, et dédoubler la prise allume cigare d'une manière ou d'une autre si vous voulez des fonctionnements simultanés. Le premier dispositif semble autoriser ce fonctionnement avec une sortie allume cigare dédoublée.
Cordialement..
30 septembre 2015 à 14:18
forum consulter ce sujet Chargeur allume cigare 12V vers 19V sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment votre question n'inspire pas grand monde.
Avez-vous cherché sur le forum des questions apparentées ?
Si le contact coupe la lumière par action manuelle, il faudrait voir comment il est actionné par la porte, banal à dire, mais pas d'autre idée.
Certains appareils n'ont pas de contact apparent.
Il va falloir faire intervenir un SAV. En attendant, il faut enlever la lampe.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 12:17
forum consulter ce sujet Lumière reste allumée réfrigérateur Samsung RS55XKGNS sur le forum Électroménager

Aucun problème : le moteur tourne, ou ne tourne pas. Vous savez déjà que le moteur est en état.
Si le triac est bon... croisons les doigts.
D'ici ce soir on sera fixé.
29 septembre 2015 à 16:22
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Citation :
Suis-je obligé de remonter l'antiparasite ?
Non, vous le ferez ultérieurement si le moteur tourne.
Sauf erreur le schéma est bon.
Citation :
ou cette hypothèse est elle entièrement farfelue ?
Pas du tout ; il se peut que le courant de court-circuit ayant traversé le condensateur ait fait volatiliser la piste. C'est courant, les pistes font souvent office de fusible.
Ne soyez pas désolé, si la machine tourne on sera satisfaits tous les deux.
Si la machine ne tourne pas... je n'ose même pas y penser. Le triac est un composant solide, mais il a pu "dégager".
Cordialement.
29 septembre 2015 à 13:48
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Ce sera le TP du jour.
Le schéma que vous proposez, déduit de l'observation, semble bon.
Certain pour l'anode du bas, et logique pour celle du haut à droite. Vous pourrez renforcer la piste. De toute façon, les deux anodes sont en série avec le moteur ; en suivant les fils vous devez le voir.
Il faut refaire la soudure, avec un petit fil de cuivre au dessus ; l'étain seul est insuffisant..

Pas de risque une fois le secteur débranché, aucune tension résiduelle.

On ne peut tester le triac en statique, mais uniquement s'il est court-circuité entre les deux anodes.
S'il est HS parce qu'il ne réagit pas à la commande ou que le semiconducteur est coupé entre les deux anodes on ne peut le voir à l'ohmmètre.

Pour aller plus loin, triac débranché, avec une pile 4,5 V, une lampe à incandescence, une résistance et un bouton poussoir (ou un simple fil dénudé), on peut le tester sur l'établi. Idem pour un thyristor.
Et pour aller encore plus loin il faut un traceur de courbes comme on peut en trouver dans les laboratoires.
Cet appareil permet de tester les caractéristiques d'amorçage et de conduction dans différentes polarités.

Vous ressoudez et branchez. Il faut être optimiste.
Cordialement.
29 septembre 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour. Juste un avis en passant.
Votre question permet de faire connaissance avec cette technique ; une vidéo sur le net est très explicative.
Si la couche alvéolée a bien isolé la terre et empêché la repousse, on peut penser que les graines disséminées dans l'air se sont répandues sur le gravier, puis ont germé au contact de l'humidité, d'autant plus qu'il semble qu'elle ne peut s'évacuer par le bas. Il se pourrait que ce soit du petit chiendent comme on en trouve sur les allées classiques.
Pour en avoir le cœur net, vous dégagez une pousse ; si la racine ne traverse pas vers le sol, la graine vient d'en haut.
Et l'entreprise n'y est pour rien.
De l'huile de coude avant l'hiver plutôt que de la chimie toxique (pléonasme).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 septembre 2015 à 21:56
forum consulter ce sujet Travaux allée graviers mal réalisés sur le forum Litiges Travaux

