Profil du membre GL
Actuellement
1 927
questions dans le
forum toitures
Membre inscrit GL
a posté 31 186 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :On peut donc penser que vous aviez déjà une certaine expérience, cachée dans la question initiale.
...puis j'ai posé mon filtre anticalcaire
S'il n'y a aucune fuite c'est bon. Au fait, les joints toriques allaient bien sur les bols ?
Cordialement.
17 février 2015 à 23:40
consulter ce sujet Mise en place joint torique et téflon filtre anticalcaire sur le forum PlomberieBonjour. L'électricien a fait au plus simple (au devis cela aurait pu être signalé) et il en a le droit s'agissant de cloisons supposées creuses entre le BA13 et l'isolant. Néanmoins, passer de l'ICT en utilisant des conducteurs HO7-VU 1,5 mm² de différentes couleurs n'aurait pas été plus cher pour tout ce qui est circuits lumière. Pour les circuits prises de courant, pourquoi pas.
On ne change pas les câbles généralement, mais modifier un circuit peut arriver. Dans ce cas on tire une aiguille à partir du câble en place que l'on enlève en espérant qu'il ne soit pas coincé. Et l'on regrette qu'il n'y ait pas de tube ICT (annelé).
Cordialement.
On ne change pas les câbles généralement, mais modifier un circuit peut arriver. Dans ce cas on tire une aiguille à partir du câble en place que l'on enlève en espérant qu'il ne soit pas coincé. Et l'on regrette qu'il n'y ait pas de tube ICT (annelé).
Cordialement.
17 février 2015 à 23:35
consulter ce sujet Conseils câblage dans cloison BA13 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Avec courbe D, le déclenchement est entre 10 et 14 I nominal du disjoncteur. Avec courbe C entre 5 et 10 I nominal.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
17 février 2015 à 13:30
consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il vaut mieux abandonner l'idée d'utiliser un variateur et remettre un bon vieil interrupteur classique.
Inutile de tenter de dépanner. Si la lumière est permanente, un composant électronique a certainement été détruit.
Si votre achat est récent, il est certainement sous garantie ; dans ce cas, demandez un échange.
Cordialement.
Citation :C'est très mauvais signe. Peut-être avez vous fait un mauvais branchement.
j'ai entendu un pouf
Il vaut mieux abandonner l'idée d'utiliser un variateur et remettre un bon vieil interrupteur classique.
Inutile de tenter de dépanner. Si la lumière est permanente, un composant électronique a certainement été détruit.
Si votre achat est récent, il est certainement sous garantie ; dans ce cas, demandez un échange.
Cordialement.
17 février 2015 à 10:36
consulter ce sujet Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindre sur le forum ÉlectricitéBonjour. En attendant les avis des spécialistes du forum, dont Maçon37 et Marie.
Pièce à vivre, elle l'était pour les différentes bestioles qui y ont leurs habitudes.
Les anciens ont dû creuser pour assurer les fondations et supporter la maison. Isoler de tous les côtés signifie que la pièce ne respirera plus ou mal, et comme l'humidité du support est inhérents aux aménagements, il faudra bien qu'elle aille quelque part. Toute modification peut se traduire par l'apparition de moisissures diverses.
Sans compter qu'une ventilation forcée sera certainement indispensable.
Ces aménagements sont peut-être possibles, mais seuls des professionnels sur place pourront vous conseiller en fonction de la géologie locale (humidité, porosité des sols etc.) et des structures équivalentes dans les habitats voisins.
L'avis personnel, au vu des photos, est que le projet n'est peut-être pas réaliste.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pièce à vivre, elle l'était pour les différentes bestioles qui y ont leurs habitudes.
Les anciens ont dû creuser pour assurer les fondations et supporter la maison. Isoler de tous les côtés signifie que la pièce ne respirera plus ou mal, et comme l'humidité du support est inhérents aux aménagements, il faudra bien qu'elle aille quelque part. Toute modification peut se traduire par l'apparition de moisissures diverses.
Sans compter qu'une ventilation forcée sera certainement indispensable.
Ces aménagements sont peut-être possibles, mais seuls des professionnels sur place pourront vous conseiller en fonction de la géologie locale (humidité, porosité des sols etc.) et des structures équivalentes dans les habitats voisins.
L'avis personnel, au vu des photos, est que le projet n'est peut-être pas réaliste.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 février 2015 à 10:10
consulter ce sujet Conseils pour aménager ma cave sous sol enterré sur le forum MaçonnerieBonjour. Vous raccordez comme sur la photo, à condition que le circuit d'alimentation s'y prête, tout dépend comment vous allez intercaler ces filtres à l'origine de l'installation.
