Avec un peu de persévérance il arriverait peut-être à éliminer quelques causes possible de déclenchement du DB.
C'est très anormal ; si le tableau est bien fait et que les liaisons sont bonnes, en cas de défaut d'isolement un ID 30 mA déclenche alors que le DB retardé laisse passer ce défaut). Le même DB peut déclencher en cas de surintensité avérée. De même, un vieillissement prématuré du DB peut entrainer des instabilités de l'accrochage.
Bref, sauf erreur, la cause du déclenchement du DB n'est pas établie.
Cordialement.
Citation :On donne sa langue au chat. Mais il faudrait que le chat soit sur place, qu'il puisse tapoter le DB, qu'il voie si ce dernier est sélectif ou non, qu'il puisse mesurer le courant vers la terre avec un appareil approprié etc.
...quelle pourrait en être la cause
Avec un peu de persévérance il arriverait peut-être à éliminer quelques causes possible de déclenchement du DB.
C'est très anormal ; si le tableau est bien fait et que les liaisons sont bonnes, en cas de défaut d'isolement un ID 30 mA déclenche alors que le DB retardé laisse passer ce défaut). Le même DB peut déclencher en cas de surintensité avérée. De même, un vieillissement prématuré du DB peut entrainer des instabilités de l'accrochage.
Bref, sauf erreur, la cause du déclenchement du DB n'est pas établie.
Cordialement.
18 septembre 2015 à 15:10
consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, et pourquoi l'ID 30 mA supposé protéger le circuit vis à vis des défauts d'isolement ne déclenche pas.
On rappelle qu'un ID doit être testé de temps en temps avec son bouton test.
Le défaut de conducteurs n'est pas démontré.
Cordialement.
Oui, et pourquoi l'ID 30 mA supposé protéger le circuit vis à vis des défauts d'isolement ne déclenche pas.
On rappelle qu'un ID doit être testé de temps en temps avec son bouton test.
Le défaut de conducteurs n'est pas démontré.
Cordialement.
18 septembre 2015 à 11:03
consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'interrupteur commande la lampe et la prise. Ce qui n'est pas fréquent, et ne peut être utilisé que pour de l'éclairage. Pas un aspirateur.
Vous avez peut-être fait cuire l'interrupteur car l'aspirateur demande trop de courant.que ne peut laisser passer l'interrupteur, surtout s'il est très ancien.
Il faut vérifier l'interrupteur.
Étant novice vous travaillerez habitat hors tension (déclencher le disjoncteur de branchement).
Cordialement
Vous avez peut-être fait cuire l'interrupteur car l'aspirateur demande trop de courant.que ne peut laisser passer l'interrupteur, surtout s'il est très ancien.
Il faut vérifier l'interrupteur.
Étant novice vous travaillerez habitat hors tension (déclencher le disjoncteur de branchement).
Cordialement
17 septembre 2015 à 23:23
consulter ce sujet Problème de courant sur prise et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne peut dire s'il y a un accès derrière, mais c'est très possible si ce genre d'ennui a été prévu à la construction.
PL pense qu'il y aurait malfaçon, c'est possible aussi ; ce peut être cette carte qu'il faudrait jouer.
Après tout un siphon est appelé à être démonté et en aucun cas le tube ne peut disparaitre. Mais le placard intermédiaire est peut-être là pour cela.
Vous ne payez rien, et à qui d'ailleurs ?
Allez quand même voir à côté comment c'est fait. Et faites une photo si c'est possible.
Que cela ne vous empêche pas de dormir.
Cordialement.
PL pense qu'il y aurait malfaçon, c'est possible aussi ; ce peut être cette carte qu'il faudrait jouer.
Après tout un siphon est appelé à être démonté et en aucun cas le tube ne peut disparaitre. Mais le placard intermédiaire est peut-être là pour cela.
Vous ne payez rien, et à qui d'ailleurs ?
Allez quand même voir à côté comment c'est fait. Et faites une photo si c'est possible.
Que cela ne vous empêche pas de dormir.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 22:32
consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum PlomberieConclusion : il faut éviter de perdre la boule.
Cordialement.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 18:22
consulter ce sujet Dissoudre une boule d'aluminium coincée dans un tuyau sur le forum PlomberieBonjour Pascal. On suppose que le contacteur J/N est en cascade avec un DJ de petit calibre par rapport à celui du disjoncteur différentiel de branchement (30 A pour 6 kVA). L'ID 30 mA ne déclenche pas ; on élimine ainsi un défaut d'isolement sporadique.
Dans ce cas le DB déclenche car il voit une surintensité ; or, c'est incompatible avec un non déclenchement du DJ du circuit chauffe-eau qui est en aval..
Tout cela n'explique rien. Il faudrait mesurer l'intensité en service avec une pince ampèremétrique, à moins que le point de livraison comptage soit équipé d'un compteur électronique qui indique l'intensité en régime établi et l'intensité pointe depuis la mise en service.
Le DB serait-il en défaut ? Est-il ancien ?
Le réglage du thermostat est sans influence car le fonctionnement du chauffe-eau est en tout ou rien.
A suivre, après d'autres observations.
Cordialement.
Dans ce cas le DB déclenche car il voit une surintensité ; or, c'est incompatible avec un non déclenchement du DJ du circuit chauffe-eau qui est en aval..
Tout cela n'explique rien. Il faudrait mesurer l'intensité en service avec une pince ampèremétrique, à moins que le point de livraison comptage soit équipé d'un compteur électronique qui indique l'intensité en régime établi et l'intensité pointe depuis la mise en service.
Le DB serait-il en défaut ? Est-il ancien ?
Le réglage du thermostat est sans influence car le fonctionnement du chauffe-eau est en tout ou rien.
A suivre, après d'autres observations.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 15:17
consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto sur le forum ÉlectricitéCitation :
Comme il y a trois conducteurs, cela fait 3 x 20 Amp. ?
Il vaut mieux retenir que l'énergie est véhiculée par 3 conducteurs pouvant être parcourus chacun par 20 A maximum.
- C'est la section de 2,5 mm² qui impose la limitation en domestique à 20 A.
- En 6 mm² on aurait limité en domestique à 32 A par conducteur (sans écrire 3x32 A).
- En 1,5 mm² on aurait limité à 16 A.
Le signe multiplié (x) peut prêter à confusion. On ne l'utilise pas ainsi en électrotechnique. On raisonne par conducteur, qu'il y en ait un, trois, voire plus dans certains systèmes que l'on ne peut aborder ici.
Conclusion : ici, 3x20 A ne fait pas 60 A.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 12:33
consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum ÉlectricitéBonjour gentil08. On ne fait pas les devoirs ou exercices c'est pour cela que quelques renseignements vous ont été demandés.