Bien reçu. Le problème est que l'on ne sait pas si le neutre réseau a disparu. Si c'est le cas, la machine a été soumise à une surtension pouvant frôler plus de 300 V pendant un certain temps. Il se pourrait que son électronique interne ait été endommagée. Mais d'autres équipements chez vous ont pu subir cette surtension éventuelle.
Quand le neutre réseau disparait, les tensions entre phases et neutre habitat fluctuent en fonction des récepteurs monophasés branchés et en service.
Mais sans plus de détail, on ne sait si le neutre réseau a disparu, et pendant combien de temps. Vous avez peut-être vu des lampes à incandescence qui brillaient anormalement et d'autres qui éclairaient peu ; ce peut être un indice.
Il semble que vous confondiez compteur et coffret fusible. On ne voit pas ce que le technicien aurait pu faire au niveau du compteur. Le problème vient de ERDF, mais quel problème ? Ici on évoque juste une disparition du neutre réseau pour une cause inconnue de ce côté de l'écran.
Citation :
...une solution pour trouver la panne de notre lavante séchante
Il faut démonter et ausculter, donc être sur place avec des moyens de mesure.
Voyez si d'autres équipements ayant été en service sont HS
Cordialement.
28 septembre 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Disjonction lavante séchante AQGMD 149 Hotpoint Ariston sur le forum Électroménager

Aïe, ce n'est pas bien facile. Le composant ne peut être qu'un triac, vu le principe de la variation de vitesse des moteurs universels. Jamais vu un triac dans ce type de boitier.
Sur la photo 4 à droite, on peut penser que la gâchette est à gauche vu la faible largeur de piste. Une anode serait juste à sa droite, avec une piste plus grosse. L'autre anode est reliée au boitier par l’œillet en bas. On peut voir juste au dessus du 6 un morceau de piste volatilisé.
Si vous refaites la liaison avec un petit bout de conducteur en cuivre soudé, il se pourrait que le montage reparte.
Il ne restera alors qu'à vérifier les soudures et pistes qui connectent les deux anodes.
Il ne faut pas toucher le composant car il est au potentiel du secteur.
A suivre, peut-être avec une bonne nouvelle.
28 septembre 2015 à 21:18
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour. Désolé de vous décevoir, mais pour une puissance pareille il faut un groupe électrogène.
C'est bruyant.
On comprend qu'il s'agit d'un percolateur de taille déjà respectable.
Le gaz est plus simple à mettre en œuvre.
Cordialement.
28 septembre 2015 à 19:03
forum consulter ce sujet Système batterie pour commerce café ambulant sur le forum Électricité

Bonjour. C'est un petit moteur pour lequel un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte conviendra.
Vous devriez confier l'adaptation à un professionnel, car il y a des contraintes électriques de montage à respecter.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V ? A préciser.
Le plus simple, s'il s'agit d'une hotte professionnelle, serait de demander au fournisseur d'adapter la commande afin que la vitesse soit réglable.
Un variateur, même basique, a un cout auquel il faut rajouter commande et protections.

Cordialement.
28 septembre 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle sur le forum Électricité

Ça avance. On peut penser que la carte gradateur n'est pas morte, mais seulement le triac dont vous verrez quelques images sur le net, avec ses électrodes A1, A2, G de la gauche vers la droite, composant debout vu de face.
Les condensateurs antiparasites, en explosant et suivant entre quoi ils sont branchés, ont pu entrainer une surcharge du triac l'ayant fait griller.
La commutation tout ou rien se fait entre les deux anodes A1 et A2, la commande étant appliquée sur la gâchette G. A1 et A2 sont en série avec tout le reste du circuit de puissance.

Le TP que vous pouvez faire
:
- vous remontez la carte et branchez à l'identique
- vous mettez sous tension : rien ne se passe
- vous débranchez le secteur et court-circuitez les anodes A1 et A2 directement sur le circuit imprimé en soudant un petit fil. Les pistes de circuit imprimé arrivant à ces broches doivent être de bonne largeur.
- vous remettez sous tension : le moteur tourne à fond
Si c'est ainsi, c'est que vous avez bien re-cablé.

Vous essayez de voir la référence du triac (BTA quelque chose par exemple)
- vous essayez d'en trouver un équivalent
- vous faites l'échange et remettez sous tension : normalement le moteur tourne à vitesse réglable.

Quand vous serez au choix du triac, on verra ce que l'on peut faire.

L'électromécanique n'est pas d'une grande aide ici. On a affaire à de l'électronique analogique et commutation à l'ancienne, mais très dans l'actualité pour bien des équipements domestiques.

A bientôt, après le TP.
Cordialement.
28 septembre 2015 à 15:27
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour. Le site de VPC habituel est Conrad, rubrique "condensateur moteur".
Pas très cher, le prix qu'il faut. Vous devriez le trouver sans problème.
Cordialement.
28 septembre 2015 à 13:43
forum consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois sur le forum Électricité

Bonjour. Pas certain que la machine reparte.
Citation :
...problème de court-circuit sur notre compteur

Pourriez-vous détailler ce qui est arrivé et dans quelles circonstances ? Le compteur a-t-il été changé ? Le technicien a changé quoi exactement ?
Il faudrait préciser si vous avez une distribution en triphasé ou en monophasé.