Les joints toriques font l'étanchéité entre la partie supérieure des bols et la partie fixe.
Mais si vous n'avez aucune expérience ni un minimum de matériel et d'outillage de plomberie, il se peut que ces filtres restent dans leur boite.
C'est pour cela qu'il vaut mieux faire appel à des professionnels, même pour un bricolage apparemment facile.
La plomberie c'est toujours délicat.
Cordialement.
Les joints toriques font l'étanchéité entre la partie supérieure des bols et la partie fixe.
Mais si vous n'avez aucune expérience ni un minimum de matériel et d'outillage de plomberie, il se peut que ces filtres restent dans leur boite.
C'est pour cela qu'il vaut mieux faire appel à des professionnels, même pour un bricolage apparemment facile.
La plomberie c'est toujours délicat.
Cordialement.
17 février 2015 à 09:52
consulter ce sujet Mise en place joint torique et téflon filtre anticalcaire sur le forum PlomberieBonjour.
Il faut préciser exactement comment la ligne qui alimente le mécanisme est protégée, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans le circuit, et quel est l'organe exact qui déclenche, sachant qu'un compteur compte et ne déclenche pas.
Il se pourrait néanmoins que ce soit le disjoncteur de branchement.
A suivre, avec des précisions. Notamment sur CITY1 qui pourrait être un équipement de premier prix.
Cordialement.
Citation :Tout, cela fait beaucoup.
...faisait tout disjoncter...
Il faut préciser exactement comment la ligne qui alimente le mécanisme est protégée, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans le circuit, et quel est l'organe exact qui déclenche, sachant qu'un compteur compte et ne déclenche pas.
Il se pourrait néanmoins que ce soit le disjoncteur de branchement.
A suivre, avec des précisions. Notamment sur CITY1 qui pourrait être un équipement de premier prix.
Cordialement.
16 février 2015 à 23:09
consulter ce sujet Portail électrique qui fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les fers étant enrobés de béton ne subiront aucune conséquence de cette fuite.
Cordialement.
Cordialement.
15 février 2015 à 23:05
consulter ce sujet Conséquence d'une fuite d'eau sur le forum MaçonnerieBonjour réponse 2. Le contact B1 pourrait être un contact d'auto-maintien classique. A priori les bornes 5 et 6 sont "en l'air" (reliées nulle part) ; mais un test à l'ohmmètre lèverait le doute.
Si ce contacteur est en votre possession, son grand âge justifiera de le remplacer par un modèle plus actuel comme sur le schéma récent.
Cordialement.
Si ce contacteur est en votre possession, son grand âge justifiera de le remplacer par un modèle plus actuel comme sur le schéma récent.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:51
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit HP HC sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5. Nous ne pourrons pas répondre à votre question, n'ayant pas le matériel sous les yeux. Il vous faut contacter un électricien professionnel qui fera la modification en toute sécurité en fonction de la machine dont il analysera la commande.
Cordialement.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:37
consulter ce sujet Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait connaitre les caractéristiques du disjoncteur (le breacker) afin de savoir s'il n'est pas sensible à l'intensité de démarrage de l’aspirateur
Vous pouvez essayer de faire fonctionner l'aspirateur sur une autre prise d'un autre circuit.
A suivre, avec des précisions.
Par curiosité, sous quelle tension fonctionne l'aspirateur ?
Cordialement.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner l'aspirateur sur une autre prise d'un autre circuit.
A suivre, avec des précisions.
Par curiosité, sous quelle tension fonctionne l'aspirateur ?
Cordialement.
15 février 2015 à 22:34
consulter ce sujet Aspirateur Central breaker saute sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple est de faire le schéma du montage actuel à partir du DJ du circuit.
Ensuite, vous précisez ce que vous voulez faire avec ce transformateur.
On pourrait comprendre que vous voulez alimenter ce transformateur en même temps que les lampes commandées par le télérupteur.
Cordialement.
Ensuite, vous précisez ce que vous voulez faire avec ce transformateur.
On pourrait comprendre que vous voulez alimenter ce transformateur en même temps que les lampes commandées par le télérupteur.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:24
consulter ce sujet Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Pour la fonction inter témoin, comme précisé par Loys, il faut amener le neutre lampe de façon que le voyant soit en parallèle avec la lampe. Soit le voyant est déporté, soit il est intégré à l'interrupteur.
