Profil du membre GL
Actuellement
1 927
questions dans le
forum toitures
Membre inscrit GL
a posté 31 186 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Zathan. La réponse précédente vous a-t-elle aidé à résoudre votre problème ?
Un retour avec quelques compléments serait apprécié, d'autant plus que d'autres québecois sont peut-être dans la même situation.
Cordialement.
Un retour avec quelques compléments serait apprécié, d'autant plus que d'autres québecois sont peut-être dans la même situation.
Cordialement.
26 février 2015 à 22:30
consulter ce sujet Quelle grosseur de fil je dois prendre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce ne sera pas forcément simple ; tout dépend si la charge doit être levée, ou tirée. Il vaut mieux prendre la solution la plus défavorable, qui revient à lever la charge.
La puissance de la force en mouvement est égale au produit du poids en N et de la vitesse en m/s. Ainsi, vous saurez l'ordre de grandeur de la puissance que l'on divisera par 0,6 pour tenir compte des rendements du moteur et du moto-réducteur.
Tout cela pour montrer que si le calcul est simple, la réalisation sera très délicate.
Un moteur fonctionnant sur batterie au plomb aura une petite puissance, insuffisante pour votre application supposée levage. On pourrait prendre un moteur d'essuie-glaces de camion, mais pas certain qu'il pourrait monter une charge de 500 N à 0,1 m/s, ce qui ferait déjà 50 W utile, donc environ 100 W absorbés par le moteur.
Maintenant, si c'est pour faire un barbecue pour moutons ou petits cochons, le moteur d'essuie glace de camion ou d'automobile avec une poulie de lave-linge peut suffire. Mais il faudra faire un écran pour la chaleur rayonnée sur le mécanisme.
A voir.
Cordialement.
La puissance de la force en mouvement est égale au produit du poids en N et de la vitesse en m/s. Ainsi, vous saurez l'ordre de grandeur de la puissance que l'on divisera par 0,6 pour tenir compte des rendements du moteur et du moto-réducteur.
Tout cela pour montrer que si le calcul est simple, la réalisation sera très délicate.
Un moteur fonctionnant sur batterie au plomb aura une petite puissance, insuffisante pour votre application supposée levage. On pourrait prendre un moteur d'essuie-glaces de camion, mais pas certain qu'il pourrait monter une charge de 500 N à 0,1 m/s, ce qui ferait déjà 50 W utile, donc environ 100 W absorbés par le moteur.
Maintenant, si c'est pour faire un barbecue pour moutons ou petits cochons, le moteur d'essuie glace de camion ou d'automobile avec une poulie de lave-linge peut suffire. Mais il faudra faire un écran pour la chaleur rayonnée sur le mécanisme.
A voir.
Cordialement.
26 février 2015 à 22:17
consulter ce sujet Quelle puissance choisir petit moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
"L'installation des socles de prise de courant est interdite au dessus des bacs d'évier et des feux des plaques de cuisson" (source Promotelec)
Vous faites au mieux, mais si l'emplacement de la plaque vous convient vous déplacez la prise ; si la cloison est en placo, ce n'est pas difficile. Si la cloison est en béton, on fait une tranchée à la disqueuse et l'on se sert de l'emplacement actuel comme boite de dérivation.
Le plan en bois se découpe aisément à la scie circulaire, après avoir fait un trou de diamètre 13 mm à chaque angle. La scie sauteuse est sujette à ne pas aller droit sur une telle épaisseur, avec une coupe finissant en biais par rapport à la perpendiculaire au plan. On termine à l'égoïne.
Cordialement.
"L'installation des socles de prise de courant est interdite au dessus des bacs d'évier et des feux des plaques de cuisson" (source Promotelec)
Vous faites au mieux, mais si l'emplacement de la plaque vous convient vous déplacez la prise ; si la cloison est en placo, ce n'est pas difficile. Si la cloison est en béton, on fait une tranchée à la disqueuse et l'on se sert de l'emplacement actuel comme boite de dérivation.
Le plan en bois se découpe aisément à la scie circulaire, après avoir fait un trou de diamètre 13 mm à chaque angle. La scie sauteuse est sujette à ne pas aller droit sur une telle épaisseur, avec une coupe finissant en biais par rapport à la perpendiculaire au plan. On termine à l'égoïne.
Cordialement.
26 février 2015 à 20:54
consulter ce sujet Prise de courant murale proche de la plaque induction sur le forum ÉlectricitéBien reçu et merci pour votre retour. D'une marque à l'autre il y a des variantes comme suggéré à 09:45.
Le constructeur vous a mieux renseigné.
Cordialement.
Le constructeur vous a mieux renseigné.
Cordialement.
26 février 2015 à 15:51
consulter ce sujet Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les documents doivent être explicites ; il y a peut-être un réglage numérique à effectuer dans la programmation pour éviter l'inversion du branchement.
Une assistance par le distributeur est possible. Tout dépend où vous avez acheté.
Cordialement.
Citation :Oui, mais pas forcément.
Peut-on inverser les branchements des moteurs...
Les documents doivent être explicites ; il y a peut-être un réglage numérique à effectuer dans la programmation pour éviter l'inversion du branchement.
Une assistance par le distributeur est possible. Tout dépend où vous avez acheté.
Cordialement.
26 février 2015 à 09:45
consulter ce sujet Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Merci d'avoir rappelé le mode de chauffage avec la PAC, un peu oublié à 18:33.
L'abonnement double tarif ne se justifie pas chez vous.
Il sera toujours temps de passer à 12 kVA si les coupures sont trop fréquentes avec 9 kVA.
Cordialement.
L'abonnement double tarif ne se justifie pas chez vous.
Il sera toujours temps de passer à 12 kVA si les coupures sont trop fréquentes avec 9 kVA.
Cordialement.
26 février 2015 à 00:32
consulter ce sujet Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un multimètre premier prix ; sans notice livrée, vous pouvez consulter :
Liens concernant l'utilisation du multimètre.
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre
Le mode opératoire est intuitif (fonction, calibre, les bonnes bornes de mesure, et c'est terminé).
Cordialement.
Liens concernant l'utilisation du multimètre.
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre
Le mode opératoire est intuitif (fonction, calibre, les bonnes bornes de mesure, et c'est terminé).
Cordialement.
25 février 2015 à 23:52
consulter ce sujet Cherche notice pour utilisation du multimètre FX-99MX sur le forum OutillageJ'ai regardé une bouche SDB Atlantic il y a peu : pas moyen de couper car il y a l'axe du petit volet qui dépasse de 3 mm environ à l'opposé du ruban.
Au BHV vous pourriez voir ce qui est adaptable.
L'autre solution est de mettre une bouche classique, car on comprend que vous êtes en habitat collectif et que vous n'avez aucun intérêt à réduire le débit automatiquement en dehors de l'usage de la salle de bains, l'essentiel est que le débit soit suffisant.