Vous évoquez une rupture du neutre côté ERDF semble-t-il. Mais vous évoquez "les fusibles du neutre" or dans le coffret fusibles ERDF il n'y a pas de fusible sur le neutre, mais un simple coupe circuit ; les fusibles sont sur les phases.
Donc a priori il ne peut y avoir rupture de neutre au niveau du coffret.

Il faudrait donc éclaircir quelques points. afin de voir qui est responsable. Mais si le dégât est du côté ERDF, c'est à eux de prendre en charge la réparation du LL.
A suivre, avec des précisions.

Pour l'ouverture du hublot, pas d'idée.
Cordialement.
27 septembre 2015 à 22:34
forum consulter ce sujet Disjonction lavante séchante AQGMD 149 Hotpoint Ariston sur le forum Électroménager

Précision. Il faudra alimenter la machine en 3G2,5 mm², sur une ligne dédiée protégée par disjoncteur au minimum courbe C, voire D s'il déclenche au démarrage.
27 septembre 2015 à 21:47
forum consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois sur le forum Électricité

C'est clair désormais. Pour le branchement contacteur + relais thermique en monophasé, voir la question 9957 Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
En effet, il faut que les 3 bilames du relais soient parcourus par le même courant.
Le relais thermique est différentiel ; c'est à dire qu'en triphasé il s'assure que les 3 courants sont sensiblement identiques.
Si un défaut quelconque modifie une des intensités, il s'aperçoit du déséquilibre et déclenche le contacteur.
Si les condensateurs sont d'époque, il serait prudent d'en mettre des neufs.
Chez Leroy Somer à Angoulême ça ne va pas bien, un repreneur est attendu.
Cordialement.
27 septembre 2015 à 21:39
forum consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois sur le forum Électricité

Bonjour réponse 13. On ne peut répondre avec exactitude à votre question, ne connaissant pas particulièrement ce produit. Néanmoins, si cet automatisme fonctionnait, voue en approvisionnez un absolument identique et câblez fil à fil après repérage rigoureux des conducteurs. Vous serez certainement obligé d'effectuer la procédure d'apprentissage telle que décrite dans la notice (sans oublier la programmation des télécommandes), ensuite vous fermez la boîte jusqu'au prochain incident.

L'idéal est quand même de savoir ce que l'on fait avec les différents câbles : l’alimentation secteur, le raccordement des cellules, des moteurs, de l’éclairage clignotant, etc. C'est pour cela qu'il vous faut voir à quoi correspond chacun des quatre borniers verts afin de comprendre ce que vous faites.
Si c'est votre première fois, vous allez y passer du temps avec la notice sous les yeux.
Vous pouvez rajouter un clavier en option, voire des commandes par boutons poussoir internes à l'habitat si les câbles sont passés.
Cordialement.
27 septembre 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42 sur le forum Électricité

Ok. Le net est muet concernant ce moteur ancien. Il doit y avoir un gros condensateur pas loin de la boite de raccordement.
Si vous comptez le faire fonctionner avec les deux vitesses, il doit y avoir un système de commutation manuel.
Il faudra dimensionner le sectionneur pour 20 A.
Ce pourrait être le modèle VCD01 visible sur ce document Schneider Electric
http://www.schneider-electric.fr/fr/product-range-selector/624-tesys-mini-vario--vario

A suivre.
Cordialement.
27 septembre 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une question ; le moteur est-il mono ou triphasé ? Dans tous les cas, il faudrait préciser l'intensité absorbée par phase. Pour le moment on reste sur 12 A en mono.
Si vous avez acquis un boitier de démarrage avec relais thermique différentiel pour branchement triphasé, le fonctionnement en mono exige un branchement particulier.
Comment sont gérées les deux vitesses ?
Cordialement.
27 septembre 2015 à 15:34
forum consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois sur le forum Électricité

Bonjour.
Après consultation de net, il apparait que ce produit est d'origine Flamande, et qu'il sera difficile d'envisager une réparation.
Le cliquetis est certainement le bruit d'un relais qui s'enclenche et met ainsi la résistance sous tension.
Un bricoleur expérimenté testerait ce relais.
Un contrôle visuel des contacts permet de voir s'ils sont noircis.
Ici, on ne sait quoi trop vous conseiller, mis à part de contacter un délégué de la marque dont vous trouverez les coordonnées sur le site. Il sera à même de vous donner la conduite à tenir pour envisager une réparation ou un approvisionnement éventuel de pièces détachées.
Pour le moment, la cause de la panne n'est pas définie.
Cordialement.
27 septembre 2015 à 14:41
forum consulter ce sujet Panne radiateur sèche-serviette électrique Vasco sur le forum Chauffage