Amener un neutre issu d'une PC pourquoi pas, mais s'il y a des interrupteurs différentiels il ne vaut mieux pas. S'il n' y en a pas, un jour le successeur sera peut-être embêté avec une installation non conforme.
Conclusion : comme précisé par Loys, il vaut mieux tirer le neutre direct de la lampe
Le vendeur LM ne vous a pas bien informé sur les problèmes posés par les interrupteurs différentiels multiples sur les tableaux (même si le courant consommé est faible, mais un petit courant de défaut détecté par un des ID s'il y en a - avec un seul ID général sur le tableau il n'y a pas de problème).
Cordialement.
Citation :On comprend que l’interrupteur en photo n'est pas celui que vous allez installer car on ne voit pas les deux petits fils.
j'ai 2 petits fils qui partent du voyant du futur inter.
Pour la fonction inter témoin, comme précisé par Loys, il faut amener le neutre lampe de façon que le voyant soit en parallèle avec la lampe. Soit le voyant est déporté, soit il est intégré à l'interrupteur.
Amener un neutre issu d'une PC pourquoi pas, mais s'il y a des interrupteurs différentiels il ne vaut mieux pas. S'il n' y en a pas, un jour le successeur sera peut-être embêté avec une installation non conforme.
Conclusion : comme précisé par Loys, il vaut mieux tirer le neutre direct de la lampe
Le vendeur LM ne vous a pas bien informé sur les problèmes posés par les interrupteurs différentiels multiples sur les tableaux (même si le courant consommé est faible, mais un petit courant de défaut détecté par un des ID s'il y en a - avec un seul ID général sur le tableau il n'y a pas de problème).
Cordialement.
15 février 2015 à 09:08
consulter ce sujet Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La lampe témoin est un outil de base pour le dépanneur, le multimètre vient après,
Dans votre cas, on utilise le VAT en parallèle avec une lampe (sauf pour la mesure avec la terre comme référence).
Il n'y a pas de problème de courant, ni courant résiduel (expression non significative). Dès l'instant où un circuit dont on mesure la tension entre deux points dont l'un est en l'air, suivant le multimètre utilisé on trouve n'importe quoi. Souvent de la tension induite (voir les questions apparentées sur le forum).
Cordialement.
Citation :Mesure non significative sur un circuit en l'air. Sur des circuits raccordés, on trouve 230 V environ entre phase et neutre.
130v, ça reste quand même élevé
La lampe témoin est un outil de base pour le dépanneur, le multimètre vient après,
Dans votre cas, on utilise le VAT en parallèle avec une lampe (sauf pour la mesure avec la terre comme référence).
Il n'y a pas de problème de courant, ni courant résiduel (expression non significative). Dès l'instant où un circuit dont on mesure la tension entre deux points dont l'un est en l'air, suivant le multimètre utilisé on trouve n'importe quoi. Souvent de la tension induite (voir les questions apparentées sur le forum).
Cordialement.
14 février 2015 à 15:38
consulter ce sujet Problème de courant sur interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cordialement.
Citation :Eh bien il faut démonter et contrôler les raccordements.
Comment contrôler si ça vient de là ?
Cordialement.
14 février 2015 à 15:24
consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four.
Cordialement.
Citation :Oui, mais pas accessible à l'usager. De toute façon la valeur de la tension est dans la partie haute de la tolérance mais ne la dépasse pas.
Il doit bien exister tout de même des solutions pour limiter une tension à 230V.
Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four.
Cordialement.
14 février 2015 à 15:23
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il s'agit donc d'une surintensité détectée par le DJ 20 A. LL + double plaque de cuisson + four c'est beaucoup, sachant que vous devez consommer entre 4 et 5 kW maxi sur ce circuit..
Il faudrait revoir la distribution des circuits.
Si vous êtes dans vos murs un électricien pourra faire cette modification.
Cordialement.
Il faudrait revoir la distribution des circuits.
Si vous êtes dans vos murs un électricien pourra faire cette modification.
Cordialement.
14 février 2015 à 12:09
consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Oui, il faut être imaginatif. Sans enlever de carreau et en bourrant de map en tirant vous devriez pouvoir rattraper la situation. Il ne faut pas compter sur les rosaces pour rigidifier l'ensemble.
Mettre du map sur les tubes sans les positionner avec un tasseau est inefficace ; la preuve.
Cordialement.
