Avis installation Velux et origine infiltration
Actuellement
1 921
questions dans le
forum toitures
1921
Questions Forum Travaux Toiture : Avis installation Velux et origine infiltration
Bonjour.
Voilà près d'un an que j'essaie. (avec les conseils du couvreur ayant installé le Velux en 2017) de trouver l'origine d'une infiltration (en bas à gauche du velux).
- Pourriez-vous me donner un avis sur la pose réalisée ?
Le toit a une pente de 14°. Tout a été OK pendant 7 ans: pas d'infiltration.
- Tentatives de réparation effectuées: nettoyage des rives, remplacement des tuiles de contour suspectes > pas mieux.
- L'artisan est venu et a ajouté du joint Sika à la liaison alu/plomb de la jupe : infiltration toujours là.
- Aujourd'hui je te tente de relever le plomb et de mettre une ligne de Sika sous la moitié de la jupe du côté de l'infiltration.
On verra mais je doute.
Selon votre avis que préconisez-vous pour résoudre :
- Changement du kit d'étanchéité (mais il a 7 ans et l'artisan me dit non non c'est OK pourtant la liaison alu/plomb montre des bouts de plastiques gris qui partent (joint défectueux).
- Remplacement de étanchéité par zinc et/ou costière ?
A l'avant du Velux on a la formation d'une bosse malgré le fait que les demi tuiles ont été taillées en sifflets sous la jupe mais l'eau reflue vers le velux avant de s'évacuer vers l'égout...
Merci pour vos avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voilà près d'un an que j'essaie. (avec les conseils du couvreur ayant installé le Velux en 2017) de trouver l'origine d'une infiltration (en bas à gauche du velux).
- Pourriez-vous me donner un avis sur la pose réalisée ?
Le toit a une pente de 14°. Tout a été OK pendant 7 ans: pas d'infiltration.
- Tentatives de réparation effectuées: nettoyage des rives, remplacement des tuiles de contour suspectes > pas mieux.
- L'artisan est venu et a ajouté du joint Sika à la liaison alu/plomb de la jupe : infiltration toujours là.
- Aujourd'hui je te tente de relever le plomb et de mettre une ligne de Sika sous la moitié de la jupe du côté de l'infiltration.
On verra mais je doute.
Selon votre avis que préconisez-vous pour résoudre :
- Changement du kit d'étanchéité (mais il a 7 ans et l'artisan me dit non non c'est OK pourtant la liaison alu/plomb montre des bouts de plastiques gris qui partent (joint défectueux).
- Remplacement de étanchéité par zinc et/ou costière ?
A l'avant du Velux on a la formation d'une bosse malgré le fait que les demi tuiles ont été taillées en sifflets sous la jupe mais l'eau reflue vers le velux avant de s'évacuer vers l'égout...
Merci pour vos avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





11 novembre 2025 à 10:39
Réponse 1 problème toitures
Avis installation Velux et origine infiltration
Bonjour vanausloos.
La pente minimum pour la pose d'un Velux classique est de 15°.
Avec une pente de 14°, il peut y avoir des risques, ces risques peuvent être variables selon l'exposition et la nature de la couverture.
La jupe plomb doit avoir un bon recouvrement, il vous est peut être possible d'augmenter le recouvrement en ajoutant par dessous une bande de plomb bien modelée à la demande.
Les tuiles ,latéralement doivent parfaitement recouvrir les couloirs.
Au cas ou certaines seraient instables suite à une recoupe, il serait bon de les coller.
Vous pouvez également ajouter des couloirs élargisseurs (ATW)
Il existe des Velux pour faibles pentes, moins de 15° et des modèles pour toit plats.
Cordialement. Gad
La pente minimum pour la pose d'un Velux classique est de 15°.
Avec une pente de 14°, il peut y avoir des risques, ces risques peuvent être variables selon l'exposition et la nature de la couverture.
La jupe plomb doit avoir un bon recouvrement, il vous est peut être possible d'augmenter le recouvrement en ajoutant par dessous une bande de plomb bien modelée à la demande.
Les tuiles ,latéralement doivent parfaitement recouvrir les couloirs.
Au cas ou certaines seraient instables suite à une recoupe, il serait bon de les coller.
Vous pouvez également ajouter des couloirs élargisseurs (ATW)
Il existe des Velux pour faibles pentes, moins de 15° et des modèles pour toit plats.
Cordialement. Gad
12 novembre 2025 à 11:00