Cordialement.
Au BHV vous pourriez voir ce qui est adaptable.
L'autre solution est de mettre une bouche classique, car on comprend que vous êtes en habitat collectif et que vous n'avez aucun intérêt à réduire le débit automatiquement en dehors de l'usage de la salle de bains, l'essentiel est que le débit soit suffisant.
Cordialement.
25 février 2015 à 22:10
consulter ce sujet Problème installation bouche VMC hygroréglable sur le forum ClimatisationBonjour. Juste une remarque.
Il faut faire des additions avec simulation sur un an.
Ce que vous allez gagner peut ne pas être amorti de sitôt compte tenu des frais à engager.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas il faut prévoir un gestionnaire d'énergie délesteur qui, commandé par la sortie téléinfo du compteur, agira sur les fils pilote.
...& des radiateurs électriques...
Il faut faire des additions avec simulation sur un an.
Ce que vous allez gagner peut ne pas être amorti de sitôt compte tenu des frais à engager.
Cordialement.
25 février 2015 à 18:33
consulter ce sujet Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA sur le forum ÉlectricitéBonjour. On n'imagine pas trop comment vous pourriez faire, à preuve le manque de réponses à votre problème.
Toutes les marquises ou avancées au dessus des portes extérieures sont fixées au mur de façade.
La suspendre à partir de la partie haute de la maison ? Mais comment ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement..
Toutes les marquises ou avancées au dessus des portes extérieures sont fixées au mur de façade.
La suspendre à partir de la partie haute de la maison ? Mais comment ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement..
25 février 2015 à 10:13
consulter ce sujet Pose de marquise sans fixation au mur sur le forum MaçonnerieBonjour.
Pour information réponse 3, l'intensité absorbée par un moteur est fonction du couple qu'il a à fournir à la charge (donc l'effort). Ce n'est donc pas un paramètre que l'on peut régler.
Cordialement.
Pour information réponse 3, l'intensité absorbée par un moteur est fonction du couple qu'il a à fournir à la charge (donc l'effort). Ce n'est donc pas un paramètre que l'on peut régler.
Cordialement.
25 février 2015 à 10:02
consulter ce sujet Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu Armand. C'est une sorte de turbine qui servait à souffler et aspirer, mais dans quel environnement ? Mystère.
Un aspirateur à fumée au dessus d'un poste de travail (soudure à l'étain par exemple) ? Mais à 2 800 tr/min l'appareil est bruyant. On ne peut enlever une lamette sur deux, problème d'équilibre et de rigidité de la turbine.
Vous pouvez essayer d’alimenter sous tension réduite ce qui, par diminution du couple moteur, réduira la fréquence de rotation. C'est pour cela que je suggérais l'usage d'un petit gradateur.
Un autotransformateur à prises secondaires comme sur certaines anciennes VMC permettrait d'avoir deux ou trois, voire quatre vitesses programmées, mais dans votre utilisation ce n'est guère concevable pour pas cher.
Pour allumer un barbecue ou une cheminée c'est mieux qu'un sèche cheveux ; mais un peu encombrant.
Vous voilà renseigné.
Cordialement.
Un aspirateur à fumée au dessus d'un poste de travail (soudure à l'étain par exemple) ? Mais à 2 800 tr/min l'appareil est bruyant. On ne peut enlever une lamette sur deux, problème d'équilibre et de rigidité de la turbine.
Vous pouvez essayer d’alimenter sous tension réduite ce qui, par diminution du couple moteur, réduira la fréquence de rotation. C'est pour cela que je suggérais l'usage d'un petit gradateur.
Un autotransformateur à prises secondaires comme sur certaines anciennes VMC permettrait d'avoir deux ou trois, voire quatre vitesses programmées, mais dans votre utilisation ce n'est guère concevable pour pas cher.
Pour allumer un barbecue ou une cheminée c'est mieux qu'un sèche cheveux ; mais un peu encombrant.
Vous voilà renseigné.
Cordialement.
25 février 2015 à 09:52
consulter ce sujet Quel variateur choisir pour un moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Davy.
Il se pourrait que vous ayez fait un court-circuit, mal supporté par les interrupteurs. Dans ce cas, on démonte et on remet du neuf, en ayant préalablement éliminé le court-circuit présumé. L'absence du "tic" est signe que le mécanisme a beaucoup souffert.
Bizarre que le fusible du circuit en cause n'ait pas sauté. Le bricoleur comme le professionnel utilisent une lampe témoin, pratique pour visualiser la présence tension en sortie de circuit incriminé sur le tableau.
Cordialement.
Citation :Vous vous sous-estimez certainement à tort. La preuve, vous avez manipulé hors tension, tous les bricoleurs de WE (mieux que "du dimanche") ne font pas ainsi.
...que d'illuminations au cerveau.
Il se pourrait que vous ayez fait un court-circuit, mal supporté par les interrupteurs. Dans ce cas, on démonte et on remet du neuf, en ayant préalablement éliminé le court-circuit présumé. L'absence du "tic" est signe que le mécanisme a beaucoup souffert.
Bizarre que le fusible du circuit en cause n'ait pas sauté. Le bricoleur comme le professionnel utilisent une lampe témoin, pratique pour visualiser la présence tension en sortie de circuit incriminé sur le tableau.
Citation :C'est fait ; on ne pense pas que les conducteurs soient en cause ; appareillages et leurs connexions, oui.
Merci de m'éclairer, je suis paumé
Cordialement.
24 février 2015 à 23:59
consulter ce sujet 2 interrupteurs HS après que le disjoncteur ait sauté sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Les bouches hygroréglables Atlantic sont automatiques et donc sans pile ni commande électrique ; il doit en être de même chez les autres constructeurs, notamment ceux cités par l'ami PL. Par contre, le ruban réagissant à l'humidité est d'une bonne taille (entre 8 et 10 cm, il faudrait mesurer), ce qui fait que la bouche, malgré une arrivée en diamètre 80 mm, fait environ 18 cm de diamètre. Pas certain que le mécanisme psoit placé de façon à pouvoir couper l'ensemble (il faut s'en assurer de visu - voir chez un grossiste - CGED par exemple). Mais ce ne serait pas bien beau si cela est possible.
Un kit WC électrique Atlantic coûte environ 40 € HT, une bouche SDB autonome certainement moins.
Tout cela pour signifier que le centre de la bouche devrait être à 12 cm du mur environ pour un résultat présentable.
Cordialement.
Un kit WC électrique Atlantic coûte environ 40 € HT, une bouche SDB autonome certainement moins.
Tout cela pour signifier que le centre de la bouche devrait être à 12 cm du mur environ pour un résultat présentable.
Cordialement.