Mettre du map sur les tubes sans les positionner avec un tasseau est inefficace ; la preuve.
Cordialement.
14 février 2015 à 11:04
consulter ce sujet Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé sur le forum PlomberieBonjour Alex. Il faudrait que vous précisiez quel est l'appareil qui déclenche : disjoncteur modulaire qui alimente un circuit particulier, interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs et même tous les disjoncteurs du tableau, disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous avez des doutes sur le type d'appareillage, vous faites une photo nette du tableau en indiquant ce qui déclenche.
Vous précisez si vous êtes locataire ou propriétaire, afin de voir qui est responsable du dépannage, sachant que ce n'est peut-être pas de l'entretien courant qui incombe au locataire.
A suivre.
Cordialement.
Si vous avez des doutes sur le type d'appareillage, vous faites une photo nette du tableau en indiquant ce qui déclenche.
Vous précisez si vous êtes locataire ou propriétaire, afin de voir qui est responsable du dépannage, sachant que ce n'est peut-être pas de l'entretien courant qui incombe au locataire.
A suivre.
Cordialement.
14 février 2015 à 10:12
consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne sur le forum ÉlectricitéPour rattraper la situation, vous pouvez creuser un peu autour des sorties (après avoir mis des bouchons), et vous bourrez au map à reflux tout autour.
Vous vous arrangez pour mettre les sorties en tension de façon à plaquer les tubes sur le placo derrière. On utilise la méthode on se débrouille, peut-être en vissant les excentriques ou autres pièces de même filetage et en tirant vers l'avant pendant la prise du map. Un peu comme on fait pour ajuster et positionner des fractures avec des montages à base de tiges filetées.
En aucun cas du map ne doit rentrer dans les tuyaux.
Vous vous arrangez pour mettre les sorties en tension de façon à plaquer les tubes sur le placo derrière. On utilise la méthode on se débrouille, peut-être en vissant les excentriques ou autres pièces de même filetage et en tirant vers l'avant pendant la prise du map. Un peu comme on fait pour ajuster et positionner des fractures avec des montages à base de tiges filetées.
En aucun cas du map ne doit rentrer dans les tuyaux.
14 février 2015 à 09:59
consulter ce sujet Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé sur le forum PlomberieBonjour. C'est un peu tard; car c'est l'ensemble du mitigeur qui va bouger. Sans compter que visser les excentriques avec de la filasse et de la pâte crée un fort couple qui a tendance à faire tourner les manchons coudés femelle.
Une solution personnelle consiste à fixer dur les deux arrivées avec moult tasseaux et map. Un exemple ci dessous.. On remarquera la planchette permettant de fixer ultérieurement la barre de douche. La douche finie est en photo quelque part sur le forum.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une solution personnelle consiste à fixer dur les deux arrivées avec moult tasseaux et map. Un exemple ci dessous.. On remarquera la planchette permettant de fixer ultérieurement la barre de douche. La douche finie est en photo quelque part sur le forum.
Citation :Oui car ce sont eux qui portent le mitigeur.
Est-ce qu'ils sont censés être fixés nickel sans bouger du tout
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2015 à 00:48
consulter ce sujet Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé sur le forum PlomberieIl s’agit de déterminer le point commun entre les deux bobinages, et savoir la résistance de chacun. Dans votre entourage quelqu’un possède peut-être un tel multimètre à utiliser en ohmmètre. On ne fait pas de branchement au hasard, c'est pour cela qu'il faut ces valeurs afin de repérer chaque bobinage.
A suivre.
A suivre.
13 février 2015 à 19:21
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Effectivement, il faut un calibre minimum de 25 A en courbe C (disjoncteur) puisque le courant pointe est limité. Par contre, il faut doubler les conducteurs si vous ne pouvez pas passer un nouveau câble.Il faudra soigner les connexions.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2015 à 18:19
consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ? sur le forum ÉlectricitéOn va essayer de le brancher en direct sur le secteur.. Avec un multimètre, en position ohmmètre il faut mesurer la résistance entre les conducteurs rouge, blanc et noir qui sortent du moteur.
Ensuite on pourra vous proposer un branchement.
Cordialement.
Ensuite on pourra vous proposer un branchement.
Cordialement.
13 février 2015 à 18:14
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w sur le forum ÉlectricitéOk. Mais de l'autre côté des fiches, ces fils vont où ?