En 400 V charge tri équilibrée sans neutre, la puissance apparente définie avec 20 A maxi est égale à 13,8 kVA, soit 13,8 kW si la charge est résistive pure (ce que vous précise CMT), mais ce qui n'est pas le cas avec un moteur asynchrone. Toujours est-il que brancher le pont ne pose pas de problème, sauf si la commande nécessite la présence du neutre.
La commande peut également être assurée par un transformateur interne, 400/230 V ou 400/24 V et ne consomme que quelques watts.
Une précision qui a son importance est la puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur ; 3 kW est la puissance utile, ce qui fait que la puissance absorbée est supérieure.
Ce qu'il faut prendre en compte est l'intensité en ligne sous 400 V (couplage étoile). La plaque signalétique doit comporter cette précision.
Mais encore une fois, pas de problème pour le pont.
On ne dit pas 3x20 A et cela ne fait pas 60 A.
Tout ce qu'il faut, en branchant une autre charge triphasée, c'est ne pas dépasser 20 A par conducteur, même en cas de fonctionnement déséquilibré.
Cordialement.
En 400 V charge tri équilibrée sans neutre, la puissance apparente définie avec 20 A maxi est égale à 13,8 kVA, soit 13,8 kW si la charge est résistive pure (ce que vous précise CMT), mais ce qui n'est pas le cas avec un moteur asynchrone. Toujours est-il que brancher le pont ne pose pas de problème, sauf si la commande nécessite la présence du neutre.
La commande peut également être assurée par un transformateur interne, 400/230 V ou 400/24 V et ne consomme que quelques watts.
Une précision qui a son importance est la puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur ; 3 kW est la puissance utile, ce qui fait que la puissance absorbée est supérieure.
Ce qu'il faut prendre en compte est l'intensité en ligne sous 400 V (couplage étoile). La plaque signalétique doit comporter cette précision.
Mais encore une fois, pas de problème pour le pont.
On ne dit pas 3x20 A et cela ne fait pas 60 A.
Tout ce qu'il faut, en branchant une autre charge triphasée, c'est ne pas dépasser 20 A par conducteur, même en cas de fonctionnement déséquilibré.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 09:56
consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum ÉlectricitéS'il faut démonter la cabine, peut-être faudra-t-il faire intervenir l'assurance habitat que vous avez souscrite lors de la location de votre chambre universitaire si les frais engagés sont conséquents et à votre charge.
En attendant, espérons qu'une solution simple soit trouvée.
En attendant, espérons qu'une solution simple soit trouvée.
17 septembre 2015 à 09:30
consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum PlomberieBonjour.
Le net vous montrera la réaction violente de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium.
Il faut démonter la cuvette, et voir où est coincé cette boule.
Un aspirateur d'atelier pourra éventuellement être utile.
Cordialement.
Citation :Eh non. Cela supposerait que l'écoulement soit nul ; un dégagement gazeux violent pouvant être très dangereux en circuit fermé risquera de détruire on ne sait quoi. Vous oubliez cette expérience dangereuse pour l'habitat.
Y a t-il un moyen pour dissoudre cette boule ?
Le net vous montrera la réaction violente de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium.
Il faut démonter la cuvette, et voir où est coincé cette boule.
Un aspirateur d'atelier pourra éventuellement être utile.
Cordialement.
17 septembre 2015 à 07:11
consulter ce sujet Dissoudre une boule d'aluminium coincée dans un tuyau sur le forum PlomberieBien reçu. Avec un petit miroir (que vous ne ferez pas tomber - l'idéal serait un miroir de dentiste ou équivalent) et une lampe de poche, vous pouvez essayer de voir où est tombé ce tuyau.
On suppose que c'est un tuyau souple (à confirmer).
Si vous êtes en médecine il faudrait un endoscope usagé.
Vous pouvez également aller dans la chambre d'à côté et photographier un dessous de lavabo raccordé pour voir ce qu'il y a à récupérer.
Une fois que vous aurez vu comment est tombé le tuyau, vous pouvez essayer d'aller à la pêche avec un fil de fer rigide, un conducteur électrique rigide de bonne section etc.
Bref, c'est la méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée sur les forum.
Si vous même ou le technicien n'y arrivez pas, ce sera assez difficile car il s'agit d'une cabine préfabriquée en plastique.
On aurait préféré du placo.
Mais en attendant, il faut arriver à voir derrière, puis aller à la pêche.
Il ne faut pas tarder car il ne faudrait pas que ce tuyau, non raccordé et en position basse, ne se mettre à servir d'écoulement.
Cordialement.
On suppose que c'est un tuyau souple (à confirmer).
Si vous êtes en médecine il faudrait un endoscope usagé.
Vous pouvez également aller dans la chambre d'à côté et photographier un dessous de lavabo raccordé pour voir ce qu'il y a à récupérer.
Une fois que vous aurez vu comment est tombé le tuyau, vous pouvez essayer d'aller à la pêche avec un fil de fer rigide, un conducteur électrique rigide de bonne section etc.
Bref, c'est la méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée sur les forum.
Si vous même ou le technicien n'y arrivez pas, ce sera assez difficile car il s'agit d'une cabine préfabriquée en plastique.
On aurait préféré du placo.
Mais en attendant, il faut arriver à voir derrière, puis aller à la pêche.
Il ne faut pas tarder car il ne faudrait pas que ce tuyau, non raccordé et en position basse, ne se mettre à servir d'écoulement.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 21:47
consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum PlomberieBonjour réponse 15.
La plupart des solvants autorisés du commerce n'ont pas ou peu d'action (vous pouvez essayer l'acétone).
Pour décoller des étiquettes Decolnet en bombe aérosol est très efficace.
Rien ne vous empêche d'essayer.
En vente chez Manutan, RS Composants entre autres.
Sinon vous pouvez gratouiller le mur avec une spatule, et éventuellement enduire pour boucher les trous.
Cordialement.

La plupart des solvants autorisés du commerce n'ont pas ou peu d'action (vous pouvez essayer l'acétone).
Pour décoller des étiquettes Decolnet en bombe aérosol est très efficace.
Rien ne vous empêche d'essayer.
En vente chez Manutan, RS Composants entre autres.
Sinon vous pouvez gratouiller le mur avec une spatule, et éventuellement enduire pour boucher les trous.
Cordialement.

16 septembre 2015 à 20:28
consulter ce sujet Enlever la colle de dalles auto-adhésives sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Est-ce une question en rapport avec une application particulière et si oui, laquelle, ou est-ce un exercice rentrant dans le cadre d'une formation ?