24 février 2015 à 23:45
consulter ce sujet Problème installation bouche VMC hygroréglable sur le forum ClimatisationBonjour. Il s'agit certainement d'un petit moteur asynchrone monophasé à 2 pôles (et condensateur auxiliaire) vu la vitesse nominale, bien grande pour l'application envisagée.
On ne peut faire varier le vitesse de ce type de moteur.
On peut juste essayer avec un gradateur de lampadaire halogène, mais ce n'est pas du tout fait pour.
Vous pouvez joindre une photo pour voir l'encombrement. Que faisait ce moteur dans sa vie antérieure ?
On ne pourra pas aller bien loin dans l'aide.
Il doit bien y avoir des dispositifs tout faits pour l'usage envisagé.
Cordialement.
On ne peut faire varier le vitesse de ce type de moteur.
On peut juste essayer avec un gradateur de lampadaire halogène, mais ce n'est pas du tout fait pour.
Vous pouvez joindre une photo pour voir l'encombrement. Que faisait ce moteur dans sa vie antérieure ?
On ne pourra pas aller bien loin dans l'aide.
Il doit bien y avoir des dispositifs tout faits pour l'usage envisagé.
Cordialement.
24 février 2015 à 20:04
consulter ce sujet Quel variateur choisir pour un moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sans avoir réfléchi plus que cela, on peut penser logiquement qu'il s'agit de la hauteur du col de cygne.
Pour faire le choix vous allez dans une surface spécialisée en matériels sanitaires (Cedeo, Aubade, Brossette et bien d'autres) et vous faites le choix directement sur la robinetterie exposée.
Cordialement.
Pour faire le choix vous allez dans une surface spécialisée en matériels sanitaires (Cedeo, Aubade, Brossette et bien d'autres) et vous faites le choix directement sur la robinetterie exposée.
Cordialement.
24 février 2015 à 17:52
consulter ce sujet Caractéristiques d'un bel col de cygne sur le forum PlomberieBonjour Bemu. Eh non, c'est bien de la fonte (voir notamment les pieds montés sur des pattes en saillie).
J'ai eu la même.
Cordialement.
J'ai eu la même.
Cordialement.
24 février 2015 à 14:52
consulter ce sujet Enlever une baignoire en fonte ? sur le forum PlomberieCitation :Pour en avoir vu une dégagée de cette façon il y a peu, il y a des zones de 1 cm environ. La disqueuse n'est d'aucun secours, la fonte, même dite malléable, est très dure ; seule la masse en vient à bout. Mais quel boucan ! On imagine ce que cela peut donner en immeuble. Dans l'habitat individuel c'est davantage supportable. Comme il semble que vous êtes dans un habitat collectif, le chariot semble davantage adapté que la masse.
...a priori 8mm d'épaisseur de fonte
Pour le poids, avec une planche vous mettez un côté sur un pèse personne, puis vous multipliez par deux.
Une autre solution est de faire appel à une société de déménagement ; la baignoire pourra passer par une fenêtre directement sur un ascenseur extérieur genre grande échelle.
Cordialement.
24 février 2015 à 10:48
consulter ce sujet Enlever une baignoire en fonte ? sur le forum PlomberieBonjour réponse 4.
Pour information, voir ce document qui rappelle à quoi correspond la garantie décennale.
Ni le télérupteur ni la vis qui le maintient ne sont éligibles à cette garantie dont seul le gros œuvre est concerné.
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22581-garantie-decennale-definition
Cordialement.
Pour information, voir ce document qui rappelle à quoi correspond la garantie décennale.
Ni le télérupteur ni la vis qui le maintient ne sont éligibles à cette garantie dont seul le gros œuvre est concerné.
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22581-garantie-decennale-definition
Cordialement.
24 février 2015 à 09:53
consulter ce sujet Télérupteur couvert par garantie décennale sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le grappin est une partie opérative mobile. Amovible n'est peut-être pas le bon terme.
Étant mobile, elle doit être alimentée, et l'on revient alors aux fameux connecteurs inadaptés.
Dernière réflexion pour ce soir.
Cordialement.
Étant mobile, elle doit être alimentée, et l'on revient alors aux fameux connecteurs inadaptés.
Dernière réflexion pour ce soir.
Cordialement.
24 février 2015 à 00:21
consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting sur le forum ÉlectricitéBonjour. Bigre, c'est très lourd.
La mettre à chant sur un support roulant très costaud. A 3 vous devriez y arriver. A condition d'avoir L4 L5 S1 en très bon état.
Sinon c'est la casse à coups de masse, mais c'est très bruyant (casque + lunettes de protection + foulard devant le visage pour les éclats d'émail).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La mettre à chant sur un support roulant très costaud. A 3 vous devriez y arriver. A condition d'avoir L4 L5 S1 en très bon état.
Sinon c'est la casse à coups de masse, mais c'est très bruyant (casque + lunettes de protection + foulard devant le visage pour les éclats d'émail).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 février 2015 à 23:44
consulter ce sujet Enlever une baignoire en fonte ? sur le forum PlomberieBonjour.
Le tube étant ancien, il se peut que la section soit bien obstruée en aval par les produits habituels, cheveux, lessive, boues diverses.
On comprend que la photo de droite est à l'envers.
Une évacuation de douche est assez délicate à effectuer, il faut anticiper sur son bouchage éventuel, et faire ce qu'il faut pour déboucher un jour sans avoir à tout casser. Aucun épaulement interne ne doit favoriser la formation des bouchons.
Couper, nettoyer, mettre un manchon, puis repartir avec un tuyau genre Flexidrain.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Je crains fort que vu l'état, il faudra refaire à neuf. Si vous êtes débutant, c'est un exercice qu'il vaudra mieux confier à un professionnel.
Comment dois-je faire ???
Le tube étant ancien, il se peut que la section soit bien obstruée en aval par les produits habituels, cheveux, lessive, boues diverses.
On comprend que la photo de droite est à l'envers.
Une évacuation de douche est assez délicate à effectuer, il faut anticiper sur son bouchage éventuel, et faire ce qu'il faut pour déboucher un jour sans avoir à tout casser. Aucun épaulement interne ne doit favoriser la formation des bouchons.
Couper, nettoyer, mettre un manchon, puis repartir avec un tuyau genre Flexidrain.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 février 2015 à 23:39
consulter ce sujet Réparer tuyau PVC cassé sur le forum PlomberieBonsoir à tous.
On est bien d'accord concernant l'inadaptation de ces connecteurs à transmettre une puissance pour laquelle ils n'ont pas été conçus, de même que le câble qui ne comporte que des conducteurs de section 1,5 mm², et dont on peut en tirer la même conclusion concernant son inadaptation à transmettre de la puissance.
Reste l'entrevue pour laquelle vous êtes convoqué. 1Insp vous donne de bons conseils concernant l'attitude à adopter.