Bonjour. En utilisant le net vous avez dû voir que la notice est disponible sur un site qui écrit français, mais la facture est à payer à Panama.
Nalto, connais pas ; néanmoins, avec une photo bien nette de la façade on pourrait peut-être imaginer un mode d'emploi.
Maintenant, suivant la fonction de cette horloge, vous pouvez en trouver d'une grande marque bien connue avec notice disponible, pour peu de dizaines d'euros pour un modèle basique.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
26 septembre 2015 à 21:28
forum consulter ce sujet Mode d'emploi horloge modulaire Nalto 714006 sur le forum Électricité

Bon, on va attendre qu'il fasse jour. Un MAN'X de collection ! Il n'y a plus grand monde qui sait ce que c'est.
La lampe était trop faible en puissance, donc trop résistante.
Le DJ de branchement déclenche en cas de grosse surintensité, et il n'y a pas de danger avec cet aspirateur. Si la carcasse st reliée à la terre et qu'il y a un défaut d'isolement sérieux, il déclenche aussi (sauf si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau de répartition). On évite de toucher la carcasse pendant les essais.
Si vous mettez un fusible ou un DJ modulaire en série, il faut un 16 A. Mais si vous branchez sur une prise de la maison, elle est déjà protégée normalement.
Quand le moteur va tourner, car on compte bien qu'il tourne, l'accélération sera telle qu'il faudra bien le tenir si vous l'avez démonté. Ou bien le fixer sur l'établi.
Vous pouvez mettre un mot n'importe quand, Bricovidéo ne s'arrête jamais, il y a toujours un contributeur qui flâne sur les forums.
Bon TP pendant le WE.
Cordialement.
25 septembre 2015 à 23:06
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

On va continuer un peu. Si la lampe s'allume, le courant passe dans le moteur. Vous faites le même essai, mais sans la lampe, ou en changeant de puissance (au moins une 100 W à incandescence, peu résistante surtout à froid).
J'ai vu que cet aspirateur était déjà d'un certain âge ; pour le plaisir de la manip, il faut essayer de le faire tourner.
Pas de fuite entre carcasse et bornes moteur est une bonne chose.
Quand vous mettez l'ohmmètre entre les bornes moteur vous devez avoir quelques ohms ; si vous fait tourner l'induit à la main, l'indication de l’ohmmètre doit varier ; une manip pour laquelle il est préférable d'utiliser un multimètre à aiguille (analogique) ; on voit cette dernière osciller.
Encore un effort, pour le fun. Il y a encore un peu de temps disponible ce soir si vous n'êtes pas un "couche tôt".
Cordialement.
25 septembre 2015 à 20:46
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour. Il ne faut pas confondre branchement série et parallèle.
Dans le cas de l'antiparasite, en aucun cas il est en série avec l'ensemble moteur gradateur. C'est pour cela que la machine doit fonctionner sans cet antiparasite. L'antiparasite comporte 3 condensateurs avec un point commun à définir, peut-être relié au châssis du moteur (la bride de l'antiparasite).
Pour le gradateur, il s'agit bien du composant de puissance, un triac, qui est en série avec le moteur. On ne sait si la plaquette nécessite une alimentation phase neutre éventuelle, en général ce n'est pas le cas comme sur les variateurs pour lampadaires halogène. Donc un simple montage série ; il faudrait faire le relevé du schéma de câblage. Pas bien compliqué, mais il faut être habitué.
Si l'on avait le schéma de principe disponible dans la notice technique Miele on serait déjà sur la bonne voie.

Pas d'idée sur le fonctionnement de l'indicateur de remplissage ; il semble que ce soit simplement un système à contact, peut-être plus fiable que les systèmes mécaniques qui ne fonctionnent pas longtemps et dans le rouge même si le sac est vide.