Cordialement.
Est-ce une question en rapport avec une application particulière et si oui, laquelle, ou est-ce un exercice rentrant dans le cadre d'une formation ?
Cordialement.
16 septembre 2015 à 19:35
consulter ce sujet Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Dans un cas comme celui là, la solution, si combler avec du joint à carrelage ne donne pas de résultats acceptables visuellement, est de casser les carreaux en cause et de recommencer.
Perso, c'est ce que je ferais si un trou béant apparait.
Pas très malin votre ami carreleur, mais vous le savez déjà.
Cordialement.
Perso, c'est ce que je ferais si un trou béant apparait.
Pas très malin votre ami carreleur, mais vous le savez déjà.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 18:07
consulter ce sujet Avis pose carrelage de la cuisine sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Voir cet article où vous verrez un tableau triphasé refait à neuf, avec 3 ID mono et 2 ID tétrapolaires.
Avantage : en cas d'incident, l'habitat n'est jamais dans le noir complet.
Et il n'y a jamais d'incident d'isolement, encore moins de surintensités.
S'il n'y a pas assez de place chez vous, vous montez un autre tableau à côté. Il vous faudra un bornier tétrapolaire dans le tableau principal. Vous pourrez prendre un rail ou une partie pour y monter des borniers de façon à rallonger les circuits.
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Des schémas de tableaux triphasés, effectués par CMT, sont disponibles sur le forum en s'aidant du moteur de recherche.
Cordialement.
Avantage : en cas d'incident, l'habitat n'est jamais dans le noir complet.
Et il n'y a jamais d'incident d'isolement, encore moins de surintensités.
S'il n'y a pas assez de place chez vous, vous montez un autre tableau à côté. Il vous faudra un bornier tétrapolaire dans le tableau principal. Vous pourrez prendre un rail ou une partie pour y monter des borniers de façon à rallonger les circuits.
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Des schémas de tableaux triphasés, effectués par CMT, sont disponibles sur le forum en s'aidant du moteur de recherche.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 15:38
consulter ce sujet Peut-on mettre trois interrupteurs différentiels sur un tableau domestique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ailleurs qu'"ici", un devis est signé par le client et l'entreprise, avec réception des travaux en fin de chantier.
Et le client peut émettre des réserves et ne pas payer l’intégralité. Voir le forum litiges travaux qui regorge de témoignages en bien ou en mal sur les relations clients.
"Ici" mériterait des éclaircissements, juste pour comprendre.
Cordialement.
Citation :Est-ce le mot "ici" qui vous fait écrire cela ? Vous comprenez que l'on puisse s'étonner de cette affirmation qui va à l'encontre de toutes les relations entre client et fournisseur.
Non ici le client n'a rien à dire...
Ailleurs qu'"ici", un devis est signé par le client et l'entreprise, avec réception des travaux en fin de chantier.
Et le client peut émettre des réserves et ne pas payer l’intégralité. Voir le forum litiges travaux qui regorge de témoignages en bien ou en mal sur les relations clients.
"Ici" mériterait des éclaircissements, juste pour comprendre.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 13:59
consulter ce sujet Démolir ou consolider conduit de cheminée sous toits plafonds placo sur le forum MaçonnerieBonjour fireworks. D'après les photos ce n'est pas catastrophique. Tant qu'il n'y a pas de trous.
Il aurait fallu réserver les emplacements des appareillages.
Si vous avez en main les boitiers d’encastrement (Batibox ou autre), ce n'est pas perdu.
Un appareillage se compose d'un boitier à sceller ou fixer, l'appareillage lui même (dans votre cas 2 prises précablées si possible), le cadre métallique et la plaque enjoliveur. Mosaic ou Céliane, les principes sont les mêmes.
Si la plaque enjoliveur à 2 postes cache le carrelage, ce ne sera qu'une adaptation à effectuer, et du temps à passer. Dans l'autre cas, vous vous arrangerez pour que la plaque recouvre du dur, le joint en l’occurrence.
Vous auriez dû poser le carrelage vous même.
Cordialement.
Il aurait fallu réserver les emplacements des appareillages.
Si vous avez en main les boitiers d’encastrement (Batibox ou autre), ce n'est pas perdu.
Un appareillage se compose d'un boitier à sceller ou fixer, l'appareillage lui même (dans votre cas 2 prises précablées si possible), le cadre métallique et la plaque enjoliveur. Mosaic ou Céliane, les principes sont les mêmes.
Si la plaque enjoliveur à 2 postes cache le carrelage, ce ne sera qu'une adaptation à effectuer, et du temps à passer. Dans l'autre cas, vous vous arrangerez pour que la plaque recouvre du dur, le joint en l’occurrence.
Vous auriez dû poser le carrelage vous même.
Cordialement.
16 septembre 2015 à 13:50
consulter ce sujet Avis pose carrelage de la cuisine sur le forum Sols . CarrelagesPas mal ! Pas pensé à l'eau bouillante. Il faudra finir les joints à l'acide acétique à moins de 20 %, nommé vinaigre ménager ; éventuellement vous le faites tiédir, mais il faudra ouvrir les fenêtres. Si vous pouvez éviter l'acide (surtout s'il est sans action donc inutile), ce sera mieux.
C'était plus de la colle que du joint que vous avez dû enlever.
Encore bravo pour vos deux exploits, surtout celui de ce jour. Vous avez gagné votre journée au sens propre.
Cordialement.
C'était plus de la colle que du joint que vous avez dû enlever.
Encore bravo pour vos deux exploits, surtout celui de ce jour. Vous avez gagné votre journée au sens propre.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 20:15
consulter ce sujet Gros tas de colle et joint sur mes galets de douche italienne sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
En attendant, un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Qu'y-a-t-il derrière ce mur ? Ne serait ce pas une cloison creuse ? On ne voit pas comment un tuyau d'évacuation normalement rigide pourrait tomber et disparaitre.
A suivre, avec des précisions et des images.
Cordialement.
Citation :On n'imagine pas bien la configuration. Une ou plusieurs photos aideraient à comprendre.
...est tombé dans le mur
En attendant, un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Qu'y-a-t-il derrière ce mur ? Ne serait ce pas une cloison creuse ? On ne voit pas comment un tuyau d'évacuation normalement rigide pourrait tomber et disparaitre.
A suivre, avec des précisions et des images.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 20:05
consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum PlomberieBien reçu Dan73. Ok pour le piton.
Pourquoi une seule lampe ? Pas d'idée derrière l'écran.
S'il s'agit de spots 12 V à incandescence alimentés par un petit convertisseur, les lampes sont toutes en parallèle et devraient alors fonctionner ensemble.