Il serait prudent de mettre de côté les pièces et de toutes façons, les photographier sous toutes les coutures en vue de la constitution d'un dossier éventuel dont vous pourriez avoir besoin si la hiérarchie persiste dans ses intentions.
Avec la référence, Harting pourrait vous donner les caractéristiques des connecteurs.
La hiérarchie vous a-t-elle mis en danger en vous faisant intervenir sur un montage non conforme ? L'Inspection du travail pourrait-elle vous assister ou même solliciter un bureau de contrôle ?
A voir.
La crainte est que l'argument concernant la non consignation soit prépondérant. Mais le montage est non conforme.
A suivre, avec des avis complémentaires.
Cordialement.
On est bien d'accord concernant l'inadaptation de ces connecteurs à transmettre une puissance pour laquelle ils n'ont pas été conçus, de même que le câble qui ne comporte que des conducteurs de section 1,5 mm², et dont on peut en tirer la même conclusion concernant son inadaptation à transmettre de la puissance.
Reste l'entrevue pour laquelle vous êtes convoqué. 1Insp vous donne de bons conseils concernant l'attitude à adopter.
Il serait prudent de mettre de côté les pièces et de toutes façons, les photographier sous toutes les coutures en vue de la constitution d'un dossier éventuel dont vous pourriez avoir besoin si la hiérarchie persiste dans ses intentions.
Avec la référence, Harting pourrait vous donner les caractéristiques des connecteurs.
La hiérarchie vous a-t-elle mis en danger en vous faisant intervenir sur un montage non conforme ? L'Inspection du travail pourrait-elle vous assister ou même solliciter un bureau de contrôle ?
A voir.
La crainte est que l'argument concernant la non consignation soit prépondérant. Mais le montage est non conforme.
A suivre, avec des avis complémentaires.
Cordialement.
23 février 2015 à 23:27
consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Les connecteurs sont cuits. Manifestement et sauf erreur, ils ne sont pas conçus pour transmettre de la puissance (ou bien quelles en sont la valeur et les limites), ni la couper (d'après ce que l'on en voit).
Il faut que le patron comprenne que la connectique n'était pas adaptée et que ce n'est pas de votre fait (?).
Par contre, la manœuvre en charge n'aurait pas dû être (sans vouloir retourner le couteau dans la plaie, il fallait consigner ; mais êtes vous réellement expérimenté et formé pour ?); c'est du moins ce que l'on peut penser derrière l'écran. Merci aux EPI.
Bref, il faudrait revoir cette liaison et en assurer la sécurité.
La remise en état devrait être effectuée par une société spécialisée qui garantira le respect des normes en vigueur, car manifestement, l'activité de la société qui vous emploie n'est pas directement l'électricité et ses applications.
Attendons d'autres avis.
Notamment concernant la hiérarchie qui pourrait sembler se décharger un peu vite de ses responsabilités, ce qui reste à prouver.
Cordialement.
Il faut que le patron comprenne que la connectique n'était pas adaptée et que ce n'est pas de votre fait (?).
Par contre, la manœuvre en charge n'aurait pas dû être (sans vouloir retourner le couteau dans la plaie, il fallait consigner ; mais êtes vous réellement expérimenté et formé pour ?); c'est du moins ce que l'on peut penser derrière l'écran. Merci aux EPI.
Bref, il faudrait revoir cette liaison et en assurer la sécurité.
La remise en état devrait être effectuée par une société spécialisée qui garantira le respect des normes en vigueur, car manifestement, l'activité de la société qui vous emploie n'est pas directement l'électricité et ses applications.
Attendons d'autres avis.
Notamment concernant la hiérarchie qui pourrait sembler se décharger un peu vite de ses responsabilités, ce qui reste à prouver.
Cordialement.
23 février 2015 à 20:12
consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting sur le forum ÉlectricitéBien reçu. De toutes façons vous n'avez pas d'autre solution que de faire intervenir un électricien. On imagine mal comment de l'eau pourrait se trouver dans des conduits électriques.
Les maths c'est l'outil de base pour toutes les sciences, mais en technologie de base ce peut être insuffisant. Dans votre cas, il faut avoir une idée sur la structure de l'installation.
Revenez ici si vous avez des lacunes sur les disjoncteurs et les protections différentielles. On vous racontera aussi des histoires sur l'électrisation et l'électrocution. Et l'effet Joule sur demande.
On ne voit pas bien quel détecteur vous avez utilisé. Toutes les gaines descendent, mais suivant comment on les regarde, elles montent.
Bonne recherche.
Cordialement.
Les maths c'est l'outil de base pour toutes les sciences, mais en technologie de base ce peut être insuffisant. Dans votre cas, il faut avoir une idée sur la structure de l'installation.
Revenez ici si vous avez des lacunes sur les disjoncteurs et les protections différentielles. On vous racontera aussi des histoires sur l'électrisation et l'électrocution. Et l'effet Joule sur demande.
On ne voit pas bien quel détecteur vous avez utilisé. Toutes les gaines descendent, mais suivant comment on les regarde, elles montent.
Bonne recherche.
Cordialement.
23 février 2015 à 17:24
consulter ce sujet Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Comme vous êtes dans vos murs, vous voyez déjà si le fonctionnement est correct, sans déclenchement par surcharge d'une phase. Il ne s'agit pas de faire des économies de consommation, on met juste le doigt sur le fait que disposer de trois fois 3,5 kVA est restrictif par rapport à une fois 10 kVA (en arrondissant).
Pour les coûts, voyez le site EDF bleu-ciel ou demandez à votre agence.
Suivant les appareils à utiliser, peut-être vous faudra-t-il passer à 20 A par phase ; vous verrez à l'usage.
Au niveau du tableau de répartition les modifications sont simples.
Cordialement.
Citation :Eh non.
Avez des solutions moins couteuses
Comme vous êtes dans vos murs, vous voyez déjà si le fonctionnement est correct, sans déclenchement par surcharge d'une phase. Il ne s'agit pas de faire des économies de consommation, on met juste le doigt sur le fait que disposer de trois fois 3,5 kVA est restrictif par rapport à une fois 10 kVA (en arrondissant).
Pour les coûts, voyez le site EDF bleu-ciel ou demandez à votre agence.
Suivant les appareils à utiliser, peut-être vous faudra-t-il passer à 20 A par phase ; vous verrez à l'usage.
Au niveau du tableau de répartition les modifications sont simples.
Cordialement.
23 février 2015 à 17:16
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans votre cas une livraison en monophasé est préférable.
Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients d'une livraison en triphasé avec une petite puissance.
Cordialement.
Citation :Il faut faire l'essai. De toute façon ce sera limite.
Un four ou un lave linge ne consomme pas plus de 15 ampères ?
Citation :C'est le minimum. Si vous rajoutez une cafetière ou un fer à repasser le DJ de branchement déclenchera.