13 février 2015 à 16:31
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est peut-être possible, mais il faut voir à partir de la photo du milieu (connecteurs et condensateur) où sont reliés tous ces fils.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2015 à 14:54
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant de songer à augmenter la section des conducteurs, il faudrait connaitre l'intensité en régime permanent et le courant d'appel. D'autre part, le circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un DJ 20 A, et courbe D s'il y a un courant d'appel important.
On évite généralement de mettre des conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Mais vu votre situation, les contributeurs feront une dérogation. En attendant vous voyez si avec le DJ conseillé le fonctionnement est sans incident.
Pour le moment on reste avec la section initiale.
A suivre.
Cordialement.
On évite généralement de mettre des conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Mais vu votre situation, les contributeurs feront une dérogation. En attendant vous voyez si avec le DJ conseillé le fonctionnement est sans incident.
Citation :Avec les renseignements que vous communiquerez on verra si cette recommandation est justifiée ou non.
...sont de protéger avec un disjoncteur 25A
Pour le moment on reste avec la section initiale.
A suivre.
Cordialement.
13 février 2015 à 13:49
consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ? sur le forum ÉlectricitéBelle photo où l'on voit qu'il s'agit d'un bon vieux transformateur, sous-dimensionné (72 VA en régime intermittent).
Pour tester son fonctionnement, vous le faites à vide (secondaire déconnecté) puis en charge ; la tension ne devrait pas trop descendre en dessous de 10 V (c'est déjà beaucoup). Il y a peut-être un problème de consommation sur la carte. Avec l'habitude on peut faire quelques essais au niveau du circuit d'entrée en aval du secondaire. On doit trouver un pont de diodes, et certainement un régulateur de tension intégré avec ses condensateurs.
Le convertisseur en votre possession ne convient pas. Sa tension de sortie n'est pas sinusoïdale loin de là, mais certes périodique et de valeur efficace 11,5 V.
Pour tester son fonctionnement, vous le faites à vide (secondaire déconnecté) puis en charge ; la tension ne devrait pas trop descendre en dessous de 10 V (c'est déjà beaucoup). Il y a peut-être un problème de consommation sur la carte. Avec l'habitude on peut faire quelques essais au niveau du circuit d'entrée en aval du secondaire. On doit trouver un pont de diodes, et certainement un régulateur de tension intégré avec ses condensateurs.
Le convertisseur en votre possession ne convient pas. Sa tension de sortie n'est pas sinusoïdale loin de là, mais certes périodique et de valeur efficace 11,5 V.
12 février 2015 à 22:05
consulter ce sujet Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail sur le forum ÉlectricitéBien reçu. L'autre moyen serait d'utiliser une prise de courant. Il s'agit d'une vieille maison, peut-être avec une vieille installation comprenant des conducteurs de l'ancien temps pas bien identifiés et protégés. Il y a risque de surcharger cette ligne.
On peut penser que cette installation sera définitive, et peut-être évolutive ; le plus sûr et conforme aux normes actuelles d'emploi et de sécurité est de tirer une ligne (avec le fil pilote).
Vous faites au mieux. Vous savez tout.
Cordialement.
On peut penser que cette installation sera définitive, et peut-être évolutive ; le plus sûr et conforme aux normes actuelles d'emploi et de sécurité est de tirer une ligne (avec le fil pilote).
Vous faites au mieux. Vous savez tout.
Cordialement.
12 février 2015 à 21:56
consulter ce sujet Comment brancher un chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :De beaucoup ? Et que se passe-t-il alors ?
j'ai le 12v du transfo qui chute
Peut-on peut voir ce transformateur ? De toute façon, le convertisseur n'est pas un transformateur.
Cordialement.
12 février 2015 à 20:01
consulter ce sujet Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tout d'abord 1 500 W pour une chambre est surdimensionné, sauf si la chambre fait 50 m².
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
Cordialement.
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:25
consulter ce sujet Comment brancher un chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Cordialement.
Citation :Comment avez vous fait le diagnostic ?
mon transfo a lâché
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:22
consulter ce sujet Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Rien ne dit, et surtout aucune mesure à laquelle on (les contributeurs) pourrait se fier, qu'une ou plusieurs résistances soient en cause, sauf si les mesures de l'électricien sont validées. Donc on ne partage pas votre point de vue final pour le moment (sans compter le coût du changement peut-être inutile d'un jeu de résistances si elles sont hors de cause).
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
A suivre.
Cordialement.
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
Citation :Quel paramètres a-t-il mesuré ?
Si l’électricien a bien mesuré...