S'il s'agit de lampes à filament GU4, les picots s'oxydent et les douilles finissent par faire mauvais contact. Mais laissons tomber les hypothèses sans connaitre davantage l'alimentation et les lampes.
Il faudra donc tester la commande en entrée du convertisseur supposé avec une lampe témoin 230 V.
A suivre quand vous serez sur place.
Cordialement.
Pourquoi une seule lampe ? Pas d'idée derrière l'écran.
S'il s'agit de spots 12 V à incandescence alimentés par un petit convertisseur, les lampes sont toutes en parallèle et devraient alors fonctionner ensemble.
S'il s'agit de lampes à filament GU4, les picots s'oxydent et les douilles finissent par faire mauvais contact. Mais laissons tomber les hypothèses sans connaitre davantage l'alimentation et les lampes.
Il faudra donc tester la commande en entrée du convertisseur supposé avec une lampe témoin 230 V.
A suivre quand vous serez sur place.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 19:10
consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ouh là. Pour compléter.
Il s'agit de dissoudre de la colle et du joint.
L'alcool à brûler est inefficace.
Le vinaigre blanc est inefficace car l'acide acétique est trop dilué. Vous pouvez essayer du vinaigre ménager de nettoyage qui n'est autre que de l'acide acétique un peu moins dilué. Ce sera inefficace sur de telles épaisseurs. Et gare aux narines.
L'acide chlorhydrique est trop fort. Sans action sur le PVC et les joints caoutchouc. Actif sur les chromes des robinets qui vont devenir noirs. Risque d'attaquer les parties calcaires des galets. Toxicité extrême pour les poumons, les yeux, les parties vivantes de l'opérateur. A bannir.
La gratouille, l'éponge métallique, la lame de formica ou une lame de cutter : tout ne partira pas.
Si ça part. Mais il faut essayer cm² par cm².
Si vous avez quelques euros, vous faites refaire. Ce ne sera pas bien long.
La balnéo est-elle en fonction ?
La photo recadrée avec quelques retouches et effets pourra peut-être être transformée en photo du jour par Patrice.
Cordialement.
Il s'agit de dissoudre de la colle et du joint.
L'alcool à brûler est inefficace.
Le vinaigre blanc est inefficace car l'acide acétique est trop dilué. Vous pouvez essayer du vinaigre ménager de nettoyage qui n'est autre que de l'acide acétique un peu moins dilué. Ce sera inefficace sur de telles épaisseurs. Et gare aux narines.
L'acide chlorhydrique est trop fort. Sans action sur le PVC et les joints caoutchouc. Actif sur les chromes des robinets qui vont devenir noirs. Risque d'attaquer les parties calcaires des galets. Toxicité extrême pour les poumons, les yeux, les parties vivantes de l'opérateur. A bannir.
La gratouille, l'éponge métallique, la lame de formica ou une lame de cutter : tout ne partira pas.
Si ça part. Mais il faut essayer cm² par cm².
Si vous avez quelques euros, vous faites refaire. Ce ne sera pas bien long.
Citation :Rassurez vous, on n'insistera pas. Mais c'était prévisible, bien que pas grave. Vous ne pouvez laisser en état dans votre maison neuve.
Oui je sais j'ai travaillé comme un gros gros cochon
La balnéo est-elle en fonction ?
La photo recadrée avec quelques retouches et effets pourra peut-être être transformée en photo du jour par Patrice.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 18:03
consulter ce sujet Gros tas de colle et joint sur mes galets de douche italienne sur le forum Sols . CarrelagesBien reçu André.
Je suis comme vous, le chargeur je l'utilise, espérons que cela continue ainsi, mais j'ai peur !
On peut penser que la carte est diffusée sous plusieurs marques, chacune utilisant ses couleurs, le rouge présentement.
Et même si ce n'est pas ainsi, la carte est fabriquée par un sous-traitant suivant un cahier des charges, et cela devient un chargeur universel Hilti.
Perso, j'ai déjà pu approvisionner un jeu de batteries pour une perceuse et ce ne fut pas simple, sauf à payer une batterie rouge "plein pot" à un prix prohibitif.
Vous mesurez juste la fem de la batterie. Et le chargeur ne débite pas.
Désolé, mais il n'y a pas de solution simple et pas chère. Par contre, un chargeur neuf doit être au catalogue.
Bien cordialement.
Je suis comme vous, le chargeur je l'utilise, espérons que cela continue ainsi, mais j'ai peur !
On peut penser que la carte est diffusée sous plusieurs marques, chacune utilisant ses couleurs, le rouge présentement.
Et même si ce n'est pas ainsi, la carte est fabriquée par un sous-traitant suivant un cahier des charges, et cela devient un chargeur universel Hilti.
Perso, j'ai déjà pu approvisionner un jeu de batteries pour une perceuse et ce ne fut pas simple, sauf à payer une batterie rouge "plein pot" à un prix prohibitif.
Vous mesurez juste la fem de la batterie. Et le chargeur ne débite pas.
Désolé, mais il n'y a pas de solution simple et pas chère. Par contre, un chargeur neuf doit être au catalogue.
Bien cordialement.
15 septembre 2015 à 14:01
consulter ce sujet Problème chargeur Hilti C7/24 ne charge plus sur le forum OutillageBonjour Dan.
Avez-vous résolu vos problèmes de fixation au plafond ?
Pas forcément, hormis que l’alimentation est peut-être défectueuse.
Il faut contrôler les connexions sur l'interrupteur. Ensuite, vous remplacez un spot par une lampe témoin, et verrez alors si la ligne est alimentée ou non.
A suivre.
Cordialement.
Avez-vous résolu vos problèmes de fixation au plafond ?
Citation :
Quelqu'un peut me dire les causes de ce désordre ?
Pas forcément, hormis que l’alimentation est peut-être défectueuse.
Il faut contrôler les connexions sur l'interrupteur. Ensuite, vous remplacez un spot par une lampe témoin, et verrez alors si la ligne est alimentée ou non.
A suivre.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 12:24
consulter ce sujet Lampes qui s'allument et s'éteignent sur le forum ÉlectricitéCitation :Eh non, sinon que le capot appuie quelque part où il ne faut pas.
Une idée ?
Par contre, il y a un délai entre la pose du capot et l'apparition de la panne ?
Si oui, c'est bizarre.
Désolé.
15 septembre 2015 à 12:19
consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si l'interphone fonctionne capot ouvert, sur l'établi en fils volants, le fait de remonter le capot provoque un mauvais contact quelque part et altère les fonctions.
A part vous inciter à rechercher ce qui se passe, on ne peut pas dire grand chose de plus.
Cordialement.