Si je met le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
Dans votre cas une livraison en monophasé est préférable.
Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients d'une livraison en triphasé avec une petite puissance.
Cordialement.
23 février 2015 à 14:46
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On pourrait même envisager une remise en service de la machine sans action volontaire dès l'instant où l'on reconnecterait les connecteurs.
Tout cela est contraire à la "directive machines", article 198 et au delà. Facilement disponible sur le net.
L'opérateur habilité B2V BC n'est pas donneur d'ordre, mais chargé de travaux et de consignation. Il suit un document élaboré en amont. En espérant que celui-ci respecte la directive ; il en va de la sécurité des biens et des personnes.
Des compléments ou précisions argumentés pourront vous être apportés par Harting France, mieux à même de répondre à vos attentes. Pas d'avis sur les connecteurs 32 A ou plus.
Pour cette contribution à votre question, on se réfère, comme vous le constatez, à la "directive machines". Elle est nette et sans appel concernant votre question.
Cordialement.
Citation :On peut comprendre que vous envisagez une coupure en charge directement au niveau du connecteur. Il n'est pas fait pour cela.
..sans discontacteur ni fil pilote
On pourrait même envisager une remise en service de la machine sans action volontaire dès l'instant où l'on reconnecterait les connecteurs.
Tout cela est contraire à la "directive machines", article 198 et au delà. Facilement disponible sur le net.
L'opérateur habilité B2V BC n'est pas donneur d'ordre, mais chargé de travaux et de consignation. Il suit un document élaboré en amont. En espérant que celui-ci respecte la directive ; il en va de la sécurité des biens et des personnes.
Des compléments ou précisions argumentés pourront vous être apportés par Harting France, mieux à même de répondre à vos attentes. Pas d'avis sur les connecteurs 32 A ou plus.
Pour cette contribution à votre question, on se réfère, comme vous le constatez, à la "directive machines". Elle est nette et sans appel concernant votre question.
Cordialement.
22 février 2015 à 21:06
consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. A vous lire, on comprend qu'il y a du volume et des courants d'air. Et vous êtes vigilant.
Vous pouvez mettre des bouches hygrométriques à commande électrique, sauf dans la salle de bain où la bouche est autonome.
Cordialement.
Vous pouvez mettre des bouches hygrométriques à commande électrique, sauf dans la salle de bain où la bouche est autonome.
Cordialement.
22 février 2015 à 20:32
consulter ce sujet Installer une VMC & chaudière gaz sur le forum ChauffageBien reçu.
En travers donc le fer à béton. Suffira-ce ? Si la fissure ne bouge pas et que le fer est bien enrobé depuis longtemps sans émettre de la rouille, autant laisser ainsi.
C'est une affaire d'appréciation. Mais si la matière "tire fort" de part et d'autre de la fissure, il n'est pas certain qu'un petit fer proche de la périphérie de la surface entre deux couches de matériau suffise.
Vous plaquez un témoin en plâtre dans la cave ; ainsi vous verrez si les murs bougent beaucoup. L'essentiel est de se tranquilliser, sans trop se faire de soucis.
Si ça doit bouger, ça bouge. Et si le sol est dur avec de bonnes fondations, il y a stabilisation des déformations.
Cordialement.
En travers donc le fer à béton. Suffira-ce ? Si la fissure ne bouge pas et que le fer est bien enrobé depuis longtemps sans émettre de la rouille, autant laisser ainsi.
C'est une affaire d'appréciation. Mais si la matière "tire fort" de part et d'autre de la fissure, il n'est pas certain qu'un petit fer proche de la périphérie de la surface entre deux couches de matériau suffise.
Vous plaquez un témoin en plâtre dans la cave ; ainsi vous verrez si les murs bougent beaucoup. L'essentiel est de se tranquilliser, sans trop se faire de soucis.
Si ça doit bouger, ça bouge. Et si le sol est dur avec de bonnes fondations, il y a stabilisation des déformations.
Cordialement.
22 février 2015 à 19:35
consulter ce sujet Fer à béton dans joints de brique sur le forum MaçonnerieBonjour. Juste un avis en passant.
Un fer à béton inserré dans le sens de la fissure ne servira pas à grand chose, le travail entre matériaux étant certainement dans une direction perpendiculaire.
Si la fissure n'est pas stabilisée elle réapparaitra d'une manière ou d'une autre. Si elle a 100 ans d'âge il faudra faire avec.
Quoi qu'il en soit, il faut surveiller. Comme dit plus haut, si c'est un habitat ancien il tient jusque là. Si c'est un habitat récent sur des fondations réagissant à l’humidité et à la sècheresse (argiles + sables comme on trouve en région parisienne même éloignée), il faut s'inquiéter davantage, mais sans paniquer.
Cordialement.
Un fer à béton inserré dans le sens de la fissure ne servira pas à grand chose, le travail entre matériaux étant certainement dans une direction perpendiculaire.
Si la fissure n'est pas stabilisée elle réapparaitra d'une manière ou d'une autre. Si elle a 100 ans d'âge il faudra faire avec.
Quoi qu'il en soit, il faut surveiller. Comme dit plus haut, si c'est un habitat ancien il tient jusque là. Si c'est un habitat récent sur des fondations réagissant à l’humidité et à la sècheresse (argiles + sables comme on trouve en région parisienne même éloignée), il faut s'inquiéter davantage, mais sans paniquer.
Cordialement.
22 février 2015 à 09:11
consulter ce sujet Fer à béton dans joints de brique sur le forum MaçonnerieBien reçu. On comprend donc que vos appareils fonctionnent en 240 V entre phase et environ 140 V entre phase et neutre. Vous dites si c'est bien ainsi.
Les critères de choix principaux d'un transformateur sont la puissance apparente, la tension entre phases primaire, les tensions secondaires et les couplages des bobinages.
Il faudrait donc, dans un premier temps, déterminer la puissance apparente du transformateur abaisseur. D'autre part, suivant sa puissance, le couplage primaire sachant qu'au secondaire ce peut être zig-zag.
Vu le prix d'achat d'un transformateur qui sera peut-être réalisé sur mesure (et 50 kVA ce n'est pas une petite pièce), et les organes de protection et surveillance indispensables, il n'est pas certain que vous puissiez amortir cette installation de sitôt ; c'est un calcul à effectuer.
Il faudra certainement un local dédié au transformateur.
Un autre point à aborder : EDT autorisera-t-il la mise en service d'un tel transformateur, sachant qu'à la mise sous tension le courant d'appel peut atteindre 8 à 10 fois l'intensité nominale du transformateur ?
Suivant les machines à alimenter, ne serait-il pas préférable de les faire fonctionner en 230/400 V, quitte à modifier leur couplage, voire les remplacer ? On ne sait pas quels sont les équipements en cause.