Vous pouvez faire le montage série moteur, klixon, une lampe à incandescence, juste pour faire l'essai.
A vous de jouer. La dernière photo est un peu floue.
Cordialement.
25 septembre 2015 à 08:29
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour Franck. Pas trouvé l'info, mais 15 m n'est pas bien loin, d'autant plus que vous n'avez pas le choix.
Un câble nu en fond de fouille ou plusieurs piquets reliés entre eux sont des solutions habituelles, et meilleures qu'un piquet seul.
Il sera souhaitable de mesurer la résistance de terre au droit de la barrette.
Cordialement.
24 septembre 2015 à 14:30
forum consulter ce sujet Distance piquet de terre à la barrette de terre sur le forum Électricité

Ok. A alimenter en tension 12 V AC ? Dans ce cas, une électronique interne fera la conversion nécessaire à l'alimentation.
L'éclairage ne sera pas uniforme, inconvénient des spots à faisceau étroit (18° par rapport à l'axe).
Cordialement.
24 septembre 2015 à 13:42
forum consulter ce sujet Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ? sur le forum Électricité

Bonjour Georges. Ces convertisseurs sont conçus pour des lampes à filament consommant de 20 à 50 W. En dessous de cette puissance le convertisseur se met en défaut, donc cesse de délivrer la tension de 11,5 V.
Un convertisseur pour leds ne fonctionne pas suivant le même principe. Il faudrait connaitre les spots qui vont être installés avant d'être catégorique.

Pour ce qui concerne l'éclairage de votre salon de coiffure, il faudrait des lampes de température de couleur 3000 K, et d'angle de faisceau 60°.
Si vous avez des lampes 4000 à 5500 K et de directivité 30°, la lumière sera très blanche un peu blafarde sur les visages, et fera des taches plus qu'un éclairage diffus.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
24 septembre 2015 à 12:46
forum consulter ce sujet Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ? sur le forum Électricité

Bien reçu. Il s'agit bien d'un filtre antiparasite.
Je ne reconnais pas la platine, le semiconducteur notamment. Mais ça n'en n'est peut-être pas un (Klixon ?).
Vous confirmez bien que la vitesse est réglable ?

La platine de commande est un gradateur, et il est en série avec les deux conducteurs d’alimentation du moteur. En série, on doit trouver aussi un thermostat bi-métallique appelé "Klixon" qui s'ouvre si le moteur chauffe trop (par exemple quand le tuyau d'aspiration est bouché un certain temps), puis se referme tout seul après refroidissement. Vous pouvez chercher ce composant. Vous pouvez également le tester à l'ohmmètre une broche déconnectée.

Brancher le moteur et le Klixon en série sur un gradateur d'éclairage (donc lui aussi en série) n'est pas conseillé car non dimensionné pour commuter plus d'un kilowatt.

Vous pouvez faire le premier essai en mettant en plus une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts histoire de limiter l'intensité du courant et de voir le comportement du moteur. C'est ce que vous pouvez commencer par faire, après avoir examiné le branchement série de l'ensemble, gradateur, Klixon et moteur.

Nota : le moteur universel est globalement branché ainsi : l'inducteur bobiné, un balai, l'induit avec son collecteur, l'autre balai ; on a fait le tour.

Cordialement.
24 septembre 2015 à 10:07
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour.
Citation :
Puis-je sans risque brancher directement le moteur...
Oui, mais il va tourner vite. Et bruyamment.
C'est un moteur universel normalement commandé par un gradateur à réglage de phase classique, comme les lampadaires halogènes.
Pas d'idée sur ce condensateur, on n'en sait pas assez. Mais on ne voit pas le lien entre sa destruction et le fait que le moteur ne tourne plus. En attendant, dessoudez le en repérant son branchement.
Le triac du gradateur peut être coupé. A ce stade on n'expliquera pas la procédure de contrôle, sauf demande expresse.
Cordialement.
23 septembre 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Conseils dépannage aspirateur Miele S224 hors service sur le forum Électroménager

Bonjour.
Cette pompe est alimentée par un convertisseur fonctionnant sous 24 V DC.
La documentation commerciale disponible sur le site du distributeur précise alimentation 24 V avec une intensité maximum de 4 A.
Cela correspond à environ 100 W consommés.
Il faudrait alors véhiculer cette puissance sur 700 m (en 230 V AC) alimentant un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 4 ou 5 A. Peut-être faudra-t-il une batterie tampon à l'entrée du convertisseur.
Il faudrait poser la question de la faisabilité au distributeur, ou auprès du constructeur de la pompe :
http://www.sines.fr/shurflo.html
shurflo@pentair.com

Pour le plaisir du calcul de la chute de tension avec un dimensionnement à 1 A sous 230 V AC sur 700 m de ligne de cuivre bifilaire classique (domestique) en 2,5 mm², on trouverait 13 V, soit 5,6 %. Certes acceptable, mais à un cout non évaluable. Ligne 700 m + poste d'arrivée avec protections + la pompe et ses accessoires de commande dont le module convertisseur 24 V (LCB - GO et certainement LCB - G75).