A part vous inciter à rechercher ce qui se passe, on ne peut pas dire grand chose de plus.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:53
consulter ce sujet Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre sur le forum ÉlectricitéBien reçu. La gaine ICTA de 16 (diamètre intérieur) suffit pour alimenter un seul poste, en 3 fois 1,5 mm² ou 3 fois 2,5 mm². Le rigide est plus difficile à passer après coup. Le souple est plus facile.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.
"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
En général, on encastre le plus couramment possible des gaines de 20 mm.
"Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²" signifie que dans une alvéole on peut raccorder 2 conducteurs (cas des montages en cascade). Mais il s'agit bien de la capacité maximum. Vous pouvez mettre du 1,5 mm² si vous adaptez le calibre de la protection comme précisé précédemment.
Au pire vous laissez le circuit en 1,5 mm². Mais si vous optez pour du 2,5 mm² partout, vous pouvez changer le toron.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:45
consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est d'usage de câbler les PC avec une ligne de 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum, avec un nombre maxi de 8 PC, mais porté à 12 depuis le 27 juin 2015.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².
Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.
Cordialement.
Pour une alimentation en 1,5 mm², la protection impose un DJ de calibre 16 A maxi, avec 5 PC maxi mais porté à 8 depuis la même date.
Pour le circuit PC cuisine, 6 socles avec ligne 2,5 mm². D'autres prises cuisine peuvent être alimentées depuis un circuit extérieur à la cuisine.
Enfin, tous les circuits spécialisés (lave-linge etc.) sont en 2,5 mm².
Conclusion : on câble toutes les PC en 2,5 mm² sans réfléchir et sans chercher à réduire la section des conducteurs, ce qui n'apporterait rien.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts si le passage ou le raccordement du HO7V-U rigide pose quelques problèmes.
Cordialement.
15 septembre 2015 à 11:05
consulter ce sujet Section du conducteur indiquée dans la notice d'une prise murale sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
10 min plus tard : 16 mm² sans embout pour Legrand 4068061
A l'arrivée de la ligne, comme vous avec deux ID, vous alimentez en amont le tout avec un interrupteur-sectionneur de calibre 40 A.
A la limite, en attendant vous laissez le DB tétrapolaire qui coupera l'alimentation du tableau secondaire et assurera la fonction. Mais c'est du luxe, vu le prix d'un DB tétra.
Si vous n'avez pas investi dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" ; il est encore temps.
Revoir votre tableau principal en installant plusieurs ID serait à étudier.
Faites une pose et revoyez tout cela, si vous voulez. Des exemples de tableaux abondent sur le forum.
Voir l'article en tête de forum. On y trouve un tableau triphasé rénové cet hiver et un petit mono. Les deux avec plus d'un ID.
Cordialement.
Citation :Comme ça derrière l'écran et vu l'heure je ne sais pas. Voir la documentation.
... il peut accepter...
10 min plus tard : 16 mm² sans embout pour Legrand 4068061
A l'arrivée de la ligne, comme vous avec deux ID, vous alimentez en amont le tout avec un interrupteur-sectionneur de calibre 40 A.
A la limite, en attendant vous laissez le DB tétrapolaire qui coupera l'alimentation du tableau secondaire et assurera la fonction. Mais c'est du luxe, vu le prix d'un DB tétra.
Si vous n'avez pas investi dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" ; il est encore temps.
Revoir votre tableau principal en installant plusieurs ID serait à étudier.
Faites une pose et revoyez tout cela, si vous voulez. Des exemples de tableaux abondent sur le forum.
Voir l'article en tête de forum. On y trouve un tableau triphasé rénové cet hiver et un petit mono. Les deux avec plus d'un ID.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 22:43
consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Inutile de chercher le schéma, un micro-contrôleur contrôle la charge de différents types de batteries Hilti.
Donc il doit y avoir du monde à l'intérieur sur la carte.
Vous pouvez juste essayer de charger une autre batterie (en état) de la marque pour voir si le défaut persiste.
Désolé pour la réponse peu éclairée. Mais on fait au mieux.
Un échange standard chez Hilti devrait être possible si vous êtes professionnel.
Mais il faudra être certain que le chargeur est en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Inutile de chercher le schéma, un micro-contrôleur contrôle la charge de différents types de batteries Hilti.
Donc il doit y avoir du monde à l'intérieur sur la carte.
Vous pouvez juste essayer de charger une autre batterie (en état) de la marque pour voir si le défaut persiste.
Désolé pour la réponse peu éclairée. Mais on fait au mieux.
Un échange standard chez Hilti devrait être possible si vous êtes professionnel.
Mais il faudra être certain que le chargeur est en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 22:05
consulter ce sujet Problème chargeur Hilti C7/24 ne charge plus sur le forum OutillageBonjour LisaB.
Le plus simple serait de changer ce DJ pour un DPN de largeur un module. Peut-être que 20 A conviendrait.
Sinon, à part utiliser des conducteurs 6 mm² raccordés en sortie de l'ID, il n'y aura pas d'autre solution.
Remarque : sauf erreur, il n'est pas certain que la PAC nécessite une alimentation protection surdimensionnée.
Que dit la notice de branchement de la PAC concernant le raccordement ?
On rappelle qu'un DJ en tête de ligne protège la ligne, et non le récepteur.
Attention, ce n'est pas du bricolage occasionnel. Il faut être proche du métier. Des précautions sont à prendre, et des règles sont à respecter.
Cordialement.
Citation :
comment puis-je effectuer le branchement ?
Le plus simple serait de changer ce DJ pour un DPN de largeur un module. Peut-être que 20 A conviendrait.
Sinon, à part utiliser des conducteurs 6 mm² raccordés en sortie de l'ID, il n'y aura pas d'autre solution.
Remarque : sauf erreur, il n'est pas certain que la PAC nécessite une alimentation protection surdimensionnée.
Que dit la notice de branchement de la PAC concernant le raccordement ?
On rappelle qu'un DJ en tête de ligne protège la ligne, et non le récepteur.
Citation :
Je voulais mettre ces deux disjoncteurs à la suite ...
Attention, ce n'est pas du bricolage occasionnel. Il faut être proche du métier. Des précautions sont à prendre, et des règles sont à respecter.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 21:46
consulter ce sujet Branchement disjoncteur D32A 2 modules sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques remarques en passant.
Des conducteurs HO7V-U sortent directement sous le tableau sans protection mécanique. Vous allez certainement remédier à cette anomalie provisoire.
Il semble que le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA (calibre ?). Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.
Votre remarque 2 : vous utilisez un DJ de branchement tétrapolaire qui ne se justifie pas. On rappelle que la ligne doit être protégée par un DJ classique situé sur le tableau principal. C'est ce DJ qui protège la ligne, pas le tableau. Loys vous a précisé cela.