Sur un site d'entraide bricolage (et ici ce n'en n'est pas un), on ne peut qu'aborder les problèmes.
EDT doit posséder dans ses ateliers de tels transformateurs. Le changement de tension en France dans les années 60 a été frait aux frais de EDF. Ici, il semble que ce soit au client d'en faire les frais. On comprend que les deux réseaux coexistent, 130/240 V et 230/400 V.
Bien des questions restent posées, et malgré toute l'attention portée à la lecture des posts, des points peuvent échapper.
A suivre donc.
Cordialement.
Les critères de choix principaux d'un transformateur sont la puissance apparente, la tension entre phases primaire, les tensions secondaires et les couplages des bobinages.
Il faudrait donc, dans un premier temps, déterminer la puissance apparente du transformateur abaisseur. D'autre part, suivant sa puissance, le couplage primaire sachant qu'au secondaire ce peut être zig-zag.
Vu le prix d'achat d'un transformateur qui sera peut-être réalisé sur mesure (et 50 kVA ce n'est pas une petite pièce), et les organes de protection et surveillance indispensables, il n'est pas certain que vous puissiez amortir cette installation de sitôt ; c'est un calcul à effectuer.
Il faudra certainement un local dédié au transformateur.
Un autre point à aborder : EDT autorisera-t-il la mise en service d'un tel transformateur, sachant qu'à la mise sous tension le courant d'appel peut atteindre 8 à 10 fois l'intensité nominale du transformateur ?
Suivant les machines à alimenter, ne serait-il pas préférable de les faire fonctionner en 230/400 V, quitte à modifier leur couplage, voire les remplacer ? On ne sait pas quels sont les équipements en cause.
Sur un site d'entraide bricolage (et ici ce n'en n'est pas un), on ne peut qu'aborder les problèmes.
EDT doit posséder dans ses ateliers de tels transformateurs. Le changement de tension en France dans les années 60 a été frait aux frais de EDF. Ici, il semble que ce soit au client d'en faire les frais. On comprend que les deux réseaux coexistent, 130/240 V et 230/400 V.
Bien des questions restent posées, et malgré toute l'attention portée à la lecture des posts, des points peuvent échapper.
A suivre donc.
Cordialement.
21 février 2015 à 23:31
consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques inexactitudes.
Cordialement.
Citation :Lire : "par disjoncteur de 20 A maximum protégeant un circuit de section 2,5 mm²".
par disjoncteur de 16A,
Citation :Sauf erreur, il n'est pas d'usage de brancher n'importe quel récepteur avec des conducteurs de 2,5 mm² sur une prise de courant. Peu de lampes de chevet sont équipées avec du HO7RNF 3g2,5.
...prendre du 2,5mm²...
Citation :Ici, notre ami internaute demande simplement s'il est possible de raccorder les volets sur les prises. Il ne peut faire autrement.
...voir donc si cela ne dépasse pas le quota des normes.
Citation :Oui, car il s'agit alors de récepteurs banals. Dans le neuf on s'efforce de tirer une ligne spécifique pour les volets motorisés. Ici, du 1,5 mm² suffira.
A voir c'est "banal" chez les installateurs....
Cordialement.
21 février 2015 à 22:52
consulter ce sujet Alimentation moteur volets roulants et prise de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce document Promotelec est référencé sur le forum et nous l'utilisons quelquefois quand il s'agit de connecter, sur une sortie 32 A, un ensemble four + cuisinière ou partiellement. Ici, il s'agit d'un four, et non d'un réfrigérateur. Quoi qu'il en soit, la protection surintensité fera son office.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2015 à 16:26
consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si c'est bien le cas, il faudrait préciser quel extrait de la norme C15-100 préconise de modifier le calibre d'une protection surintensité d'une ligne en fonction de la charge qu'elle alimente.
Ici, il n'y a pas lieu, sauf erreur, de modifier le calibre de la ligne cuisson, fut-ce pour alimenter l'allume gaz d'une plaque de cuisson à gaz.
Cordialement.
Ici, il n'y a pas lieu, sauf erreur, de modifier le calibre de la ligne cuisson, fut-ce pour alimenter l'allume gaz d'une plaque de cuisson à gaz.
Cordialement.
21 février 2015 à 14:17
consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas de problème. Pour deux mètres vous pouvez utiliser un prolongateur de section 1,5 mm² avec fiches surmoulées. Mais si la longueur est conséquente, un prolongateur de section 2,5 mm² serait préférable.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2015 à 10:26
consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique sur le forum ÉlectricitéAprès relecture, on peu comprendre que EDT livre en 230 / 400 V, et que vous voulez utiliser du 127/220 V environ.
Mais on ne comprend pas pourquoi le kWh consommé serait dépendant de votre installation dès l'instant où la livraison est en 230 / 400 V. A moins que EDT ne vous livre actuellement en 127 / 220 V et que cette société veuille moderniser sa structure et éliminer les anciennes distributions comme on l'a fait en France au début des années 1960..
Merci d'apporter des éclaircissements. Notamment pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une distribution en 230 / 400 V (230 V pour les récepteurs monophasés et 400 V pour les récepteurs triphasés (frigos, pompes etc.).
Cordialement.
Mais on ne comprend pas pourquoi le kWh consommé serait dépendant de votre installation dès l'instant où la livraison est en 230 / 400 V. A moins que EDT ne vous livre actuellement en 127 / 220 V et que cette société veuille moderniser sa structure et éliminer les anciennes distributions comme on l'a fait en France au début des années 1960..
Merci d'apporter des éclaircissements. Notamment pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une distribution en 230 / 400 V (230 V pour les récepteurs monophasés et 400 V pour les récepteurs triphasés (frigos, pompes etc.).
Cordialement.
21 février 2015 à 09:52
consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Indépendamment du coût de l'énergie, on peut comprendre que la distribution actuelle est en 240 V monophasé (entre phase et neutre) alors que la tension entre phases est aux environs de 400 V. A préciser.
Quelle que soit votre installation, on ne comprend pas pourquoi il vous faudrait un transformateur abaisseur, ce qui modifierait votre facture à puissance apparente constante en kVA.
Bref, comme il n'y a pas de pro immédiatement disponible dans votre environnement, il faut définir avec précision votre installation actuelle, puissance et tensions disponibles, ainsi que l'évolution envisagée.
On peut s'étonner que EDT ne vous renseigne pas bien.
La puissance apparente d'un transformateur s'exprime en kVA, et la mise en place et la mise en service d'un tel appareil nécessite forcément l'intervention d'un professionnel très expérimenté et qualifié (en France c'est ERDF ou ses sous-traitants) ; pourquoi pas EDT.
fcp est sans doute une unité monétaire, mais qui ne nous est pas familière. A préciser également. L'énergie est facturée suivant les kWh consommés.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
Quelle que soit votre installation, on ne comprend pas pourquoi il vous faudrait un transformateur abaisseur, ce qui modifierait votre facture à puissance apparente constante en kVA.