Citation :A-t-il précisé si une ou plusieurs résistances présentaient un défaut d'isolement (de combien d'ohms par rapport à leur enveloppe métallique ?)
...qui sont défaillantes
Citation :L'ID n'est là que pour détecter un défaut d'isolement ; il ne participe pas au fonctionnement relatif chaudière / circulateur et sa nécessité supposée n'en n'est pas une. Si tout va bien il ne déclenche jamais.
Lorsque le circulateur ralentit voire s’arrête la chaudière l’interprète comme un défaut et donc se coupe, d’où la nécessité de mettre cet interrupteur différentiel.
A suivre.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:18
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pourquoi pas. Vous pouvez "tirer" une ligne depuis cette prise si c'est plus simple.
Voir avec votre électricien qui fera le travail dans les règles.
Cordialement.
Citation :On comprend que vous voulez déplacer la prise dédiée LL de la cuisine vers le WC ?
Puis-je déplacer cette prise et y raccorder ma machine à laver ?
Pourquoi pas. Vous pouvez "tirer" une ligne depuis cette prise si c'est plus simple.
Voir avec votre électricien qui fera le travail dans les règles.
Cordialement.
12 février 2015 à 14:50
consulter ce sujet Installation électrique machine à laver dans WC sur le forum ÉlectricitéPour nous, en aval d'un appareillage signifie de sa sortie vers un récepteur quelconque, donc dans le sens d'écoulement de l'énergie, de la source vers le récepteur, de la sortie du DJ de branchement vers la chaudière.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
Cordialement.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
Cordialement.
12 février 2015 à 12:41
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Cordialement.
Citation :Cela ressemble à un interrupteur différentiel tétrapolaire : pouvez vous confirmer et donner la référence ?
le Schneider Electric...
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Citation :(confusion ID et DJ) On peut supposer qu'il s'agit d'un ID tétrapolaire directement en avl du DJ de branchement. Il faut que l'ID chauffage soit en aval du bornier tétrapolaire du tableau.
il y a à l'entrée de la maison un disjoncteur intermédiaire de 30 ma
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Cordialement.
12 février 2015 à 11:36
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéCitation :Il s'agit bien du DJ de branchement 500 mA ? Y-a-t-il ou non un ID 30 mA tétrapolaire qui alimente cette chaudière par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire ? A moins qu'un DJ différentiel 30 mA tétrapolaire alimente cette chaudière en aval du DJ de branchement ?
Or ça disjoncte...
Il demeure des incertitudes dans vos descriptions mais on devrait arriver à imaginer ce qui se passe.
Pour le moment on comprend que sans mettre le système en chauffe, mais simplement sous tension, quelque chose qui pourrait être le DJ de branchement déclenche instantanément.
Instantanément ou avec un certain temps de retard ?.
Il n'empêche que l'électricien devrait trouver l'origine de la panne. Il faut effectuer des mesures bien ciblées.
A suivre, avec des précisions
Cordialement.
12 février 2015 à 00:22
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous écrivez tensions induites dans le moteur de recherches au dessus et vous accéderez à beaucoup de questions apparentées, sur les tensions induites, les leds, et l'usage des appareils de mesure.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
Cordialement.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:07
consulter ce sujet 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!! sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste quelques remarques en passant.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Cordialement.
Citation :Mauvaise méthode, il y a des essais et mesures à effectuer pour passer de la persuasion à la preuve irréfutable, donc au diagnostic. Une démarche technologique s'impose. Mais si l'on émet des suppositions, on les valide scientifiquement. Le mesurage est fait pour cela.
L'électricien est persuadé
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
...il a ajouté un disjoncteur intermédiaire (30 ma)
Citation :
Je n'ai donc pas l'impression qu'il a identifié la panne.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Citation :Oui, et cela peut se comprendre. Mais il ne devrait pas en être de même concernant le professionnel. S'il n'a qu'un tournevis pour dépanner, ce n'est pas suffisant.
Je nage..
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Citation :Non, la technologie ne l'autorise pas. Malgré tout, les pannes intermittentes existent, et ce sont les plus difficiles à corriger.
est-ce du hasard
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Citation :Ce qui ne change rien au problème, donc une hypothèse à éliminer.
...dont une maintenant de débranchée)
Citation :Pour rester précis dans l'exposé de la panne, la chaudière ne disjoncte pas. Il y a un organe qui déclenche, peut-être suite à un défaut affectant la chaudière. A partir de là, on cherche.
la chaudière disjoncte.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:02
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous avez un emplacement de libre vous mettez un DJ dédié.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
Cordialement.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
Cordialement.