Il devrait y avoir un dispositif de coupure général sur le tableau secondaire.
Un DJ différentiel de branchement et un disjoncteur modulaire n'ont pas les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit d'un studio destiné à la location autre que saisonnière, ou meublé, il doit être pourvu d'un point de livraison comptage indépendant.
Il aurait fallu élaborer votre projet conformément aux règles de l'art (structure d'un tableau principal ou secondaire, protections et calibres, raccordements etc.) ou le confier à un professionnel.
Mais vous pouvez encore le modifier pour que l'installation se rapproche des normes actuelles.
Cordialement.
Des conducteurs HO7V-U sortent directement sous le tableau sans protection mécanique. Vous allez certainement remédier à cette anomalie provisoire.
Citation :Ce n'est pas fait, car sauf erreur ou exception, le contrat de fourniture d'énergie en monophasé est limité à 12 kVA.
je pense que je vais m’orienter vers un abonnement de 15 KVA
Il semble que le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA (calibre ?). Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.
Votre remarque 2 : vous utilisez un DJ de branchement tétrapolaire qui ne se justifie pas. On rappelle que la ligne doit être protégée par un DJ classique situé sur le tableau principal. C'est ce DJ qui protège la ligne, pas le tableau. Loys vous a précisé cela.
Il devrait y avoir un dispositif de coupure général sur le tableau secondaire.
Un DJ différentiel de branchement et un disjoncteur modulaire n'ont pas les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit d'un studio destiné à la location autre que saisonnière, ou meublé, il doit être pourvu d'un point de livraison comptage indépendant.
Il aurait fallu élaborer votre projet conformément aux règles de l'art (structure d'un tableau principal ou secondaire, protections et calibres, raccordements etc.) ou le confier à un professionnel.
Mais vous pouvez encore le modifier pour que l'installation se rapproche des normes actuelles.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 21:34
consulter ce sujet Brancher un compteur électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Trop tard.
Vous pouvez regarder la question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible qui aborde ce problème.
En cas de bouchon aval, l'évacuation peut refouler.
Si c'est le cas, l'écoulement peut être diminué pour n'importe quel évier, lavabo, voire WC.
Cordialement.
Vous pouvez regarder la question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible qui aborde ce problème.
En cas de bouchon aval, l'évacuation peut refouler.
Si c'est le cas, l'écoulement peut être diminué pour n'importe quel évier, lavabo, voire WC.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 17:46
consulter ce sujet Problème d'évacuation des eaux usées dans ma cuisine sur le forum PlomberieMerci GC pour ces précisions. La résolution du problème est sur les rails.
La mesure de la pression statique sans débit est du même ressort que de mesurer une tension à vide entre deux bornes d'un circuit électrique sans charge. Mesure nécessaire mais insuffisante.
Bien cordialement.
La mesure de la pression statique sans débit est du même ressort que de mesurer une tension à vide entre deux bornes d'un circuit électrique sans charge. Mesure nécessaire mais insuffisante.
Citation :Oui, il faut que le professionnel approfondisse. Shunter la chaudière ne lui serait pas bien difficile.
Mais on sort du bricolage basique...
Bien cordialement.
14 septembre 2015 à 17:39
consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum PlomberieOk. Pas d'idée sur la durée de l'essai. Il faut un certain temps, le même pour que le fût du canon refroidisse.
Pas d'autre idée ; mais si l'appareil date des années 50, il se pourrait qu'il soit prévu pour 110 V.
On peut trouver une source 110 V et voir si le fonctionnement semble normal.
Cordialement.
Pas d'autre idée ; mais si l'appareil date des années 50, il se pourrait qu'il soit prévu pour 110 V.
On peut trouver une source 110 V et voir si le fonctionnement semble normal.
Cordialement.
14 septembre 2015 à 17:23
consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour nounours74.
C'est simple : le moteur fume et finit par s'arrêter.
Ensuite c'est destination déchèterie, sauf s'il y a une protection interne.
Mais le 110 V est une tension abandonnée depuis le début des années 60 en France.
On peut supposer qu'il s'agit d'une "récup".
Cordialement.
Citation :
si il est câblé en 110 quel risque y a t-il à le brancher sur du 220v ?
C'est simple : le moteur fume et finit par s'arrêter.
Ensuite c'est destination déchèterie, sauf s'il y a une protection interne.
Mais le 110 V est une tension abandonnée depuis le début des années 60 en France.
On peut supposer qu'il s'agit d'une "récup".
Cordialement.
14 septembre 2015 à 12:48
consulter ce sujet Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v sur le forum ÉlectricitéBonjour nat62.
- GC évoque la présence éventuelle d'un filtre, Le plombier a-t-il vérifié ?
- le plombier évoque un manque de pression à l'arrivée (mais cela se mesure, et vous même quand vous ouvrez un robinet d'eau froide proche de l'arrivée devez voir si "ça pousse" ou non),
- le plombier pense à un entartrage des canalisations, non prouvé semble-t-il et sauf erreur.
- le changement de pièce n'a rien résolu. Avez-vous constaté un entartrage ?
Alors que faire ?
- Poser la question à Viessmann (évoquer la garantie - mais Viessmann vous demandera peut-être la pression réseau, la présence d'un réducteur de pression en aval du robinet général).
- Insister auprès de votre plombier pour qu'il fasse davantage d'investigations (mesure de la pression à l'arrivée notamment),
- Faire intervenir un professionnel compétent et motivé.
- ?
Qu'en pense GC ?
Cordialement.
- GC évoque la présence éventuelle d'un filtre, Le plombier a-t-il vérifié ?
- le plombier évoque un manque de pression à l'arrivée (mais cela se mesure, et vous même quand vous ouvrez un robinet d'eau froide proche de l'arrivée devez voir si "ça pousse" ou non),
- le plombier pense à un entartrage des canalisations, non prouvé semble-t-il et sauf erreur.
- le changement de pièce n'a rien résolu. Avez-vous constaté un entartrage ?
Alors que faire ?
- Poser la question à Viessmann (évoquer la garantie - mais Viessmann vous demandera peut-être la pression réseau, la présence d'un réducteur de pression en aval du robinet général).
- Insister auprès de votre plombier pour qu'il fasse davantage d'investigations (mesure de la pression à l'arrivée notamment),
- Faire intervenir un professionnel compétent et motivé.
- ?
Qu'en pense GC ?
Cordialement.
14 septembre 2015 à 10:38
consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum PlomberieBonjour. Pas d'idée particulière, sauf un ou deux essais peut-être réalisables par un bricoleur outillé et expérimenté afin de tester le débit dans les canalisations eau chaude si on les connecte provisoirement à l'arrivée eau froide.