Bref, comme il n'y a pas de pro immédiatement disponible dans votre environnement, il faut définir avec précision votre installation actuelle, puissance et tensions disponibles, ainsi que l'évolution envisagée.
On peut s'étonner que EDT ne vous renseigne pas bien.
La puissance apparente d'un transformateur s'exprime en kVA, et la mise en place et la mise en service d'un tel appareil nécessite forcément l'intervention d'un professionnel très expérimenté et qualifié (en France c'est ERDF ou ses sous-traitants) ; pourquoi pas EDT.
fcp est sans doute une unité monétaire, mais qui ne nous est pas familière. A préciser également. L'énergie est facturée suivant les kWh consommés.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
21 février 2015 à 09:18
consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour julinata. En résumé, "un truc a pété", si l'on peut dire, et il n'y a plus de lumière. Ce peut-être un fusible à l'ancienne présent au tableau, s'il y en a un ; un mauvais contact qui aurait définitivement fondu ou un court-circuit.
Si vous avez fait lettres modernes plutôt qu'un DUT sciences (et même...), ce sera difficile pour vous de dépanner, car il faut une certaine habitude et de l'outillage. C'est pour cela que, plutôt que d'appeler votre mère qui ne pourra rien faire par téléphone, il vous faudra faire appel à quelqu'un d'expérimenté, voire un électricien professionnel.
Éventuellement, si vous envoyez une photo du tableau on pourra vous indiquer quelques pistes de recherche ; mais vous n'échapperez pas à l'intervention de quelqu'un proche du métier.
Sérieusement, sans vouloir vous faire peur, soyez vigilante. Une odeur suspecte ou des grésillements ne sont pas souhaitables. Si vous vous absentez longtemps vous déclenchez le disjoncteur de branchement, tant que la cause de la panne n'aura pas été trouvée.
Cordialement.
Si vous avez fait lettres modernes plutôt qu'un DUT sciences (et même...), ce sera difficile pour vous de dépanner, car il faut une certaine habitude et de l'outillage. C'est pour cela que, plutôt que d'appeler votre mère qui ne pourra rien faire par téléphone, il vous faudra faire appel à quelqu'un d'expérimenté, voire un électricien professionnel.
Éventuellement, si vous envoyez une photo du tableau on pourra vous indiquer quelques pistes de recherche ; mais vous n'échapperez pas à l'intervention de quelqu'un proche du métier.
Sérieusement, sans vouloir vous faire peur, soyez vigilante. Une odeur suspecte ou des grésillements ne sont pas souhaitables. Si vous vous absentez longtemps vous déclenchez le disjoncteur de branchement, tant que la cause de la panne n'aura pas été trouvée.
Cordialement.
20 février 2015 à 23:30
consulter ce sujet Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne peut vous dire ni oui, ni non, car les contributeurs se réfèrent aux textes en vigueur et aux règles de l'art.
Les aérations de section normalisée sont de toutes façons indispensables. L'évacuation des produits de combustion dont CO ou CO2 étant supposée naturelle, il ne faut pas qu'une aspiration VMC stoppe ou perturbe cette évacuation. C'est pour cela que l'on ne met pas de bouche d'aspiration VMC en cuisine, sauf si la chaudière est de type ventouse.
Un installateur Qualigaz pourra refuser d'intervenir sur une installation ne respectant pas les conditions d'installation en sécurité.
Vous faites au mieux, sans prise de risque ; et il se pourrait qu'il y en ait si vous installez une bouche VMC en cuisine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Les aérations de section normalisée sont de toutes façons indispensables. L'évacuation des produits de combustion dont CO ou CO2 étant supposée naturelle, il ne faut pas qu'une aspiration VMC stoppe ou perturbe cette évacuation. C'est pour cela que l'on ne met pas de bouche d'aspiration VMC en cuisine, sauf si la chaudière est de type ventouse.
Un installateur Qualigaz pourra refuser d'intervenir sur une installation ne respectant pas les conditions d'installation en sécurité.
Vous faites au mieux, sans prise de risque ; et il se pourrait qu'il y en ait si vous installez une bouche VMC en cuisine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 février 2015 à 08:47
consulter ce sujet Installer une VMC & chaudière gaz sur le forum ChauffageBonjour. Chaudière gaz et VMC sont incompatibles sauf si la chaudière est de type ventouse.
Des aérations hautes et basses devraient être présentes. Dans certains cas, aération haute seulement.
Une hotte peut être installée à condition qu'elle soit à recyclage.
D'autres renseignements concernant la réglementation gaz sur le net. Vous pouvez également consulter un professionnel Qualigaz.
Attendons d'autres avis ou compléments.
Cordialement.
Des aérations hautes et basses devraient être présentes. Dans certains cas, aération haute seulement.
Une hotte peut être installée à condition qu'elle soit à recyclage.
D'autres renseignements concernant la réglementation gaz sur le net. Vous pouvez également consulter un professionnel Qualigaz.
Attendons d'autres avis ou compléments.
Cordialement.
19 février 2015 à 19:46
consulter ce sujet Installer une VMC & chaudière gaz sur le forum ChauffageBonjour.
On ne peut répondre sans diagnostic véritable établi.
Les dégâts de la foudre sont peut-être couverts par votre assurance habitation.
Mieux vaut faire intervenir un SAV.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien, la pose d'un parafoudre en tête de tableau de répartition peut se justifier.
Cordialement.
Citation :
Est-ce que si je change la carte mère ça suffit ?
On ne peut répondre sans diagnostic véritable établi.
Les dégâts de la foudre sont peut-être couverts par votre assurance habitation.
Mieux vaut faire intervenir un SAV.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien, la pose d'un parafoudre en tête de tableau de répartition peut se justifier.
Cordialement.
18 février 2015 à 23:06
consulter ce sujet Suite foudre four Whirlpool AKZ4771X ne fonctionne plus et plus d'affichage sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Cette question spécifique est plutôt du ressort d'un professionnel québecois, habitué à alimenter les panneaux de distribution et leur disjoncteur de coupure générale.
Néanmoins, de ce côté ci de l'Atlantique, en fonction du mode de pose et de la longueur de la ligne, on choisirait une section de 25 ou 35 mm², soit AWG 3 ou AWG 2.
Ce choix de section n'est-il pas de la responsabilité du fournisseur d'énergie Hydro Québec ?
Cordialement.
Néanmoins, de ce côté ci de l'Atlantique, en fonction du mode de pose et de la longueur de la ligne, on choisirait une section de 25 ou 35 mm², soit AWG 3 ou AWG 2.
Ce choix de section n'est-il pas de la responsabilité du fournisseur d'énergie Hydro Québec ?