11 février 2015 à 00:29
consulter ce sujet Prise modulaire 230V à protéger par un disjoncteur ou non sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut fermer le robinet en aval du compteur. Mais pourquoi y en a-t-il deux ?
Pas de danger à fermer un ou deux robinets.
Cordialement.
Pas de danger à fermer un ou deux robinets.
Cordialement.
10 février 2015 à 15:33
consulter ce sujet Problème fuite mitigeur comment couper l'eau sur le forum PlomberieBien reçu. Ne sachant pas quelle est la fonction du câble en haut (il doit bien aboutir quelque part) il faudra garder le câble secteur et le câble lampe.Mais ce serait bien de savoir à quoi sert ce câble mystère. Vous essayez de chercher.
Cordialement.
Cordialement.
10 février 2015 à 15:30
consulter ce sujet Conseils remplacement variateur lampe sur le forum ÉlectricitéBonjour Carole. Il faudrait connaitre les caractéristiques de votre sonnette actuelle, à savoir si elle fonctionne directement en 120 V ou bien en basse tension 8 à 12 V environ.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 février 2015 à 09:03
consulter ce sujet Conseils installation sonnerie de porte carillon sur le forum ÉlectricitéBonjour. Apparemment votre variateur n'inspire pas grand monde, et les connecteurs flous n'apportent guère de renseignement concernant les trois câbles. Vous même savez à quoi sert le troisième câble en haut. Les autres sont l'arrivée secteur et le départ lampe tout à fait classiques.
Vu le prix d'un variateur en grande surface de bricolage, le plus simple est de le changer.
Cordialement.
Vu le prix d'un variateur en grande surface de bricolage, le plus simple est de le changer.
Cordialement.
09 février 2015 à 21:19
consulter ce sujet Conseils remplacement variateur lampe sur le forum ÉlectricitéBonjour Lucasv. On ne pourra malheureusement pas vous aider à distance.
Sur place, il faut voir comment cette installation a pu être faite.
Avec un appareil de mesure spécial, on peut éventuellement tracer sur le sol le trajet des conducteurs masqués, tester les continuités des conducteurs apparents comme sur la trame qui fonctionne (on mesure la résistance de la trame qui fonctionne, circuit déconnecté, et on compare avec les trames en défaut), bref, il faut aller à la pêche.
Il faudrait contacter un électricien méticuleux et imaginatif, qui saura peut-être démêler, au sens propre, la situation.
Une chose certaine est que l'on ne fait aucun branchement au hasard ; il faut savoir ce qui se passe derrière les fils.
Cordialement.
Sur place, il faut voir comment cette installation a pu être faite.
Avec un appareil de mesure spécial, on peut éventuellement tracer sur le sol le trajet des conducteurs masqués, tester les continuités des conducteurs apparents comme sur la trame qui fonctionne (on mesure la résistance de la trame qui fonctionne, circuit déconnecté, et on compare avec les trames en défaut), bref, il faut aller à la pêche.
Il faudrait contacter un électricien méticuleux et imaginatif, qui saura peut-être démêler, au sens propre, la situation.
Une chose certaine est que l'on ne fait aucun branchement au hasard ; il faut savoir ce qui se passe derrière les fils.
Cordialement.
09 février 2015 à 12:57
consulter ce sujet Double trame électrique qui ne marche pas sur le forum ÉlectricitéBonjour Tom. 4 mm² n'autorise qu'une alimentation en 25 A. 6 mm² 32 A, 10 mm² 40 A.
Pour vos applications, s'agissant d'un tableau divisionnaire peu chargé, 32 A pourrait être suffisant si vous diminuez le calibre PC à 16 A, la lumière et le chauffage à 10 A (ce qui autorise quand même un peu plus de 2 kW).
LL et SL peuvent fonctionner non simultanément.
Vous avez donc le choix entre une alimentation 32 ou 40 A. Cela dépend aussi de la puissance souscrite au contrat.
Tout ce que vous appelez disjoncteurs différentiels sont en réalité des disjoncteurs tout court.
D’autre part, 9,5 m n'est pas une longueur pouvant justifier dans l'absolu une ligne dédiée et un nouveau tableau ; vos différentes lignes peuvent toutes partir du tableau de répartition principal.
Le tableau à fusibles peut être rénové avec des DJ modulaires.
Cordialement.