Tout cela pour un débit de 200 à 300 l/h si tout va bien.

Derrière l'écran votre projet ne semble pas infaisable techniquement, mais il faudrait expérimenter sur l'établi pour répondre avec certitude.
Aucune idée du coût, mais le prix du kit ne semble pas être le poste important du projet.

En gros, ce serait l'installation solaire sans le panneau, mais avec tout le reste. et peut-être une ligne en aluminium de section nettement supérieure dimensionnée pour au moins 5 A et non 1 A. Ou plus. Le cheminement de la ligne, aérien ou souterrain serait à prendre en compte pour définir ses caractéristiques. On a juste montré qu'avec 2,5 mm² le montage devrait pouvoir fonctionner 700 mètres plus loin et remonter 300 l d'eau par heure à stocker sur place, ou à faire cheminer vers le point d'utilisation par gravité.

Attendons d'autres avis, notamment celui de sines.fr

Cordialement.
23 septembre 2015 à 21:02
forum consulter ce sujet Brancher une pompe eau immergée sur un système solaire sur le forum Électricité

Rassurez-vous, vous ne fâchez personne. Il faut expérimenter.
Tout cela se mesure. Vous verrez visuellement si les transmissions sont acceptables. Vous nous direz ? Merci d'avance.
Cordialement.
23 septembre 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité

Merci pour le retour. Pour 120 € il ne faut pas vous priver. Il faudra voir la qualité des signaux à l'arrivée.
On ne voit pas bien comment se fera la liaison sortie RJ45 vers entrée antenne du TV.
Cordialement.
22 septembre 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...mise à terre est toujours obligatoire;;;

Si un défaut d'isolement affecte un matériel quelconque sur scène reliant malencontreusement une phase au châssis du véhicule ; ce dernier est isolé de la terre grâce aux pneus ; si une personne touche en même temps le camion et le sol par ses chaussures, au mieux c'est une électrisation, au pire une électrocution.
Par conséquent, il faudra relier le châssis du camion à la terre pour assurer la protection des personnes.
Cordialement.
22 septembre 2015 à 11:59
forum consulter ce sujet Branchement d'un groupe électrogène pour un concert sur le forum Électricité

Bien reçu. Sauf erreur, 50 kVA en 400 V correspond bien à 72 A par phase.
On ne voit pas d'où viennent ces 163 A (sauf si le groupe est de 110 kVA environ).
La section préconisée convient pour une longueur maxi où la chute de tension est acceptable.
La structure métallique doit être reliée à la terre que vous (de préférence un électricien qui endossera la responsabilité) devez réaliser. Un piquet supplémentaire au droit d'un poteau est toujours possible.
Il s'agit de protéger ceux qui seront sur scène (par exemple, un musicien tient un micro, et un élément du pont en même temps). Comprenons bien qu'il s'agit de protéger les personnes;
L'armoire doit comprendre des départs protégés par des dispositifs de protection différentielle 30 mA.
Vous voilà informé des précautions à prendre. Encore une fois, la présence d'un électricien responsable (donc engagé avec un contrat) devrait vous ôter des soucis.
Sur le forum on s(efforce de prévoir le pire, mais finalement, si les raccordements sont bons avec une bonne terre, tout se passera bien.
Les équipements à raccorder devront comporter des cordons non bricolés. Les multiprises, s'il y en a, devront être étanches comme on en trouve chez Legrand (voir le net avec ces mots clé multiprise étanche legrand)..
Cordialement.
22 septembre 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Branchement d'un groupe électrogène pour un concert sur le forum Électricité

Bonjour. L'intensité nominale par phase est de 72 A environ et du 16 mm² est trop faible. Il faut 25 mm² pour tirer la puissance nominale sans risque sur 50 m environ.
Comme vous êtes un peu éloigné du métier semble-t-il, il serait prudent que vous fassiez établir ces liaisons par un électricien professionnel qui prendra en charge les raccordements et la prise de terre (dont il pourra vérifier la valeur). Il soignera toutes les connexions, et plus particulièrement celles du neutre.
Les éléments métalliques de la scène doivent être reliés à la terre.

Sachant que vous allez recevoir du public, il faut vous entourer de garanties, notamment sur les risques électriques, jamais négligeables en plein air.
L'électricien pourra être présent le temps du concert, comme cela se fait couramment.
Un éclairage de secours avec un autre groupe serait peut-être nécessaire.