Cordialement.
18 février 2015 à 22:57
consulter ce sujet Quelle grosseur de fil je dois prendre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut vérifier les connexions, mais une fois que l'on a fait cela on ne peut aller plus loin, sauf si l'on est très expérimenté.
Suivant la valeur de l'appareil neuf, il faut voir si la réparation en vaut la peine.
Cordialement.
Citation :Généralement non. Si la commande est sensitive on peut incriminer le circuit juste en dessous de la plaque en verre. Mais il y a aussi un circuit de puissance généralement en dessous.
peut-on diagnostiquer et solutionner soi-même ce problème ?
On peut vérifier les connexions, mais une fois que l'on a fait cela on ne peut aller plus loin, sauf si l'on est très expérimenté.
Suivant la valeur de l'appareil neuf, il faut voir si la réparation en vaut la peine.
Cordialement.
18 février 2015 à 20:02
consulter ce sujet Problème plaque Hotpoint Ariston ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour réponse 15. Dans votre cas, s'il y a vraiment trop de tartre, il faudrait démonter le réservoir et gratter avec un outil coupant (ciseau à bois par exemple). Traiter à l'acide peut être efficace, mais toujours réservoir démonté en bouchant l'orifice d'écoulement.
Sinon, si le WC est ancien, on en met un neuf. La faïence peut finir par devenir poreuse.
Cordialement.
Sinon, si le WC est ancien, on en met un neuf. La faïence peut finir par devenir poreuse.
Cordialement.
18 février 2015 à 19:54
consulter ce sujet Enlever tartre cuvette WC sur le forum PlomberieBonjour.
Mais encore une fois, ce n'est pas le "top" comme signalé précédemment.
Cordialement.
Citation :Eh non, pas forcément pour ce qui concerne le R2V s'il s'agit bien d'un vide de construction. Voir définition sur le net.
C'est conforme à la condition qu'ils aient été placés dans des gaines.
Mais encore une fois, ce n'est pas le "top" comme signalé précédemment.
Cordialement.
18 février 2015 à 17:56
consulter ce sujet Conseils câblage dans cloison BA13 sur le forum ÉlectricitéBonjour belem44. Juste un avis en passant.
On peut supposer que le disjoncteur de branchement celui appelé généralement disjoncteur EDF) déclenche.
Mais ce pourrait être également, si le tableau de l'habitat est récent, un disjoncteur ou fusible modulaire qui protège la ligne alimentant le four, ou bien même un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau.
C'est pour cela qu'il faudrait préciser quel est l'organe de protection électrique qui déclenche. A partir de là, on pourra émettre des hypothèse qui pourront vous renseigner, sans qu'il vous soit forcément possible de dépanner.
Il faudra certainement disposer d'un multimètre avec la fonction ohmmètre si vous voulez approfondir.
Si vous avez des doutes sur les connexions, vous pouvez en faire une photo nette et la joindre lors d'un prochain envoi.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
On peut supposer que le disjoncteur de branchement celui appelé généralement disjoncteur EDF) déclenche.
Mais ce pourrait être également, si le tableau de l'habitat est récent, un disjoncteur ou fusible modulaire qui protège la ligne alimentant le four, ou bien même un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau.
C'est pour cela qu'il faudrait préciser quel est l'organe de protection électrique qui déclenche. A partir de là, on pourra émettre des hypothèse qui pourront vous renseigner, sans qu'il vous soit forcément possible de dépanner.
Il faudra certainement disposer d'un multimètre avec la fonction ohmmètre si vous voulez approfondir.
Si vous avez des doutes sur les connexions, vous pouvez en faire une photo nette et la joindre lors d'un prochain envoi.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
18 février 2015 à 12:14
consulter ce sujet Panne four encastrable Faure FC104 W 949711227 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Albert. Plus grand monde pour savoir ce qu'est une prise DIN.
Pas de problème avec le silicone ; il faudra attendre la polymérisation avant de refermer.
Mais de très fines soudures avec des petits isolants peuvent faire l'affaire également, bien que ce soit plus délicat.
Cordialement.
Pas de problème avec le silicone ; il faudra attendre la polymérisation avant de refermer.
Mais de très fines soudures avec des petits isolants peuvent faire l'affaire également, bien que ce soit plus délicat.
Cordialement.
18 février 2015 à 10:23
consulter ce sujet Isolation prise DIN avec du silicone en cartouche sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Olive 13. Ce n'est qu'un avis au vu des photos.
Quoi que vous fassiez si vous voulez occuper cet espace avec autre chose que des bouteilles est d'assurer une ventilation sans laquelle la pièce ne respirera pas. On peut penser qu'actuellement cela se fait naturellement.
Mais la fonction initiale de la pièce n'était pas de l'habiter, et les anciens plein de sagesse avaient certainement de bonnes raisons de la laisser en l'état.
Les meilleurs conseils vous seront apportés par un ou des professionnels sur place.
Vous faites au mieux avec prudence, sans vous lancer dans des travaux onéreux aux résultats incertains. Il faudrait savoir si les aménagements en vue ne feront pas remonter l'humidité dans l'habitat au dessus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Quoi que vous fassiez si vous voulez occuper cet espace avec autre chose que des bouteilles est d'assurer une ventilation sans laquelle la pièce ne respirera pas. On peut penser qu'actuellement cela se fait naturellement.
Mais la fonction initiale de la pièce n'était pas de l'habiter, et les anciens plein de sagesse avaient certainement de bonnes raisons de la laisser en l'état.
Les meilleurs conseils vous seront apportés par un ou des professionnels sur place.
Vous faites au mieux avec prudence, sans vous lancer dans des travaux onéreux aux résultats incertains. Il faudrait savoir si les aménagements en vue ne feront pas remonter l'humidité dans l'habitat au dessus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 février 2015 à 09:41
consulter ce sujet Conseils pour aménager ma cave sous sol enterré sur le forum MaçonnerieBonjour. On ne pourra vous guider à distance, car cette machine présente déjà une certaine complexité (machine de découpe de quoi ?). Par contre, vous pourriez la confier à un lycée professionnel avec spécialisation en électricité équipements (voir alors le Chef de travaux), dont une section pourrait certainement recâbler cette machine juste pour le prix des pièces.
Un bon bricoleur expérimenté et outillé pourrait en faire de même, mais il y a du temps à passer.
S'il n'y a que des contacteurs à recâbler fil à fil (à condition que les branchements aient été repérés), ce sera plus simple.
Cordialement.
Un bon bricoleur expérimenté et outillé pourrait en faire de même, mais il y a du temps à passer.
S'il n'y a que des contacteurs à recâbler fil à fil (à condition que les branchements aient été repérés), ce sera plus simple.
Cordialement.
17 février 2015 à 23:48
consulter ce sujet Schéma machine découpe bois sur le forum Électricité