Mais c'est au plombier de faire des hypothèses certes, et de les vérifier. Le remplacement de l'échangeur semble avoir été inutile. On peut supposer que vous avez payé la facture ? A moins que cela ait été fait au titre de la garantie.
Pour éviter de bricoler, vous pouvez poser la question ici : Votre installation SAV Viessmann
Cordialement.
Mais c'est au plombier de faire des hypothèses certes, et de les vérifier. Le remplacement de l'échangeur semble avoir été inutile. On peut supposer que vous avez payé la facture ? A moins que cela ait été fait au titre de la garantie.
Pour éviter de bricoler, vous pouvez poser la question ici : Votre installation SAV Viessmann
Cordialement.
13 septembre 2015 à 22:27
consulter ce sujet Problème pression eau chaude qui diminue sur le forum PlomberieBonjour. Quelques remarques.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.
Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.
Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
Cordialement.
Une rapide recherche montre que la plupart du temps ces systèmes sont plutôt électromécaniques.
Pas trouvé l'appareil de Aikijm.
Néanmoins, on suppose que le système en question fonctionne à 200 Hz, avec une intensité de 20 A efficace environ.
La formule utilisée pour la chute de tension est valable pour une fréquence d'utilisation de 50 Hz. A la fréquence de 200 Hz la réactance linéique est multipliée par 4.
A cette fréquence, l'effet de peau peut avoir déjà une certaine incidence, ce qui fait que la composante résistive du modèle de la ligne est supérieure.
Sans pouvoir approfondir plus que cela, on peut penser qu'il vaudrait mieux prendre une section suffisante. 10 mm² pourrait alors être une bonne valeur.
Il faudrait voir les caractéristiques d'une machine complète, actionneur vibrant, la ligne qui l'alimente, le convertisseur.
Cordialement.
13 septembre 2015 à 12:46
consulter ce sujet Calcul de la section d'un câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Fireworks. On peut être bricoleur du samedi et même du dimanche, mais un peu de logique ne nuit pas.
Il est préférable de percer le trou pour l'interrupteur avant de poser le carrelage car, rappelons le, derrière le carrelage se trouvera l'alvéole recevant l'appareillage.
Dans l'ordre : percer le trou pour le boitier appareillage, poser ou sceller le conduit et le boitier d'encastrement (cela est fait chez vous), commencer le carrelage et au moment de la pose du carreau on fait le trou. Si l'on se loupe (carrelage fendu par exemple), on recommence.
Pour vous ce ne sera pas simple pour percer le carrelage sans le détruire. Vous pourrez utiliser la méthode des pointillés : on perce tout le tour intérieur avec un foret à carrelage avec un soin extrême. Quand cela sera fini vous pourrez enlever la partie centrale et ajuster la cote du trou avec un très gros abrasif, ou une râpe à bois 1/2 ronde denture moyenne un peu usagée. Mais le boitier déjà présent pourra être endommagé.
Faire un trou dans du carrelage non collé, quand on est peu outillé, est relativement simple si l'on possède une petite disqueuse. Il suffit juste d'être patient et méticuleux. On travaille dehors.
Cordialement.
Il est préférable de percer le trou pour l'interrupteur avant de poser le carrelage car, rappelons le, derrière le carrelage se trouvera l'alvéole recevant l'appareillage.
Dans l'ordre : percer le trou pour le boitier appareillage, poser ou sceller le conduit et le boitier d'encastrement (cela est fait chez vous), commencer le carrelage et au moment de la pose du carreau on fait le trou. Si l'on se loupe (carrelage fendu par exemple), on recommence.
Pour vous ce ne sera pas simple pour percer le carrelage sans le détruire. Vous pourrez utiliser la méthode des pointillés : on perce tout le tour intérieur avec un foret à carrelage avec un soin extrême. Quand cela sera fini vous pourrez enlever la partie centrale et ajuster la cote du trou avec un très gros abrasif, ou une râpe à bois 1/2 ronde denture moyenne un peu usagée. Mais le boitier déjà présent pourra être endommagé.
Faire un trou dans du carrelage non collé, quand on est peu outillé, est relativement simple si l'on possède une petite disqueuse. Il suffit juste d'être patient et méticuleux. On travaille dehors.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 12:59
consulter ce sujet Problème pour poser un interrupteur sur le forum Sols . CarrelagesBien reçu. La pose d'un seul système en toiture, sans moteur, pourrait vous permettre d'en tester l'efficacité pour peu d'euros.
Il faudra juste soigner l'étanchéité entre le chapeau et le conduit, pour éviter d'inonder la pièce en dessous les jours de pluie.
Comme on dit : "faut voir".
Cordialement.
Il faudra juste soigner l'étanchéité entre le chapeau et le conduit, pour éviter d'inonder la pièce en dessous les jours de pluie.
Comme on dit : "faut voir".
Cordialement.
12 septembre 2015 à 12:33
consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR sur le forum ÉlectricitéBonjour. On n'ira pas plus loin, 12 kW mono, 52 ampères. Sur quelle source monophasée 230 V ?
Cordialement.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:07
consulter ce sujet Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT.
Oui, 10 mm² est le minimum de la section pour un branchement mono pour la PAC seule, d'autant plus que la distance de 40 m ne tient pas forcément compte de boucles ou remontées de câble, et 10 m de plus est possible.
La pompe et les équipements annexes sont à prendre en compte et 1 kW de plus est vite arrivé.
D'où la section de 16 mm² qu'il faut conseiller à Kheplin pour l'alimentation de l'équipement complet ou non avec chutes de tension modérées.
L'alimentation en tri qui pourrait s'imposer un jour pourrait être prévue, en 6 mm² et non 2,5.
Ce n'est que le début du projet de Kheplin et il en connait désormais les contraintes ; il doit affiner les données techniques (qui ne nous sont pas connues).
Le recours à un professionnel pourra s'avérer obligatoire compte tenu des particularités de l'équipement, électrique d'une part, et du traitement de l'eau ensuite.
Cordialement.
Oui, 10 mm² est le minimum de la section pour un branchement mono pour la PAC seule, d'autant plus que la distance de 40 m ne tient pas forcément compte de boucles ou remontées de câble, et 10 m de plus est possible.
La pompe et les équipements annexes sont à prendre en compte et 1 kW de plus est vite arrivé.
D'où la section de 16 mm² qu'il faut conseiller à Kheplin pour l'alimentation de l'équipement complet ou non avec chutes de tension modérées.
L'alimentation en tri qui pourrait s'imposer un jour pourrait être prévue, en 6 mm² et non 2,5.