Sur une petite distance comme la votre, un seul piquet devrait convenir si la conductivité du terrain est bonne.

Pour répartir la puissance, on sait qu'en mono 230 V vous avez droit à 50/3 kVA. Les charges triphasées consomment sur les trois phases en même temps.

Il ne faudra pas utiliser le groupe au taquet afin d'avoir un peu de marge.
Mot clé : prudence.

Bizarre que le loueur ne vous ait pas informé davantage.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
21 septembre 2015 à 23:55
forum consulter ce sujet Branchement d'un groupe électrogène pour un concert sur le forum Électricité

Bonjour SL. le chantier continue.
Pour un passage en monophasé il faut savoir que le maximum sera 12 kVA.
Le boitier plombé noir en haut est le coffret fusibles ERDF. Avant toute manipulation sur le compteur, le technicien ôte les fusibles afin de travailler hors tension. Ensuite il remonte et plombe le coffret.
Citation :
Est-ce que je peux démonter ça ?
Non, vous pouvez juste enlever les vis du tableau si elles ne sont pas plombées pour soulever le tableau ; mais il ne faudra toucher à rien (coffret, compteur, DB, ce qui est évident) ; alors pour quoi faire ? Juste changer votre câble de départ vers le tableau, DB déclenché). Les conducteurs peuvent être rigides ou souples avec cosses (beaucoup plus simple pour prendre les virages).

Pour brancher votre tableau de répartition monophasé c'est assez simple, car le câble (ou les conducteurs dans un conduit) seront raccordés sur les bornes du DB côté usager, donc en bas.Vous pouvez faire passer cette liaison à l'extérieur de la planche, et le conduit rentre sous la planche en bas.

Si vous faites fonctionner votre tableau mono sur une phase, il ne faudra pas dépasser l'intensité maxi par phase de votre abonnement triphasé. Sinon le DB déclenchera.
Citation :
ça peut tenir, temporairement ?
Oui, la condition est écrite au dessus.
Citation :
ou bien je raisonne mal ?

Non. une phase peut être à charge nominale et les deux autres à vide.

On n 'a rien dit sur votre tableau. Le mieux serait qu'il soit dans les normes actuelles, avec autant d'interrupteurs différentiels 30 mA qu'il faut, et de type A (cuisson + LL) et AC pour les autres charges.
Le nouveau DB devra être de type S.

Cordialement.
21 septembre 2015 à 20:39
forum consulter ce sujet Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé sur le forum Électricité

Merci pour votre retour Pascal.
Au vu de la photo, sans voir le numéro du DB en zoomant tant bien que mal, il ne semble pas que ce dernier soit sélectif.
La résistance chauffe instantanément dès la fermeture du contacteur, donc sans délai.
Peut-être faudrait-il soupçonner la résistance dans son fourreau ?
Souhaitons qu'il n'y ait plus de déclenchement. Vous nous direz ?

Cordialement.
21 septembre 2015 à 11:23
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum Électricité

Bonjour. Certainement que le neutre bleu est commun à plusieurs circuits, donc à réunir.
Le blanc peut être une phase coupée par les va et vient.
Quant aux conducteurs de terre jaune vert, il est bizarre qu'ils soient "en l'air", c'est à dire raccordés nulle part.
Vous posez une devinette dont vous seul aviez la réponse avant démontage.
Cette installation pourrait être dangereuse pour les personnes. Aussi, il serait souhaitable que vous fassiez passer un ami expérimenté ou un professionnel.

Cordialement.
20 septembre 2015 à 21:04
forum consulter ce sujet Panne applique murale après nettoyage sur le forum Électricité

Bien reçu. Pour ce qui est de l'info, en voici une à laquelle vous pourrez vous référer.
http://oreo.schneider-electric.com/flipFlop/608990597/files/docs/all.pdf

La distribution en hertzien est facile dès l'instant où on la traite à part, ce que font les électriciens la plupart du temps pour des questions de cout, et comme dit précédemment, de simplicité. Quand on passe un câble, on peut en mettre deux.

Vous verrez dans les exemples que la distribution en simultané concerne la communication grade 3S, et necessite à chaque prise RJ45 un boitier "tripleur" permettant de choisir l'application.
Avec les boitiers de communication actuels tout est possible, même la fibre optique. C'est donc pour vous une question de budget, d'utilité et de mise en œuvre.
Une lecture intéressante si vous voulez approfondir et mettre votre installation au top.
Il faut beaucoup d'euros.