Pour vos applications, s'agissant d'un tableau divisionnaire peu chargé, 32 A pourrait être suffisant si vous diminuez le calibre PC à 16 A, la lumière et le chauffage à 10 A (ce qui autorise quand même un peu plus de 2 kW).
LL et SL peuvent fonctionner non simultanément.
Vous avez donc le choix entre une alimentation 32 ou 40 A. Cela dépend aussi de la puissance souscrite au contrat.
Tout ce que vous appelez disjoncteurs différentiels sont en réalité des disjoncteurs tout court.
D’autre part, 9,5 m n'est pas une longueur pouvant justifier dans l'absolu une ligne dédiée et un nouveau tableau ; vos différentes lignes peuvent toutes partir du tableau de répartition principal.
Le tableau à fusibles peut être rénové avec des DJ modulaires.
Cordialement.
09 février 2015 à 11:17
consulter ce sujet Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 17.
Le relais KRT4 ou équivalent ne commande que des contacts secs.
Le gestionnaire d’énergie reçoit les ordres de commutation issus de la sortie téléinfo E1/E2 d'un compteur électronique.
Donc KRT4 ne peut commander un programmateur gestionnaire d'énergie.
Cordialement.
Le relais KRT4 ou équivalent ne commande que des contacts secs.
Le gestionnaire d’énergie reçoit les ordres de commutation issus de la sortie téléinfo E1/E2 d'un compteur électronique.
Donc KRT4 ne peut commander un programmateur gestionnaire d'énergie.
Cordialement.
09 février 2015 à 11:08
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous pouvez faire le test du seau d'eau : 8 litres environ jetés dans la vasque ; cette eau doit couler avec un débit suffisant, sans lenteur, régulièrement, sans provoquer de glouglou nulle part.
S'il y a remontée au dessus de la bonde de la baignoire, c'est que le débit est trop faible dans la descente en aval de l'évacuation de l'étage. Il peut y avoir un bouchon, mais également une surpression due au fait que le bas de la canalisation ne respire pas, bref, n'est pas relié à la pression atmosphérique.
Dans votre cas, on pencherait plutôt pour un bouchon.
Il faut donc qu'un plombier vienne examiner le cheminement des eaux sales.
Vous même pouvez essayer de voir ce qui se passe.
Il faut que le collecteur en bas soit de bon diamètre, généralement 100 mm.
Un évent d'équilibrage des pressions débouchant en toiture devrait être présent.
Sinon, un clapet d'équilibrage des pressions pourrait (au conditionnel) résoudre le problème s'il est bien identifié.
Mais voyez d'abord le bouchon éventuel en aval de l'étage, et même en bas. 20 ans de produits lessiviels peuvent occasionner des rétrécissements de canalisation.
Bonne recherche.
Cordialement.
S'il y a remontée au dessus de la bonde de la baignoire, c'est que le débit est trop faible dans la descente en aval de l'évacuation de l'étage. Il peut y avoir un bouchon, mais également une surpression due au fait que le bas de la canalisation ne respire pas, bref, n'est pas relié à la pression atmosphérique.
Dans votre cas, on pencherait plutôt pour un bouchon.
Il faut donc qu'un plombier vienne examiner le cheminement des eaux sales.
Vous même pouvez essayer de voir ce qui se passe.
Il faut que le collecteur en bas soit de bon diamètre, généralement 100 mm.
Un évent d'équilibrage des pressions débouchant en toiture devrait être présent.
Sinon, un clapet d'équilibrage des pressions pourrait (au conditionnel) résoudre le problème s'il est bien identifié.
Mais voyez d'abord le bouchon éventuel en aval de l'étage, et même en bas. 20 ans de produits lessiviels peuvent occasionner des rétrécissements de canalisation.
Bonne recherche.
Cordialement.
09 février 2015 à 00:18
consulter ce sujet Problèmes de bruits dans canalisations sur le forum PlomberieBonjour réponse 11. L'offre technologique comporte tous les matériels permettant une sécurité absolue. Ici, il semble que vous prenez des risques, pour vous et vos proches, évitables à peu de frais. Cordialement.
08 février 2015 à 20:45
consulter ce sujet Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 10.
S'il s"agit d'un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC, oui. car le convertisseur ne démarre pas à vide.
Cordialement.
S'il s"agit d'un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC, oui. car le convertisseur ne démarre pas à vide.
Cordialement.
08 février 2015 à 09:05
consulter ce sujet Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension sur le forum Électricité