Ce n'est que le début du projet de Kheplin et il en connait désormais les contraintes ; il doit affiner les données techniques (qui ne nous sont pas connues).
Le recours à un professionnel pourra s'avérer obligatoire compte tenu des particularités de l'équipement, électrique d'une part, et du traitement de l'eau ensuite.
Cordialement.
12 septembre 2015 à 09:00
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum ÉlectricitéBon ; ça va tirer fort. EJP, 18 kVA mono : un abonnement de collection à garder.
Prévoyez quand même un gros tube vers le local piscine, si jamais il fallait passer un jour en triphasé. Ou bien passez directement un 5g2,5 en plus du 2x10 mm². ; ce sera fait.
Cordialement.
Prévoyez quand même un gros tube vers le local piscine, si jamais il fallait passer un jour en triphasé. Ou bien passez directement un 5g2,5 en plus du 2x10 mm². ; ce sera fait.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 23:58
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum ÉlectricitéBien reçu. C'est perfectible.
L'extracteur, bien ancien, doit être bruyant. Vous avez donc une arrivée lumière (avec l'interrupteur), qui alimente l'éclairage interne des éléments, une PC au cas où, et l'extracteur.
Si vous voulez rendre le fonctionnement de l'extracteur ou un modèle plus costaud et moins bruyant, il faut récupérer la phase directe dans le boitier appareillage de l'interrupteur. C'est le minimum.
Le conducteur de terre est cruellement manquant.
Le diagnostic est fait, il faut maintenant envisager un traitement efficace.
Réfection complète de la cuisine, des carrelages neufs des PC au dessus du plan de travail, une vraie VMC ou ventilation mécanique répartie, une hotte s'il n'y en n'a pas etc. Un travail pour l'automne.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
L'extracteur, bien ancien, doit être bruyant. Vous avez donc une arrivée lumière (avec l'interrupteur), qui alimente l'éclairage interne des éléments, une PC au cas où, et l'extracteur.
Si vous voulez rendre le fonctionnement de l'extracteur ou un modèle plus costaud et moins bruyant, il faut récupérer la phase directe dans le boitier appareillage de l'interrupteur. C'est le minimum.
Le conducteur de terre est cruellement manquant.
Le diagnostic est fait, il faut maintenant envisager un traitement efficace.
Réfection complète de la cuisine, des carrelages neufs des PC au dessus du plan de travail, une vraie VMC ou ventilation mécanique répartie, une hotte s'il n'y en n'a pas etc. Un travail pour l'automne.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:28
consulter ce sujet Comment séparer plusieurs prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour Carbo.
Pas de dérangement pour quiconque, c'est le bon endroit pour poser la question.
Les contributeurs apportent juste un peu d'aide quand c'est possible.
De temps en temps Patrice inclut une photo de l'ancien temps ; il y en a aussi à l'entrée de chaque forum.
Cordialement.
Citation :
Je suis navré pour le dérangement!
Pas de dérangement pour quiconque, c'est le bon endroit pour poser la question.
Les contributeurs apportent juste un peu d'aide quand c'est possible.
De temps en temps Patrice inclut une photo de l'ancien temps ; il y en a aussi à l'entrée de chaque forum.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:12
consulter ce sujet Quels sont les travaux qu'un maçon auto-entrepreneur peut réaliser ? sur le forum MaçonnerieBonjour. Complément.
Par anticipation, vous pouvez passer malgré tout un câble de téléinformation courants faibles. Bien pratique pour une gestion énergétique à venir avec délestage possible.
Cordialement.
Par anticipation, vous pouvez passer malgré tout un câble de téléinformation courants faibles. Bien pratique pour une gestion énergétique à venir avec délestage possible.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 22:02
consulter ce sujet Renseignements sur le fil heure creuse cumulus sur le forum ÉlectricitéAutre chose : 18 kVA en mono, ou plutôt en tri ? Si c'est le cas (livraison en triphasé), une pompe en triphasé aurait été préférable pour l'équilibrage des intensités.
Vous avez droit, en tri, à 6 kVA par phase.
Avec la pompe mono vous allez déjà utiliser pas loin de 5. Gare au déclenchement du DJ de branchement... Si vous êtes en triphasé.
A suivre, tard ce soir.
Vous avez droit, en tri, à 6 kVA par phase.
Avec la pompe mono vous allez déjà utiliser pas loin de 5. Gare au déclenchement du DJ de branchement... Si vous êtes en triphasé.
A suivre, tard ce soir.
11 septembre 2015 à 19:54
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum ÉlectricitéOn va (faire) calculer la chute de tension pour une ligne monophasée de 40 m pour deux sections, 10 et 16 mm². avec facteur de puissance de 0,8 qui convient pour un moteur de pompe. On trouve
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.
L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.
Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
Cordialement.
S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%)
Cuivre 10 40 30 230 0.8 4.42 1.92
Cuivre 16 40 30 230 0.8 2.76 1.2
Ce qui signifie qu'avec 10 mm² la chute de tension est inférieure à 5 V, ce qui convient parfaitement.
L'intensité en ligne nominale est celle que l'on peut mesurer en régime établi.
Au démarrage la pompe consommera une intensité pointe occasionnant une chute de tension plus importante.
Pour une pompe de moins de 5 kW il faut un abonnement au minimum de 9 kVA, mais 12 kVA serait plus confortable.
Vous avez intérêt à ne la faire fonctionner que la nuit en tarification hors creuses si vous avez souscrit le double tarif HC / HP.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 19:21
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
Cordialement.
On peut penser qu'il s'agit de la puissance thermique, et non électrique.
Cette dernière donnée serait à connaitre.
D'autre part, il faudrait préciser s'il s'agit bien d'une alimentation monophasée. Avec 40 m, une terre locale pourrait vous éviter 40 de cuivre.
Bref, sans données techniques plus pointues on ne pourra pas vous guider.
La notice de la PAC précise la puissance électrique consommée, le mode de raccordement (mono ou tri), l'intensité en ligne nominale, cette dernière grandeur étant la principale pour déterminer la section.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 18:27
consulter ce sujet Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'acide chlorhydrique dissout le calcaire, et ensuite attaque le cuivre.
Pas bien bon.
Changer le corps de chauffe est toujours possible.
Cordialement.
Pas bien bon.
Changer le corps de chauffe est toujours possible.
Citation :Un peu hâtif. Mais 2005 cela fait 10 ans. Est-ce dans la moyenne ?
...et qu'il fallait remplacer la chaudière.
Cordialement.
11 septembre 2015 à 12:05
consulter ce sujet Litige avec un chauffagiste suite à entretien annuel sur le forum Litiges Travaux