Cordialement.
20 septembre 2015 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité

Merci pour votre retour springtime26.
On ne connaitra pas le déroulement du dépannage. Sauf si un jour vous voyez le technicien dans un couloir.
Allez voir quand même à côté.
Certes, le 17 septembre le pire a été envisagé le matin, mais modéré le soir après vos explications et un peu de réflexion.
Citation :
...la prochaine fois je ne touche à rien...
Si, démonter un siphon pour déboucher est une opération courante. Vous aurez au moins appris quelque chose.
Pour fêter la fin des ennuis, il y a Le Sud en face la poste à Lyon.
Et pour faire un peu d'histoire de l'électricité, le Musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Une sortie intéressante, même quand on est plutôt littéraire.
Cordialement.


Réponse de springtime26
Merci à vous GL !
Je suis allée dans la chambre voisine nos lavabos (et donc tuyaux) ont des emplacements identiques c'est donc parfait.
Par précaution je préfère quand même ne toucher à rien et donc ne pas engager ma responsabilité si dégât sera.
En tout cas merci pour le bon plan Resto à Bellecour j'irai voir et puis les activités proposée sur le site du musée me rafraîchiront sans doute la mémoire en matière de générateurs et de circuits électriques étudiés au collège !!
Bonne continuation.
Cordialement :-)
19 septembre 2015 à 22:19
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Tableau non encore branché.
S'agit-il d'un tableau de répartition nouvellement créé dans un habitat en cours de construction, donc soumis au consuel ?
On se branche sur un circuit lumière déjà existant. Par contre, il serait judicieux de distribuer le conducteur de protection (terre).
Quelle est la fonction du fil noir ?
A vrai dire, on ne comprend pas votre question.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Branchement 2 circuits à partir d'une boite de dérivation sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...pas de problème.
Oui, justement ; le signal UHF se transporte avec un coaxial 75 ohms. Il faut passer 2 câbles et poser une prise RJ45 et une embase coaxiale dans le même boitier double par exemple.
Pour distribuer le signal UHF il faut en connaitre la valeur (micro volts ou dB) et le nombre de prises à distribuer, sachant que le répartiteur atténue les signaux en fonction du nombre de sorties. Peut-être faudra-t-il amplifier le signal d'antenne au plus près de la dite antenne. Un travail d'antenniste forcément outillé en matériel de mesure.

Cordialement.
19 septembre 2015 à 20:32
forum consulter ce sujet Branchement antenne avec distribution RJ45 sur le forum Électricité

Bonjour Yves. Comment mettre en évidence une micro coupure ? Il peut y avoir des anomalies sur le réseau notamment en cas d'orage, mais cela ne va guère plus loin qu'une coupure de quelques secondes, le temps du rétablissement automatique de la tension.
S'il s'agit d'une lampe avec détecteur intégré made in très loin et de premier prix, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité à toute épreuve.
Par contre, les détecteurs digne de ce nom et de marque européenne ne posent aucun problème. Expérience personnelle.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 14:45
forum consulter ce sujet Problème avec lampe à détection sur le forum Électricité

Citation :
Apparemment le chauffe serviette a bien un fil pilote.
Ok. Il est plus moderne que supposé.
ACOVA propose la programmation thermostat déporté IR-PROG. Facile à trouver sur le net.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Remplacement panneaux rayonnants ajouter un thermostat déporté sur le forum Chauffage

Bonjour leo2401. Il y a deux conducteurs à prendre en compte.
Celui en aval de la barrette de mesure a une section minimale de 16 mm² si isolé, 25 mm² pour du cuivre nu.
Ce conducteur peut être relié à un ou des piquets ou à une boucle en fond de fouille, voire les deux.
Souple ou rigide ? Pour une bonne liaison pérenne, le rigide multibrins semble plus adapté que du souple avec cosses. Il faut penser que les liaisons doivent être de qualité et de durée de vie très importante.
C'est pour cela qu'une boucle en fond de fouille avec remontée directe sur la barrette ne posera aucun souci.

La section du conducteur principal de protection, entre la barrette et le bornier de terre en 16 mm² rigide ou souple avec cosses ne pose pas de problème.

Conclusion : il faut soigner la liaison vers la boucle ou piquets.
Moins il y a d'intermédiaires mieux c'est.
Avec du rigide 25 mm² nu d'une traite, il n'y a pas de risque de faire mal, le but étant la valeur de la résistance, et la durée de vie de la prise.
Cordialement.
19 septembre 2015 à 08:39
forum consulter ce sujet Conseils mise à la terre sur le forum Électricité